Scusami TomBishop ho notato la tua risposta solo ora.
Dopo tanto tempo non ci guardano neanche più
Da dove hai recuperato questo dato ?
La ricerca ha trovato 13895 risultati
- ven feb 06, 2026 19:30
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: Emissioni giunti swagelok
- Risposte: 2
- Visite : 23662
- ven feb 06, 2026 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 247
- Visite : 182542
Re: Nuova guida fotovoltaico
Come ha detto mmaarrccoo la circolare non tratta questi casi e comunque come dicono gli stessi VVF il documento è ad applicazione volontaria.
Se nel revamping vengono sostituiti non solo i pannelli ma anche i cablaggi, gli inverter, si potrebbe pensare di rimanere nell'ambito della vecchia circolare ...
Se nel revamping vengono sostituiti non solo i pannelli ma anche i cablaggi, gli inverter, si potrebbe pensare di rimanere nell'ambito della vecchia circolare ...
- ven feb 06, 2026 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 247
- Visite : 182542
Re: Nuova guida fotovoltaico
Mettici a supporto dei tubolari o omega metalliche al posto dei listelli di legno.mmaarrccoo ha scritto: ven feb 06, 2026 13:51 E quindi non si capisce dove posso mettere quel sandwich...?!
- ven feb 06, 2026 11:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 13
- Visite : 464
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Secondo me si.
Anche perchè i nuovi cavi CPR saranno necessariamente diversi da quelli preesistenti.
Anche perchè i nuovi cavi CPR saranno necessariamente diversi da quelli preesistenti.
- ven feb 06, 2026 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 13
- Visite : 464
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Ho già parlato col funzionario, il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni:
Per la norma puoi benissimo presentare una SCIA basata sul vecchio DM 01/02/86.
Non devi adeguare necessariamente al COPI, a meno che non ci siano impicci gravi che prima non erano stati "visti" dai VVF.
- ven feb 06, 2026 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 13
- Visite : 464
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Avendo una DICO/DIRI ante 2017 per la legge non c'è obbligo di sostituzione dei cavi.
Ma per i VVF se si deve adeguare al COPI+RTV, tale adeguamento deve essere completo, compresi materiali ed impianti.
Per evitarlo dovresti rimanere ancorato al vecchio DM 01/02/86, oppure tentare con una soluzione ...
Ma per i VVF se si deve adeguare al COPI+RTV, tale adeguamento deve essere completo, compresi materiali ed impianti.
Per evitarlo dovresti rimanere ancorato al vecchio DM 01/02/86, oppure tentare con una soluzione ...
- ven feb 06, 2026 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTI A RIDUZIONE DI OSSIGENO: PERMETTONO DI EVITARE GLI IDRANTI?
- Risposte: 7
- Visite : 338
Re: IMPIANTI A RIDUZIONE DI OSSIGENO: PERMETTONO DI EVITARE GLI IDRANTI?
Anche io penso che il tuo committente dovrebbe prima fare una VDR salute e sicurezza
Poi se proprio DdL/MC/RSPP/RdL accettano la situazione, puoi passare ad esaminare gli aspetti antincendio.
Vedi allora la UNI EN 16750
Poi se proprio DdL/MC/RSPP/RdL accettano la situazione, puoi passare ad esaminare gli aspetti antincendio.
Vedi allora la UNI EN 16750
- gio feb 05, 2026 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPLESSO INDUSTRIALE
- Risposte: 6
- Visite : 414
Re: COMPLESSO INDUSTRIALE
5000 mq coperti
Si nel caso occorre fare una SCIA con l'attività 73, anche solo per l'impianto idranti in comune.
Si nel caso occorre fare una SCIA con l'attività 73, anche solo per l'impianto idranti in comune.
- gio feb 05, 2026 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPLESSO INDUSTRIALE
- Risposte: 6
- Visite : 414
Re: COMPLESSO INDUSTRIALE
Se hai impianto idranti in comune (ed anche se hai promiscuità strutturale) e superi i 5000mq oppure le 300 persone, hai un'attività 73 che andrà autorizzata con un gestore titolare "condominiale".
Le singole parti dei capannoni avranno le loro autorizzazioni antincendio se superano le soglie di ...
