- sab feb 21, 2026 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 27
- Visite : 4082
Re: Palestra soggetta
In questi casi io ho sempre applicato l'art.20 del D.M. 18/03/1996.
Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. (che per definizione ...
- ven feb 20, 2026 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
- Risposte: 7
- Visite : 788
Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
In teoria, se mi viene fornito un Certificato (REI o prod) perchè devo andare a sindacare?
A meno che noto che ci siano delle mancanze VISIBILI a occhio nudo o che le certificazioni siano palesemente "sbagliate".
Il primo certificatore dovrà pure avere delle responsabilità!
A meno che noto che ci siano delle mancanze VISIBILI a occhio nudo o che le certificazioni siano palesemente "sbagliate".
Il primo certificatore dovrà pure avere delle responsabilità!
- ven feb 20, 2026 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 27
- Visite : 4082
Re: Palestra soggetta
Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato " ... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011) " la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151
Non ...
- ven feb 20, 2026 01:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 27
- Visite : 4082
Re: Palestra soggetta
Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato " ... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011) " la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151.
Sarà ...
Sarà ...
- gio feb 19, 2026 21:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 27
- Visite : 4082
Re: Palestra soggetta
quindi in definitiva ci sono 2 strade
1) utilizzare le RTO del codice
2) utilizzare il DM 1996 eventualmente con riferimento all'art. 20 se possibile
io propendevo per la seconda strada, a prescindere dal CONI
ma a questo punto chi decide quale strada seguire?
occorre confrontarsi con il ...
- gio feb 19, 2026 19:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso centrale antincendio da griglia stradale
- Risposte: 3
- Visite : 174
- gio feb 19, 2026 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso centrale antincendio da griglia stradale
- Risposte: 3
- Visite : 174
Accesso centrale antincendio da griglia stradale
Buonasera.
Sto cercando di posizionare una stazione di pompaggio antincendio ai piani interrati di un edificio civile.
l'accesso alla scala che porta alla centrale avviene da griglia stradale, come da disegno allegato.
Secondo voi è a norma?
La scala e il locale rispettano a pieno la UNI 11292 ...
Sto cercando di posizionare una stazione di pompaggio antincendio ai piani interrati di un edificio civile.
l'accesso alla scala che porta alla centrale avviene da griglia stradale, come da disegno allegato.
Secondo voi è a norma?
La scala e il locale rispettano a pieno la UNI 11292 ...
- gio feb 12, 2026 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Illuminazione sicurezza centrale termica
- Risposte: 3
- Visite : 566
Re: Illuminazione sicurezza centrale termica
Sono d'accordo.
- gio feb 12, 2026 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Illuminazione sicurezza centrale termica
- Risposte: 3
- Visite : 566
Illuminazione sicurezza centrale termica
Buongiorno.
La norma antincendio per le centrali termiche a gas non prevede la presenza dell'impianto di illuminazione di sicurezza.
Secondo me è un errore ed è comunque obbligatoria.
Che ne pensate?
La norma antincendio per le centrali termiche a gas non prevede la presenza dell'impianto di illuminazione di sicurezza.
Secondo me è un errore ed è comunque obbligatoria.
Che ne pensate?
- mer feb 11, 2026 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 6852
Re: Dubbi su data per Rinnovo
La scadenza della SCIA si riferisce alla presentazione, quindi la data della PEC, o comunque della protocollazione da parte dei VVF (che di solito può essere qualche giorno dopo se avviente tramite SUAP, a meno che non se la siano persa, cosa che capita anche non troppo raramente).
A nulla valgono ...
- mer feb 04, 2026 23:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comportamento fuoco imbottiti 1IM
- Risposte: 3
- Visite : 696
Re: Comportamento fuoco imbottiti 1IM
Grazie, molto interessante!
Qui si parla di barriera e non di prodotto ignifugante, rappresentando l'ultima frontiera per la reazione al fuoco degli arredi imbottiti.
Pare infatti che le barriere stanno piano piano sostituendo i prodotti ignifuganti "standard" in quanto molto meno nocivi e, pare, in ...
Qui si parla di barriera e non di prodotto ignifugante, rappresentando l'ultima frontiera per la reazione al fuoco degli arredi imbottiti.
Pare infatti che le barriere stanno piano piano sostituendo i prodotti ignifuganti "standard" in quanto molto meno nocivi e, pare, in ...
- lun feb 02, 2026 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comportamento fuoco imbottiti 1IM
- Risposte: 3
- Visite : 696
Comportamento fuoco imbottiti 1IM
Buon pomeriggio.
