Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
temevo queste risposte...
Procederò con la rimozione delle mattonelle, l'intonacatura secondo quanto mi occorre, poi riapplicazione delle mattonelle.
Metododo Analitico non mi fido, si tratta di un edificio anni '50.
Procederò con la rimozione delle mattonelle, l'intonacatura secondo quanto mi occorre, poi riapplicazione delle mattonelle.
Metododo Analitico non mi fido, si tratta di un edificio anni '50.
- mar apr 07, 2026 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Rei - documenti assenti
- Risposte: 6
- Visite : 1676
Re: Porte Rei - documenti assenti
Buongiorno,
con riferimento all'oggetto, mi capita spesso di non avere alcun documento a supporto delle stesse, spesso nel caso di autorimesse ove le porte rei installate hanno almeno 15 - 20 anni.
Se le porte sono dotate di "targhetta" che ne riporti il n. di telaio e le info correlate posso ...
- mar apr 07, 2026 14:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
- Risposte: 7
- Visite : 232
Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
Ciao.
Mi sono trovato in una situazione analoga.
Hai 2 strade:
- trattamento pareti con vernice intumescente o lastre (queste ultime moooolto più costose della vernice):
- verifica analitica con software idoneo. Io ho seguito questa strada. Considerando che le pareti non sono portanti, a te serve ...
Mi sono trovato in una situazione analoga.
Hai 2 strade:
- trattamento pareti con vernice intumescente o lastre (queste ultime moooolto più costose della vernice):
- verifica analitica con software idoneo. Io ho seguito questa strada. Considerando che le pareti non sono portanti, a te serve ...
- mer apr 01, 2026 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto elettrico box vendita del mercato
- Risposte: 0
- Visite : 1034
Impianto elettrico box vendita del mercato
Buongiorno.
Mi trovo nella seguente situazione.
mercato rionale in cui è stato redatto un progetto e relativa Di.Ci. dell'impianto elettrico generale.
Ogni singolo box di vendita si allaccia direttamente al contatore del Gestore della rete dal quale deriva i cavi che alimentano il relativo quadretto ...
Mi trovo nella seguente situazione.
mercato rionale in cui è stato redatto un progetto e relativa Di.Ci. dell'impianto elettrico generale.
Ogni singolo box di vendita si allaccia direttamente al contatore del Gestore della rete dal quale deriva i cavi che alimentano il relativo quadretto ...
- mer mar 18, 2026 07:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco arredi
- Risposte: 14
- Visite : 5987
Re: Reazione al fuoco arredi
Buongiorno.
Concordo con te.
La prevenzione incendi, occupandosi della sicurezza delle persone, dovrebbe essere chiara e lineare ma, purtroppo, non lo è.
Con il doppio binario la materia è ancor più complessa.
Con il Codice, poi, non ci sono chiarimenti... e quando te lo confermano anche i ...
Concordo con te.
La prevenzione incendi, occupandosi della sicurezza delle persone, dovrebbe essere chiara e lineare ma, purtroppo, non lo è.
Con il doppio binario la materia è ancor più complessa.
Con il Codice, poi, non ci sono chiarimenti... e quando te lo confermano anche i ...
- mar mar 17, 2026 19:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
- Risposte: 4
- Visite : 2090
Re: Dubbi interpretazione scale interrate
Buonasera.
Sono d'accordo con quanto espresso.
Sono d'accordo con quanto espresso.
- mer mar 11, 2026 20:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza esodo palestra
- Risposte: 6
- Visite : 1318
Re: Lunghezza esodo palestra
I bagni e lo spogliatoio sono nella stesso compartimento dove sono presenti le sale (pesi, corsi, corpo libero, ecc.), separati da spazi di collegamento (corridoio).
L'intera palestra è separata con filtri fumo dalle vie di esodo comuni con l'albergo. Tali vie di esodo sono delle scale-filtro.
Per ...
L'intera palestra è separata con filtri fumo dalle vie di esodo comuni con l'albergo. Tali vie di esodo sono delle scale-filtro.
Per ...
- mer mar 11, 2026 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza esodo palestra
- Risposte: 6
- Visite : 1318
Re: Lunghezza esodo palestra
Il percorso protetto è lungo 39 metri
- mer mar 11, 2026 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza esodo palestra
- Risposte: 6
- Visite : 1318
Re: Lunghezza esodo palestra
Buongiorno.
Si, è una palestra senza spettatori.
La seconda uscita è in fase di definizione, e l'osservazione è corretta.
Al di là di questo, come valuteresti la lunghezza della vis di esodo? Fino al percorso protetto o fino all'esterno?
Grazie.
