La ricerca ha trovato 1064 risultati

da fabbretto
mer lug 01, 2026 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 580

Re: Carico incendio scala filtro


Quanti piani hai ?
Se consideri la proiezione in pianta del vano scala una sola volta, avresti diciamo 14mqx50MJ/mq = 700MJ = 40kg l.eq da distribuire sui vari pianerottoli di piano.
Prendendo la proiezione per ogni livello avresti quei 40kg su ciascun di piano, il che mi sembra eccessivo.
Occorre ...
da fabbretto
gio giu 25, 2026 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1120

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Salve.
Inviata una PEC all'installatore, ma senza risposta.
Per contattare il produttore avrei bisogno almeno della DDT... che nessuno ha conservato in municipio.
da fabbretto
gio giu 18, 2026 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1120

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Mi chiedo come sia possibile ciò. Se la porta è dotata di targhetta fissata saldamente (in cui sono riportati marca, matricola, omologazione e rapporto di prova) come mai non rientra nell'elenco dei VVF?
da fabbretto
gio giu 18, 2026 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1120

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Buongiorno.
La targhetta c'è, ma nessuna delle porte compare sugli elenchi delle porte omologate scaricabili sul sito VVF... :shock:
da fabbretto
mer giu 17, 2026 21:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1120

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Stiamo parlando di appalto pubblico del 2021, e il Comune sostiene che quello che mi ha inviato è quello che ha.
La Ditta non gli ha consegnato nè Corretta posa nè Conformità...

Quindi sarebbe sufficiente inserire nel Dich. Prod. la foto della targhetta ed evidenziare che si tratta di porta ...
da fabbretto
mer giu 17, 2026 20:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1120

Porte tagliafuoco senza documentazione

Buonasera a tutti.

Devo consegnare una SCIA di una attività aperta al pubblico.

Son installate 3 porte tagliafuoco nel 2021 ma la ditta si è "dimenticata" di consegnare omologazione, conformità e Corretta posa.
Non vorrei rimuovere le porte, è possibile redigere ugualmente il Dich. Prod. inserendo ...
da fabbretto
mer giu 03, 2026 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 56
Visite : 25517

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

Tranquillo, qua ogni giorno si impara qualcosa di nuovo.
da fabbretto
mer giu 03, 2026 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 56
Visite : 25517

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

A me avevano detto che si potevano installare anche dopo... Boh?
Probabilmente il foro essendo piccolo non inficia la resistenza al fuoco, e comunque sfogando le sovrappressioni è sicuramente a favore di sicurezza.
da fabbretto
ven mag 29, 2026 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 56
Visite : 25517

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

A me hanno riferito che si possono applicare in opera su strutture già esistenti.
Però non ho visto le certificazioni (che tra l'altro non mi pare ci siano sul loro sito).
da fabbretto
mer mag 27, 2026 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Risposte: 8
Visite : 1094

Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto

Si, il comando locale accetta fino a 30 giorni, dopo di che è obbligato a trasmettere gli atti alla Procura... :shock:
da fabbretto
mer mag 27, 2026 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Risposte: 8
Visite : 1094

Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto

Buongiorno e grazie.
Non amo effettuare SCIA su progetti di altri professionisti proprio perchè non puoi mai sapere come le cose stiano effettivamente, ma a volte capita anche questo.

Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di ...
da fabbretto
mer mag 27, 2026 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Risposte: 8
Visite : 1094

Nuova SCIA per rinnovo scaduto

Buongiorno.
Al solito il Titolare di una scuola si è fatto scadre il rinnovo da qualche anno (2), quindi obbligo nuova SCIA.
Ho receperato certificazioni e dichiarazioni tramite accesso agli atti.
Su questa documentazione ho alcuni dubbi:
- Impianti elettrico, scariche atmosferiche, idranti : sono ...
da fabbretto
lun mag 25, 2026 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2392