Un materiale classificato 1IM resiste per circa 140 secondi a una piccola fiamma.
Passati questi 140 secondi come si evolve l'incendio? A intuito direi che la sua velocità di combustione e la produzione di fumo rimane comunque inferiore a un imbottito standard?
In una simulazione ...
Un materiale classificato 1IM resiste per circa 140 secondi a una piccola fiamma.
Passati questi 140 secondi come si evolve l'incendio? A intuito direi che la sua velocità di combustione e la produzione di fumo rimane comunque inferiore a un imbottito standard?
In una simulazione ...
- lun feb 02, 2026 08:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
- Risposte: 5
- Visite : 1020
Re: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Buongiorno a tutti.
Concordo anche io sul fatto che occorra dividere le aerazioni dei 2 livelli per evitare il rientro di fumo e calore dal piano sottostante al piano superiore.
In effetti anche nel vecchio decreto era prescritta questa misura senza eccezioni (quindi anche per autorimessa ...
Concordo anche io sul fatto che occorra dividere le aerazioni dei 2 livelli per evitare il rientro di fumo e calore dal piano sottostante al piano superiore.
In effetti anche nel vecchio decreto era prescritta questa misura senza eccezioni (quindi anche per autorimessa ...
- gio gen 15, 2026 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
- Risposte: 3
- Visite : 646
Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
Buongiorno.
Secondo voi la colonna a secco interviene nella definizione del carico di incendio specifico di progetto?
Dal mio punto di vista no, in quanto a differenza di una rete idranti "classica" non è utilizzabile dalla squadra interna ma occorre necessariamente attendere l'arrivo dei VVF.
Secondo voi la colonna a secco interviene nella definizione del carico di incendio specifico di progetto?
Dal mio punto di vista no, in quanto a differenza di una rete idranti "classica" non è utilizzabile dalla squadra interna ma occorre necessariamente attendere l'arrivo dei VVF.
- lun gen 12, 2026 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cornici perimetrali a soffittto
- Risposte: 2
- Visite : 406
Re: Cornici perimetrali a soffittto
Se la norma di riferimento è la RTO + RTV 5, nella RTV 5, al punto V.5.4.1 è riportato:
Ad esclusione delle aree TC, sono comunque ammessi rivestimenti in legno, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4 per una superficie ≤ 25% della superficie lorda interna delle vie ...
Ad esclusione delle aree TC, sono comunque ammessi rivestimenti in legno, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4 per una superficie ≤ 25% della superficie lorda interna delle vie ...
- gio gen 08, 2026 18:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 2628
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Buonasera a tutti.
Certo, è un pò un controsenso. Con le vecchie regole erano vietati i restringimenti lungo le vie di esodo. Boh.
Certo, è un pò un controsenso. Con le vecchie regole erano vietati i restringimenti lungo le vie di esodo. Boh.
- mer gen 07, 2026 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione compartimento su 2 livelli
- Risposte: 1
- Visite : 352
Aerazione compartimento su 2 livelli
Buongiorno e buon anno a tutti!
Ho una autorimessa su 2 livelli costituenti un unico compartimento.
Nel capitolo S.8 è riportata la formula per il calcolo della superficie di smaltimento fumi e calore relativamente a "ciascun piano del compartimento".
Se ho un'autorimessa le cui aperture di ...
Ho una autorimessa su 2 livelli costituenti un unico compartimento.
Nel capitolo S.8 è riportata la formula per il calcolo della superficie di smaltimento fumi e calore relativamente a "ciascun piano del compartimento".
Se ho un'autorimessa le cui aperture di ...
- mar dic 30, 2025 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 9113
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Obiezione che, se mossa da qualche funzionario, farebbe cadere l'intero castello.
- mar dic 30, 2025 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 9113
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Buongiorno a tutti.
Minicodice e Codice sono due norme diverse, non credo si possa prendere un pezzo del Codice.
Concordo con weareblind e StudioVVF.
Minicodice e Codice sono due norme diverse, non credo si possa prendere un pezzo del Codice.
Concordo con weareblind e StudioVVF.
- mer dic 17, 2025 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
- Risposte: 5
- Visite : 1418
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Ciao.
Concordo con te.
Mi hanno appena inviato la DoP... teoricamente, quindi, basterebbe questa a prescindere dal rapporto di Classificazione/Prova.
Giusto?
Concordo con te.
Mi hanno appena inviato la DoP... teoricamente, quindi, basterebbe questa a prescindere dal rapporto di Classificazione/Prova.
