Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 919
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?

Messaggio da fabbretto »

Buonasera.

Mi trovo nella situazione di dover certificare REI 60 un solaio laterocementizio sfondellato in più punti e con vaste aree mancanti.
Su internet ho visto che la soluzione maggiormente adottata è quella di riempire le parti mancanti delle pignatte con EPS e poi applicare una rete porta intonaco.

Ai fini della certificazione, è ancora possibile applicare il metodo tabellare? Il riempimento in EPS non porta problemi di sovrappressioni in caso di incendio?
Come vi regolate in questi casi?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3976
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?

Messaggio da weareblind »

Con un combustibile? A me non è mai capitato, ma non puoi con lana di vetro?
fabbretto
Messaggi: 919
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?

Messaggio da fabbretto »

Infatti, credo di seguire questa strada...
Terminus
Messaggi: 13699
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?

Messaggio da Terminus »

fabbretto ha scritto: mer ott 15, 2025 21:28 Il riempimento in EPS non porta problemi di sovrappressioni in caso di incendio?
Come vi regolate in questi casi?
Come con i predalle, con l'aggravante che una rete portaintonaco avrà una resistenza ben minore di una lastra in cls.
Non ci saranno magari fenomeni esplosivi, ma l'EPS sublimerà quasi subito facendo mancare l'effetto coibente e protettivo per gli strati soprastanti.
Riempire con lana di roccia o materassino in lana di vetro, sicuramente.