La ricerca ha trovato 14065 risultati
- ven mag 08, 2026 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio scoperto?
- Risposte: 10
- Visite : 232
Re: Spazio scoperto?
Si, ma quell'80% lo hai calcolato in base al grigliato effettivo o è una stima ?
- ven mag 08, 2026 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio scoperto?
- Risposte: 10
- Visite : 232
Re: Spazio scoperto?
Occorre calcolare l'ostruzione percentuale del grigliato.
Ricavare la superficie netta pulita e confrontarla con la superficie in pianta dell'intercapedine
Ricavare la superficie netta pulita e confrontarla con la superficie in pianta dell'intercapedine
- gio mag 07, 2026 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA LINEA GUIDA FV - ACCESSO LOCALE INVERTER
- Risposte: 4
- Visite : 166
Re: NUOVA LINEA GUIDA FV - ACCESSO LOCALE INVERTER
Si quel passaggio è scritto veramente male.
A cosa si deve riferire l'esclusione esplicita ?
Si richiede chiaramente un compartimento "dedicato" quindi non può essere che tale compartimento sia quello di una attività soggetta.
Ma allora escludiamo in ogni caso l'intero edificio interferente se è ...
A cosa si deve riferire l'esclusione esplicita ?
Si richiede chiaramente un compartimento "dedicato" quindi non può essere che tale compartimento sia quello di una attività soggetta.
Ma allora escludiamo in ogni caso l'intero edificio interferente se è ...
- gio mag 07, 2026 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
- Risposte: 2
- Visite : 162
Re: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
Siccome la I si verifica puntualmente oltre che sulla media all'estradosso, per me quello spessore è quello minimo, cioè escludendo le greche.
- gio mag 07, 2026 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazioni per le 2 nuove colonne montanti nelle scale condominiali
- Risposte: 1
- Visite : 100
Re: Tubazioni per le 2 nuove colonne montanti nelle scale condominiali
Prevedi seri problemi di gelo nell'autorimessa, oppure hai vano scala aperto ?
Ma anche in questo caso ci sono altre soluzioni più semplici (cavi riscaldanti + coibentazione)
Ma anche in questo caso ci sono altre soluzioni più semplici (cavi riscaldanti + coibentazione)
- gio apr 30, 2026 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
- Risposte: 15
- Visite : 2699
Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Se parliamo della RTV6 allora le eventuali pertinenze compartimentate (come le TM2) non computano sulla superficie complessiva dell'autorimessa.
- mar apr 28, 2026 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto capannone
- Risposte: 7
- Visite : 1493
Re: Cappotto capannone
Obbligo no.
Ma hai un fabbricato con attività soggette, quindi con i loro rischi di incendio, non vale la pena togliere di mezzo un bel pò di materiale combustibile ?
Ma hai un fabbricato con attività soggette, quindi con i loro rischi di incendio, non vale la pena togliere di mezzo un bel pò di materiale combustibile ?
- mar apr 28, 2026 14:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
- Risposte: 15
- Visite : 2699
Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Se compartimentata non va sommata.
- ven apr 24, 2026 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pressione residua rete naspi 1,5 bar
- Risposte: 2
- Visite : 477
Re: Pressione residua rete naspi 1,5 bar
Corretto, tutto a 2 bar di residua.
- ven apr 24, 2026 15:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
- Risposte: 10
- Visite : 1265
Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
A rigore dovresti tenere l'idrante sempre aperto, quindi mettere dei tappi sulle altre bocche e trattare l'idrante come un semplice prolungamento della tubazioni.
Ma se hai rischio di gelo la cosa si complica.
Ma se hai rischio di gelo la cosa si complica.
- ven apr 24, 2026 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
- Risposte: 10
- Visite : 1265
Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Concordo con weare e stfire.
Purtroppo idranti passati per attacchi di mandata era (ed è ancora) una cattiva abitudine degli installatori, a cui i VVF non facevano caso.
Purtroppo idranti passati per attacchi di mandata era (ed è ancora) una cattiva abitudine degli installatori, a cui i VVF non facevano caso.
- mer apr 22, 2026 20:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
- Risposte: 6
- Visite : 1460
Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Aggiungo alcune ulteriori considerazioni.
Il campo di diretta applicazione è stabilito secondo la UNI EN 1365-2, la quale tratta di solai e coperture, così riportata nel rapporto di classificazione.