Si, è una palestra senza spettatori.
La seconda uscita è in fase di definizione, e l'osservazione è corretta.
Al di là di questo, come valuteresti la lunghezza della vis di esodo? Fino al percorso protetto o fino all'esterno?
Grazie.
- mar mar 10, 2026 23:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza esodo palestra
- Risposte: 6
- Visite : 1318
Lunghezza esodo palestra
Buonasera.
Io ho una palestra che comunica con 2 filtri a prova di fumo con un percorso protetto che serve anche un'altra attività (questa studiata con il Codice, mentre per la palestra il Vigile del fuoco mi ha richiesto il rispetto del Dm 18-03-1996).
Si parla di lunghezza di 40 m delle "vie di ...
Io ho una palestra che comunica con 2 filtri a prova di fumo con un percorso protetto che serve anche un'altra attività (questa studiata con il Codice, mentre per la palestra il Vigile del fuoco mi ha richiesto il rispetto del Dm 18-03-1996).
Si parla di lunghezza di 40 m delle "vie di ...
- mar mar 10, 2026 20:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler autorimessa?
- Risposte: 2
- Visite : 763
Re: Sprinkler autorimessa?
Grazie per il riferimento, nel quale sembra che lo sprinkler vada adottato per tutti i livelli e non vale la classificazione per compartimento...
Boh, al solito la norma è scritta da cani: la nota parla di classificazione per compartimento, più avanti invece parla di "quota di tutti i piani".
Boh, al solito la norma è scritta da cani: la nota parla di classificazione per compartimento, più avanti invece parla di "quota di tutti i piani".
- mar mar 10, 2026 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
- Risposte: 8
- Visite : 2526
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Buongiorno.
Direi che è un'ottima soluzione, sta al produttore attestare l'invarianza delle condizioni.
Direi che è un'ottima soluzione, sta al produttore attestare l'invarianza delle condizioni.
- mar mar 10, 2026 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler autorimessa?
- Risposte: 2
- Visite : 763
Sprinkler autorimessa?
Buongiorno a tutti.
Ho una autorimessa interrata privata costituita da 3 livelli praticamente uguali.
Ciascun livello è un compartimento di circa 3.500 mq, il terzo interrato è a quota - 9,5 m rispetto al piano di riferimento.
Per la classificazione (SA-AB) sono ricorso al singolo comparto, come ...
Ho una autorimessa interrata privata costituita da 3 livelli praticamente uguali.
Ciascun livello è un compartimento di circa 3.500 mq, il terzo interrato è a quota - 9,5 m rispetto al piano di riferimento.
Per la classificazione (SA-AB) sono ricorso al singolo comparto, come ...
- gio mar 05, 2026 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15394
Re: Palestra soggetta
Si, infatti.
Comunque questa storia del doppio binario (di cui uno monco) sta stancando.
Comunque questa storia del doppio binario (di cui uno monco) sta stancando.
- gio mar 05, 2026 13:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillatura tubi acciaio coibentati centrale termica
- Risposte: 2
- Visite : 825
Sigillatura tubi acciaio coibentati centrale termica
Buongiorno.
Mi trovo nel dover sigillare il passaggio di 4 tubi d'acciaio coibentati (tutti vicini) attraverso una parete tagliafuoco di una centrale termica.
Voi utilizzate, in questo caso, la schiuma "Wurth Kombi" o "PROMAFOAM®-2C"? Non so se è "stagna" anche nei confronti di un eventuale ...
Mi trovo nel dover sigillare il passaggio di 4 tubi d'acciaio coibentati (tutti vicini) attraverso una parete tagliafuoco di una centrale termica.
Voi utilizzate, in questo caso, la schiuma "Wurth Kombi" o "PROMAFOAM®-2C"? Non so se è "stagna" anche nei confronti di un eventuale ...
- gio mar 05, 2026 13:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15394
Re: Palestra soggetta
Buongiorno a tutti.
Oggi ho avuto un confronto con il funzionario: per le palestre soggette NON si può applicare il Codice ma l'art. 20 del vecchio D.M.
Anche la palestra inserita in un albergo, e ad uso esclusivo di questo, se supera i 200 mq diventa attività soggetta e si procede come sopra.
Sul ...
Oggi ho avuto un confronto con il funzionario: per le palestre soggette NON si può applicare il Codice ma l'art. 20 del vecchio D.M.
Anche la palestra inserita in un albergo, e ad uso esclusivo di questo, se supera i 200 mq diventa attività soggetta e si procede come sopra.
Sul ...
- mar mar 03, 2026 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 10553
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Concordo.
