La ricerca ha trovato 14065 risultati

da Terminus
ven mag 08, 2026 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto?
Risposte: 10
Visite : 232

Re: Spazio scoperto?

Si, ma quell'80% lo hai calcolato in base al grigliato effettivo o è una stima ?
da Terminus
ven mag 08, 2026 13:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto?
Risposte: 10
Visite : 232

Re: Spazio scoperto?

Occorre calcolare l'ostruzione percentuale del grigliato.
Ricavare la superficie netta pulita e confrontarla con la superficie in pianta dell'intercapedine
da Terminus
gio mag 07, 2026 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA LINEA GUIDA FV - ACCESSO LOCALE INVERTER
Risposte: 4
Visite : 166

Re: NUOVA LINEA GUIDA FV - ACCESSO LOCALE INVERTER

Si quel passaggio è scritto veramente male.
A cosa si deve riferire l'esclusione esplicita ?
Si richiede chiaramente un compartimento "dedicato" quindi non può essere che tale compartimento sia quello di una attività soggetta.
Ma allora escludiamo in ogni caso l'intero edificio interferente se è ...
da Terminus
gio mag 07, 2026 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
Risposte: 2
Visite : 162

Re: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)

Siccome la I si verifica puntualmente oltre che sulla media all'estradosso, per me quello spessore è quello minimo, cioè escludendo le greche.
da Terminus
gio mag 07, 2026 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazioni per le 2 nuove colonne montanti nelle scale condominiali
Risposte: 1
Visite : 100

Re: Tubazioni per le 2 nuove colonne montanti nelle scale condominiali

Prevedi seri problemi di gelo nell'autorimessa, oppure hai vano scala aperto ?
Ma anche in questo caso ci sono altre soluzioni più semplici (cavi riscaldanti + coibentazione)
da Terminus
gio apr 30, 2026 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Risposte: 15
Visite : 2699

Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI

Se parliamo della RTV6 allora le eventuali pertinenze compartimentate (come le TM2) non computano sulla superficie complessiva dell'autorimessa.
da Terminus
mar apr 28, 2026 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cappotto capannone
Risposte: 7
Visite : 1493

Re: Cappotto capannone

Obbligo no.
Ma hai un fabbricato con attività soggette, quindi con i loro rischi di incendio, non vale la pena togliere di mezzo un bel pò di materiale combustibile ?
da Terminus
mar apr 28, 2026 14:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Risposte: 15
Visite : 2699

Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI

Se compartimentata non va sommata.
da Terminus
ven apr 24, 2026 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressione residua rete naspi 1,5 bar
Risposte: 2
Visite : 477

Re: Pressione residua rete naspi 1,5 bar

Corretto, tutto a 2 bar di residua.
da Terminus
ven apr 24, 2026 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Risposte: 10
Visite : 1265

Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante

A rigore dovresti tenere l'idrante sempre aperto, quindi mettere dei tappi sulle altre bocche e trattare l'idrante come un semplice prolungamento della tubazioni.
Ma se hai rischio di gelo la cosa si complica.
da Terminus
ven apr 24, 2026 08:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Risposte: 10
Visite : 1265

Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante

Concordo con weare e stfire.
Purtroppo idranti passati per attacchi di mandata era (ed è ancora) una cattiva abitudine degli installatori, a cui i VVF non facevano caso.
da Terminus
mer apr 22, 2026 20:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Risposte: 6
Visite : 1460

Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile

Aggiungo alcune ulteriori considerazioni.
Il campo di diretta applicazione è stabilito secondo la UNI EN 1365-2, la quale tratta di solai e coperture, così riportata nel rapporto di classificazione.
Ora è chiaro che io devo avere su un solaio dei carichi non superiori a quelli provati, ma che ...
da Terminus
mer apr 22, 2026 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Risposte: 6
Visite : 1460

Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile

Grazie, vado a vedere se mi può aiutare.
da Terminus
mer apr 22, 2026 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Risposte: 6
Visite : 1460

Re: Rapporto di classificazione inutilizzabile

Infatti ho due strade: gli faccio tirare giù tutto e rifare (il cliente chiaramente non sarà contento) oppure andare di analitica.
Ma rimane il fatto che quel rapporto di classificazione secondo me è molto limitativo, per non dire inutilizzabile quantomeno in sperimentale.
Che poi in queste ...
da Terminus
mer apr 22, 2026 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione inutilizzabile
Risposte: 6
Visite : 1460

