La ricerca ha trovato 974 risultati

da fabbretto
sab feb 21, 2026 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 27
Visite : 4082

Re: Palestra soggetta


In questi casi io ho sempre applicato l'art.20 del D.M. 18/03/1996.

Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. (che per definizione ...
da fabbretto
ven feb 20, 2026 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Risposte: 7
Visite : 788

Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto

In teoria, se mi viene fornito un Certificato (REI o prod) perchè devo andare a sindacare?
A meno che noto che ci siano delle mancanze VISIBILI a occhio nudo o che le certificazioni siano palesemente "sbagliate".

Il primo certificatore dovrà pure avere delle responsabilità!
da fabbretto
ven feb 20, 2026 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 27
Visite : 4082

Re: Palestra soggetta



Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato " ... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011) " la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151


Non ...
da fabbretto
ven feb 20, 2026 01:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 27
Visite : 4082

Re: Palestra soggetta

Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato " ... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011) " la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151.

Sarà ...
da fabbretto
gio feb 19, 2026 21:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 27
Visite : 4082

Re: Palestra soggetta


quindi in definitiva ci sono 2 strade
1) utilizzare le RTO del codice
2) utilizzare il DM 1996 eventualmente con riferimento all'art. 20 se possibile

io propendevo per la seconda strada, a prescindere dal CONI

ma a questo punto chi decide quale strada seguire?
occorre confrontarsi con il ...
da fabbretto
gio feb 19, 2026 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso centrale antincendio da griglia stradale
Risposte: 3
Visite : 174

Accesso centrale antincendio da griglia stradale

Buonasera.

Sto cercando di posizionare una stazione di pompaggio antincendio ai piani interrati di un edificio civile.
l'accesso alla scala che porta alla centrale avviene da griglia stradale, come da disegno allegato.

Secondo voi è a norma?

La scala e il locale rispettano a pieno la UNI 11292 ...
da fabbretto
gio feb 12, 2026 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Illuminazione sicurezza centrale termica
Risposte: 3
Visite : 566

Re: Illuminazione sicurezza centrale termica

Sono d'accordo.
da fabbretto
gio feb 12, 2026 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Illuminazione sicurezza centrale termica
Risposte: 3
Visite : 566

Illuminazione sicurezza centrale termica

Buongiorno.

La norma antincendio per le centrali termiche a gas non prevede la presenza dell'impianto di illuminazione di sicurezza.
Secondo me è un errore ed è comunque obbligatoria.

Che ne pensate?
da fabbretto
mer feb 11, 2026 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
Risposte: 36
Visite : 6852

Re: Dubbi su data per Rinnovo


La scadenza della SCIA si riferisce alla presentazione, quindi la data della PEC, o comunque della protocollazione da parte dei VVF (che di solito può essere qualche giorno dopo se avviente tramite SUAP, a meno che non se la siano persa, cosa che capita anche non troppo raramente).
A nulla valgono ...
da fabbretto
mer feb 04, 2026 23:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comportamento fuoco imbottiti 1IM
Risposte: 3
Visite : 696

Re: Comportamento fuoco imbottiti 1IM

Grazie, molto interessante!
Qui si parla di barriera e non di prodotto ignifugante, rappresentando l'ultima frontiera per la reazione al fuoco degli arredi imbottiti.
Pare infatti che le barriere stanno piano piano sostituendo i prodotti ignifuganti "standard" in quanto molto meno nocivi e, pare, in ...
da fabbretto
lun feb 02, 2026 17:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comportamento fuoco imbottiti 1IM
Risposte: 3
Visite : 696

Comportamento fuoco imbottiti 1IM

Buon pomeriggio.

