Boh.
Stavo leggendo il "REGOLAMENTO (UE) 2024/573 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014"
e nella tabella a pagina 56
"9) Apparecchiature di tipo split di ...
La ricerca ha trovato 453 risultati
- gio gen 22, 2026 14:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto VRF R32 e R410a
- Risposte: 13
- Visite : 1003
- gio gen 22, 2026 14:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto VRF R32 e R410a
- Risposte: 13
- Visite : 1003
Re: Impianto VRF R32 e R410a
Secondo voi, trattandosi di sostituzione, è impensabile proporre ancora un sistema ad R410a?
Lo puoi fare fino a fine anno (e onestamente non vedo cosa ci sarebbe di male), oppure usa i tubi del gas, dopo averli lavati, per distribuire l'acqua.
Ma per sistemi VRF-VRV con gas con 750 < GWP ...
- ven gen 09, 2026 14:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 32
- Visite : 5886
Re: Problema diametro tubi
Grazie.
Ma un semplice colpo di c..o.
Ho ancora un vecchio "Manuale di Idronica" Cazzaniga.
Forse qualche professionista diversamente giovane qui dentro sa di cosa parlo
Ma un semplice colpo di c..o.
Ho ancora un vecchio "Manuale di Idronica" Cazzaniga.
Forse qualche professionista diversamente giovane qui dentro sa di cosa parlo
- gio gen 08, 2026 17:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 32
- Visite : 5886
Re: Problema diametro tubi
Sono due valvole monotubo Cazzaniga vecchie.
La prima è il modello 119S-SS.
La seconda è il modello 102S-SS.
La prima è una semplice regolaggio e mi sa' che ci fai poco.
La seconda è una doppio regolaggio e dovrebbe avere quindi un by-pass (dove c'è il "dado" esagonale): il by-pass dovrebbe avere 5 ...
La prima è il modello 119S-SS.
La seconda è il modello 102S-SS.
La prima è una semplice regolaggio e mi sa' che ci fai poco.
La seconda è una doppio regolaggio e dovrebbe avere quindi un by-pass (dove c'è il "dado" esagonale): il by-pass dovrebbe avere 5 ...
- gio gen 08, 2026 09:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 32
- Visite : 5886
Re: Problema diametro tubi
Ciao, una cosa è abbastanza certa: il tubo 16/18 in rame tra caldaia e il T è piccolo. Sarebbe stato più corretto un 25/28 sempre in rame per tenere la perdita di carica al massimo a 20 mm/ml. Già i 16/18 in rame che vanno ai due piani sono tirati.
Come ti è già stato detto una caldaia a ...
Come ti è già stato detto una caldaia a ...
- lun gen 05, 2026 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 131
- Visite : 58942
Re: Incendio Crans-Montana
Mettere le candeline sulle bottiglie era la prassi del locale.
Si vedeva nel video pubblicitario sul sito del locale (adesso rimosso) ma visibile ancora il primo gennaio e ripreso da varie testate giornalistiche.
Le cameriere indossavano sempre queste specie di casco alla Daft Punk.
L'unica e fatale ...
Si vedeva nel video pubblicitario sul sito del locale (adesso rimosso) ma visibile ancora il primo gennaio e ripreso da varie testate giornalistiche.
Le cameriere indossavano sempre queste specie di casco alla Daft Punk.
L'unica e fatale ...
- lun gen 05, 2026 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 131
- Visite : 58942
Re: Incendio Crans-Montana
In aggiunta al controsoffitto acustico, sotto c'era lana di roccia rockwoll ma con accoppiata carta kraft politenata (almeno questo è quello che si vede dalle foto della ristrutturazione).
Il fatto che la ragazza con le bottiglie fonte di innesco fosse una cameriera aumenta (se ce ne fosse bisogno ...
Il fatto che la ragazza con le bottiglie fonte di innesco fosse una cameriera aumenta (se ce ne fosse bisogno ...
