Se leggi il Dich.Prod. vedrai che il professionista verifica la corretta posa in opera dei prodotti che certifica.
La Dich.Posa in Opera è solo uno degli allegati e neanche indispensabile, a supportare il firmatario.
La ricerca ha trovato 13830 risultati
- lun dic 22, 2025 21:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dichiarazione corretta posa in opera fatta da ingegnere
- Risposte: 5
- Visite : 2028
- lun dic 22, 2025 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Validità CERT REI 2004
- Risposte: 4
- Visite : 1289
Re: Validità CERT REI 2004
Stai rifacendo una SCIA per mancato rinnovo e sostanzialmente non hai variato nulla rispetto a quanto a suo tempo autorizzato con CPI.
Se hai i CERT.REI. nella pratica e li ritieni congruenti all'esistente nonchè esaustivi, li puoi tenere come validi.
La SCIA formalmente rimette in gioco un'attività ...
Se hai i CERT.REI. nella pratica e li ritieni congruenti all'esistente nonchè esaustivi, li puoi tenere come validi.
La SCIA formalmente rimette in gioco un'attività ...
- ven dic 19, 2025 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 5289
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
La classe del comparto è pari a 120 minuti, poi crollerà diciamo l'edificio, hai voglia a proteggere l'edificio adiacente che è parte della stessa ditta ed è un'attività produttiva.
Quindi con personale sveglio, che conosce il sito è dotato di squadra di intervento.
Inoltre il deposito oli crolla ...
- gio dic 18, 2025 21:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 5289
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Certamente, sono le norme verticali dove il normatore ha già fatto la VRI e deciso le misure minime.
Non avendo norme verticali applicabili devi sempre dimostrare il raggiungimento degli obiettivi generali.
Come proteggere un edificio vicino ed i suoi occupanti dall'incendio del tuo deposito se devi ...
Non avendo norme verticali applicabili devi sempre dimostrare il raggiungimento degli obiettivi generali.
Come proteggere un edificio vicino ed i suoi occupanti dall'incendio del tuo deposito se devi ...
- mer dic 17, 2025 20:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 5289
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Chiedi ad uno strutturista che ti verifichi le modalità di cedimento per l'incendio, sperando che la parete non vada a franare contro l'edificio vicino che devi proteggere.
- mer dic 17, 2025 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa
- Risposte: 6
- Visite : 1327
Re: Distanza gruppo di mandata dal punto dove può arrivare l'autopompa
Direi proprio che andrebbe spostato, stante anche la limitata altezza di transito del varco che mi sembra di vedere.
In condizioni di emergenza potrebbe non essere raggiungibile in sicurezza.
In condizioni di emergenza potrebbe non essere raggiungibile in sicurezza.
- mar dic 16, 2025 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lavori di adeguamento antincendio che non procedono
- Risposte: 9
- Visite : 1114
Re: Lavori di adeguamento antincendio che non procedono
L'invio di una relazione tecnica e computo metrico all'amministratore per pec, conclude la prima fase di nostra pertinenza.
Se poi non decidono di fare i lavori, non potrà mai essere nostra responsabilità, anzi l'essere in possesso di specifiche per gli adeguamenti aggrava semmai la responsabilità ...
Se poi non decidono di fare i lavori, non potrà mai essere nostra responsabilità, anzi l'essere in possesso di specifiche per gli adeguamenti aggrava semmai la responsabilità ...
- mar dic 16, 2025 16:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sicurezza antincendio e sicurezza antiintrusione in condominio
- Risposte: 2
- Visite : 414
Re: Sicurezza antincendio e sicurezza antiintrusione in condominio
Se queste porte non fanno parte delle vie di esodo dell'autorimessa, possono essere chiuse a chiave o con l'apertura dall'esterno impedita.
Se invece fanno parte delle vie di esodo (maniglioni antipanico con apertura verso il vano scale ?), non possono essere bloccate in alcun modo.
Le porte ...
Se invece fanno parte delle vie di esodo (maniglioni antipanico con apertura verso il vano scale ?), non possono essere bloccate in alcun modo.
Le porte ...
