La ricerca ha trovato 959 risultati

da fabbretto
gio gen 08, 2026 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Risposte: 10
Visite : 513

Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala

Buonasera a tutti.

Certo, è un pò un controsenso. Con le vecchie regole erano vietati i restringimenti lungo le vie di esodo. Boh.
da fabbretto
mer gen 07, 2026 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione compartimento su 2 livelli
Risposte: 1
Visite : 84

Aerazione compartimento su 2 livelli

Buongiorno e buon anno a tutti!

Ho una autorimessa su 2 livelli costituenti un unico compartimento.

Nel capitolo S.8 è riportata la formula per il calcolo della superficie di smaltimento fumi e calore relativamente a "ciascun piano del compartimento".
Se ho un'autorimessa le cui aperture di ...
da fabbretto
mar dic 30, 2025 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 12
Visite : 5195

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Obiezione che, se mossa da qualche funzionario, farebbe cadere l'intero castello.
da fabbretto
mar dic 30, 2025 09:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 12
Visite : 5195

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Buongiorno a tutti.
Minicodice e Codice sono due norme diverse, non credo si possa prendere un pezzo del Codice.
Concordo con weareblind e StudioVVF.
da fabbretto
mer dic 17, 2025 08:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Risposte: 5
Visite : 1049

Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita

Ciao.
Concordo con te.

Mi hanno appena inviato la DoP... teoricamente, quindi, basterebbe questa a prescindere dal rapporto di Classificazione/Prova.
Giusto?
da fabbretto
mer dic 17, 2025 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Risposte: 5
Visite : 1049

Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita

Buongiorno.
Quindi non conta se nel frattempo c'è stato un aggiornamento normativo. Sostanzialmente è come un'auto degli anni Ottanta, potrebbe ancora essere venduta in quanto a norma per le norme dell'epoca...
da fabbretto
mar dic 16, 2025 21:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Risposte: 5
Visite : 1049

Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita

Buonasera.
Mi hanno fornito un rapporto di classificazione di un pavimento in legno secondo EN 13501-1:2009.
Questa norma è stata sostituita dalla UNI 13501-1:2019. Secondo voi, tale Rapporto è ancora valido?

Grazie
da fabbretto
dom dic 07, 2025 12:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 2172

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Ci ho provato. :D

Il problema sono sempre i committenti, che si ricordano dell'antincendio alla fine e noi professionisti siamo visti un pò come dei "pazzi scatenati".

Grazie, buona domenica.
da fabbretto
dom dic 07, 2025 12:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 2172

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Ciao Terminus.
Se non ho capito male, la presenza di 1,5 cm anzichè 2 cm seppur consenta di verificare il copriferro non sarebbe sufficiente ai fini della protezione della pignatta?
In sostanza, tu come ti comporteresti in questo caso? Classificheresti il solaio R 60?
da fabbretto
dom dic 07, 2025 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
Risposte: 12
Visite : 2172

Re: Verifica tabellare solai e pilastri

Buongiorno.

Mi unisco all'interessante discussione perchè ho proprio un caso analogo che allego.
Solaio_1.jpg

Quindi secondo Terminus la situazione reale corrisponderebbe a quella prevista dalla normativa, essendo rispettato il copriferro da 3 cm.
Leggendo la tabella D.5 del DM 16-02-2007 ...
da fabbretto
sab dic 06, 2025 22:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto da A2 a A1
Risposte: 3
Visite : 915

Re: Controsoffitto da A2 a A1

Quindi è certificato? Non trovo un Rapporto di classificazione specifico...
da fabbretto
sab dic 06, 2025 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto da A2 a A1
Risposte: 3
Visite : 915

Controsoffitto da A2 a A1

Ciao a tutti.

Mi trovo in una situazione in cui per un asilo sono richiesti controsoffitti in classe A1.
Quelli esistenti sono in classe A2-s1,d0, parliamo di più di 500 mq di materiale che la Committenza non intende sostituire.
Esiste qualche prodotto che renda incombustibile il cartongesso?

Ho ...
da fabbretto
gio dic 04, 2025 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Risposte: 11
Visite : 1914

Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo

Buongiorno a tutti.

