La ricerca ha trovato 142 risultati
- sab giu 25, 2022 09:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
- Risposte: 23
- Visite : 3863
Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
anche se non c'è condensa, se si raffresca e non si deumidifica l'umidità relativa dell'ambiente aumenta e si rischia l'effetto cantina
- mar giu 21, 2022 12:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico PDC 160 kW - COP ok EER no
- Risposte: 30
- Visite : 1462
Re: Conto Termico PDC 160 kW - COP ok EER no
secondo me se la pompa di calore non rispetta la tab.1 dell'all.IV del D.Lgs 8-11-21, n. 199 non è fuorilegge ma non può accedere ad incentivi statali - per essere installata deve comunque rispettare i valori delle tabelle 6 e 7 del DM requisiti minimi 26-06-15
- sab apr 16, 2022 14:03
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs 199/2021 - linee guida CTI
- Risposte: 2
- Visite : 5852
Dlgs 199/2021 - linee guida CTI
il punto 3.4 dell'allegato III del Dlgs 199/2021 dice " 4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Comitato Termotecnico Italiano CTI predispone linee guida volte ad agevolare l'applicazione del presente Allegato, contenenti esempi e calcoli numerici. " Qualcuno ...
- ven apr 15, 2022 11:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DISTACCO CENTRALIZZATO
- Risposte: 24
- Visite : 4556
Re: DISTACCO CENTRALIZZATO
giusto, la diagnosi energetica deve essere fatta solo per potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW (la potenza dell'impianto centralizzato, non quella del condomino che si distacca) inoltre la diagnosi energetica deve riguardare l’edificio e l’impianto - anche in questo cas...
- gio apr 14, 2022 18:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DISTACCO CENTRALIZZATO
- Risposte: 24
- Visite : 4556
Re: DISTACCO CENTRALIZZATO
la diagnosi energetica è richiesta dal DM requisiti minimi.
Oltre alla legge 10 e alla diagnosi energetica, occorre dimostrare, con relazione del tecnico, che dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Oltre alla legge 10 e alla diagnosi energetica, occorre dimostrare, con relazione del tecnico, che dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
- mar mar 01, 2022 14:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: prezzario nazionale
- Risposte: 788
- Visite : 61295
Re: prezzario nazionale
l'art. modificato dice che il massimale deve essere pari agli importi dell'intervento (al singolare)
- ven feb 11, 2022 13:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: prezzario nazionale
- Risposte: 788
- Visite : 61295
Re: prezzario nazionale
riqualificazione energetica, quindi solo per interventi < 25% superficie disperdente
- dom gen 16, 2022 13:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo riscaldamento -> obbligo isolamento?
- Risposte: 23
- Visite : 3567
Re: Nuovo riscaldamento -> obbligo isolamento?
secondo il DM requisiti minimi la "nuova installazione di impianti termici" ricade nella riqualificazione energetica - se l'impianto è nuovo vuol dire che prima non c'era, mentre se l'impianto c'è già si ricade invece nella ristrutturazione di impianto o nella sostituzione di generatore qu...
- gio gen 13, 2022 21:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: INAIL impianto con scambiatore a piastre
- Risposte: 12
- Visite : 1619
Re: INAIL impianto con scambiatore a piastre
ma 0,5 bar sono relativi o assoluti ?
- ven gen 07, 2022 14:31
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: DL 199/2021 nuova direttiva rinnovabili (RED 2)
- Risposte: 48
- Visite : 14842
Re: DL 199/2021 nuova direttiva rinnovabili (RED 2)
art.26 comma 11
"11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28"
"11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28"
- ven mag 07, 2021 00:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Superbonus e trasmittanza verso ambienti non riscaldati
- Risposte: 12
- Visite : 8200
Re: Superbonus e trasmittanza verso ambienti non riscaldati
non mi sembra che l'allegato E sia solo per le strutture verso l'esterno, almeno nell'allegato E non c'è scrittor.gaetano fabio, genova ha scritto: ↑gio mag 06, 2021 20:02 A mio parere questa casistica non risulta contemplata dall'allegato E del DM 08/10/2020 dato che i valori riportati sembrano considerare solo le strutture verso l'esterno.