Le singole parti dei capannoni avranno le loro autorizzazioni antincendio se superano le soglie di ...
- gio feb 05, 2026 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto distribuzione gasolio privato
- Risposte: 6
- Visite : 639
Re: Impianto distribuzione gasolio privato
Per alcuni CDM qualche anno fa feci anche io una certificazione di questo tipo, ma con questi verificare gli aspetti di sicurezza, igiene ed ambiente è immediato.
Per un serbatoio interrato non lo avrei fatto se non dopo una certificazione da parte di un'impresa specializzata della tenuta del ...
Per un serbatoio interrato non lo avrei fatto se non dopo una certificazione da parte di un'impresa specializzata della tenuta del ...
- gio feb 05, 2026 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: falegnameria di 400 mq
- Risposte: 8
- Visite : 519
Re: falegnameria di 400 mq
Come detto sopra, va fatta una classificazione ATEX ed una conseguente VDR esplosioni, quindi si dovrà andare di COPI.
- gio feb 05, 2026 11:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto distribuzione gasolio privato
- Risposte: 6
- Visite : 639
Re: Impianto distribuzione gasolio privato
Confermo che è previsto nelle autorizzazioni comunali dei distributori.
Sono operazioni che vanno fatte dalle ditte specializzate, non possiamo mica farle noi.
Sono operazioni che vanno fatte dalle ditte specializzate, non possiamo mica farle noi.
- mar feb 03, 2026 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 247
- Visite : 182542
Re: Nuova guida fotovoltaico
Secondo me l'interpretazione corretta è l'OR, non l'AND.
Bisogna ricordare che la UNI EN 13501-5 definisce 4 metodi di prova nati per soddisfare regolamentazioni nazionali diverse: il t3 è il metodo "francese" (storicamente riferimento per l'Italia), il t4 è quello "tedesco". Sono prove diverse ...
- mar feb 03, 2026 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 247
- Visite : 182542
Re: Nuova guida fotovoltaico
Facci sapere cosa dicono
- mar feb 03, 2026 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
- Risposte: 9
- Visite : 573
Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
I box non possono essere compartimentati rispetto alla corsia di manovra, verso la quale devono avere aperture di aerazione, a meno che ciascun box non abbia un'aerazione diretta ed indipendente verso l'esterno.
- mar feb 03, 2026 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 247
- Visite : 182542
Re: Nuova guida fotovoltaico
Aggiungo un elemento a supporto della AND: la Lattonedil propone una linea di sandwich per il fotovoltaico e tutti i pannelli hanno entrambe le classificazioni T3 e T4.
- mar feb 03, 2026 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 247
- Visite : 182542
Re: Nuova guida fotovoltaico
Anche io proprio stamattina devo dare l'ok ad un tetto che mi viene proposto Broof T3 (non T4).
Mi hai fatto venire il mal di stomaco......
Mi hai fatto venire il mal di stomaco......
- mar feb 03, 2026 09:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 247
- Visite : 182542
Re: Nuova guida fotovoltaico
Fino ad ora mi era sembrato ovvio che fosse un OR.
Ora sono andato a vedere la 13501-5 e mi viene qualche dubbio, in quanto le quattro prove previste non sono proprio tali che la successiva comprenda la precedente.
Al paragrafo 4 viene detto chiaramente che " non vi è alcuna correlazione diretta tra ...
Ora sono andato a vedere la 13501-5 e mi viene qualche dubbio, in quanto le quattro prove previste non sono proprio tali che la successiva comprenda la precedente.
Al paragrafo 4 viene detto chiaramente che " non vi è alcuna correlazione diretta tra ...
- lun feb 02, 2026 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
- Risposte: 9
- Visite : 573
Re: CALCOLO MQ AUTORIMESSA PER CPI
Occorre identificare il "compartimento" autorimessa che sicuramente comprenderà box, corsia manovra e spazi vari non compartimentati.
Il corridoio comune è da verificare se realmente compartimentato dai box (pareti, porte, attraversamenti impianti).
Il corridoio comune è da verificare se realmente compartimentato dai box (pareti, porte, attraversamenti impianti).
- dom feb 01, 2026 12:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
- Risposte: 5
- Visite : 544
Re: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Secondo me si.
