La ricerca ha trovato 1094 risultati

da fabbretto
lun ott 05, 2026 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema accessibilità
Risposte: 2
Visite : 87

Re: Problema accessibilità

Ciao terminus.

Inserisco un allegato in cui cerco di spiegare meglio.
Dalla via principale i VVF dovrebbero entrare in una strada larga 3 metri (esclusi i parcheggi su 2 lati) che presenta una curva a 90°.
La distanza fra il cancello di accesso e la strada principale è di 140 m.

A me occorrerebbe ...
da fabbretto
lun ott 05, 2026 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema accessibilità
Risposte: 2
Visite : 87

Problema accessibilità

Buon pomeriggio.

Illustro il mio problema.

Attività ricettiva con 90 posti letto su 4 livelli (Hmax = 14 m), per la quale risulterebbe sufficiente il livello III della Operatività (in quanto non ho >100 posti letto e (contemporaneamente) Rvita pari a Ciii2).
Non è quindi richiesta l'accostabilità ...
da fabbretto
mer set 30, 2026 23:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Materiali combustibili nelle autorimesse
Risposte: 9
Visite : 362

Re: Materiali combustibili nelle autorimesse


Questo è un tema che nelle autorimesse c'è sempre.
In linea di massima io faccio aprire tutti i box e faccio delle foto, dopodichè segnalo le situazioni che non mi sembrano ok e poi sarà l'amministratore a scrivere ai condomini ricordando che devono ricoverare solo veicoli, che non possono mettere ...
da fabbretto
mer set 30, 2026 23:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Risposte: 18
Visite : 598

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Tutto molto chiaro.
Grazie
da fabbretto
mer set 30, 2026 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Risposte: 18
Visite : 598

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco



L'OP non ha specificato di quali tipi di quadri si sta parlando.

è specificato che si tratta di piccoli q.e.ad incasso

la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso

i quadri che tu hai mostrato pertanto non c'entrano con l'oggetto
il primo appare un q.e. da ...
da fabbretto
lun set 28, 2026 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Risposte: 18
Visite : 598

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

NoNickName ha scritto: lun set 28, 2026 13:09 Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.
Sono architetti, figurati. :D :D :D
da fabbretto
lun set 28, 2026 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Risposte: 18
Visite : 598

Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

Buongiorno.

In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.

Grazie
da fabbretto
sab set 19, 2026 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio lunghezza corridoio cieco
Risposte: 4
Visite : 299

Re: Dubbio lunghezza corridoio cieco

Chiaro come sempre.
Ciao
da fabbretto
sab set 19, 2026 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio lunghezza corridoio cieco
Risposte: 4
Visite : 299

Re: Dubbio lunghezza corridoio cieco

Grazie Terminus.

Il ristorante ha 2 uscite di sicurezza che immettono sulla pubblica via.
A 30 m dall'interno degli uffici ho la possibilità di prendere 2 vie di esodo che mi conducono alle 2 uscite di sicurezza del ristorante.
Mi pare di aver capito che l'esempio considerato nella Tabella S.4-23 ...
da fabbretto
sab set 19, 2026 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio lunghezza corridoio cieco
Risposte: 4
Visite : 299

Dubbio lunghezza corridoio cieco

Buon sabato.

Dubbio atroce: ho un compartimento adibito ad ufficio (Rvita A2) occupato dal personale di un albergo che ha un unico percorso di esodo attraverso il ristorante aperto al pubblico (Rvita B2).
I 30 m previsti dal Codice dovrebbero terminare dove si ha la possibilità di avere 2 uscite ...
da fabbretto
mer set 02, 2026 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centro benessere in albergo
Risposte: 2
Visite : 415

Re: Centro benessere in albergo


Salve.

In un albergo, un centro benessere (superficie superiore a 200 mq) rientra secondo me nell'attività 65 (in particolare la assimilerei a una palestra, quindi vecchia norma).
In seconda battuta opterei per Locale di Intrattenimento (Codice).

