Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 919
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?

Messaggio da fabbretto »

Buonasera.

Mi trovo nella situazione di dover certificare REI 60 un solaio laterocementizio sfondellato in più punti e con vaste aree mancanti.
Su internet ho visto che la soluzione maggiormente adottata è quella di riempire le parti mancanti delle pignatte con EPS e poi applicare una rete porta intonaco.

Ai fini della certificazione, è ancora possibile applicare il metodo tabellare? Il riempimento in EPS non porta problemi di sovrappressioni in caso di incendio?
Come vi regolate in questi casi?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3976
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?

Messaggio da weareblind »

Con un combustibile? A me non è mai capitato, ma non puoi con lana di vetro?
fabbretto
Messaggi: 919
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?

Messaggio da fabbretto »

Infatti, credo di seguire questa strada...
Rispondi