- ven gen 02, 2026 13:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 131
- Visite : 58942
Re: Incendio Crans-Montana
Aggiungo a mia colpa che ho scoperto poi che alla festa dove è andata mia figlia, la pubblicità era solo in gruppi telegram, pagavi in anticipo e la location è stata tenuta segreta e comunicata solo il 30.12 alla sera.
Quindi ho come il "sospetto" che si volesse svicolare da determinati tipi di ...
Quindi ho come il "sospetto" che si volesse svicolare da determinati tipi di ...
- ven gen 02, 2026 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 131
- Visite : 58942
Re: Incendio Crans-Montana
Mia figlia 18enne è andata ad una festa simile qui a Mestre.
E' un ristorante sushi su due piani (terra e primo).
Potevi decidere se andare a cena al piano terra oppure andare solo al dopocena (dalle 22,00 in poi) per ballare con un djset nel salone al piano primo (che di solito è ristorante ma ...
E' un ristorante sushi su due piani (terra e primo).
Potevi decidere se andare a cena al piano terra oppure andare solo al dopocena (dalle 22,00 in poi) per ballare con un djset nel salone al piano primo (che di solito è ristorante ma ...
- lun dic 22, 2025 12:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto riscaldamento nuova costruzione
- Risposte: 20
- Visite : 5821
Re: Impianto riscaldamento nuova costruzione
Con la seconda soluzione a impianto multisplit installato, hai ovviamente ridondanza in inverno in caso di guasto della PdC ad acqua che lavora sul radiante.
- ven dic 05, 2025 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5831
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Grazie mille a tutti per la collaborazione.
Tutto chiaro.
Speriamo che per gli altri 5/6 M€ di impianti meccanici, le indicazioni progettuali siano un po' più chiare e precise
Tutto chiaro.
Speriamo che per gli altri 5/6 M€ di impianti meccanici, le indicazioni progettuali siano un po' più chiare e precise
- ven dic 05, 2025 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5831
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
@stfire posso chiederti cosa intendevi con la frase "le saracinesche che tu hai citato sono ottime in certe situazioni ma non le puoi installare ovunque"?
Per quanto riguarda gli as built non c'è problema: le tavole riportano un semplice "valvola di intercettazione lucchettabile".
In computo ho una ...
Per quanto riguarda gli as built non c'è problema: le tavole riportano un semplice "valvola di intercettazione lucchettabile".
In computo ho una ...
- gio dic 04, 2025 18:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico EGE
- Risposte: 31
- Visite : 18005
Re: Conto termico EGE
Evvai anche per i nuovi CAM 03122025 diagnosi energetica a firma di solo EGE o ESCo.
Oltre a bye bye Carrier Pizzetti.
Edit: ah no era così anche prima
.
Hanno solamente abbassato a 1.000 mq la soglia, togliendo l'intervallo 1000-5000 mq.
Oltre a bye bye Carrier Pizzetti.
Edit: ah no era così anche prima
Hanno solamente abbassato a 1.000 mq la soglia, togliendo l'intervallo 1000-5000 mq.
- gio dic 04, 2025 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5831
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Hai ragione. Non riportano la dicitura a norma UNI 11443.
Provo ad approfondire con ufficio tecnico Ziggiotto.
Avevo visto anch'io quell'altro modello.
Quelle non hanno comando al suolo ma hanno la possibilità di metterci in sommità del volantino il CAPPELLOTTO PER CHIAVE DI MANOVRA SARACINESCHE in ...
Provo ad approfondire con ufficio tecnico Ziggiotto.
Avevo visto anch'io quell'altro modello.
Quelle non hanno comando al suolo ma hanno la possibilità di metterci in sommità del volantino il CAPPELLOTTO PER CHIAVE DI MANOVRA SARACINESCHE in ...
- gio dic 04, 2025 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5831
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Le valvole sono DN125.
Le valvole "previste" a progetto (n.3 tavole planimetrie per 100 ettari con un particolare di posa di un idrante esterno pure sbagliato...) sono tipo queste valvola a sfera (non farfalla) wafer in ghisa: https://brandonivalves.com/it/serie-b1.html
Peccato però che non hanno ...
