Rete naspi con alimentazione promiscua

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VVF_13
Messaggi: 101
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da VVF_13 »

Buon pomeriggio.

Devo adeguare una autorimessa con rete naspi allacciata alla rete idrica dell'edificio sovrastante.
Leggendo la UNI 10779, nel capitolo Alimentazione promiscua, credo di comprendere che oltre a richiedere all'ente gestore la continuità di servizio vanno richiesti portata e pressione considerando la contemporaneità fra antincendio e appartamenti.
Voi come vi regolate in questi casi? Fate una stima sommaria delle portata considerando tutti gli appartamenti moltiplicata per un coefficiente di contemporaneità?
mmaarrccoo
Messaggi: 2048
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da mmaarrccoo »

La norma giustamente non vuole correre il rischio che ci siano troppe utenze idrico-sanitario che limiterebbero la rete antincendio e le prime devono essere dimensionate come da norme UNI applicabili.
Ritengo tuttavia che si possa mettere un elettrovalvola sul ramo idrico-sanitario e chiudere automaticamente quel ramo in caso di apertura di un idrante o naspo. In tal caso si potrebbe verificare la fornitura dell'acquedotto considerando, al limite, solo la rete antincendio. E' un mio ragionamento ma non mi sembra si creiino problematiche nel farlo.
Terminus
Messaggi: 13734
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da Terminus »

Si, credo anche io sia necessario interbloccare l'idrico-sanitario in caso di attivazione dell'impianto antincendio.
Se c'è un'autoclave si può mettere un flussostato che comanda la disalimentazione della pompa (basta che poi si pretenda la manutenzione alla ditta incaricata per scongiurare inchiodamenti).
fabbretto
Messaggi: 930
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da fabbretto »

Ritenete siano interventi a norma?
La UNI sembra chiara in tal senso ed escluderebbe altre soluzioni.
Terminus
Messaggi: 13734
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da Terminus »

Sull'idrico sanitario puoi fare come ti pare. La UNI 10779 giustamente non se ne preoccupa.
Ricordati poi che devi garantire l'impianto da reflussi di acqua contaminata dell'antincendio con un disconnettore (aspetto che stfire mi dica che esagero..... :mrgreen: )
danilo2
Messaggi: 1734
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da danilo2 »

Il regolamento di utenza della mia provincia in caso di allacciamenti antincendio, richiede espressamente disconnettore.
mmaarrccoo
Messaggi: 2048
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da mmaarrccoo »

fabbretto ha scritto: mer ott 22, 2025 16:20 Ritenete siano interventi a norma?
La UNI sembra chiara in tal senso ed escluderebbe altre soluzioni.
Credo di sì perchè semplicemente obblighi l'idrico-sanitario a prelevare 0 l/min (tramite elettrovalvola) quindi la contemporaneità sarà rete antincendio + 0 (ma inserirei queste apparecchiature nelle procedure manutentive di cui al SGSA).
stfire
Messaggi: 1635
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: mer ott 22, 2025 16:32 con un disconnettore (aspetto che stfire mi dica che esagero..... :mrgreen: )
non te lo dico più, mi hai stancato :D

rispetto all'alimentazione promiscua invece, mi chiedo se l'alimentazione idrica di un condominio (lato a monte e quindi contatore, tubazioni..) sia già dimensionata anche per una rete idranti o naspi che sia..
mmaarrccoo
Messaggi: 2048
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da mmaarrccoo »

stfire ha scritto: mer ott 22, 2025 17:52 rispetto all'alimentazione promiscua invece, mi chiedo se l'alimentazione idrica di un condominio (lato a monte e quindi contatore, tubazioni..) sia già dimensionata anche per una rete idranti o naspi che sia..
Giusto, quella parte deve essere sistemata se non lo è.
VVF_13
Messaggi: 101
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da VVF_13 »

