La ricerca ha trovato 45 risultati

da sara--
ven lug 09, 2010 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento - limiti di orario
Risposte: 15
Visite : 3766

Re: riscaldamento - limiti di orario



Penso:

La caldaia avrà il suo termostato di regolazione acqua....se tutte le v. di zona sono in by-pass, non ci sarà scambio e la caldaia si fermerà ugualmente per raggiunta temperatura. Rimarrà in funzione solo la pompa.
e' un condominio di vacanza
la caldaia non fa ACS e deve proprio non ...
da sara--
ven lug 09, 2010 12:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento - limiti di orario
Risposte: 15
Visite : 3766

Re: riscaldamento - limiti di orario

Sostituire i contaore con contatori di calore, in modo da consentire una corretta ripartizione delle spese?

dal punto di vista strutturale, negli appartamenti la Mandata riscaldamento e' a minimo 5 metri dal Ritorno (monotubo)
ergo
i classici contatori di calore hanno i cavi delle 2 sonde troppo ...
da sara--
ven lug 09, 2010 09:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento - limiti di orario
Risposte: 15
Visite : 3766

Re: riscaldamento - limiti di orario

HELP ME Immagine
da sara--
ven lug 09, 2010 09:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto centralizzato / autonomo : obblighi di legge?
Risposte: 3
Visite : 1239

Re: impianto centralizzato / autonomo : obblighi di legge?

sicuramente in alcuni comuni hanno restrizioni in tal senso nei propri regolamenti

anche il divieto di caldaie a gasolio
da sara--
gio lug 08, 2010 15:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento - limiti di orario
Risposte: 15
Visite : 3766

Re: riscaldamento - limiti di orario

E prevedere i due comandi in serie?
Se una sola valvola di zona è aperta funziona la regolazione climatica; se tutte le valvole di zona sono chiuse la caldaia è comunque spenta.

l'impostazione del parametro 51
avviene sul pannello elettronico della caldaia

maledetta elettronica

altre soluzioni ...
da sara--
gio lug 08, 2010 13:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento - limiti di orario
Risposte: 15
Visite : 3766

Re: riscaldamento - limiti di orario


Risolvi il problema elettricamente aggiungendo dei relè.

Non ti seguo :?:

il morsetto e' unico

se imposto la termoregolazione della caldaia,
devo attaccarci il programmatore orario
e vado a perdere l'asservimento ai termostati ambiente

su quali fili posso interagire per ripristinarlo ?
non ...
da sara--
gio lug 08, 2010 11:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento - limiti di orario
Risposte: 15
Visite : 3766

Re: riscaldamento - limiti di orario


Non ho ben capito il riferimento alla potenza di 4 kW.

somma delle potenze tabellari dei caloriferi installati

------------

e allora come si puo' - in un condominio di vacanza in montagna - con sporadiche utilizzazioni
far funzionare l'impianto di notte ?

la caldaia deve essere asservita ai ...
da sara--
gio lug 08, 2010 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento - limiti di orario
Risposte: 15
Visite : 3766

Re: riscaldamento - limiti di orario

A mio avviso no. Il contaore indica il tempo di apertura della valvola di zona, non contabilizza il calore.

se la potenza installata in un appartamento e' di 4 Kw/h
non si puo' assimilare ad una contabilizzazione indiretta ?

:?

la suddivisione dei consumi riscaldamento viene fatta tramite i ...
da sara--
gio lug 08, 2010 08:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento - limiti di orario
Risposte: 15
Visite : 3766

Re: riscaldamento - limiti di orario

scusate se uppo
da sara--
lun lug 05, 2010 22:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento - limiti di orario
Risposte: 15
Visite : 3766

riscaldamento - limiti di orario

DPR del 26/8/93, n. 412 (G.U. n. 242, del 14/10/93) e successive modifiche.
L’accensione continua è concessa se .................

e) impianti termici centralizzati ..........dotati di gruppo
termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con
programmatore che ...
da sara--
mar giu 29, 2010 19:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria - intubamento ?
Risposte: 2
Visite : 1096

canna fumaria - intubamento ?