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Non sono d'accordo, ma è giusto che ognuno abbia il proprio punto di vista che va sempre rispettato.
da fabbretto
lun mag 25, 2026 07:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2392

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Come scritto nel primo post, secondo me essendo Rvita definito per compartimento non vedo perchè se ho lo spk in quel compartimento non posso ridurre Rvita in quel compartimento ma per farlo debba necessariamente installare lo spk in tutta l'attività.
È una stortura che poco digerisco, ma la norma ...
da fabbretto
sab mag 23, 2026 14:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2392

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

[/quote]
a me non interessa che qualcuno mi dia ragione o sia d'accordo, anche perchè ciò che conta è farsi approvare i progetti secondo le proprie idee e non quelle del funzionario che in vita sua non ha mai progettato realmente.
ma il discorso sarebbe interessante se qualcuno rispondesse alla mia ...
da fabbretto
ven mag 22, 2026 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2392

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

"Attenti con questa FSE" (riferito a un convegno da uno che promuoveva proprio l'FSE qualche settimana fa).
Non ho capito come fai a dimostrare che a velocità di propagazione dell'Rvita è più basso... se hai la stessa tipologia di materiale. Boh.

Comunque ahinoi la norma è chiara: non basta lo ...
da fabbretto
gio mag 21, 2026 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2392

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Vedendo la tabella V.6.3 della RTV 6 (autorimesse) ad esempio il massimo livello previsto è il IV, e mai il V.
Se ho una autorimessa pubblica classificata SB-AB-HC mono compartimento per i quali la Tabella impone il livello IV in questo caso specifico il IV e il V coincidono.
da fabbretto
gio mag 21, 2026 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2392

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

A questo punto direi che non ci sono più dubbi!
da fabbretto
mer mag 20, 2026 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2392

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Il tuo punto di vista è suffragato sia da come è scritta la norma sia da chi ti ha rilasciato pareri e ha partecipato alla stesura del Codiec.
Purtroppo è così, speravo solo in una interpretazione differente perchè ritengo sia un pò un controsenso.
da fabbretto
mar mag 19, 2026 23:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2392

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Chiaro direi.
Grazie!
da fabbretto
mar mag 19, 2026 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2392

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Non è un controsenso?
Alla fine la presenza dello sprinkler in un compartimento mi porta un vantaggio solo per il carico di incendio specifico di progetto... Se non posso ridurre Rvita perchè sono obbligato a installare lo sprinkler in tutta l'attività serve a ben poco.
Misteri della norma, che a ...
da fabbretto
mar mag 19, 2026 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2392

Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Buonasera a tutti.
Volevo confrontarmi con voi su una questione.

Attività divisa in compartimenti con Rvita=A2, alcuni dei quali con presenza di sprinkler.

Riporto il paragrafo G.3.2.1:
"Il valore di δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se ...
da fabbretto
sab mag 09, 2026 07:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto?
Risposte: 10
Visite : 1530

Re: Spazio scoperto?

Tom Bishop ha scritto: sab mag 09, 2026 06:36
boba74 ha scritto: ven mag 08, 2026 08:32 o superiormente grigliato
Mi scuso ho scritto di getto senza controllare la definizione.
Nessun problema!
da fabbretto
ven mag 08, 2026 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto?
Risposte: 10
Visite : 1530

Re: Spazio scoperto?

Grigliato effettivo.
da fabbretto
ven mag 08, 2026 13:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto?
Risposte: 10
Visite : 1530

Re: Spazio scoperto?

Ciao Terminus.

La superficie netta del grigliato è di gran lunga superiore al valore 3 x H dell'intercapedine (3x3,5 m = 10,5 mq). La superficie lorda del grigliato è di 36 mq. Considerando un rapporto fra lordo e netto della griglia del 80% la superficie netta del grigliato è di 28,8 mq, molto ...
da fabbretto
ven mag 08, 2026 08:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto?
Risposte: 10
Visite : 1530

Re: Spazio scoperto?