Le valvole "previste" a progetto (n.3 tavole planimetrie per 100 ettari con un particolare di posa di un idrante esterno pure sbagliato...) sono tipo queste valvola a sfera (non farfalla) wafer in ghisa: https://brandonivalves.com/it/serie-b1.html
Peccato però che non hanno ...
- gio dic 04, 2025 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 5831
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Riesumo il 3d per chiedere a colleghi più esperti di me in gestione pratiche antincendio.
Area idranti "abbastanza" estesa a copertura di 100 ettari: circa 300 idranti esterni fuori terra.
Il progettista mi indica di far installare valvole di intercettazione interrate in pozzetto di tipo a sfera ...
Area idranti "abbastanza" estesa a copertura di 100 ettari: circa 300 idranti esterni fuori terra.
Il progettista mi indica di far installare valvole di intercettazione interrate in pozzetto di tipo a sfera ...
- gio nov 27, 2025 09:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: NUOVA SCUOLA: CAM VERIFICA ILLUMINAZIONE NATURALE FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA
- Risposte: 8
- Visite : 3192
Re: NUOVA SCUOLA: CAM VERIFICA ILLUMINAZIONE NATURALE FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA
A volte dipende dal "fattore di forma" delle aule.
Se magari hai aule strette e lunghe è veramente dura.
Io purtroppo in una scuola materna (quindi per fortuna monopiano), una volta ho dovuto far aggiungere dei lucernai per tetto piano non apribili dal lato della porta di ingresso dell'aula.
Se magari hai aule strette e lunghe è veramente dura.
Io purtroppo in una scuola materna (quindi per fortuna monopiano), una volta ho dovuto far aggiungere dei lucernai per tetto piano non apribili dal lato della porta di ingresso dell'aula.
- gio nov 27, 2025 09:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
- Risposte: 12
- Visite : 4885
Re: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
"Per me già passare da migliaia di € all'anno di spesa gas e basso comfort a qualche centinaio di € annui di media e comfort alto, è stato un gran successo."
Faccio fatica a capire cosa potresti ottimizzare di più di così. Ma forse è un mio limite.
Per me come sta' funzionando l'impianto è corretto ...
Faccio fatica a capire cosa potresti ottimizzare di più di così. Ma forse è un mio limite.
Per me come sta' funzionando l'impianto è corretto ...
- gio nov 13, 2025 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristica REI cavedio
- Risposte: 10
- Visite : 3296
Re: Caratteristica REI cavedio
Io ancora benedico quel professionista che a Venezia centro storico negli alberghi, quella volta ha portato a casa la protezione attiva (leggasi water mist) in "sostituzione" della protezione passiva, togliendoci dai maroni questa odiosa compartimentazione tra i compartimenti di piano :mrgreen:.
- gio nov 06, 2025 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Refrigerazione risonanza
- Risposte: 13
- Visite : 4759
Re: Refrigerazione risonanza
Come portata si. A memoria siamo sui 4.500 l/h. Come perdita di carico ho ricordi sempre di circa 2 bar alla portata nominale.
Però mi sono sempre imbattuto in apparecchiature Philips.
L'ultima che ho seguito come DOIM a Cona (FE) era GE o Siemens ma per quanto riguarda il raffreddamento RMN era un ...
Però mi sono sempre imbattuto in apparecchiature Philips.
L'ultima che ho seguito come DOIM a Cona (FE) era GE o Siemens ma per quanto riguarda il raffreddamento RMN era un ...
- gio nov 06, 2025 15:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Refrigerazione risonanza
- Risposte: 13
- Visite : 4759
Re: Refrigerazione risonanza
Secondo me il problema è "solamente" che lo scambiatore dell'armadio RMN è molto "esigente" in fatto di perdite di carico.
Se non ricordo male alla portata nominale di solito hanno una perdita di 20 m.c.a.
Quindi se il gruppo frigo (esistente o nuovo nel tuo caso) non ha a bordo una pompa ...
Se non ricordo male alla portata nominale di solito hanno una perdita di 20 m.c.a.
