L'esame progetto nel quale devi indicare le altezze esatte e addirittura nel modello RR la matricola della caldaia: la cosa fa un po' ridere che si possa pensar di fare in un impianto ancora non costruito. Ciò premesso è così la legge e ormai ci adeguiamo da 50 anni.
Dopodiché anche l'ottenere l ...
La ricerca ha trovato 392 risultati
- mar ago 25, 2026 12:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
- Risposte: 17
- Visite : 633
- lun ago 24, 2026 17:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
- Risposte: 17
- Visite : 633
Re: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
Diciamo che la pratica prevedrebbe un esame progetto e che pertanto dovrebbe essere PRIMA di far qualsiasi cosa, ciò premesso come tutti sappiamo si procede solitamente dopo. In alcuni casi mi è capitato che la fase di esame progetto o la successiva richiesta di collaudo sia stata fatta con caldaie ...
- lun ago 24, 2026 12:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
- Risposte: 17
- Visite : 633
Re: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
Questa mattina ho fatto un quesito al dipartimento centrale, nella speranza di avere una risposta da poter utilizzare in tutta Italia.
- lun ago 24, 2026 11:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
- Risposte: 17
- Visite : 633
Re: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
Praticamente tutti gli UOT della Toscana
- lun ago 24, 2026 09:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
- Risposte: 17
- Visite : 633
Re: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
Sono un progettista termotecnico e mi trovo a dover rispondere alle richieste dei vari UOT INAIL che con caldaie sopra ai 10 anni vogliono la prova idraulica (richieste che mi trovo ad affrontare da oltre 20 anni).
Fino a qualche anno fa chiedevano 1.5 volte la pressione di bollo, adesso 1.125 e da ...
Fino a qualche anno fa chiedevano 1.5 volte la pressione di bollo, adesso 1.125 e da ...
- lun ago 24, 2026 09:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
- Risposte: 17
- Visite : 633
Re: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
Mi riferisco a caldaie in esercizio non oggetto di riparazioni o modifiche.
Premetto che ho fatto numerose prove idrauliche e sono convinto che sia una buona prassi in materia di sicurezza, però difronte al proprietario dell'impianto che mi chiede: dove sta scritto?
ho qualche difficoltà nell ...
Premetto che ho fatto numerose prove idrauliche e sono convinto che sia una buona prassi in materia di sicurezza, però difronte al proprietario dell'impianto che mi chiede: dove sta scritto?
ho qualche difficoltà nell ...
- lun ago 24, 2026 08:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
- Risposte: 17
- Visite : 633
Re: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
Pertanto potremo asserire che la prova idraulica delle caldaie in esercizio non sia dovuta?
- dom ago 23, 2026 19:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
- Risposte: 17
- Visite : 633
Obbligo prova pressione decennale caldaia acqua calda (T<110°C)
Buonasera, nel caso di generatori di calore con oltre 10 anni di "vita" ho sempre eseguito una prova idraulica con pressione di 1.5 volte la pressione di bollo. Volendo però approfondire la cosa, superando il "ho sempre fatto così", vorrei fare un approfondimento per comprendere se questa prova sia ...
- lun mag 25, 2026 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 6-Autorimesse
- Risposte: 9
- Visite : 2712
Re: RTV 6-Autorimesse
Buongiorno, mi aggiungo al quesito sulle autorimesse progettate con RTO / RTV6, chiedendo se siano previsti particolari caratteristiche nella separazione tra due box auto. Nel vecchio DM01/02/1986 si prescriveva un EI30 ma nella lettura della RTV6 non trovo nessuna prescrizione simile.
E' una misura ...
E' una misura ...
- mer apr 08, 2026 23:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI EN 16798-1:2019/NA - formula metodo 1 ???
- Risposte: 1
- Visite : 1384
UNI EN 16798-1:2019/NA - formula metodo 1 ???
Buonasera, mi sto approcciando all'appendice italiana della norma di cui all'oggetto, al fine di effettuare alcuni calcoli per le portate di rinnovo con il metodo basato sulla qualità dell'aria percepita (Metodo 1). Nel relativo paragrafo NA.3.1.2, si rimanda all'impiego della Formula (1) 6.3.2.2 ma ...
- dom feb 08, 2026 22:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
- Risposte: 10
- Visite : 7124
Re: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
Grazie per il confronto
- dom feb 08, 2026 22:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile
- Risposte: 6
- Visite : 3320
Messa in servizio pompe di calore con gas infiammabile
Buonasera, in riferimento agli impianti in pompa di calore con gas infiammabili (più o meno che siano) come R32, R290, ecc.; rientrando se non erro nei fluidi del Gruppo 1, chiedo se vi siano degli adempimenti relativi alla messa in servizio / verifica per i suddetti impianti ai sensi del D.M. 329 ...
