Ciao terminus.
Inserisco un allegato in cui cerco di spiegare meglio.
Dalla via principale i VVF dovrebbero entrare in una strada larga 3 metri (esclusi i parcheggi su 2 lati) che presenta una curva a 90°.
La distanza fra il cancello di accesso e la strada principale è di 140 m.
A me occorrerebbe ...
La ricerca ha trovato 1094 risultati
- lun ott 05, 2026 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problema accessibilità
- Risposte: 2
- Visite : 87
- lun ott 05, 2026 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problema accessibilità
- Risposte: 2
- Visite : 87
Problema accessibilità
Buon pomeriggio.
Illustro il mio problema.
Attività ricettiva con 90 posti letto su 4 livelli (Hmax = 14 m), per la quale risulterebbe sufficiente il livello III della Operatività (in quanto non ho >100 posti letto e (contemporaneamente) Rvita pari a Ciii2).
Non è quindi richiesta l'accostabilità ...
Illustro il mio problema.
Attività ricettiva con 90 posti letto su 4 livelli (Hmax = 14 m), per la quale risulterebbe sufficiente il livello III della Operatività (in quanto non ho >100 posti letto e (contemporaneamente) Rvita pari a Ciii2).
Non è quindi richiesta l'accostabilità ...
- mer set 30, 2026 23:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali combustibili nelle autorimesse
- Risposte: 9
- Visite : 362
Re: Materiali combustibili nelle autorimesse
Questo è un tema che nelle autorimesse c'è sempre.
In linea di massima io faccio aprire tutti i box e faccio delle foto, dopodichè segnalo le situazioni che non mi sembrano ok e poi sarà l'amministratore a scrivere ai condomini ricordando che devono ricoverare solo veicoli, che non possono mettere ...
- mer set 30, 2026 23:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 18
- Visite : 598
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Tutto molto chiaro.
Grazie
Grazie
- mer set 30, 2026 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 18
- Visite : 598
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
L'OP non ha specificato di quali tipi di quadri si sta parlando.
è specificato che si tratta di piccoli q.e.ad incasso
la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso
i quadri che tu hai mostrato pertanto non c'entrano con l'oggetto
il primo appare un q.e. da ...
- lun set 28, 2026 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 18
- Visite : 598
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Cincordo totalmente.
- lun set 28, 2026 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 18
- Visite : 598
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Sono architetti, figurati.
- lun set 28, 2026 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 18
- Visite : 598
Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Buongiorno.
In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.
Grazie
In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.
Grazie
- sab set 19, 2026 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio lunghezza corridoio cieco
- Risposte: 4
- Visite : 299
Re: Dubbio lunghezza corridoio cieco
Chiaro come sempre.
Ciao
Ciao
- sab set 19, 2026 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio lunghezza corridoio cieco
- Risposte: 4
- Visite : 299
Re: Dubbio lunghezza corridoio cieco
Grazie Terminus.
Il ristorante ha 2 uscite di sicurezza che immettono sulla pubblica via.
A 30 m dall'interno degli uffici ho la possibilità di prendere 2 vie di esodo che mi conducono alle 2 uscite di sicurezza del ristorante.
Mi pare di aver capito che l'esempio considerato nella Tabella S.4-23 ...
Il ristorante ha 2 uscite di sicurezza che immettono sulla pubblica via.
A 30 m dall'interno degli uffici ho la possibilità di prendere 2 vie di esodo che mi conducono alle 2 uscite di sicurezza del ristorante.
Mi pare di aver capito che l'esempio considerato nella Tabella S.4-23 ...
- sab set 19, 2026 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio lunghezza corridoio cieco
- Risposte: 4
- Visite : 299
Dubbio lunghezza corridoio cieco
Buon sabato.
Dubbio atroce: ho un compartimento adibito ad ufficio (Rvita A2) occupato dal personale di un albergo che ha un unico percorso di esodo attraverso il ristorante aperto al pubblico (Rvita B2).
I 30 m previsti dal Codice dovrebbero terminare dove si ha la possibilità di avere 2 uscite ...