Quindi se il gruppo frigo (esistente o nuovo nel tuo caso) non ha a bordo una pompa ...
- gio nov 06, 2025 13:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Refrigerazione risonanza
- Risposte: 13
- Visite : 4759
Re: Refrigerazione risonanza
Ma se metti un nuovo gruppo frigo per la batteria dell'UTA (dove probabilmente avrai già un serbatoio inerziale) deriva da lì lo stacco per fare l'armadio della RMN senza interporre un ulteriore scambiatore.
Di solito richiedono un filtro < 100 micron niente di particolarmente "sofisticato".
Di solito richiedono un filtro < 100 micron niente di particolarmente "sofisticato".
- gio nov 06, 2025 09:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Refrigerazione risonanza
- Risposte: 13
- Visite : 4759
Re: Refrigerazione risonanza
Che cosa strana però che non si riesca ad avere acqua "pulita" con un circuito dedicato.
Comunque sto' guardando le schede tecniche di un armadio LCC Philips:
"Temperatura all'ingresso: Da 6°C a 15°C (12°C preferita).
Stabilità temperatura all'ingresso: +/- 2°C (entro i valori temperatura sopra ...
Comunque sto' guardando le schede tecniche di un armadio LCC Philips:
"Temperatura all'ingresso: Da 6°C a 15°C (12°C preferita).
Stabilità temperatura all'ingresso: +/- 2°C (entro i valori temperatura sopra ...
- gio nov 06, 2025 08:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Refrigerazione risonanza
- Risposte: 13
- Visite : 4759
Re: Refrigerazione risonanza
Per esperienza di solito è meglio prevedere un gruppo frigo dedicato condensato ad aria.
Ipotizzando una produzione centralizzata di acqua refrigerata a 6/7°C, già è dura che ti arrivi a monte dello scambiatore a 8°C.
Ipotizzando a valle dello scambiatore se siamo bravi 9/10°C, siamo un po ...
Ipotizzando una produzione centralizzata di acqua refrigerata a 6/7°C, già è dura che ti arrivi a monte dello scambiatore a 8°C.
Ipotizzando a valle dello scambiatore se siamo bravi 9/10°C, siamo un po ...
- lun nov 03, 2025 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 165522
Re: Nuova guida fotovoltaico
Se l'impianto fotovoltaico alimenta anche il quadro della centrale termica secondo me va SCIAto e deve rispettare la linea guida
anche noi ragioniamo così, quando di fatto è tutto sotto lo stesso pod. in condominio forse no.
E' un caso un po' particolare di "condominio".
E si in questo caso ...
- lun nov 03, 2025 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 165522
Re: Nuova guida fotovoltaico
Chiedo per un amico (sul serio) perchè non mi occupo personalmente della materia e del cantiere nello specifico.
In un condominio di 3 piani fuori terra sviluppato in orizzontale che non è attività soggetta ai controlli dei VVF, al piano interrato c'è la centrale termica condominiale soggetta ai ...
In un condominio di 3 piani fuori terra sviluppato in orizzontale che non è attività soggetta ai controlli dei VVF, al piano interrato c'è la centrale termica condominiale soggetta ai ...
- lun nov 03, 2025 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Libretti impianto - CIRCE
- Risposte: 2
- Visite : 1526
Re: Libretti impianto - CIRCE
La FAQ presente sul sito mi pare abbastanza esaustiva in merito.
2.06) Quanti libretti bisogna compilare in caso siano installati più impianti al servizio di una Unità Immobiliare o di un edificio?
Se un'unità immobiliare o edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione ...
2.06) Quanti libretti bisogna compilare in caso siano installati più impianti al servizio di una Unità Immobiliare o di un edificio?
Se un'unità immobiliare o edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione ...
- mar ott 28, 2025 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia in appoggio su copertura - reazione
- Risposte: 5
- Visite : 1175
Re: Caldaia in appoggio su copertura - reazione
Di solito le centrali termiche da esterno da appoggio su copertura sono all'interno di box o "container" completo di pavimento metallico.
