Infatti il Dich.Prod. va fatto per le porte tagliafuoco e per i maniglioni, non per le porte tal quali.mmaarrccoo ha scritto: mer mar 25, 2026 12:55 Se ti riferisci invece al DICH.PROD. beh... Onestamente non vedo farli in giro... Già quando parlo di DICH.PROD. dei maniglioni a volte mi guardano male...
La ricerca ha trovato 13989 risultati
- mer mar 25, 2026 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US ESTERNE
- Risposte: 8
- Visite : 1168
Re: PORTE US ESTERNE
- mar mar 24, 2026 18:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
- Risposte: 15
- Visite : 1665
Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Alimentazione da acquedotto suppongo.
Purtroppo questi sono i problemi: al momento del progetto/realizzazione non si è controllato il requisito della pressione con l'ente acquedotto, oppure modifiche successive della rete ne hanno ridotto le prestazioni.
Prova a richiedere le prestazioni garantite ...
Purtroppo questi sono i problemi: al momento del progetto/realizzazione non si è controllato il requisito della pressione con l'ente acquedotto, oppure modifiche successive della rete ne hanno ridotto le prestazioni.
Prova a richiedere le prestazioni garantite ...
- mar mar 24, 2026 13:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US ESTERNE
- Risposte: 8
- Visite : 1168
Re: PORTE US ESTERNE
La marcatura CE degli infissi non dipende dall'assoggettamento VVF, nè se si tratti di ambienti lavorativi o meno.
E' un obbligo che deriva dal Regolamento Prodotti da Costruzione CPR a partire dal 01/11/2019.
Per essere commercializzati dopo tale data e quindi installati, gli infissi devono essere ...
E' un obbligo che deriva dal Regolamento Prodotti da Costruzione CPR a partire dal 01/11/2019.
Per essere commercializzati dopo tale data e quindi installati, gli infissi devono essere ...
- mar mar 24, 2026 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US ESTERNE
- Risposte: 8
- Visite : 1168
Re: PORTE US ESTERNE
I maniglioni sicuramente e da un pezzo (se sei in attività soggetta).
Le porte dipende.
Pratica VVF attuale o già esistente ? Modifiche alle vie di esodo e nuove US ? Porta in buone condizioni ?
Per la CE/DoP non è richiesta la sostituzione del vecchio non marcato.
Le porte dipende.
Pratica VVF attuale o già esistente ? Modifiche alle vie di esodo e nuove US ? Porta in buone condizioni ?
Per la CE/DoP non è richiesta la sostituzione del vecchio non marcato.
- mar mar 24, 2026 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US ESTERNE
- Risposte: 8
- Visite : 1168
Re: PORTE US ESTERNE
Le porte esterne devono sempre essere provviste di CE e DoP (norma armonizzata EN 14351-1).
Se sono US devono essere certificate secondo il Sistema AVCP 1.
Sull'etichetta della porta ci deve essere indicato il riferimento all'Ente notificato che garantisce il sistema AVCP 1.
Anche il maniglione (se ...
Se sono US devono essere certificate secondo il Sistema AVCP 1.
Sull'etichetta della porta ci deve essere indicato il riferimento all'Ente notificato che garantisce il sistema AVCP 1.
Anche il maniglione (se ...
- lun mar 23, 2026 20:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
- Risposte: 2
- Visite : 257
Re: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
Infatti quella richiesta è per GE installati all'interno di locali.
Per GE esterni il metodo di rifornimento del serbatoio incorporato non è specificato, quindi potrà essere fatto manualmente con recipienti portatili o con contenitori-distributori mobili su automezzo.
Per GE esterni il metodo di rifornimento del serbatoio incorporato non è specificato, quindi potrà essere fatto manualmente con recipienti portatili o con contenitori-distributori mobili su automezzo.
- sab mar 21, 2026 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 76013
Re: Incendio Milano
Ho avuto una breve esperienza come CTU. Terrificante. Il livello è molto meno che infimo.
Il problema è che la verità "processuale" spesso poco ha a che fare con la verità "vera".
I CTU poi vengono nominati più per notorietà e conoscenze che per competenze nelle questioni specifiche e siccome i ...
