La ricerca ha trovato 419 risultati

da ing.caruso
gio giu 11, 2026 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.8.4.3 Soluzioni alternative
Risposte: 2
Visite : 156

Re: S.8.4.3 Soluzioni alternative

Ho applicato la medesima soluzione alternativa, ma per un punto diverso dell'operatività antincendio su un'autorimessa, dove non c'era possibilità di avvicinare l'autobotte dei VVF entro i 50 m dagli accessi perchè l'ultimo pezzo di strada era era veramente troppo stretta. Se vedi nell'S.9 la ...
da ing.caruso
mer giu 10, 2026 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valore di un parere positivo
Risposte: 19
Visite : 955

Re: Valore di un parere positivo




Inasprire i responsi delle valutazioni progetto direi anche di no. Almeno, per quel che vedo ultimamente. Grazie a dio non si vedono più quelle relazioni tecniche di 7-8 pagine in croce fatte stile 10 marzo 1998 (e di cui la metà quel classico pre-compilato del calcolo del carico di incendio ...
da ing.caruso
mar giu 09, 2026 13:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice- uscite di emergenza
Risposte: 7
Visite : 376

Re: Minicodice- uscite di emergenza

Ci può stare, ora non ricordo nello specifico. Di solito quando si superano i 100 coperti il minicodice non è proprio applicabile in quanto decade una della condizioni vincolanti per assegnare il "basso rischio", ossia attività sotto i 100 occupanti. Per questo quando scatta un affollamento ...
da ing.caruso
mar giu 09, 2026 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice- uscite di emergenza
Risposte: 7
Visite : 376

Re: Minicodice- uscite di emergenza

Se non ci sono riferimenti sull'affollamento max per un relativo corridoio cieco, terrei per valido quanto riportato all'interno del codice. Che per attività con pubblico esterno (B2) dovrebbe essere sempre sulle 50 persone max. Es. se hai una sala con 100 coperti, una sola via di uscita è poco.
da ing.caruso
mar giu 09, 2026 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valore di un parere positivo
Risposte: 19
Visite : 955

Re: Valore di un parere positivo



Non ho capito la domanda. Ma comunque zero. Infatti spero da anni nella abolizione.

Vista la discutibile serietà di tanti colleghi, io sono per l'inasprimento.

Inasprire i responsi delle valutazioni progetto direi anche di no. Almeno, per quel che vedo ultimamente. Grazie a dio non si vedono ...
da ing.caruso
ven giu 05, 2026 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali
Risposte: 4
Visite : 418

Re: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali

Con quale classe di reazione al fuoco li dichiarano conformi? Vanno bene per la tua o per qualsiasi livello di prestazione richiesto? A meno che non siano universalmente ultra-performanti (cosa di cui dubito).
Non c'è una tabella o un prospetto o rapporto di prova dove ci sia un'evidenza di ciò. A ...
da ing.caruso
mer giu 03, 2026 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 56
Visite : 24717

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.


Ciao, questa la risposta della ditta:

"Questo genere di dispositivo antiscoppio viene installato prima del getto di calcestruzzo nel cassero del pannello.

Non è dunque possibile installarlo in pannelli già montati."

Scusa ma semplicemente forando il copriferro, non si inficia sulla resistenza ...
da ing.caruso
mer mag 27, 2026 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Risposte: 8
Visite : 728

Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto

La prova di prestazione di pressione di uscita al bocchello con gli idranti è sempre un "Must" qualsiasi rinnovo o scia a rinnovo scaduto che presento. Sugli impianti elettrici, a meno di modifiche sostanziali, verifica di funzionalità degli sganci e dell'illuminazione delle lampade di emergenza ...
da ing.caruso
ven mag 22, 2026 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito a esterno
Risposte: 1
Visite : 537

Re: deposito a esterno

Il fatto che sia posto a 30 metri di distanza e che il deposito sia di 60 mq non fa si che si configuri alcuna attività 70.1.B. A meno di non superare i 5.000 kg di plastica inerenti al materiale di contenimento per es. (att. 44.1.B.)
Tuttavia se tali residui di vernice vengono inseriti all'interno ...
da ing.caruso
mer mag 13, 2026 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
Risposte: 9
Visite : 1064

Re: SCIA EDIFICIO CAT-A

Ma infatti Boba, da quello che ho capito il problema del collega travereticolare è proprio quello dell'ultimo tuo paragrafo.