- gio ott 23, 2025 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 4110
Re: Rete naspi con alimentazione promiscua
No in effetti non è vietato.
Nella UNI10779 al punto A.2 Alimentazione promiscua per alimentazione idrica edificio si comprendono "acquedotti, vasche, pompe, ecc."
Nella UNI10779 al punto A.2 Alimentazione promiscua per alimentazione idrica edificio si comprendono "acquedotti, vasche, pompe, ecc."
- gio ott 23, 2025 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 4110
Re: Rete naspi con alimentazione promiscua
Hai ragione.
Io avevo dato per scontato alimentazione diretta da acquedotto.
Ma essendo un condominio con garage interrato potrebbe essere dotato di autoclave se più di 3 piani fuori terra.
Io comunque la derivazione per l'impianto naspi, se tecnicamente possibile, la deriverei a monte dell ...
Io avevo dato per scontato alimentazione diretta da acquedotto.
Ma essendo un condominio con garage interrato potrebbe essere dotato di autoclave se più di 3 piani fuori terra.
Io comunque la derivazione per l'impianto naspi, se tecnicamente possibile, la deriverei a monte dell ...
- gio ott 23, 2025 08:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 4110
Re: Rete naspi con alimentazione promiscua
Per mia esperienza inserendo un disconnettore idrico non riesce più ad avere la pressione residua richiesta.
Un disconnettore perde di solito almeno 7 m.c.a. e avendo l'acquedotto mediamente a 28/30 m.c.a. è dura.
Noi di solito mettiamo valvola di ritegno, essendo che UNI 10779 e acquedotto (da noi ...
Un disconnettore perde di solito almeno 7 m.c.a. e avendo l'acquedotto mediamente a 28/30 m.c.a. è dura.
Noi di solito mettiamo valvola di ritegno, essendo che UNI 10779 e acquedotto (da noi ...
- lun ago 25, 2025 14:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 256
- Visite : 624181
Re: SITO ENEA 2025
buongiorno
come va ?
sempre qui siete ..
prima che vomito un'altra volta dopo che qualche altra frase del piccione squaqquerone mi passi ancora davanti agli occhi (ma non si stanca mai.. ma perchè non va a riposare le sue povere ossa porose in qualche atollo di guano e finalmente spegne quel ...
- ven ago 22, 2025 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 9187
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Anch'io concordo con Tom.
Se la UNI10779 indica una durata minima di capacità, questa deve essere garantita per tutte le aree.
Comunque con un buon reintegro (da noi la "municipalizzata" per antincendio in terraferma da' al massimo 1"1/2) qualcosa ci si fa' e la differenza di capacità alla fine può ...
Se la UNI10779 indica una durata minima di capacità, questa deve essere garantita per tutte le aree.
Comunque con un buon reintegro (da noi la "municipalizzata" per antincendio in terraferma da' al massimo 1"1/2) qualcosa ci si fa' e la differenza di capacità alla fine può ...
- mar ago 19, 2025 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 9187
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Qualsiasi software di calcolo (anche quello di EC) fa' la doppia verifica ovviamente.
Area sfavorita: per il dimensionamento della prevalenza della pompa.
Area favorita: per la capacità della vasca.
E' un errore abbastanza comune, comunicare al progettista dei cementi armati in fase preliminare una ...
Area sfavorita: per il dimensionamento della prevalenza della pompa.
Area favorita: per la capacità della vasca.
E' un errore abbastanza comune, comunicare al progettista dei cementi armati in fase preliminare una ...
- gio lug 24, 2025 09:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prodotti chimici contro la Legionella
- Risposte: 25
- Visite : 10335
Re: Prodotti chimici contro la Legionella
tranquillo. scherzavo.
per quel marchio non ha rappresentanza per la provincia di venezia.
un suo collaboratore mi viene a trovare per samsung.
OT: quando al mio vicino della casetta di fronte hanno montato una pdc samsung l'ho un po' stressato perchè l'unità esterna era alquanto rumorosa ...
per quel marchio non ha rappresentanza per la provincia di venezia.
un suo collaboratore mi viene a trovare per samsung.