- lun ott 20, 2025 20:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
- Risposte: 10
- Visite : 7124
DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
Buonasera, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2023 vi risulta che sia diventato obbligatorio (sempre l'adozione di disconnettore idraulico) ovvero è sempre legata ad una valutazione sull'eventuale contaminazione dell'acquedotto a causa di eventuali reflussi dall'impianto verso ...
- gio ago 14, 2025 17:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scheda tecnica - CARBOFUEL BPF 150
- Risposte: 3
- Visite : 1898
Re: Scheda tecnica - CARBOFUEL BPF 150
E quindi?
Si può chiedere una sola volta?
Speravo che nel frattempo qualche anima pia avesse trovato qualcosa...
Si può chiedere una sola volta?
Speravo che nel frattempo qualche anima pia avesse trovato qualcosa...
- gio ago 14, 2025 17:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scheda tecnica - CARBOFUEL BPF 150
- Risposte: 3
- Visite : 1898
Scheda tecnica - CARBOFUEL BPF 150
Buonasera, dovrei risalire ai dati di targa di una vecchia caldaia CARBOFUEL BPF 150 in quanto la traghetta ivi presente non risulta più leggibile. Qualcuno di voi dispone di vecchie schede tecniche dalle quali desumere i dati tecnici (potenze)?
Grazie
RV
Grazie
RV
- gio giu 05, 2025 12:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti gas apparecchi usati (P> 35 kW)
- Risposte: 1
- Visite : 1345
Impianti gas apparecchi usati (P> 35 kW)
Buongiorno, pongo un quesito relativo alla possibilità di riutilizzo di generatori di calore esistenti, in impianti differenti dal quelli di installazione originaria. Nello specifico mi trovo 2 caldaie di potenza superiore a 35 kW (ciascuna) che verranno smontati da una centrale termica per essere ...
- ven apr 18, 2025 08:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TECNICO QUALIFICATO - Modello R.4.A INAIL
- Risposte: 2
- Visite : 3959
Re: TECNICO QUALIFICATO - Modello R.4.A INAIL
D'ora in avanti anche io, però mi piacerebbe capire....
- gio apr 17, 2025 16:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TECNICO QUALIFICATO - Modello R.4.A INAIL
- Risposte: 2
- Visite : 3959
TECNICO QUALIFICATO - Modello R.4.A INAIL
Buonasera ai fini della compilazione del Modello R.4.A INAIL previsto dalla Raccolta R.2009, il TECNICO QUALIFICATO firmatario del suddetto modello in alternativa all'installatore chi è?
In una recente pratica, ove avevo firmato come progettista, mi è stata richiesta la firma dell'installatore.
è ...
In una recente pratica, ove avevo firmato come progettista, mi è stata richiesta la firma dell'installatore.
è ...
- dom mar 09, 2025 09:32
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL
- Risposte: 6
- Visite : 21301
Re: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL
Sono un termotecnico e non cerco consulenze gratuite. SEMPLICEMENTE dato che è un prodotto piuttosto datato, cercavo supporto da parte di qualche collega per capire se ancora qualcuno disponesse di vecchia documentazione: a onor del vero, in passato ho fornito io stesso più volte schede tecniche ...
- gio mar 06, 2025 12:54
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL
- Risposte: 6
- Visite : 21301
Re: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL
Buongiorno, mi aggiungo al post, chiedendo qualcuno avesse nel suo archivio qualche documento relativo ad una vecchia caldaia Carbofuel modello BPF 150.
Grazie
RV
Grazie
RV
- dom feb 02, 2025 18:16
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Recepimento UNI 7129/2015
- Risposte: 2
- Visite : 17713
Re: Recepimento UNI 7129/2015
Da tecnico utilizzo anche io la versione 2015. Il dubbio sul recepimento scaturisce dal fatto che la versione 2015 è più permissiva della versione 2008, tant'è che a titolo d'esempio prevede una certa caduta di pressione nella prova di tenuta, in funzione del volume impianto. Sarebbe quindi cosa ...
- dom gen 26, 2025 18:37
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Recepimento UNI 7129/2015
- Risposte: 2
- Visite : 17713
Recepimento UNI 7129/2015
Buonasera, non trovo un riferimento oggettivo al recepimento della UNI 7129/2015, in quanto la UNI 7129/2008 era stata recepita con il DECRETO 13 agosto 2009 che disponeva all'Art.2 la sostituzione della UNI 7129/2001 con la UNI 7129/2015 parti 1-2-3-4.
