La ricerca ha trovato 13535 risultati

da Terminus
mar giu 17, 2025 19:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
Risposte: 13
Visite : 309

Re: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano

E non è possibile allargare questa bocca di lupo fino ad 1mq ?
Altrimenti rimane il sistema di pressurizzazione.
Costa, ma d'altronde te lo ha messo per iscritto il VF...
da Terminus
mar giu 17, 2025 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
Risposte: 13
Visite : 309

Re: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano

Ma adesso l'aerazione dove la hai ?
La sezione netta da quanto è ?
da Terminus
mar giu 17, 2025 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO PAVIMENTO
Risposte: 3
Visite : 124

Re: CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO PAVIMENTO

Si ma il produttore deve dichiararti l'uso del prodotto: se è per pavimenti lo deve dire esplicitamente ed il prodotto deve essere provato anche in orizzontale come prevede la norma.
Altrimenti non sarebbe accettabile.
Ah, la DoP deve essere in italiano.....
da Terminus
mar giu 17, 2025 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
Risposte: 13
Visite : 309

Re: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano

E ti metti a discutere con i VVF avendo comunque una pecca da sanare ?
Se non riesci con la ventilazione diretta o con il camino, metti un sistema di pressurizzazione e risolvi.
da Terminus
lun giu 16, 2025 20:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE
Risposte: 8
Visite : 263

Re: COMPARTIMENTAZIONE - DISTANZA DI SEPARAZIONE

Provo a cambiare il paradigma.
E se consideri la tua attività di officina estesa anche a questa "tettoia", che necessità hai di qualificare la parete di separazione ?
Per la resistenza al fuoco hai problemi ? Essendo officina meccanica probabilmente sei sotto i 200MJ/mq.
da Terminus
lun giu 16, 2025 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO PAVIMENTO
Risposte: 3
Visite : 124

Re: CLASSIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO PAVIMENTO

Hai indicato una scheda tecnica che può non essere esaustiva.
Per la UNI EN 13501-1 i requisiti della classe A1fl per i pavimenti sono gli stessi di quelli richiesti per la classe A1 degli altri prodotti da costruzione, ma stabilisce anche che i pavimenti devono essere provati sia in posizione ...
da Terminus
lun giu 16, 2025 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 2
Visite : 106

Re: Quota di piano

La quota di piano è il dislivello di ogni piano agibile, compresa la copertura, come in figura.
Tra le quote di piano, quella del compartimento (e quella antincendio conseguente) non comprende i piani accessibili solo per manutenzione
da Terminus
sab giu 14, 2025 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
Risposte: 17
Visite : 874

Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI

mmaarrccoo ha scritto: sab giu 14, 2025 12:39 ..... (è il metodo suggerito da TuttoNormel).
Hai per caso sottomano i riferimenti TNE ?
da Terminus
gio giu 12, 2025 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
Risposte: 17
Visite : 874

Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI


Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Art. 2 ...
da Terminus
mar giu 10, 2025 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
Risposte: 17
Visite : 874

Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI

danilo2 ha scritto: mar giu 10, 2025 15:04 Se il FV supera i 20 kW, non è soggetto a 37/08 e ci vuole DICH IMP
Questa cosa mi sfugge.
Puoi indicarne i riferimenti ?
da Terminus
lun giu 09, 2025 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV facciate autorimessa
Risposte: 4
Visite : 346

Re: RTV facciate autorimessa

Lo sfogo è ammissibile e condiviso.
Per quanto riguarda il CI delle autorimesse, io solitamente calcolo in modo analitico con un PCI=6789 MJ/cad, così si può rimanere sotto i 200.
In questo modo forse è possibile bypassare la RTV13 che, come dici, nell'esistente potrebbe essere quasi impossibile ...
da Terminus
dom giu 08, 2025 21:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV facciate autorimessa
Risposte: 4
Visite : 346

Re: RTV facciate autorimessa

Riflettiamoci un pò su.
Hai un'autorimessa soggetta sotto un edificio che non lo è: la RTV6 la applichi all'autorimessa, ma non all'edificio soprastante che non essendo soggetto a controllo è per definizione a rischio sufficientemente basso (a meno di non incappottare le facciate con h>12m)
Reazione ...
da Terminus
sab giu 07, 2025 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: OMOLOGAZIONE TENDONE PER REAZIONE AL FUOCO
Risposte: 4
Visite : 456

Re: OMOLOGAZIONE TENDONE PER REAZIONE AL FUOCO

E quale sarebbe la differenza tra un "sipario" o un "tendaggio" ed un "telone", che sei in un teatro o altrove ?
Il fuoco di certo non lo sa.....
A meno che nell'omologazione non sia scritto esplicitamente che una delle facce deve essere esposta all'esterno.
da Terminus
sab giu 07, 2025 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
Risposte: 17
Visite : 874

Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI

Una SCIA con il non aggravio per la 54 (che rimane).
Nella relazione con la VDR ci metti tutte le modifiche ed alleghi anche le certificazioni che hai citato.
da Terminus
gio giu 05, 2025 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lungezza corridoi ciechi
Risposte: 13
Visite : 574

Re: Lungezza corridoi ciechi

Non puoi omettere la porzione finale del corridoio cieco ?
tabella S.4-20
da Terminus
gio giu 05, 2025 13:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: "massima quota dei piani"
Risposte: 2
Visite : 214

Re: "massima quota dei piani"

Massima quota dei piani dell'attività
da Terminus
mer giu 04, 2025 20:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio a Viterbo
Risposte: 4
Visite : 312

Re: Incendio a Viterbo

https://www.rainews.it/articoli/2025/06/incendio-nella-facolta-di-agraria-universita-tuscia-a-viterbo-tefto-in-fiamme-evacuati-gli-edifici-8ee0d5d9-a834-4e0d-8984-4eb507f1a46b.html

Lavori a caldo sulle guaine in copertura si fanno tutti i giorni e le guaine non brucianbo così velocemente da non ...
da Terminus
mer giu 04, 2025 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 569 - Riserva idrica
Risposte: 5
Visite : 278

Re: DM 569 - Riserva idrica

Nessuna contraddizione.
240 l/min per ciascuna colonna, quindi se hai due colonne 240x2 = 480 l/min che sono proprio 4x120 l/min necessari al funzionamento dei 2+2 idranti sfavoriti delle due colonne.
Quindi riserva idrica 4*120*60 = 28800 litri (attenzione solo nominali, perchè in realtà il volume ...
da Terminus
mer giu 04, 2025 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 13.1.A
Risposte: 23
Visite : 755

Re: Attività 13.1.A


beh dai, è incoraggiante pensarla così ogni volta


Non è quello che accade spesso e volentieri ? Ed in tutti gli uffici della PA mica solo dai VVF.

Comunque rileggendo la declaratoria, io non ravviso la limitazione che debba riferirsi al singolo apparecchio CDR.
" Contenitori distributori ...
da Terminus
mer giu 04, 2025 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12.1.A Deposito gasolio
Risposte: 13
Visite : 561

Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio


Altra domanda:
Sulle distanze di sicurezza, parla di 5m dai fabbricati.
Dopo però dice che tali distanze (tra cui anche quella dai fabbricati) possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di separazione EI60 per un altezza pari a quella del contenitore +0,5m e una ...
da Terminus
mer giu 04, 2025 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUE DOMANDE SULL'IRRAGGIAMENTO (CALCOLO 2,5 kW/mq + POSIZIONE BERSAGLIO)
Risposte: 8
Visite : 448

Re: DUE DOMANDE SULL'IRRAGGIAMENTO (CALCOLO 2,5 kW/mq + POSIZIONE BERSAGLIO)

1) secondo me questo è il ragionamento che è stato fatto nella tabella S.4-5, altrimenti le vie di esodo a 2,5 metri non ci potrebbero essere quasi mai (soluzione 2 o 3)
2) questo è quello che farei io in questa situazione
da Terminus
mer giu 04, 2025 08:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12.1.A Deposito gasolio
Risposte: 13
Visite : 561

Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Se hai un contenitore-distributore non ci sono dubbi, essendo la 13.1.A declaratoria specifica
da Terminus
mer giu 04, 2025 08:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 13.1.A
Risposte: 23
Visite : 755

Re: Attività 13.1.A

Ho usato difatti il condizionale, tanto dipenderà come per molte altre cose dal singolo Comando/funzioario.
Comunque la declaratoria non specifica neanche che debba trattarsi del singolo serbatoio ed inoltre il DM 2017 ammette che vi può essere un deposito fino a 9mc (guarda caso lo stesso limite ...
da Terminus
mar giu 03, 2025 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUE DOMANDE SULL'IRRAGGIAMENTO (CALCOLO 2,5 kW/mq + POSIZIONE BERSAGLIO)
Risposte: 8
Visite : 448

Re: DUE DOMANDE SULL'IRRAGGIAMENTO (CALCOLO 2,5 kW/mq + POSIZIONE BERSAGLIO)

1) l'irraggiamento di 2,5 kW/mq deve essere sicuramente garantito per il luogo sicuro, dove gli esodati ed i soccorritori possono stazionare in modo sicuro per un tempo indefinito. La via di esodo deve essere impegnata per un tempo limitato e durante le prime fasi dell'incendio, non dopo il flash ...
da Terminus
mar giu 03, 2025 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 13.1.A
Risposte: 23
Visite : 755

