Proprio stamattina ho parlato con un altro funzionario, ed anche lui è parso "irritato" da questa RTV sulle chiusure d'ambito, soprattutto per edifici esistenti.
resta il fatto che anche secondo lui non ci sono scappatoie, il problema non può essere aggirato chiudendo un occhio.
Quindi:
- o si ...
La ricerca ha trovato 882 risultati
- ven ago 01, 2025 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrata E 30 per chiusura ambito
- Risposte: 8
- Visite : 719
- gio lug 31, 2025 20:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrata E 30 per chiusura ambito
- Risposte: 8
- Visite : 719
Re: Vetrata E 30 per chiusura ambito
Non mi pare infatti ci siano altre soluzioni...
Però con una parte apribile come garantire la chiusura in caso di incendio? Autochiusura comunque?
Però con una parte apribile come garantire la chiusura in caso di incendio? Autochiusura comunque?
- gio lug 31, 2025 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrata E 30 per chiusura ambito
- Risposte: 8
- Visite : 719
Re: Vetrata E 30 per chiusura ambito
Ciao terminus.
Purtroppo no, perchè non lo spazio sufficiente pper realizzare un sett verticale di 1 m.
Poi, tra l'altro, realizzare un setto verticale per raggiungere il metro per me è controproducente perchè mi farebbe da accumulo del fumo e calore...
Sto avendo molti problemi con questa ...
Purtroppo no, perchè non lo spazio sufficiente pper realizzare un sett verticale di 1 m.
Poi, tra l'altro, realizzare un setto verticale per raggiungere il metro per me è controproducente perchè mi farebbe da accumulo del fumo e calore...
Sto avendo molti problemi con questa ...
- gio lug 31, 2025 14:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrata E 30 per chiusura ambito
- Risposte: 8
- Visite : 719
Vetrata E 30 per chiusura ambito
Buon pomeriggio.
In un edificio storico (ma non vincolato), ho una griglia del piano interrato sottostante una vetrina.
Il problema è garantire la fascia di separazione E 30 in facciata.
Avete idee?
Non posso spostare la griglia sul marciapiede essendo in centro storico, potrei sostituire la ...
In un edificio storico (ma non vincolato), ho una griglia del piano interrato sottostante una vetrina.
Il problema è garantire la fascia di separazione E 30 in facciata.
Avete idee?
Non posso spostare la griglia sul marciapiede essendo in centro storico, potrei sostituire la ...
- dom lug 27, 2025 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pro Loco
- Risposte: 3
- Visite : 1673
Re: Pro Loco
Buongiorno Terminus.
Concordo.
Concordo.
- sab lug 26, 2025 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pro Loco
- Risposte: 3
- Visite : 1673
Pro Loco
Buonasera.
Secondo voi come si inquadra una Pro Loco dal punto di vista antincendio inserita in un edificio storico adibito a Biblioteca, Museo, Sala conferenze (att. 72)?
Dalle definizioni sembrerebbe rientrare fra gli uffici.
Che ne pensate?
Secondo voi come si inquadra una Pro Loco dal punto di vista antincendio inserita in un edificio storico adibito a Biblioteca, Museo, Sala conferenze (att. 72)?
Dalle definizioni sembrerebbe rientrare fra gli uffici.
Che ne pensate?
- ven lug 18, 2025 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate - Rivestimento balconi
- Risposte: 4
- Visite : 1986
Re: RTV facciate - Rivestimento balconi
Buongiorno.
All'art. 2 commi 3 e 4 viene esplicitato che:
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di ...
All'art. 2 commi 3 e 4 viene esplicitato che:
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di ...
- mar lug 15, 2025 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate - Rivestimento balconi
- Risposte: 4
- Visite : 1986
Re: RTV facciate - Rivestimento balconi
Già, ho visto adesso la nota...
L'attività è stata avviata nel 2021 quando ancora non era in vigore la RTV 13, ma dovendo ripresentare una nuova valutazione progetto la RTV 13 entra ora a gamba tesa.
Vaglielo a spiegare ora al committente...
L'attività è stata avviata nel 2021 quando ancora non era in vigore la RTV 13, ma dovendo ripresentare una nuova valutazione progetto la RTV 13 entra ora a gamba tesa.