Giusto?
- mer dic 17, 2025 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
- Risposte: 5
- Visite : 1418
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Buongiorno.
Quindi non conta se nel frattempo c'è stato un aggiornamento normativo. Sostanzialmente è come un'auto degli anni Ottanta, potrebbe ancora essere venduta in quanto a norma per le norme dell'epoca...
Quindi non conta se nel frattempo c'è stato un aggiornamento normativo. Sostanzialmente è come un'auto degli anni Ottanta, potrebbe ancora essere venduta in quanto a norma per le norme dell'epoca...
- mar dic 16, 2025 21:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
- Risposte: 5
- Visite : 1418
Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Buonasera.
Mi hanno fornito un rapporto di classificazione di un pavimento in legno secondo EN 13501-1:2009.
Questa norma è stata sostituita dalla UNI 13501-1:2019. Secondo voi, tale Rapporto è ancora valido?
Grazie
Mi hanno fornito un rapporto di classificazione di un pavimento in legno secondo EN 13501-1:2009.
Questa norma è stata sostituita dalla UNI 13501-1:2019. Secondo voi, tale Rapporto è ancora valido?
Grazie
- dom dic 07, 2025 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 2896
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Ci ho provato.
Il problema sono sempre i committenti, che si ricordano dell'antincendio alla fine e noi professionisti siamo visti un pò come dei "pazzi scatenati".
Grazie, buona domenica.
Il problema sono sempre i committenti, che si ricordano dell'antincendio alla fine e noi professionisti siamo visti un pò come dei "pazzi scatenati".
Grazie, buona domenica.
- dom dic 07, 2025 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 2896
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Ciao Terminus.
Se non ho capito male, la presenza di 1,5 cm anzichè 2 cm seppur consenta di verificare il copriferro non sarebbe sufficiente ai fini della protezione della pignatta?
In sostanza, tu come ti comporteresti in questo caso? Classificheresti il solaio R 60?
Se non ho capito male, la presenza di 1,5 cm anzichè 2 cm seppur consenta di verificare il copriferro non sarebbe sufficiente ai fini della protezione della pignatta?
In sostanza, tu come ti comporteresti in questo caso? Classificheresti il solaio R 60?
- dom dic 07, 2025 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 2896
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Buongiorno.
Mi unisco all'interessante discussione perchè ho proprio un caso analogo che allego.
Solaio_1.jpg
Quindi secondo Terminus la situazione reale corrisponderebbe a quella prevista dalla normativa, essendo rispettato il copriferro da 3 cm.
Leggendo la tabella D.5 del DM 16-02-2007 ...
Mi unisco all'interessante discussione perchè ho proprio un caso analogo che allego.
Solaio_1.jpg
Quindi secondo Terminus la situazione reale corrisponderebbe a quella prevista dalla normativa, essendo rispettato il copriferro da 3 cm.
Leggendo la tabella D.5 del DM 16-02-2007 ...
- sab dic 06, 2025 22:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto da A2 a A1
- Risposte: 3
- Visite : 1113
Re: Controsoffitto da A2 a A1
Quindi è certificato? Non trovo un Rapporto di classificazione specifico...
- sab dic 06, 2025 19:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto da A2 a A1
- Risposte: 3
- Visite : 1113
Controsoffitto da A2 a A1
Ciao a tutti.
Mi trovo in una situazione in cui per un asilo sono richiesti controsoffitti in classe A1.
Quelli esistenti sono in classe A2-s1,d0, parliamo di più di 500 mq di materiale che la Committenza non intende sostituire.
Esiste qualche prodotto che renda incombustibile il cartongesso?
Ho ...
Mi trovo in una situazione in cui per un asilo sono richiesti controsoffitti in classe A1.
Quelli esistenti sono in classe A2-s1,d0, parliamo di più di 500 mq di materiale che la Committenza non intende sostituire.
Esiste qualche prodotto che renda incombustibile il cartongesso?
Ho ...
- gio dic 04, 2025 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 11
- Visite : 2455
Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Buongiorno a tutti.
E' lo stesso mio dubbio, anche secondo me se c'è un incendio nel comparto 2 chi sta nel 3 è fottuto.
Io eviterei di trovarmi, nella progettazione, in una situazione del genere.
E' lo stesso mio dubbio, anche secondo me se c'è un incendio nel comparto 2 chi sta nel 3 è fottuto.
Io eviterei di trovarmi, nella progettazione, in una situazione del genere.