E' lo stesso mio dubbio, anche secondo me se c'è un incendio nel comparto 2 chi sta nel 3 è fottuto.
Io eviterei di trovarmi, nella progettazione, in una situazione del genere.
da fabbretto
lun nov 24, 2025 21:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
Risposte: 6
Visite : 1906

Re: Nuova linea guida FV - Dubbi

Quindi non posso ubicarlo al piano camere anche se compartimentato. Giusto?
da fabbretto
lun nov 24, 2025 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
Risposte: 6
Visite : 1906

Nuova linea guida FV - Dubbi

Buonasera a tutti.

Con la nuova linea guida sugli impianti FV ci sono alcuni punti per me dubbi.

Punto 3.3.5.2 Sezionamento di emergenza
Oltre al pulsante di sgancio "classico", va installato un pulsante fra generatore FV e l'inverter e dopo l'inverter? Mi sembra un bel casino, soprattutto se ho ...
da fabbretto
ven nov 14, 2025 20:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta
Risposte: 4
Visite : 1495

Re: Attività non soggetta

Concordo con voi.
da fabbretto
mar nov 11, 2025 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 6922

Re: Certificazione impianti

Esatto.

Poi si parla di BIM, intelligenza Artificiale, Digitalizzazione...

Tanto a loro che gliene importa, firmiamo noi.
da fabbretto
mar nov 11, 2025 06:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta
Risposte: 4
Visite : 1495

Attività non soggetta

Buongiorno.
Mi trovo a dover mettere mano su una attività non soggetta.
Non posso applicare il MiniCodice xchè supera i 1.000 mq.
Non c'è una RTV tradizionale di riferimento.
Non c'è nemmeno una RTV del Codice.
In questi casi non vi è obbligo di adeguamento, giusto?
A meno che si voglia adottare il ...
da fabbretto
ven nov 07, 2025 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 6922

Re: Certificazione impianti



Succedono e sarà sempre peggio.
Il fatto è che da quanto tutto è digitale sono i tecnici ad avere copia di tutto, ma i tecnici si cambiano come le scarpe, quindi dopo 5 anni o 10 anni il committente incarica un nuovo tecnico che si trova con le mani legate perchè non ha più nulla, il committente ...
da fabbretto
ven nov 07, 2025 14:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1291

Re: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa


Ciao,

secondo me si, non vedo altre soluzioni.

Il codice chiede materiali certificati, cavi e canaline, la tua attività sembrerebbe non conforme. Il codice per ovviare a questo aspetto chiede di incassare tutto, quindi cavi sotto traccia e canaline certificate.

Tu come pensavi di procedere ...
da fabbretto
gio nov 06, 2025 19:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 6922

Re: Certificazione impianti


Beh, una cosa la sto notando, ora che tutto è stato "digitalizzato" e non ci sono più le copie cartacee (o quanto meno, non vengono trasmesse o consegnate manualmente) siamo di fronte al paradosso che i file si perdono. E mi sa che andando avanti sarà sempre peggio....

OT:
Sto impazzendo in ...
da fabbretto
gio nov 06, 2025 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1291

Re: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa

Ciao.

Quindi l'impianto secondo te per non cambiare i cavi e le canaline dovrei incassare tutto?
da fabbretto
gio nov 06, 2025 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1291

reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa

Buon pomeriggio.
Mi trovo con una autorimessa in cui c'è un impianto elettrico ante 2008 ma sicuramente post 1990.
Qualora non si reperisca la Di.Co. sarà necessaria la Di.Ri.