Vaglielo a spiegare ora al committente...
- mar lug 15, 2025 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate - Rivestimento balconi
- Risposte: 4
- Visite : 1986
RTV facciate - Rivestimento balconi
Buon pomeriggio.
Un edificio alberghiero ha le facciate rivestite con materiali conformi alla RTV 13.
Il problema però è nei balconi. Questi sono rivestiti con EPS come da figura allegata.
La soletta di suo è sicuramente EI 30, ma rimane questo rivestimento in EPS.
Il balcone si estende per tutto ...
Un edificio alberghiero ha le facciate rivestite con materiali conformi alla RTV 13.
Il problema però è nei balconi. Questi sono rivestiti con EPS come da figura allegata.
La soletta di suo è sicuramente EI 30, ma rimane questo rivestimento in EPS.
Il balcone si estende per tutto ...
- sab lug 12, 2025 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
- Risposte: 11
- Visite : 2980
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Credo sia corretto il tuo ragionamento.
- sab lug 12, 2025 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
- Risposte: 11
- Visite : 2980
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Si, a leggere testualmente sembra così.
- sab lug 12, 2025 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
- Risposte: 11
- Visite : 2980
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Ciao Terminus.
Provo a rispondere anche io.
Punto 2.6 - Comunicazioni (nuovi edifici o edifici esistenti oggetto di modifiche sostanziali:
-Tabella B: Tipo b - Tramite disimpegno con pareti REI 60 e por porte REI 60.
Punto 8.0 - Comunicazioni Edifici esistenti):
Negli edifici di tipo «b», «c», «d ...
Provo a rispondere anche io.
Punto 2.6 - Comunicazioni (nuovi edifici o edifici esistenti oggetto di modifiche sostanziali:
-Tabella B: Tipo b - Tramite disimpegno con pareti REI 60 e por porte REI 60.
Punto 8.0 - Comunicazioni Edifici esistenti):
Negli edifici di tipo «b», «c», «d ...
- sab lug 12, 2025 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
- Risposte: 11
- Visite : 2980
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Buongiorno.
In effetti è logico, ma la norma non è chiara.
In effetti è logico, ma la norma non è chiara.
- ven lug 11, 2025 20:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelazione fumi all'interno di controsoffitto a membrana
- Risposte: 8
- Visite : 2515
Re: Rivelazione fumi all'interno di controsoffitto a membrana
Nel tuo casi credo che puoi non sorvegliare la parte nascosta.
- ven lug 11, 2025 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
- Risposte: 11
- Visite : 2980
DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Buongiorno.
Devo effettuare una SCIA per un edificio civile abitazione esistente di tipo b) secondo il DM 16/05/1987 (fra 24 m e 32 m).
Al punto 8.0 è riportato:
Negli edifici di tipo ”b“, sono ammesse le comunicazioni (con cantine) attraverso porte REI 30, anche senza disimpegno, filtro a prova ...
Devo effettuare una SCIA per un edificio civile abitazione esistente di tipo b) secondo il DM 16/05/1987 (fra 24 m e 32 m).
Al punto 8.0 è riportato:
Negli edifici di tipo ”b“, sono ammesse le comunicazioni (con cantine) attraverso porte REI 30, anche senza disimpegno, filtro a prova ...
- mar lug 08, 2025 07:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centro gestione emergenza
- Risposte: 1
- Visite : 1367
Centro gestione emergenza
Buongiorno.
In un progcon 2 attività di autorimessa (una privata e una pubblica) è previsto il Centro di Gestione delle emergenza in comune alle 2 attività.
Il cliente mi chiede se deve essere presidiato o se può essere ad esempio remotizzato tramite sottoscrizione di un contratto con una società ...
In un progcon 2 attività di autorimessa (una privata e una pubblica) è previsto il Centro di Gestione delle emergenza in comune alle 2 attività.
Il cliente mi chiede se deve essere presidiato o se può essere ad esempio remotizzato tramite sottoscrizione di un contratto con una società ...
- sab giu 28, 2025 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 1080
Re: RTV facciate e autorimesse
Vorrei riprendere la discussione per un confronto.
Credo si possa discutere sulla posizione della fascia di separazione, che deve essere parte della chiusura d'ambito dell'edificio.
