Chiaramente il limite di qf costringe a giocare sulla superficie del locale filtro, per esempio 100mq potrebbero contenere 5000 MJ di materiali pari a circa 285 kg legno.
Per le sedie ci sono quelle in alluminio, non servono quelle in pietra grezza.... anche se sarebbe il sogno di tutti i PA ...
La ricerca ha trovato 14148 risultati
- dom ago 09, 2026 16:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reception nei filtri
- Risposte: 4
- Visite : 99
- sab ago 01, 2026 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 865
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Solo che quel tecnico si gioca i rapporti con il Comando ed il Committente avrà sulla testa la spada di Damocle di controlli moolto pignoli per anni a venire.
- ven lug 31, 2026 15:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 865
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Eh, questo perchè nessuno di noi ha il coraggio di dire: "studiatevi le pratiche e le norme prima di contestare..."
Non tutti i funzionari sono uguali e non tutti si impegnano a leggere bene le norme che dovrebbero far applicare.
- gio lug 30, 2026 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 865
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
E non puoi neanche dire a Caio: ma prima ho parlato con Tizio ed andava bene.....
- gio lug 30, 2026 10:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo pompaggio 12845 e distanze
- Risposte: 1
- Visite : 115
Re: Gruppo pompaggio 12845 e distanze
La 11292 parla di unità di pompaggio, quindi la singola pompa con il relativo quadro ed eventuale intelaiatura.
Per ogni unità di pompaggio (=pompa): 80cm su tre lati, 80cm anche tra le varie unità di pompaggio.
Se hai uno skid con più pompe devi avere 80cm su tre lati di ciscuna pompa, siccome di ...
Per ogni unità di pompaggio (=pompa): 80cm su tre lati, 80cm anche tra le varie unità di pompaggio.
Se hai uno skid con più pompe devi avere 80cm su tre lati di ciscuna pompa, siccome di ...
- gio lug 30, 2026 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 865
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
So che non è banale, ma alla stregua c'è sempre la simulazione FSE, e se inseriti tutti i dati di input corretti e schematizzando bene le scaffalature col magazzino, se le simulazioni dimostrano effettivamente che non c'è uno sviluppo rapido dell'incendio (A3), non c'è funzionario ostico che ...
- gio lug 30, 2026 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 865
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Appunto, la norma è chiara.
- nella tabella G.3-2 si parla esplicitamente di impilamento di "significative quantità di materiali combustibili", va da sè che se ho materiali non combustibili (o materiali con parte combustibile trascurabile) non ricado nelle limitazioni di altezza. Il tutto è sempre ...
- nella tabella G.3-2 si parla esplicitamente di impilamento di "significative quantità di materiali combustibili", va da sè che se ho materiali non combustibili (o materiali con parte combustibile trascurabile) non ricado nelle limitazioni di altezza. Il tutto è sempre ...
- gio lug 30, 2026 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 865
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Il ragionamento di ing.caruso è condivisibile.
L'avere materiali incombustibili sopra i 3m non incrementa ed anzi può decrementare la velocità di sviluppo dell'incendio.
L'avere materiali incombustibili sopra i 3m non incrementa ed anzi può decrementare la velocità di sviluppo dell'incendio.
- mar lug 28, 2026 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 10
- Visite : 377
- lun lug 27, 2026 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
- Risposte: 4
- Visite : 316
Re: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
La prescrizione intende tenere indenni le persone ed i soccorritori dai gas di scarico e dalla temperatura degli stessi.
Se vi sono ragionevoli impedimenti fisici perchè non vi siano persone direttamente al di sopra dello scarico e magari si può mettere della cartellonistica di avviso direi che ...
Se vi sono ragionevoli impedimenti fisici perchè non vi siano persone direttamente al di sopra dello scarico e magari si può mettere della cartellonistica di avviso direi che ...
- lun lug 27, 2026 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pompa di calore in centrale termica
- Risposte: 17
- Visite : 967
Re: Pompa di calore in centrale termica
Quindi dovremmo avere caldaie di tipo C con condotto di aspirazione lontano dalla PDC (con le caldaie murali è possibile), oppure caldaie tipo B ma PDC in locale separato.