- sab mar 21, 2026 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 76013
Re: Incendio Milano
Un produttore può essere ritenuto colpevole se dichiara caratteristiche false o le pubblicizza per vendere il prodotto.
A meno che non sia coinvolto direttamente nella progettazione.
Non vedo per cosa altro possa essere chiamato in causa.
A meno che non sia coinvolto direttamente nella progettazione.
Non vedo per cosa altro possa essere chiamato in causa.
- ven mar 20, 2026 17:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 76013
Re: Incendio Milano
Potremmo riflettere sul fatto che un parere preventivo dei VVF, per loro non comporta nulla, mentre il professionista non ne riceve alcuna esimenza.
Certo, non abbiamo i documenti di causa, magari vi erano altre gravi lacune per cui l'asseveratore può essere stato chiamato in causa.
Certo, non abbiamo i documenti di causa, magari vi erano altre gravi lacune per cui l'asseveratore può essere stato chiamato in causa.
- ven mar 20, 2026 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
- Risposte: 18
- Visite : 5361
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Esattamente. DM 20/12/2012, paragrafo 3.2, lettera b).
DICO sempre necessaria
CERT.IMP. richiesto non avendo utilizzato norme EN/UNI, quindi deve intervenire il PA a verificare.
DICH.IMP. non serve perchè impianto soggetto a DM 37/08 e coperto da DICO
DICO sempre necessaria
CERT.IMP. richiesto non avendo utilizzato norme EN/UNI, quindi deve intervenire il PA a verificare.
DICH.IMP. non serve perchè impianto soggetto a DM 37/08 e coperto da DICO
- gio mar 19, 2026 14:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 1893
Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Senza chiarimenti ufficiali, ogni nostra opinione rimane tale.
Comunque visto che è espressamente prevista la casistica per il Livello II di parti di opera da costruzione, è chiaro che qualunque sia il compartimento/ambito interessato e qualunque sia la destinazione della restante parte dell'opera ...
Comunque visto che è espressamente prevista la casistica per il Livello II di parti di opera da costruzione, è chiaro che qualunque sia il compartimento/ambito interessato e qualunque sia la destinazione della restante parte dell'opera ...
- gio mar 19, 2026 08:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 1893
Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Concordo, possibile ma complicato.
In pratica dovresti avere due strutture tra loro indipendenti con un bel giunto sismico e sperare che la L.II crolli implosivamente senza danneggiare le compartimentazioni.
L'analisi FSE è appunto questa: modellazione dell'incendio (nei vari scenari) e verifica del ...
In pratica dovresti avere due strutture tra loro indipendenti con un bel giunto sismico e sperare che la L.II crolli implosivamente senza danneggiare le compartimentazioni.
L'analisi FSE è appunto questa: modellazione dell'incendio (nei vari scenari) e verifica del ...
- gio mar 19, 2026 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
- Risposte: 18
- Visite : 5361
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
A quando risale l'edificio ?
Se non è troppo vecchio, fai accesso agli atti in Comune e cerca nella pratica di agibilità progetti e DICO.
Altrimenti fai redigere una DIRI.
Se non è troppo vecchio, fai accesso agli atti in Comune e cerca nella pratica di agibilità progetti e DICO.
Altrimenti fai redigere una DIRI.
- gio mar 12, 2026 21:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fotovoltaico: caso 2 - layer EI30
- Risposte: 2
- Visite : 823
Re: fotovoltaico: caso 2 - layer EI30
Ovviamente no.
Ma non hai un sandwich con la lamiera all'estradosso ?
Ma non hai un sandwich con la lamiera all'estradosso ?
- gio mar 12, 2026 21:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 15
- Visite : 2424
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Se c'è un quadro elettrico io lo considero.
- mer mar 11, 2026 22:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 15
- Visite : 2424
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Concordo anche io.
Computare i vari materiali eventualmente presenti, omettendo le strutture di delimitazione del filtro.
Computare i vari materiali eventualmente presenti, omettendo le strutture di delimitazione del filtro.