OT: quando al mio vicino della casetta di fronte hanno montato una pdc samsung l'ho un po' stressato perchè l'unità esterna era alquanto rumorosa ...
- gio lug 24, 2025 09:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prodotti chimici contro la Legionella
- Risposte: 25
- Visite : 10335
Re: Prodotti chimici contro la Legionella
"maledetto" Maroccolo che non mi ha mandato l'invito.
mi "odia" e questo ne è l'ennesimo esempio

mi "odia" e questo ne è l'ennesimo esempio
- gio lug 24, 2025 08:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prodotti chimici contro la Legionella
- Risposte: 25
- Visite : 10335
Re: Prodotti chimici contro la Legionella
Cioè quindi mi state dicendo che in un albergo 5S lusso in un centro storico italiano, riuscite a farvi fare posto per 100 produzioni istantanee ACS?
Devo essere sfigato io che devo fare i salti mortali per farci stare un ventilconvettore.
Sempre più difficile il confronto!
Noi stiamo parlando ...
- mer lug 23, 2025 11:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prodotti chimici contro la Legionella
- Risposte: 25
- Visite : 10335
Re: Prodotti chimici contro la Legionella
Ok. Mi ero incasinato io con gli altri 3d che avevi linkato dove si parlava di produzione acs istantanea con satelliti di utenza.
Quindi in pratica per grosse portate idriche mettete in parallelo più stazioni di produzione istantanea acs in centrale idrica?
Quindi in pratica per grosse portate idriche mettete in parallelo più stazioni di produzione istantanea acs in centrale idrica?
- mer lug 23, 2025 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prodotti chimici contro la Legionella
- Risposte: 25
- Visite : 10335
Re: Prodotti chimici contro la Legionella
Cioè quindi mi state dicendo che in un albergo 5S lusso in un centro storico italiano, riuscite a farvi fare posto per 100 produzioni istantanee ACS?
Devo essere sfigato io che devo fare i salti mortali per farci stare un ventilconvettore.
Devo essere sfigato io che devo fare i salti mortali per farci stare un ventilconvettore.
- mar lug 22, 2025 17:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prodotti chimici contro la Legionella
- Risposte: 25
- Visite : 10335
Re: Prodotti chimici contro la Legionella
"Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Kurita Italia S.r.l.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 6
20126 Milano
Italia
Telefono: +39 02 295 (16453) o (21064); Lun-Ven dalle 8.30 alle 17.00
Fax: +39 02 29408259
e-mail: KEG_PS@kurita-water.com
Sito internet: www.kurita.eu"
è lo ...
Kurita Italia S.r.l.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 6
20126 Milano
Italia
Telefono: +39 02 295 (16453) o (21064); Lun-Ven dalle 8.30 alle 17.00
Fax: +39 02 29408259
e-mail: KEG_PS@kurita-water.com
Sito internet: www.kurita.eu"
è lo ...
- mar lug 22, 2025 16:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prodotti chimici contro la Legionella
- Risposte: 25
- Visite : 10335
Re: Prodotti chimici contro la Legionella
Noi da un po' utilizziamo la "miscela stabilizzata di ipoclorito, silicati e fosfati" commercializzata in zona da GM2: https://www.gm2.biz/portfolio/condizionante-battericida-per-acqua-sanitaria-244/
Sul tuo spunto di questa mattina ho provato ad approfondire quanto dichiarano sul sito "Autorizzato ...
Sul tuo spunto di questa mattina ho provato ad approfondire quanto dichiarano sul sito "Autorizzato ...
- sab giu 21, 2025 17:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione officina grande volumetria
- Risposte: 32
- Visite : 8258
Re: Climatizzazione officina grande volumetria
No no era proprio la "finezza" del sistema oltre al costo e alla potenza (in quel caso dovuta ad un eccesso di aria esterna) che mi sembravano fuori luogo.
Abbiamo in funzione da oltre 10 anni oltre 28.000mq di sito artigianale/industriale con aerotermi caldo/freddo + jetstream (quindi sabina) con ...