- dom lug 26, 2026 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pompa di calore in centrale termica
- Risposte: 17
- Visite : 967
Re: Pompa di calore in centrale termica
Compartimentare un attraversamento di una coppia di tubazioni metalliche anche se coibentate non è certo un problema, ci sono molte soluzioni sul mercato.
Per il resto NNN sottolinea il divieto di installazione delle PDC non a cielo scoperto. Ma esiste davvero tale divieto tassativo ?
Vediamo da ...
Per il resto NNN sottolinea il divieto di installazione delle PDC non a cielo scoperto. Ma esiste davvero tale divieto tassativo ?
Vediamo da ...
- dom lug 26, 2026 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pompa di calore in centrale termica
- Risposte: 17
- Visite : 967
Re: Pompa di calore in centrale termica
No, perchè l'R32 è infiammabile...
Forse il metano ed il GPL non lo sono ?
E' chiaro che le PDC fanno parte dell'unico generatore quindi non si pone il problema della promiscuità del locale.
In quanto al rischio ATEX per fuoriuscita del R32, siamo già obbligati a valutare tale rischio per ...
- sab lug 25, 2026 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
- Risposte: 10
- Visite : 748
Re: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
Man ordinaria sarebbe per mera sostituzione di un componente con altro identico.
Aggiungendo un tratto di tubazione occorre man straordinaria con dico per rispetto di materiali e diametri.
Aggiungendo un tratto di tubazione occorre man straordinaria con dico per rispetto di materiali e diametri.
- ven lug 24, 2026 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
- Risposte: 10
- Visite : 748
Re: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
Non stai ampliando la rete o l'area protetta, stai spostando due apparecchi.
Fermo rimandendo la verifica della copertura e quella idraulica, io non mi infilerei nel ginepraio del punto 11.2.
Fatti dare la DICO delle piccole modifiche alle tubazioni per man straordinaria e stop.
Inoltre quel ...
Fermo rimandendo la verifica della copertura e quella idraulica, io non mi infilerei nel ginepraio del punto 11.2.
Fatti dare la DICO delle piccole modifiche alle tubazioni per man straordinaria e stop.
Inoltre quel ...
- mer lug 22, 2026 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
- Risposte: 18
- Visite : 1235
Re: Protezione esterna: copertura idranti?
Leggiamo meglio il prospetto B.1.
per il Liv.2 si richiedono 4 attacchi
la nota poi riporta " ... attacchi previsti per la protezione esterna , se minori al numero indicato "
Si può quindi leggere: nel progetto si deve specificare quanti attacchi si prevede di utilizzare per coprire tutto l ...
per il Liv.2 si richiedono 4 attacchi
la nota poi riporta " ... attacchi previsti per la protezione esterna , se minori al numero indicato "
Si può quindi leggere: nel progetto si deve specificare quanti attacchi si prevede di utilizzare per coprire tutto l ...
- mar lug 21, 2026 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
- Risposte: 18
- Visite : 1235
Re: Protezione esterna: copertura idranti?
Quindi io devo comunque avere idranti a distanza non maggiore di 30m da ciascun punto delle facciate esterne del fabbricato?
Considerando una gittata minima di circa 15 metri (la UNI 11423 richiede 18 metri con angolo di 30°) si potrebbe stare a più di 30 metri, ma dipende anche dall'altezza ...
- mar lug 14, 2026 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
- Risposte: 10
- Visite : 3966
Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
1) come meglio ritieni: dichiarazione dell'Ente, o misurazioni in situ su un periodo congruo.
2) sì, devi comunque avere il 50% di riserva diponibile (volume netto ovviamente)
2) sì, devi comunque avere il 50% di riserva diponibile (volume netto ovviamente)
- mar lug 14, 2026 19:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
- Risposte: 5
- Visite : 532
Re: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
Mah, un camino certificato T600 (quelli per generatori a biomassa per intenderci) resiste in esercizio a quella temperatura dei fumi.
Se questi dovessero superare tale temperatura, vuol dire che il filtro è assolutamente inutilizzabile da chiunque.
Essendo all'esterno potrebbe essere aggredito dall ...
Se questi dovessero superare tale temperatura, vuol dire che il filtro è assolutamente inutilizzabile da chiunque.
Essendo all'esterno potrebbe essere aggredito dall ...
- sab lug 11, 2026 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11224:2026
- Risposte: 4
- Visite : 613
Re: UNI 11224:2026
In effetti quella prova non so chi sarebbe stato disposto a farla dentro la propria attività.
