Contemporaneità naspi e dimensione riserva idrica
Moderatore: Edilclima
- 
				Daniele BC
 - Messaggi: 46
 - Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
 - Località: Veneto
 
Contemporaneità naspi e dimensione riserva idrica
Salve ho un dubbio: impianto antincendio a naspi livello 2 UNI 10779 a servizio di attività suddivisa in 3 compartimenti con 2-2-3 naspi, come contemporaneità devo considerare n.4 naspi (volume riserva idrica nominale n.4 x 60 l/min x 60 min =14,4 mc) o il numero massimo di naspi presente nel singolo compartimento, ovvero n.3 naspi (volume riserva idrica nominale n.3 x 60 l/min x 60 min =10,8 mc)