- mer ott 08, 2025 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
- Risposte: 8
- Visite : 363
Re: Sottofinestra vetrato E 30?
Ci avevo pensato, ma vedendo i disegni riportati nella RTV pare che le rientranze si contino solo per le fasce verticali e non per quelle orizzontali.
- mer ott 08, 2025 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
- Risposte: 8
- Visite : 363
Re: Sottofinestra vetrato E 30?
Buongiorno.
La soluzione è quella giusta... glielo dici tu al committente?
Battuta a parte, è un lavoro molto costoso ahimè.
La soluzione è quella giusta... glielo dici tu al committente?

Battuta a parte, è un lavoro molto costoso ahimè.
- mar ott 07, 2025 23:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
- Risposte: 8
- Visite : 363
Sottofinestra vetrato E 30?
Mi trovo nella situazione di dover applicare la RTV sulle chiusure d'ambito di un edificio in centro storico.
L'edificio è in muratura, nessun cappotto termico, ma ha una particolarità: il sottofinestra è costituito da una parte vetrata non apribile che sorregge la parte apribile (vedere disegno ...
L'edificio è in muratura, nessun cappotto termico, ma ha una particolarità: il sottofinestra è costituito da una parte vetrata non apribile che sorregge la parte apribile (vedere disegno ...
- ven ott 03, 2025 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
- Risposte: 21
- Visite : 2347
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Se la potenza non aumenta oltre il 20% e non modifichi la tipologia di combustibile non c'è alcuna variazione rispetto alla SCIA originaria.
Dovrai solo allegrare in fase di rinnovo la Di.Co. aggiornata.
Dovrai solo allegrare in fase di rinnovo la Di.Co. aggiornata.
- ven ott 03, 2025 08:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
- Risposte: 21
- Visite : 2347
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
1) in punta di norma devi consegnare la SCIA riautorizzando l'attività, ma non hai alcun obbligo ad adeguare alcunchè essendoci già un'autorizzazione preesistente, ovviamente con il nulla mutato. Farai riferimento a quanto già in atti, dopo averlo verificato.
2) forse il tuo Comando accetta i ...
- gio ott 02, 2025 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
- Risposte: 21
- Visite : 2347
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Buongiorno.
Mi inserisco nella discussione interessante con una osservazione: ma non conviene presentare direttamente una nuova SCIA in modo da ripartire regolarmente?
Da quello che ho capito leggendo la nota VVF del 2024, ogni Procura decide autonomamente.
Mi inserisco nella discussione interessante con una osservazione: ma non conviene presentare direttamente una nuova SCIA in modo da ripartire regolarmente?
Da quello che ho capito leggendo la nota VVF del 2024, ogni Procura decide autonomamente.
- mer ott 01, 2025 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cinema con meno di 100 persone presenti
- Risposte: 3
- Visite : 512
Re: Cinema con meno di 100 persone presenti
Grazie a tutti.
- mar set 30, 2025 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Due scale protette su un atrio protetto
- Risposte: 2
- Visite : 346
Re: Due scale protette su un atrio protetto
Ciao.
Si.
Ovviamente sto parlando di scale a uso esclusivo dell'attività, che mettono in comunicazione il piano -1 col piano 0.
Ho allegato un disegno per maggiore chiarezza.
Si.
Ovviamente sto parlando di scale a uso esclusivo dell'attività, che mettono in comunicazione il piano -1 col piano 0.
Ho allegato un disegno per maggiore chiarezza.
- mar set 30, 2025 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Due scale protette su un atrio protetto
- Risposte: 2
- Visite : 346
Due scale protette su un atrio protetto
Buongiorno.
Ho un quesito da porvi.
vecchia normativa sulle sale pubblico spettacolo.
Ho 2 scale protette che sbarcano in un atrio anche esso protetto separato dalle 2 scale con altrettante porte tagliafuoco.
Dall'atrio protetto si esce poi su una scalinata attestata su spazio scoperto.
