- mer lug 01, 2026 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 580
Re: Carico incendio scala filtro
Quanti piani hai ?
Se consideri la proiezione in pianta del vano scala una sola volta, avresti diciamo 14mqx50MJ/mq = 700MJ = 40kg l.eq da distribuire sui vari pianerottoli di piano.
Prendendo la proiezione per ogni livello avresti quei 40kg su ciascun di piano, il che mi sembra eccessivo.
Occorre ...
- gio giu 25, 2026 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1120
Re: Porte tagliafuoco senza documentazione
Salve.
Inviata una PEC all'installatore, ma senza risposta.
Per contattare il produttore avrei bisogno almeno della DDT... che nessuno ha conservato in municipio.
Inviata una PEC all'installatore, ma senza risposta.
Per contattare il produttore avrei bisogno almeno della DDT... che nessuno ha conservato in municipio.
- gio giu 18, 2026 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1120
Re: Porte tagliafuoco senza documentazione
Mi chiedo come sia possibile ciò. Se la porta è dotata di targhetta fissata saldamente (in cui sono riportati marca, matricola, omologazione e rapporto di prova) come mai non rientra nell'elenco dei VVF?
- gio giu 18, 2026 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1120
Re: Porte tagliafuoco senza documentazione
Buongiorno.
La targhetta c'è, ma nessuna delle porte compare sugli elenchi delle porte omologate scaricabili sul sito VVF...
La targhetta c'è, ma nessuna delle porte compare sugli elenchi delle porte omologate scaricabili sul sito VVF...
- mer giu 17, 2026 21:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1120
Re: Porte tagliafuoco senza documentazione
Stiamo parlando di appalto pubblico del 2021, e il Comune sostiene che quello che mi ha inviato è quello che ha.
La Ditta non gli ha consegnato nè Corretta posa nè Conformità...
Quindi sarebbe sufficiente inserire nel Dich. Prod. la foto della targhetta ed evidenziare che si tratta di porta ...
La Ditta non gli ha consegnato nè Corretta posa nè Conformità...
Quindi sarebbe sufficiente inserire nel Dich. Prod. la foto della targhetta ed evidenziare che si tratta di porta ...
- mer giu 17, 2026 20:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1120
Porte tagliafuoco senza documentazione
Buonasera a tutti.
Devo consegnare una SCIA di una attività aperta al pubblico.
Son installate 3 porte tagliafuoco nel 2021 ma la ditta si è "dimenticata" di consegnare omologazione, conformità e Corretta posa.
Non vorrei rimuovere le porte, è possibile redigere ugualmente il Dich. Prod. inserendo ...
Devo consegnare una SCIA di una attività aperta al pubblico.
Son installate 3 porte tagliafuoco nel 2021 ma la ditta si è "dimenticata" di consegnare omologazione, conformità e Corretta posa.
Non vorrei rimuovere le porte, è possibile redigere ugualmente il Dich. Prod. inserendo ...
- mer giu 03, 2026 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 56
- Visite : 25517
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Tranquillo, qua ogni giorno si impara qualcosa di nuovo.
- mer giu 03, 2026 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 56
- Visite : 25517
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
A me avevano detto che si potevano installare anche dopo... Boh?
Probabilmente il foro essendo piccolo non inficia la resistenza al fuoco, e comunque sfogando le sovrappressioni è sicuramente a favore di sicurezza.
Probabilmente il foro essendo piccolo non inficia la resistenza al fuoco, e comunque sfogando le sovrappressioni è sicuramente a favore di sicurezza.
- ven mag 29, 2026 19:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 56
- Visite : 25517
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
A me hanno riferito che si possono applicare in opera su strutture già esistenti.
Però non ho visto le certificazioni (che tra l'altro non mi pare ci siano sul loro sito).
Però non ho visto le certificazioni (che tra l'altro non mi pare ci siano sul loro sito).
- mer mag 27, 2026 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
- Risposte: 8
- Visite : 1094
Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Si, il comando locale accetta fino a 30 giorni, dopo di che è obbligato a trasmettere gli atti alla Procura... 
- mer mag 27, 2026 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
- Risposte: 8
- Visite : 1094
Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Buongiorno e grazie.
Non amo effettuare SCIA su progetti di altri professionisti proprio perchè non puoi mai sapere come le cose stiano effettivamente, ma a volte capita anche questo.
Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di ...
Non amo effettuare SCIA su progetti di altri professionisti proprio perchè non puoi mai sapere come le cose stiano effettivamente, ma a volte capita anche questo.
Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di ...
- mer mag 27, 2026 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
- Risposte: 8
- Visite : 1094
Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Buongiorno.
Al solito il Titolare di una scuola si è fatto scadre il rinnovo da qualche anno (2), quindi obbligo nuova SCIA.
Ho receperato certificazioni e dichiarazioni tramite accesso agli atti.
Su questa documentazione ho alcuni dubbi:
- Impianti elettrico, scariche atmosferiche, idranti : sono ...
Al solito il Titolare di una scuola si è fatto scadre il rinnovo da qualche anno (2), quindi obbligo nuova SCIA.
Ho receperato certificazioni e dichiarazioni tramite accesso agli atti.
Su questa documentazione ho alcuni dubbi:
- Impianti elettrico, scariche atmosferiche, idranti : sono ...
- lun mag 25, 2026 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2392
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Non sono d'accordo, ma è giusto che ognuno abbia il proprio punto di vista che va sempre rispettato.
- lun mag 25, 2026 07:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2392
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Come scritto nel primo post, secondo me essendo Rvita definito per compartimento non vedo perchè se ho lo spk in quel compartimento non posso ridurre Rvita in quel compartimento ma per farlo debba necessariamente installare lo spk in tutta l'attività.
È una stortura che poco digerisco, ma la norma ...
È una stortura che poco digerisco, ma la norma ...
- sab mag 23, 2026 14:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2392
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
[/quote]
a me non interessa che qualcuno mi dia ragione o sia d'accordo, anche perchè ciò che conta è farsi approvare i progetti secondo le proprie idee e non quelle del funzionario che in vita sua non ha mai progettato realmente.
ma il discorso sarebbe interessante se qualcuno rispondesse alla mia ...
a me non interessa che qualcuno mi dia ragione o sia d'accordo, anche perchè ciò che conta è farsi approvare i progetti secondo le proprie idee e non quelle del funzionario che in vita sua non ha mai progettato realmente.
ma il discorso sarebbe interessante se qualcuno rispondesse alla mia ...
- ven mag 22, 2026 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2392
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
"Attenti con questa FSE" (riferito a un convegno da uno che promuoveva proprio l'FSE qualche settimana fa).
Non ho capito come fai a dimostrare che a velocità di propagazione dell'Rvita è più basso... se hai la stessa tipologia di materiale. Boh.
Comunque ahinoi la norma è chiara: non basta lo ...
Non ho capito come fai a dimostrare che a velocità di propagazione dell'Rvita è più basso... se hai la stessa tipologia di materiale. Boh.
Comunque ahinoi la norma è chiara: non basta lo ...
- gio mag 21, 2026 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2392
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Vedendo la tabella V.6.3 della RTV 6 (autorimesse) ad esempio il massimo livello previsto è il IV, e mai il V.
Se ho una autorimessa pubblica classificata SB-AB-HC mono compartimento per i quali la Tabella impone il livello IV in questo caso specifico il IV e il V coincidono.
Se ho una autorimessa pubblica classificata SB-AB-HC mono compartimento per i quali la Tabella impone il livello IV in questo caso specifico il IV e il V coincidono.
- gio mag 21, 2026 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2392
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
A questo punto direi che non ci sono più dubbi!
- mer mag 20, 2026 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2392
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Il tuo punto di vista è suffragato sia da come è scritta la norma sia da chi ti ha rilasciato pareri e ha partecipato alla stesura del Codiec.
Purtroppo è così, speravo solo in una interpretazione differente perchè ritengo sia un pò un controsenso.
Purtroppo è così, speravo solo in una interpretazione differente perchè ritengo sia un pò un controsenso.
- mar mag 19, 2026 23:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2392
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Chiaro direi.
Grazie!
Grazie!
- mar mag 19, 2026 18:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2392
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Non è un controsenso?
Alla fine la presenza dello sprinkler in un compartimento mi porta un vantaggio solo per il carico di incendio specifico di progetto... Se non posso ridurre Rvita perchè sono obbligato a installare lo sprinkler in tutta l'attività serve a ben poco.
Misteri della norma, che a ...
Alla fine la presenza dello sprinkler in un compartimento mi porta un vantaggio solo per il carico di incendio specifico di progetto... Se non posso ridurre Rvita perchè sono obbligato a installare lo sprinkler in tutta l'attività serve a ben poco.
Misteri della norma, che a ...