La revisione in fabbrica potrà convenire solo per grandi numeri, considerando la necessità di rivelatori di scorta ed il doppio S/R.
La revisione in fabbrica potrà convenire solo per grandi numeri, considerando la necessità di rivelatori di scorta ed il doppio S/R.
- sab lug 11, 2026 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11224:2026
- Risposte: 4
- Visite : 613
Re: UNI 11224:2026
Non ho letto la nuova versione.
Comunque la questione riguarda i rivelatori non gli altri apparecchi.
Prova in laboratorio, prova con incendio reale o sostituzione.
Comunque la questione riguarda i rivelatori non gli altri apparecchi.
Prova in laboratorio, prova con incendio reale o sostituzione.
- sab lug 11, 2026 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
- Risposte: 7
- Visite : 596
Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
In molte situazioni, specialmente nel civile, questa operazione è alquanto complicata.
Figuriamoci farla tutti gli anni.
Figuriamoci farla tutti gli anni.
- ven lug 10, 2026 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
- Risposte: 7
- Visite : 596
Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
- mer lug 08, 2026 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tipologia estintori colonnine elettriche
- Risposte: 3
- Visite : 602
Re: Tipologia estintori colonnine elettriche
Estintori di qualsiasi tipo, polvere, schiuma, CO2, basta che siano certificati per impianti in tensione (fino a 1000V).
Quelli a polvere sono economici e presenti ovunque, ma di contro possono rovinare l'apparecchiatura (chiaramente se è questa che sta bruciando sarà già danneggiata).
Quelli a polvere sono economici e presenti ovunque, ma di contro possono rovinare l'apparecchiatura (chiaramente se è questa che sta bruciando sarà già danneggiata).
- dom lug 05, 2026 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo in presenza di GPL
- Risposte: 4
- Visite : 930
Re: Rinnovo in presenza di GPL
Il PIN 3_GPL è da presentare per depositi non a servizio di altre attività soggette, come specificato nel modulo stesso e secondo l'art.5 comma 3 del DM 07/08/12.
Anche il PIN 3.1_GPL è previsto per depositi non a servizio di altre attività soggette, come specificato nel modulo stesso e secondo l ...
Anche il PIN 3.1_GPL è previsto per depositi non a servizio di altre attività soggette, come specificato nel modulo stesso e secondo l ...
- ven lug 03, 2026 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Risposte: 11
- Visite : 1310
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Non è sufficiente il solo ripristino del passaggio attorno alla tubazione? oppure si ha l'obbligo di coppella sulla tubazione metallica?
Il requisito EI è assolto dalla parete e dal sigillante attorno alla tubazione.
Io metterei coppella solamente se si valuta che l'incendio possa propagarsi ...
- gio lug 02, 2026 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Risposte: 11
- Visite : 1310
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
La coppella serve per la protezione dell'attraversamento.
Devi garantire la I, ovvero l'isolamento termico, della tubazione metallica.
Devi garantire la I, ovvero l'isolamento termico, della tubazione metallica.
- gio lug 02, 2026 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Risposte: 11
- Visite : 1310
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Quel tubo dell'impianto idrico antincendio in un compartimento a rischio specificio e non protetto dallo stesso impianto non ci dovrebbe stare.
Cmq l'unica cosa da fare è rivestire il tubo con coppelle isolanti incombustibili e sigillare eventuali spiragli tra tubo e muratura con schiuma ...
Cmq l'unica cosa da fare è rivestire il tubo con coppelle isolanti incombustibili e sigillare eventuali spiragli tra tubo e muratura con schiuma ...
- gio lug 02, 2026 10:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 19
- Visite : 5777
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Ah certo, dovremmo in teoria considerare tutto quello che può bruciare.
- gio lug 02, 2026 09:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
- Risposte: 6
- Visite : 1160
Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Se non si hanno informazioni più specifiche, la certificazione A2 porta con se un PCi non superiore a quelle soglie, non vedo cosa ci sarebbe da ridire se io considero il PCI massimo ammesso nella classe di reazione al fuoco certificata.
- gio lug 02, 2026 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 19
- Visite : 5777
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
nella tabella 2 (Pavimenti) è riportato un potere calorifico (nell'ipotesi di materiale omogeneo) pari a 3 MJ/kg. Va usato quello?