- mer dic 10, 2025 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 5289
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
Allora come giustificheresti un Livello II di resistenza al fuoco, se c'è il rischio di danneggiamento dell'edificio vicino ?
Il Liv.III non riesci a garantirlo, quindi imposti un Rxxx a tuo ...
- mar dic 09, 2025 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 5289
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Nessuna postazione, locale in edificio contenente altri volumi solo tecnici senza postazioni, ma non isolato.
È più alto dello spazio a cielo libero che intercorre con l'edificio produttivo.
Potresti sempre accettare il collasso a patto che sia implosivo, almeno riguardo la parete verso l ...
- mar dic 09, 2025 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 5289
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Ma hai postazioni di lavoro dentro ?
Perchè devi andare in Livello III ?
Perchè devi andare in Livello III ?
- mar dic 09, 2025 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggiornamento Elaborato Grafico SCIA
- Risposte: 2
- Visite : 694
Re: Aggiornamento Elaborato Grafico SCIA
Modifica ininfluente (o meglio "non sostanziale"). Se proprio ritieni utile puoi allegare un as-built agli altri documenti della SCIA
- dom dic 07, 2025 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 1541
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Comprendo benissimo.
Non solo nel settore antincendio purtroppo.
Non solo nel settore antincendio purtroppo.
- dom dic 07, 2025 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 1541
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Non rientri nelle condizioni specifiche della tabella, quindi non puoi certificare neanche R30.
- dom dic 07, 2025 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 21
- Visite : 10052
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Ma il professionista ha una posizione di garanzia. In caso di incidente, potrebbe essere chiamato a rispondere se non ha segnalato.
Si potrebbe aprire una lunga discussione senza uscirne più.
Il controllo spetta allo Stato il quale però omette il proprio dovere in primis verso le sue stesse ...
- dom dic 07, 2025 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 1541
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
La tabella prevede uno strato di intonaco all'intradosso (che potrà anche essere in cls vista l'equivalenza), e non solo il ricoprimento dei ferri dei travetti, al fine di ridurre ed allontanare lo sfondellamento delle pignatte.
- dom dic 07, 2025 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 1541
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
E' equivalente.
Hai un intonaco in cls, anomalo ma funzionale allo scopo.
Hai un intonaco in cls, anomalo ma funzionale allo scopo.
- dom dic 07, 2025 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dich-prod maniglione porte uscita.
- Risposte: 7
- Visite : 2415
Re: Dich-prod maniglione porte uscita.
Se il maniglione è privo di documentazione (ma neanche l'etichetta con la CE ?) deve essere immediatamente sostituito.
Sono anni ormai che avrebbe dovuto esserlo.
Sono anni ormai che avrebbe dovuto esserlo.
- dom dic 07, 2025 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 21
- Visite : 10052
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Ma il problema vero sapete quale è per il gestore? Sono io e mi hanno tolto l'incarico, meglio stare zitti ed andare avanti alla vecchia, procedendo con rinnovi senza modifiche come hanno fatto negli ultimi 25 anni altri "professionisti".
Siccome ho fatto una relazione che descrive la situazione e ...
- sab dic 06, 2025 20:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
- Risposte: 7
- Visite : 1650
Re: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Ecco lo immaginavo che c'era la fregatura. :lol:
A rigore allora hai un carico da portare e servirebbe la R. Ma avendo un solaio plafone di compartimentazione, la tua copertura non fa parte del compartimento "albergo" a rischio incendio e potrebbe anche venire giù senza compromettere la sicurezza ...
A rigore allora hai un carico da portare e servirebbe la R. Ma avendo un solaio plafone di compartimentazione, la tua copertura non fa parte del compartimento "albergo" a rischio incendio e potrebbe anche venire giù senza compromettere la sicurezza ...
- sab dic 06, 2025 20:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 1541
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Non ho capito la tua perplessità.
In un solaio a travetti precompressi il cls che ricopre i ferri del travetto è circa pari a 16mm, per raggiungere la ricopertura richiesta (tabella maggiorata di 15mm) devi avere l'intonaco all'intradosso. L'intonaco potrebbe in teoria anche essere malta di cls ...