- mar mag 19, 2026 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2392
Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Buonasera a tutti.
Volevo confrontarmi con voi su una questione.
Attività divisa in compartimenti con Rvita=A2, alcuni dei quali con presenza di sprinkler.
Riporto il paragrafo G.3.2.1:
"Il valore di δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se ...
Volevo confrontarmi con voi su una questione.
Attività divisa in compartimenti con Rvita=A2, alcuni dei quali con presenza di sprinkler.
Riporto il paragrafo G.3.2.1:
"Il valore di δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se ...
- sab mag 09, 2026 07:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio scoperto?
- Risposte: 10
- Visite : 1530
Re: Spazio scoperto?
Nessun problema!Tom Bishop ha scritto: sab mag 09, 2026 06:36Mi scuso ho scritto di getto senza controllare la definizione.
- ven mag 08, 2026 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio scoperto?
- Risposte: 10
- Visite : 1530
Re: Spazio scoperto?
Grigliato effettivo.
- ven mag 08, 2026 13:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio scoperto?
- Risposte: 10
- Visite : 1530
Re: Spazio scoperto?
Ciao Terminus.
La superficie netta del grigliato è di gran lunga superiore al valore 3 x H dell'intercapedine (3x3,5 m = 10,5 mq). La superficie lorda del grigliato è di 36 mq. Considerando un rapporto fra lordo e netto della griglia del 80% la superficie netta del grigliato è di 28,8 mq, molto ...
La superficie netta del grigliato è di gran lunga superiore al valore 3 x H dell'intercapedine (3x3,5 m = 10,5 mq). La superficie lorda del grigliato è di 36 mq. Considerando un rapporto fra lordo e netto della griglia del 80% la superficie netta del grigliato è di 28,8 mq, molto ...
- ven mag 08, 2026 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio scoperto?
- Risposte: 10
- Visite : 1530
Re: Spazio scoperto?
Buongiorno.
Quindi la larghezza utile della griglia non sarebbe da considerare, purchè sia rispettato il requisito della superficie netta della stessa.
Corretto?
Quindi la larghezza utile della griglia non sarebbe da considerare, purchè sia rispettato il requisito della superficie netta della stessa.
Corretto?
- gio mag 07, 2026 23:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio scoperto?
- Risposte: 10
- Visite : 1530
Spazio scoperto?
Salve.
Ho una questione su cui vorrei un vostro parere.
Un volume interrato largo 4,2 m e lungo oltre 12 m ha un grigliato di copertura la cui larghezza è pari a 3,0 m mentre la superficie è olre 30 mq.
Il volume in se ha tutte le caratteristiche di spazio scoperto, tranne il grigliato la cui ...
Ho una questione su cui vorrei un vostro parere.
Un volume interrato largo 4,2 m e lungo oltre 12 m ha un grigliato di copertura la cui larghezza è pari a 3,0 m mentre la superficie è olre 30 mq.
Il volume in se ha tutte le caratteristiche di spazio scoperto, tranne il grigliato la cui ...
- mer mag 06, 2026 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
- Risposte: 10
- Visite : 2712
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Buongiorno,
ho un attività b&b sotto i 25 posti letto, quindi non soggetta, ma comunque rientrante nel campo di applicazione del dm 9 aprile 94, titolo III.
Tra i punti, viene richiesto che le strutture orizzontali e verticali debbano avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Sicuramente ...
- mar apr 28, 2026 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrocemento a soffitto autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 698
Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa
Si, infatti è previsto in ripristino degli intonaci ammalorati per procedere con l'applicazione di intonaco antincendio sull'intero solaio di copertura.
Ho fatto presente che un dei requisiti essenziali per la durata dell'intonaco antincendio è l'assenza di infiltrazioni.
Ho fatto presente che un dei requisiti essenziali per la durata dell'intonaco antincendio è l'assenza di infiltrazioni.
- mar apr 28, 2026 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrocemento a soffitto autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 698
Re: Vetrocemento a soffitto autorimessa
Buongiorno.
Il vetrocemento non ha nulla al di sopra (al max un passerotto...).
Aprirli significherebbe far piovere nel garage e in alcuni box (vedi foto). Se secondo te non devono resistere al fuoco ed essendo in parte rovinati l'amministratore proponeva di coprirli con una guaina in modo da ...
Il vetrocemento non ha nulla al di sopra (al max un passerotto...).