Si, va usato quello, a meno di informazioni più precise.
Per il resto non c'è contraddizione: considera una sala di attesa di 20mq, sarebbero ammessi 20x50=1000MJ ...
- mer lug 01, 2026 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
- Risposte: 6
- Visite : 1160
Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Certo che vanno considerati, il PCI è piccolo ma non nullo.
Riferimento come dice travereticolare.
Riferimento come dice travereticolare.
- mar giu 30, 2026 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 1102
Re: Carico incendio scala filtro
Quanti piani hai ?
Se consideri la proiezione in pianta del vano scala una sola volta, avresti diciamo 14mqx50MJ/mq = 700MJ = 40kg l.eq da distribuire sui vari pianerottoli di piano.
Prendendo la proiezione per ogni livello avresti quei 40kg su ciascun di piano, il che mi sembra eccessivo.
Occorre ...
Se consideri la proiezione in pianta del vano scala una sola volta, avresti diciamo 14mqx50MJ/mq = 700MJ = 40kg l.eq da distribuire sui vari pianerottoli di piano.
Prendendo la proiezione per ogni livello avresti quei 40kg su ciascun di piano, il che mi sembra eccessivo.
Occorre ...
- mar giu 30, 2026 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 1102
Re: Carico incendio scala filtro
Anche io considererei la proiezione in pianta del vano scala, quindi pianerottoli più rampe.
- dom giu 28, 2026 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA su capannone progettato nel 2005
- Risposte: 8
- Visite : 1100
Re: SCIA su capannone progettato nel 2005
Per curiosità: vorrebbero che tu asseverassi la SCIA glissando sull'assenza di certificazione della copertura ?
Non sono disponibili neanche a pagarti una verifica analitica ?
Non sono disponibili neanche a pagarti una verifica analitica ?
- sab giu 27, 2026 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA su capannone progettato nel 2005
- Risposte: 8
- Visite : 1100
Re: SCIA su capannone progettato nel 2005
Anche se non firmi i CERT.REI. con l'asseverazione ne assumi i risultati e le omissioni.
Dici che il costruttore dichiara R60 (immagino non sia un CERT.REI.), lo puoi verificare in via analitica per certificarlo ?
Che R ti serve ? Infine se usi FSE quei tegoli potrebbero andare bene ?
Dici che il costruttore dichiara R60 (immagino non sia un CERT.REI.), lo puoi verificare in via analitica per certificarlo ?
Che R ti serve ? Infine se usi FSE quei tegoli potrebbero andare bene ?
- ven giu 26, 2026 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2127
Re: 77.1.A
L'edificio di civile abitazione costituisce un unicum, dove non sono presenti persone formate/addestrate ed addetti antincendio.
Gli idranti servono quindi non agli occupanti, ma ai VVF come misura cautelativa in attesa/mancanza dell'APS.
Il DM 246/87 neanche prevede estintori, ben sapendo che non ...
Gli idranti servono quindi non agli occupanti, ma ai VVF come misura cautelativa in attesa/mancanza dell'APS.
Il DM 246/87 neanche prevede estintori, ben sapendo che non ...
- gio giu 25, 2026 13:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2127
Re: 77.1.A
Può non approvarla, ma poi la deve mandare comunque in direzione regionale.
- gio giu 25, 2026 13:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trasformatore in resina da 1000 kVA
- Risposte: 4
- Visite : 936
Re: Trasformatore in resina da 1000 kVA
Essendo in cat.B passerei anche io per una VP in variante a quanto già approvato.
- gio giu 25, 2026 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2127
Re: 77.1.A
Visto che la deroga la deve valutare la direzione regionale.
Visto che la SCIA e l'asseverazione la firmiamo noi.
Che cavolo di responsabilità avrebbe ?
Visto che la SCIA e l'asseverazione la firmiamo noi.
Che cavolo di responsabilità avrebbe ?
- gio giu 25, 2026 12:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambio destinazione d'uso senza opere Legge 10
- Risposte: 10
- Visite : 1298
Re: Cambio destinazione d'uso senza opere Legge 10
Si tratta di ampliamento di volume climatizzato. E' una delle casistiche. Se <15% del volume riscaldato esistente è assimilabile a ristrutturazione di 2° livello, altrimenti è assimilabile a 1°livello.