Ora è chiaro che io devo avere su un solaio dei carichi non superiori a quelli provati, ma che ...
Il campo di diretta applicazione è stabilito secondo la UNI EN 1365-2, la quale tratta di solai e coperture, così riportata nel rapporto di classificazione.
Ora è chiaro che io devo avere su un solaio dei carichi non superiori a quelli provati, ma che ...
- mer apr 22, 2026 17:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
- Risposte: 6
- Visite : 1460
Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Grazie, vado a vedere se mi può aiutare.
- mer apr 22, 2026 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
- Risposte: 6
- Visite : 1460
Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Infatti ho due strade: gli faccio tirare giù tutto e rifare (il cliente chiaramente non sarà contento) oppure andare di analitica.
Ma rimane il fatto che quel rapporto di classificazione secondo me è molto limitativo, per non dire inutilizzabile quantomeno in sperimentale.
Che poi in queste ...
Ma rimane il fatto che quel rapporto di classificazione secondo me è molto limitativo, per non dire inutilizzabile quantomeno in sperimentale.
Che poi in queste ...
- mer apr 22, 2026 13:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
- Risposte: 6
- Visite : 1460
Rapporto di classificazione inutilizzabile
Mi trovo a dover verificare e certificare un solaio in carpenteria e lamiera grecata con sottostante controsoffitto in cartongesso.
Mi forniscono il rapporto di classificazione REI120 e leggo che questo è valido per
costruzioni simili di solai o coperture non sottoposti a prova purche vengano ...
Mi forniscono il rapporto di classificazione REI120 e leggo che questo è valido per
costruzioni simili di solai o coperture non sottoposti a prova purche vengano ...
- mar apr 21, 2026 19:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto capannone
- Risposte: 7
- Visite : 1493
Re: Cappotto capannone
Un pannello in PIR come la Stiferite S ha lambda 0,026, mentre un pannello da cappotto tipo Rockwool ha un lambda 0,034.
Lo spessore aumenta ma non raddoppia a parità di resistenza termica.
Peggiore lavorabilità è la solita lagnanza dei posatori, ma viene pagata.
Il problema semmai con il cliente è ...
Lo spessore aumenta ma non raddoppia a parità di resistenza termica.
Peggiore lavorabilità è la solita lagnanza dei posatori, ma viene pagata.
Il problema semmai con il cliente è ...
- mar apr 21, 2026 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto capannone
- Risposte: 7
- Visite : 1493
Re: Cappotto capannone
3/4cm in più sul cappotto sono un problema in cantiere ?
Vale la pena per questi problemi rinunciare alle migliori caratteristiche del MW ?
Vale la pena per questi problemi rinunciare alle migliori caratteristiche del MW ?
- lun apr 20, 2026 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta REI con serratura non CE
- Risposte: 4
- Visite : 916
Re: Porta REI con serratura non CE
La serratura o il maniglione ?
Nel secondo caso ha ragione, nel primo no, come ha già detto weare.
Nel secondo caso ha ragione, nel primo no, come ha già detto weare.
- lun apr 20, 2026 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 7779
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Esatto.
All'atto del rinnovo devi verificare se le tue modifiche rientrano in una o l'altra fattispecie e ti regoli di conseguenza.
Se c'è aggravio di rischio non si dovrebbe certo attendere il rinnovo comunque.
All'atto del rinnovo devi verificare se le tue modifiche rientrano in una o l'altra fattispecie e ti regoli di conseguenza.
Se c'è aggravio di rischio non si dovrebbe certo attendere il rinnovo comunque.
- lun apr 20, 2026 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 7779
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Se le tue modifiche non rientrano nell'Allegato IV al DM 07/08/12 allora puoi trasmettere un semplice aggiornamento di planimetrie o altri documenti (art.4 comma 8).
Se le modifiche sono rilevanti devi valutare i rischi e decidere se puoi dichiarare il non aggravio (art.4 comma 7) oppure andare di ...
Se le modifiche sono rilevanti devi valutare i rischi e decidere se puoi dichiarare il non aggravio (art.4 comma 7) oppure andare di ...
- sab apr 18, 2026 20:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
- Risposte: 2
- Visite : 1364
Re: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
Concordo, i flussi non si sommano fino all'atrio al piano terra, il quale ovviamente sarà dimensionato di conseguenza.
Molto probabilmente avrai poi una compartimentazione tra la parte interrata e quella fuori terra.
