Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 1071
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da fabbretto »

Buon pomeriggio.

Un Ente dei trasporti ha realizzato una officina per vagoni ferroviari all'interno di un capannone in acciaio e teli in plastica distante circa 2,2 m da una officina già dotata di CPI/SCIA (vedere allegato).
La nuova officina ha tutti i requisiti per essere trattata col Minicodice.

Il Minicodice riporta, per la compartimentazione (punto 4.1):
1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell’incendio, possono essere adottate le seguenti misure:
a) verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
.

Escluso lo spazio scoperto (non ci sono i requisiti), andrebbe quindi costruita una parete EI che separi la nuova officina (non soggetta) dalla esistente (già in possesso di CPI/SCIA).
Il dubbio riguarda la struttura portante: il Minicodice non dice nulla sulla resistenza al fuoco delle strutture, quindi potrei avere un capannone in acciaio senza alcun trattamento, purchè però ci sia una parete di compartimentazione fra le due attività.
In caso contrario, la nuova officina si "fonderebbe" con la vecchia officina adiacente comportando la necessità di un nuovo esame progetto con tutti annessi e connessi.
Concordate?

Grazie.
Allegati
Screenshot_20260716_180142_Xodo.jpg
Screenshot_20260716_180142_Xodo.jpg (277.12 KiB) Visto 476 volte
danilo2
Messaggi: 1802
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da danilo2 »

Ciao, mi pare che il minicodice ti permetta, in alternativa, di applicare il Copi. Potresti quindi verificare se quei 2,2 m sono compatibili con le distanze di separazione del Copi, se non tornano non rimane che la strada che hai individuato tu.
ing.caruso
Messaggi: 430
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da ing.caruso »

Non scomoderei in alcun modo l'officina soggetta già regolarizzata con Scia.
Per la compartimentazione verso altre attività riguardo l'officina più piccola procederei senza problemi con una valutazione del rischio incendio, che nel caso specifico può ridursi per l'appunto a quella delle distanze di separazione al capitolo S.3 del Codice. (tabellare più cautelativa, o analitica per vedere se riesci a ridurre ancora di più e a seconda del carico di incendio che hai dentro). Fatta magari due volte. Prima dall'officina in esame verso quella più grande e viceversa da quella più grande verso quella più piccola.
A quel punto se non verifichi entrambi gli scenari vai di parete/barriera EI come hai già preventivato e cosi nessuno può dire nulla (cliente compreso).
fabbretto
Messaggi: 1071
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da fabbretto »

Concordo sul fatto di non scomodare la vecchia attività (che sicuramente non è stata elaborata col Codice).

Se applico il Minicodice posso tirare in ballo le distanze di sicurezza che sono tipiche del Codice? Ho dei dubbi.

Rimane il dubbio sulla resistenza al fuoco: il Minicodice non ne parla, quindi potrei anche conservare la struttura in acciaio del nuovo capannone senza trattarlo: Giusto?
Bobo
Messaggi: 45
Iscritto il: lun set 29, 2025 14:17

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da Bobo »

Ciao Fabbretto,
o usi per intero il Minicodice o usi per intero il Codice.
Se vuoi fare la verifica della tua distanza di separazione 2,2m ovvero verificare con il calcolo tabellare od analitico che questa distanza basti per la separazione allora devi usare per intero il Codice.

Altrimenti prevedi un comparto distinto e la struttura in acciaio portante deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco per me.
fabbretto
Messaggi: 1071
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da fabbretto »

Buon pomeriggio Bobo.
Anche io convengo sul fatto che non si possano mischiare Minicodice e Codice, quindi l'unica soluzione è la parete tagliafuoco per separare la nuova attività dalla esistente.
Per la resistenza al fuoco della struttura, il Minicodice non ne parla. Cita solo la compartimentazione.
E' chiaro che se la nuova attività fosse inserita all'interno di un fabbricato, bisognerebbe garantire anche la resistenza al fuoco per evitare il collasso delle attività confinanti.
In questo caso, essendo esterna completamente al fabbricato ed interponendo lo schermo EI secondo me non occorre garantire la R.