Cosa deve essere considerato come chiusura d'ambito, l'involucro dell'edificio comprensivo delle bocche di lupo o ...
- mer giu 25, 2025 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 1080
Re: RTV facciate e autorimesse
No.
Con l'occasione vedo di fargli risolvere anche il problema dell'ifiltrazione di acqua: infatti al livello più basso piove nei box che si affacciano sulle griglie.
Allontanando le griglie gli risolverò anche questo problema... sarà sempre meglio che installare lo sprinkler e soprattutto stazione ...
Con l'occasione vedo di fargli risolvere anche il problema dell'ifiltrazione di acqua: infatti al livello più basso piove nei box che si affacciano sulle griglie.
Allontanando le griglie gli risolverò anche questo problema... sarà sempre meglio che installare lo sprinkler e soprattutto stazione ...
- mer giu 25, 2025 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 1080
Re: RTV facciate e autorimesse
Concordo con la tua interpretazione.
Il problema, infatti, è che nel mio caso il tratto verticale arriva a 40 - 50 cm e mai ai 100 cm.
Quindi il setto orizzontale diventerebbe obbligatorio in questo caso.
Il problema, infatti, è che nel mio caso il tratto verticale arriva a 40 - 50 cm e mai ai 100 cm.
Quindi il setto orizzontale diventerebbe obbligatorio in questo caso.
- mer giu 25, 2025 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT datata
- Risposte: 6
- Visite : 723
Re: Rinnovo CT datata
Ok, chiaro.
Grazie.
Grazie.
- mer giu 25, 2025 08:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT datata
- Risposte: 6
- Visite : 723
Re: Rinnovo CT datata
Buongiorno.Tom Bishop ha scritto: mer giu 25, 2025 06:24 Concordo con te. Indipendentemente dagli aspetti procedurali è giusto fare dei controlli dopo così tanti anni.
Secondo te gli esiti di tali controlli vanno consegnati insieme alla modulistica del Rinnovo o restano nel locale?
- mer giu 25, 2025 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT datata
- Risposte: 6
- Visite : 723
Re: Rinnovo CT datata
La porta tagliafuoco è prevista dal progetto originario in quanto compartimenta l'intercapedine rispetto ad altri locali.weareblind ha scritto: mar giu 24, 2025 22:15 Io non farei fare nulla. Segnala pure tutto via mail, chiaramente.
Perché la porta tagliafuoco? Non ha accesso da esterno?
- mar giu 24, 2025 21:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT datata
- Risposte: 6
- Visite : 723
Rinnovo CT datata
Buonaser<.
Devo fare il rinnovo per una CT con CPI 1998, costituita da 3 caldaie risalenti a quell'epoca.
Non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva.
Non sono presenti sistemi di protezione passiva (controsoffitti, intonaci, vernici).
Quindi, teoricamente, non dovrei presentare ...
Devo fare il rinnovo per una CT con CPI 1998, costituita da 3 caldaie risalenti a quell'epoca.
Non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva.
Non sono presenti sistemi di protezione passiva (controsoffitti, intonaci, vernici).
Quindi, teoricamente, non dovrei presentare ...
- lun giu 23, 2025 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 1080
Re: RTV facciate e autorimesse
Ciao Terminus.
E' un problema molto serio, dal quale difficilmente se ne esce perchè si incappa in spese enormi che troppo spesso i condomini non vogliono sostenere.
Faccio, infine, una riflessione: chi scrive le norme ha mai fatto prevenzione incendi? D'accordo la sicurezza, lavoriamo tutti noi ...
E' un problema molto serio, dal quale difficilmente se ne esce perchè si incappa in spese enormi che troppo spesso i condomini non vogliono sostenere.
Faccio, infine, una riflessione: chi scrive le norme ha mai fatto prevenzione incendi? D'accordo la sicurezza, lavoriamo tutti noi ...
- lun giu 23, 2025 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 1080
RTV facciate e autorimesse
Buon pomeriggio a tutti.
Torno in parte sull'argomento.
Oggi ho avuto un confronto con un funzionario del polo centrale in merito a una problematica legata alle aperture di smaltimento fumi e calore di una autorimessa.