Molto probabilmente avrai poi una compartimentazione tra la parte interrata e quella fuori terra.
- sab apr 18, 2026 13:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 7779
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Il modulo di asseverazione rispecchia le richieste normative di cui all'art.5 del DM 07/08/2012:
" asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono ...
" asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono ...
- sab apr 18, 2026 12:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 7779
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Un momento. Stiamo parlando di uno degli impianti di protezione attiva che NOI dobbiamo certificare al rinnovo.
Allora è chiaro che se facciamo finta di nulla ce ne assumiamo la responsabilità firmando la certificazione del rinnovo ed è corretto pretendere le sistemazioni del caso.
Ma per esempio se ...
Allora è chiaro che se facciamo finta di nulla ce ne assumiamo la responsabilità firmando la certificazione del rinnovo ed è corretto pretendere le sistemazioni del caso.
Ma per esempio se ...
- ven apr 17, 2026 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa aperta esodo autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 733
Re: Rampa aperta esodo autorimessa
Dovresti verificare l'esposizione all'irraggiamento per poter dire che lì puoi mettere uno spazio calmo.
- ven apr 17, 2026 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 7779
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
In caso di carenze, sia documentali che tecniche, cosa rischia il titolare che decide comunque di rinnovare e non conformare l'attività alle non conformità rilevate?
Nel caso di carenze tecniche partiamo dall'assunto che il titolare/datore di Lavoro è sempre il primo responsabile perchè garante ...
- mer apr 15, 2026 20:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 7779
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Ragioniamo su un fatto: l'asseverazione alla SCIA la può firmare qualunque professionista, mentre i CERT.REI. e Dich.Prod li può firmare un PA.
Vuol dire che l'asseveratore non deve entrare nel merito delle certificazioni firmate dagli altri, per i quali è richiesta oltretutto una qualifica ...
Vuol dire che l'asseveratore non deve entrare nel merito delle certificazioni firmate dagli altri, per i quali è richiesta oltretutto una qualifica ...
- mer apr 15, 2026 18:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 7779
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Non diventi responsabile di quello che segnali, ma potresti essere ritenuto responsabile per non aver visto qualcosa e non averlo segnalato.
Nell'ottica forense hai prodotto un elaborato di verifica carente, anche fosse non esplicitamente commissionato, ed il committente potrebbe affermare che si è ...
Nell'ottica forense hai prodotto un elaborato di verifica carente, anche fosse non esplicitamente commissionato, ed il committente potrebbe affermare che si è ...
- mer apr 15, 2026 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 7779
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Bah può essere vero che in ogni caso ci si trova nella melma, ma si è responsabili di quello che si firma, non siamo nè titolari nè datori di lavoro, quindi rispondiamo di quello per cui siamo pagati.
Se il committente mi incarica della certificazione impianti/protezioni per il rinnovo ed io faccio ...
Se il committente mi incarica della certificazione impianti/protezioni per il rinnovo ed io faccio ...
- mer apr 15, 2026 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2236
Re: Sostituzione idranti con naspi
Il non aggravio deriva dal fatto che la 10779 equipara idranti e naspi e se assicuri la prestazione del medesimo livello di pericolosità (per esempio in livello 1 4 naspi da 35l/min al posto di 2 idranti da 120 l/min) non vedo cosa si possa eccepire.
- mer apr 15, 2026 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2236
Re: Sostituzione idranti con naspi
Modifica rilevante ?
Il relativo punto D-v) dell'Allegato IV riporta: " modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio "
Per la sostanzialità possiamo fare riferimento alla 10779, la ...
Il relativo punto D-v) dell'Allegato IV riporta: " modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio "
Per la sostanzialità possiamo fare riferimento alla 10779, la ...
- mar apr 14, 2026 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino edile con mezzi
- Risposte: 16
- Visite : 2677
Re: Magazzino edile con mezzi
Non hai certo un'autorimessa sei comunque sotto le soglie.
Hai un deposito di legna.
Hai un deposito di legna.
- mar apr 14, 2026 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2236
Re: Sostituzione idranti con naspi
A parità di tutte le altre condizioni, io propenderei per il no, specialmente in ambito civile.
Per la UNI 10779 idranti e naspi sono intercambiabili, cambiando chiaramente il numero di attacchi attivi a seconda dei livelli di rischio, per questo secondo l'Allegato IV del DM 2012 non ritengo vi sia ...