Dubbio atroce: ho un compartimento adibito ad ufficio (Rvita A2) occupato dal personale di un albergo che ha un unico percorso di esodo attraverso il ristorante aperto al pubblico (Rvita B2).
I 30 m previsti dal Codice dovrebbero terminare dove si ha la possibilità di avere 2 uscite ...
- mer set 02, 2026 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centro benessere in albergo
- Risposte: 2
- Visite : 415
Re: Centro benessere in albergo
Salve.
In un albergo, un centro benessere (superficie superiore a 200 mq) rientra secondo me nell'attività 65 (in particolare la assimilerei a una palestra, quindi vecchia norma).
In seconda battuta opterei per Locale di Intrattenimento (Codice).
Concordate?
Grazie
Mah, il centro benessere ...
- ven lug 31, 2026 08:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 3617
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
In teoria l'aggiunta di un solo idrante non è considerata modifica o ampliamento dell'impianto (perchè inferiore al 50% degli idranti presenti).
Bah, loro hanno comunque sempre il coltello dalla parte del manico.
Bah, loro hanno comunque sempre il coltello dalla parte del manico.
- gio lug 30, 2026 23:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 3617
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Appunto.
Però non ho capito cosa c'entra il DM 3/9/2021 con la centrale termica.
Sull'attacco autopompa sono d'accordo col funzionario.
Però non ho capito cosa c'entra il DM 3/9/2021 con la centrale termica.
Sull'attacco autopompa sono d'accordo col funzionario.
- gio lug 30, 2026 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 3617
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Esatto.
Proprio in questi giorni sto rispondendo con Osservazioni a un preavviso di rigetto: con il primo funzionario avevo concordato una soluzione, poi la pratica è stata assegnata ad un altro funzionario che la pensa diversamente.
Questo mi scoccia soprattutto nei confronti del Committente che ...
Proprio in questi giorni sto rispondendo con Osservazioni a un preavviso di rigetto: con il primo funzionario avevo concordato una soluzione, poi la pratica è stata assegnata ad un altro funzionario che la pensa diversamente.
Questo mi scoccia soprattutto nei confronti del Committente che ...
- gio lug 30, 2026 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 3617
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Discussione interessante.
Concordo con la strategia di andare per gradi: prima una valutazione del rischio da presentare ai VVF per l'approvazione, in ultimo una modifica del progetto (la preferisco sempre) oppure simulazione (più complicata per via dei dati input da fornire e degli scenari più ...
Concordo con la strategia di andare per gradi: prima una valutazione del rischio da presentare ai VVF per l'approvazione, in ultimo una modifica del progetto (la preferisco sempre) oppure simulazione (più complicata per via dei dati input da fornire e degli scenari più ...
- mer lug 29, 2026 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Se gli uffici sono annessi al Deposito, si,
- mar lug 28, 2026 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
E' giusto confrontarsi su una materia così complicata.
Sono 2 attività distinte per me, quindi adotto il relativo livello di prestazione richiesto per ciascuna delle due attività.
Diverso in caso di una attività commerciale ad esempio, se da norma mi viene fuori il Livello V allora estendo lo spk in ...
Sono 2 attività distinte per me, quindi adotto il relativo livello di prestazione richiesto per ciascuna delle due attività.
Diverso in caso di una attività commerciale ad esempio, se da norma mi viene fuori il Livello V allora estendo lo spk in ...
- mar lug 28, 2026 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
No, per me n comparti di una stessa attività fanno un'unica attività. Quindi se la norma mi prescrive il livello V del controllo dell'incendio, lo sprinkler lo installo in tutti gli n compartimenti dell'attività .
- mar lug 28, 2026 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Secondo me no, la S.6 è riferita all'attività.
- mar lug 28, 2026 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Il livello IV prevede infatti la protezione automatica "per ambiti", nulla da eccepire.
Dipende dal numero e dal tipo di aree a servizio dello studentato. Se sono a basso rischio puoi omettere la protezione automatica di quegli ambiti.
Poi, se uno realizza uno studentato importante e una autorimessa ...
Dipende dal numero e dal tipo di aree a servizio dello studentato. Se sono a basso rischio puoi omettere la protezione automatica di quegli ambiti.