Il principio vale ancora e viene espresso proprio dal passaggio che hai riportato: i fumi non devono rientrare in altri locali o piani, anche del medesimo compartimento.
Il principio vale ancora e viene espresso proprio dal passaggio che hai riportato: i fumi non devono rientrare in altri locali o piani, anche del medesimo compartimento.
- dom feb 01, 2026 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
- Risposte: 10
- Visite : 2914
Re: XLAM E RTV13 FACCIATE
Il problema per la E sono le connessioni tra i pannelli verticali e tra questi e gli orizzontamenti e senza una prova al forno non vedo come puoi certificarne la prestazione.
- sab gen 31, 2026 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevatori di FUMO
- Risposte: 4
- Visite : 349
Re: Rilevatori di FUMO
Ma la norma non prevede installazioni a mezza altezza dei puntiformi, che anzi devono avere una distanza massima dal plafone.
Le correnti convettive ascensionali passando liberamente attraverso il grigliato potrebbero impedire il corretto ingresso del fumo nel rivelatore.
Direi che un bel pannello ...
Le correnti convettive ascensionali passando liberamente attraverso il grigliato potrebbero impedire il corretto ingresso del fumo nel rivelatore.
Direi che un bel pannello ...
- sab gen 31, 2026 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevatori di FUMO
- Risposte: 4
- Visite : 349
Re: Rilevatori di FUMO
C'è il vincolo sull'altezza massima del locale sorvegliato da un rivelatore di fumo: ogni 12 metri massimo dovresti mettere un setto a chiusura orizzontale del cavedio.
Altrimenti devi usare un sistema diverso di rivelazione (cavi termosensibili, aspirazione)
Altrimenti devi usare un sistema diverso di rivelazione (cavi termosensibili, aspirazione)
- ven gen 30, 2026 18:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dichiarazione corretta posa in opera fatta da ingegnere
- Risposte: 16
- Visite : 9256
Re: dichiarazione corretta posa in opera fatta da ingegnere
Il rilascio della dichiarazione di corretta posa in opera, che sia essa redatta su modello ministeriale o su semplice carta intestata è obbligatorio da parte dell'impresa esecutrice? Intendo anche oltre la Prevenzione Incendi.
Se sei un DL, considerando che sei responsabile in solido con l ...
- ven gen 30, 2026 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UTILIZZO TABELLE D.7 - DM 16-02-2007
- Risposte: 4
- Visite : 468
Re: UTILIZZO TABELLE D.7 - DM 16-02-2007
In realtà nella circolare 4845 e nella 5642 si parla di data di presentazione del progetto ai VVF, non della data di approvazione.
- ven gen 30, 2026 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
- Risposte: 8
- Visite : 947
Re: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
Cambia che in un caso ho un impianto conforme alla circolare e non devo argomentare alcunchè; nell'altro caso devo dimostrare questo e quello.... con il rischio che ai VVF non vada a genio
- ven gen 30, 2026 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sezionali e basculanti motorizzate in autorimessa
- Risposte: 8
- Visite : 1757
Re: Sezionali e basculanti motorizzate in autorimessa
Le basculanti giammai.
Tant'è che devono avere aperture di aerazione....
Tant'è che devono avere aperture di aerazione....
- mer gen 28, 2026 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UTILIZZO TABELLE D.7 - DM 16-02-2007
- Risposte: 4
- Visite : 468
Re: UTILIZZO TABELLE D.7 - DM 16-02-2007
Si, per progetti approvati prima del 29/09/2010
- mer gen 28, 2026 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
- Risposte: 8
- Visite : 947
Re: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
Secondo i VVF (par.1.2) se anche l'inverter è in compartimento interno all'edificio dell'attività soggetta è considerato "interferente".Ronin ha scritto: mar gen 27, 2026 23:04 non vedo perchè inverter e quadri non potrebbero stare all'interno dell'edificio, in un comparto dedicato.
- mar gen 27, 2026 21:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
- Risposte: 8
- Visite : 947
Re: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
La penso anche io così.
Purtroppo anche per una pensilina con pannelli BIPV viene richiesta una B-s2,d0.
Forse unica possibilità una pensilina non interferente, con inverter e quadri fuori dall'edificio servito.