- lun nov 24, 2025 21:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
- Risposte: 6
- Visite : 2343
Re: Nuova linea guida FV - Dubbi
Quindi non posso ubicarlo al piano camere anche se compartimentato. Giusto?
- lun nov 24, 2025 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
- Risposte: 6
- Visite : 2343
Nuova linea guida FV - Dubbi
Buonasera a tutti.
Con la nuova linea guida sugli impianti FV ci sono alcuni punti per me dubbi.
Punto 3.3.5.2 Sezionamento di emergenza
Oltre al pulsante di sgancio "classico", va installato un pulsante fra generatore FV e l'inverter e dopo l'inverter? Mi sembra un bel casino, soprattutto se ho ...
Con la nuova linea guida sugli impianti FV ci sono alcuni punti per me dubbi.
Punto 3.3.5.2 Sezionamento di emergenza
Oltre al pulsante di sgancio "classico", va installato un pulsante fra generatore FV e l'inverter e dopo l'inverter? Mi sembra un bel casino, soprattutto se ho ...
- ven nov 14, 2025 20:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta
- Risposte: 4
- Visite : 1646
Re: Attività non soggetta
Concordo con voi.
- mar nov 11, 2025 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianti
- Risposte: 21
- Visite : 8247
Re: Certificazione impianti
Esatto.
Poi si parla di BIM, intelligenza Artificiale, Digitalizzazione...
Tanto a loro che gliene importa, firmiamo noi.
Poi si parla di BIM, intelligenza Artificiale, Digitalizzazione...
Tanto a loro che gliene importa, firmiamo noi.
- mar nov 11, 2025 06:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta
- Risposte: 4
- Visite : 1646
Attività non soggetta
Buongiorno.
Mi trovo a dover mettere mano su una attività non soggetta.
Non posso applicare il MiniCodice xchè supera i 1.000 mq.
Non c'è una RTV tradizionale di riferimento.
Non c'è nemmeno una RTV del Codice.
In questi casi non vi è obbligo di adeguamento, giusto?
A meno che si voglia adottare il ...
Mi trovo a dover mettere mano su una attività non soggetta.
Non posso applicare il MiniCodice xchè supera i 1.000 mq.
Non c'è una RTV tradizionale di riferimento.
Non c'è nemmeno una RTV del Codice.
In questi casi non vi è obbligo di adeguamento, giusto?
A meno che si voglia adottare il ...
- ven nov 07, 2025 14:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianti
- Risposte: 21
- Visite : 8247
Re: Certificazione impianti
Succedono e sarà sempre peggio.
Il fatto è che da quanto tutto è digitale sono i tecnici ad avere copia di tutto, ma i tecnici si cambiano come le scarpe, quindi dopo 5 anni o 10 anni il committente incarica un nuovo tecnico che si trova con le mani legate perchè non ha più nulla, il committente ...
- ven nov 07, 2025 14:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1474
Re: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
Ciao,
secondo me si, non vedo altre soluzioni.
Il codice chiede materiali certificati, cavi e canaline, la tua attività sembrerebbe non conforme. Il codice per ovviare a questo aspetto chiede di incassare tutto, quindi cavi sotto traccia e canaline certificate.
Tu come pensavi di procedere ...
- gio nov 06, 2025 19:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianti
- Risposte: 21
- Visite : 8247
Re: Certificazione impianti
Beh, una cosa la sto notando, ora che tutto è stato "digitalizzato" e non ci sono più le copie cartacee (o quanto meno, non vengono trasmesse o consegnate manualmente) siamo di fronte al paradosso che i file si perdono. E mi sa che andando avanti sarà sempre peggio....
OT:
Sto impazzendo in ...
- gio nov 06, 2025 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1474
Re: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
Ciao.
Quindi l'impianto secondo te per non cambiare i cavi e le canaline dovrei incassare tutto?
Quindi l'impianto secondo te per non cambiare i cavi e le canaline dovrei incassare tutto?
- gio nov 06, 2025 14:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1474
reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
Buon pomeriggio.
Mi trovo con una autorimessa in cui c'è un impianto elettrico ante 2008 ma sicuramente post 1990.
Qualora non si reperisca la Di.Co. sarà necessaria la Di.Ri.
Il problema riguarda però la reazione al fuoco di cavi e canaline in PVC... Sostituirli costerebbe una fortuna, e ...
Mi trovo con una autorimessa in cui c'è un impianto elettrico ante 2008 ma sicuramente post 1990.