Re: Attività 13.1.A

Mah. se ne possono vedere di tutti i colori, specialmente con la vecchia normativa ante 2017.
Ma come ho scritto sopra, l'attività 13.1.A consiste in contenitori-distributori mobili fino a 9000 litri, che poi è il medesimo limite stabilito dal DM 22/11/17 per il "deposito".
Di certo sopra i 9000 ...
da Terminus
mar giu 03, 2025 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LPS con terrazzo in legno
Risposte: 5
Visite : 404

Re: LPS con terrazzo in legno

Direi serve anche una bella verifica statica della struttura con l'affollamento massimo che dovrà dichiarare il cliente.
da Terminus
mar giu 03, 2025 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LPS con terrazzo in legno
Risposte: 5
Visite : 404

Re: LPS con terrazzo in legno

E' la normale documentazione richiesta in sostituzione del parere e della visita della commissione comunale di PS
Immagino sia sotto i limiti di assoggettabilità ai VVF
da Terminus
mar giu 03, 2025 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 13.1.A
Risposte: 23
Visite : 755

Re: Attività 13.1.A

fabbretto ha scritto: mar giu 03, 2025 16:12 Domanda: se non sono rispettate le distanze di separazione?
Rispondevo a questo tua domanda....
da Terminus
mar giu 03, 2025 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 13.1.A
Risposte: 23
Visite : 755

Re: Attività 13.1.A

fabbretto ha scritto: mar giu 03, 2025 16:19?
Il problema è che non rispetti la regola tecnica, non che devi pagare per una o due attività 12.1.A
da Terminus
mar giu 03, 2025 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12.1.A Deposito gasolio
Risposte: 13
Visite : 561

Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio


Scusa, non riesco a capire dove sta scritta la differenza tra distributori "mobili" e distributori rimovibili".... :roll:


Il vecchio DM 19/03/90 parlava di "contenitori-distributori mobili".
Ora si parla di "contenitori-distributori" rimovibili.
ma sono la stessa cosa
da Terminus
mar giu 03, 2025 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12.1.A Deposito gasolio
Risposte: 13
Visite : 561

Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

boba74 ha scritto: mar giu 03, 2025 14:38 Quale DM? Forse mi sono perso qualche norma...
hai citato il DM 19/03/1990, sì mi sa che ti sei perso qualcosa.
Il DM 22/11/2017 è quella la regola tecnica da applicare
da Terminus
mar giu 03, 2025 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 13.1.A
Risposte: 23
Visite : 755

Re: Attività 13.1.A

Allora il problema non è quante attività hai.....
da Terminus
mar giu 03, 2025 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12.1.A Deposito gasolio
Risposte: 13
Visite : 561

Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

In primo luogo se il CDM è a carico di azienda agricola, ai sensi della L.116/2014 non è soggetto a controllo VVF.
In secondo luogo il DM parla di 5 metri da fabbricati generici e 3 metri di area completamente sgombra da qualsiasi cosa.
da Terminus
lun giu 02, 2025 20:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 13.1.A
Risposte: 23
Visite : 755

Re: Attività 13.1.A

La declararatoria della 13.1.A parla di contenitori-distributori fino a 9mc.
Costituiscono un unico "deposito" ma due attività soggette
da Terminus
lun giu 02, 2025 12:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Combinazione Pompa calore e scalda acqua
Risposte: 9
Visite : 1625

Re: Combinazione Pompa calore e scalda acqua

Lo scaldaacqua è a pompa di calore, quindi sicuramente niente gas metano.
Invece il sistema per la climatizzazione Nimbus è una pompa di calore predisposta per costituire un sistema ibrido insieme ad una caldaia a gas metano.
Occorre sincerarsi che possa funzionare anche da sola senza la caldaia ...
da Terminus
lun giu 02, 2025 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Risposte: 21
Visite : 1770

Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?

Soluzione alternativa in FSE: modellazione dell'incendio naturale, modellazione dell'intera struttura della logistica e verifica sul peggiore scenario di crollo ipotizzabile che non vi siano danneggiamenti della compartimentazione e delle strutture adiacenti.
da Terminus
dom giu 01, 2025 13:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Risposte: 21
Visite : 1770

Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?

Ricordiamo che il LP S2 è stabilito per l'opera da costruzione nella sua interezza.
Da quanto dici la tua classe di compartimento è 240, quindi come fai a dire che la struttura vicina agli uffici è in LPIII senza protezioni ?
Oppure la classe 240 la hai solo in un'area ben definita dove concentri il ...
da Terminus
dom giu 01, 2025 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Risposte: 21
Visite : 1770

Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?