Secondo ...
Ho un quesito da porvi.
vecchia normativa sulle sale pubblico spettacolo.
Ho 2 scale protette che sbarcano in un atrio anche esso protetto separato dalle 2 scale con altrettante porte tagliafuoco.
Dall'atrio protetto si esce poi su una scalinata attestata su spazio scoperto.
Secondo ...
- lun set 29, 2025 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cinema con meno di 100 persone presenti
- Risposte: 3
- Visite : 512
Cinema con meno di 100 persone presenti
Buongiorni.
Dovrei effettuare la progettazione antincendio di un cinema con locali interrati con meno di 100 persone.
Vorrei evitare RTO+RTV.
IL vecchio DM 19/08/1996 riserva per tale tipologia il Titolo XI che in sostanza impone il rispetto di:
- esodo;
- strutture;
- impianti realizzati a norma ...
Dovrei effettuare la progettazione antincendio di un cinema con locali interrati con meno di 100 persone.
Vorrei evitare RTO+RTV.
IL vecchio DM 19/08/1996 riserva per tale tipologia il Titolo XI che in sostanza impone il rispetto di:
- esodo;
- strutture;
- impianti realizzati a norma ...
- ven set 26, 2025 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio stand nella mall
- Risposte: 4
- Visite : 498
Re: Carico incendio stand nella mall
Concordo. Del resto la normativa lo consente.danilo2 ha scritto: gio set 25, 2025 17:22 Ho avuto un caso simile, VVF Milano; hanno voluto il calcolo solo sull'area interessata dalle merci come previsto dal punto S.2.9 del codice (alla definizione di A)
- ven set 19, 2025 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillatura EI canale evacuazione fumi
- Risposte: 5
- Visite : 1079
Re: Sigillatura EI canale evacuazione fumi
Questo prodotto è utilizzabile solo per attraversamenti di cavi elettrici e giunti... non credo vada bene per sigillare il passaggio di un canale EI.
Forse l'unico é il AF SEAL, ma bisogna verificare il diametro massimo.
Forse l'unico é il AF SEAL, ma bisogna verificare il diametro massimo.
- gio set 18, 2025 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Novo esame progetto con FV realizzato
- Risposte: 14
- Visite : 1986
Re: Novo esame progetto con FV realizzato
Buongiorno.
Quindi nella presentazione della nuova Valutazione progetto alleghereste la vecchia relazione antincendio sul Fotovoltaico oppure, più semplicemente, scrivere 2 righe nel Capitolo S.10 evidenziando che che l'impianto FV è stato già realizzato secondo quanto previsto nella vecchia ...
Quindi nella presentazione della nuova Valutazione progetto alleghereste la vecchia relazione antincendio sul Fotovoltaico oppure, più semplicemente, scrivere 2 righe nel Capitolo S.10 evidenziando che che l'impianto FV è stato già realizzato secondo quanto previsto nella vecchia ...
- mer set 17, 2025 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione fasce di separazione
- Risposte: 4
- Visite : 684
Re: Interpretazione fasce di separazione
Ah certo, era solo un discorso di opportunità...
Grazie
Grazie
- mer set 17, 2025 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione fasce di separazione
- Risposte: 4
- Visite : 684
Re: Interpretazione fasce di separazione
Ciao terminus.
Me lo ricordo bene, volevo un parere sulla "variante" che, come dici giustamente, non è conforme.
Questo significa fare una veletta di 75 cm (+ 25 spessore solaio) a filo intercapedine... ma se da un lato permetterebbe di risolvere la questione fascia di separazione, dall'altro lato ...
Me lo ricordo bene, volevo un parere sulla "variante" che, come dici giustamente, non è conforme.
Questo significa fare una veletta di 75 cm (+ 25 spessore solaio) a filo intercapedine... ma se da un lato permetterebbe di risolvere la questione fascia di separazione, dall'altro lato ...
