Sicurezza antincendio e sicurezza antiintrusione in condominio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Andrew1970
Messaggi: 91
Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01

Sicurezza antincendio e sicurezza antiintrusione in condominio

Messaggio da Andrew1970 »

Buonasera,

in un condominio, a seguito delle ripetute intrusioni di estranei e malintenzionati negli spazi comuni (scale) è stato richiesto dai condomini di installare delle porte rei con chiusura a chiave per impedire l'accesso dall'autorimessa alle scale. Attualmente le porte presenti sono ovviamente rei ma sono dotate di maniglione antipanico all'interno e normale maniglia all'esterno. Sono però porte sempre apribili e quindi non impediscono l'accesso all'interno del fabbricato.
I condomini chiedono inoltre di installare, in corrispondenza degli sbarchi ascensore al piano interrato (le scale condominiali sono 2), un sistema di accesso agli ascensori controllato elettronicamente da un codice oppure con chiave ad esclusivo uso dei condomini stessi.
Preciso che, il progetto approvato dai VVF a suo tempo per l'autorimessa, non prevede le innovazioni sopra descritte.
Chiedo se a vostra esperienza, gli interventi di cui sopra potrebbero dover comportare un riesame del progetto e una sua nuova approvazione: circostanza questa che ovviamente sarebbe da evitare sia per motivi di costo che per tempi necessari all'esame stesso. Ritengo infatti che essendoci già un progetto approvato sarebbe poco saggio imbarcarsi in una nuova richiesta di esame progetto.
Terminus
Messaggi: 13824
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Sicurezza antincendio e sicurezza antiintrusione in condominio

Messaggio da Terminus »

Se queste porte non fanno parte delle vie di esodo dell'autorimessa, possono essere chiuse a chiave o con l'apertura dall'esterno impedita.
Se invece fanno parte delle vie di esodo (maniglioni antipanico con apertura verso il vano scale ?), non possono essere bloccate in alcun modo.
Le porte ascensori possono essere interbloccate dato che questi non potranno mai essere utilizzati in caso di emergenza.
Se devi presentare ancora la SCIA puoi sempre aggiornare la documentazione per quanto necessario.
Rispondi