La ricerca ha trovato 14148 risultati

da Terminus
dom ago 09, 2026 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reception nei filtri
Risposte: 4
Visite : 99

Re: Reception nei filtri

Chiaramente il limite di qf costringe a giocare sulla superficie del locale filtro, per esempio 100mq potrebbero contenere 5000 MJ di materiali pari a circa 285 kg legno.
Per le sedie ci sono quelle in alluminio, non servono quelle in pietra grezza.... anche se sarebbe il sogno di tutti i PA ...
da Terminus
sab ago 01, 2026 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 865

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

Solo che quel tecnico si gioca i rapporti con il Comando ed il Committente avrà sulla testa la spada di Damocle di controlli moolto pignoli per anni a venire.
da Terminus
ven lug 31, 2026 15:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 865

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

weareblind ha scritto: gio lug 30, 2026 20:37 In teoria. In pratica no.
Eh, questo perchè nessuno di noi ha il coraggio di dire: "studiatevi le pratiche e le norme prima di contestare..."
Non tutti i funzionari sono uguali e non tutti si impegnano a leggere bene le norme che dovrebbero far applicare.
da Terminus
gio lug 30, 2026 15:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 865

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

E non puoi neanche dire a Caio: ma prima ho parlato con Tizio ed andava bene.....
da Terminus
gio lug 30, 2026 10:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo pompaggio 12845 e distanze
Risposte: 1
Visite : 115

Re: Gruppo pompaggio 12845 e distanze

La 11292 parla di unità di pompaggio, quindi la singola pompa con il relativo quadro ed eventuale intelaiatura.
Per ogni unità di pompaggio (=pompa): 80cm su tre lati, 80cm anche tra le varie unità di pompaggio.
Se hai uno skid con più pompe devi avere 80cm su tre lati di ciscuna pompa, siccome di ...
da Terminus
gio lug 30, 2026 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 865

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?



So che non è banale, ma alla stregua c'è sempre la simulazione FSE, e se inseriti tutti i dati di input corretti e schematizzando bene le scaffalature col magazzino, se le simulazioni dimostrano effettivamente che non c'è uno sviluppo rapido dell'incendio (A3), non c'è funzionario ostico che ...
da Terminus
gio lug 30, 2026 10:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 865

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

Appunto, la norma è chiara.
- nella tabella G.3-2 si parla esplicitamente di impilamento di "significative quantità di materiali combustibili", va da sè che se ho materiali non combustibili (o materiali con parte combustibile trascurabile) non ricado nelle limitazioni di altezza. Il tutto è sempre ...
da Terminus
gio lug 30, 2026 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 865

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

Il ragionamento di ing.caruso è condivisibile.
L'avere materiali incombustibili sopra i 3m non incrementa ed anzi può decrementare la velocità di sviluppo dell'incendio.
da Terminus
lun lug 27, 2026 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
Risposte: 4
Visite : 316

Re: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico

La prescrizione intende tenere indenni le persone ed i soccorritori dai gas di scarico e dalla temperatura degli stessi.
Se vi sono ragionevoli impedimenti fisici perchè non vi siano persone direttamente al di sopra dello scarico e magari si può mettere della cartellonistica di avviso direi che ...
da Terminus
lun lug 27, 2026 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di calore in centrale termica
Risposte: 17
Visite : 967

Re: Pompa di calore in centrale termica

Quindi dovremmo avere caldaie di tipo C con condotto di aspirazione lontano dalla PDC (con le caldaie murali è possibile), oppure caldaie tipo B ma PDC in locale separato.
da Terminus
dom lug 26, 2026 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di calore in centrale termica
Risposte: 17
Visite : 967

Re: Pompa di calore in centrale termica

Compartimentare un attraversamento di una coppia di tubazioni metalliche anche se coibentate non è certo un problema, ci sono molte soluzioni sul mercato.
Per il resto NNN sottolinea il divieto di installazione delle PDC non a cielo scoperto. Ma esiste davvero tale divieto tassativo ?
Vediamo da ...
da Terminus
dom lug 26, 2026 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di calore in centrale termica
Risposte: 17
Visite : 967

Re: Pompa di calore in centrale termica


No, perchè l'R32 è infiammabile...