Poi, se uno realizza uno studentato importante e una autorimessa ...
- mar lug 28, 2026 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Mah, io lo estenderei all'intero fabbricato (tanto in un albergo proteggerai praticamente tutte le zone anche se previsto il livello IV).
- ven lug 24, 2026 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
- Risposte: 6
- Visite : 725
Re: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
Buongiorno.
Devo redigere un Dich. Prod. per un pavimento in linoleum/PVC di una scuola anni 80.
Non ho nessuna certificazione in merito..
Vi è mai capitato? Come avete risolto?
Grazie.
Ciao-
Per certificare/asseverare ci vogliono i "pezzi di carta".
Se si hanno c'è poco da fare: prova di ...
- lun lug 20, 2026 21:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1430
Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Io credo che se non si rispetta il MiniCodice si va diritti col Codice.
Non mischierei le due strade.
Non mischierei le due strade.
- ven lug 17, 2026 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1430
Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Si, la parete dovrà essere necessariamente autoportante, anche perchè la struttura è realizzata in acciaio e rivestimento con teli in plastica.
- ven lug 17, 2026 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1430
Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Buon pomeriggio Bobo.
Anche io convengo sul fatto che non si possano mischiare Minicodice e Codice, quindi l'unica soluzione è la parete tagliafuoco per separare la nuova attività dalla esistente.
Per la resistenza al fuoco della struttura, il Minicodice non ne parla. Cita solo la compartimentazione ...
Anche io convengo sul fatto che non si possano mischiare Minicodice e Codice, quindi l'unica soluzione è la parete tagliafuoco per separare la nuova attività dalla esistente.
Per la resistenza al fuoco della struttura, il Minicodice non ne parla. Cita solo la compartimentazione ...
- ven lug 17, 2026 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1430
Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Concordo sul fatto di non scomodare la vecchia attività (che sicuramente non è stata elaborata col Codice).
Se applico il Minicodice posso tirare in ballo le distanze di sicurezza che sono tipiche del Codice? Ho dei dubbi.
Rimane il dubbio sulla resistenza al fuoco: il Minicodice non ne parla ...
Se applico il Minicodice posso tirare in ballo le distanze di sicurezza che sono tipiche del Codice? Ho dei dubbi.
Rimane il dubbio sulla resistenza al fuoco: il Minicodice non ne parla ...
- gio lug 16, 2026 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1430
Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Buon pomeriggio.
Un Ente dei trasporti ha realizzato una officina per vagoni ferroviari all'interno di un capannone in acciaio e teli in plastica distante circa 2,2 m da una officina già dotata di CPI/SCIA (vedere allegato).
La nuova officina ha tutti i requisiti per essere trattata col Minicodice ...
Un Ente dei trasporti ha realizzato una officina per vagoni ferroviari all'interno di un capannone in acciaio e teli in plastica distante circa 2,2 m da una officina già dotata di CPI/SCIA (vedere allegato).
La nuova officina ha tutti i requisiti per essere trattata col Minicodice ...
- gio lug 16, 2026 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA e vecchia documentazione
- Risposte: 3
- Visite : 676
Re: Nuova SCIA e vecchia documentazione
In genere in questi casi faccio come te, quello che non viene eseguito ora lo assodo per già a norma (salvo verifiche di funzionalità).
Non ho capito il discorso dei CERT-IMP: nel senso che gli impianti hanno già una cert-imp o dovresti farla tu?
Io solitamente se una volta verificata la ...
- gio lug 09, 2026 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
- Risposte: 6
- Visite : 1515
Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Buon pomeriggio a tutti.
A me è capitato un caso molto simile. Il funzionario esaminatore, che tra l'altro è ul responsabile della prevenzione incendi, mi ha detto che il legno (o qualsiasi altro prodotto) anche se trattato in classe A2 va considerato con il potere calorifico standard in quanto i ...
A me è capitato un caso molto simile. Il funzionario esaminatore, che tra l'altro è ul responsabile della prevenzione incendi, mi ha detto che il legno (o qualsiasi altro prodotto) anche se trattato in classe A2 va considerato con il potere calorifico standard in quanto i ...