Per la UNI 10779 idranti e naspi sono intercambiabili, cambiando chiaramente il numero di attacchi attivi a seconda dei livelli di rischio, per questo secondo l'Allegato IV del DM 2012 non ritengo vi sia ...
- mar apr 14, 2026 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 7779
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Alla fine il tutto però si riduce ad una questione: cosa ci incarica e cosa ci paga il Committente ?
Se dobbiamo SOLO certificare per il rinnovo, allora sappiamo dove finisce il nostro compito e le nostre responsabilità.
L'accesso agli atti serve in questo caso ad acquisire elementi di riscontro su ...
Se dobbiamo SOLO certificare per il rinnovo, allora sappiamo dove finisce il nostro compito e le nostre responsabilità.
L'accesso agli atti serve in questo caso ad acquisire elementi di riscontro su ...
- mar apr 14, 2026 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinforzi sismici e protezione al fuoco
- Risposte: 3
- Visite : 930
Re: rinforzi sismici e protezione al fuoco
Concordo.
L'azione sismica non viene considerata in condizioni di incendio, quindi quegli elementi potrebbero anche non esserci, a meno di altre interferenze, come per gli elementi strutturali secondari.
L'azione sismica non viene considerata in condizioni di incendio, quindi quegli elementi potrebbero anche non esserci, a meno di altre interferenze, come per gli elementi strutturali secondari.
- mar apr 14, 2026 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5402
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Cambia il soggetto che li redige:
DIRI: professionista abilitato nel settore con almeno 5 anni di esperienza (che poi chi mai può andare a verificare questa esperienza ? E l'abilitazione nel macrosettore industriale può voler dire tutto e nulla, per non parlare delle abilitazioni nei tre settori per ...
DIRI: professionista abilitato nel settore con almeno 5 anni di esperienza (che poi chi mai può andare a verificare questa esperienza ? E l'abilitazione nel macrosettore industriale può voler dire tutto e nulla, per non parlare delle abilitazioni nei tre settori per ...
- lun apr 13, 2026 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: f gas in attivita' soggette
- Risposte: 6
- Visite : 2062
Re: f gas in attivita' soggette
Se hai un'espansione diretta puoi avere fuoriuscita di gas negli ambienti e devi quindi fare le opportune verifiche sia per l'esplosione che per la tossicità. Parlando di un VRF il volume di gas può essere importante. Quindi ritengo che occorra una SCIA non Dich di non aggravio.
Chiaramente avendo ...
Chiaramente avendo ...
- lun apr 13, 2026 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 7779
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Devi aggiornare la documentazione in possesso dei VVF relativa alla pavimentazione con requisito di reazione al fuoco.
Se non stai peggiorando le condizioni autorizzate (pavimento della stessa classe) non serve rifare una SCIA nè la Dich di non aggravio, ma solo produrre il Dich.Prod. e la DoP/CE ...
Se non stai peggiorando le condizioni autorizzate (pavimento della stessa classe) non serve rifare una SCIA nè la Dich di non aggravio, ma solo produrre il Dich.Prod. e la DoP/CE ...
- lun apr 13, 2026 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5402
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
che comunque dovrebbero essere iscritti all'elenco ministeriale
- lun apr 13, 2026 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 7779
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Ma se non sono attività soggette, perchè ti preoccupi delle DICO (che non era neanche obbligatorio fornire ai VVF) ?
Poi anche se fossero soggette, non sei tu ad autorizzarle.
Per la pavimentazione, di nuovo, stiamo parlando di rinnovare quali attività ? Ci sono requisiti di reazione/resistenza al ...
Poi anche se fossero soggette, non sei tu ad autorizzarle.
Per la pavimentazione, di nuovo, stiamo parlando di rinnovare quali attività ? Ci sono requisiti di reazione/resistenza al ...
- lun apr 13, 2026 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 3278
Re: Edificio civile abitazione esistente
Che l'addetto alle pulizie o il manutentore siano lavoratori non ci piove.
Ma il Condominio non è per questo obbligato ad adeguarsi come luogo di lavoro, installando l'impianto di illuminazione di emergenza.
Se c'è il portiere dipendente dal Condominio invece si ricade pienamente nel TUS.
Ma il Condominio non è per questo obbligato ad adeguarsi come luogo di lavoro, installando l'impianto di illuminazione di emergenza.