- mer set 17, 2025 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione fasce di separazione
- Risposte: 4
- Visite : 684
Interpretazione fasce di separazione
Buon pomeriggio a tutti.
Problema facciate in presenza di griglie di aerazione al piano interrato: le griglie sono adiacenti i negozi al piano terra.
la fascia di separazione di 1 m non risulta verificata.
Oltre che spostare le griglie sul marciapiede, secondo voi la soluzione in allegato soddisfa ...
Problema facciate in presenza di griglie di aerazione al piano interrato: le griglie sono adiacenti i negozi al piano terra.
la fascia di separazione di 1 m non risulta verificata.
Oltre che spostare le griglie sul marciapiede, secondo voi la soluzione in allegato soddisfa ...
- mer set 17, 2025 14:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e corridoio cieco
- Risposte: 11
- Visite : 1364
Re: Minicodice e corridoio cieco
Sono d'accordo al 100%
I VVF parlano facile, mica firmano loro.
I VVF parlano facile, mica firmano loro.
- mer set 17, 2025 11:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e corridoio cieco
- Risposte: 11
- Visite : 1364
Re: Minicodice e corridoio cieco
Buongiorno.
Ho un caso simile a quello di VVF_13..
L'altro giorno parlando con un funzionario mi ha riferito che è opinione comune, fra i VVF, che la RTV facciate è stata scritta con i piedi e risulta di fatto inapplicabile sulle vecchie costruzioni a meno di interventi economicamente impattanti ...
Ho un caso simile a quello di VVF_13..
L'altro giorno parlando con un funzionario mi ha riferito che è opinione comune, fra i VVF, che la RTV facciate è stata scritta con i piedi e risulta di fatto inapplicabile sulle vecchie costruzioni a meno di interventi economicamente impattanti ...
- mer set 17, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillatura EI canale evacuazione fumi
- Risposte: 5
- Visite : 1079
Re: Sigillatura EI canale evacuazione fumi
Buongiorno.
Non l'ho sentito, però attraversando una parete di compartimentazione mi rimarrebbe un giunto che deve essere sigillato.
Comunque provo a sentirlo.
Grazie
Non l'ho sentito, però attraversando una parete di compartimentazione mi rimarrebbe un giunto che deve essere sigillato.
Comunque provo a sentirlo.
Grazie
- mer set 17, 2025 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillatura EI canale evacuazione fumi
- Risposte: 5
- Visite : 1079
Sigillatura EI canale evacuazione fumi
Buongiorno.
Deve essere realizzato un impianto di immissione aria e smaltimento fumi per un compartimento di un ospedale.
Potendo installare canali EI 120 Roccheggiani DUCTFIRE M - DF, quale prodotto specifico si potrebbe applicare per sigillare quei 5-6 mm di fuga intorno al canale?
Deve essere realizzato un impianto di immissione aria e smaltimento fumi per un compartimento di un ospedale.
Potendo installare canali EI 120 Roccheggiani DUCTFIRE M - DF, quale prodotto specifico si potrebbe applicare per sigillare quei 5-6 mm di fuga intorno al canale?
- lun set 15, 2025 22:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Novo esame progetto con FV realizzato
- Risposte: 14
- Visite : 1986
Re: Novo esame progetto con FV realizzato
Grazie, utilissimo.Sandeman ha scritto: lun set 15, 2025 17:17 Se può esservi utile
( ho visto ora che è stato pubblicato nell'altra discussione )
- lun set 15, 2025 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Novo esame progetto con FV realizzato
- Risposte: 14
- Visite : 1986
Re: Novo esame progetto con FV realizzato
L'impianto esiste già? è l'attività che è esercita senza autorizzazione...
Per me tecnico non dovrebbereo esserci problemi, mica è colpa mia.
Per me l'attività inizia ufficialmente quando si presenta la SCIA + Asseverazione.
Confermi che posso mantenere la Di.Co. del FV progettato e installato ...
Per me tecnico non dovrebbereo esserci problemi, mica è colpa mia.
