La ricerca ha trovato 14173 risultati

da Terminus
mer set 23, 2026 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione canna fumaria GE
Risposte: 4
Visite : 150

Re: Compartimentazione canna fumaria GE

Il fusibile c'è, ma il tuo primo azionamento sarebbe automatico comandato dall'IRAI.
da Terminus
mer set 23, 2026 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto locale tecnico-apertura aerazione
Risposte: 2
Visite : 134

Re: Controsoffitto locale tecnico-apertura aerazione

Normalmente la trave di bordo si accetta e le aperture vengono fatte appena al di sotto della stessa.
C'era anche una vecchia circolare a riguardo.
Il tuo problema è il controsoffitto, nel senso che se ne puoi garantire l'impermeabilità al gas allora le tua aperture sono a tutti gli effetti a filo ...
da Terminus
lun set 21, 2026 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 38
Visite : 10092

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Se ritieni tale documentazione esauriente e corrispondente all'esistente, la puoi citare nella tua asseverazione (o meglio in una lettera di accompagnamento).
Per il resto integri con quanto è stato fatto oggi.
Se la parete in gasbeton era già stata certificata senza intonaco, oggi non si era ...
da Terminus
lun set 21, 2026 10:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione canna fumaria GE
Risposte: 4
Visite : 150

Re: Compartimentazione canna fumaria GE

Penserei ad una ghigliottina tf posta all'ingresso nel cavedio, asservita a rivelatori fumo, con comando di arresto del GE.
In caso di incendio nel cavedio il problema potrebbe essere semmai quello del cedimento dei sostegni della canna fumaria con il suo possibile collasso, più facilmente della ...
da Terminus
lun set 21, 2026 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DiCo o Cert. Imp
Risposte: 3
Visite : 137

Re: DiCo o Cert. Imp

Necessaria e sufficiente DICO integrativa di quella originale.
da Terminus
sab set 19, 2026 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio lunghezza corridoio cieco
Risposte: 4
Visite : 193

Re: Dubbio lunghezza corridoio cieco

Si, nel caso tu avessi avuto la disponibilità della doppia uscita oltre i 30m potevi pensare di omettere gli ultimi 15 fino alla US.
da Terminus
sab set 19, 2026 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete esistente esterna: fascia separazione
Risposte: 2
Visite : 199

Re: Parete esistente esterna: fascia separazione

Se rispetti le condizioni della tabella S.2-40 (altezza tra vincoli e spessore dell'intonaco) non vedo problemi a certificare sulla base del pacchetto esterno.
da Terminus
sab set 19, 2026 12:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio lunghezza corridoio cieco
Risposte: 4
Visite : 193

Re: Dubbio lunghezza corridoio cieco

Corretto, ma se il ristorante adduce direttamente all'uscita finale lo potresti considerare come porzione omessa per massimo 15 metri (tabella S.4-20), quindi il tuo corridoio cieco terminerebbe alla distanza di 15m dalla US più vicina.
da Terminus
mer set 16, 2026 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pulsante disattivazione impianto elettrico
Risposte: 4
Visite : 240

Re: Pulsante disattivazione impianto elettrico

Che è generalmente posto dentro un quadro chiuso a chiave, quindi non immediatamente raggiungibile.
da Terminus
sab set 12, 2026 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione di vano corsa ascensore
Risposte: 1
Visite : 278

Re: Ventilazione di vano corsa ascensore

Eh purtroppo ce ne sono troppe di imprese che fanno come gli pare salvo poi tirarsi indietro quando devono certificare qualcosa.
Ma la questione è: il lavoro è fatto bene o fatto male ? E nel secondo caso è recuperabile facilmente o magari occorre rifare tutto ?
Se puoi recuperare senza dare ...
da Terminus
sab set 12, 2026 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione di centrale di pompaggio per impianto antincendio
Risposte: 2
Visite : 231

Re: Installazione di centrale di pompaggio per impianto antincendio

Nessun problema se rispetti le norme tecniche, anche perchè spesso i VVF le norme impianti non le conoscono molto bene e difficilmente ci mettono bocca.
In fase di SCIA presenta anche la specifica di impianto, il progetto vero e proprio allegato alla DICO andrà nel fascicolo tecnico.
da Terminus
ven set 11, 2026 21:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione al fuoco con lastre di travi metalliche su solaio esistente
Risposte: 5
Visite : 410

