La ricerca ha trovato 443 risultati
- mar set 08, 2026 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campo da tennis in attività ricettiva. Attività soggetta 65/B?
- Risposte: 4
- Visite : 171
Re: Campo da tennis in attività ricettiva. Attività soggetta 65/B?
Credo che si configuri sempre l'evento "amatoriale" come evento sportivo. Mi è capitato già di trattare campi di padel e da tennis per partite amatoriali organizzate fra amici presso strutture alberghiere. Quasi tutti gli hotel mettono ormai ristoranti e aree da gioco fruibili anche a chi non ...
- mar set 08, 2026 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campo da tennis in attività ricettiva. Attività soggetta 65/B?
- Risposte: 4
- Visite : 171
Re: Campo da tennis in attività ricettiva. Attività soggetta 65/B?
A mio modo di vedere no. Fossero stati al chiuso si, ma all'aperto no. No superficie di gioco coperta superiore a 200 mq. Non prevista presumibilmente una presenza di occupanti complessiva nel lotto 2 superiore a 100 occupanti, atleti/ospiti e personale addetto ai lavori/pulizie compreso.
Non si ...
Non si ...
- ven ago 07, 2026 13:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
- Risposte: 9
- Visite : 510
Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Ma infatti i carichi di incendio calcolati con modalità "statistica" per tipologia di attività, andrebbero usati solo per attività ben definite.
Parlando di depositi, qualunque sia il "deposito" a mio avviso il carico di incendio va calcolato necessariamente su quantità e tipologie di materiali ...
- ven ago 07, 2026 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
- Risposte: 9
- Visite : 510
Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Cioè in caso di un incendio il giudice mi dica lei ha scritto 600 MJ/mq, ma non ha dato al committente i quantitativi dei materiale combustibile che poteva stoccare?
Il committente se ne esce dicendo che ne so io come si calcola l'energia o il carico d'incendio.
Dipende. Se è un'attività dove è ...
- ven ago 07, 2026 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
- Risposte: 9
- Visite : 510
Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Allora. Dipende da dove parto dal principio. Se il carico di incendio è stato calcolato sulla base dei quantitativi esatti, allora nelle limitazioni cito esattamente i kg limite che possono detenere. Se utilizzo un valore orientativo per tipologia di attività, che a meno di magazzini intensivi ...
- gio lug 30, 2026 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 1435
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Bisogna mettere in chiaro al cliente determinate situazioni spinose sin dal principio.
Anche perché, al netto di qualche progetto rigettato che chiunque o qualcuno può ricevere in situazioni particolari, nel 90% dei casi la bocciatura non è per incompetenza ma per colpa dell'insistenza del ...
Anche perché, al netto di qualche progetto rigettato che chiunque o qualcuno può ricevere in situazioni particolari, nel 90% dei casi la bocciatura non è per incompetenza ma per colpa dell'insistenza del ...
- gio lug 30, 2026 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 1435
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Sono d'accordo.
Io procederei così. Essendo un'istanza di valutazione progetto e non SCIA, siamo appunto in fase progettuale e non di realizzazione.
Sarei per l'andare come detto nel primo post con un'assegnazione dell'Rvita A2 spiegando il perchè (ma neanche più di tanto, perchè a volte ci si dà ...
Io procederei così. Essendo un'istanza di valutazione progetto e non SCIA, siamo appunto in fase progettuale e non di realizzazione.
Sarei per l'andare come detto nel primo post con un'assegnazione dell'Rvita A2 spiegando il perchè (ma neanche più di tanto, perchè a volte ci si dà ...
- gio lug 30, 2026 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 1435
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Si ma se sta presentando un'istanza di valutazione progetto ex-novo non c'è ancora un funzionario esaminatore designato. Viene assegnato post-presentazione. A meno che probabilmente marco non conosca bene o male nel comando chi sono quelli spesso incaricati (di solito sono sempre gli stessi 3 o 4 ...
- mer lug 29, 2026 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 1435
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Non l'ho mai fatto ma potrebbe essere valida se supportata con una buona valutazione del rischio. Di certo la parte superiore dello scaffale, anche in caso di innesco di materiale che sta nella parte inferiore e sotto i 3,0 m, non contribuisce ad incrementare potere radiante o all'effetto camino ...
