Buongiorno.
Al punto 4.2.3 del Minicodice è riportata una lunghezza del corridoio cieco < 30 m (incrementabile a 45 m in presenza di IRAI automatico).
Mi sorge però un dubbio: tale lunghezza è misurata fino al raggiungimento di una scala protetta? Perchè se fosse, come da Codice, fino al raggiungimento del luogo sicuro esterno allora se sono già al piano primo si rischia quasi sempre di non rispettarlo.
Nel vecchio DM 10-03-1998 la lunghezza era riferita fino alla scala.
Quindi si rischia nel 90% dei casi di dover ricorrere direttamente all'applicazione integrale del Codice anche per piccole attività.
Minicodice - Corridoio ceco
Moderatore: Edilclima
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Il che è comprensibile: avere un corridoio cieco troppo lungo comporta problematiche che esorbitano dal "basso rischio" del Minicodice e che devono essere valutate in modo più ampio.
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Buon pomeriggio Terminus.
Quindi resta valida la definizione del Codice.
Però mi sembra molto limitativa se si parla di attività a basso rischio: se ho un corridoio cieco fino alla scala che rientra nei 30 m (o 45 se presente IRAI) e la scala la realizzo protetta (o filtro) se già sono al 1° piano rischio di non rientrare nei limiti...
Quindi resta valida la definizione del Codice.
Però mi sembra molto limitativa se si parla di attività a basso rischio: se ho un corridoio cieco fino alla scala che rientra nei 30 m (o 45 se presente IRAI) e la scala la realizzo protetta (o filtro) se già sono al 1° piano rischio di non rientrare nei limiti...