Concordate?

Grazie


Mah, il centro benessere ...
da fabbretto
ven lug 31, 2026 08:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 3617

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

In teoria l'aggiunta di un solo idrante non è considerata modifica o ampliamento dell'impianto (perchè inferiore al 50% degli idranti presenti).
Bah, loro hanno comunque sempre il coltello dalla parte del manico.
da fabbretto
gio lug 30, 2026 23:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 3617

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

Appunto.

Però non ho capito cosa c'entra il DM 3/9/2021 con la centrale termica.

Sull'attacco autopompa sono d'accordo col funzionario.
da fabbretto
gio lug 30, 2026 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 3617

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

Esatto.
Proprio in questi giorni sto rispondendo con Osservazioni a un preavviso di rigetto: con il primo funzionario avevo concordato una soluzione, poi la pratica è stata assegnata ad un altro funzionario che la pensa diversamente.

Questo mi scoccia soprattutto nei confronti del Committente che ...
da fabbretto
gio lug 30, 2026 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 3617

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

Discussione interessante.
Concordo con la strategia di andare per gradi: prima una valutazione del rischio da presentare ai VVF per l'approvazione, in ultimo una modifica del progetto (la preferisco sempre) oppure simulazione (più complicata per via dei dati input da fornire e degli scenari più ...
da fabbretto
mer lug 29, 2026 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Se gli uffici sono annessi al Deposito, si,
da fabbretto
mar lug 28, 2026 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

E' giusto confrontarsi su una materia così complicata.
Sono 2 attività distinte per me, quindi adotto il relativo livello di prestazione richiesto per ciascuna delle due attività.
Diverso in caso di una attività commerciale ad esempio, se da norma mi viene fuori il Livello V allora estendo lo spk in ...
da fabbretto
mar lug 28, 2026 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

No, per me n comparti di una stessa attività fanno un'unica attività. Quindi se la norma mi prescrive il livello V del controllo dell'incendio, lo sprinkler lo installo in tutti gli n compartimenti dell'attività .
da fabbretto
mar lug 28, 2026 14:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Secondo me no, la S.6 è riferita all'attività.
da fabbretto
mar lug 28, 2026 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Il livello IV prevede infatti la protezione automatica "per ambiti", nulla da eccepire.
Dipende dal numero e dal tipo di aree a servizio dello studentato. Se sono a basso rischio puoi omettere la protezione automatica di quegli ambiti.
Poi, se uno realizza uno studentato importante e una autorimessa ...
da fabbretto
mar lug 28, 2026 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Mah, io lo estenderei all'intero fabbricato (tanto in un albergo proteggerai praticamente tutte le zone anche se previsto il livello IV).
da fabbretto
ven lug 24, 2026 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
Risposte: 6
Visite : 725

Re: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80


Buongiorno.
Devo redigere un Dich. Prod. per un pavimento in linoleum/PVC di una scuola anni 80.
Non ho nessuna certificazione in merito..
Vi è mai capitato? Come avete risolto?
Grazie.


Ciao-
Per certificare/asseverare ci vogliono i "pezzi di carta".
Se si hanno c'è poco da fare: prova di ...
da fabbretto
lun lug 20, 2026 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Risposte: 13
Visite : 1430

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Io credo che se non si rispetta il MiniCodice si va diritti col Codice.
Non mischierei le due strade.
da fabbretto
ven lug 17, 2026 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Risposte: 13
Visite : 1430

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Si, la parete dovrà essere necessariamente autoportante, anche perchè la struttura è realizzata in acciaio e rivestimento con teli in plastica.
da fabbretto
ven lug 17, 2026 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Risposte: 13
Visite : 1430

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Buon pomeriggio Bobo.
Anche io convengo sul fatto che non si possano mischiare Minicodice e Codice, quindi l'unica soluzione è la parete tagliafuoco per separare la nuova attività dalla esistente.
Per la resistenza al fuoco della struttura, il Minicodice non ne parla. Cita solo la compartimentazione ...
da fabbretto
ven lug 17, 2026 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Risposte: 13
Visite : 1430

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Concordo sul fatto di non scomodare la vecchia attività (che sicuramente non è stata elaborata col Codice).