Come presenti nel 90% delle autorimesse, anche nel mio caso le griglie a ...
Torno in parte sull'argomento.
Oggi ho avuto un confronto con un funzionario del polo centrale in merito a una problematica legata alle aperture di smaltimento fumi e calore di una autorimessa.
Come presenti nel 90% delle autorimesse, anche nel mio caso le griglie a ...
- dom giu 08, 2025 22:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 535
Re: RTV facciate autorimessa
Nelle utorimesse ho sempre applicato un qf = 350 (200×1,75), 200 è una presa in giro dai.
Ma come si fa a partorire una norma così sballata?
Significa che bisogna metter mano a tutti gli edifici sopra i 24 metri.
E poi, come la mettiamo col piano negozi? Le vetrine e i portoni di ingresso ai palazzi ...
Ma come si fa a partorire una norma così sballata?
Significa che bisogna metter mano a tutti gli edifici sopra i 24 metri.
E poi, come la mettiamo col piano negozi? Le vetrine e i portoni di ingresso ai palazzi ...
- dom giu 08, 2025 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
- Risposte: 9
- Visite : 1200
Re: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
bella rogna
il problema della rtv13, è che si applica alle attività soggette, indipendentemente dal fatto che si intervenga o no sulle facciate. almeno io così la intendo.
se inserisci una attività in un edificio civile che prima non aveva attività soggette, ti devi chiedere l'impatto che ha ...
- dom giu 08, 2025 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 535
RTV facciate autorimessa
Buon pomeriggio a tutti.
Autorimessa in parte interrata e in parte fuori terra (vedere disegno allegato), da adeguare con RTO+RTV.
Nella parte interrata è presente una intercapedine in cui sono posizionate le griglie di aerazione a piano strada, nella parte opposta invece l'autorimessa è a filo ...
Autorimessa in parte interrata e in parte fuori terra (vedere disegno allegato), da adeguare con RTO+RTV.
Nella parte interrata è presente una intercapedine in cui sono posizionate le griglie di aerazione a piano strada, nella parte opposta invece l'autorimessa è a filo ...
- mer giu 04, 2025 20:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
- Risposte: 5
- Visite : 459
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
La proprietà sembra propensa per muletti con batterie al litio.
- mer giu 04, 2025 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
- Risposte: 5
- Visite : 459
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Grazie.
Leggendo la CEI EN 62485-3, nel campo di applicazione non sono comprese le batterie a litio.
La nota del paragrafo S.10.6.3 di cui parlavo quindi si applicherebbe solo ai veicoli elettrici delle autorimesse a questo punto, o sbaglio?
Leggendo la CEI EN 62485-3, nel campo di applicazione non sono comprese le batterie a litio.
La nota del paragrafo S.10.6.3 di cui parlavo quindi si applicherebbe solo ai veicoli elettrici delle autorimesse a questo punto, o sbaglio?
- mer giu 04, 2025 14:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
- Risposte: 5
- Visite : 459
Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Buon pomeriggio a tutti.
In un magazzino, progettato con RTO, c'è un'area adibita alla ricarica di muletti che la proprietà non vorrebbe compartimentare.
Al paragrafo S.10.6.3 nella Nota si rimanda alla Circolare 2 del 07/11/2018 come "utile riferimento".
Se applico tale riferimento normativo ...
In un magazzino, progettato con RTO, c'è un'area adibita alla ricarica di muletti che la proprietà non vorrebbe compartimentare.
Al paragrafo S.10.6.3 nella Nota si rimanda alla Circolare 2 del 07/11/2018 come "utile riferimento".
Se applico tale riferimento normativo ...
- mer giu 04, 2025 08:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1367
Re: Attività 13.1.A
Buongiorno.
In effetti il DPR 151 parla di "contenitori distributori fino a 9 mc", quindi sembra si riferisca al singolo contenitore.
E questo giustificherebbe l'orientamento di considerare una SCIA per ciascuno di essi.
Del resto non ho trovato chiarimenti in merito.
In effetti il DPR 151 parla di "contenitori distributori fino a 9 mc", quindi sembra si riferisca al singolo contenitore.
E questo giustificherebbe l'orientamento di considerare una SCIA per ciascuno di essi.