Per me l'attività inizia ufficialmente quando si presenta la SCIA + Asseverazione.
Confermi che posso mantenere la Di.Co. del FV progettato e installato ...
- dom set 14, 2025 22:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Novo esame progetto con FV realizzato
- Risposte: 14
- Visite : 1986
Re: Novo esame progetto con FV realizzato
Ciao.
Grazie
Grazie
- dom set 14, 2025 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Novo esame progetto con FV realizzato
- Risposte: 14
- Visite : 1986
Novo esame progetto con FV realizzato
Buonasera.
L'anno scorso è stato approvato il progetto di una attività con relativo impianto FV, realizzato secondo la vecchia Linea Guida.
Nessuna SCIA presentata.
Ora c'è necessità di presentare una nuova Valutazione progetto in quanto sono state apportate modifiche interne, ma l'impianto ...
L'anno scorso è stato approvato il progetto di una attività con relativo impianto FV, realizzato secondo la vecchia Linea Guida.
Nessuna SCIA presentata.
Ora c'è necessità di presentare una nuova Valutazione progetto in quanto sono state apportate modifiche interne, ma l'impianto ...
- sab set 13, 2025 07:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
- Risposte: 19
- Visite : 4372
Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Grazie per la risposta
Però a pagina 48 io trovo
E(bus) min 40.000 - max 55.000 MJ
E un Pullman a sentimento ha un carico almeno pari a quello di un bus (nel pullman mi aspetto ad esempio sedili più "cicci" e forse anche serbatoi di gasolio più capienti)...
E 35.0000 non casca nell'intervallo 40 ...
- sab set 13, 2025 07:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse - carico d'incendio
- Risposte: 12
- Visite : 9282
Re: Autorimesse - carico d'incendio
Mi trovo dimensionare le strutture per un ricovero veicoli di un impresa di lavori stradali.
Il fabbricato sarà in parte aperto, isolato e con superficie di circa 600m2.
Essendo isolata la RTV non prevede dei minimi della classe di resistenza al fuoco e quindi, secondo quello che ho capito, devo ...
- mar set 02, 2025 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021
- Risposte: 3
- Visite : 2547
Re: Dubbio vie di esodo D.M. 03 settembre 2021
Certo se no dovresti sempre fare edifici con 2 scale?
In ogni caso poi c'è il Capitolo V.5.5 della RTV del Codice, che forse è anche più restrittivo, ma vigente.
Quindi se sono nuove strutture ricettive ci penserei, anche perchè il D.M. 09.04.1994 Titolo III dice poco e niente.
Secondo voi, i ...
- mar set 02, 2025 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio multitenant - Dubbi
- Risposte: 9
- Visite : 845
Re: Edificio multitenant - Dubbi
Questo discorso sulle facciate sta diventando spesso insormontabile per le vecchie costruzioni, nate con altri principi normativi.
Soprattutto per le intercapedini, il 90% delle costruzioni esistenti hanno le griglie degli interrati adiacenti la facciata... impossibile far passare la proposta di ...
Soprattutto per le intercapedini, il 90% delle costruzioni esistenti hanno le griglie degli interrati adiacenti la facciata... impossibile far passare la proposta di ...
- lun set 01, 2025 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio multitenant - Dubbi
- Risposte: 9
- Visite : 845
Re: Edificio multitenant - Dubbi
L'edificio è esistente e sono l'unico tecnico incaricato.
L'edificio non è mai stato adeguato secondo alcuna normativa.
IL Codice è obbligatorio per attività 73, ma qui sorge un problemone: la RTV sulle chiusure di ambito. Infatti, sono presenti griglie sul marciapiedi aderenti la facciata, e non ...
L'edificio non è mai stato adeguato secondo alcuna normativa.
IL Codice è obbligatorio per attività 73, ma qui sorge un problemone: la RTV sulle chiusure di ambito. Infatti, sono presenti griglie sul marciapiedi aderenti la facciata, e non ...
