La ricerca ha trovato 4225 risultati

da Esa
sab lug 12, 2025 22:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vmc: chi la progetta?
Risposte: 13
Visite : 1056

Re: Vmc: chi la progetta?

in realtà nient'affatto, anzi, una grossa percentuale delle installazioni è bacata.
Ma quando mai?
è vero che nessun utente se ne è mai lamentato
Chi non si lamenta? Forse quelli che non se ne accorgono?
da Esa
sab lug 12, 2025 22:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione caldaia centralizzata con PDC in condominio
Risposte: 14
Visite : 196

Re: Sostituzione caldaia centralizzata con PDC in condominio

NoNickName ha scritto: sab lug 12, 2025 13:01
Esa ha scritto: sab lug 12, 2025 10:19 Non lo so. Ma ho letto anche 2,10 della WPL (236638): Coefficiente di rendimento per A7/W55 secondo EN 14511.
Certe volte, leggendo in fretta, ...
Non mi risulta. Leggi meno in fretta, forse intendi A-7W55
Immagine
Così, è meglio?
da Esa
sab lug 12, 2025 10:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vmc: chi la progetta?
Risposte: 13
Visite : 1056

Re: Vmc: chi la progetta?

Tom Bishop ha scritto: sab lug 12, 2025 06:45 Io uso un software particolarmente datato. L'ho installato tra le due orecchie.
Quello funziona perfettamente.
L'unico limite? Non produce i files DWG che chiedono i clienti per pagare le fatture ...
da Esa
sab lug 12, 2025 10:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 1327

Re: PDC e caldo torrido

A parte essere lo stato dell'arte (modello del 2020 contro modello del 1980)
Che differenza c'è? Nessuna.
a parte che l'Ashrae lo ha proposto in Fundamentals 1985.
da Esa
sab lug 12, 2025 10:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 1327

Re: PDC e caldo torrido

... ma mai e mai una volta che ci fai vedere come funzionano davvero gli impianti, monitorandoli.
Dovrei monitorare uffici e stabilimenti? Case disseminate in tutta Italia, Germania, Iran, UAE, Algeria?
Il monitoraggio lo fanno, al mio posto, i clienti. Quando hanno freddo o caldo, mi telefonano ...
da Esa
sab lug 12, 2025 10:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione caldaia centralizzata con PDC in condominio
Risposte: 14
Visite : 196

Re: Sostituzione caldaia centralizzata con PDC in condominio



Ti consiglio di analizzare le PdC della TEON.

La T250 ha una Pn di 101 kW @80°C con COP 2,15.
Molto meglio una cascata aria-acqua e acqua-acqua.

Non capisco: il tuo problema è far andare l'impianto a 65°C (Il mio problema è far andare l'impianto a 65°C, come hai scritto prima) o a 80°C ...
da Esa
sab lug 12, 2025 10:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione caldaia centralizzata con PDC in condominio
Risposte: 14
Visite : 196

Re: Sostituzione caldaia centralizzata con PDC in condominio

NoNickName ha scritto: sab lug 12, 2025 09:59
ingvalter ha scritto: sab lug 12, 2025 09:49 La T250 ha una Pn di 101 kW @80°C con COP 2,15.
Molto meglio una cascata aria-acqua e acqua-acqua.
Tutto è meglio di 2.15
Non lo so. Ma ho letto anche 2,10 della WPL (236638): Coefficiente di rendimento per A7/W55 secondo EN 14511.
Certe volte, leggendo in fretta, ...
da Esa
sab lug 12, 2025 09:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 1327

Re: PDC e caldo torrido


Ogni situazione ha le sue specificità e ogni cliente ha le proprie esigenze.
https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=131125#p131125

Grazie Tom.
E' sempre più evidente che ormai si inizia la professione da soli, senza un periodo iniziale di apprendimento in gruppo.
Un tempo ci si avvicinava ...
da Esa
sab lug 12, 2025 08:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione caldaia centralizzata con PDC in condominio
Risposte: 14
Visite : 196

Re: Sostituzione caldaia centralizzata con PDC in condominio

Ti consiglio di analizzare le PdC della TEON.
da Esa
ven lug 11, 2025 22:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vmc: chi la progetta?
Risposte: 13
Visite : 1056

Re: Vmc: chi la progetta?