Purtroppo anche per una pensilina con pannelli BIPV viene richiesta una B-s2,d0.
Forse unica possibilità una pensilina non interferente, con inverter e quadri fuori dall'edificio servito.
- mar gen 27, 2026 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
- Risposte: 8
- Visite : 947
Pannelli FV in classe 1 o in classe E
Mi trovo a dover valutare l'installazione di un FV su capannone di attività soggetta.
Ho la copertura Broof T3, ma i pannelli che il cliente propone hanno certificazione in classe 1 secondo UNI 9177.
Ora a prima vista sembrerebbe che la vecchia classe 1 sia migliore dell'odierna classe E, ma ...
Ho la copertura Broof T3, ma i pannelli che il cliente propone hanno certificazione in classe 1 secondo UNI 9177.
Ora a prima vista sembrerebbe che la vecchia classe 1 sia migliore dell'odierna classe E, ma ...
- lun gen 26, 2026 16:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevatori di fumo quando non installarli
- Risposte: 2
- Visite : 327
Re: Rilevatori di fumo quando non installarli
Se il controsoffitto è rivestito con materiali A2/A2FL ed i cavi sono solo per l'illuminazione del locale, allora si può omettere la sorveglianza.
- lun gen 26, 2026 15:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sezionali e basculanti motorizzate in autorimessa
- Risposte: 8
- Visite : 1757
Re: Sezionali e basculanti motorizzate in autorimessa
Hai ragione in merito alle maggiori difficoltà di apertura, così come sul fatto che i VVF ad oggi non ne hanno fatto alcun cenno, anzi la RTV quasi non considera neanche la suddivisione in box se non per richiedere le aerazioni minime.
Sulla CE del portone potremmo anche soprassedere, essendo un ...
Sulla CE del portone potremmo anche soprassedere, essendo un ...
- lun gen 26, 2026 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sezionali e basculanti motorizzate in autorimessa
- Risposte: 8
- Visite : 1757
Re: Sezionali e basculanti motorizzate in autorimessa
Le basculanti motorizzate, così come i cancelli motorizzati, sono delle macchine e per questo soggette alle Direttive di riferimento, quindi per la macchina va richiesta la CE, mentre per l'alimentazione elettrica va richiesta la DICO.
Importante è che anche questa alimentazione, come quella del box ...
Importante è che anche questa alimentazione, come quella del box ...
- dom gen 25, 2026 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intonaco ignifugo su parete in laterizio piano
- Risposte: 3
- Visite : 386
Re: Intonaco ignifugo su parete in laterizio piano
E quanto mai potrà costare un buco con il trapano su un muro da 20cm ?
Max 100€ al muratore compresa un pò di malta per chiudere in buco e ripianare l'intonaco e via.
Che poi se devono riqualificare neanche serve ripristinare nulla.
Max 100€ al muratore compresa un pò di malta per chiudere in buco e ripianare l'intonaco e via.
Che poi se devono riqualificare neanche serve ripristinare nulla.
- sab gen 24, 2026 20:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intonaco ignifugo su parete in laterizio piano
- Risposte: 3
- Visite : 386
Re: Intonaco ignifugo su parete in laterizio piano
Ma se non sai di preciso qual'è lo spessore nella parte più alta, come fai a certificare EI120 con un semplice intonaco antincendio ?
- sab gen 24, 2026 20:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
- Risposte: 10
- Visite : 1509
Re: Sfiati su solaio tipo predalles
Io andrei a rompere quella crosticina di cls, a spot, per verificare quanto afferma il costruttore.
Come dice stfire se è così, verrà giù con poco sforzo.
Come dice stfire se è così, verrà giù con poco sforzo.
- ven gen 23, 2026 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
- Risposte: 10
- Visite : 1509
Re: Sfiati su solaio tipo predalles
Per curiosità: i VVF e/o il Comune hanno dato l'inagibilità al piano soprastante ?
- gio gen 22, 2026 19:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
- Risposte: 10
- Visite : 1509
Re: Sfiati su solaio tipo predalles
Messi così come da disegno è chiaro che non servono proprio a nulla.