Se accetti un LPII stai ammettendo il crollo dopo 30 minuti, è implicito.
Adesso però aggiungi la novità che il crollo lo puoi avere solo su una parte della logistica e non vicino all'altro edificio, quindi hai un CI disomogeneo.
Allora dovrai riqualificare la tua struttura della logistica in LPIII ...
da Terminus
dom giu 01, 2025 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Risposte: 21
Visite : 1770

Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?

L'esempio che riporti conferma invece quanto stiamo dicendo: la struttura che viene sottoposta all'incendio deve resistere (LPIII) e non arrecare danni all'adiacente o in questo caso alla parte della medesima struttura che invece potrebbe stare in LPII per il basso CI.
Nel tuo disegno hai i pilastri ...
da Terminus
sab mag 31, 2025 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Risposte: 21
Visite : 1770

Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?

La parete starebbe su per conto suo, ma cosa puoi dire della struttura adiacente della logistica che invece è in Livello II quindi ne stai ammettendo il cedimento ?
La condizione prevista è abbastanza chiara a riguardo, se cede la logistica devi poter dimostrare che l'adiacente non subisce danni e ...
da Terminus
sab mag 31, 2025 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Risposte: 21
Visite : 1770

Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?

Devi verificare la condizione essenziale del LPII
strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l’eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse o all’esterno del confine dell’area su cui sorge l’attività medesima; oppure, in caso di assenza di separazione ...
da Terminus
sab mag 31, 2025 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Risposte: 21
Visite : 1770

Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?

Se tu avessi strutture portanti indipendenti e compartimentazione idonea, non danneggiabile dal crollo, potresti imporre la LPII nella logistica come soluzione conforme.
Se non hai queste condizioni non puoi accettare il crollo, in soluzione conforme.
Tutti i tuoi ragionamenti li puoi esprimere in ...
da Terminus
sab mag 31, 2025 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Risposte: 21
Visite : 1770

Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?

Capito.
Come soluzioni conformi non vedo possibilità, a meno che tu non abbia un CI sufficientemente basso, dovresti andare in alternativa dimostrando che se la logistica collassa non si porta dietro anche il blocco uffici/alloggio del custode.
da Terminus
ven mag 30, 2025 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?
Risposte: 21
Visite : 1770

Re: ALLOGGIO CUSTODE IN LOGISTICA: RIFLESSIONI SUL RISCHIO VITA?

Paragrafo G.3.1
Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun compartimento e, ove necessario,per ciascuno spazio a cielo libero dell’attività, come indicato nel paragrafo G.3.2.
da Terminus
ven mag 30, 2025 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?
Risposte: 12
Visite : 749

Re: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?

Queste applicazioni devono fare capo ad una centralina, per quanto semplice.
Il rivelatore deve chiudere/aprire un contatto elettrico, allora ci si mette in serie/parallelo anche un pulsante manuale.
da Terminus
ven mag 30, 2025 13:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?
Risposte: 12
Visite : 749

Re: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?

Certamente, l'attivazione del pulsante manuale farà agire la centrale per lo sgancio delle porte tagliafuoco.
da Terminus
ven mag 30, 2025 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?
Risposte: 12
Visite : 749

Re: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?

Il produttore mette il pulsante a bordo del dispositivo, ma se quel dispositivo viene messo fuori portata potrebbe non essere un suo problema, nel senso che il manutentore che dovesse sganciare la porta si adopererà per farlo come meglio crede (una scala, un manico di scopa....)
Il produttore ...
da Terminus
ven mag 30, 2025 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?
Risposte: 12
Visite : 749

Re: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?

In che senso non c'è obbligo ?
Il produttore marca CE il fermaporta e ne dichiara la conformità alla norma armonizzata, che prevede quanto sopra.
Se non c'è pulsante vuol dire che nella prova fatta secondo norma, la porta è stata sganciata con meno di 120Nm.
da Terminus
ven mag 30, 2025 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?
Risposte: 12
Visite : 749

Re: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?

Come previsto dalla norma armonizzata UNI EN 1155, paragrafo 5.2.6, i dispositivi fermaporta elettromagnetici devono consentire lo sgancio e la chiusura dell'anta senza interrompere l'alimentazione elettrica.
Quindi o possono essere sganciati manualmente tirando l'anta con una coppia compresa tra 40 ...
da Terminus
gio mag 22, 2025 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porta tagliafuoco tra garage e scala condominiale
Risposte: 3
Visite : 1220

Re: porta tagliafuoco tra garage e scala condominiale

Immagino che l'autorimessa sia ben al di sotto dei 300 mq che comportano l'assoggettamento ai controlli VVF.
Se la superficie è inferiore a 100mq è sufficiente una porta metallica piena, mentre se la superficie è >100mq ma inferiore a 300mq la porta deve essere almeno E30.
In ogni caso, considerato ...