Se c'è il portiere dipendente dal Condominio invece si ricade pienamente nel TUS.
- ven apr 10, 2026 20:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 3278
Re: Edificio civile abitazione esistente
Ditta di manutenzione e pulizia no.
Portiere dipendente si.
Portiere dipendente si.
- ven apr 10, 2026 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5402
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Il valore legale, a seconda del contesto e della finalità, lo definisce il Giudice.......
Come detto, alla fine fare una DIRI accontenta tutti e si passa sopra al fatto che l'impianto fosse antecedente al 1990 o successivo al 2008.
Come detto, alla fine fare una DIRI accontenta tutti e si passa sopra al fatto che l'impianto fosse antecedente al 1990 o successivo al 2008.
- ven apr 10, 2026 13:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5402
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
No, l'impianto è antecedente.
La L.46/90 ed il DM 37/08 non sono retroattivi.
La L.46/90 ed il DM 37/08 non sono retroattivi.
- ven apr 10, 2026 11:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5402
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Alla fine fai fare una DIRI che son tutti contenti.
Per i VVF potresti fare un CERT.IMP. poichè l'impianto è ante '90.
Per i VVF potresti fare un CERT.IMP. poichè l'impianto è ante '90.
- ven apr 10, 2026 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino edile con mezzi
- Risposte: 16
- Visite : 2677
Re: Magazzino edile con mezzi
Secondo me se vengono parcati automezzi è un'autorimessa.
Quanto di quel materiale edile è combustibile ? Bancali di mattoni o sacchi di cemento secondo me potrebbero anche essere ammessi.
Quanto di quel materiale edile è combustibile ? Bancali di mattoni o sacchi di cemento secondo me potrebbero anche essere ammessi.
- ven apr 10, 2026 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5402
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
La DICO nasce con la L.46/90, per gli impianti antecedenti non può essere richiesta.
La DIRI si può fare SOLO per impianti realizzati dal 1990 al 2008 (entrata in vigore del DM 37/08)
Dopo il 2008 la DIRI non si può fare e deve essere presente la DICO (non sono ammessi smarrimenti o dimenticanze ...
La DIRI si può fare SOLO per impianti realizzati dal 1990 al 2008 (entrata in vigore del DM 37/08)
Dopo il 2008 la DIRI non si può fare e deve essere presente la DICO (non sono ammessi smarrimenti o dimenticanze ...
- ven apr 10, 2026 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 3278
Re: Edificio civile abitazione esistente
Per gli impianti elettrici la DICO serve per coprire il necessario adeguamento dei vecchi impianti con la protezione differenziale, come richiesto dalla L.46/90.
L'illuminazione di emergenza potrebbe anche essere necessaria se ci sono luoghi di lavoro (uffici per esempio), poi è un intervento che ...
L'illuminazione di emergenza potrebbe anche essere necessaria se ci sono luoghi di lavoro (uffici per esempio), poi è un intervento che ...
- gio apr 09, 2026 21:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5402
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Sono due cose diverse e servono a scopi diversi.
Se l'impianto (sia esso elettrico o idrico antincendio) è antecedente alla L.46/90 potrebbe non avere una DICO/DIRI e per i VVF può essere coperto da un CERT.IMP.
Per gli impianti elettrici si può redigere una certificazione di ottemperanza alla L.186 ...
Se l'impianto (sia esso elettrico o idrico antincendio) è antecedente alla L.46/90 potrebbe non avere una DICO/DIRI e per i VVF può essere coperto da un CERT.IMP.
Per gli impianti elettrici si può redigere una certificazione di ottemperanza alla L.186 ...
- gio apr 09, 2026 21:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 3278
Re: Edificio civile abitazione esistente
Il DM 2019 riguarda la GSA ed eventuali interventi sulle facciate, non gli altri adeguamenti di cui alle transitorie del DM 1987
- gio apr 09, 2026 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
- Risposte: 7
- Visite : 1636
Re: Solaio laterocementizio con fondello
Non ho capito bene che tipo di solaio devi certificare, ma se vuoi usare le tabelle deve essere conforme ai modelli tabellati.
Lo spessore da verificare è quello del copriferro (o megli la distanza dall'asse delle armature) quindi è essenziale sapere quali armature portanti siano presenti e quanto ...
Lo spessore da verificare è quello del copriferro (o megli la distanza dall'asse delle armature) quindi è essenziale sapere quali armature portanti siano presenti e quanto ...