Buonasera
in un intervento di sostituzione
di caldaia a gasolio con caldaia a metano a condensazione 35kw,
l'installatore vuole intubare la canna fumaria con tubazione in plastica

la canna fumaria attuale si compone di tubo inox diametro 150 installato 10 anni fa intubato in canna fumaria 200 x ...
da sara--
gio giu 24, 2010 19:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dismissione caldaia gasolio - serbatoio
Risposte: 1
Visite : 1424

dismissione caldaia gasolio - serbatoio

Buonasera,
a Milano, in caso di passaggio da gasolio a metano, occorre seguire una procedura di dismissione del serbatoio gasolio al fine di preservare la falda

Conoscete la procedura (legge) a livello regionale ?

grazie anticipatamente
da sara--
sab mar 20, 2010 00:48
Forum: Regione Lombardia
Argomento: "FIRMAFURIOSA" (parafrasando De Andrè - bocca di rosa)
Risposte: 6
Visite : 2583

Re: "FIRMAFURIOSA" (parafrasando De Andrè - bocca di rosa)

certifichino:-) ha scritto:scusa Sara ma ... non l'ho capita.
Robin Hood, il paladino della giustizia. :mrgreen:

vabbe' , ho usato il manifesto del film parodia, ma le tante frecce esaltavano l'effetto

:lol:
da sara--
gio mar 04, 2010 11:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riello family condens 35 is
Risposte: 3
Visite : 1427

Re: riello family condens 35 is

patri ha scritto:3.121,00 €
listino aprile 2009
Immagine
da sara--
gio mar 04, 2010 10:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riello family condens 35 is
Risposte: 3
Visite : 1427

riello family condens 35 is

Buongiorno
avete il prezzo di listino della caldaia
riello family condens 35 is ?

sul sito riello non mi rispondono e non trovo listini riello in internet.
Grazie anticipatamente
da sara--
sab feb 06, 2010 21:26
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE-Centralizzato calcolato come termoautonomo "equivalente"
Risposte: 13
Visite : 5488

Re: ACE-Centralizzato calcolato come termoautonomo "equivalente"

ugo.testa ha scritto:Dal momento che l'amministratore "deve" fornire i dati, lo stesso è "autorizzato" a spendere soldi del condominio ai fini di reperire i dati cha la legge obbliga a fornire. "
Se il mio amministratore si azzarda , finisce male
da sara--
ven feb 05, 2010 12:58
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Spese professionali > Spese lavori
Risposte: 2
Visite : 1032

Re: Spese professionali > Spese lavori


Se te l'hanno già commissionato (dietro presentazione dell'offerta) va più che bene. :D
Altrimenti, scoprendo che il 55% risparmiato va a pagare una pratica che sarebbe (in questa fase) evitabile se non per il 55%.....non sono sicuro che riuscirai a portarlo a casa. Oddio....c'è anche da dire che ...
da sara--
ven feb 05, 2010 08:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: trasmittanza pilastro
Risposte: 5
Visite : 10166

Re: trasmittanza pilastro

TRASMITTANZA uguale a 3 W/m2K

calcolo approssimativo da usare a proprio consumo
da sara--
ven gen 29, 2010 20:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TEMPERATURA MINIMA IMPIANTI CENTRALIZZATI
Risposte: 3
Visite : 1535

Re: TEMPERATURA MINIMA IMPIANTI CENTRALIZZATI

Suppongo che nel tuo caso la massa radiante del singolo appartamento, se insufficiente a gestire la situazione per vicini assenti, debba essere aumentata fino a coprire le necessità.
Per Sara, il discorso che fai può stare in piedi solo se l'impianto ha la contabilizzazione individuale, in caso ...
da sara--
ven gen 29, 2010 18:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TEMPERATURA MINIMA IMPIANTI CENTRALIZZATI
Risposte: 3
Visite : 1535

Re: TEMPERATURA MINIMA IMPIANTI CENTRALIZZATI

lascio ad altri il parere legale

nel mio caso abbiamo deciso di lasciare spento il riscaldamento

chi utilizza, paga tutto il proprio consumo, anche se e' il solo al abitarci
ovviamente se la caldaia e' grossa e le tubazioni di distribuzione non isolate, il consumo e' tantissimo

per l'appartamento ...
da sara--
mer dic 23, 2009 20:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo potenza generatore di calore
Risposte: 7
Visite : 4347