Buongiorno.
Quindi la larghezza utile della griglia non sarebbe da considerare, purchè sia rispettato il requisito della superficie netta della stessa.
Corretto?
da fabbretto
gio mag 07, 2026 23:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto?
Risposte: 10
Visite : 1530

Spazio scoperto?

Salve.
Ho una questione su cui vorrei un vostro parere.
Un volume interrato largo 4,2 m e lungo oltre 12 m ha un grigliato di copertura la cui larghezza è pari a 3,0 m mentre la superficie è olre 30 mq.
Il volume in se ha tutte le caratteristiche di spazio scoperto, tranne il grigliato la cui ...
da fabbretto
mer mag 06, 2026 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Risposte: 10
Visite : 2712

Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto


Buongiorno,
ho un attività b&b sotto i 25 posti letto, quindi non soggetta, ma comunque rientrante nel campo di applicazione del dm 9 aprile 94, titolo III.

Tra i punti, viene richiesto che le strutture orizzontali e verticali debbano avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Sicuramente ...
da fabbretto
mar apr 28, 2026 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vetrocemento a soffitto autorimessa
Risposte: 4
Visite : 698

Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa

Si, infatti è previsto in ripristino degli intonaci ammalorati per procedere con l'applicazione di intonaco antincendio sull'intero solaio di copertura.
Ho fatto presente che un dei requisiti essenziali per la durata dell'intonaco antincendio è l'assenza di infiltrazioni.
da fabbretto
mar apr 28, 2026 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vetrocemento a soffitto autorimessa
Risposte: 4
Visite : 698

Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa

Buongiorno.
Il vetrocemento non ha nulla al di sopra (al max un passerotto...).
Aprirli significherebbe far piovere nel garage e in alcuni box (vedi foto). Se secondo te non devono resistere al fuoco ed essendo in parte rovinati l'amministratore proponeva di coprirli con una guaina in modo da ...
da fabbretto
mar apr 28, 2026 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vetrocemento a soffitto autorimessa
Risposte: 4
Visite : 698

Vetrocemento a soffitto autorimessa

Buongiorno.
Devo adeguare una autorimessa in cui sono presenti 4 riquadri in vetrocemento ognuno da 6 mq.
Questi elementi danno direttamente su spazio scoperto.
Secondo voi è necessario garantire la resistenza al fuoco anche di questi oltre che del solaio?
Non hanno funzione portante non essendo nè ...
da fabbretto
sab apr 18, 2026 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9018

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

E' vero che non modello di Asseverazione non sono riportati gli elementi di compartimentazione come le porte, ma se non fanno il loro dovere secondo me non basta segnalarlo.
Oppure ci si attiene strettamente a quanto riportato sul modulo e per ciò che esula, seppur fondamentale ai fini antincendio ...
da fabbretto
sab apr 18, 2026 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9018

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Mah, non sono mica tanto d'accordo che risponde solo il Titolare in caso di non conformità.

Supponiamo che al precedente tecnico, in fase di SCIA, sia sfuggito che il rilevatore sia posizionato in maniera difforme rispetto alla norma.
Secondo me, io asseveratore che noto questo particolare non ...
da fabbretto
ven apr 17, 2026 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9018

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Buongiorno.
Quindi se sevi ripeesentare la SCIA non emtri in merito alle certificazioni già prodotte dalla'altro professionista? A meno che si riscontrino palesi ed evidenti "difetti"?
da fabbretto
mer apr 15, 2026 20:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9018

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Mi sembra un ragionamento corretto, rimarrebbe difficilissimo verificare ciò che hanno fatto altri prima di noi.
da fabbretto
mer apr 15, 2026 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9018

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Torno sul discorso con una variante.
Supponiamo che non posso fare il rinnovo (per motivi vari, primo tra tutti un ritardo di 1 mese rispetto alla scedenza), quindi obbligato (stando alla normativa) a una nuova SCIA.
Le certificazioni presenti agli atti (Cert. RE, Dich. Prod., Di.Co., Di.ri, ecc) le ...
da fabbretto
mer apr 15, 2026 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9018

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Sicuramente la responsabilità è legata all'incarico ricevuto.
Però, come dici giustamente tu, se metto nero su bianco una difformità ecco che divento responsabile anche io... in sostanza, meglio quindi non andare oltre il proprio incarico, giusto?
da fabbretto
mar apr 14, 2026 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 6299

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente


la continuità è garantita dai gestori (< 60 ore/anno) e la durata di conseguenza è garantita.