Del resto non ho trovato chiarimenti in merito.
- mar giu 03, 2025 20:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1367
Re: Attività 13.1.A
Mah. se ne possono vedere di tutti i colori, specialmente con la vecchia normativa ante 2017.
Ma come ho scritto sopra, l'attività 13.1.A consiste in contenitori-distributori mobili fino a 9000 litri, che poi è il medesimo limite stabilito dal DM 22/11/17 per il "deposito".
Di certo sopra i 9000 ...
- mar giu 03, 2025 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1367
Re: Attività 13.1.A
No no.
Tra i 2 serbatoi-distributori c'è un setto tagliafuoco EI60 che mi permette di dimezzare la distanza fra i due (10 m).
Inoltre rispetto tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.
L'unico dubbio era solo se si trattasse di 1 o 2 attività.
Tra i 2 serbatoi-distributori c'è un setto tagliafuoco EI60 che mi permette di dimezzare la distanza fra i due (10 m).
Inoltre rispetto tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.
L'unico dubbio era solo se si trattasse di 1 o 2 attività.
- mar giu 03, 2025 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1367
- mar giu 03, 2025 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1367
Re: Attività 13.1.A
Vedo che è prassi comune quindi.
Domanda: se non sono rispettate le distanze di separazione?
Domanda: se non sono rispettate le distanze di separazione?
- lun giu 02, 2025 20:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1367
Re: Attività 13.1.A
Ciao Terminus.
Quindi tante attività 13.1.A per quanti sono i contenitori-distributori, giusto?
Quindi tante attività 13.1.A per quanti sono i contenitori-distributori, giusto?
- lun giu 02, 2025 20:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1367
Re: Attività 13.1.A
Ok.
Grazie
Grazie
- lun giu 02, 2025 19:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1367
Re: Attività 13.1.A
I 2 serbatoi-distributori sono su spazio scoperto e sono separati con muro tagliafuoco, e appartengono allo stesso complesso.
Ho trovato il chiarimento relativo ai trasformatori (https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/question-docs/7473-2012.pdf) e qui si afferma quanto tu riporti.
Quindi 2 ...
Ho trovato il chiarimento relativo ai trasformatori (https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/question-docs/7473-2012.pdf) e qui si afferma quanto tu riporti.
Quindi 2 ...
- lun giu 02, 2025 18:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1367
Attività 13.1.A
Buonasera.
Devo affrontare l'installazione di 2 serbatoi fuori terra rimovibili per la distribuzione di gasolio per autotrazione all'interno di un deposito di camion.
Ciascun serbatoio ha capacità inferiore a 9 mc.
Ricado quindi all'interno dell'attività 13.1.A, ma ho un dubbio.
Impianti di ...
Devo affrontare l'installazione di 2 serbatoi fuori terra rimovibili per la distribuzione di gasolio per autotrazione all'interno di un deposito di camion.
Ciascun serbatoio ha capacità inferiore a 9 mc.
Ricado quindi all'interno dell'attività 13.1.A, ma ho un dubbio.
Impianti di ...
- mar mag 27, 2025 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: metodo analitico-Parete NON portante EI 60? si può fare?
- Risposte: 1
- Visite : 1047
Re: metodo analitico-Parete NON portante EI 60? si può fare?
Salve.
Ho visto solo ora il post.
Io utilizzo il programma della namirial e la classificazione analitica delle pareti non portanti restituisce solo il parametro "I".
Il parametro "E" no.
Ho visto solo ora il post.
Io utilizzo il programma della namirial e la classificazione analitica delle pareti non portanti restituisce solo il parametro "I".
Il parametro "E" no.
- ven mag 23, 2025 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 1770
Re: Valutazione progetto... facciate?
Ciao.
Concordo, le regole tradizionali sono quelle ante Codice.
Situazione alquanto complessa secondo me, la norma è chiara e credo non sia opinabile.
Concordo, le regole tradizionali sono quelle ante Codice.
Situazione alquanto complessa secondo me, la norma è chiara e credo non sia opinabile.
- dom mag 18, 2025 19:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 2322
Re: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Mi sembra una buona soluzione, in questo caso.