- lun set 01, 2025 15:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio multitenant - Dubbi
- Risposte: 9
- Visite : 845
Re: Edificio multitenant - Dubbi
Ciao.
Leggendo la circolare esplicativa del DM 12-04-2019 (in allegato), per attività non soggette (indipendentemente dalla presenza o meno di una regola tecnica) si può adottare la RTO.
In questo modo avrei una progettazione più integrata essendo il DM 2006 "figlio" di un altro tipo di ...
Leggendo la circolare esplicativa del DM 12-04-2019 (in allegato), per attività non soggette (indipendentemente dalla presenza o meno di una regola tecnica) si può adottare la RTO.
In questo modo avrei una progettazione più integrata essendo il DM 2006 "figlio" di un altro tipo di ...
- lun set 01, 2025 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio multitenant - Dubbi
- Risposte: 9
- Visite : 845
Re: Edificio multitenant - Dubbi
Ciao.
Riguardo la singola sottoattività, il conduttore deve riferirsi necessariamente al vecchio DM 2006 se sono presenti più di 25 persone, giusto?
Se sotto le 25 persone, dovrà riferirsi al Minicodice.
Ammesso che si tratti di attività 73, si presenta ovviamente al comando la VP applixcando la ...
Riguardo la singola sottoattività, il conduttore deve riferirsi necessariamente al vecchio DM 2006 se sono presenti più di 25 persone, giusto?
Se sotto le 25 persone, dovrà riferirsi al Minicodice.
Ammesso che si tratti di attività 73, si presenta ovviamente al comando la VP applixcando la ...
- lun set 01, 2025 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio multitenant - Dubbi
- Risposte: 9
- Visite : 845
Edificio multitenant - Dubbi
Buongiorno a tutti.
Ho un edificio multitenant e vorrei condividere alcuni dubbi interpretativi.
1) ATTIVITA' SOGGETTA (IN QUANTO SI SUPERANO LE 300 P O I5.000 MQ)
Si applica la RTO alle parti comuni (strutture, impianti, vie di esodo), mentre al singolo ufficio con oltre 25 presenze non posso ...
Ho un edificio multitenant e vorrei condividere alcuni dubbi interpretativi.
1) ATTIVITA' SOGGETTA (IN QUANTO SI SUPERANO LE 300 P O I5.000 MQ)
Si applica la RTO alle parti comuni (strutture, impianti, vie di esodo), mentre al singolo ufficio con oltre 25 presenze non posso ...
- ven ago 01, 2025 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrata E 30 per chiusura ambito
- Risposte: 8
- Visite : 1011
Re: Vetrata E 30 per chiusura ambito
Proprio stamattina ho parlato con un altro funzionario, ed anche lui è parso "irritato" da questa RTV sulle chiusure d'ambito, soprattutto per edifici esistenti.
resta il fatto che anche secondo lui non ci sono scappatoie, il problema non può essere aggirato chiudendo un occhio.
Quindi:
- o si ...
resta il fatto che anche secondo lui non ci sono scappatoie, il problema non può essere aggirato chiudendo un occhio.
Quindi:
- o si ...
- gio lug 31, 2025 20:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrata E 30 per chiusura ambito
- Risposte: 8
- Visite : 1011
Re: Vetrata E 30 per chiusura ambito
Non mi pare infatti ci siano altre soluzioni...
Però con una parte apribile come garantire la chiusura in caso di incendio? Autochiusura comunque?
Però con una parte apribile come garantire la chiusura in caso di incendio? Autochiusura comunque?
- gio lug 31, 2025 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrata E 30 per chiusura ambito
- Risposte: 8
- Visite : 1011
Re: Vetrata E 30 per chiusura ambito
Ciao terminus.
Purtroppo no, perchè non lo spazio sufficiente pper realizzare un sett verticale di 1 m.
Poi, tra l'altro, realizzare un setto verticale per raggiungere il metro per me è controproducente perchè mi farebbe da accumulo del fumo e calore...