Su quello si, mi sono espresso male: l'Ente rilascia solo la continuità, la pressione di solito non è nel punto di fornitura e la portata di solito non è sufficiente. Che si fa in questi casi? Stazione ...
da fabbretto
mar apr 14, 2026 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 6299

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Buongiorno.

Parli di possibile adeguamento. Ma se la norma non lo prevede essendo l'edificio esistente di tipo "b" perchè adeguarlo? Il fatto che esista non significa che sia a posto. Significherebbe stazione di pompaggio e riserva idrica (visto che da noi l'Ente non rilascia più certificazioni ...
da fabbretto
mar apr 14, 2026 06:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9018

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Dormi poco anche tu vedo! :shock:

Hai ragione, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Mi chiedo però come sia stato possibile ciò, nessuno si è mai accorto di nulla?
da fabbretto
lun apr 13, 2026 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9018

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Buonasera ing. caruso.

In una situazione del genere, quando procedi al rinnovo, ti limiti a verificare gli impianti antincendio, la situazione dei protettivi e la corrispondenza fra stato di fatto dei locali e SCIA presentata?
da fabbretto
lun apr 13, 2026 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione esistente
Risposte: 14
Visite : 3674

Re: Edificio civile abitazione esistente

Il portiere c'è.
da fabbretto
lun apr 13, 2026 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9018

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Ciao.
Quindi, in fase di rinnovo non devo entrare in merito a quanto consegnato in fase di SCIA? Se manca qualcosa non deve riguardarmi?

Per la pavimentazione stiamo parlando di un asilo.
da fabbretto
lun apr 13, 2026 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 9018

Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA

Buon pomeriggio.

Devo procedere con alcuni rinnovi di conformità antincendio.

Dalla documentazione che mi è stata fornita ho notato che mancano:
- Di.Co. impianto gas cucina e centrale termica (entrambi non soggette, ma comunque devono rispettare i requisiti del DM del 12-04-1996 (il progetto ...
da fabbretto
lun apr 13, 2026 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 6299

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Buongiorno.
tra l'altro il Cert. Imp. mi pare ancor più oneroso per il professionista antincendio (si pretende anche il manuale di uso e manutenzione).

In entrambe i casi resta il riferimento normativo "alla regola dell'arte o alla normativa tecnica applicabile": per un impianto anni '60/'70 non mi ...
da fabbretto
lun apr 13, 2026 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione esistente
Risposte: 14
Visite : 3674

Re: Edificio civile abitazione esistente

Non ho trovato la circolare del Ministero delle Attività produttive però, in effetti, leggendo la definizione del D.Lgs. 81/2008 sembrebbe che anche la Ditta saltuaria rientrerebbe nella definizione:
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale , svolge un’attività ...
da fabbretto
ven apr 10, 2026 21:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione esistente
Risposte: 14
Visite : 3674

Re: Edificio civile abitazione esistente

Ok, ho un motivo in più.
Grazie!
da fabbretto
ven apr 10, 2026 20:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione esistente
Risposte: 14
Visite : 3674

Re: Edificio civile abitazione esistente

Sono d'accordissimo con te... i condomini, meno.
Tra l'altro mi pare di capire che se ho portiere e ditta di manutenzione o pulizia, il condominio si configura anche come attività lavorativa e l'illuminazione di emergenza diventa comunque obbligatoria.
da fabbretto
ven apr 10, 2026 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 6299

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Non se ne esce... troppe incongruità notmative.