Qualora non si reperisca la Di.Co. sarà necessaria la Di.Ri.
Il problema riguarda però la reazione al fuoco di cavi e canaline in PVC... Sostituirli costerebbe una fortuna, e ...
- gio nov 06, 2025 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianti
- Risposte: 21
- Visite : 8247
Re: Certificazione impianti
Sempre lo stesso problema, committenti straccioni che non vogliono spendere per fare le cose in regola.
Il DM 37 parla chiaro: dopo il 2008 serve progetto e Di.Co.
Il DM 37 parla chiaro: dopo il 2008 serve progetto e Di.Co.
- mer nov 05, 2025 22:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI
- Risposte: 3
- Visite : 1032
Re: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI
Ok, procederò così.
Grazie!
Grazie!
- mer nov 05, 2025 22:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
- Risposte: 12
- Visite : 3807
Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Hai ragione, ho letto male.
la soluzione di compartimentare i locali sotto il porticato verso la scala mi sembra l'unica soluzione plausibile senza tirare in ballo FSE e rispettando la norma.
la soluzione di compartimentare i locali sotto il porticato verso la scala mi sembra l'unica soluzione plausibile senza tirare in ballo FSE e rispettando la norma.
- mer nov 05, 2025 20:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
- Risposte: 12
- Visite : 3807
Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Concordo con Terminus e con il funzionario.
Proteggere le pareti dei locali che si affacciano sul porticato equivale a "prolungare" il vano della scala protetta.
In caso contrario la soluzione non è a norma.
Proteggere le pareti dei locali che si affacciano sul porticato equivale a "prolungare" il vano della scala protetta.
In caso contrario la soluzione non è a norma.
- mer nov 05, 2025 20:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI
- Risposte: 3
- Visite : 1032
Rinnovo di conformità - Nuova parete EI
Buonasera.
Devo effettuare un Rinnovo di conformità di un edificio civile.
In corso di sopralluogo per verifica dello stato dei luoghi ho dovuto far costruire una parete tagliafuoco in modo da rendere lo stato dei luoghi coerente con la SCIA originaria (si erano allargati vanificando la funzione ...
Devo effettuare un Rinnovo di conformità di un edificio civile.
In corso di sopralluogo per verifica dello stato dei luoghi ho dovuto far costruire una parete tagliafuoco in modo da rendere lo stato dei luoghi coerente con la SCIA originaria (si erano allargati vanificando la funzione ...
- lun nov 03, 2025 13:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11
- Risposte: 19
- Visite : 5773
Re: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11
Teoricamente vanno sommate le superfici calpestabili del compartimento. Mi sembra quindi che hai operato correttamente.
- sab nov 01, 2025 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11
- Risposte: 19
- Visite : 5773
Re: Aerazione vano scala casa di riposo con RTV V11
Mi sembra una soluzione ragionevole.
1 mq non è poco, anche in considerazione del fatto che se la scala è protetta il fumo non dovrebbe entrare più di tanto.
1 mq non è poco, anche in considerazione del fatto che se la scala è protetta il fumo non dovrebbe entrare più di tanto.
- gio ott 30, 2025 14:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cuscini 1IM e federe
- Risposte: 1
- Visite : 685
Re: Cuscini 1IM e federe
Mah, la norma parla di cuscino e non di federe... io non mi preoccuperei. magari consiglierei di mettere una federa con una classe di reazione al fuoco decente (1 o 2).
- mer ott 29, 2025 10:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatorio veterinario è soggetto?
- Risposte: 7
- Visite : 2127
Re: Ambulatorio veterinario è soggetto?
Corretto.
- mer ott 29, 2025 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatorio veterinario è soggetto?
- Risposte: 7
- Visite : 2127
Re: Ambulatorio veterinario è soggetto?
Buongiorno.
Alla luce della circolare citata da cmorante, come la affrontate la clinica veterinaria?
Minicodice?
Alla luce della circolare citata da cmorante, come la affrontate la clinica veterinaria?
Minicodice?
- gio ott 23, 2025 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 4470
Re: Rete naspi con alimentazione promiscua
Realizzare una diramazio e con reltivo contatore ptima del contatore acqua dell'edificio credo soa l'unica soluzione.
- mer ott 22, 2025 16:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 4470
Re: Rete naspi con alimentazione promiscua
Ritenete siano interventi a norma?
La UNI sembra chiara in tal senso ed escluderebbe altre soluzioni.
La UNI sembra chiara in tal senso ed escluderebbe altre soluzioni.