Se applico il Minicodice posso tirare in ballo le distanze di sicurezza che sono tipiche del Codice? Ho dei dubbi.

Rimane il dubbio sulla resistenza al fuoco: il Minicodice non ne parla ...
da fabbretto
gio lug 16, 2026 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Risposte: 13
Visite : 1430

Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Buon pomeriggio.

Un Ente dei trasporti ha realizzato una officina per vagoni ferroviari all'interno di un capannone in acciaio e teli in plastica distante circa 2,2 m da una officina già dotata di CPI/SCIA (vedere allegato).
La nuova officina ha tutti i requisiti per essere trattata col Minicodice ...
da fabbretto
gio lug 16, 2026 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA e vecchia documentazione
Risposte: 3
Visite : 676

Re: Nuova SCIA e vecchia documentazione


In genere in questi casi faccio come te, quello che non viene eseguito ora lo assodo per già a norma (salvo verifiche di funzionalità).
Non ho capito il discorso dei CERT-IMP: nel senso che gli impianti hanno già una cert-imp o dovresti farla tu?
Io solitamente se una volta verificata la ...
da fabbretto
gio lug 09, 2026 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Risposte: 6
Visite : 1515

Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?

Buon pomeriggio a tutti.
A me è capitato un caso molto simile. Il funzionario esaminatore, che tra l'altro è ul responsabile della prevenzione incendi, mi ha detto che il legno (o qualsiasi altro prodotto) anche se trattato in classe A2 va considerato con il potere calorifico standard in quanto i ...
da fabbretto
mer lug 01, 2026 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 1412

Re: Carico incendio scala filtro


Quanti piani hai ?
Se consideri la proiezione in pianta del vano scala una sola volta, avresti diciamo 14mqx50MJ/mq = 700MJ = 40kg l.eq da distribuire sui vari pianerottoli di piano.
Prendendo la proiezione per ogni livello avresti quei 40kg su ciascun di piano, il che mi sembra eccessivo.
Occorre ...
da fabbretto
gio giu 25, 2026 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1995

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Salve.
Inviata una PEC all'installatore, ma senza risposta.
Per contattare il produttore avrei bisogno almeno della DDT... che nessuno ha conservato in municipio.
da fabbretto
gio giu 18, 2026 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1995

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Mi chiedo come sia possibile ciò. Se la porta è dotata di targhetta fissata saldamente (in cui sono riportati marca, matricola, omologazione e rapporto di prova) come mai non rientra nell'elenco dei VVF?
da fabbretto
gio giu 18, 2026 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1995

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Buongiorno.
La targhetta c'è, ma nessuna delle porte compare sugli elenchi delle porte omologate scaricabili sul sito VVF... :shock:
da fabbretto
mer giu 17, 2026 21:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1995

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Stiamo parlando di appalto pubblico del 2021, e il Comune sostiene che quello che mi ha inviato è quello che ha.
La Ditta non gli ha consegnato nè Corretta posa nè Conformità...

Quindi sarebbe sufficiente inserire nel Dich. Prod. la foto della targhetta ed evidenziare che si tratta di porta ...
da fabbretto
mer giu 17, 2026 20:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1995

Porte tagliafuoco senza documentazione

Buonasera a tutti.

Devo consegnare una SCIA di una attività aperta al pubblico.