Forse il metano ed il GPL non lo sono ?
E' chiaro che le PDC fanno parte dell'unico generatore quindi non si pone il problema della promiscuità del locale.
In quanto al rischio ATEX per fuoriuscita del R32, siamo già obbligati a valutare tale rischio per ...
da Terminus
sab lug 25, 2026 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
Risposte: 10
Visite : 748

Re: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado

Man ordinaria sarebbe per mera sostituzione di un componente con altro identico.
Aggiungendo un tratto di tubazione occorre man straordinaria con dico per rispetto di materiali e diametri.
da Terminus
ven lug 24, 2026 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
Risposte: 10
Visite : 748

Re: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado

Non stai ampliando la rete o l'area protetta, stai spostando due apparecchi.
Fermo rimandendo la verifica della copertura e quella idraulica, io non mi infilerei nel ginepraio del punto 11.2.
Fatti dare la DICO delle piccole modifiche alle tubazioni per man straordinaria e stop.
Inoltre quel ...
da Terminus
mer lug 22, 2026 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
Risposte: 18
Visite : 1235

Re: Protezione esterna: copertura idranti?

Leggiamo meglio il prospetto B.1.
per il Liv.2 si richiedono 4 attacchi
la nota poi riporta " ... attacchi previsti per la protezione esterna , se minori al numero indicato "
Si può quindi leggere: nel progetto si deve specificare quanti attacchi si prevede di utilizzare per coprire tutto l ...
da Terminus
mar lug 21, 2026 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
Risposte: 18
Visite : 1235

Re: Protezione esterna: copertura idranti?


Quindi io devo comunque avere idranti a distanza non maggiore di 30m da ciascun punto delle facciate esterne del fabbricato?


Considerando una gittata minima di circa 15 metri (la UNI 11423 richiede 18 metri con angolo di 30°) si potrebbe stare a più di 30 metri, ma dipende anche dall'altezza ...
da Terminus
mar lug 14, 2026 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Risposte: 10
Visite : 3966

Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta

1) come meglio ritieni: dichiarazione dell'Ente, o misurazioni in situ su un periodo congruo.
2) sì, devi comunque avere il 50% di riserva diponibile (volume netto ovviamente)
da Terminus
mar lug 14, 2026 19:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
Risposte: 5
Visite : 532

Re: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei

Mah, un camino certificato T600 (quelli per generatori a biomassa per intenderci) resiste in esercizio a quella temperatura dei fumi.
Se questi dovessero superare tale temperatura, vuol dire che il filtro è assolutamente inutilizzabile da chiunque.
Essendo all'esterno potrebbe essere aggredito dall ...
da Terminus
sab lug 11, 2026 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11224:2026
Risposte: 4
Visite : 613

Re: UNI 11224:2026

In effetti quella prova non so chi sarebbe stato disposto a farla dentro la propria attività.
La revisione in fabbrica potrà convenire solo per grandi numeri, considerando la necessità di rivelatori di scorta ed il doppio S/R.
da Terminus
sab lug 11, 2026 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11224:2026
Risposte: 4
Visite : 613

Re: UNI 11224:2026

Non ho letto la nuova versione.
Comunque la questione riguarda i rivelatori non gli altri apparecchi.
Prova in laboratorio, prova con incendio reale o sostituzione.
da Terminus
sab lug 11, 2026 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Risposte: 7
Visite : 596

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

In molte situazioni, specialmente nel civile, questa operazione è alquanto complicata.
Figuriamoci farla tutti gli anni.
da Terminus
ven lug 10, 2026 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Risposte: 7
Visite : 596

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
da Terminus
mer lug 08, 2026 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tipologia estintori colonnine elettriche
Risposte: 3
Visite : 602

Re: Tipologia estintori colonnine elettriche

Estintori di qualsiasi tipo, polvere, schiuma, CO2, basta che siano certificati per impianti in tensione (fino a 1000V).
Quelli a polvere sono economici e presenti ovunque, ma di contro possono rovinare l'apparecchiatura (chiaramente se è questa che sta bruciando sarà già danneggiata).
da Terminus
dom lug 05, 2026 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo in presenza di GPL
Risposte: 4
Visite : 930

Re: Rinnovo in presenza di GPL

Il PIN 3_GPL è da presentare per depositi non a servizio di altre attività soggette, come specificato nel modulo stesso e secondo l'art.5 comma 3 del DM 07/08/12.
Anche il PIN 3.1_GPL è previsto per depositi non a servizio di altre attività soggette, come specificato nel modulo stesso e secondo l ...
da Terminus
ven lug 03, 2026 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Risposte: 11
Visite : 1310

Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO


Non è sufficiente il solo ripristino del passaggio attorno alla tubazione? oppure si ha l'obbligo di coppella sulla tubazione metallica?
Il requisito EI è assolto dalla parete e dal sigillante attorno alla tubazione.