- mer lug 29, 2026 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SHOWROOM RIVENDITA MOTO + OFFICINA
- Risposte: 3
- Visite : 294
Re: SHOWROOM RIVENDITA MOTO + OFFICINA
Ok boba, ci sta e potrei essere d'accordo. Lato pratico forse cambia poco. Una 53.1.B. Ammetterebbe una continuità con compartimentazione, che l'S.3.10 della RTO concede quando sono funzionali (L'S.3.10 richiede i filtri a prova di fumo solo nel caso se una delle due attività ha un Rvita D1 o D2 ...
- mer lug 29, 2026 14:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SHOWROOM RIVENDITA MOTO + OFFICINA
- Risposte: 3
- Visite : 294
SHOWROOM RIVENDITA MOTO + OFFICINA
Buon pomeriggio.
Come da titolo mi è stata commissionata l'istanza di valutazione progetto per un negozio di rivendita moto di un noto marchio in una struttura così composta:
Piano Terra ( sup. 216 mq ca. ) assimilabile ad area TA dove ciascun cliente può entrare e può subito visionare moto ed ...
Come da titolo mi è stata commissionata l'istanza di valutazione progetto per un negozio di rivendita moto di un noto marchio in una struttura così composta:
Piano Terra ( sup. 216 mq ca. ) assimilabile ad area TA dove ciascun cliente può entrare e può subito visionare moto ed ...
- mer lug 29, 2026 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 38 per vendita abiti?
- Risposte: 13
- Visite : 1184
Re: Attività 38 per vendita abiti?
Piccolo dubbio.
Una volta ricalcolati i carichi di incendio, per i magazzini mi risultano comunque qf<600 MJ/m2
Quindi come vanno classificati ai fini della RTV8? Dato che le aree TM1 sono i depositi >600 e le aree TM2 sono i depositi >1200?
Questi cosa sono? TZ?
:roll:
Per progetti dove ho ...
- ven lug 24, 2026 12:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
- Risposte: 10
- Visite : 1013
Re: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
Come già detto, modifica non rilevante. In sede di rinnovo documenti tale intervento e stop.
- lun lug 20, 2026 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1145
Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Scusa ma perchè non potresti utilizzare le tabelle della distanza di separazione? Solo perchè citate nel Codice?
No, perché il MiniCodice dice "spazio scoperto". La definizione di spazio scoperto non si fa bastare 2,2 m. Non ottemperando al MiniCodice, non puoi prendere solo pezzi del Codice ...
- lun lug 20, 2026 10:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1145
Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Ciao Fabbretto,
o usi per intero il Minicodice o usi per intero il Codice.
Se vuoi fare la verifica della tua distanza di separazione 2,2m ovvero verificare con il calcolo tabellare od analitico che questa distanza basti per la separazione allora devi usare per intero il Codice.
Altrimenti ...
- lun lug 20, 2026 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1145
Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Scusa ma perchè non potresti utilizzare le tabelle della distanza di separazione? Solo perchè citate nel Codice?
Attenzione. Il minicodice ti rimanda, come anche hai detto ad una "valutazione del rischio". Quando effettui una valutazione del rischio incendio sei tu professionista a stabilirne i ...
Attenzione. Il minicodice ti rimanda, come anche hai detto ad una "valutazione del rischio". Quando effettui una valutazione del rischio incendio sei tu professionista a stabilirne i ...
- ven lug 17, 2026 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1145
Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Non scomoderei in alcun modo l'officina soggetta già regolarizzata con Scia.
Per la compartimentazione verso altre attività riguardo l'officina più piccola procederei senza problemi con una valutazione del rischio incendio, che nel caso specifico può ridursi per l'appunto a quella delle distanze di ...
Per la compartimentazione verso altre attività riguardo l'officina più piccola procederei senza problemi con una valutazione del rischio incendio, che nel caso specifico può ridursi per l'appunto a quella delle distanze di ...
- mar lug 07, 2026 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione Rischio Incendio software attività non soggette
- Risposte: 6
- Visite : 3007
Re: Valutazione Rischio Incendio software attività non soggette
Certo...Lo sto provando...Fidati che ora lo proviamo tutti, questo famosissimo "vavada".
Aggiungerei anche un "Vavadiviandercul'"
Aggiungerei anche un "Vavadiviandercul'"
- mar giu 30, 2026 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio incendio ufficio
- Risposte: 7
- Visite : 1074
Re: Valutazione rischio incendio ufficio
Il codice ammette comunque "Soluzioni alternative" qualora non sia possibile andare di via prescrittiva con l'esodo.