Rapporto di classificazione inutilizzabile

Mi trovo a dover verificare e certificare un solaio in carpenteria e lamiera grecata con sottostante controsoffitto in cartongesso.
Mi forniscono il rapporto di classificazione REI120 e leggo che questo è valido per
costruzioni simili di solai o coperture non sottoposti a prova purche vengano ...
da Terminus
mar apr 21, 2026 19:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cappotto capannone
Risposte: 7
Visite : 1493

Re: Cappotto capannone

Un pannello in PIR come la Stiferite S ha lambda 0,026, mentre un pannello da cappotto tipo Rockwool ha un lambda 0,034.
Lo spessore aumenta ma non raddoppia a parità di resistenza termica.
Peggiore lavorabilità è la solita lagnanza dei posatori, ma viene pagata.
Il problema semmai con il cliente è ...
da Terminus
mar apr 21, 2026 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cappotto capannone
Risposte: 7
Visite : 1493

Re: Cappotto capannone

3/4cm in più sul cappotto sono un problema in cantiere ?
Vale la pena per questi problemi rinunciare alle migliori caratteristiche del MW ?
da Terminus
lun apr 20, 2026 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta REI con serratura non CE
Risposte: 4
Visite : 916

Re: Porta REI con serratura non CE

La serratura o il maniglione ?
Nel secondo caso ha ragione, nel primo no, come ha già detto weare.
da Terminus
lun apr 20, 2026 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 7779

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Esatto.
All'atto del rinnovo devi verificare se le tue modifiche rientrano in una o l'altra fattispecie e ti regoli di conseguenza.
Se c'è aggravio di rischio non si dovrebbe certo attendere il rinnovo comunque.
da Terminus
lun apr 20, 2026 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 7779

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Se le tue modifiche non rientrano nell'Allegato IV al DM 07/08/12 allora puoi trasmettere un semplice aggiornamento di planimetrie o altri documenti (art.4 comma 8).
Se le modifiche sono rilevanti devi valutare i rischi e decidere se puoi dichiarare il non aggravio (art.4 comma 7) oppure andare di ...
da Terminus
sab apr 18, 2026 20:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO
Risposte: 2
Visite : 1364

Re: Interpretazione Tabella S.4-29 RTO

Concordo, i flussi non si sommano fino all'atrio al piano terra, il quale ovviamente sarà dimensionato di conseguenza.
Molto probabilmente avrai poi una compartimentazione tra la parte interrata e quella fuori terra.
da Terminus
sab apr 18, 2026 13:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 7779

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Il modulo di asseverazione rispecchia le richieste normative di cui all'art.5 del DM 07/08/2012:
" asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono ...
da Terminus
sab apr 18, 2026 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 7779

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Un momento. Stiamo parlando di uno degli impianti di protezione attiva che NOI dobbiamo certificare al rinnovo.
Allora è chiaro che se facciamo finta di nulla ce ne assumiamo la responsabilità firmando la certificazione del rinnovo ed è corretto pretendere le sistemazioni del caso.
Ma per esempio se ...
da Terminus
ven apr 17, 2026 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampa aperta esodo autorimessa
Risposte: 2
Visite : 733

Re: Rampa aperta esodo autorimessa

Dovresti verificare l'esposizione all'irraggiamento per poter dire che lì puoi mettere uno spazio calmo.
da Terminus
ven apr 17, 2026 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 7779

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA


In caso di carenze, sia documentali che tecniche, cosa rischia il titolare che decide comunque di rinnovare e non conformare l'attività alle non conformità rilevate?