- mar gen 05, 2021 12:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Adeguamento centrale termica e Inail
- Risposte: 2
- Visite : 1019
Re: Adeguamento centrale termica e Inail
secondo me dovranno essere presentate 2 nuove pratiche: una per l'impianto con le 2 vecchie caldaie e lo scambiatore e una seconda pratica per la nuova caldaia
- sab ott 10, 2020 12:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 110% | Vendite per condominio minimo
- Risposte: 13
- Visite : 1999
Re: 110% | Vendite per condominio minimo
l'eventuale comportamento elusivo è del contribuente e non del tecnico, però personalmente starei alla larga da queste operazioni borderline
- mer giu 10, 2020 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: errore progettista su impianto idranti?
- Risposte: 19
- Visite : 3152
Re: errore progettista su impianto idranti?
ok grazie, in effetti il pressostato di allarme sull'alimentazione da acquedotto era richiesto anche dalla vecchia 9490 del 1989 al punto 4.7.1.2 "negli impianti ad alimentazione singola, un pressostato atto ad azionare un segnale di allarme acustico e luminoso, in posizione costantemente sotto...
- mar giu 09, 2020 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: errore progettista su impianto idranti?
- Risposte: 19
- Visite : 3152
Re: errore progettista su impianto idranti?
ma che succede se oggi l'acquedotto non attesta più 5 bar (per mutate condizioni etc.) ?
- lun giu 01, 2020 14:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Decreto rilancio n.34 del 19/05/2020 - Link per download
- Risposte: 11
- Visite : 2686
Re: Decreto rilancio n.34 del 19/05/2020 - Link per download
Riepilogando: -il decreto rilancio è entrato in vigore il 19 maggio -la legge di conversione deve essere approvata dal Parlamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, cioè entro il 18 luglio -entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 18 giugno, è pre...
- mer ott 16, 2019 17:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: frazionamento e conto termico
- Risposte: 5
- Visite : 1959
frazionamento e conto termico
Classico caso di frazionamento di appartamento esistente con impianto termoautonomo con realizzazione di 2 impianti autonomi separati.
La mia domanda: è possibile l'accesso al conto termico per uno dei 2 impianti ? Nel DM 16 febbraio 2016 non ho trovato indicazioni
La mia domanda: è possibile l'accesso al conto termico per uno dei 2 impianti ? Nel DM 16 febbraio 2016 non ho trovato indicazioni
- mar ott 08, 2019 22:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
- Risposte: 100
- Visite : 44655
Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
ma la delega come consulente impianti sul CIVA vale solo per quella pratica specifica (come per le pratiche edilizie) oppure è per sempre ?
- mar ago 27, 2019 00:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
- Risposte: 100
- Visite : 44655
Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
può essere utile sapere che sul CIVA si possono allegare al massimo n.4 documenti in formato PDF o P7M (file con firma digitale) da non oltre 5 MB ciascuno - io non lo sapevo e avevo preparato 11 file pdf (uno per ogni pagina), ho dovuto unirli tutto in un unico file
- mar lug 02, 2019 21:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
- Risposte: 100
- Visite : 44655
Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
sulle faq dell'INAIL su CIVA https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione.html c'è scritto "Posso richiedere i servizi di certificazione e verifica avvalendomi dei SUAP? Assolutamente sì. In tal caso, il SUAP potrà inoltrare la pratica uti...
- lun lug 18, 2011 15:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ispesl R 2009 - secondo termostato di blocco
- Risposte: 1
- Visite : 1063
Ispesl R 2009 - secondo termostato di blocco
Nella raccolta R 2009 mi sembra che è sparita la prescrizione del secondo termostato di blocco per potenze superiori a 350 kW o per pressioni superiori a 5 bar, o mi sbaglio ?