Il problema riguarda però la reazione al fuoco di cavi e canaline in PVC... Sostituirli costerebbe una fortuna, e ...
da fabbretto
gio nov 06, 2025 13:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 6922

Re: Certificazione impianti

Sempre lo stesso problema, committenti straccioni che non vogliono spendere per fare le cose in regola.
Il DM 37 parla chiaro: dopo il 2008 serve progetto e Di.Co.
da fabbretto
mer nov 05, 2025 22:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI
Risposte: 3
Visite : 906

Re: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI

Ok, procederò così.
Grazie!
da fabbretto
mer nov 05, 2025 22:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Risposte: 12
Visite : 3383

Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto

Hai ragione, ho letto male.
la soluzione di compartimentare i locali sotto il porticato verso la scala mi sembra l'unica soluzione plausibile senza tirare in ballo FSE e rispettando la norma.
da fabbretto
mer nov 05, 2025 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Risposte: 12
Visite : 3383

Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto

Concordo con Terminus e con il funzionario.
Proteggere le pareti dei locali che si affacciano sul porticato equivale a "prolungare" il vano della scala protetta.
In caso contrario la soluzione non è a norma.
da fabbretto
mer nov 05, 2025 20:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI
Risposte: 3
Visite : 906

Rinnovo di conformità - Nuova parete EI

Buonasera.

Devo effettuare un Rinnovo di conformità di un edificio civile.
In corso di sopralluogo per verifica dello stato dei luoghi ho dovuto far costruire una parete tagliafuoco in modo da rendere lo stato dei luoghi coerente con la SCIA originaria (si erano allargati vanificando la funzione ...
da fabbretto
lun nov 03, 2025 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11
Risposte: 19
Visite : 5059

Re: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11

Teoricamente vanno sommate le superfici calpestabili del compartimento. Mi sembra quindi che hai operato correttamente.
da fabbretto
sab nov 01, 2025 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11
Risposte: 19
Visite : 5059

Re: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11

Mi sembra una soluzione ragionevole.
1 mq non è poco, anche in considerazione del fatto che se la scala è protetta il fumo non dovrebbe entrare più di tanto.
da fabbretto
gio ott 30, 2025 14:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cuscini 1IM e federe
Risposte: 1
Visite : 582

Re: Cuscini 1IM e federe

Mah, la norma parla di cuscino e non di federe... io non mi preoccuperei. magari consiglierei di mettere una federa con una classe di reazione al fuoco decente (1 o 2).
da fabbretto
mer ott 29, 2025 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatorio veterinario è soggetto?
Risposte: 7
Visite : 1843

Re: Ambulatorio veterinario è soggetto?

Corretto.
da fabbretto
mer ott 29, 2025 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatorio veterinario è soggetto?
Risposte: 7
Visite : 1843

Re: Ambulatorio veterinario è soggetto?

Buongiorno.

Alla luce della circolare citata da cmorante, come la affrontate la clinica veterinaria?
Minicodice?
da fabbretto
gio ott 23, 2025 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 17
Visite : 3654

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Realizzare una diramazio e con reltivo contatore ptima del contatore acqua dell'edificio credo soa l'unica soluzione.
da fabbretto
mer ott 22, 2025 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 17
Visite : 3654

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Ritenete siano interventi a norma?
La UNI sembra chiara in tal senso ed escluderebbe altre soluzioni.
da fabbretto
mer ott 22, 2025 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cappotto con intonaco isolantie
Risposte: 7
Visite : 1171

Re: Cappotto con intonaco isolantie

Un vero guaio, hai ragione.
da fabbretto
mer ott 22, 2025 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cappotto con intonaco isolantie
Risposte: 7
Visite : 1171

Re: Cappotto con intonaco isolantie

Ciao Terminus.
Esatto.
Infatti, sulla scheda tecnica fornita l'EPS ha classe di reazione al fuoco E, quindi non a norma.
da fabbretto
mer ott 22, 2025 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cappotto con intonaco isolantie
Risposte: 7
Visite : 1171

Cappotto con intonaco isolantie

Buongiorno.
Dovendo adeguare un esificio civile con h>24 m con il Codice, entra in gioco la RTV 13.
Nel 2021 hanno installato il cappotto con le seguenti caratteristiche:
- isolante termico in EPS, classe reazione al fuoco E;
- intonaco isolante, classe B-s2,d0.
Secondo me non posso considerare il ...
da fabbretto
mar ott 21, 2025 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Due scale protette su un atrio protetto
Risposte: 5
Visite : 2299

Re: Due scale protette su un atrio protetto

Infatti dubitavo. E' vero che le 2 scale solo compartimentate rispetto all'atrio, anche esso di tipo protetto, però se l'atrio va fuori uso...