Credo l'acquirente pretenda in fase di acquisto già una "scia" valida in essere del precedente proprietario che automaticamente di default copra già il suo subentro ...
da ing.caruso
mar mag 12, 2026 15:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
Risposte: 9
Visite : 1064

Re: SCIA EDIFICIO CAT-A

L'attività soggetta a prevenzione incendi si configura laddove appunto è previsto il suo espletarsi all'interno della struttura. Ai vari proprietari/acquirenti degli immobili va specificato chiaramente questo. Non è mai l'immobile che è soggetto ai controlli, ma appunto ciò che ci fai dentro. Posso ...
da ing.caruso
gio mag 07, 2026 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
Risposte: 40
Visite : 3878

Re: Diritti SUAP fuori controllo


Non esiste. Francamente, ci sono migliaia di euro di oneri a pratica, e non hanno una stampante e un plotter? Con tutte le tavole già quotate, un amministrativo che proprio proprio quando serve gliele stampa, non ce l'hanno?
Le ore che devo usare io mi servono per fatturare, che la Ferrari costa ...
da ing.caruso
mer mag 06, 2026 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
Risposte: 40
Visite : 3878

Re: Diritti SUAP fuori controllo

Mi riferivo ad una semplice copia di cortesia, che altro non è che la stessa documentazione che mando al SUAP. Un doppione che può consultare in via preferenziale rispetto a come glieli mandano dal suap. Con un ordine più preciso rispetto ad un funzionario di uno sportello comunale che, non me ne ...
da ing.caruso
mer mag 06, 2026 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
Risposte: 40
Visite : 3878

Re: Diritti SUAP fuori controllo

Weare attenzione. L'inoltro ufficiale è sempre via SUAP. io sto parlando un'altra cosa. Congiuntamente all'invio col SUAP.
da ing.caruso
mer mag 06, 2026 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
Risposte: 40
Visite : 3878

Re: Diritti SUAP fuori controllo

Il motivo per cui preferisco inviare una pratica direttamente ai VVF, a prescindere dal SUAP è proprio per la non affidabilità in fase di trasmissione ed inoltro dei documenti. Al di là della lentezza. Avendo parlato personalmente col comandante dei VV.F. L'esigenza del SUAP nasce dall'aiuto ...
da ing.caruso
mar mag 05, 2026 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
Risposte: 40
Visite : 3878

Re: Diritti SUAP fuori controllo

Ma infatti io la "copia di cortesia" come si usa chiamare in alcuni comandi la consegno in ogni caso al funzionario che mi ha valutato il progetto (o che me lo deve valutare) subito contestualmente all'invio al Suap. Suap tanto utile per alcune cose, quanto tremendamente lento per altre.
da ing.caruso
gio apr 30, 2026 12:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Risposte: 15
Visite : 3433

Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI

Da ultimo corso aggiornamento per le 40 ore dei VV.F. E' accettata la duplice soluzione
Vani scala, cantine e altre pertinenze possono essere incluse o meno nell'attività a seconda della valutazione a monte.
Qualora parte integrante dell'autorimessa il nuovo codice e la v.6 non richiedono neanche ...
da ing.caruso
mer apr 29, 2026 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Risposte: 7
Visite : 1053

Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)

Probabilmente fra le varie verifiche mi vien da dire che i funzionari in fase di ispezione non se ne siano neanche accorti. Per quello che ho avuto modo di vedere spesso alcuni valori come gli Offset 20 metri o tali distanze non risultano immediatamente rilevabili quando mi vengono sul posto a meno ...
da ing.caruso
mer apr 29, 2026 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 3965

Re: Valutazione rischio incendio COPI ristorante

Esattamente come riportato dal collega ChriRN attenzione alla clientela dalla sala al piano 1°. Magari la sala su ha meno di 50 occupanti, ma oltre tale valore la via di esodo(intesa come unica via di corridio cieco) non è idonea o ne va fatta un'altra. O comunque va imposto un vincolo di esercizio ...
da ing.caruso
mer apr 29, 2026 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Risposte: 7
Visite : 1053

Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)

Mi permetto Stfire, ma essendo in VP con una soluzione alternativa e verifica dei tempi ASET ed RSET non si riuscirebbe eventualmente a verificarne l'efficacia?. Anche fosse superiore a 40 metri.
da ing.caruso
mar apr 28, 2026 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vetrocemento a soffitto autorimessa
Risposte: 4
Visite : 659

Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa

Capisco l'esigenza della pioggia. Se procedete per della guaina a chiusura utilizzate una guaina non infiammabile (che per esempio costituisce uno dei problemi maggiori per vecchi impianti fotovoltaici).
ok per la sostituzione degli infissi. Magari anche una rasatura ed un ripristino dell'intonaco ...
da ing.caruso
mar apr 28, 2026 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vetrocemento a soffitto autorimessa
Risposte: 4
Visite : 659

Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa

Non credo. Se non è carrabile e non pedonale, significa che non hai struttura sopra tali porzioni. Presumibilmente su piazzale/cortile scoperto, mi confermi?. Forse più che requisito di resistenza al fuoco valuterei l'idea di aprirli e renderli sbocchi diretti per l'areazione (es. con dei grigliati ...
da ing.caruso
mer apr 22, 2026 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Risposte: 6
Visite : 1925

Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile

Terminus ti giro un paio di info in privato
da ing.caruso
mer apr 22, 2026 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Risposte: 6
Visite : 1925

Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile


Infatti ho due strade: gli faccio tirare giù tutto e rifare (il cliente chiaramente non sarà contento) oppure andare di analitica.
Ma rimane il fatto che quel rapporto di classificazione secondo me è molto limitativo, per non dire inutilizzabile quantomeno in sperimentale.
Che poi in queste ...
da ing.caruso
mer apr 22, 2026 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Risposte: 6
Visite : 1925

Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile

Quindi la tua terminus è una condizione migliorativa rispetto a quanto prospettato sul certificato di prova. Tu vorresti procedere con uno sperimentale o con un analitico? Perchè volendo si potrebbe anche andare in analitico se hai più o meno tutti i dati del solaio e del peso del controsoffitto da ...
da ing.caruso
mar apr 14, 2026 09:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 8790

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA


Quando si prende in carico una pratica per il rinnovo non seguita in fase di SCIA meglio sempre fare un accesso agli atti. Mi è di recente capitata una scuola dove chi mi ha preceduto ha rinnovato tout court per 20 anni. Arrivo io faccio l'accesso agli atti e scopro che metà scuola non era mai ...
da ing.caruso
lun apr 13, 2026 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 8790

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA


Buonasera ing. caruso.

In una situazione del genere, quando procedi al rinnovo, ti limiti a verificare gli impianti antincendio, la situazione dei protettivi e la corrispondenza fra stato di fatto dei locali e SCIA presentata?


In fase di rinnovo presento una relazione di asseverazione (nulla ...
da ing.caruso
lun apr 13, 2026 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 8790

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Il fatto che non siano soggette può comunque non esimere il responsabile da avere a disposizioni le opportune dichiarazioni.
Ho appena finito di regolarizzare un'attività di ristorazione con cucina con potenzialità complessiva di 114 kW (non soggetta ma comunque potenza superiore a 35 kw). Mi ...
da ing.caruso
ven apr 10, 2026 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione esistente
Risposte: 14
Visite : 3526

Re: Edificio civile abitazione esistente


Buongiorno.

Chiarissimo.

Un'altra curiosità: alcuni colleghi, per edifici esistenti di tipo "b" si fanno rilasciare le Di.Co./Di.Ri. dell'impianto elettrico anche se il DM del 1987, al paragrafo Norme transitorie, non prevede nulla in merito agli impianti elettrici. Inoltre, fanno sempre ...
da ing.caruso
ven apr 10, 2026 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino edile con mezzi
Risposte: 16
Visite : 3695

Re: Magazzino edile con mezzi

Era una discussione che era stata già affrontata da un'altra collega qui e per la quale si erano creati un po' di pareri discordanti.
Per quanto rispetti sempre l'opinione di Terminus, è una delle poche volte che mi sono trovato del parere opposto, demandando il tutto ad una valutazione reale del ...
da ing.caruso
mar mar 24, 2026 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 197
Visite : 122562

Re: Incendio Milano


Per le chiusure, ottimo.