- ven lug 08, 2011 19:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
- Risposte: 8
- Visite : 2248
Re: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
da tenere presente anche la UNI 10683 "Generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili solidi - Requisiti di installazione"
- ven apr 22, 2011 23:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto di addolcimento acqua caldasanitaria
- Risposte: 4
- Visite : 1831
Re: impianto di addolcimento acqua caldasanitaria
"Per legge devo prevedere una durezza minima pari a 15°C per poter considerare l'acqua potabile ai fini del consumo umano" mi sembra di ricordare che il limite di durezza per l'acqua potabile sia un valore consigliato - comunque è sempre bene stare fra 15 e 50 gradi francesi. Con 15 gradi...
- mar mar 08, 2011 11:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: NUOVA ISPESL
- Risposte: 34
- Visite : 8990
Re: NUOVA ISPESL
che vuol dire "prime indicazioni" ? che poi ci saranno le seconde e le terze?
- mer nov 24, 2010 21:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale centrale termica e compressore aria
- Risposte: 14
- Visite : 5954
locale centrale termica e compressore aria
E' possibile secondo voi l'installazione di un compressore d'aria all'interno di una centrale termica a gas metano per climatizzazione di ambienti soggetta al DM 12.04.96 ? Ho trovato una risposta dei VVF a un quesito del 1993 dove si diceva che l'installazione di una autoclave all'interno di una ce...
- lun nov 15, 2010 00:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Installazione senza progetto
- Risposte: 5
- Visite : 2154
Re: Installazione senza progetto
il DM 447/91, art.10, commi 3, 4 e 6 prevede sanzioni per le imprese installatrici per violazioni della legge accertate mediante verifica o in qualunque altro modo
- lun nov 15, 2010 00:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Firma del progetto di impianto termico
- Risposte: 5
- Visite : 2549
Re: Firma del progetto di impianto termico
Che deve essere un progettista iscritto ad un albo o collegio professionale secondo me si deduce chiaramente per esempio da: - lo schema di relazione tecnica all'allegato E del 192 dice alla dichiarazione di rispondenza: "Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professiona...
- mar ott 26, 2010 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: corrosione
- Risposte: 26
- Visite : 13759
Re: corrosione
secondo me faresti bene a far analizzare anche l'acqua - anzi l'analisi dell'acqua spesso è più utile dell'analisi del tubo - comunque la risposta dove viene la corrosione non è facile
- mar ago 17, 2010 21:44
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
- Risposte: 34
- Visite : 7546
Re: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
hai ragione - stavo pensando ad una pratica 55% che ho fatto per una società e che dovrò chiudere a breve
il caso di un cliente privato invece è diverso e le cose lì invece peggiorano
il caso di un cliente privato invece è diverso e le cose lì invece peggiorano
- mar ago 17, 2010 20:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
- Risposte: 34
- Visite : 7546
Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
Mi sembra di capire che in base alla circolare 40/E del 28 luglio 2010 dell’ADE i compensi dei professionisti sono soggetti alla sola ritenuta del 10% introdotta dal DL 78 del 2010, e non si applica la normale ritenuta del 20%, altrimenti le nostre fatture sarebbero soggette ad una doppia ritenuta. ...
- mar lug 27, 2010 13:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Emissioni in atmosfera nell'industria
- Risposte: 0
- Visite : 877
Emissioni in atmosfera nell'industria
Chiedo conferma a chi ne sa più di me, vediamo se ho capito: 1) Il D.Lgs 152/06 ha abrogato la legge 615/66 “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico” e anche il DPR 1371/71 “Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico,...
- gio dic 03, 2009 23:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: recupero termico caldaia a condensazione
- Risposte: 13
- Visite : 5359
Re: recupero termico caldaia a condensazione
mi verrebbe da dire che in pratica l'aria di combustione non è mai quella stechiometrica - un certo eccesso d'aria è necessario per non avere incombusti - quest'aria in più entra nel calcolo perché aumenta la massa che devi riscaldare e la massa di vapor d'acqua contenuta nei fumi - non so se questo...