Abbiamo in funzione da oltre 10 anni oltre 28.000mq di sito artigianale/industriale con aerotermi caldo/freddo + jetstream (quindi sabina) con ...
- sab giu 21, 2025 16:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione officina grande volumetria
- Risposte: 32
- Visite : 8258
Re: Climatizzazione officina grande volumetria
Ho visto un progetto identico in una gara 2/3 mesi fa'.
Officina per treni.
Superfici e volumetrie molto simili.
A me sinceramente sembrava una follia per la destinazione d'uso vedere rooftop di quella portata e potenza e in quel caso con 18.000 mc/h di aria esterna con al massimo 15/20 addetti.
In ...
Officina per treni.
Superfici e volumetrie molto simili.
A me sinceramente sembrava una follia per la destinazione d'uso vedere rooftop di quella portata e potenza e in quel caso con 18.000 mc/h di aria esterna con al massimo 15/20 addetti.
In ...
- sab giu 21, 2025 16:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: circolare 8/e AdE
- Risposte: 20
- Visite : 9282
Re: circolare 8/e AdE
A me risulta che basti la dichiarazione del costruttore
Ti risulta perchè te l'ha detto atuocuggino o l'hai chiesto a chatgpt?
Veramente a me risulta che lo dica l'allegato A al DM 6 agosto 2020 come peraltro ha già scritto anche Ponca.
Tale dichiarazione fa' da "base" per l'asseverazione ...
- ven giu 20, 2025 08:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: circolare 8/e AdE
- Risposte: 20
- Visite : 9282
Re: circolare 8/e AdE
Quindi secondo loro un ibrido di alta potenza costituito da più pompe di calore e da più caldaie, che viene assemblato ovviamente in cantiere non può essere detraibile?
E completo il concetto: per essere UN IBRIDO FACTORY MADE, ci deve essere UN documento di trasporto che cita UN articolo ...
- gio giu 19, 2025 15:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: circolare 8/e AdE
- Risposte: 20
- Visite : 9282
Re: circolare 8/e AdE
"Si ritiene, infine, che i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, ecc. ecc.".
Quindi secondo loro un ibrido di alta potenza costituito da più ...
Quindi secondo loro un ibrido di alta potenza costituito da più ...
- mar giu 17, 2025 08:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura acqua per deumidificatore
- Risposte: 33
- Visite : 9847
Re: temperatura acqua per deumidificatore
Si scusami mi sono espresso male (as usual).
Avevo capito cosa facevi ma NON (edit
) ne capisco l'utilità in ambito residenziale per alimentare un circuito di deumidificazione dotato di compressore.
Avevo capito cosa facevi ma NON (edit
- lun giu 16, 2025 18:51
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ONLUS e infissi
- Risposte: 11
- Visite : 9304
Re: ONLUS e infissi
Hai ragione: per gli infissi dal punto di vista dei massimali è la stessa cosa inserirli trainati parti comuni o trainati parti private.
Ho scritto una "corbelleria" nel mio messaggio precedente.
Ho scritto una "corbelleria" nel mio messaggio precedente.
- lun giu 16, 2025 15:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura acqua per deumidificatore
- Risposte: 33
- Visite : 9847
Re: temperatura acqua per deumidificatore
pompa dedicata in "centrale" per alimentazione
Preferisco la miscelatrice locale, con pompa sulla batteria.
Sai che non ho capito.
Noi di solito mettiamo la pompa che alimenta i deumidificatori in diretta e miscelatrice di "sicurezza" (più pompa ovviamente) sul circuito impianto a pavimento ...
- lun giu 16, 2025 15:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura acqua per deumidificatore
- Risposte: 33
- Visite : 9847
Re: temperatura acqua per deumidificatore
chiedo venia ho fatto un errore
sto parlando del recuperatore hri/vr Viessmann
in realtà oltre ad essere dotato di batteria ad acqua ha pure un il compressore a bordo
questo spiega il fatto che può essere alimentato con acqua sui 15°C
Mi raccomando pompa dedicata in "centrale" per alimentazione ...