Un materiale classificato 1IM resiste per circa 140 secondi a una piccola fiamma.
Passati questi 140 secondi come si evolve l'incendio? A intuito direi che la sua velocità di combustione e la produzione di fumo rimane comunque inferiore a un imbottito standard?
In una simulazione ...
da fabbretto
lun feb 02, 2026 08:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Risposte: 5
Visite : 1020

Re: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani

Buongiorno a tutti.
Concordo anche io sul fatto che occorra dividere le aerazioni dei 2 livelli per evitare il rientro di fumo e calore dal piano sottostante al piano superiore.
In effetti anche nel vecchio decreto era prescritta questa misura senza eccezioni (quindi anche per autorimessa ...
da fabbretto
gio gen 15, 2026 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
Risposte: 3
Visite : 646

Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto

Buongiorno.

Secondo voi la colonna a secco interviene nella definizione del carico di incendio specifico di progetto?
Dal mio punto di vista no, in quanto a differenza di una rete idranti "classica" non è utilizzabile dalla squadra interna ma occorre necessariamente attendere l'arrivo dei VVF.
da fabbretto
lun gen 12, 2026 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cornici perimetrali a soffittto
Risposte: 2
Visite : 406

Re: Cornici perimetrali a soffittto

Se la norma di riferimento è la RTO + RTV 5, nella RTV 5, al punto V.5.4.1 è riportato:
Ad esclusione delle aree TC, sono comunque ammessi rivestimenti in legno, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4 per una superficie ≤ 25% della superficie lorda interna delle vie ...
da fabbretto
gio gen 08, 2026 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Risposte: 12
Visite : 2628

Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala

Buonasera a tutti.

Certo, è un pò un controsenso. Con le vecchie regole erano vietati i restringimenti lungo le vie di esodo. Boh.
da fabbretto
mer gen 07, 2026 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione compartimento su 2 livelli
Risposte: 1
Visite : 352

Aerazione compartimento su 2 livelli

Buongiorno e buon anno a tutti!

Ho una autorimessa su 2 livelli costituenti un unico compartimento.

Nel capitolo S.8 è riportata la formula per il calcolo della superficie di smaltimento fumi e calore relativamente a "ciascun piano del compartimento".
Se ho un'autorimessa le cui aperture di ...
da fabbretto
mar dic 30, 2025 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 9113

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Obiezione che, se mossa da qualche funzionario, farebbe cadere l'intero castello.
da fabbretto
mar dic 30, 2025 09:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 9113

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Buongiorno a tutti.
Minicodice e Codice sono due norme diverse, non credo si possa prendere un pezzo del Codice.
Concordo con weareblind e StudioVVF.
da fabbretto
mer dic 17, 2025 08:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Risposte: 5
Visite : 1418

Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita

Ciao.
Concordo con te.

Mi hanno appena inviato la DoP... teoricamente, quindi, basterebbe questa a prescindere dal rapporto di Classificazione/Prova.
Giusto?
da fabbretto
mer dic 17, 2025 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Risposte: 5
Visite : 1418

Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita

Buongiorno.
Quindi non conta se nel frattempo c'è stato un aggiornamento normativo. Sostanzialmente è come un'auto degli anni Ottanta, potrebbe ancora essere venduta in quanto a norma per le norme dell'epoca...
da fabbretto
mar dic 16, 2025 21:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Risposte: 5
Visite : 1418

Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita

Buonasera.
Mi hanno fornito un rapporto di classificazione di un pavimento in legno secondo EN 13501-1:2009.
Questa norma è stata sostituita dalla UNI 13501-1:2019. Secondo voi, tale Rapporto è ancora valido?

Grazie
da fabbretto
dom dic 07, 2025 12:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 2896

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Ci ho provato. :D

Il problema sono sempre i committenti, che si ricordano dell'antincendio alla fine e noi professionisti siamo visti un pò come dei "pazzi scatenati".

Grazie, buona domenica.
da fabbretto
dom dic 07, 2025 12:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 2896

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Ciao Terminus.
Se non ho capito male, la presenza di 1,5 cm anzichè 2 cm seppur consenta di verificare il copriferro non sarebbe sufficiente ai fini della protezione della pignatta?
In sostanza, tu come ti comporteresti in questo caso? Classificheresti il solaio R 60?
da fabbretto
dom dic 07, 2025 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 2896

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Buongiorno.