Attendiamo anche altri commenti...
Bobo
Messaggi: 45
Iscritto il: lun set 29, 2025 14:17

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da Bobo »

Secondo me se la parete EI è autoportante allora la struttura non deve avere nessun requisito ma se è fissata ad essa si.
Perche in caso di cedimento della struttura in acciaio la parete collassa con essa e cadrebbe sulla officina esistente.

A meno che non dimostri che il collasso non comprometta l'officina vicina.

Poi può essere che mi sbagli, però farei così.
fabbretto
Messaggi: 1071
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da fabbretto »

Si, la parete dovrà essere necessariamente autoportante, anche perchè la struttura è realizzata in acciaio e rivestimento con teli in plastica.
ing.caruso
Messaggi: 430
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da ing.caruso »

Scusa ma perchè non potresti utilizzare le tabelle della distanza di separazione? Solo perchè citate nel Codice?
Attenzione. Il minicodice ti rimanda, come anche hai detto ad una "valutazione del rischio". Quando effettui una valutazione del rischio incendio sei tu professionista a stabilirne i criteri e le modalità di calcolo. Non è un più un approccio prescrittivo/prestazionale.
Anche quando, andando nello specifico, la verifica analitica del capitolo S.3 dentro il Codice è estrapolata dall'EUROCODICE EN 1991-1-2. Stessa identica valutazione. Se citi l'Eurocodice EN1992 1-2, anzi che citare il codice - come riferimenti nella tua valutazione allora va bene? Non stai mischiando due norme (codice e minicodice). Tu applichi il minicodice. Laddove questo ti rimanda ad una "tua" valutazione del rischio, a quel punto sei tu a scegliere la linea guida più idonea, con le dovute congruità del caso e delle norme vigenti.
ing.caruso
Messaggi: 430
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da ing.caruso »

Bobo ha scritto: ven lug 17, 2026 15:49 Ciao Fabbretto,
o usi per intero il Minicodice o usi per intero il Codice.
Se vuoi fare la verifica della tua distanza di separazione 2,2m ovvero verificare con il calcolo tabellare od analitico che questa distanza basti per la separazione allora devi usare per intero il Codice.

Altrimenti prevedi un comparto distinto e la struttura in acciaio portante deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco per me.
Non sono d'accordo. Come detto nell'ultimo commento. Il calcolo analitico della distanza di separazione mostrato all'interno del Codice è quello estrapolato dall'EUROCODICE EN 1991-1-2. Se nella sua valutazione del rischio citasse l'Eurocodice come fonte anzi che il codice non vedo quale sarebbe il problema. E' la stessa identica metodologia richiamata su entrambe le norme.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4379
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da weareblind »

ing.caruso ha scritto: lun lug 20, 2026 09:11 Scusa ma perchè non potresti utilizzare le tabelle della distanza di separazione? Solo perchè citate nel Codice?
No, perché il MiniCodice dice "spazio scoperto". La definizione di spazio scoperto non si fa bastare 2,2 m. Non ottemperando al MiniCodice, non puoi prendere solo pezzi del Codice, ma tutto.
ing.caruso
Messaggi: 430
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da ing.caruso »

weareblind ha scritto: lun lug 20, 2026 17:33
ing.caruso ha scritto: lun lug 20, 2026 09:11 Scusa ma perchè non potresti utilizzare le tabelle della distanza di separazione? Solo perchè citate nel Codice?
No, perché il MiniCodice dice "spazio scoperto". La definizione di spazio scoperto non si fa bastare 2,2 m. Non ottemperando al MiniCodice, non puoi prendere solo pezzi del Codice, ma tutto.
Ripeto. Cosa vieta a me di usare la verifica analitica richiamata all'interno dell'Eurocodice 1991-1-2?. Non sto citando il codice. L'Eurocodice. La verifica è la medesima. Comunque, tolto questo, per me è indubbio che o si applica l'uno o si applica interamente l'altro.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4379
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da weareblind »

Te lo vieta il MiniCodice. Se dice "spazio scoperto", devi dare spazio scoperto, non calcoli Eurocodice.
fabbretto
Messaggi: 1071
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Messaggio da fabbretto »

Io credo che se non si rispetta il MiniCodice si va diritti col Codice.
Non mischierei le due strade.
Rispondi