Re: Certificazione al fuoco con lastre di travi metalliche su solaio esistente

L'intero pacchetto del solaio è strutturale se vi sono carichi portati oltre al peso proprio, quindi la R deve riferirsi a tale pacchetto e non solo alle orditure sottostanti.
Comunque tralasciando questo aspetto, se ho ben capito il tuo layout, vorresti prolungare la protezione delle lastre fino ...
da Terminus
ven set 11, 2026 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione al fuoco con lastre di travi metalliche su solaio esistente
Risposte: 5
Visite : 410

Re: Certificazione al fuoco con lastre di travi metalliche su solaio esistente

E come fai a certificare il solaio R30 ?
Puoi proteggere le travi in acciaio (lastre o intonaci o vernici), ma il resto verrebbe giù....
da Terminus
ven set 11, 2026 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CD CARBURANTE: SE IN BOX PREFABBRICATO VA COMUNQUE ANCORATO AL TERRENO?
Risposte: 3
Visite : 244

Re: CD CARBURANTE: SE IN BOX PREFABBRICATO VA COMUNQUE ANCORATO AL TERRENO?

Se hai una platea facci fissare i bulloni.
Se sei su terreno, dipende dal tipo di azienda: cerca di trovare dei blocchi da mettere a contrasto al bacino (blocchi di cls, elementi new-jersey, altro).
da Terminus
ven set 11, 2026 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CD CARBURANTE: SE IN BOX PREFABBRICATO VA COMUNQUE ANCORATO AL TERRENO?
Risposte: 3
Visite : 244

Re: CD CARBURANTE: SE IN BOX PREFABBRICATO VA COMUNQUE ANCORATO AL TERRENO?

Il DM dice che occorre ancorare al terreno, non dice come.
I CD sono provvisti normalmente di zanche per bulloni da fissare alla platea di cls, ma se i CD vengono posati direttamente sul terreno occorrerebbe predisporre dei piccoli plinti per i bulloni o trovare un sistema di ancoraggio diverso (per ...
da Terminus
ven set 11, 2026 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione al fuoco con lastre di travi metalliche su solaio esistente
Risposte: 5
Visite : 410

Re: Certificazione al fuoco con lastre di travi metalliche su solaio esistente

E se metti un controsoffitto a membrana sotto a tutta la struttura ?
da Terminus
gio set 10, 2026 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo superficie utile (Livello II) per finestre a nastro con apertura a sporgere.
Risposte: 5
Visite : 451

Re: Calcolo superficie utile (Livello II) per finestre a nastro con apertura a sporgere.

A meno che tu non possa avere una tipologia SEe, non ti rimane che calcolare l'area effettivamente libera per il flusso dei fumi, geometricamente come hai detto.
Non mi risultano circolari o riduzioni forfettarie (che poi sarebbero facilmente soggette al parere aleatorio dei singolo funzionario).
da Terminus
gio set 10, 2026 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
Risposte: 6
Visite : 337

Re: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA

Potresti pensare a computare gli affollamenti in modo separato se si avessero ambienti compartimentati tra loro.
Si ragiona quantomeno per compartimento non per singolo locale.
da Terminus
gio set 10, 2026 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
Risposte: 6
Visite : 337

Re: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA

La prima.
L'incendio non chiede la data di nascita dei bambini.
da Terminus
mer set 09, 2026 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione pilastro
Risposte: 1
Visite : 278

Re: Certificazione pilastro

Sicuramente con l'analitico ti viene verificato l'R30, quindi potresti "formalmente" risolvere, ma il problema della fessurazione e distacco del ricoprimento privo di armatura rimane, così come se dovessi utilizzare una vernice intumescente.
Si potrebbe pensare ad avvolgere il pilastro con una ...
da Terminus
gio ago 27, 2026 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone
Risposte: 8
Visite : 659

Re: Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone

Se sei sotto le 100 presenze non devi autorizzare nulla, a chi dovresti consegnare tale relazione ?
La scuola idonea per 101 persone non è che diventa inidonea per 99....
da Terminus
gio ago 13, 2026 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riserva Idrica antincendio x idrante richiesto nella S9
Risposte: 1
Visite : 371

Re: Riserva Idrica antincendio x idrante richiesto nella S9

Il teoria le riserve idriche devono essere ad uso esclusivo antincendio, consentendo l'impiego esterno solo al volume in eccesso.
Nel tuo caso l'acqua della piscina non sarebbe impiegata per un servizio esterno, ma lo sarebbe la piscina stessa.
Per accettare tale volume di acqua come estensione ...
da Terminus
mar ago 11, 2026 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Risposte: 22
Visite : 1933