Per la versione 2015, non ho notizia però di ...
Per la versione 2015, non ho notizia però di ...
- dom gen 26, 2025 18:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Obbligo saldatore qualificato Polietilene GAS
- Risposte: 0
- Visite : 14142
Obbligo saldatore qualificato Polietilene GAS
Buonasera, mi sto cimentando in alcune situazioni, ove nell'ambito della realizzazione di impianti gas ricadenti nella UNI 7129 e nella UNI 11528, richiedendo la qualifica del saldatore, trovo alcune reticenze da parte degli installatori interpellati i quali ritengono che detta certificazione non ...
- ven set 20, 2024 20:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria flessibile caldaia a biomassa UNI 10683-2022
- Risposte: 0
- Visite : 1243
Canna fumaria flessibile caldaia a biomassa UNI 10683-2022
Buonasera, da una lettura della Norma UNI 10683-2022 non trovo più il divieto di utilizzo di condotti flessibili per lo scarico dei prodotti della combustione per intubamento.
Vi risulta che sia venuto meno il divieto di uso dei flessibili sulle biomasse?
Grazie
Vi risulta che sia venuto meno il divieto di uso dei flessibili sulle biomasse?
Grazie
- gio set 12, 2024 15:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto vaso chiuso a membrana (diaframma) + vaso pressurizzato senza diaframma
- Risposte: 0
- Visite : 1391
Impianto vaso chiuso a membrana (diaframma) + vaso pressurizzato senza diaframma
Buonasera, mi trovo ad affrontare un impianto ad acqua calda (Raccolta R) di gradi dimensioni (circa 10 MW di potenza caldaie) ove ho un circuito primario relativo alle caldaie (n.3 generatori) ed un secondario a valle del separatore idraulico, costituito da molteplici circuiti e relativi vasi di ...
- mer set 04, 2024 16:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Respingimento pratica gas per normativa errata
- Risposte: 9
- Visite : 2806
Re: Respingimento pratica gas per normativa errata
Non vedo così sbagliata nemmeno la UNI 11528 che oltretutto riporta le medesime prescrizioni.
- mer set 04, 2024 16:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Respingimento pratica gas per normativa errata
- Risposte: 9
- Visite : 2806
Re: Respingimento pratica gas per normativa errata
Ritengo che un forno di fusione ed un cannello non siano assimilabili al domestico.
Sta di fatto che possiamo discutere ad oltranza sull'applicabilità della 7129 oppure della 11528 ma in realtà, nessuna delle due è perfettamente calzante e pertanto non ha senso bocciare una pratica per una ...
Sta di fatto che possiamo discutere ad oltranza sull'applicabilità della 7129 oppure della 11528 ma in realtà, nessuna delle due è perfettamente calzante e pertanto non ha senso bocciare una pratica per una ...
- mer set 04, 2024 13:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ritiro senza sostituzione della Norma UNI 10339-1995
- Risposte: 1
- Visite : 1437
Ritiro senza sostituzione della Norma UNI 10339-1995
Buongiorno, preso atto del ritiro senza sostituzione della Norma UNI 10339-1995, mi chiedo quale sia adesso la normativa applicabile ai fini igienico sanitari (es. tutta la modulistica ASL faceva riferimento a detta normativa), stante che la vigente UNI EN 16798 è riferita all'aspetto energetico ...
- mar set 03, 2024 23:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Respingimento pratica gas per normativa errata
- Risposte: 9
- Visite : 2806
Respingimento pratica gas per normativa errata
Buonasera, quest'oggi ho dovuto affrontare il respingimento di una pratica relativa ad allaccio gas (Delibera 40/04), poiché a dire del verificatore risultava errato il riferimento normativo.
Nello specifico trattandosi di un'attività artigianale con alcuni utilizzatori gas singolarmente sotto ai 35 ...
Nello specifico trattandosi di un'attività artigianale con alcuni utilizzatori gas singolarmente sotto ai 35 ...
- mar mag 28, 2024 14:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vasi sopra ai 50 litri in circuito non soggetto
- Risposte: 2
- Visite : 1504
Re: Vasi sopra ai 50 litri in circuito non soggetto
In tal caso se vai ad istallare vasi sopra ai 50 litri andrà fatta la dichiarazione di messa in servizio: probabilmente costa meno installare 8 vasi da 50 lt. Chiaro è che questo è un discorso valido sempre nei limiti della decenza impiantistica (non posso mettere una rastrelliera di 20 vasi da 50 ...