Aprirli significherebbe far piovere nel garage e in alcuni box (vedi foto). Se secondo te non devono resistere al fuoco ed essendo in parte rovinati l'amministratore proponeva di coprirli con una guaina in modo da ...
- mar apr 28, 2026 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrocemento a soffitto autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 698
Vetrocemento a soffitto autorimessa
Buongiorno.
Devo adeguare una autorimessa in cui sono presenti 4 riquadri in vetrocemento ognuno da 6 mq.
Questi elementi danno direttamente su spazio scoperto.
Secondo voi è necessario garantire la resistenza al fuoco anche di questi oltre che del solaio?
Non hanno funzione portante non essendo nè ...
Devo adeguare una autorimessa in cui sono presenti 4 riquadri in vetrocemento ognuno da 6 mq.
Questi elementi danno direttamente su spazio scoperto.
Secondo voi è necessario garantire la resistenza al fuoco anche di questi oltre che del solaio?
Non hanno funzione portante non essendo nè ...
- sab apr 18, 2026 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9018
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
E' vero che non modello di Asseverazione non sono riportati gli elementi di compartimentazione come le porte, ma se non fanno il loro dovere secondo me non basta segnalarlo.
Oppure ci si attiene strettamente a quanto riportato sul modulo e per ciò che esula, seppur fondamentale ai fini antincendio ...
Oppure ci si attiene strettamente a quanto riportato sul modulo e per ciò che esula, seppur fondamentale ai fini antincendio ...
- sab apr 18, 2026 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9018
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Mah, non sono mica tanto d'accordo che risponde solo il Titolare in caso di non conformità.
Supponiamo che al precedente tecnico, in fase di SCIA, sia sfuggito che il rilevatore sia posizionato in maniera difforme rispetto alla norma.
Secondo me, io asseveratore che noto questo particolare non ...
Supponiamo che al precedente tecnico, in fase di SCIA, sia sfuggito che il rilevatore sia posizionato in maniera difforme rispetto alla norma.
Secondo me, io asseveratore che noto questo particolare non ...
- ven apr 17, 2026 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9018
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Buongiorno.
Quindi se sevi ripeesentare la SCIA non emtri in merito alle certificazioni già prodotte dalla'altro professionista? A meno che si riscontrino palesi ed evidenti "difetti"?
Quindi se sevi ripeesentare la SCIA non emtri in merito alle certificazioni già prodotte dalla'altro professionista? A meno che si riscontrino palesi ed evidenti "difetti"?
- mer apr 15, 2026 20:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9018
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Mi sembra un ragionamento corretto, rimarrebbe difficilissimo verificare ciò che hanno fatto altri prima di noi.
- mer apr 15, 2026 19:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9018
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Torno sul discorso con una variante.
Supponiamo che non posso fare il rinnovo (per motivi vari, primo tra tutti un ritardo di 1 mese rispetto alla scedenza), quindi obbligato (stando alla normativa) a una nuova SCIA.
Le certificazioni presenti agli atti (Cert. RE, Dich. Prod., Di.Co., Di.ri, ecc) le ...
Supponiamo che non posso fare il rinnovo (per motivi vari, primo tra tutti un ritardo di 1 mese rispetto alla scedenza), quindi obbligato (stando alla normativa) a una nuova SCIA.
Le certificazioni presenti agli atti (Cert. RE, Dich. Prod., Di.Co., Di.ri, ecc) le ...
- mer apr 15, 2026 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9018
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Sicuramente la responsabilità è legata all'incarico ricevuto.
Però, come dici giustamente tu, se metto nero su bianco una difformità ecco che divento responsabile anche io... in sostanza, meglio quindi non andare oltre il proprio incarico, giusto?
Però, come dici giustamente tu, se metto nero su bianco una difformità ecco che divento responsabile anche io... in sostanza, meglio quindi non andare oltre il proprio incarico, giusto?
- mar apr 14, 2026 11:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 6299
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
la continuità è garantita dai gestori (< 60 ore/anno) e la durata di conseguenza è garantita.
Su quello si, mi sono espresso male: l'Ente rilascia solo la continuità, la pressione di solito non è nel punto di fornitura e la portata di solito non è sufficiente. Che si fa in questi casi? Stazione ...
- mar apr 14, 2026 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 6299
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Buongiorno.
Parli di possibile adeguamento. Ma se la norma non lo prevede essendo l'edificio esistente di tipo "b" perchè adeguarlo? Il fatto che esista non significa che sia a posto. Significherebbe stazione di pompaggio e riserva idrica (visto che da noi l'Ente non rilascia più certificazioni ...