Perchè 2° livello ?
Se installa solo l'impianto termico e non esegue interventi sull'involucro ...
- gio giu 25, 2026 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2127
Re: 77.1.A
Strana la cosa. L'istituto della deroga mica è scomparso. Il Comando può fare storie, mettere paletti, ma non può rifiutarsi di accettare una domanda di deroga.
Comunque se la strada RTO+RTV comporta troppi problemi, chiedere deroga alle norme transitorie del DM 246/87 (anzi alla Circolare 24/08 ...
Comunque se la strada RTO+RTV comporta troppi problemi, chiedere deroga alle norme transitorie del DM 246/87 (anzi alla Circolare 24/08 ...
- mer giu 24, 2026 16:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2127
Re: 77.1.A
Puoi rifare il progetto con RTO+RTV
- mer giu 24, 2026 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2127
Re: 77.1.A
Per la RTV sei HC, sicuro che gli idranti non si possono omettere ?
Se sei comunque obbligato, allora come dice weare: delibera ssembleare per mettere a budget l'intervento.
Se non hanno i soldi .... auguri per la parcella.
Se sei comunque obbligato, allora come dice weare: delibera ssembleare per mettere a budget l'intervento.
Se non hanno i soldi .... auguri per la parcella.
- mer giu 17, 2026 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
- Risposte: 7
- Visite : 3219
Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Il controsoffitto crollerà sicuramente, ma non tutto insieme.
Verranno giù prima le lastre sopra il focolaio e quelle immediatamente prossime. Essendo un capannone, presumo, senza alcun impedimento all'esodo dei pochi occupanti, nessuno si troverà vicino al focolaio al momento del crollo del ...
Verranno giù prima le lastre sopra il focolaio e quelle immediatamente prossime. Essendo un capannone, presumo, senza alcun impedimento all'esodo dei pochi occupanti, nessuno si troverà vicino al focolaio al momento del crollo del ...
- mer giu 17, 2026 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 4332
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Sono ovviamente d'accordo.
Ma sappiamo che sovente le cose vengono fatte come e perchè vengono richieste dall'ente di controllo, con il minimo di cose sufficiente per passare la pratica, quindi DICO/DIRI prive di dati essenziali come anche degli allegati obbligatori.
Ne consegue che se il tecnico ...
Ma sappiamo che sovente le cose vengono fatte come e perchè vengono richieste dall'ente di controllo, con il minimo di cose sufficiente per passare la pratica, quindi DICO/DIRI prive di dati essenziali come anche degli allegati obbligatori.
Ne consegue che se il tecnico ...
- mer giu 17, 2026 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 4332
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Beh, ma questa è una soluzione geniale. La polizza assicurativa del motorino con scritto sopra dichiarazione di conformità a pennarello.
Grazie al forum per l'aiuto.
Chiaramente intendevo provocatoriamente sottolineare quale è lo stato delle cose, non certo suggerire soluzioni "geniali".
Nella ...
- mer giu 17, 2026 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 4332
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Ma di cosa stiamo parlando ?
Nei Comuni (specialmente i piccoli) di impiantistica non sanno un tubo e prendono tutto quello che viene fornito, basta che ci sia scritto DICO/DIRI (ed anche i VVF purtroppo).
Poi ci sono colleghi che forniscono DIRI a gogo a 200€ o poco più, senza nemmeno sapere dove ...
Nei Comuni (specialmente i piccoli) di impiantistica non sanno un tubo e prendono tutto quello che viene fornito, basta che ci sia scritto DICO/DIRI (ed anche i VVF purtroppo).
Poi ci sono colleghi che forniscono DIRI a gogo a 200€ o poco più, senza nemmeno sapere dove ...
- mar giu 16, 2026 20:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vie di fuga per disabili autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 975
Re: Vie di fuga per disabili autorimessa
Concordo, quella dello spazio calmo nel vano scala o in adiacenza ad esso è sovente l'unica soluzione.
- mar giu 16, 2026 20:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
- Risposte: 4
- Visite : 953
Re: Gruppo elettrogeno dotato del solo serbatoio incorporato
Quindi non hai un flusso di combustibile per il rabbocco ed il paragrafo 8 non ti riguarda.