C'è chi usa Autofluid.
da Esa
ven lug 11, 2025 19:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: LCA e carbon footprint
Risposte: 1
Visite : 100

Re: LCA e carbon footprint

Qualcuno ti ha chiesto di rispettare questa norma per la costruzione del suo edificio?
Non conosco la norma, ma penso, comunque, che il ruolo degli impianti sia minimo per garantirne il rispetto. Spero si occupi dei materiali con cui viene costruita: per esempio, abolire il cemento armato, che fa ...
da Esa
ven lug 11, 2025 19:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 1327

Re: PDC e caldo torrido

La tua sicurezza su cosa si basa?
La mia sui monitoraggi dei casi reali. Li hai visti?
Sono sufficienti?
Come fare a monitorare anche ristoranti, supermercati, officine con lavorazioni meccaniche di precisione, Data center, fabbriche tessili, reparti ospedalieri, uffici in palazzi multipiano ...
da Esa
ven lug 11, 2025 18:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 1327

Re: PDC e caldo torrido

Carrier Pizzetti sovrastima i carichi estivi ok
Non è detto. Con un minimo di esperienza, se non sei in situazioni estreme, funziona benissimo.
Hanno costruito milioni di impianti utilizzando i manuali di Carrier.
Il calcolo con le funzioni di trasferimento è più preciso, ma con lo stesso è ...
da Esa
ven lug 11, 2025 18:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 1327

Re: PDC e caldo torrido

E' vero che Carrier .... ...Pizzetti
Usano la stessa teoria: Pizzetti ha tradotto il manuale di Carrier in italiano, con minimi adattamenti.
da Esa
ven lug 11, 2025 15:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 1327

Re: PDC e caldo torrido

Ecco che dice Meteonorm per Milano
da Esa
ven lug 11, 2025 14:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 1327

Re: PDC e caldo torrido

Tra l'altro, il metodo TFM - ASHRAE, distingue nettamente l'andamento dei carichi termici (CL - Cooling Load) dal fabbisogno termico (HER - Heat Extraction Rate).
E' stata, per l'epoca (1985), una rivoluzione (a sentire quelli che l'hanno vissuta).
da Esa
ven lug 11, 2025 12:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 1327

Re: PDC e caldo torrido

il metodo TFM - ASHRAE Handbook 1985
Con quello, non sbagli.
da Esa
gio lug 10, 2025 19:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 1327

Re: PDC e caldo torrido

quali altri accorgimenti si può adottare? metodi di calcolo alternativi?
Sono ormai decenni che il metodo Carrier non viene più proposto da Ashrae.
Andava bene per edifici in muratura. Ma già solo la posizione dell'isolante (esterno, in mezzo, interno) lo rende inaffidabile.
L'impianto del Palazzo ...
da Esa
gio lug 10, 2025 19:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e caldo torrido
Risposte: 70
Visite : 1327

Re: PDC e caldo torrido

con gli split (se sono carichi) vinci facile
Non così, ma potresti vincere facilmente.
Esa ti risponderebbe così: "Non capisco, puoi spiegarti?"
Non sono abituato ad usare termini AI, ma solo termini HI.
da Esa
mar lug 08, 2025 12:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto
Risposte: 14
Visite : 475

Re: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto

Dubito che con 1.000 mc/h (1.100 kg/h) riesca a raffrescare un ambiente con 50 persone.
da Esa
mar lug 08, 2025 11:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto
Risposte: 14
Visite : 475

Re: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto

Se l’ambiente arriva in temperatura? Si blocca il ventilatore del fan coil e quindi pure l’aria di rinnovo.. o sbaglio?
Dipende dalla regolazione che prevedi.
i due ventilatori in serie non creano problemi?
Non sono in serie: di mezzo c'è l'ambiente.
recuperatore termodinamico (con compressore ...
da Esa
lun lug 07, 2025 21:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto
Risposte: 14
Visite : 475

Re: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto

Ma scusa, se hai 1.200 mc/h di AE, come fai ad avere un fan coil con 1.000 mc/h di mandata ?
da Esa
lun lug 07, 2025 21:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto
Risposte: 14
Visite : 475

Re: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto

Un solo fan coil? Nel contro soffitto
da Esa
lun lug 07, 2025 20:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto
Risposte: 14
Visite : 475

Re: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto

shinobi9 ha scritto: lun lug 07, 2025 19:33 Allora lo schema è molto semplice:
- 1 fancoil canalizzato con 6 diffusori e ripresa unica bassa portata 1000 mc/h
- per la vmc dato l’affollameto servono 1200 mc/h
Quindi, 6 diffusori ciascuno da 1000/6=165 mc/h: ma vale la pena mettere 6 diffusori?
da Esa
lun lug 07, 2025 19:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto
Risposte: 14
Visite : 475

Re: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto

Puoi mandare lo schema di massima di cosa hai pensato? Hai mandata e ripresa canalizzate per ogni terminale? Questi sono incassati nel plenum?
da Esa
lun lug 07, 2025 19:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto
Risposte: 14
Visite : 475

