Minicodice - Corridoio ceco
Moderatore: Edilclima
Minicodice - Corridoio ceco
Buongiorno.
Al punto 4.2.3 del Minicodice è riportata una lunghezza del corridoio cieco < 30 m (incrementabile a 45 m in presenza di IRAI automatico).
Mi sorge però un dubbio: tale lunghezza è misurata fino al raggiungimento di una scala protetta? Perchè se fosse, come da Codice, fino al raggiungimento del luogo sicuro esterno allora se sono già al piano primo si rischia quasi sempre di non rispettarlo.
Nel vecchio DM 10-03-1998 la lunghezza era riferita fino alla scala.
Quindi si rischia nel 90% dei casi di dover ricorrere direttamente all'applicazione integrale del Codice anche per piccole attività.
Al punto 4.2.3 del Minicodice è riportata una lunghezza del corridoio cieco < 30 m (incrementabile a 45 m in presenza di IRAI automatico).
Mi sorge però un dubbio: tale lunghezza è misurata fino al raggiungimento di una scala protetta? Perchè se fosse, come da Codice, fino al raggiungimento del luogo sicuro esterno allora se sono già al piano primo si rischia quasi sempre di non rispettarlo.
Nel vecchio DM 10-03-1998 la lunghezza era riferita fino alla scala.
Quindi si rischia nel 90% dei casi di dover ricorrere direttamente all'applicazione integrale del Codice anche per piccole attività.
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Il che è comprensibile: avere un corridoio cieco troppo lungo comporta problematiche che esorbitano dal "basso rischio" del Minicodice e che devono essere valutate in modo più ampio.
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Buon pomeriggio Terminus.
Quindi resta valida la definizione del Codice.
Però mi sembra molto limitativa se si parla di attività a basso rischio: se ho un corridoio cieco fino alla scala che rientra nei 30 m (o 45 se presente IRAI) e la scala la realizzo protetta (o filtro) se già sono al 1° piano rischio di non rientrare nei limiti...
Quindi resta valida la definizione del Codice.
Però mi sembra molto limitativa se si parla di attività a basso rischio: se ho un corridoio cieco fino alla scala che rientra nei 30 m (o 45 se presente IRAI) e la scala la realizzo protetta (o filtro) se già sono al 1° piano rischio di non rientrare nei limiti...
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Non mi pare che ci sia nulla che vieti il ricorso alla tabella S.4-20, quindi se hai scala protetta con caratteristiche di filtro puoi omettere fino a 45 metri, solitamente ce la si fa.
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Buonasera.
Quindi tu ritieni possibile ricorrere, nell'ambito di applicazione del Minicodice, alla tabella S.4-20 del Codice?
Boh, nel capito del Minicodice non mi pare sia contemplata tale possibilità, l'hai già applicata in qualche caso?
Quindi tu ritieni possibile ricorrere, nell'ambito di applicazione del Minicodice, alla tabella S.4-20 del Codice?
Boh, nel capito del Minicodice non mi pare sia contemplata tale possibilità, l'hai già applicata in qualche caso?
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Non ho mai avuto bisogno di ricorrere a questa cosa.
Ritengo si possa fare perchè in prima battuta non è vietato dal minicodice ed inoltre le definizioni e le logiche che lo governano sono le stesse del codice. Se in un'attività soggetta è possibile omettere delle porzioni a determinate condizioni non vedo perchè non si possano applicare le stesse norme in un'attività meno pericolosa per definizione
Ritengo si possa fare perchè in prima battuta non è vietato dal minicodice ed inoltre le definizioni e le logiche che lo governano sono le stesse del codice. Se in un'attività soggetta è possibile omettere delle porzioni a determinate condizioni non vedo perchè non si possano applicare le stesse norme in un'attività meno pericolosa per definizione
- weareblind
- Messaggi: 4085
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Io non sono d'accordo. Se non rispetto il MiniCodice, secondo me si deve usare il Codice integrale. La riflessione di Gmeister è razionale, chiaramente, ma non mi pare ci sia questa possibilità.
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Buongiorno a tutti.
Minicodice e Codice sono due norme diverse, non credo si possa prendere un pezzo del Codice.
Concordo con weareblind e StudioVVF.
Minicodice e Codice sono due norme diverse, non credo si possa prendere un pezzo del Codice.
Concordo con weareblind e StudioVVF.
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Così facendo non si toglie nulla al minicodice e non si creano sovrapposizioni con il codice e nemmeno sostituzioni.
L'obiezione potrebbe essere che la tabella S.4-20 non è richiamata nel minicodice e nelle definizioni G.1 a cui rimanda il minicodice, ed il corridoio cieco ha una definizione che non contempla esclusioni.
L'obiezione potrebbe essere che la tabella S.4-20 non è richiamata nel minicodice e nelle definizioni G.1 a cui rimanda il minicodice, ed il corridoio cieco ha una definizione che non contempla esclusioni.
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Obiezione che, se mossa da qualche funzionario, farebbe cadere l'intero castello.