- mar mag 28, 2024 08:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vasi sopra ai 50 litri in circuito non soggetto
- Risposte: 2
- Visite : 1504
Vasi sopra ai 50 litri in circuito non soggetto
Buongiorno, vorrei condividere un approccio all'applicazione della Raccolta R e PED ai vasi di espansione che solitamente mi crea qualche attrito con taluni colleghi.
Nel caso di impianti termici ad acqua calda con scambiatore tra primario e secondario (es. caldaia a basso contenuto d’acqua in ...
Nel caso di impianti termici ad acqua calda con scambiatore tra primario e secondario (es. caldaia a basso contenuto d’acqua in ...
- sab mar 02, 2024 15:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"
- Risposte: 8
- Visite : 5171
Re: Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"
ok, detto che però il neutralizzatore è già a valle della linea in multistrato (cassetta appoggiata a terra), ritorno alla domanda: Cosa ne pensate di questa installazione?
- sab mar 02, 2024 10:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"
- Risposte: 8
- Visite : 5171
Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"
Buongiorno, durante un sopralluogo ho riscontrato uno scarico condensa di una caldaia a condensazione realizzato con tubazione in multistrato. La cosa che più mi perplime a parte la tubazione stessa è il raccordo in ottone che non ritengo idoneo per il condensato. Vorrei però condividere la cosa per ...
- lun dic 11, 2023 19:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 7129-2015 posa in traccia pareti perimetrali
- Risposte: 1
- Visite : 1323
UNI 7129-2015 posa in traccia pareti perimetrali
Buonasera, da una lettura della 7129/2015 parte 1, non trovo più tra i divieti (presenti nella versione 2008), quello afferente alla posa sotto traccia di linee gas nelle pareti perimetrali; nello specifico la Versione 2008 riportava: Non e consentito posare le tubazioni del gas direttamente sotto ...
- gio set 28, 2023 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere calorifico MDF ignifugo
- Risposte: 2
- Visite : 1581
Potere calorifico MDF ignifugo
Buonasera, sto calcolando il carico d'incendio specifico con il sw CLARAF 2.0 e mi trovo a dover inserire un MDF ignifugo. Ponendolo pari al legno vado fuori da i limiti che mi vengono imposti contrattualmente e quindi consapevole del trattamento ignifugo del materiale riterrei di ridurne il potere ...
- sab ago 26, 2023 15:03
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Requisito di indipendenza - certificatore energetico
- Risposte: 5
- Visite : 6184
Re: Requisito di indipendenza - certificatore energetico
L'errore nella domanda ENEA non lo vedo (chiedere è lecito), in considerazione del fatto che è l'ente preposto nell'ambito dei bonus energetici e pertanto attestato di prestazione ENERGETICA, pare materia affine. L'errore invece che vedo è quello che lo stato tramite un suo ente, prenda le distanze ...
- lun ago 21, 2023 19:38
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Requisito di indipendenza - certificatore energetico
- Risposte: 5
- Visite : 6184
Requisito di indipendenza - certificatore energetico
Buonasera, per quanto attiene alle Regioni che non hanno legiferato in materia es. Regione Toscana, ho sempre ritenuto che i requisii di indipendenza fossero quelli previsto dal DPR 75/2013 Art.3 comma 1 lettera b, e pertanto
-nuovo edificio = indipendenza da produzione materiali in essi ...
-nuovo edificio = indipendenza da produzione materiali in essi ...
- gio dic 08, 2022 21:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento vaso di espansione circuito secondario
- Risposte: 14
- Visite : 4467
Re: Dimensionamento vaso di espansione circuito secondario
Comunque vorrei rammentare che nella raccolta R. 1982 c'era la possibilità di evitarlo, quindi non vedo perché con caldaie molto più "sicure" (almeno su questo spero che siamo d'accordo) ci debba esser invece una normativa addirittura più stringente.
- gio dic 08, 2022 18:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo termostatiche?
- Risposte: 5
- Visite : 3340
Re: Obbligo termostatiche?
Ne sono pienamente convinto anche io ma una conferma è sempre gradita.
RV
RV
- sab dic 03, 2022 19:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo termostatiche?
- Risposte: 5
- Visite : 3340
Re: Obbligo termostatiche?
