Buon pomeriggio.
Un Ente dei trasporti ha realizzato una officina per vagoni ferroviari all'interno di un capannone in acciaio e teli in plastica distante circa 2,2 m da una officina già dotata di CPI/SCIA (vedere allegato).
La nuova officina ha tutti i requisiti per essere trattata col Minicodice.
Il Minicodice riporta, per la compartimentazione (punto 4.1):
1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell’incendio, possono essere adottate le seguenti misure:
a) verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;.
Escluso lo spazio scoperto (non ci sono i requisiti), andrebbe quindi costruita una parete EI che separi la nuova officina (non soggetta) dalla esistente (già in possesso di CPI/SCIA).
Il dubbio riguarda la struttura portante: il Minicodice non dice nulla sulla resistenza al fuoco delle strutture, quindi potrei avere un capannone in acciaio senza alcun trattamento, purchè però ci sia una parete di compartimentazione fra le due attività.
In caso contrario, la nuova officina si "fonderebbe" con la vecchia officina adiacente comportando la necessità di un nuovo esame progetto con tutti annessi e connessi.
Concordate?
Grazie.
Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Moderatore: Edilclima
Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?