Sto avendo molti problemi con questa ...
Purtroppo no, perchè non lo spazio sufficiente pper realizzare un sett verticale di 1 m.
Poi, tra l'altro, realizzare un setto verticale per raggiungere il metro per me è controproducente perchè mi farebbe da accumulo del fumo e calore...
Sto avendo molti problemi con questa ...
- gio lug 31, 2025 14:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vetrata E 30 per chiusura ambito
- Risposte: 8
- Visite : 1011
Vetrata E 30 per chiusura ambito
Buon pomeriggio.
In un edificio storico (ma non vincolato), ho una griglia del piano interrato sottostante una vetrina.
Il problema è garantire la fascia di separazione E 30 in facciata.
Avete idee?
Non posso spostare la griglia sul marciapiede essendo in centro storico, potrei sostituire la ...
In un edificio storico (ma non vincolato), ho una griglia del piano interrato sottostante una vetrina.
Il problema è garantire la fascia di separazione E 30 in facciata.
Avete idee?
Non posso spostare la griglia sul marciapiede essendo in centro storico, potrei sostituire la ...
- dom lug 27, 2025 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pro Loco
- Risposte: 3
- Visite : 1788
Re: Pro Loco
Buongiorno Terminus.
Concordo.
Concordo.
- sab lug 26, 2025 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pro Loco
- Risposte: 3
- Visite : 1788
Pro Loco
Buonasera.
Secondo voi come si inquadra una Pro Loco dal punto di vista antincendio inserita in un edificio storico adibito a Biblioteca, Museo, Sala conferenze (att. 72)?
Dalle definizioni sembrerebbe rientrare fra gli uffici.
Che ne pensate?
Secondo voi come si inquadra una Pro Loco dal punto di vista antincendio inserita in un edificio storico adibito a Biblioteca, Museo, Sala conferenze (att. 72)?
Dalle definizioni sembrerebbe rientrare fra gli uffici.
Che ne pensate?
- ven lug 18, 2025 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate - Rivestimento balconi
- Risposte: 4
- Visite : 2082
Re: RTV facciate - Rivestimento balconi
Buongiorno.
All'art. 2 commi 3 e 4 viene esplicitato che:
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di ...
All'art. 2 commi 3 e 4 viene esplicitato che:
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di ...
- mar lug 15, 2025 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate - Rivestimento balconi
- Risposte: 4
- Visite : 2082
Re: RTV facciate - Rivestimento balconi
Già, ho visto adesso la nota...
L'attività è stata avviata nel 2021 quando ancora non era in vigore la RTV 13, ma dovendo ripresentare una nuova valutazione progetto la RTV 13 entra ora a gamba tesa.
Vaglielo a spiegare ora al committente...
L'attività è stata avviata nel 2021 quando ancora non era in vigore la RTV 13, ma dovendo ripresentare una nuova valutazione progetto la RTV 13 entra ora a gamba tesa.
Vaglielo a spiegare ora al committente...
- mar lug 15, 2025 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate - Rivestimento balconi
- Risposte: 4
- Visite : 2082
RTV facciate - Rivestimento balconi
Buon pomeriggio.
Un edificio alberghiero ha le facciate rivestite con materiali conformi alla RTV 13.
Il problema però è nei balconi. Questi sono rivestiti con EPS come da figura allegata.
La soletta di suo è sicuramente EI 30, ma rimane questo rivestimento in EPS.
Il balcone si estende per tutto ...
Un edificio alberghiero ha le facciate rivestite con materiali conformi alla RTV 13.
Il problema però è nei balconi. Questi sono rivestiti con EPS come da figura allegata.
La soletta di suo è sicuramente EI 30, ma rimane questo rivestimento in EPS.
Il balcone si estende per tutto ...
- sab lug 12, 2025 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
- Risposte: 11
- Visite : 3154
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Credo sia corretto il tuo ragionamento.