Io sono più che contento di ciò. Ma non per i dipendenti. Quanto per i gestori di questi esercizi. Non voglio entrare nel merito però...Spero che la maggior parte chiuda subito. Insopportabili. Appena gli presenti un preventivo, e il gestore medio che ti viene a piangere ...
da ing.caruso
lun mar 23, 2026 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 197
Visite : 122562

Re: Incendio Milano


La cosa più importante che si può trarre da situazioni del genere, per un professionista, è che bisogna essere, anzitutto preparati e poi rigorosi e irreprensibili nello svolgere il proprio servizio, approfondendo ogni aspetto, anche il più scontato, resistendo alle pressioni di tutte le altre ...
da ing.caruso
gio mar 19, 2026 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 5802

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?

Per esperienza fresca del corso delle 40 ore, ricordo come ieri quando il funzionario docente ci disse che l'S.2 nell'assegnazione del Livello di Prestazione, è da intendersi all'attività e all'opera da costruzione.
Non fu menzionato un MIX dei livelli di prestazione.
Poi bisogna capire bene di ...
da ing.caruso
lun mar 16, 2026 11:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 3965

Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante

Il superamento dei 116 kW non impone l'assoggettabilità all'intera struttura ma esclusivamente al locale/locali destinato/i alle apparecchiature alimentate dal tuo impianto gas/produzione calore.
Qualora il locale cucina ad esempio presenti tutte le opportune compartimentazioni REI del caso, la sala ...
da ing.caruso
sab mar 14, 2026 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 22
Visite : 10070

Re: Chiarezza nelle richieste

Non credo di aver mai inserito un A1 in attività soggette. Anche potendomelo permettere. Inutile aggiungere i motivi. Li avete già detti
da ing.caruso
gio mar 12, 2026 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo superficie per Minicodice
Risposte: 4
Visite : 946

Re: Calcolo superficie per Minicodice

Secondo me si.
Sul calcolo delle superfici dell'attività (uffici), dato che stai applicando il minicodice e non superi le 25 persone, per la Valutazione del rischio incendio ritengo comunque possibile escludere dal computo totale della superficie totale dell'attività uffici locali tecnici con ...
da ing.caruso
mer mar 11, 2026 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
Risposte: 8
Visite : 2542

Re: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?

"...in cui non conteggi la lunghezza di esodo, e per questo motivo, potendo avere lunghezze infinite, la norma ti chiede il rispetto del vincolo dell'irraggiamento."

Mi trovo d'accordo. La tengo per buona come selezione dell'area del luogo sicuro.

Sul fatto dei 1200 MJ/mq trave ho usato quello ...
da ing.caruso
mer mar 11, 2026 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
Risposte: 8
Visite : 2542

Re: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?





Ciao,

Mi verrebbe da pensare che le misure di protezione non possono essere utilizzate per garantire le non assoggettabilità. Avrai un deposito all'aperto, soggetto, presenti VP e tramite la VdR distanzi le varie isole di deposito in cumuli < 5.000 kg per frazionare il rischio e in modo ...
da ing.caruso
lun mar 09, 2026 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità parere favorevole
Risposte: 9
Visite : 2462

Re: Validità parere favorevole

Formalmente il parere non ha scadenza...però per esperienza siamo veramente tanto indietro col tempo. Io come suggerito propenderei a nuova valutazione progetto (con VRI annessa)
da ing.caruso
lun mar 09, 2026 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 22
Visite : 10070

Re: Chiarezza nelle richieste

Siamo arrivati alle comiche. Alla stregua veramente di un refuso, cioè...un parere ostativo per un tempo verbale...Mi mancava.
da ing.caruso
mer mar 04, 2026 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
Risposte: 8
Visite : 2542

Re: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?