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

"Mero errore materiale", diciamo invece che nessuno di competente rilegge il testo prima della trasmissione a mezzo mondo.
da Terminus
dom ago 09, 2026 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reception nei filtri
Risposte: 5
Visite : 508

Re: Reception nei filtri

Chiaramente il limite di qf costringe a giocare sulla superficie del locale filtro, per esempio 100mq potrebbero contenere 5000 MJ di materiali pari a circa 285 kg legno.
Per le sedie ci sono quelle in alluminio, non servono quelle in pietra grezza.... anche se sarebbe il sogno di tutti i PA ...
da Terminus
sab ago 01, 2026 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 2755

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

Solo che quel tecnico si gioca i rapporti con il Comando ed il Committente avrà sulla testa la spada di Damocle di controlli moolto pignoli per anni a venire.
da Terminus
ven lug 31, 2026 15:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 2755

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

weareblind ha scritto: gio lug 30, 2026 20:37 In teoria. In pratica no.
Eh, questo perchè nessuno di noi ha il coraggio di dire: "studiatevi le pratiche e le norme prima di contestare..."
Non tutti i funzionari sono uguali e non tutti si impegnano a leggere bene le norme che dovrebbero far applicare.
da Terminus
gio lug 30, 2026 15:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 2755

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

E non puoi neanche dire a Caio: ma prima ho parlato con Tizio ed andava bene.....
da Terminus
gio lug 30, 2026 10:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo pompaggio 12845 e distanze
Risposte: 1
Visite : 337

Re: Gruppo pompaggio 12845 e distanze

La 11292 parla di unità di pompaggio, quindi la singola pompa con il relativo quadro ed eventuale intelaiatura.
Per ogni unità di pompaggio (=pompa): 80cm su tre lati, 80cm anche tra le varie unità di pompaggio.
Se hai uno skid con più pompe devi avere 80cm su tre lati di ciscuna pompa, siccome di ...
da Terminus
gio lug 30, 2026 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 2755

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?



So che non è banale, ma alla stregua c'è sempre la simulazione FSE, e se inseriti tutti i dati di input corretti e schematizzando bene le scaffalature col magazzino, se le simulazioni dimostrano effettivamente che non c'è uno sviluppo rapido dell'incendio (A3), non c'è funzionario ostico che ...
da Terminus
gio lug 30, 2026 10:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 2755

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

Appunto, la norma è chiara.
- nella tabella G.3-2 si parla esplicitamente di impilamento di "significative quantità di materiali combustibili", va da sè che se ho materiali non combustibili (o materiali con parte combustibile trascurabile) non ricado nelle limitazioni di altezza. Il tutto è sempre ...
da Terminus
gio lug 30, 2026 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 2755

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

Il ragionamento di ing.caruso è condivisibile.
L'avere materiali incombustibili sopra i 3m non incrementa ed anzi può decrementare la velocità di sviluppo dell'incendio.
da Terminus
lun lug 27, 2026 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
Risposte: 4
Visite : 596

Re: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico

La prescrizione intende tenere indenni le persone ed i soccorritori dai gas di scarico e dalla temperatura degli stessi.
Se vi sono ragionevoli impedimenti fisici perchè non vi siano persone direttamente al di sopra dello scarico e magari si può mettere della cartellonistica di avviso direi che ...
da Terminus
lun lug 27, 2026 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di calore in centrale termica
Risposte: 17
Visite : 1549

Re: Pompa di calore in centrale termica

Quindi dovremmo avere caldaie di tipo C con condotto di aspirazione lontano dalla PDC (con le caldaie murali è possibile), oppure caldaie tipo B ma PDC in locale separato.
da Terminus
dom lug 26, 2026 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di calore in centrale termica
Risposte: 17
Visite : 1549

Re: Pompa di calore in centrale termica

Compartimentare un attraversamento di una coppia di tubazioni metalliche anche se coibentate non è certo un problema, ci sono molte soluzioni sul mercato.
Per il resto NNN sottolinea il divieto di installazione delle PDC non a cielo scoperto. Ma esiste davvero tale divieto tassativo ?
Vediamo da ...
da Terminus
dom lug 26, 2026 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di calore in centrale termica
Risposte: 17
Visite : 1549

Re: Pompa di calore in centrale termica


No, perchè l'R32 è infiammabile...