- mer mar 11, 2026 22:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dubbi su impianto fotovoltaico
- Risposte: 1
- Visite : 532
Re: dubbi su impianto fotovoltaico
La circolare si applica ad impianti "incorporati" o "interferenti" con attività soggette.
Nel tuo caso presumo che sia il GE che il deposito di GPL non abbiano alcuna interferenza con l'impianto FV e che un eventuale incendio su tali attività non possa propagarsi all'impianto FV e viceversa l ...
Nel tuo caso presumo che sia il GE che il deposito di GPL non abbiano alcuna interferenza con l'impianto FV e che un eventuale incendio su tali attività non possa propagarsi all'impianto FV e viceversa l ...
- dom mar 08, 2026 22:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
- Risposte: 4
- Visite : 878
Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia
E chiaro che un grigliato per quanto leggero si possa fare (e comunque dovrà essere quantomeno pedonabile) non sarà "facilmente apribile" da parte di tutti gli occupanti. Un ragazzino o la signora Maria, ma anche nonno Mario, avranno sempre una certa difficoltà se non proprio l'impedimento a ...
- dom mar 08, 2026 22:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
- Risposte: 6
- Visite : 1378
Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Questo lo devi valutare tu.
Non è che uno sprinkler costi poco.... e poi è un impianto di protezione attiva soggetto a manutenzione e controlli che una parete tagliafuoco non richiede.
Non è che uno sprinkler costi poco.... e poi è un impianto di protezione attiva soggetto a manutenzione e controlli che una parete tagliafuoco non richiede.
- dom mar 08, 2026 21:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita scala autorimessa sotto griglia
- Risposte: 4
- Visite : 878
Re: Uscita scala autorimessa sotto griglia
E' vero che non sono ammesse esplicitamente e che le uscite devono avere ben determinate caratteristiche che dei grigliati non hanno, ma in generale era così anche pima del COPI, solo che il vecchio DM 1986 ammetteva esplicitamente questo tipo di US.
Questa cosa dei grigliati è stata sovente ...
Questa cosa dei grigliati è stata sovente ...
- dom mar 08, 2026 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 19
- Visite : 6709
Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Futuro semplice, quindi non è un obbligo progettuale.Tom Bishop ha scritto: mar feb 04, 2025 07:21 ..... Lo stesso sarà sorretto da una struttura indipendente da quella del capannone realizzata con pilastri e travi in acciaio.
- dom mar 08, 2026 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 19
- Visite : 6709
Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Presumo che il capannone di TomBishop sia in Livello III, quindi i VVF si preoccupano di dover entrare dentro e fare quello che devono senza temere che qualcosa gli caschi sopra la testa (vedi strutture secondarie).
Capisco tutte le osservazioni di weare e stfire, ma se ci pensiamo bene la richiesta ...
Capisco tutte le osservazioni di weare e stfire, ma se ci pensiamo bene la richiesta ...
- sab mar 07, 2026 21:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 19
- Visite : 6709
Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
A rigore non stiamo parlando di strutture o opere da costruzione, ma di macchine, quindi la S2 non dovrebbe essere tirata in ballo.
Ma siccome sappiamo che il fuoco non legge le norme e non distingue una trave strutturale da una di un carroponte, il problema andrebbe quantomeno valutato se non ...
Ma siccome sappiamo che il fuoco non legge le norme e non distingue una trave strutturale da una di un carroponte, il problema andrebbe quantomeno valutato se non ...
- sab mar 07, 2026 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 19
- Visite : 6709
Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Mah, non credo sia un grosso problema per uno strutturista.
Alla fine si tratta di una trave semplicemente appoggiata soggetta al carico proprio, oppure volendo, al pieno carico in mezzeria come condizione limite.
Alla fine si tratta di una trave semplicemente appoggiata soggetta al carico proprio, oppure volendo, al pieno carico in mezzeria come condizione limite.
- sab mar 07, 2026 18:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 19
- Visite : 6709
Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Proteggere le travi del carroponte non credo sia fattibile per varie ragioni: l'utilizzo non va d'accordo con l'applicazione di vernici intumescenti, così come la necessità di ispezioni e di verifiche periodiche alla struttura. Poi dovrebbe eventualmente farlo il fabbricante o qualcuno da esso ...