Parli di possibile adeguamento. Ma se la norma non lo prevede essendo l'edificio esistente di tipo "b" perchè adeguarlo? Il fatto che esista non significa che sia a posto. Significherebbe stazione di pompaggio e riserva idrica (visto che da noi l'Ente non rilascia più certificazioni ...
- mar apr 14, 2026 06:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9018
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Dormi poco anche tu vedo!
Hai ragione, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Mi chiedo però come sia stato possibile ciò, nessuno si è mai accorto di nulla?
Hai ragione, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Mi chiedo però come sia stato possibile ciò, nessuno si è mai accorto di nulla?
- lun apr 13, 2026 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9018
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Direi che concordiamo.
- lun apr 13, 2026 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9018
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Buonasera ing. caruso.
In una situazione del genere, quando procedi al rinnovo, ti limiti a verificare gli impianti antincendio, la situazione dei protettivi e la corrispondenza fra stato di fatto dei locali e SCIA presentata?
In una situazione del genere, quando procedi al rinnovo, ti limiti a verificare gli impianti antincendio, la situazione dei protettivi e la corrispondenza fra stato di fatto dei locali e SCIA presentata?
- lun apr 13, 2026 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 3674
Re: Edificio civile abitazione esistente
Il portiere c'è.
- lun apr 13, 2026 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9018
Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Ciao.
Quindi, in fase di rinnovo non devo entrare in merito a quanto consegnato in fase di SCIA? Se manca qualcosa non deve riguardarmi?
Per la pavimentazione stiamo parlando di un asilo.
Quindi, in fase di rinnovo non devo entrare in merito a quanto consegnato in fase di SCIA? Se manca qualcosa non deve riguardarmi?
Per la pavimentazione stiamo parlando di un asilo.
- lun apr 13, 2026 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
- Risposte: 35
- Visite : 9018
Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Buon pomeriggio.
Devo procedere con alcuni rinnovi di conformità antincendio.
Dalla documentazione che mi è stata fornita ho notato che mancano:
- Di.Co. impianto gas cucina e centrale termica (entrambi non soggette, ma comunque devono rispettare i requisiti del DM del 12-04-1996 (il progetto ...
Devo procedere con alcuni rinnovi di conformità antincendio.
Dalla documentazione che mi è stata fornita ho notato che mancano:
- Di.Co. impianto gas cucina e centrale termica (entrambi non soggette, ma comunque devono rispettare i requisiti del DM del 12-04-1996 (il progetto ...
- lun apr 13, 2026 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 6299
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Buongiorno.
tra l'altro il Cert. Imp. mi pare ancor più oneroso per il professionista antincendio (si pretende anche il manuale di uso e manutenzione).
In entrambe i casi resta il riferimento normativo "alla regola dell'arte o alla normativa tecnica applicabile": per un impianto anni '60/'70 non mi ...
tra l'altro il Cert. Imp. mi pare ancor più oneroso per il professionista antincendio (si pretende anche il manuale di uso e manutenzione).
In entrambe i casi resta il riferimento normativo "alla regola dell'arte o alla normativa tecnica applicabile": per un impianto anni '60/'70 non mi ...
- lun apr 13, 2026 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 3674
Re: Edificio civile abitazione esistente
Non ho trovato la circolare del Ministero delle Attività produttive però, in effetti, leggendo la definizione del D.Lgs. 81/2008 sembrebbe che anche la Ditta saltuaria rientrerebbe nella definizione:
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale , svolge un’attività ...
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale , svolge un’attività ...
- ven apr 10, 2026 21:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 3674
Re: Edificio civile abitazione esistente
Ok, ho un motivo in più.
Grazie!
Grazie!
- ven apr 10, 2026 20:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 14
- Visite : 3674
Re: Edificio civile abitazione esistente
Sono d'accordissimo con te... i condomini, meno.
Tra l'altro mi pare di capire che se ho portiere e ditta di manutenzione o pulizia, il condominio si configura anche come attività lavorativa e l'illuminazione di emergenza diventa comunque obbligatoria.
Tra l'altro mi pare di capire che se ho portiere e ditta di manutenzione o pulizia, il condominio si configura anche come attività lavorativa e l'illuminazione di emergenza diventa comunque obbligatoria.
- ven apr 10, 2026 17:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 6299
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Non se ne esce... troppe incongruità notmative.