Mi unisco all'interessante discussione perchè ho proprio un caso analogo che allego.
Solaio_1.jpg

Quindi secondo Terminus la situazione reale corrisponderebbe a quella prevista dalla normativa, essendo rispettato il copriferro da 3 cm.
Leggendo la tabella D.5 del DM 16-02-2007 ...
da fabbretto
sab dic 06, 2025 22:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto da A2 a A1
Risposte: 3
Visite : 1113

Re: Controsoffitto da A2 a A1

Quindi è certificato? Non trovo un Rapporto di classificazione specifico...
da fabbretto
sab dic 06, 2025 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto da A2 a A1
Risposte: 3
Visite : 1113

Controsoffitto da A2 a A1

Ciao a tutti.

Mi trovo in una situazione in cui per un asilo sono richiesti controsoffitti in classe A1.
Quelli esistenti sono in classe A2-s1,d0, parliamo di più di 500 mq di materiale che la Committenza non intende sostituire.
Esiste qualche prodotto che renda incombustibile il cartongesso?

Ho ...
da fabbretto
gio dic 04, 2025 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Risposte: 11
Visite : 2455

Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo

Buongiorno a tutti.

E' lo stesso mio dubbio, anche secondo me se c'è un incendio nel comparto 2 chi sta nel 3 è fottuto.
Io eviterei di trovarmi, nella progettazione, in una situazione del genere.
da fabbretto
lun nov 24, 2025 21:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
Risposte: 6
Visite : 2343

Re: Nuova linea guida FV - Dubbi

Quindi non posso ubicarlo al piano camere anche se compartimentato. Giusto?
da fabbretto
lun nov 24, 2025 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
Risposte: 6
Visite : 2343

Nuova linea guida FV - Dubbi

Buonasera a tutti.

Con la nuova linea guida sugli impianti FV ci sono alcuni punti per me dubbi.

Punto 3.3.5.2 Sezionamento di emergenza
Oltre al pulsante di sgancio "classico", va installato un pulsante fra generatore FV e l'inverter e dopo l'inverter? Mi sembra un bel casino, soprattutto se ho ...
da fabbretto
ven nov 14, 2025 20:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta
Risposte: 4
Visite : 1646

Re: Attività non soggetta

Concordo con voi.
da fabbretto
mar nov 11, 2025 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 8247

Re: Certificazione impianti

Esatto.

Poi si parla di BIM, intelligenza Artificiale, Digitalizzazione...

Tanto a loro che gliene importa, firmiamo noi.
da fabbretto
mar nov 11, 2025 06:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta
Risposte: 4
Visite : 1646

Attività non soggetta

Buongiorno.
Mi trovo a dover mettere mano su una attività non soggetta.
Non posso applicare il MiniCodice xchè supera i 1.000 mq.
Non c'è una RTV tradizionale di riferimento.
Non c'è nemmeno una RTV del Codice.
In questi casi non vi è obbligo di adeguamento, giusto?
A meno che si voglia adottare il ...
da fabbretto
ven nov 07, 2025 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 8247

Re: Certificazione impianti



Succedono e sarà sempre peggio.
Il fatto è che da quanto tutto è digitale sono i tecnici ad avere copia di tutto, ma i tecnici si cambiano come le scarpe, quindi dopo 5 anni o 10 anni il committente incarica un nuovo tecnico che si trova con le mani legate perchè non ha più nulla, il committente ...
da fabbretto
ven nov 07, 2025 14:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1474

Re: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa


Ciao,

secondo me si, non vedo altre soluzioni.

Il codice chiede materiali certificati, cavi e canaline, la tua attività sembrerebbe non conforme. Il codice per ovviare a questo aspetto chiede di incassare tutto, quindi cavi sotto traccia e canaline certificate.

Tu come pensavi di procedere ...
da fabbretto
gio nov 06, 2025 19:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 8247

Re: Certificazione impianti


Beh, una cosa la sto notando, ora che tutto è stato "digitalizzato" e non ci sono più le copie cartacee (o quanto meno, non vengono trasmesse o consegnate manualmente) siamo di fronte al paradosso che i file si perdono. E mi sa che andando avanti sarà sempre peggio....