- sab mar 07, 2026 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Validità parere favorevole
- Risposte: 9
- Visite : 1641
Re: Validità parere favorevole
Non c'è scadenza dei pareri.
A meno di una variazione della norma verticale con indicazioni esplicite in tale senso.
Che attività è ?
Se la VRI è stata effettuata secondo il DM 10/03/1998 magari ci penserei su.
A meno di una variazione della norma verticale con indicazioni esplicite in tale senso.
Che attività è ?
Se la VRI è stata effettuata secondo il DM 10/03/1998 magari ci penserei su.
- ven mar 06, 2026 19:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
- Risposte: 6
- Visite : 1378
Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Infatti.
Le fiamme lambiranno la vetrata che si spaccherà facilmente, poi la stessa apertura finestrata fungerà da piastra radiante verso l'interno del capannone.
Le fiamme lambiranno la vetrata che si spaccherà facilmente, poi la stessa apertura finestrata fungerà da piastra radiante verso l'interno del capannone.
- ven mar 06, 2026 19:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 9492
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Mah, in una piccola autorimessa c'è solitamente solo l'impianto di illuminazione.
Non è che rifare l'impianto sia una spesa abnorme, in confronto con altre opere di adeguamento ben più costose come la protezione delle strutture.
Non è che rifare l'impianto sia una spesa abnorme, in confronto con altre opere di adeguamento ben più costose come la protezione delle strutture.
- ven mar 06, 2026 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio per gruppo elettrogeno
- Risposte: 1
- Visite : 663
Re: Serbatoio per gruppo elettrogeno
2.1.
Il gruppo e/o la unità di cogenerazione può essere alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio. Il rifornimento del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione forzata.
Entrambe le soluzioni: se lo metti dentro ...
Il gruppo e/o la unità di cogenerazione può essere alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio. Il rifornimento del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione forzata.
Entrambe le soluzioni: se lo metti dentro ...
- ven mar 06, 2026 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarezza nelle richieste
- Risposte: 22
- Visite : 5715
Re: Chiarezza nelle richieste
cosa ho vinto ?
comunque siamo davvero alle comiche, non è un impegno progettuale.... essendo un progetto è chiaro che le cose si devono ancora fare.
comunque siamo davvero alle comiche, non è un impegno progettuale.... essendo un progetto è chiaro che le cose si devono ancora fare.
- gio mar 05, 2026 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillatura tubi acciaio coibentati centrale termica
- Risposte: 2
- Visite : 713
Re: Sigillatura tubi acciaio coibentati centrale termica
Essendo schiume intumescenti non è detto che a freddo via sia completa tenuta al gas, dipende dalla posa in opera.
Per il resto leggi bene i rapporti di prova/ETA per l'idoneità dei prodotti.
Con le tubazioni in acciaio hai anche il problema della trasmissione del calore, non solo quello della tenuta.
Per il resto leggi bene i rapporti di prova/ETA per l'idoneità dei prodotti.
Con le tubazioni in acciaio hai anche il problema della trasmissione del calore, non solo quello della tenuta.
- gio mar 05, 2026 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
- Risposte: 20
- Visite : 6053
Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Deve essere la pratica. Se il tuo impianto non rispetta queste condizioni deve essere adeguato.
Verificato questo, la tua preoccupazione mi sembra eccessiva.
- gio mar 05, 2026 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
- Risposte: 20
- Visite : 6053
Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Il rischio di elettrocuzione c'è praticamente sempre, nelle installazioni civili ed in quelle industriali.
Nelle attività soggette i VVF richiedono uno sgancio a portata di mano, ma se devono intervenire in edifici che ne sono privi, le loro procedure sicuramente prevedono di mettere in sicurezza l ...
Nelle attività soggette i VVF richiedono uno sgancio a portata di mano, ma se devono intervenire in edifici che ne sono privi, le loro procedure sicuramente prevedono di mettere in sicurezza l ...
- mer mar 04, 2026 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?
- Risposte: 4
- Visite : 892
Re: Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?