- gio gen 22, 2026 19:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
- Risposte: 6
- Visite : 634
Re: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
Se stai modificando il layout dello stabilimento spostando il forno, ricadi nell'Allegato IV, quindi dovrai presentare una SCIA con non aggravio, avendo verificato le vie di esodo, la correttezza delle installazioni impiantistiche e quant'altro di interferente con il nuovo layout.
Se poi vi sono ...
Se poi vi sono ...
- gio gen 22, 2026 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
- Risposte: 6
- Visite : 634
Re: PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
Se non modifichi il layout dell'impianto o altri aspetti di prevenzione incendi (vie di esodo, resistenza/reazione al fuoco, carico di incendio...) potresti anche non fare nulla ed aggiornare la documentazione (CE macchinario ed eventuali DICO/certificazioni di montaggio) al prossimo rinnovo ...
- mer gen 21, 2026 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: capriata REI180
- Risposte: 3
- Visite : 568
Re: capriata REI180
1) allora attenzione alla T critica delle armature pre-tese
2) allora la R serve
2) allora la R serve
- mar gen 20, 2026 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: capriata REI180
- Risposte: 3
- Visite : 568
Re: capriata REI180
a) sicuro che non sia in cap ? E' prefabbricata ?
b) la capriata cosa tiene su, la copertura ? Allora la R serve. Se non tiene niente e potrebbe anche essere tolta, la R non serve, ma ci sarebbero da valutare le conseguenze di un suo crollo su ciò che gli sta sotto....
c) il magazzino è necessario ...
b) la capriata cosa tiene su, la copertura ? Allora la R serve. Se non tiene niente e potrebbe anche essere tolta, la R non serve, ma ci sarebbero da valutare le conseguenze di un suo crollo su ciò che gli sta sotto....
c) il magazzino è necessario ...
- mar gen 20, 2026 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Credenze popolari su valutazione
- Risposte: 15
- Visite : 2165
Re: Credenze popolari su valutazione
I VVF non sono certo perfetti, per vari motivi, e lo sappiamo tutti.
I professionisti altrettanto ed anche questo lo sappiamo.
Quindi in un sistema misto di verifiche e controlli non solo cartacei, magari si potrebbero minimizzare i rischi.
I professionisti altrettanto ed anche questo lo sappiamo.
Quindi in un sistema misto di verifiche e controlli non solo cartacei, magari si potrebbero minimizzare i rischi.
- lun gen 19, 2026 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Credenze popolari su valutazione
- Risposte: 15
- Visite : 2165
Re: Credenze popolari su valutazione
Questa è palesemente una boiata.
Come già scritto da travereticolare, l'obbligo in capo al titolare ed all'asseveratore è chiaro: è quest'ultimo che verifica la completa rispondenza alle norme.
Se i VVF non si sono accorti di qualcosa (più che possibile), le responsabilità del professionista e ...
- ven gen 16, 2026 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 131
- Visite : 63973
Re: Incendio Crans-Montana
Mah, non si sono inventati nulla, anzi per come è scritto può portare a fraintendimenti.
Non esiste differenza tra DVR e VRI, come sembrerebbe a pagina 4, la seconda deve essere parte integrante del primo, stante che il Minicodice ed il COPI sono gli strumenti previsti per la VRI ai sensi dell'art ...
Non esiste differenza tra DVR e VRI, come sembrerebbe a pagina 4, la seconda deve essere parte integrante del primo, stante che il Minicodice ed il COPI sono gli strumenti previsti per la VRI ai sensi dell'art ...
- gio gen 15, 2026 12:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
- Risposte: 3
- Visite : 575
Re: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
Concordo. La colonna a secco serve solo ai VVF.
- mer gen 14, 2026 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"
- Risposte: 6
- Visite : 1180
- mer gen 14, 2026 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"
- Risposte: 6
- Visite : 1180
Re: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"
Per l'edificio si, avendone aumentato l'altezza antincendio.
La CT se ha un parere favorevole può andare in SCIA sulla base di quello (vedi art.5 del DM 08/11/19)
La CT se ha un parere favorevole può andare in SCIA sulla base di quello (vedi art.5 del DM 08/11/19)
- mar gen 13, 2026 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"
- Risposte: 6
- Visite : 1180
Re: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"
Si.
La relazione per l'edificio la presenti con la SCIA.
La relazione per l'edificio la presenti con la SCIA.