Buongiorno. Condivido con tutti voi le perplessità riportate. E il dubbio era proprio su questo e confermate il sospetto che non c'è possibilità di esclusione. Fermo restando l'obbligo della valutazione.
da ing.caruso
mar mar 03, 2026 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
Risposte: 8
Visite : 2542

Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?

Buonasera.
Come da titolo mi trovo ad analizzare un caso particolare di deposito temporaneo di materiale plastico (i cosiddetti bidoni in plastica dell'immondizia blu, gialli, verdi, etc.., allego immagine)
https://i.postimg.cc/kXr4Mkyv/image.png
Praticamente il cliente ha preso in affitto ...
da ing.caruso
mar mar 03, 2026 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 22
Visite : 10070

Re: Chiarezza nelle richieste

Buondì Weare.
"Prescrittivo e non descrittivo delle misure" ..E' come se richiedesse maggiori informazioni sullo stato di fatto fra le divisioni e sull'impianto idrico che andrà fatto o come andrà sistemato.(dato che giustifica dicendo proprio per via della promiscuità).
Secondo me non vuole sapere ...
da ing.caruso
mar mar 03, 2026 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di fuga in autorimessa interrata - progetto approvato nel 2002
Risposte: 2
Visite : 786

Re: Vie di fuga in autorimessa interrata - progetto approvato nel 2002

Progetto e Scia Approvati e con verbale ispettivo positivo dei VV.F per un'autorimessa molto simile alla tua.
Lavori di adeguamento richiesti ed effettuati:
Presenza di cancello elettrico. Dato che la rampa rappresentava anche una via di esodo di uscita eccezionale (altrimenti si sarebbero sforati ...
da ing.caruso
mer feb 25, 2026 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Risposte: 14
Visite : 5256

Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI

Ma quel software è aggiornato? A me quella tabella presa dal software non convince, come anche l'input di pre-tesa(edit-è quello che te le fa cambiare). Vado col codice. Prendendo i valori interi più piccoli rispetto ai tuoi valori di input. Con la combinazione 200/50 stai tranquillamente su REI120 ...
da ing.caruso
mer feb 25, 2026 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: assoggettabilità attività 69
Risposte: 17
Visite : 5593

Re: assoggettabilità attività 69

Sicuramente era più semplice, ma giusto per capire che in questi casi non conviene mai sottovalutare le responsabilità delle parti. Il problema è che non era così per loro. Mi spiego meglio. Immagina di avere un proprietario di un capannone (ex falegnameria) che per adeguare il tutto ha provveduto a ...
da ing.caruso
mer feb 25, 2026 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: assoggettabilità attività 69
Risposte: 17
Visite : 5593

Re: assoggettabilità attività 69

Per quanto riguarda al discorso di chi far firmare cosa, a me successe in una situazione analoga in un capannone (diviso successivamente in due porzioni a due titolari diversi, una attività 70 e una 69), che l'impianto di rete idrica e gruppo di pompaggio era servizio di tutto il fabbricato ...
da ing.caruso
mar feb 24, 2026 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
Risposte: 12
Visite : 2921

Re: Dichiarazione di non aggravio necessaria?



A dirti la mia, io NON avrei fatto quello scatolare. Così sì che hai ventilazione impedita per idrogeno. Parecchio impedita...

sono d'accordo, conformazione non idonea per ventilazione ..
poi le dimensioni sono tali da far fatica anche nella gestione della ricarica
spero di no, ma nel giro di ...
da ing.caruso
mar feb 24, 2026 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
Risposte: 12
Visite : 2921

Re: Dichiarazione di non aggravio necessaria?


Io aprirei dei varchi laterali... Aspirazione per idrogeno in esterno è veramente un peccato. Però non vedo l'intorno, quindi non potrei dire oltre.

Presenza di serramenti sulle tamponature del fabbricato. Gli avrei dovuto dire di chiudere o spendere un occhio della testa per diverse vetrate EI ...
da ing.caruso
lun feb 23, 2026 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
Risposte: 12
Visite : 2921

Re: Dichiarazione di non aggravio necessaria?

Terminus ha scritto: lun feb 23, 2026 13:16 Vedi il catalogo maico/elicent.
Serie IEM ATEX per idrogeno
Perfetto. Grazie ancora Terminus.