In un solaio a travetti precompressi il cls che ricopre i ferri del travetto è circa pari a 16mm, per raggiungere la ricopertura richiesta (tabella maggiorata di 15mm) devi avere l'intonaco all'intradosso. L'intonaco potrebbe in teoria anche essere malta di cls ...
- sab dic 06, 2025 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 1541
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Non capisco come si tenga su questo "cassero". Ci saranno dei ferri infilati dentro ?
Chi ti garantisce la tenuta di questa tavella in caso di incendio ?
Analogamente per le ceramiche, chi garantisce la tenuta in adesione all'elemento in ca da proteggere ? Facilmente i rivestimenti ceramici si ...
Chi ti garantisce la tenuta di questa tavella in caso di incendio ?
Analogamente per le ceramiche, chi garantisce la tenuta in adesione all'elemento in ca da proteggere ? Facilmente i rivestimenti ceramici si ...
- sab dic 06, 2025 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
- Risposte: 7
- Visite : 1650
Re: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Ne abbiamo discusso più e più volte.
Occorre caso per caso andare a vedere dove si ricade nelle definizioni di elementi strutturali portanti e non portanti e poi quali sono principali e quali secondari.
Se il solaio collabora alla staticità della struttura, oppure se è sottoposto a carichi diversi ...
Occorre caso per caso andare a vedere dove si ricade nelle definizioni di elementi strutturali portanti e non portanti e poi quali sono principali e quali secondari.
Se il solaio collabora alla staticità della struttura, oppure se è sottoposto a carichi diversi ...
- ven dic 05, 2025 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 2096
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
..... la tabella V.6-2 parla unicamente di "vie d'esodo comuni con altre attività", e non specifica se e come queste si possono incrociare e/o possano servirsi reciprocamente.
Per l'edificio (altra attività non aperta al pubblico) la via di esodo sarebbe costituita dalle corsie dell ...
- ven dic 05, 2025 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
- Risposte: 9
- Visite : 1612
Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Hai ragione, la 70 tratta di locali adibiti a deposito e sarebbero esclusi i locali adibiti alle lavorazioni.
Ma poi dovendo superare comunque i 5000kg, le lavorazioni trattano normalmente una singola specie di materiali combustibili (plastiche, cellulosici, tessili...) e pertanto vanno a ricadere ...
Ma poi dovendo superare comunque i 5000kg, le lavorazioni trattano normalmente una singola specie di materiali combustibili (plastiche, cellulosici, tessili...) e pertanto vanno a ricadere ...
- ven dic 05, 2025 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 2096
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
E non si riesce proprio a creare un corridoio protetto dal vano scala al limite dell'edificio ?
Ah gli Archi-geni......
Ah gli Archi-geni......
- ven dic 05, 2025 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 3632
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Se la modifica del DL è solo sul tipo di componente specificato a progetto mi può star bene, sempre che si rispettino le specifiche fornite, ma se in cantiere si vanno ad aggiungere valvole dove non c'erano o spostare quelle previste in altre posizioni della rete, secondo me il progettista deve ...
- ven dic 05, 2025 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
- Risposte: 9
- Visite : 1612
Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Si parla sempre di materiali combustibili. Se ci sono e superano le soglie specifiche (o generali come per la 70) devi passare dai VVF, altrimenti no.
Poi potrebbero avere altre attività, centrali termiche, depositi gpl, reti gas metano, distributori mobili......
Poi potrebbero avere altre attività, centrali termiche, depositi gpl, reti gas metano, distributori mobili......
- ven dic 05, 2025 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
- Risposte: 9
- Visite : 1612
Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
Per avere la 70 devi superare sia la superficie di 1000mq che la quantità di materiali combustibili (di qualisasi tipo) di 5000 kg.
- ven dic 05, 2025 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 3632
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Gli allegati obbligatori alla DiCo sono... della DiCo. E quindi la firma il responsabile tecnico, non il progettista.
Né il progettista ha l'obbligo del progetto as-built. Che io chiedo sempre, ma è una pagnotta diversa dal progetto di partenza.