Re: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto

Quali sono i volumi in gioco (ricambio o aria primaria)? Quanti sono i terminali VRV e che portata hanno?
da Esa
lun lug 07, 2025 14:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 28
Visite : 1213

Re: Legionella Killer

[/quote]Compra una vocale. [/quote]
Che vuoi dire? Non puoi esprimerti meglio?
Comunque, ti sembra il caso di dire che "Investimenti milionari per la prevenzione dell'infezione, che ha una mortalità bassa, ... e investimenti che non assicurano che gli impianti siano privi di legionella, ma che ne ...
da Esa
lun lug 07, 2025 08:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 28
Visite : 1213

Re: Legionella Killer



Infine non riesco ancora la crociata con la prevenzione da Legionella di NNN

... Investimenti milionari per la prevenzione dell'infezione, che ha una mortalità bassa, ed essendo di origine batterica, è contrastata con terapie antibiotiche comuni; investimenti che non assicurano che gli ...
da Esa
sab lug 05, 2025 12:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 28
Visite : 1213

Re: Legionella Killer

Produrre ACS con le PdC, aiuta a combattere la legionella?
da Esa
sab lug 05, 2025 11:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 28
Visite : 1213

Re: Legionella Killer

@grok, facciamo un po' di fact checking sulla legionella.
Puoi tradurre il concetto, per chi non conosce questa lingua?
da Esa
gio lug 03, 2025 15:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma energetica: sondaggio
Risposte: 26
Visite : 1106

Re: Firma energetica: sondaggio

Perché dovrei essere io a manipolare i dati, quando tutto lo scopo di usare la firma energetica è proprio l'opposto, e cioè ricevere dati già elaborati pronti per l'uso.
Morale: la firma energetica non serve a nulla.
da Esa
gio lug 03, 2025 14:28
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Consumi di riscaldamento esagerati
Risposte: 6
Visite : 442

Re: Consumi di riscaldamento esagerati

Va beh, non importa ci ho provato...
Il problema è che è impossibile dare una risposta sensata senza vedere l'edificio, gli impianti, i misuratori, ...
da Esa
gio lug 03, 2025 14:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma energetica: sondaggio
Risposte: 26
Visite : 1106

Re: Firma energetica: sondaggio

Le stesse fonti aeroportuali sulle quali vengono costruite le serie trentennali, e che sono interrogabili in Meteonorm.
I dati, in Meteonorm, li puoi manipolare in base alle tue "esperienze" e alle condizioni specifiche del posto in cui è costruita la casa (albedo, lato della vallata, edifici ...
da Esa
gio lug 03, 2025 12:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma energetica: sondaggio
Risposte: 26
Visite : 1106

Re: Firma energetica: sondaggio

ed è già sbagliata (per difetto in estate e per eccesso in inverno) al 2025.
Come fai a dirlo? Già conosci l'inverno 2025?
Comunque, di quali dati disponi? Ti riferisci al clima di Camposampiero (Italia) o di Canberra (Australia) o di Ottawa (Canada) o ... ecc. ecc. ? Un conto è il riscaldamento ...
da Esa
gio lug 03, 2025 10:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma energetica: sondaggio
Risposte: 26
Visite : 1106

Re: Firma energetica: sondaggio

probabilmente ha ragione chi non fa nessun calcolo e ti mette una 8 kW ad occhio
Già ...
Il vero problema è l'impianto a valle e la sua interazione con la PdC. Oltre che la qualità della PdC stessa (che spesso è gestita con SW improvvisati e pieni di bug!).
La potenza è, raramente, il problema. Lo ...
da Esa
gio lug 03, 2025 10:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contestazione piatto doccia non correttamente pendenzato
Risposte: 16
Visite : 6930

Re: Contestazione piatto doccia non correttamente pendenzato

umstudio ha scritto: mer lug 02, 2025 16:28 Nel mio caso la ditta ha fornito nuovo piatto e l'idraulico ha fatto il lavoro di smontaggio e posa di quello nuovo fornito accollandosi il lavoro.
Hanno dimostrato di essere professionali: complimenti! Certamente sono da far conoscere.
da Esa
gio lug 03, 2025 08:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma energetica: sondaggio
Risposte: 26
Visite : 1106

Re: Firma energetica: sondaggio


Le serie climatiche non hanno più rappresentatività nella meteorologia moderna, e così anche ciò che si basa su di esse.
Ovviamente intendi quelle delle varie norme. Perché, solitamente, molti progettisti usano, per le simulazioni, i dati "proiettati" di Meteonorm.
Usi Meteonorm? Sai come ...
da Esa
gio lug 03, 2025 08:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensa U.T.A.
Risposte: 35
Visite : 1313

Re: Condensa U.T.A.