- lun giu 22, 2009 12:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione modulante per ventil convettori
- Risposte: 33
- Visite : 10478
Re: Regolazione modulante per ventil convettori
in alternativa si può far funzionarei fan-coil con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C - quando ho avuto a che fare con fan-coil ho fatto così: valvola a 3 vie modulante che tiene l'acqua a 45°C e circolatore per circuito fan-coil, il tutto in centrale termica - e niente da i...
- lun giu 22, 2009 11:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: acqua calda e acciaio zincato
- Risposte: 103
- Visite : 45577
Re: acqua calda e acciaio zincato
OK, grazie, mi confermate quanto diceva la vecchia 9182 - chissà perché nelle nuove normative hanno tolto questa limitazione - tra l'altro nella 806-2 si prescrive (p.to 3.6) che al punto di prelievo la temperatura dell'acqua calda non deve essere minore di 60°C dopo 30 secondi e dovrebbe essere pos...
- gio giu 18, 2009 12:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: acqua calda e acciaio zincato
- Risposte: 103
- Visite : 45577
acqua calda e acciaio zincato
L'appendice U della vecchia UNI 9182 diceva: "Le tubazioni di acciaio zincato non devono essere impiegate per convogliare acqua con temperatura superiore a 60 °C e con durezza inferiore a 10 °F. Inoltre non devono essere mai precedute da tubazioni o serbatoi in rame.” Nella nuova 9182 non ho ri...
- ven mar 13, 2009 15:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: norma 11300 e software
- Risposte: 16
- Visite : 4704
Re: norma 11300 e software
ok, grazie delle informazioni, aspetto fiducioso le novità che Edilclima ha in preparazione e intanto mi informo sui software che ci sono in giro.
- ven mar 13, 2009 09:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: norma 11300 e software
- Risposte: 16
- Visite : 4704
norma 11300 e software
La norma UNI TS 11300 è la norma prevista dalla legge per fare sia la certificazione energetica (D.Lgs. 115-08) che la prestazione energetica degli edifici (nuovo DPR). Secondo Ediclima c'è un comma del D.Lgs. 115-08 e poi anche l'art.7 del prossimo DPR attuativo che autorizza i software commerciali...
- ven feb 20, 2009 21:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DEUMIDIFICAZIONE CON BATTERIE POST RAFFRESCAMENTO ???
- Risposte: 8
- Visite : 4769
Re: DEUMIDIFICAZIONE CON BATTERIE POST RAFFRESCAMENTO ???
L'aria a 16°C e 100% UR ha lo stesso titolo dell'aria a 26°C e 55% UR, quindi probabilmente non deumidifica niente in ambiente e l'umidità che toglie la batteria è solo quella contenuta nell'aria esterna. La batteria è probilmente sottodimensionata, per deumidificare un po' devi scendere con la temp...
- mar dic 30, 2008 21:47
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: ma voi riuscite ad entrare?
- Risposte: 33
- Visite : 10277
Re: ma voi riuscite ad entrare?
il sito è sempre bloccato - prevedo una notte mooolto lunga - ho già preparato i 4 CD dei Maestri Cantori nell'edizione Karajan del 1971 - ingannerò il tempo dell'attesa a infilare spilloni nella bambolina voodo di chi so io (comincia per 3 e finisce per t) - ma mi sa che saremo in diversi a passare...
- gio nov 13, 2008 16:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Questo è veramente vergognoso!
- Risposte: 30
- Visite : 5908
Re: Questo è veramente vergognoso!
in fondo tiene famiglia pure lui, e perché non approfittarne? quasi quasi gli mando le mie pratiche 55% da calcolare e da preparare, le pago 25 euri e poi le firmo e le rigiro al cliente a 600 euri, che faccio, gliele invio?
- gio ott 30, 2008 12:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: addolcitore si o no???
- Risposte: 8
- Visite : 3104
Re: addolcitore si o no???
non pensare di risolvere il problema della legionella con lo shock termico - purtoppo i sistemi a shock termico eliminano la legionella dal bollitore ma non dove può essere veramente pericolosa cioè i soffioni delle docce, le rubinetterie, i rompigetto dei lavandini, i tratti terminali delle tubazio...