Ora, dato che l'attività non è soggetta e il nr. di occupanti è comunque veramente ridotto, credo si possa fare una valutazione specifica dove magari, inserendo delle misure ...
Ora, dato che l'attività non è soggetta e il nr. di occupanti è comunque veramente ridotto, credo si possa fare una valutazione specifica dove magari, inserendo delle misure ...
- lun giu 29, 2026 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
- Risposte: 4
- Visite : 915
Re: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
Credo sia formalmente corretto come dice Weare ma, come detto anche dopo, si può integrare. Magari illustrando e spiegando nella descrizione del tipo di intervento del Pin progetto la situazione esattamente come l'hai scritta qui a noi.
- gio giu 18, 2026 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
- Risposte: 17
- Visite : 2270
Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Ho un circolo privato con le seguenti caratteristiche:
- 400 mq in totale
- piccola sala somministrazione pasti
- fanno karaoke
- possono esserci delle punte di 120 persone
- ci sono i videogame cabinati messi li più come museo ma funzionanti e comunque è possibile giocarci anche se non è una vera ...
- gio giu 18, 2026 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1829
Re: Porte tagliafuoco senza documentazione
Buongiorno.
La targhetta c'è, ma nessuna delle porte compare sugli elenchi delle porte omologate scaricabili sul sito VVF... :shock:
Questo è un problema. Come la collega Alessia sopra ha riportato, i comandi dei VV.F mi hanno accettato in fase di ispezione senza problemi anche dei DIC.PROD. con ...
- mar giu 16, 2026 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impostazione pratica antincendio compartimenti antincendio realizzati in tempi diversi
- Risposte: 4
- Visite : 1130
Re: Impostazione pratica antincendio compartimenti antincendio realizzati in tempi diversi
Concordo con l'iter procedurale suggerito dal collega boba74.
Probabilmente una chiaccherata preventiva col comando dei VV.F. la farei dato che alla fine si tratta di una modifica sostanziale, seppur a favore di sicurezza (si riduce l'attività soggetta al solo piano terra rispetto a quanto previsto ...
Probabilmente una chiaccherata preventiva col comando dei VV.F. la farei dato che alla fine si tratta di una modifica sostanziale, seppur a favore di sicurezza (si riduce l'attività soggetta al solo piano terra rispetto a quanto previsto ...
- mar giu 16, 2026 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vie di fuga per disabili autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 1038
Re: Vie di fuga per disabili autorimessa
Prima della rampa non avrebbe senso, l'esodo per il disabile (o persona infortunata, o anziano non perfettamente deambulante, visto che anche quello si intende), va garantito dall'interno dell'autorimessa verso l'esterno.
L'idea migliore generalmente è proprio dentro i vani scala/ascensori, che di ...
L'idea migliore generalmente è proprio dentro i vani scala/ascensori, che di ...
- gio giu 11, 2026 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.8.4.3 Soluzioni alternative
- Risposte: 2
- Visite : 787
Re: S.8.4.3 Soluzioni alternative
Ho applicato la medesima soluzione alternativa, ma per un punto diverso dell'operatività antincendio su un'autorimessa, dove non c'era possibilità di avvicinare l'autobotte dei VVF entro i 50 m dagli accessi perchè l'ultimo pezzo di strada era era veramente troppo stretta. Se vedi nell'S.9 la ...
- mer giu 10, 2026 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 2891
Re: Valore di un parere positivo
Inasprire i responsi delle valutazioni progetto direi anche di no. Almeno, per quel che vedo ultimamente. Grazie a dio non si vedono più quelle relazioni tecniche di 7-8 pagine in croce fatte stile 10 marzo 1998 (e di cui la metà quel classico pre-compilato del calcolo del carico di incendio ...
- mar giu 09, 2026 13:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice- uscite di emergenza
- Risposte: 7
- Visite : 1240
Re: Minicodice- uscite di emergenza
Ci può stare, ora non ricordo nello specifico. Di solito quando si superano i 100 coperti il minicodice non è proprio applicabile in quanto decade una della condizioni vincolanti per assegnare il "basso rischio", ossia attività sotto i 100 occupanti. Per questo quando scatta un affollamento ...
- mar giu 09, 2026 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice- uscite di emergenza
- Risposte: 7
- Visite : 1240
Re: Minicodice- uscite di emergenza
Se non ci sono riferimenti sull'affollamento max per un relativo corridoio cieco, terrei per valido quanto riportato all'interno del codice. Che per attività con pubblico esterno (B2) dovrebbe essere sempre sulle 50 persone max. Es. se hai una sala con 100 coperti, una sola via di uscita è poco.