OT:
Sto impazzendo in ...
da fabbretto
gio nov 06, 2025 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1474

Re: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa

Ciao.

Quindi l'impianto secondo te per non cambiare i cavi e le canaline dovrei incassare tutto?
da fabbretto
gio nov 06, 2025 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1474

reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa

Buon pomeriggio.
Mi trovo con una autorimessa in cui c'è un impianto elettrico ante 2008 ma sicuramente post 1990.
Qualora non si reperisca la Di.Co. sarà necessaria la Di.Ri.

Il problema riguarda però la reazione al fuoco di cavi e canaline in PVC... Sostituirli costerebbe una fortuna, e ...
da fabbretto
gio nov 06, 2025 13:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 8247

Re: Certificazione impianti

Sempre lo stesso problema, committenti straccioni che non vogliono spendere per fare le cose in regola.
Il DM 37 parla chiaro: dopo il 2008 serve progetto e Di.Co.
da fabbretto
mer nov 05, 2025 22:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI
Risposte: 3
Visite : 1032

Re: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI

Ok, procederò così.
Grazie!
da fabbretto
mer nov 05, 2025 22:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Risposte: 12
Visite : 3807

Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto

Hai ragione, ho letto male.
la soluzione di compartimentare i locali sotto il porticato verso la scala mi sembra l'unica soluzione plausibile senza tirare in ballo FSE e rispettando la norma.
da fabbretto
mer nov 05, 2025 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Risposte: 12
Visite : 3807

Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto

Concordo con Terminus e con il funzionario.
Proteggere le pareti dei locali che si affacciano sul porticato equivale a "prolungare" il vano della scala protetta.
In caso contrario la soluzione non è a norma.
da fabbretto
mer nov 05, 2025 20:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI
Risposte: 3
Visite : 1032

Rinnovo di conformità - Nuova parete EI

Buonasera.

Devo effettuare un Rinnovo di conformità di un edificio civile.
In corso di sopralluogo per verifica dello stato dei luoghi ho dovuto far costruire una parete tagliafuoco in modo da rendere lo stato dei luoghi coerente con la SCIA originaria (si erano allargati vanificando la funzione ...
da fabbretto
lun nov 03, 2025 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11
Risposte: 19
Visite : 5773

Re: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11

Teoricamente vanno sommate le superfici calpestabili del compartimento. Mi sembra quindi che hai operato correttamente.
da fabbretto
sab nov 01, 2025 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11
Risposte: 19
Visite : 5773

Re: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11

Mi sembra una soluzione ragionevole.
1 mq non è poco, anche in considerazione del fatto che se la scala è protetta il fumo non dovrebbe entrare più di tanto.
da fabbretto
gio ott 30, 2025 14:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cuscini 1IM e federe
Risposte: 1
Visite : 685

Re: Cuscini 1IM e federe

Mah, la norma parla di cuscino e non di federe... io non mi preoccuperei. magari consiglierei di mettere una federa con una classe di reazione al fuoco decente (1 o 2).
da fabbretto
mer ott 29, 2025 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatorio veterinario è soggetto?
Risposte: 7
Visite : 2127

Re: Ambulatorio veterinario è soggetto?

Corretto.
da fabbretto
mer ott 29, 2025 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatorio veterinario è soggetto?
Risposte: 7
Visite : 2127

Re: Ambulatorio veterinario è soggetto?

Buongiorno.

Alla luce della circolare citata da cmorante, come la affrontate la clinica veterinaria?
Minicodice?
da fabbretto
gio ott 23, 2025 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 17
Visite : 4470

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Realizzare una diramazio e con reltivo contatore ptima del contatore acqua dell'edificio credo soa l'unica soluzione.
da fabbretto
mer ott 22, 2025 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 17
Visite : 4470

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Ritenete siano interventi a norma?
La UNI sembra chiara in tal senso ed escluderebbe altre soluzioni.