Salve,
chiedo a voi un aiuto
Ho una RSA realizzata secondo il DM 18 settembre 2002,e hanno previsto l’avvio di lavori di efficientamento energetico della struttura ovviamente i materiali dovranno avere una determinata caratteristica di reazione al fuoco. pertanto secondo voi devo seguire la circolare dei VVF in cui per le facciate viene indicata una caratteristica B_S3_d0 oppure rifarmi alla RTV 13 in cui si prevede per Strutture SC cappotti termici in kit applicati a parete con caratteristiche B_S1_d0 e fasce in Euroclasse A1 o Euroclasse A2-s1,d0
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Un Saluto
RSA realizzazione cappotto
Moderatore: Edilclima
Re: RSA realizzazione cappotto
Veramente la RTV15 prevede GM1 per i cappotti in kit oppure per i materiali di isolamento (se non kit ETICS).
il GM1 per i materiali di isolamento a vista prevede almeno A2-S1,d0
il GM1 per i materiali di isolamento a vista prevede almeno A2-S1,d0
Re: RSA realizzazione cappotto
La tabella s-16 considera A2-S1,d0 per controsoffitti, pannelli di copertura e lastre di copertura , mentre B-S1,d0 per rivestimenti a parete, nel caso di cappotti in KIT.
La tabella S-17 per gli isolamenti a vista considera A2-S1,d0
quest'ultima non devo considerarla solo se ho cappotti non in KIT?
La tabella S-17 per gli isolamenti a vista considera A2-S1,d0
quest'ultima non devo considerarla solo se ho cappotti non in KIT?
Re: RSA realizzazione cappotto
Forse mi sfugge qualcosa, ma dove leggi che nel caso di cappotti in kit si deve applicare la S-1.6 ?