- mar giu 09, 2026 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 2891
Re: Valore di un parere positivo
Non ho capito la domanda. Ma comunque zero. Infatti spero da anni nella abolizione.
Vista la discutibile serietà di tanti colleghi, io sono per l'inasprimento.
Inasprire i responsi delle valutazioni progetto direi anche di no. Almeno, per quel che vedo ultimamente. Grazie a dio non si vedono ...
- ven giu 05, 2026 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali
- Risposte: 4
- Visite : 926
Re: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali
Con quale classe di reazione al fuoco li dichiarano conformi? Vanno bene per la tua o per qualsiasi livello di prestazione richiesto? A meno che non siano universalmente ultra-performanti (cosa di cui dubito).
Non c'è una tabella o un prospetto o rapporto di prova dove ci sia un'evidenza di ciò. A ...
Non c'è una tabella o un prospetto o rapporto di prova dove ci sia un'evidenza di ciò. A ...
- mer giu 03, 2026 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 56
- Visite : 26972
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Ciao, questa la risposta della ditta:
"Questo genere di dispositivo antiscoppio viene installato prima del getto di calcestruzzo nel cassero del pannello.
Non è dunque possibile installarlo in pannelli già montati."
Scusa ma semplicemente forando il copriferro, non si inficia sulla resistenza ...
- mer mag 27, 2026 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
- Risposte: 8
- Visite : 1288
Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
La prova di prestazione di pressione di uscita al bocchello con gli idranti è sempre un "Must" qualsiasi rinnovo o scia a rinnovo scaduto che presento. Sugli impianti elettrici, a meno di modifiche sostanziali, verifica di funzionalità degli sganci e dell'illuminazione delle lampade di emergenza ...
- ven mag 22, 2026 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito a esterno
- Risposte: 1
- Visite : 624
Re: deposito a esterno
Il fatto che sia posto a 30 metri di distanza e che il deposito sia di 60 mq non fa si che si configuri alcuna attività 70.1.B. A meno di non superare i 5.000 kg di plastica inerenti al materiale di contenimento per es. (att. 44.1.B.)
Tuttavia se tali residui di vernice vengono inseriti all'interno ...
Tuttavia se tali residui di vernice vengono inseriti all'interno ...
- mer mag 13, 2026 09:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
- Risposte: 9
- Visite : 1378
Re: SCIA EDIFICIO CAT-A
Ma infatti Boba, da quello che ho capito il problema del collega travereticolare è proprio quello dell'ultimo tuo paragrafo.
Credo l'acquirente pretenda in fase di acquisto già una "scia" valida in essere del precedente proprietario che automaticamente di default copra già il suo subentro ...
Credo l'acquirente pretenda in fase di acquisto già una "scia" valida in essere del precedente proprietario che automaticamente di default copra già il suo subentro ...
- mar mag 12, 2026 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
- Risposte: 9
- Visite : 1378
Re: SCIA EDIFICIO CAT-A
L'attività soggetta a prevenzione incendi si configura laddove appunto è previsto il suo espletarsi all'interno della struttura. Ai vari proprietari/acquirenti degli immobili va specificato chiaramente questo. Non è mai l'immobile che è soggetto ai controlli, ma appunto ciò che ci fai dentro. Posso ...
- gio mag 07, 2026 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 5162
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Non esiste. Francamente, ci sono migliaia di euro di oneri a pratica, e non hanno una stampante e un plotter? Con tutte le tavole già quotate, un amministrativo che proprio proprio quando serve gliele stampa, non ce l'hanno?
Le ore che devo usare io mi servono per fatturare, che la Ferrari costa ...
- mer mag 06, 2026 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 5162
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Mi riferivo ad una semplice copia di cortesia, che altro non è che la stessa documentazione che mando al SUAP. Un doppione che può consultare in via preferenziale rispetto a come glieli mandano dal suap. Con un ordine più preciso rispetto ad un funzionario di uno sportello comunale che, non me ne ...
- mer mag 06, 2026 14:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 5162
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Weare attenzione. L'inoltro ufficiale è sempre via SUAP. io sto parlando un'altra cosa. Congiuntamente all'invio col SUAP.
- mer mag 06, 2026 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 5162
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Il motivo per cui preferisco inviare una pratica direttamente ai VVF, a prescindere dal SUAP è proprio per la non affidabilità in fase di trasmissione ed inoltro dei documenti. Al di là della lentezza. Avendo parlato personalmente col comandante dei VV.F. L'esigenza del SUAP nasce dall'aiuto ...