- sab lug 12, 2025 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
- Risposte: 11
- Visite : 3154
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Si, a leggere testualmente sembra così.
- sab lug 12, 2025 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
- Risposte: 11
- Visite : 3154
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Ciao Terminus.
Provo a rispondere anche io.
Punto 2.6 - Comunicazioni (nuovi edifici o edifici esistenti oggetto di modifiche sostanziali:
-Tabella B: Tipo b - Tramite disimpegno con pareti REI 60 e por porte REI 60.
Punto 8.0 - Comunicazioni Edifici esistenti):
Negli edifici di tipo «b», «c», «d ...
Provo a rispondere anche io.
Punto 2.6 - Comunicazioni (nuovi edifici o edifici esistenti oggetto di modifiche sostanziali:
-Tabella B: Tipo b - Tramite disimpegno con pareti REI 60 e por porte REI 60.
Punto 8.0 - Comunicazioni Edifici esistenti):
Negli edifici di tipo «b», «c», «d ...
- sab lug 12, 2025 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
- Risposte: 11
- Visite : 3154
Re: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Buongiorno.
In effetti è logico, ma la norma non è chiara.
In effetti è logico, ma la norma non è chiara.
- ven lug 11, 2025 20:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelazione fumi all'interno di controsoffitto a membrana
- Risposte: 8
- Visite : 2641
Re: Rivelazione fumi all'interno di controsoffitto a membrana
Nel tuo casi credo che puoi non sorvegliare la parte nascosta.
- ven lug 11, 2025 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
- Risposte: 11
- Visite : 3154
DM 16/05/1987 - Comunicazione con cantine
Buongiorno.
Devo effettuare una SCIA per un edificio civile abitazione esistente di tipo b) secondo il DM 16/05/1987 (fra 24 m e 32 m).
Al punto 8.0 è riportato:
Negli edifici di tipo ”b“, sono ammesse le comunicazioni (con cantine) attraverso porte REI 30, anche senza disimpegno, filtro a prova ...
Devo effettuare una SCIA per un edificio civile abitazione esistente di tipo b) secondo il DM 16/05/1987 (fra 24 m e 32 m).
Al punto 8.0 è riportato:
Negli edifici di tipo ”b“, sono ammesse le comunicazioni (con cantine) attraverso porte REI 30, anche senza disimpegno, filtro a prova ...
- mar lug 08, 2025 07:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centro gestione emergenza
- Risposte: 1
- Visite : 1412
Centro gestione emergenza
Buongiorno.
In un progcon 2 attività di autorimessa (una privata e una pubblica) è previsto il Centro di Gestione delle emergenza in comune alle 2 attività.
Il cliente mi chiede se deve essere presidiato o se può essere ad esempio remotizzato tramite sottoscrizione di un contratto con una società ...
In un progcon 2 attività di autorimessa (una privata e una pubblica) è previsto il Centro di Gestione delle emergenza in comune alle 2 attività.
Il cliente mi chiede se deve essere presidiato o se può essere ad esempio remotizzato tramite sottoscrizione di un contratto con una società ...
- sab giu 28, 2025 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 1310
Re: RTV facciate e autorimesse
Vorrei riprendere la discussione per un confronto.
Credo si possa discutere sulla posizione della fascia di separazione, che deve essere parte della chiusura d'ambito dell'edificio.
Cosa deve essere considerato come chiusura d'ambito, l'involucro dell'edificio comprensivo delle bocche di lupo o ...
- mer giu 25, 2025 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 1310
Re: RTV facciate e autorimesse
No.
Con l'occasione vedo di fargli risolvere anche il problema dell'ifiltrazione di acqua: infatti al livello più basso piove nei box che si affacciano sulle griglie.
Allontanando le griglie gli risolverò anche questo problema... sarà sempre meglio che installare lo sprinkler e soprattutto stazione ...
Con l'occasione vedo di fargli risolvere anche il problema dell'ifiltrazione di acqua: infatti al livello più basso piove nei box che si affacciano sulle griglie.