Vetrocemento a soffitto autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 1036
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Vetrocemento a soffitto autorimessa

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
Devo adeguare una autorimessa in cui sono presenti 4 riquadri in vetrocemento ognuno da 6 mq.
Questi elementi danno direttamente su spazio scoperto.
Secondo voi è necessario garantire la resistenza al fuoco anche di questi oltre che del solaio?
Non hanno funzione portante non essendo nè carrabili nè pedonali, però secondo me si.

Grazie
ing.caruso
Messaggi: 399
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa

Messaggio da ing.caruso »

Non credo. Se non è carrabile e non pedonale, significa che non hai struttura sopra tali porzioni. Presumibilmente su piazzale/cortile scoperto, mi confermi?. Forse più che requisito di resistenza al fuoco valuterei l'idea di aprirli e renderli sbocchi diretti per l'areazione (es. con dei grigliati keller come tendo a fare per alcune autorimesse). A meno che le aperture di cui tu già disponi siano più che sufficienti
fabbretto
Messaggi: 1036
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
Il vetrocemento non ha nulla al di sopra (al max un passerotto...).
Aprirli significherebbe far piovere nel garage e in alcuni box (vedi foto). Se secondo te non devono resistere al fuoco ed essendo in parte rovinati l'amministratore proponeva di coprirli con una guaina in modo da risolvere il problema delle infiltrazioni.
Gli infissi che vedi nella foto andranno sostituiti con grigliato antipioggia e la loro superficie garantisce, insieme al cancello di ingresso e ad altre finestre, la superficie di aerazione calcolata con RTO + RTV.
Allegati
20250225_154911.jpg
20250225_154911.jpg (247.76 KiB) Visto 35 volte
ing.caruso
Messaggi: 399
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa

Messaggio da ing.caruso »

Capisco l'esigenza della pioggia. Se procedete per della guaina a chiusura utilizzate una guaina non infiammabile (che per esempio costituisce uno dei problemi maggiori per vecchi impianti fotovoltaici).
ok per la sostituzione degli infissi. Magari anche una rasatura ed un ripristino dell'intonaco in alcuni punti (es. in alto a destra della foto) sarebbe opportuna prima di procedere con la SCIA. Giusto per garantire massima ed uniforme copertura del copriferro e non lasciare esposti troppo eventuali barre o ferri di armatura.
fabbretto
Messaggi: 1036
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa

Messaggio da fabbretto »

Si, infatti è previsto in ripristino degli intonaci ammalorati per procedere con l'applicazione di intonaco antincendio sull'intero solaio di copertura.
Ho fatto presente che un dei requisiti essenziali per la durata dell'intonaco antincendio è l'assenza di infiltrazioni.
Rispondi