Nella DICO il RT dichiara di rispettare il ...
- ven dic 05, 2025 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 2096
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Le norme tecniche delle autorimesse sono pensate per garantire la sicurezza e l'esodo degli occupanti della stessa autorimessa, non di eventuali flussi di esodo provenienti da altre parti.
Se esaminiamo la Tab V.6-2 possiamo vedere come le vie di esodo comuni con altre attività non aperte al ...
Se esaminiamo la Tab V.6-2 possiamo vedere come le vie di esodo comuni con altre attività non aperte al ...
- ven dic 05, 2025 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 2096
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Ho un compartimento a rischio incendio, l'autorimessa. poi ho l'edificio soprastante non soggetto, ma dal quale gli occupanti devono poter uscire in sicurezza.
In un edificio nuovo li facciamo passare dal compartimento soggetto all'incendio ?
Possibile che non abbiano altre uscite o che non si possa ...
In un edificio nuovo li facciamo passare dal compartimento soggetto all'incendio ?
Possibile che non abbiano altre uscite o che non si possa ...
- ven dic 05, 2025 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
- Risposte: 13
- Visite : 2096
Re: Esodo del condominio tramite l'autorimessa
Domanda: scoppia un incendio nell'autorimessa, i condomini dove passano per uscire dall'edificio ?
Rimangono negli appartamenti fermi e buoni ?
Rimangono negli appartamenti fermi e buoni ?
- ven dic 05, 2025 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 3632
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
volevi dire l'installatore, non il progettista.
e poi, non si fanno as-built per modifiche di tracciato tubazioni e pretendiamo as-built per una diversa specifica di valvola ?!
partire dalle fondamenta per arrivare al tetto..
No, volevo dire proprio il progettista. Obbligo di progetto, quindi ...
- gio dic 04, 2025 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 3632
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Ricorda comunque che il progettista deve redigere l'as-built con queste modifiche, da allegare alla DICO/Dich.imp.
- gio dic 04, 2025 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 3632
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Peccato che non sono UNI 11443 come indica la 10779.
Queste https://www.ziggiotto.it/prodotto/sarac ... t-101b/894
vanno in pozzetto, non so ora se prevedono un sistema di comando al suolo come le UL/FM
Queste https://www.ziggiotto.it/prodotto/sarac ... t-101b/894
vanno in pozzetto, non so ora se prevedono un sistema di comando al suolo come le UL/FM
- gio dic 04, 2025 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
- Risposte: 9
- Visite : 1612
Re: ditta produttrice di quadri elettrici: attività 44?
La 44 può sicuramente essere tirata in ballo. Se sommando le materie plastiche, guaine isolanti comprese, superi i 5000kg sono soggetti
La 47 poi è dedicata ai soli cavi come deposito oltre i 10000 kg, quindi anche qui devi valutare i quantitativi massimi che ti dichiarano.
La 47 poi è dedicata ai soli cavi come deposito oltre i 10000 kg, quindi anche qui devi valutare i quantitativi massimi che ti dichiarano.
- gio dic 04, 2025 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 3632
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Ognuno ha il suo ruolo.
E' il progettista a decidere quali componenti inserire, comprese le valvole di intercettazione, tu come DL devi solo eseguire correttamente il progetto, a meno che non ravvisi vizi normativi. L'asseveratore poi non dovrebbe mettere bocca sulle scelte del progettista impianti ...
E' il progettista a decidere quali componenti inserire, comprese le valvole di intercettazione, tu come DL devi solo eseguire correttamente il progetto, a meno che non ravvisi vizi normativi. L'asseveratore poi non dovrebbe mettere bocca sulle scelte del progettista impianti ...
- mer dic 03, 2025 09:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 867
Re: Reazione al fuoco carta da parati
Le indicazioni in merito alla classificazione di rivestimenti non sostanziali le trovavi nell'Allegato A al DM 10/03/2005, sostituito dal DM 25/10/2007.
Ma tale allegato è stato poi abrogato dal DM 14/10/2022.
Ma tale allegato è stato poi abrogato dal DM 14/10/2022.