- mer lug 01, 2026 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 1412
Re: Carico incendio scala filtro
Quanti piani hai ?
Se consideri la proiezione in pianta del vano scala una sola volta, avresti diciamo 14mqx50MJ/mq = 700MJ = 40kg l.eq da distribuire sui vari pianerottoli di piano.
Prendendo la proiezione per ogni livello avresti quei 40kg su ciascun di piano, il che mi sembra eccessivo.
Occorre ...
- gio giu 25, 2026 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1995
Re: Porte tagliafuoco senza documentazione
Salve.
Inviata una PEC all'installatore, ma senza risposta.
Per contattare il produttore avrei bisogno almeno della DDT... che nessuno ha conservato in municipio.
Inviata una PEC all'installatore, ma senza risposta.
Per contattare il produttore avrei bisogno almeno della DDT... che nessuno ha conservato in municipio.
- gio giu 18, 2026 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1995
Re: Porte tagliafuoco senza documentazione
Mi chiedo come sia possibile ciò. Se la porta è dotata di targhetta fissata saldamente (in cui sono riportati marca, matricola, omologazione e rapporto di prova) come mai non rientra nell'elenco dei VVF?
- gio giu 18, 2026 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1995
Re: Porte tagliafuoco senza documentazione
Buongiorno.
La targhetta c'è, ma nessuna delle porte compare sugli elenchi delle porte omologate scaricabili sul sito VVF...
La targhetta c'è, ma nessuna delle porte compare sugli elenchi delle porte omologate scaricabili sul sito VVF...
- mer giu 17, 2026 21:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1995
Re: Porte tagliafuoco senza documentazione
Stiamo parlando di appalto pubblico del 2021, e il Comune sostiene che quello che mi ha inviato è quello che ha.
La Ditta non gli ha consegnato nè Corretta posa nè Conformità...
Quindi sarebbe sufficiente inserire nel Dich. Prod. la foto della targhetta ed evidenziare che si tratta di porta ...
La Ditta non gli ha consegnato nè Corretta posa nè Conformità...
Quindi sarebbe sufficiente inserire nel Dich. Prod. la foto della targhetta ed evidenziare che si tratta di porta ...
- mer giu 17, 2026 20:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1995
Porte tagliafuoco senza documentazione
Buonasera a tutti.
Devo consegnare una SCIA di una attività aperta al pubblico.
Son installate 3 porte tagliafuoco nel 2021 ma la ditta si è "dimenticata" di consegnare omologazione, conformità e Corretta posa.
Non vorrei rimuovere le porte, è possibile redigere ugualmente il Dich. Prod. inserendo ...
Devo consegnare una SCIA di una attività aperta al pubblico.
Son installate 3 porte tagliafuoco nel 2021 ma la ditta si è "dimenticata" di consegnare omologazione, conformità e Corretta posa.
Non vorrei rimuovere le porte, è possibile redigere ugualmente il Dich. Prod. inserendo ...
- mer giu 03, 2026 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 56
- Visite : 27554
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Tranquillo, qua ogni giorno si impara qualcosa di nuovo.
- mer giu 03, 2026 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 56
- Visite : 27554
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
A me avevano detto che si potevano installare anche dopo... Boh?
Probabilmente il foro essendo piccolo non inficia la resistenza al fuoco, e comunque sfogando le sovrappressioni è sicuramente a favore di sicurezza.
Probabilmente il foro essendo piccolo non inficia la resistenza al fuoco, e comunque sfogando le sovrappressioni è sicuramente a favore di sicurezza.
- ven mag 29, 2026 19:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 56
- Visite : 27554
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
A me hanno riferito che si possono applicare in opera su strutture già esistenti.
Però non ho visto le certificazioni (che tra l'altro non mi pare ci siano sul loro sito).
Però non ho visto le certificazioni (che tra l'altro non mi pare ci siano sul loro sito).
- mer mag 27, 2026 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
- Risposte: 8
- Visite : 1413
Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Si, il comando locale accetta fino a 30 giorni, dopo di che è obbligato a trasmettere gli atti alla Procura... 