Chiedo se a vostro parere il D.lgs. 48/2020 debba ancora essere supportato da decreti attuati per rendere cogente l'obbligo delle valvola termostatiche. Ad esempio sulla parte relativa alla certificazioni dei posatori di cappotti termoisolanti è chiaro il riferimento ai 180 gg dal decreto attuativo ...
- sab dic 03, 2022 19:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento vaso di espansione circuito secondario
- Risposte: 14
- Visite : 4467
Re: Dimensionamento vaso di espansione circuito secondario
A mio parere gli 0.5 bar non sono di assoluta bensì di relativa e questo tornerebbe con i 110°C su cui si basa la Raccolta R.2009.
RV
RV
- dom nov 27, 2022 22:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo termostatiche?
- Risposte: 5
- Visite : 3340
Obbligo termostatiche?
Buonasera, condivido un mio pensiero sull'obbligatorietà delle termostatiche (a livello di normativa nazionale). È mio parere che attualmente quando si sostituisce una caldaietta (P< 35 kW) in un appartamento si debba comunque effettuare anche l’installazione di valvole termostatiche ...
- dom nov 13, 2022 20:13
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Passaggio cavidotti condominiali e privati dentro altra proprietà
- Risposte: 1
- Visite : 8936
Passaggio cavidotti condominiali e privati dentro altra proprietà
Buonasera, mi sono imbattuto di recente in una situazione abbastanza particolare, ove un condomino abbattendo una parete all'interno della propria abitazione (tramezzo forati) ha messo fuori uso dal punto di vista elettrico le abitazioni sovrastanti ed anche alcune utenze condominiali (citofoni ...
- sab set 17, 2022 13:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Flussostato Vs. Raccolta R.2009
- Risposte: 15
- Visite : 7158
Re: Flussostato Vs. Raccolta R.2009
Tutta questa prosopopea è veramente irritante.
Si cerca un confronto e ci sente rispondere come se fossimo degli emeriti sciocchi. Le normative cambiano anche in funzione di certi livelli di evoluzione degli impianti.
Si cerca un confronto e ci sente rispondere come se fossimo degli emeriti sciocchi. Le normative cambiano anche in funzione di certi livelli di evoluzione degli impianti.
- sab set 17, 2022 13:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa SIGMA Milano
- Risposte: 8
- Visite : 5858
Re: Pompa SIGMA Milano
se mi indichi email te la giro.
RV
RV
- gio ago 25, 2022 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Flussostato Vs. Raccolta R.2009
- Risposte: 15
- Visite : 7158
Re: Flussostato Vs. Raccolta R.2009
Troppa teoria e poca pratica.
In questo modo continueranno a ponticellare i flussostati...
In questo modo continueranno a ponticellare i flussostati...
- gio ago 25, 2022 16:11
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Applicazione FAQ MISE 3.1-2018 - PARERI?
- Risposte: 5
- Visite : 6430
Re: Applicazione FAQ MISE 3.1-2018 - PARERI?
A mio parere una volta che sei nel secondo livello (S>25%) a quel punto dove tocchi devi effettuare il calcolo
- gio ago 25, 2022 14:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Allacciamento FV per finire lavori?
- Risposte: 99
- Visite : 74970
Re: Allacciamento FV per finire lavori?
Allego risposta ENEA.
RV
RV
- gio ago 25, 2022 14:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Applicazione FAQ MISE 3.1-2018 - PARERI?
- Risposte: 5
- Visite : 6430
Re: Applicazione FAQ MISE 3.1-2018 - PARERI?
Risposta ANIT:
Buongiorno
il calcolo di h't deve essere eseguito su tutte le facciate interessate completamente o per una porzione da lavori. Pertanto a nostro parere il calcolo va eseguito anche sulla facciata dove si cambiano i serramenti. Con questo tipo di intervento (senza interventi sull ...
Buongiorno
il calcolo di h't deve essere eseguito su tutte le facciate interessate completamente o per una porzione da lavori. Pertanto a nostro parere il calcolo va eseguito anche sulla facciata dove si cambiano i serramenti. Con questo tipo di intervento (senza interventi sull ...
- gio ago 25, 2022 14:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Flussostato Vs. Raccolta R.2009
- Risposte: 15
- Visite : 7158
Flussostato Vs. Raccolta R.2009
Buonasera, faccio alcune considerazioni sul flussostato (o similari) in impianti a vaso chiuso ricadenti nel campo di applicazione della Raccolta R.2009, sulla base di un quesito posto all'INAIL per il quale attendo un riscontro nella speranza di condividere alcune esperienze con i colleghi.
Ritengo ...
Ritengo ...