La rete idrica dell'edificio è esistente da almeno 50 anni, hanno aggiunto una diramazione per alimentare i naspi in autorimessa.
E non conosco le portate e le pressioni della rete dell'edificio.
extradry
Messaggi: 426
Iscritto il: mer mar 31, 2021 16:59

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da extradry »

Per mia esperienza inserendo un disconnettore idrico non riesce più ad avere la pressione residua richiesta.
Un disconnettore perde di solito almeno 7 m.c.a. e avendo l'acquedotto mediamente a 28/30 m.c.a. è dura.
Noi di solito mettiamo valvola di ritegno, essendo che UNI 10779 e acquedotto (da noi) richiedono "valvola di non ritorno o altro dispositivo equivalente".
stfire
Messaggi: 1635
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da stfire »

VVF_13 ha scritto: mer ott 22, 2025 19:52 La rete idrica dell'edificio è esistente da almeno 50 anni, hanno aggiunto una diramazione per alimentare i naspi in autorimessa.
auguri per i 50 anni..
guarda che per la rete idranti vale lo stesso la UNI 10779, a prescindere dall'esistenza o meno di una alimentazione promiscua.
(diametri, tenuta idrostatica, criteri progettuali)
extradry ha scritto: gio ott 23, 2025 08:33 Per mia esperienza inserendo un disconnettore idrico non riesce più ad avere la pressione residua richiesta.
state dando per scontato che una alim. promiscua debba essere diretta da acquedotto ma magari il condominio è dotato di sistema di pressurizzazione. e qui si apre tutto un altro discorso..
extradry
Messaggi: 426
Iscritto il: mer mar 31, 2021 16:59

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da extradry »

Hai ragione.
Io avevo dato per scontato alimentazione diretta da acquedotto.
Ma essendo un condominio con garage interrato potrebbe essere dotato di autoclave se più di 3 piani fuori terra.
Io comunque la derivazione per l'impianto naspi, se tecnicamente possibile, la deriverei a monte dell'eventuale sistema di superpressione a servizio dell'impianto idrico degli appartamenti.
fabbretto
Messaggi: 930
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da fabbretto »

Realizzare una diramazio e con reltivo contatore ptima del contatore acqua dell'edificio credo soa l'unica soluzione.
mmaarrccoo
Messaggi: 2048
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da mmaarrccoo »

In un caso che ho visto invece si è proprio voluto andare a valle della pressurizzazione (autoclave) per sfruttare riserva + pompe. Non mi sembra sia vietato dalla UNI 10779, anche perchè diversamente allora non avrebbe senso la possibilità dell'alimentazione promiscua (se devo mettere sempre riserva + pompe UNI 12845 allora inutile avere la possibilità).
extradry
Messaggi: 426
Iscritto il: mer mar 31, 2021 16:59

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da extradry »

No in effetti non è vietato.
Nella UNI10779 al punto A.2 Alimentazione promiscua per alimentazione idrica edificio si comprendono "acquedotti, vasche, pompe, ecc."
mmaarrccoo
Messaggi: 2048
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da mmaarrccoo »

extradry ha scritto: gio ott 23, 2025 15:52 No in effetti non è vietato.
Nella UNI10779 al punto A.2 Alimentazione promiscua per alimentazione idrica edificio si comprendono "acquedotti, vasche, pompe, ecc."
Si giusto, questo in effetti dimostra ulteriormente che è fattibile. Chiaramente riserva e/o pompe dell'idrico sanitario dovranno essere idonee anche per l'uso antincendio (eventualmente considerando una portata zero all'idrico sanitario se si installa un elettrovalvola come dicevo sopra) oltre che regolarmente manutenute (altrimenti crolla tutto).
stfire
Messaggi: 1635
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Messaggio da stfire »

l'alimentazione promiscua a mio avviso è uno sconto della norma che ha provocato già tanti disastri.
come sempre, la norma offre un dito e poi ci si prende la mano.
promiscua è l'alimentazione e non la rete idranti.
quindi la rete idranti deve essere di base a norma UNI 10779.
la convenienza di avere una alimentazione promiscua è talvolta dubbia.