- mar mar 03, 2026 06:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 10553
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
In attesa di chiarimenti del proponente:
avevo inteso fosse un CPI già autorizzato ma poi scaduto ,dalla frase:
... il progetto vecchio era del 1999, CPI scaduto da 5 anni: ...
e secondo me ha senso capire la data dell'ultima autorizzazione perché, se fra il 2015 e il 2020, manteneva i cavi ...
- mar mar 03, 2026 06:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 10553
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
il requisito di reazione al fuoco dei cavi, ove richiesto da RTV o RTO, diventa un vincolo per la realizzazione dell'impianto.
non è un discorso di DICH. PROD., ma un discorso di conformità di impianto.
quindi a mio avviso c'entra eccome con DIRI, DICO, CERT. IMP.
la reazione al fuoco non c ...
- lun mar 02, 2026 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15394
Re: Palestra soggetta
Infatti, è la classica attività in cui ciascun funzionario decide cosa vuole...
- ven feb 27, 2026 20:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 10553
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Buonasera a tutti.
Concordo al 100%, la reazione al fuoco non c'entra nulla con la Di.Ri. o Di.Co...
Concordo al 100%, la reazione al fuoco non c'entra nulla con la Di.Ri. o Di.Co...
- mer feb 25, 2026 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15394
Re: Palestra soggetta
Si, hanno fatto il solito pasticcio all'italiana.
Basta con questo doppio binario, bisogna rendere obbligatorio il Codice per tutte le attività (tranne centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc.).
Basta con questo doppio binario, bisogna rendere obbligatorio il Codice per tutte le attività (tranne centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc.).
- mar feb 24, 2026 21:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
- Risposte: 23
- Visite : 8395
Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Perchè siamo un paese in cui lo norme antincendio non si seguono come dovrebbero
Credo invece che non sarebbe la fine del professionista se ci fosse qualcuno che ti sospende (senza denuncia penale) l'attività obbligandoti ad adeguare entro xxx mesi, passati i quali scatterebbe il penale.
Per non ...
- lun feb 23, 2026 21:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
- Risposte: 23
- Visite : 8395
Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Quelli poi sono i peggio.
- lun feb 23, 2026 19:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
- Risposte: 23
- Visite : 8395
Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Finora non mi è mai capitato di avere a che fare con titolari di attività denunciati.
Poi, ovviamente, la norma prevede la denuncia penale in caso di esercizio dell'attività senza CPI e se volessero ....
Poi, ovviamente, la norma prevede la denuncia penale in caso di esercizio dell'attività senza CPI e se volessero ....
- sab feb 21, 2026 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15394
Re: Palestra soggetta
In questi casi io ho sempre applicato l'art.20 del D.M. 18/03/1996.
Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. (che per definizione ...
- ven feb 20, 2026 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
- Risposte: 23
- Visite : 8395
Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
In teoria, se mi viene fornito un Certificato (REI o prod) perchè devo andare a sindacare?
A meno che noto che ci siano delle mancanze VISIBILI a occhio nudo o che le certificazioni siano palesemente "sbagliate".
Il primo certificatore dovrà pure avere delle responsabilità!
A meno che noto che ci siano delle mancanze VISIBILI a occhio nudo o che le certificazioni siano palesemente "sbagliate".
Il primo certificatore dovrà pure avere delle responsabilità!
- ven feb 20, 2026 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15394
Re: Palestra soggetta
Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato " ... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011) " la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151
Non ...
- ven feb 20, 2026 01:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15394
Re: Palestra soggetta
Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato " ... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011) " la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151.
Sarà ...
Sarà ...
- gio feb 19, 2026 21:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15394
Re: Palestra soggetta
quindi in definitiva ci sono 2 strade
1) utilizzare le RTO del codice
2) utilizzare il DM 1996 eventualmente con riferimento all'art. 20 se possibile
io propendevo per la seconda strada, a prescindere dal CONI
ma a questo punto chi decide quale strada seguire?
occorre confrontarsi con il ...
- gio feb 19, 2026 19:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso centrale antincendio da griglia stradale
- Risposte: 3
- Visite : 891
- gio feb 19, 2026 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso centrale antincendio da griglia stradale
- Risposte: 3
- Visite : 891
Accesso centrale antincendio da griglia stradale
Buonasera.
Sto cercando di posizionare una stazione di pompaggio antincendio ai piani interrati di un edificio civile.
l'accesso alla scala che porta alla centrale avviene da griglia stradale, come da disegno allegato.
Secondo voi è a norma?
La scala e il locale rispettano a pieno la UNI 11292 ...