Grazie
da fabbretto
dom ott 19, 2025 19:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Simulazione con imbottiti 1IM
Risposte: 0
Visite : 1277

Simulazione con imbottiti 1IM

Buonasera.
Devo fare una simulazione per un incrndio in una camera d'albergo.
Nel caso di arredi imbottiti classe 1IM, vorrei un parere in merito ai seguenti parametri:
1) tasso di produzione del fumo rispetto ad arredi standard;
2) velocità di crescita. Pensavo di adottare una velocità di ...
da fabbretto
gio ott 16, 2025 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?
Risposte: 3
Visite : 1035

Re: Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?

Infatti, credo di seguire questa strada...
da fabbretto
mer ott 15, 2025 23:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FV civile abitazione <12m con autorimessa
Risposte: 7
Visite : 1984

Re: FV civile abitazione <12m con autorimessa


Ciao,
ho ed. esistente, civile abitazione con h<12m, con autorimessa interrata 75.2.B da progettare con codice.
Requisiti per fotovoltaico posto in copertura ed. civile abitazione.
1. Civile abitazione con h<12m non applico DM1987, nè codice, posso applicare le linee guida FV 2012;
2. l ...
da fabbretto
mer ott 15, 2025 21:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio sfondellato e controsoffitti REI
Risposte: 5
Visite : 3557

Re: solaio sfondellato e controsoffitti REI

Stesso problema. Come avete risolto?
da fabbretto
mer ott 15, 2025 21:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?
Risposte: 3
Visite : 1035

Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?

Buonasera.

Mi trovo nella situazione di dover certificare REI 60 un solaio laterocementizio sfondellato in più punti e con vaste aree mancanti.
Su internet ho visto che la soluzione maggiormente adottata è quella di riempire le parti mancanti delle pignatte con EPS e poi applicare una rete porta ...
da fabbretto
lun ott 13, 2025 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
Risposte: 9
Visite : 3009

Re: Sottofinestra vetrato E 30?

Buongiorno.
Tu parli di deroga. Bene, ma cosa proporre come misuea compensativa?
Hanno già IRAI e naspi. Protezione esterna?
Sprnkler no, acrebbe costi esorbitanti.
da fabbretto
mer ott 08, 2025 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
Risposte: 9
Visite : 3009

Re: Sottofinestra vetrato E 30?

Ci avevo pensato, ma vedendo i disegni riportati nella RTV pare che le rientranze si contino solo per le fasce verticali e non per quelle orizzontali.
da fabbretto
mer ott 08, 2025 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
Risposte: 9
Visite : 3009

Re: Sottofinestra vetrato E 30?

Buongiorno.
La soluzione è quella giusta... glielo dici tu al committente? :D
Battuta a parte, è un lavoro molto costoso ahimè.
da fabbretto
mar ott 07, 2025 23:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
Risposte: 9
Visite : 3009

Sottofinestra vetrato E 30?

Mi trovo nella situazione di dover applicare la RTV sulle chiusure d'ambito di un edificio in centro storico.
L'edificio è in muratura, nessun cappotto termico, ma ha una particolarità: il sottofinestra è costituito da una parte vetrata non apribile che sorregge la parte apribile (vedere disegno ...
da fabbretto
ven ott 03, 2025 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
Risposte: 24
Visite : 8407

Re: Rinnovo tardivo Centrale termica

Se la potenza non aumenta oltre il 20% e non modifichi la tipologia di combustibile non c'è alcuna variazione rispetto alla SCIA originaria.
Dovrai solo allegrare in fase di rinnovo la Di.Co. aggiornata.
da fabbretto
ven ott 03, 2025 08:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
Risposte: 24
Visite : 8407

Re: Rinnovo tardivo Centrale termica


1) in punta di norma devi consegnare la SCIA riautorizzando l'attività, ma non hai alcun obbligo ad adeguare alcunchè essendoci già un'autorizzazione preesistente, ovviamente con il nulla mutato. Farai riferimento a quanto già in atti, dopo averlo verificato.
2) forse il tuo Comando accetta i ...