Minicodice - Corridoio ceco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
StudioVVF
Messaggi: 15
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Minicodice - Corridoio ceco

Messaggio da StudioVVF »

Buongiorno.
Al punto 4.2.3 del Minicodice è riportata una lunghezza del corridoio cieco < 30 m (incrementabile a 45 m in presenza di IRAI automatico).

Mi sorge però un dubbio: tale lunghezza è misurata fino al raggiungimento di una scala protetta? Perchè se fosse, come da Codice, fino al raggiungimento del luogo sicuro esterno allora se sono già al piano primo si rischia quasi sempre di non rispettarlo.
Nel vecchio DM 10-03-1998 la lunghezza era riferita fino alla scala.

Quindi si rischia nel 90% dei casi di dover ricorrere direttamente all'applicazione integrale del Codice anche per piccole attività.
Terminus
Messaggi: 13831
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Messaggio da Terminus »

Il che è comprensibile: avere un corridoio cieco troppo lungo comporta problematiche che esorbitano dal "basso rischio" del Minicodice e che devono essere valutate in modo più ampio.
StudioVVF
Messaggi: 15
Iscritto il: dom ott 26, 2025 14:16

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Messaggio da StudioVVF »

Buon pomeriggio Terminus.
Quindi resta valida la definizione del Codice.
Però mi sembra molto limitativa se si parla di attività a basso rischio: se ho un corridoio cieco fino alla scala che rientra nei 30 m (o 45 se presente IRAI) e la scala la realizzo protetta (o filtro) se già sono al 1° piano rischio di non rientrare nei limiti...
Rispondi