Sto cercando di posizionare una stazione di pompaggio antincendio ai piani interrati di un edificio civile.
l'accesso alla scala che porta alla centrale avviene da griglia stradale, come da disegno allegato.
Secondo voi è a norma?
La scala e il locale rispettano a pieno la UNI 11292 ...
- gio feb 12, 2026 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Illuminazione sicurezza centrale termica
- Risposte: 3
- Visite : 935
Re: Illuminazione sicurezza centrale termica
Sono d'accordo.
- gio feb 12, 2026 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Illuminazione sicurezza centrale termica
- Risposte: 3
- Visite : 935
Illuminazione sicurezza centrale termica
Buongiorno.
La norma antincendio per le centrali termiche a gas non prevede la presenza dell'impianto di illuminazione di sicurezza.
Secondo me è un errore ed è comunque obbligatoria.
Che ne pensate?
La norma antincendio per le centrali termiche a gas non prevede la presenza dell'impianto di illuminazione di sicurezza.
Secondo me è un errore ed è comunque obbligatoria.
Che ne pensate?
- mer feb 11, 2026 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 12195
Re: Dubbi su data per Rinnovo
La scadenza della SCIA si riferisce alla presentazione, quindi la data della PEC, o comunque della protocollazione da parte dei VVF (che di solito può essere qualche giorno dopo se avviente tramite SUAP, a meno che non se la siano persa, cosa che capita anche non troppo raramente).
A nulla valgono ...
- mer feb 04, 2026 23:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comportamento fuoco imbottiti 1IM
- Risposte: 3
- Visite : 875
Re: Comportamento fuoco imbottiti 1IM
Grazie, molto interessante!
Qui si parla di barriera e non di prodotto ignifugante, rappresentando l'ultima frontiera per la reazione al fuoco degli arredi imbottiti.
Pare infatti che le barriere stanno piano piano sostituendo i prodotti ignifuganti "standard" in quanto molto meno nocivi e, pare, in ...
Qui si parla di barriera e non di prodotto ignifugante, rappresentando l'ultima frontiera per la reazione al fuoco degli arredi imbottiti.
Pare infatti che le barriere stanno piano piano sostituendo i prodotti ignifuganti "standard" in quanto molto meno nocivi e, pare, in ...
- lun feb 02, 2026 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comportamento fuoco imbottiti 1IM
- Risposte: 3
- Visite : 875
Comportamento fuoco imbottiti 1IM
Buon pomeriggio.
Un materiale classificato 1IM resiste per circa 140 secondi a una piccola fiamma.
Passati questi 140 secondi come si evolve l'incendio? A intuito direi che la sua velocità di combustione e la produzione di fumo rimane comunque inferiore a un imbottito standard?
In una simulazione ...
Un materiale classificato 1IM resiste per circa 140 secondi a una piccola fiamma.
Passati questi 140 secondi come si evolve l'incendio? A intuito direi che la sua velocità di combustione e la produzione di fumo rimane comunque inferiore a un imbottito standard?
In una simulazione ...
- lun feb 02, 2026 08:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
- Risposte: 5
- Visite : 1403
Re: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Buongiorno a tutti.
Concordo anche io sul fatto che occorra dividere le aerazioni dei 2 livelli per evitare il rientro di fumo e calore dal piano sottostante al piano superiore.
In effetti anche nel vecchio decreto era prescritta questa misura senza eccezioni (quindi anche per autorimessa ...
Concordo anche io sul fatto che occorra dividere le aerazioni dei 2 livelli per evitare il rientro di fumo e calore dal piano sottostante al piano superiore.
In effetti anche nel vecchio decreto era prescritta questa misura senza eccezioni (quindi anche per autorimessa ...
- gio gen 15, 2026 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
- Risposte: 3
- Visite : 867
Colonna a secco e carico di incendio specifico di progetto
Buongiorno.
Secondo voi la colonna a secco interviene nella definizione del carico di incendio specifico di progetto?
Dal mio punto di vista no, in quanto a differenza di una rete idranti "classica" non è utilizzabile dalla squadra interna ma occorre necessariamente attendere l'arrivo dei VVF.
Secondo voi la colonna a secco interviene nella definizione del carico di incendio specifico di progetto?
Dal mio punto di vista no, in quanto a differenza di una rete idranti "classica" non è utilizzabile dalla squadra interna ma occorre necessariamente attendere l'arrivo dei VVF.
- lun gen 12, 2026 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cornici perimetrali a soffittto
- Risposte: 2
- Visite : 554
Re: Cornici perimetrali a soffittto
Se la norma di riferimento è la RTO + RTV 5, nella RTV 5, al punto V.5.4.1 è riportato:
Ad esclusione delle aree TC, sono comunque ammessi rivestimenti in legno, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4 per una superficie ≤ 25% della superficie lorda interna delle vie ...