Io metterei coppella solamente se si valuta che l'incendio possa propagarsi ...
da Terminus
gio lug 02, 2026 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Risposte: 11
Visite : 1310

Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO

La coppella serve per la protezione dell'attraversamento.
Devi garantire la I, ovvero l'isolamento termico, della tubazione metallica.
da Terminus
gio lug 02, 2026 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Risposte: 11
Visite : 1310

Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO

Quel tubo dell'impianto idrico antincendio in un compartimento a rischio specificio e non protetto dallo stesso impianto non ci dovrebbe stare.
Cmq l'unica cosa da fare è rivestire il tubo con coppelle isolanti incombustibili e sigillare eventuali spiragli tra tubo e muratura con schiuma ...
da Terminus
gio lug 02, 2026 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Risposte: 19
Visite : 5777

Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO

Ah certo, dovremmo in teoria considerare tutto quello che può bruciare.
da Terminus
gio lug 02, 2026 09:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Risposte: 6
Visite : 1160

Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?

Se non si hanno informazioni più specifiche, la certificazione A2 porta con se un PCi non superiore a quelle soglie, non vedo cosa ci sarebbe da ridire se io considero il PCI massimo ammesso nella classe di reazione al fuoco certificata.
da Terminus
gio lug 02, 2026 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Risposte: 19
Visite : 5777

Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO


nella tabella 2 (Pavimenti) è riportato un potere calorifico (nell'ipotesi di materiale omogeneo) pari a 3 MJ/kg. Va usato quello?

Si, va usato quello, a meno di informazioni più precise.

Per il resto non c'è contraddizione: considera una sala di attesa di 20mq, sarebbero ammessi 20x50=1000MJ ...
da Terminus
mer lug 01, 2026 16:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Risposte: 6
Visite : 1160

Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?

Certo che vanno considerati, il PCI è piccolo ma non nullo.
Riferimento come dice travereticolare.
da Terminus
mar giu 30, 2026 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 1102

Re: Carico incendio scala filtro

Quanti piani hai ?
Se consideri la proiezione in pianta del vano scala una sola volta, avresti diciamo 14mqx50MJ/mq = 700MJ = 40kg l.eq da distribuire sui vari pianerottoli di piano.
Prendendo la proiezione per ogni livello avresti quei 40kg su ciascun di piano, il che mi sembra eccessivo.
Occorre ...
da Terminus
mar giu 30, 2026 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 1102

Re: Carico incendio scala filtro

Anche io considererei la proiezione in pianta del vano scala, quindi pianerottoli più rampe.
da Terminus
dom giu 28, 2026 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA su capannone progettato nel 2005
Risposte: 8
Visite : 1100

Re: SCIA su capannone progettato nel 2005

Per curiosità: vorrebbero che tu asseverassi la SCIA glissando sull'assenza di certificazione della copertura ?
Non sono disponibili neanche a pagarti una verifica analitica ?
da Terminus
sab giu 27, 2026 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA su capannone progettato nel 2005
Risposte: 8
Visite : 1100

Re: SCIA su capannone progettato nel 2005

Anche se non firmi i CERT.REI. con l'asseverazione ne assumi i risultati e le omissioni.
Dici che il costruttore dichiara R60 (immagino non sia un CERT.REI.), lo puoi verificare in via analitica per certificarlo ?
Che R ti serve ? Infine se usi FSE quei tegoli potrebbero andare bene ?
da Terminus
ven giu 26, 2026 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 77.1.A
Risposte: 21
Visite : 2127

Re: 77.1.A

L'edificio di civile abitazione costituisce un unicum, dove non sono presenti persone formate/addestrate ed addetti antincendio.
Gli idranti servono quindi non agli occupanti, ma ai VVF come misura cautelativa in attesa/mancanza dell'APS.
Il DM 246/87 neanche prevede estintori, ben sapendo che non ...
da Terminus
gio giu 25, 2026 13:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 77.1.A
Risposte: 21
Visite : 2127