Son installate 3 porte tagliafuoco nel 2021 ma la ditta si è "dimenticata" di consegnare omologazione, conformità e Corretta posa.
Non vorrei rimuovere le porte, è possibile redigere ugualmente il Dich. Prod. inserendo ...
da fabbretto
mer giu 03, 2026 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 56
Visite : 27554

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

Tranquillo, qua ogni giorno si impara qualcosa di nuovo.
da fabbretto
mer giu 03, 2026 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 56
Visite : 27554

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

A me avevano detto che si potevano installare anche dopo... Boh?
Probabilmente il foro essendo piccolo non inficia la resistenza al fuoco, e comunque sfogando le sovrappressioni è sicuramente a favore di sicurezza.
da fabbretto
ven mag 29, 2026 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Risposte: 56
Visite : 27554

Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.

A me hanno riferito che si possono applicare in opera su strutture già esistenti.
Però non ho visto le certificazioni (che tra l'altro non mi pare ci siano sul loro sito).
da fabbretto
mer mag 27, 2026 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Risposte: 8
Visite : 1413

Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto

Si, il comando locale accetta fino a 30 giorni, dopo di che è obbligato a trasmettere gli atti alla Procura... :shock:
da fabbretto
mer mag 27, 2026 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Risposte: 8
Visite : 1413

Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto

Buongiorno e grazie.
Non amo effettuare SCIA su progetti di altri professionisti proprio perchè non puoi mai sapere come le cose stiano effettivamente, ma a volte capita anche questo.

Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di ...
da fabbretto
mer mag 27, 2026 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Risposte: 8
Visite : 1413

Nuova SCIA per rinnovo scaduto

Buongiorno.
Al solito il Titolare di una scuola si è fatto scadre il rinnovo da qualche anno (2), quindi obbligo nuova SCIA.
Ho receperato certificazioni e dichiarazioni tramite accesso agli atti.
Su questa documentazione ho alcuni dubbi:
- Impianti elettrico, scariche atmosferiche, idranti : sono ...
da fabbretto
lun mag 25, 2026 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Non sono d'accordo, ma è giusto che ognuno abbia il proprio punto di vista che va sempre rispettato.
da fabbretto
lun mag 25, 2026 07:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Come scritto nel primo post, secondo me essendo Rvita definito per compartimento non vedo perchè se ho lo spk in quel compartimento non posso ridurre Rvita in quel compartimento ma per farlo debba necessariamente installare lo spk in tutta l'attività.
È una stortura che poco digerisco, ma la norma ...
da fabbretto
sab mag 23, 2026 14:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

[/quote]
a me non interessa che qualcuno mi dia ragione o sia d'accordo, anche perchè ciò che conta è farsi approvare i progetti secondo le proprie idee e non quelle del funzionario che in vita sua non ha mai progettato realmente.
ma il discorso sarebbe interessante se qualcuno rispondesse alla mia ...
da fabbretto
ven mag 22, 2026 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

"Attenti con questa FSE" (riferito a un convegno da uno che promuoveva proprio l'FSE qualche settimana fa).
Non ho capito come fai a dimostrare che a velocità di propagazione dell'Rvita è più basso... se hai la stessa tipologia di materiale. Boh.

Comunque ahinoi la norma è chiara: non basta lo ...
da fabbretto
gio mag 21, 2026 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Vedendo la tabella V.6.3 della RTV 6 (autorimesse) ad esempio il massimo livello previsto è il IV, e mai il V.
Se ho una autorimessa pubblica classificata SB-AB-HC mono compartimento per i quali la Tabella impone il livello IV in questo caso specifico il IV e il V coincidono.
da fabbretto
gio mag 21, 2026 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

A questo punto direi che non ci sono più dubbi!
da fabbretto
mer mag 20, 2026 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Il tuo punto di vista è suffragato sia da come è scritta la norma sia da chi ti ha rilasciato pareri e ha partecipato alla stesura del Codiec.
Purtroppo è così, speravo solo in una interpretazione differente perchè ritengo sia un pò un controsenso.
da fabbretto
mar mag 19, 2026 23:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6643

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Chiaro direi.
Grazie!