- mer mag 27, 2026 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
- Risposte: 8
- Visite : 1413
Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Buongiorno e grazie.
Non amo effettuare SCIA su progetti di altri professionisti proprio perchè non puoi mai sapere come le cose stiano effettivamente, ma a volte capita anche questo.
Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di ...
Non amo effettuare SCIA su progetti di altri professionisti proprio perchè non puoi mai sapere come le cose stiano effettivamente, ma a volte capita anche questo.
Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di ...
- mer mag 27, 2026 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
- Risposte: 8
- Visite : 1413
Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Buongiorno.
Al solito il Titolare di una scuola si è fatto scadre il rinnovo da qualche anno (2), quindi obbligo nuova SCIA.
Ho receperato certificazioni e dichiarazioni tramite accesso agli atti.
Su questa documentazione ho alcuni dubbi:
- Impianti elettrico, scariche atmosferiche, idranti : sono ...
Al solito il Titolare di una scuola si è fatto scadre il rinnovo da qualche anno (2), quindi obbligo nuova SCIA.
Ho receperato certificazioni e dichiarazioni tramite accesso agli atti.
Su questa documentazione ho alcuni dubbi:
- Impianti elettrico, scariche atmosferiche, idranti : sono ...
- lun mag 25, 2026 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Non sono d'accordo, ma è giusto che ognuno abbia il proprio punto di vista che va sempre rispettato.
- lun mag 25, 2026 07:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Come scritto nel primo post, secondo me essendo Rvita definito per compartimento non vedo perchè se ho lo spk in quel compartimento non posso ridurre Rvita in quel compartimento ma per farlo debba necessariamente installare lo spk in tutta l'attività.
È una stortura che poco digerisco, ma la norma ...
È una stortura che poco digerisco, ma la norma ...
- sab mag 23, 2026 14:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
[/quote]
a me non interessa che qualcuno mi dia ragione o sia d'accordo, anche perchè ciò che conta è farsi approvare i progetti secondo le proprie idee e non quelle del funzionario che in vita sua non ha mai progettato realmente.
ma il discorso sarebbe interessante se qualcuno rispondesse alla mia ...
a me non interessa che qualcuno mi dia ragione o sia d'accordo, anche perchè ciò che conta è farsi approvare i progetti secondo le proprie idee e non quelle del funzionario che in vita sua non ha mai progettato realmente.
ma il discorso sarebbe interessante se qualcuno rispondesse alla mia ...
- ven mag 22, 2026 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
"Attenti con questa FSE" (riferito a un convegno da uno che promuoveva proprio l'FSE qualche settimana fa).
Non ho capito come fai a dimostrare che a velocità di propagazione dell'Rvita è più basso... se hai la stessa tipologia di materiale. Boh.
Comunque ahinoi la norma è chiara: non basta lo ...
Non ho capito come fai a dimostrare che a velocità di propagazione dell'Rvita è più basso... se hai la stessa tipologia di materiale. Boh.
Comunque ahinoi la norma è chiara: non basta lo ...
- gio mag 21, 2026 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Vedendo la tabella V.6.3 della RTV 6 (autorimesse) ad esempio il massimo livello previsto è il IV, e mai il V.
Se ho una autorimessa pubblica classificata SB-AB-HC mono compartimento per i quali la Tabella impone il livello IV in questo caso specifico il IV e il V coincidono.
Se ho una autorimessa pubblica classificata SB-AB-HC mono compartimento per i quali la Tabella impone il livello IV in questo caso specifico il IV e il V coincidono.
- gio mag 21, 2026 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
A questo punto direi che non ci sono più dubbi!
- mer mag 20, 2026 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Il tuo punto di vista è suffragato sia da come è scritta la norma sia da chi ti ha rilasciato pareri e ha partecipato alla stesura del Codiec.
Purtroppo è così, speravo solo in una interpretazione differente perchè ritengo sia un pò un controsenso.
Purtroppo è così, speravo solo in una interpretazione differente perchè ritengo sia un pò un controsenso.
- mar mag 19, 2026 23:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6643
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Chiaro direi.
Grazie!
Grazie!