Nel caso di carenze tecniche partiamo dall'assunto che il titolare/datore di Lavoro è sempre il primo responsabile perchè garante ...
da Terminus
mer apr 15, 2026 20:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 7779

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Ragioniamo su un fatto: l'asseverazione alla SCIA la può firmare qualunque professionista, mentre i CERT.REI. e Dich.Prod li può firmare un PA.
Vuol dire che l'asseveratore non deve entrare nel merito delle certificazioni firmate dagli altri, per i quali è richiesta oltretutto una qualifica ...
da Terminus
mer apr 15, 2026 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 7779

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Non diventi responsabile di quello che segnali, ma potresti essere ritenuto responsabile per non aver visto qualcosa e non averlo segnalato.
Nell'ottica forense hai prodotto un elaborato di verifica carente, anche fosse non esplicitamente commissionato, ed il committente potrebbe affermare che si è ...
da Terminus
mer apr 15, 2026 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 7779

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Bah può essere vero che in ogni caso ci si trova nella melma, ma si è responsabili di quello che si firma, non siamo nè titolari nè datori di lavoro, quindi rispondiamo di quello per cui siamo pagati.
Se il committente mi incarica della certificazione impianti/protezioni per il rinnovo ed io faccio ...
da Terminus
mer apr 15, 2026 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2236

Re: Sostituzione idranti con naspi

Il non aggravio deriva dal fatto che la 10779 equipara idranti e naspi e se assicuri la prestazione del medesimo livello di pericolosità (per esempio in livello 1 4 naspi da 35l/min al posto di 2 idranti da 120 l/min) non vedo cosa si possa eccepire.
da Terminus
mer apr 15, 2026 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2236

Re: Sostituzione idranti con naspi

Modifica rilevante ?
Il relativo punto D-v) dell'Allegato IV riporta: " modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio "
Per la sostanzialità possiamo fare riferimento alla 10779, la ...
da Terminus
mar apr 14, 2026 19:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino edile con mezzi
Risposte: 16
Visite : 2677

Re: Magazzino edile con mezzi

Non hai certo un'autorimessa sei comunque sotto le soglie.
Hai un deposito di legna.
da Terminus
mar apr 14, 2026 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2236

Re: Sostituzione idranti con naspi

A parità di tutte le altre condizioni, io propenderei per il no, specialmente in ambito civile.
Per la UNI 10779 idranti e naspi sono intercambiabili, cambiando chiaramente il numero di attacchi attivi a seconda dei livelli di rischio, per questo secondo l'Allegato IV del DM 2012 non ritengo vi sia ...
da Terminus
mar apr 14, 2026 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 7779

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Alla fine il tutto però si riduce ad una questione: cosa ci incarica e cosa ci paga il Committente ?
Se dobbiamo SOLO certificare per il rinnovo, allora sappiamo dove finisce il nostro compito e le nostre responsabilità.
L'accesso agli atti serve in questo caso ad acquisire elementi di riscontro su ...
da Terminus
mar apr 14, 2026 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinforzi sismici e protezione al fuoco
Risposte: 3
Visite : 930

Re: rinforzi sismici e protezione al fuoco

Concordo.
L'azione sismica non viene considerata in condizioni di incendio, quindi quegli elementi potrebbero anche non esserci, a meno di altre interferenze, come per gli elementi strutturali secondari.
da Terminus
mar apr 14, 2026 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5402

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Cambia il soggetto che li redige:
DIRI: professionista abilitato nel settore con almeno 5 anni di esperienza (che poi chi mai può andare a verificare questa esperienza ? E l'abilitazione nel macrosettore industriale può voler dire tutto e nulla, per non parlare delle abilitazioni nei tre settori per ...
da Terminus
lun apr 13, 2026 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: f gas in attivita' soggette
Risposte: 6
Visite : 2062

Re: f gas in attivita' soggette

Se hai un'espansione diretta puoi avere fuoriuscita di gas negli ambienti e devi quindi fare le opportune verifiche sia per l'esplosione che per la tossicità. Parlando di un VRF il volume di gas può essere importante. Quindi ritengo che occorra una SCIA non Dich di non aggravio.
Chiaramente avendo ...
da Terminus
lun apr 13, 2026 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 7779

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Devi aggiornare la documentazione in possesso dei VVF relativa alla pavimentazione con requisito di reazione al fuoco.
Se non stai peggiorando le condizioni autorizzate (pavimento della stessa classe) non serve rifare una SCIA nè la Dich di non aggravio, ma solo produrre il Dich.Prod. e la DoP/CE ...
da Terminus
lun apr 13, 2026 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5402