Oggi ho avuto un incontro col funzionario per un altro edificio, con progetto approvato nel 2021 e già dotato di SCIA, in cui devono modificare solo il piano primo presentando una nuova istanza di valutazione progetto. In questo caso, lui sostiene che ...
Oggi ho avuto un incontro col funzionario per un altro edificio, con progetto approvato nel 2021 e già dotato di SCIA, in cui devono modificare solo il piano primo presentando una nuova istanza di valutazione progetto. In questo caso, lui sostiene che ...
- sab mag 17, 2025 20:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 2322
Re: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Ciao.
A bazzica quindi la facciata si riferisce all'intero edificio e non solo alla porzione di mio interesse.
A bazzica quindi la facciata si riferisce all'intero edificio e non solo alla porzione di mio interesse.
- sab mag 17, 2025 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 2322
Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Buon pomeriggio.
Ho un quesito da porvi.
Ho un'autorimessa, che va direttamente in SCIA, a servizio di un edificio civile abitazione soggetto ma del quale non ho l'incarico della pratica antincendio.
Quando si applica la RTV sulle chiusure d'ambito devo interessarmi anche dell'edificio sovrastante ...
Ho un quesito da porvi.
Ho un'autorimessa, che va direttamente in SCIA, a servizio di un edificio civile abitazione soggetto ma del quale non ho l'incarico della pratica antincendio.
Quando si applica la RTV sulle chiusure d'ambito devo interessarmi anche dell'edificio sovrastante ...
- ven mag 16, 2025 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione - altezza fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 3942
Re: Distanza di separazione - altezza fiamma
Buongiorno.
L'idea di prendere il varco più alto ci mette comunque in sicurezza e la condivido.
Chr ne pensate?
L'idea di prendere il varco più alto ci mette comunque in sicurezza e la condivido.
Chr ne pensate?
- gio mag 15, 2025 22:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affittacamere... quale norma?
- Risposte: 1
- Visite : 2354
Affittacamere... quale norma?
Salve.
Un affittacamere con meno di 25 posti letto, secondo voi deve seguire il DM 09/04/1994, Titolo III, oppure l'ultima Legge 191/2023?
A intuito direi DM 1994 visto chè la normativa antincendio che cita espressamente Affittacamere.
Che ne pensate?
Un affittacamere con meno di 25 posti letto, secondo voi deve seguire il DM 09/04/1994, Titolo III, oppure l'ultima Legge 191/2023?
A intuito direi DM 1994 visto chè la normativa antincendio che cita espressamente Affittacamere.
Che ne pensate?
- gio mag 15, 2025 14:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione - altezza fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 3942
Re: Distanza di separazione - altezza fiamma
Ciao.
Che senso ha fare esempi se sono fuorvianti? Boh?
Tu quindi sommeresti brutalmente le dfiamma senza considerare le diverse altezze rispetto alla quota d'imposta? Non mi convince molto.
Che senso ha fare esempi se sono fuorvianti? Boh?
Tu quindi sommeresti brutalmente le dfiamma senza considerare le diverse altezze rispetto alla quota d'imposta? Non mi convince molto.
- gio mag 15, 2025 12:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 1
- Visite : 2319
Chiusure ambito autorimessa
Buongiorno.
Progetto di una autorimessa con facciata allineata a quella dell'edificio sovrastante.
Dato per scontato che vada applicata la RTV 13 per le chiusure d'ambito dell'autorimessa, mi sorge un dubbio.
Non avendo l'incarico per il condominio sovrastante ma solo dell'autorimessa, è lecito ...
Progetto di una autorimessa con facciata allineata a quella dell'edificio sovrastante.
Dato per scontato che vada applicata la RTV 13 per le chiusure d'ambito dell'autorimessa, mi sorge un dubbio.
Non avendo l'incarico per il condominio sovrastante ma solo dell'autorimessa, è lecito ...
- gio mag 15, 2025 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere con handicap
- Risposte: 9
- Visite : 3488
Re: Parere con handicap
Ed è anche un ottimo punto su cui far leva quando si deve convincere la committenza ad eseguire determinati lavori.
Si. Talvolta è più semplice farsi fare le prescrizioni che convincere il committente riottoso (che penserà sempre che gli stiamo facendo buttare i soldi al vento).
Non sempre ...