[/quote] Eccolo [/quote]
Questo sifone rispetta H" ma non H.
Quindi, non funziona.
Tutte le altre considerazioni (velocità dell'aria, separatore di gocce, ecc. ecc.) sono dettagli "poco utili".
da Esa
mer lug 02, 2025 17:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma energetica: sondaggio
Risposte: 26
Visite : 1106

Re: Firma energetica: sondaggio

Le serie climatiche non hanno più rappresentatività nella meteorologia moderna, e così anche ciò che si basa su di esse.
Ovviamente intendi quelle delle varie norme. Perché, solitamente, molti progettisti usano, per le simulazioni, i dati "proiettati" di Meteonorm.
da Esa
mer lug 02, 2025 09:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma energetica: sondaggio
Risposte: 26
Visite : 1106

Re: Firma energetica: sondaggio

La mia idea è che la 12831 serve a definire i picchi del carico nei singoli ambienti. Poi, se la situazione estrema di ciascun ambiente sia possibile per tutti gli ambienti contemporaneamente, allora la somma dei picchi coincide con la potenza che deve fornire il generatore. Ma questo potrebbe ...
da Esa
mer lug 02, 2025 08:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensa U.T.A.
Risposte: 35
Visite : 1313

Re: Condensa U.T.A.

Riprendo il documento che tu hai citato. Basta seguire le sue indicazioni.
da Esa
mar lug 01, 2025 21:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma energetica: sondaggio
Risposte: 26
Visite : 1106

Re: Firma energetica: sondaggio

faccio spesso il confronto con il metodo di calcolo stazionario da uni 12831, in certi casi c'è una differenza significativa, in altri i risultati sono molto vicini, talvolta mi è capitato pure che la firma energetica portasse ad una potenza superiore
Bel dilemma ...
da Esa
mar lug 01, 2025 17:23
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Consumi di riscaldamento esagerati
Risposte: 6
Visite : 442

Re: Consumi di riscaldamento esagerati

Credo sia impossibile darti dei pareri tramite internet.
Forse non sarebbe opportuno rivolgerti ad un bravo tecnico? Non hai un amico che possa aiutarti? Un amico idraulico, un amico professionista, ...
da Esa
mar lug 01, 2025 17:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
Risposte: 29
Visite : 1126

Re: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento

... perché non ho la palla di vetro ...

E chi potrebbe averla? :wink:
ma penso che in ogni caso intervenire su un impianto idronico risulterà certamente più semplice
Questo è indubbio!
da Esa
mar lug 01, 2025 13:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
Risposte: 29
Visite : 1126

Re: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento

mi sento più tranquillo con un impianto idronico ed una pdc monoblocco piuttosto che ad un sistema split/vrv, quanto meno nel residenziale
Il VRV nel residenziale mi sembra complicato.
A me l'idronico con fan coil non piace per tanti motivi. Tra l'altro, per la sua rigidità: se devo raffreddare ...
da Esa
mar lug 01, 2025 13:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
Risposte: 29
Visite : 1126

Re: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento

L'elettronica che c'è attorno ad uno split, il fan coil se la sogna: pulizia con il ghiaccio, programmazione, funzionalità (possono scaldare/raffreddare una stanza per volta, anche in opposizione alle altre), rumorosità ridotta (grazie alla minor portata e alla minor perdita di carico), ecc. ecc.
Il ...
da Esa
mar lug 01, 2025 12:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
Risposte: 29
Visite : 1126

Re: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento

sono impianti che poi tra 10 anni potrebbero dare problemi con il ritiro dei vari gas per sostituzioni future
Secondo te, chi, oggi, ha un impianto split a R22, perfettamente funzionante, deve sostituirlo? Se la risposta è sì, in base a quale Legge?
Secondo me, gli impianti split realizzati oggi ...
da Esa
lun giu 30, 2025 18:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensa U.T.A.
Risposte: 35
Visite : 1313

Re: Condensa U.T.A.

Il sifone deve avere un battente idraulico superiore alla depressione interna della macchina
Non basta.
da Esa
lun giu 30, 2025 18:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condensa U.T.A.
Risposte: 35
Visite : 1313

Re: Condensa U.T.A.

E se non avendo un basamento non riuscissi a far installare un sifone di quelle caratteristiche?
Dovresti comunque farcela, rompendo il pavimento. Poi, installato il sifone come suggerito dalla scheda che stai leggendo, se non ce la fai con la pendenza, realizza un piccolo contenitore e installa ...