- lun ott 27, 2008 17:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Termine 90 giorni - "ordinatorio"
- Risposte: 3
- Visite : 1900
Re: Termine 90 giorni - "ordinatorio"
sul sito ENEA (http://finanziaria2008.acs.enea.it/) c'è scritto: "ATTENZIONE: si ricorda che la documentazione, relativa al decreto edifici, deve essere inviata entro il termine perentorio di 90 giorni dal termine dei lavori. Eventuali variazioni effettuate oltre tale termine - anche se il sist...
- lun ott 27, 2008 09:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Incentivi 55% + Certificati bianchi. Possibile?!
- Risposte: 2
- Visite : 1065
Re: Incentivi 55% + Certificati bianchi. Possibile?!
Sì, sono cumulabili - vedi l'Articolo 10, comma 2 del D.M. 19 febbraio 2007 – “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. "L’incentivo di cui al ...
- ven ott 03, 2008 09:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: info IVA + sw
- Risposte: 10
- Visite : 2486
Re: info IVA + sw
commercialisti e imprenditori con cui ho avuto occasione di parlare mi hanno detto che le imprese detraggono il 55% della spesa, ma poi la spesa la deducono anche dal reddito aziendale come spesa ammortizzabile in 5 anni al 20% annuo. Riporto quanto mi è stato detto da gente che di questo ne sa più ...
- mar giu 10, 2008 12:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: distanza canna fumaria da abitazione
- Risposte: 11
- Visite : 5751
Re: distanza canna fumaria da abitazione
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (GURI n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96)
Parte Quinta - Allegato IX "Impianti termici civili"
Parte Quinta - Allegato IX "Impianti termici civili"
- mer mag 21, 2008 11:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Sostituzione caldaia con impianto a VENTILCONVETTORI
- Risposte: 10
- Visite : 6346
Re: Sostituzione caldaia con impianto a VENTILCONVETTORI
una valvola a 2 vie on-off realizza una regolazione di portata del tipo tutto/niente, mentre il decreto richiede una regolazione di tipo modulante e quindi a rigore non andrebbe bene - però da tecnico direi che è un compromesso di buon senso, tenuto conto dei prodotti sul mercato - naturalmente l'AD...
- mer mag 21, 2008 10:05
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: Sostituzione caldaia con impianto a VENTILCONVETTORI
- Risposte: 10
- Visite : 6346
Re: Sostituzione caldaia con impianto a VENTILCONVETTORI
si può montare una valvola a 2 vie su ogni venticonvettore - in alternativa si può regolare la temperatura di alimentazione dei fan-coil in modo che la temperatura media sia inferiore a 45°C, installando una valvola a 3 vie con sonde di temperatura e un circolatore a monte del circuito
- sab mag 10, 2008 12:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: DETRAZIONE DOPPIA
- Risposte: 8
- Visite : 24337
Re: DETRAZIONE DOPPIA
Per quanto so il decreto ministeriale parla di sostituzione parziale o totale di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione o pompe di calore - non è mai detto che va sostituito ogni singolo apparecchio ma l'impianto, che può essere costituito da vari apparecc...
- mer mag 07, 2008 14:45
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
- Argomento: DETRAZIONE DOPPIA
- Risposte: 8
- Visite : 24337
Re: DETRAZIONE DOPPIA
perché no? nella ristrutturazione di un ufficio ho previsto una caldaietta a condensazione per i radiatori dei bagni e l'ACS e una pompa di calore VRV per il condizionamento degli uffici, tutto al 55%
- sab apr 19, 2008 12:00
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
- Risposte: 54
- Visite : 12387
Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Arkanoid, secondo me hai ragione, per gli edifici nuovi manca la frase "ovvero verso ambienti non dotati di impianti di riscaldamento" e quindi non ci sono prescrizioni per le trasmittanze verso locali non riscaldati, al limite ci potresti mettere anche il cartone... però a questo punto io...