Uhm, comunicanti, stesso titolare e stessa attività.
I VVF non ti hanno fatto estendere la 65 anche al piano terra ?
Stando così le cose direi che una Dich. non aggravio sia necessaria
I VVF non ti hanno fatto estendere la 65 anche al piano terra ?
Stando così le cose direi che una Dich. non aggravio sia necessaria
- mer mar 04, 2026 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?
- Risposte: 4
- Visite : 892
Re: Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?
Il non aggravio lo dichiari sempre a valle di una VRI e devi relazionarla.
visto che le modifiche riguardano un'attività non soggetta, se non modifichi nulla in relazione alla 65, come vie di esodo, aerazioni, impianti, al limite potresti anche solo aggiornare le planimetrie all'atto del rinnovo.
visto che le modifiche riguardano un'attività non soggetta, se non modifichi nulla in relazione alla 65, come vie di esodo, aerazioni, impianti, al limite potresti anche solo aggiornare le planimetrie all'atto del rinnovo.
- mar mar 03, 2026 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarezza nelle richieste
- Risposte: 22
- Visite : 5715
Re: Chiarezza nelle richieste
Siamo curiosi anche noi.
Forse hai scritto in giro "si deve fare" mentre lui vuole leggere "si farà" o "è stato fatto" ?
Forse hai scritto in giro "si deve fare" mentre lui vuole leggere "si farà" o "è stato fatto" ?
- mar mar 03, 2026 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
- Risposte: 20
- Visite : 6053
Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Di che potenza elettrica parliamo ed il tetto è combustibile ?
Da cosa la tua preoccupazione ?
Da cosa la tua preoccupazione ?
- mar mar 03, 2026 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vie di fuga in autorimessa interrata - progetto approvato nel 2002
- Risposte: 2
- Visite : 611
Re: Vie di fuga in autorimessa interrata - progetto approvato nel 2002
Confermo tutto.
Si fa normalmente la US pedonale sui cancelli carrabili cercando di ostruire l'apertura del maniglione dell'esterno con griglie fitte o lastre (attenzione sempre alla superficie di aerazione netta)
Si fa normalmente la US pedonale sui cancelli carrabili cercando di ostruire l'apertura del maniglione dell'esterno con griglie fitte o lastre (attenzione sempre alla superficie di aerazione netta)
- dom mar 01, 2026 19:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
- Risposte: 7
- Visite : 1796
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Dovresti avere qualche valvola di sezionamento della rete, almeno puoi circoscrivere il problema.
- dom mar 01, 2026 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
- Risposte: 7
- Visite : 1796
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
La norma da sempre ammette la presenza delle pompe jolly che hanno proprio lo scopo di far fronte a piccole perdite.
Quindi si, è ammissibile avere piccole perdite a patto ovviamente che non divengano di entità maggiore e certo non tali da far partire le pompe di servizio.
Dovresti implementare un ...
Quindi si, è ammissibile avere piccole perdite a patto ovviamente che non divengano di entità maggiore e certo non tali da far partire le pompe di servizio.
Dovresti implementare un ...
- gio feb 26, 2026 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
- Risposte: 14
- Visite : 3886
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Nel secondo caso fai come se la lamiera non ci fosse e verifichi con le tabelle.
- gio feb 26, 2026 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
- Risposte: 14
- Visite : 3886
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Scusa ma a te cosa serve: un solaio di compartimentazione REI120 o altro ?
Se hai un solaio con lamiera grecata collaborante, devi proteggerlo perchè altrimenti il solaio non tiene e lo farai con una soluzione di controsoffitto provvista di idoneo rapporto di prova come ce ne sono molti sul mercato ...
Se hai un solaio con lamiera grecata collaborante, devi proteggerlo perchè altrimenti il solaio non tiene e lo farai con una soluzione di controsoffitto provvista di idoneo rapporto di prova come ce ne sono molti sul mercato ...
- mer feb 25, 2026 19:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
- Risposte: 14
- Visite : 3886
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Le tabelle D.7 non sono più utilizzabili da un pezzo, a meno di non avere pareri molto vecchi.