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

etec83 ha scritto: lun apr 13, 2026 11:45 ....vedo invece CERT IMP prodotti da cani e porci .....
che comunque dovrebbero essere iscritti all'elenco ministeriale
da Terminus
lun apr 13, 2026 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 7779

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Ma se non sono attività soggette, perchè ti preoccupi delle DICO (che non era neanche obbligatorio fornire ai VVF) ?
Poi anche se fossero soggette, non sei tu ad autorizzarle.
Per la pavimentazione, di nuovo, stiamo parlando di rinnovare quali attività ? Ci sono requisiti di reazione/resistenza al ...
da Terminus
lun apr 13, 2026 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione esistente
Risposte: 14
Visite : 3278

Re: Edificio civile abitazione esistente

Che l'addetto alle pulizie o il manutentore siano lavoratori non ci piove.
Ma il Condominio non è per questo obbligato ad adeguarsi come luogo di lavoro, installando l'impianto di illuminazione di emergenza.
Se c'è il portiere dipendente dal Condominio invece si ricade pienamente nel TUS.
da Terminus
ven apr 10, 2026 20:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione esistente
Risposte: 14
Visite : 3278

Re: Edificio civile abitazione esistente

Ditta di manutenzione e pulizia no.
Portiere dipendente si.
da Terminus
ven apr 10, 2026 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5402

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Il valore legale, a seconda del contesto e della finalità, lo definisce il Giudice.......
Come detto, alla fine fare una DIRI accontenta tutti e si passa sopra al fatto che l'impianto fosse antecedente al 1990 o successivo al 2008.
da Terminus
ven apr 10, 2026 13:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5402

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

No, l'impianto è antecedente.
La L.46/90 ed il DM 37/08 non sono retroattivi.
da Terminus
ven apr 10, 2026 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5402

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Alla fine fai fare una DIRI che son tutti contenti.
Per i VVF potresti fare un CERT.IMP. poichè l'impianto è ante '90.
da Terminus
ven apr 10, 2026 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino edile con mezzi
Risposte: 16
Visite : 2677

Re: Magazzino edile con mezzi

Secondo me se vengono parcati automezzi è un'autorimessa.
Quanto di quel materiale edile è combustibile ? Bancali di mattoni o sacchi di cemento secondo me potrebbero anche essere ammessi.
da Terminus
ven apr 10, 2026 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5402

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

La DICO nasce con la L.46/90, per gli impianti antecedenti non può essere richiesta.
La DIRI si può fare SOLO per impianti realizzati dal 1990 al 2008 (entrata in vigore del DM 37/08)
Dopo il 2008 la DIRI non si può fare e deve essere presente la DICO (non sono ammessi smarrimenti o dimenticanze ...
da Terminus
ven apr 10, 2026 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione esistente
Risposte: 14
Visite : 3278

Re: Edificio civile abitazione esistente

Per gli impianti elettrici la DICO serve per coprire il necessario adeguamento dei vecchi impianti con la protezione differenziale, come richiesto dalla L.46/90.
L'illuminazione di emergenza potrebbe anche essere necessaria se ci sono luoghi di lavoro (uffici per esempio), poi è un intervento che ...
da Terminus
gio apr 09, 2026 21:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5402

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Sono due cose diverse e servono a scopi diversi.
Se l'impianto (sia esso elettrico o idrico antincendio) è antecedente alla L.46/90 potrebbe non avere una DICO/DIRI e per i VVF può essere coperto da un CERT.IMP.
Per gli impianti elettrici si può redigere una certificazione di ottemperanza alla L.186 ...
da Terminus
gio apr 09, 2026 21:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione esistente
Risposte: 14
Visite : 3278

Re: Edificio civile abitazione esistente

Il DM 2019 riguarda la GSA ed eventuali interventi sulle facciate, non gli altri adeguamenti di cui alle transitorie del DM 1987
da Terminus
gio apr 09, 2026 21:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
Risposte: 7
Visite : 1636

Re: Solaio laterocementizio con fondello

Non ho capito bene che tipo di solaio devi certificare, ma se vuoi usare le tabelle deve essere conforme ai modelli tabellati.
Lo spessore da verificare è quello del copriferro (o megli la distanza dall'asse delle armature) quindi è essenziale sapere quali armature portanti siano presenti e quanto ...