Re: 77.1.A

Può non approvarla, ma poi la deve mandare comunque in direzione regionale.
da Terminus
gio giu 25, 2026 13:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trasformatore in resina da 1000 kVA
Risposte: 4
Visite : 936

Re: Trasformatore in resina da 1000 kVA

Essendo in cat.B passerei anche io per una VP in variante a quanto già approvato.
da Terminus
gio giu 25, 2026 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 77.1.A
Risposte: 21
Visite : 2127

Re: 77.1.A

Visto che la deroga la deve valutare la direzione regionale.
Visto che la SCIA e l'asseverazione la firmiamo noi.
Che cavolo di responsabilità avrebbe ?
da Terminus
gio giu 25, 2026 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio destinazione d'uso senza opere Legge 10
Risposte: 10
Visite : 1298

Re: Cambio destinazione d'uso senza opere Legge 10


Si tratta di ampliamento di volume climatizzato. E' una delle casistiche. Se <15% del volume riscaldato esistente è assimilabile a ristrutturazione di 2° livello, altrimenti è assimilabile a 1°livello.

Perchè 2° livello ?
Se installa solo l'impianto termico e non esegue interventi sull'involucro ...
da Terminus
gio giu 25, 2026 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 77.1.A
Risposte: 21
Visite : 2127

Re: 77.1.A

Strana la cosa. L'istituto della deroga mica è scomparso. Il Comando può fare storie, mettere paletti, ma non può rifiutarsi di accettare una domanda di deroga.
Comunque se la strada RTO+RTV comporta troppi problemi, chiedere deroga alle norme transitorie del DM 246/87 (anzi alla Circolare 24/08 ...
da Terminus
mer giu 24, 2026 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 77.1.A
Risposte: 21
Visite : 2127

Re: 77.1.A

Puoi rifare il progetto con RTO+RTV
da Terminus
mer giu 24, 2026 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 77.1.A
Risposte: 21
Visite : 2127

Re: 77.1.A

Per la RTV sei HC, sicuro che gli idranti non si possono omettere ?
Se sei comunque obbligato, allora come dice weare: delibera ssembleare per mettere a budget l'intervento.
Se non hanno i soldi .... auguri per la parcella.
da Terminus
mer giu 17, 2026 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Risposte: 7
Visite : 3219

Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito

Il controsoffitto crollerà sicuramente, ma non tutto insieme.
Verranno giù prima le lastre sopra il focolaio e quelle immediatamente prossime. Essendo un capannone, presumo, senza alcun impedimento all'esodo dei pochi occupanti, nessuno si troverà vicino al focolaio al momento del crollo del ...
da Terminus
mer giu 17, 2026 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 4332

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?

Sono ovviamente d'accordo.
Ma sappiamo che sovente le cose vengono fatte come e perchè vengono richieste dall'ente di controllo, con il minimo di cose sufficiente per passare la pratica, quindi DICO/DIRI prive di dati essenziali come anche degli allegati obbligatori.
Ne consegue che se il tecnico ...
da Terminus
mer giu 17, 2026 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 4332

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?


Beh, ma questa è una soluzione geniale. La polizza assicurativa del motorino con scritto sopra dichiarazione di conformità a pennarello.
Grazie al forum per l'aiuto.


Chiaramente intendevo provocatoriamente sottolineare quale è lo stato delle cose, non certo suggerire soluzioni "geniali".
Nella ...
da Terminus
mer giu 17, 2026 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 4332

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?

Ma di cosa stiamo parlando ?
Nei Comuni (specialmente i piccoli) di impiantistica non sanno un tubo e prendono tutto quello che viene fornito, basta che ci sia scritto DICO/DIRI (ed anche i VVF purtroppo).
Poi ci sono colleghi che forniscono DIRI a gogo a 200€ o poco più, senza nemmeno sapere dove ...
da Terminus
mar giu 16, 2026 20:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di fuga per disabili autorimessa
Risposte: 3
Visite : 975

Re: Vie di fuga per disabili autorimessa

Concordo, quella dello spazio calmo nel vano scala o in adiacenza ad esso è sovente l'unica soluzione.
da Terminus
mar giu 16, 2026 20:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Risposte: 4
Visite : 953

Re: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato

Quindi non hai un flusso di combustibile per il rabbocco ed il paragrafo 8 non ti riguarda.