Forse il metano ed il GPL non lo sono ?
E' chiaro che le PDC fanno parte dell'unico generatore quindi non si pone il problema della promiscuità del locale.
In quanto al rischio ATEX per fuoriuscita del R32, siamo già obbligati a valutare tale rischio per ...
da Terminus
sab lug 25, 2026 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
Risposte: 10
Visite : 1228

Re: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado

Man ordinaria sarebbe per mera sostituzione di un componente con altro identico.
Aggiungendo un tratto di tubazione occorre man straordinaria con dico per rispetto di materiali e diametri.
da Terminus
ven lug 24, 2026 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
Risposte: 10
Visite : 1228

Re: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado

Non stai ampliando la rete o l'area protetta, stai spostando due apparecchi.
Fermo rimandendo la verifica della copertura e quella idraulica, io non mi infilerei nel ginepraio del punto 11.2.
Fatti dare la DICO delle piccole modifiche alle tubazioni per man straordinaria e stop.
Inoltre quel ...
da Terminus
mer lug 22, 2026 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
Risposte: 18
Visite : 1941

Re: Protezione esterna: copertura idranti?

Leggiamo meglio il prospetto B.1.
per il Liv.2 si richiedono 4 attacchi
la nota poi riporta " ... attacchi previsti per la protezione esterna , se minori al numero indicato "
Si può quindi leggere: nel progetto si deve specificare quanti attacchi si prevede di utilizzare per coprire tutto l ...
da Terminus
mar lug 21, 2026 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
Risposte: 18
Visite : 1941

Re: Protezione esterna: copertura idranti?


Quindi io devo comunque avere idranti a distanza non maggiore di 30m da ciascun punto delle facciate esterne del fabbricato?


Considerando una gittata minima di circa 15 metri (la UNI 11423 richiede 18 metri con angolo di 30°) si potrebbe stare a più di 30 metri, ma dipende anche dall'altezza ...
da Terminus
mar lug 14, 2026 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta
Risposte: 10
Visite : 4253

Re: gruppo antincendio per rete idranti con vasca a capacità ridotta

1) come meglio ritieni: dichiarazione dell'Ente, o misurazioni in situ su un periodo congruo.
2) sì, devi comunque avere il 50% di riserva diponibile (volume netto ovviamente)
da Terminus
mar lug 14, 2026 19:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
Risposte: 5
Visite : 802

Re: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei

Mah, un camino certificato T600 (quelli per generatori a biomassa per intenderci) resiste in esercizio a quella temperatura dei fumi.
Se questi dovessero superare tale temperatura, vuol dire che il filtro è assolutamente inutilizzabile da chiunque.
Essendo all'esterno potrebbe essere aggredito dall ...
da Terminus
sab lug 11, 2026 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11224:2026
Risposte: 4
Visite : 956

Re: UNI 11224:2026

In effetti quella prova non so chi sarebbe stato disposto a farla dentro la propria attività.
La revisione in fabbrica potrà convenire solo per grandi numeri, considerando la necessità di rivelatori di scorta ed il doppio S/R.
da Terminus
sab lug 11, 2026 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11224:2026
Risposte: 4
Visite : 956

Re: UNI 11224:2026

Non ho letto la nuova versione.
Comunque la questione riguarda i rivelatori non gli altri apparecchi.
Prova in laboratorio, prova con incendio reale o sostituzione.
da Terminus
sab lug 11, 2026 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Risposte: 7
Visite : 912

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

In molte situazioni, specialmente nel civile, questa operazione è alquanto complicata.
Figuriamoci farla tutti gli anni.
da Terminus
ven lug 10, 2026 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Risposte: 7
Visite : 912

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Si parla comunque di controllo delle alimentazioni, quindi è sufficiente la prova con il ritorno in vasca e flussometro.
da Terminus
mer lug 08, 2026 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tipologia estintori colonnine elettriche
Risposte: 3
Visite : 744

Re: Tipologia estintori colonnine elettriche

Estintori di qualsiasi tipo, polvere, schiuma, CO2, basta che siano certificati per impianti in tensione (fino a 1000V).
Quelli a polvere sono economici e presenti ovunque, ma di contro possono rovinare l'apparecchiatura (chiaramente se è questa che sta bruciando sarà già danneggiata).
da Terminus
dom lug 05, 2026 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo in presenza di GPL
Risposte: 4
Visite : 1095

Re: Rinnovo in presenza di GPL

Il PIN 3_GPL è da presentare per depositi non a servizio di altre attività soggette, come specificato nel modulo stesso e secondo l'art.5 comma 3 del DM 07/08/12.
Anche il PIN 3.1_GPL è previsto per depositi non a servizio di altre attività soggette, come specificato nel modulo stesso e secondo l ...