- dom nov 30, 2025 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
- Risposte: 4
- Visite : 1682
Re: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
Quindi progetto del professionista con schema dell'impianto + DICO o Dich.Imp. se non soggetto al 37/08.
- dom nov 30, 2025 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
- Risposte: 7
- Visite : 2601
Re: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
Grazie, andrò avanti così.
- sab nov 29, 2025 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Hong Kong
- Risposte: 9
- Visite : 3341
Re: Incendio Hong Kong
Da una foto in quella pagina si vedono vani finestra completamente tamponati, mentre in altri mi sembra di intravedere i telai delle finestre, come se avessero protetto le vetrature e lasciato libere le ante di aprirsi.
Trattandosi di Hong Kong non credo che gli appartamenti fossero disabitati
Trattandosi di Hong Kong non credo che gli appartamenti fossero disabitati
- sab nov 29, 2025 11:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 1222
Re: DM 09/03/2007
Nel caso specifico secondo me la tabella non si può utilizzare, non è un solaio a travetti con alleggerimento (classico laterocemento).
Appena arriva l'incendio l'EPS sublima e mette allo scoperto le costolature armate, per le quali quindi andrà determinata la R con altri metodi.
La EI sarà ...
Appena arriva l'incendio l'EPS sublima e mette allo scoperto le costolature armate, per le quali quindi andrà determinata la R con altri metodi.
La EI sarà ...
- ven nov 28, 2025 20:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Hong Kong
- Risposte: 9
- Visite : 3341
- ven nov 28, 2025 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
- Risposte: 7
- Visite : 2601
Re: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
Mi riallaccio per una questione simile.
GE installato all'interno di un locale, serbatoio incorporato >120 litri, niente serbatoio di servizio o deposito.
La norma al punto 2.1 richiede il rifornimento per circolazione forzata, ma mi sembra che intenda se c'è la presenza di un serbatoio di deposito ...
GE installato all'interno di un locale, serbatoio incorporato >120 litri, niente serbatoio di servizio o deposito.
La norma al punto 2.1 richiede il rifornimento per circolazione forzata, ma mi sembra che intenda se c'è la presenza di un serbatoio di deposito ...
- ven nov 28, 2025 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 1222
Re: DM 09/03/2007
Il solaio ha normalmente i ferri portanti sul lato inferiore. Sono questi che dovranno essere protetti con il ricoprimento prescritto (tra cui anche l'intonaco all'intradosso); per questi ferri il fuoco sull'estradosso ha pochissima influenza, essendoci quasi l'intero spessore del solaio ...
- ven nov 28, 2025 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cassetta idranti
- Risposte: 12
- Visite : 3413
Re: cassetta idranti
Il manutentore ha ragione.
vedi Appendice NA alla UNI EN 671-2
vedi Appendice NA alla UNI EN 671-2
- ven nov 28, 2025 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 1222
Re: DM 09/03/2007
Intendi il DM 16/02/2007 ovviamente.
La tabella è valida sia per incendio dal basso che dall'alto, stante che deve poi essere verificata anche la R della tabella D.5.1 e qui la differenza è sostanziale.
Gli strati da considerare sono sempre quelli non combustibili come specificato.
L'intonaco di cui ...
La tabella è valida sia per incendio dal basso che dall'alto, stante che deve poi essere verificata anche la R della tabella D.5.1 e qui la differenza è sostanziale.
Gli strati da considerare sono sempre quelli non combustibili come specificato.
L'intonaco di cui ...
- gio nov 27, 2025 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti di rivelazione incendi/gas
- Risposte: 3
- Visite : 840
Re: Impianti di rivelazione incendi/gas
C'è l'obbligo di verificare i rivelatori e con questa anzianità conviene quasi sempre sostituirli.
Se l'impianto comunque non rispetta la 9795 è da rifare.
Se l'impianto comunque non rispetta la 9795 è da rifare.
- gio nov 27, 2025 13:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Hong Kong
- Risposte: 9
- Visite : 3341
Re: Incendio Hong Kong
Gli edifici certo, le impalcature no.
A Notre Dame è successo l'opposto.
A Notre Dame è successo l'opposto.