- mar mag 05, 2026 14:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 5162
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Ma infatti io la "copia di cortesia" come si usa chiamare in alcuni comandi la consegno in ogni caso al funzionario che mi ha valutato il progetto (o che me lo deve valutare) subito contestualmente all'invio al Suap. Suap tanto utile per alcune cose, quanto tremendamente lento per altre.
- gio apr 30, 2026 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
- Risposte: 15
- Visite : 4267
Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Da ultimo corso aggiornamento per le 40 ore dei VV.F. E' accettata la duplice soluzione
Vani scala, cantine e altre pertinenze possono essere incluse o meno nell'attività a seconda della valutazione a monte.
Qualora parte integrante dell'autorimessa il nuovo codice e la v.6 non richiedono neanche ...
Vani scala, cantine e altre pertinenze possono essere incluse o meno nell'attività a seconda della valutazione a monte.
Qualora parte integrante dell'autorimessa il nuovo codice e la v.6 non richiedono neanche ...
- mer apr 29, 2026 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
- Risposte: 7
- Visite : 1323
Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Probabilmente fra le varie verifiche mi vien da dire che i funzionari in fase di ispezione non se ne siano neanche accorti. Per quello che ho avuto modo di vedere spesso alcuni valori come gli Offset 20 metri o tali distanze non risultano immediatamente rilevabili quando mi vengono sul posto a meno ...
- mer apr 29, 2026 09:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
- Risposte: 16
- Visite : 4419
Re: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Esattamente come riportato dal collega ChriRN attenzione alla clientela dalla sala al piano 1°. Magari la sala su ha meno di 50 occupanti, ma oltre tale valore la via di esodo(intesa come unica via di corridio cieco) non è idonea o ne va fatta un'altra. O comunque va imposto un vincolo di esercizio ...
- mer apr 29, 2026 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
- Risposte: 7
- Visite : 1323
Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Mi permetto Stfire, ma essendo in VP con una soluzione alternativa e verifica dei tempi ASET ed RSET non si riuscirebbe eventualmente a verificarne l'efficacia?. Anche fosse superiore a 40 metri.
- mar apr 28, 2026 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrocemento a soffitto autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 766
Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa
Capisco l'esigenza della pioggia. Se procedete per della guaina a chiusura utilizzate una guaina non infiammabile (che per esempio costituisce uno dei problemi maggiori per vecchi impianti fotovoltaici).
ok per la sostituzione degli infissi. Magari anche una rasatura ed un ripristino dell'intonaco ...
ok per la sostituzione degli infissi. Magari anche una rasatura ed un ripristino dell'intonaco ...
- mar apr 28, 2026 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrocemento a soffitto autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 766
Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa
Non credo. Se non è carrabile e non pedonale, significa che non hai struttura sopra tali porzioni. Presumibilmente su piazzale/cortile scoperto, mi confermi?. Forse più che requisito di resistenza al fuoco valuterei l'idea di aprirli e renderli sbocchi diretti per l'areazione (es. con dei grigliati ...
- mer apr 22, 2026 17:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
- Risposte: 6
- Visite : 2051
Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Terminus ti giro un paio di info in privato
- mer apr 22, 2026 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
- Risposte: 6
- Visite : 2051
Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Infatti ho due strade: gli faccio tirare giù tutto e rifare (il cliente chiaramente non sarà contento) oppure andare di analitica.
Ma rimane il fatto che quel rapporto di classificazione secondo me è molto limitativo, per non dire inutilizzabile quantomeno in sperimentale.
Che poi in queste ...
- mer apr 22, 2026 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
- Risposte: 6
- Visite : 2051
Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Quindi la tua terminus è una condizione migliorativa rispetto a quanto prospettato sul certificato di prova. Tu vorresti procedere con uno sperimentale o con un analitico? Perchè volendo si potrebbe anche andare in analitico se hai più o meno tutti i dati del solaio e del peso del controsoffitto da ...
- mar apr 14, 2026 09:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9611
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Quando si prende in carico una pratica per il rinnovo non seguita in fase di SCIA meglio sempre fare un accesso agli atti. Mi è di recente capitata una scuola dove chi mi ha preceduto ha rinnovato tout court per 20 anni. Arrivo io faccio l'accesso agli atti e scopro che metà scuola non era mai ...