Ad esclusione delle aree TC, sono comunque ammessi rivestimenti in legno, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4 per una superficie ≤ 25% della superficie lorda interna delle vie ...
- gio gen 08, 2026 18:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 3025
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Buonasera a tutti.
Certo, è un pò un controsenso. Con le vecchie regole erano vietati i restringimenti lungo le vie di esodo. Boh.
Certo, è un pò un controsenso. Con le vecchie regole erano vietati i restringimenti lungo le vie di esodo. Boh.
- mer gen 07, 2026 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione compartimento su 2 livelli
- Risposte: 1
- Visite : 443
Aerazione compartimento su 2 livelli
Buongiorno e buon anno a tutti!
Ho una autorimessa su 2 livelli costituenti un unico compartimento.
Nel capitolo S.8 è riportata la formula per il calcolo della superficie di smaltimento fumi e calore relativamente a "ciascun piano del compartimento".
Se ho un'autorimessa le cui aperture di ...
Ho una autorimessa su 2 livelli costituenti un unico compartimento.
Nel capitolo S.8 è riportata la formula per il calcolo della superficie di smaltimento fumi e calore relativamente a "ciascun piano del compartimento".
Se ho un'autorimessa le cui aperture di ...
- mar dic 30, 2025 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 10442
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Obiezione che, se mossa da qualche funzionario, farebbe cadere l'intero castello.
- mar dic 30, 2025 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 10442
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Buongiorno a tutti.
Minicodice e Codice sono due norme diverse, non credo si possa prendere un pezzo del Codice.
Concordo con weareblind e StudioVVF.
Minicodice e Codice sono due norme diverse, non credo si possa prendere un pezzo del Codice.
Concordo con weareblind e StudioVVF.
- mer dic 17, 2025 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
- Risposte: 8
- Visite : 2526
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Ciao.
Concordo con te.
Mi hanno appena inviato la DoP... teoricamente, quindi, basterebbe questa a prescindere dal rapporto di Classificazione/Prova.
Giusto?
Concordo con te.
Mi hanno appena inviato la DoP... teoricamente, quindi, basterebbe questa a prescindere dal rapporto di Classificazione/Prova.
Giusto?
- mer dic 17, 2025 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
- Risposte: 8
- Visite : 2526
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Buongiorno.
Quindi non conta se nel frattempo c'è stato un aggiornamento normativo. Sostanzialmente è come un'auto degli anni Ottanta, potrebbe ancora essere venduta in quanto a norma per le norme dell'epoca...
Quindi non conta se nel frattempo c'è stato un aggiornamento normativo. Sostanzialmente è come un'auto degli anni Ottanta, potrebbe ancora essere venduta in quanto a norma per le norme dell'epoca...
- mar dic 16, 2025 21:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
- Risposte: 8
- Visite : 2526
Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Buonasera.
Mi hanno fornito un rapporto di classificazione di un pavimento in legno secondo EN 13501-1:2009.
Questa norma è stata sostituita dalla UNI 13501-1:2019. Secondo voi, tale Rapporto è ancora valido?
Grazie
Mi hanno fornito un rapporto di classificazione di un pavimento in legno secondo EN 13501-1:2009.
Questa norma è stata sostituita dalla UNI 13501-1:2019. Secondo voi, tale Rapporto è ancora valido?
Grazie
- dom dic 07, 2025 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 3398
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Ci ho provato.
Il problema sono sempre i committenti, che si ricordano dell'antincendio alla fine e noi professionisti siamo visti un pò come dei "pazzi scatenati".
Grazie, buona domenica.
Il problema sono sempre i committenti, che si ricordano dell'antincendio alla fine e noi professionisti siamo visti un pò come dei "pazzi scatenati".
Grazie, buona domenica.
- dom dic 07, 2025 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare solai e pilastri
- Risposte: 12
- Visite : 3398
Re: Verifica tabellare solai e pilastri
Ciao Terminus.
Se non ho capito male, la presenza di 1,5 cm anzichè 2 cm seppur consenta di verificare il copriferro non sarebbe sufficiente ai fini della protezione della pignatta?
In sostanza, tu come ti comporteresti in questo caso? Classificheresti il solaio R 60?
Se non ho capito male, la presenza di 1,5 cm anzichè 2 cm seppur consenta di verificare il copriferro non sarebbe sufficiente ai fini della protezione della pignatta?
In sostanza, tu come ti comporteresti in questo caso? Classificheresti il solaio R 60?