Il solaio lo deve progettare uno strutturista, che ti saprà dire se le armature del solaio faranno sì che la lamiera abbia solo funzione di cassero, oppure se invece dovrai proteggerla all'intradosso con ...
Il solaio lo deve progettare uno strutturista, che ti saprà dire se le armature del solaio faranno sì che la lamiera abbia solo funzione di cassero, oppure se invece dovrai proteggerla all'intradosso con ...
- mer feb 25, 2026 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
- Risposte: 14
- Visite : 3886
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
La lamiera grecata potrebbe collaborare alla resistenza flessionale del solaio nella direzione delle greche.
Questo te lo deve dire lo strutturista.
Questo te lo deve dire lo strutturista.
- mer feb 25, 2026 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
- Risposte: 14
- Visite : 3886
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
Perchè hai impostato le armature pre-tese (ma non è un solaio gettato in opera ? Allora le armature non sono pre-tese), quindi per avere una R120 ti servono 55mm e tu ne hai solo 50.
Cmq lascia perdere i sw, specialmente online.
Cmq lascia perdere i sw, specialmente online.
- mer feb 25, 2026 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: assoggettabilità attività 69
- Risposte: 17
- Visite : 4728
Re: assoggettabilità attività 69
Quindi ci saranno due sub pratiche con la propria SCIA ed i propri responsabili per le parti di competenza.
Ma questi dovranno avallare anche la gestione delle parti comuni dedotta dal progetto unitario.
Potrebbe funzionare.
Ma questi dovranno avallare anche la gestione delle parti comuni dedotta dal progetto unitario.
Potrebbe funzionare.
- mer feb 25, 2026 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: assoggettabilità attività 69
- Risposte: 17
- Visite : 4728
Re: assoggettabilità attività 69
La mia era una provocazione.
Il Comando facilmente ti potrebbe dire:
1) sei soggetto e basta
2) sei il tecnico e decidi tu
Nella seconda ipotesi ti prenderesti la responsabilità di dire ai titolari che non devono fare nulla presso i VVF ?
Il Comando facilmente ti potrebbe dire:
1) sei soggetto e basta
2) sei il tecnico e decidi tu
Nella seconda ipotesi ti prenderesti la responsabilità di dire ai titolari che non devono fare nulla presso i VVF ?
- mer feb 25, 2026 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: assoggettabilità attività 69
- Risposte: 17
- Visite : 4728
Re: assoggettabilità attività 69
Tendenzialmente preferirei mantenere ben distinte le posizioni, e piuttosto lasciare le 2 attività non soggette applicando per ciascuna i relativi criteri minimi (minicodice o altro), così ognuno se la sbriga da solo.
Già, ma chi si prende la responsabilità di dire/scrivere "no non siete ...
- mer feb 25, 2026 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: assoggettabilità attività 69
- Risposte: 17
- Visite : 4728
Re: assoggettabilità attività 69
@ing.caruso
Nel tuo caso l'oggetto della comunione è ben identificato. Quindi l'amministratore di tale cosa comune sa dove inizia e finisce la propria responsabilità. Per i VVF è semplice avendo due attività soggette ben definite e per il resto indipendenti.
Nel caso di stfire non vedo una facile ...
Nel tuo caso l'oggetto della comunione è ben identificato. Quindi l'amministratore di tale cosa comune sa dove inizia e finisce la propria responsabilità. Per i VVF è semplice avendo due attività soggette ben definite e per il resto indipendenti.
Nel caso di stfire non vedo una facile ...
- mer feb 25, 2026 08:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: assoggettabilità attività 69
- Risposte: 17
- Visite : 4728
Re: assoggettabilità attività 69
Ecco appunto, abbiamo discusso varie volte sulle autorimesse: se c'è promiscuità ed interferenze si deve tendere a sommare le superfici.
Se ammettiamo questo come criterio generale, allora ci sei dentro.
Dal punto di vista amministrativo è complicato: un "amministratore" nominato potrebbe avere ...
Se ammettiamo questo come criterio generale, allora ci sei dentro.
Dal punto di vista amministrativo è complicato: un "amministratore" nominato potrebbe avere ...