Re: calcolo potenza generatore di calore

SuperP ha scritto:Prenditela con l'idraulico.. il termotecnico è responsabile solo se c'è un progetto.
100€che non c'è
ti do le coordinate x il bonifico :lol:
grazie :wink:

P.S.
nessuno nel condominio crede che una caldaia da 35 kw sia sufficiente
ma le prove dicono il contrario :shock:
da sara--
mer dic 23, 2009 19:44
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: 55% - quanti millesimi condominiali ?
Risposte: 1
Visite : 761

55% - quanti millesimi condominiali ?

buonasera

in un condominio si sostituisce la caldaia attuale con una a condensazione

alla maggioranza condominiale non interessa la pratica 55%
chi la paga ?
anche i condomini a cui non interessa ?

e, di conseguenza, se la maggioranza non vuole le valvole termostatiche ?

grazie
da sara--
mer dic 23, 2009 19:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo potenza generatore di calore
Risposte: 7
Visite : 4347

Re: calcolo potenza generatore di calore


Non prendere "male" questa mia risposta. Di sicuro, comunque, spero che ti faccia riflettere un po'. Poi magari troviamo la soluzione al tuo problema.
Saluti

Io non prendo "male" la risposta;

me la prendo con quel termotecnico che 30 anni fa
fece installare una caldaia a gasolio da 100 kw ...
da sara--
mar dic 22, 2009 17:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo potenza generatore di calore
Risposte: 7
Visite : 4347

calcolo potenza generatore di calore

Buonasera
in un immobile in zona E in cui la dispersione di calore calcolata
con delta T di 25° e' di 27 kw/h

ed in cui la prova effettuata e' effettivamente di 2,6 litri di gasolio all'ora per 24 ore,
con temperatura di mandata 50°C e ritorno 43°C

e' coerente l'installazione di una caldaia a ...
da sara--
ven nov 13, 2009 14:56
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: venditori di patate
Risposte: 0
Visite : 653

venditori di patate

http://tinyurl.com/ydn2zh2

questa e' la realtà :roll:
da sara--
mar nov 10, 2009 18:02
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: a kioto ...........
Risposte: 0
Visite : 595

a kioto ...........

....... non vi si sono recati in bicicletta ma in aereo
....... non hanno mangiato pastasciutta ma caviale

e poi ci parlano di inquinamento :lol:
da sara--
ven nov 06, 2009 17:09
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazioni al prezzo delle patate
Risposte: 56
Visite : 15248

Re: Certificazioni al prezzo delle patate


Cosa cambia? diresti le stesse cose nel momento in cui dovresti comprare...
sai quanto ci si mette, quanto tempo si è impegnato e quante nozioni bisogna sapere per fare una certificazione fatta bene?
credo che tu parli per ignoranza della materia e che tu sia solo arrabbiato di pagare, mi dispiace ...
da sara--
ven nov 06, 2009 16:45
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazioni al prezzo delle patate
Risposte: 56
Visite : 15248

Re: Certificazioni al prezzo delle patate

Cappa ha scritto:1 Non sai cosa stai dicendo Sara, non sei te che devi sapere quanto consumi in un immobile, ma chi compra e viene dopo di te, o chi affitta e non sa che quella casa è un colabrodo.

senza rancore

questa e' l'Italia ----> http://www.youtube.com/watch?v=AUz1W6RzwaU
da sara--
ven nov 06, 2009 16:38
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazioni al prezzo delle patate
Risposte: 56
Visite : 15248

Re: Certificazioni al prezzo delle patate

candidobottin ha scritto:........ e soprattutto responsabilità decennali su quello che si firma,....
anche gli artigiani edili hanno responsabilita' decennali sulle loro opere
e hanno anche loro costi di macchinari da ammortizzare

sob
da sara--
ven nov 06, 2009 16:26
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazioni al prezzo delle patate
Risposte: 56
Visite : 15248

Re: Certificazioni al prezzo delle patate

Fare il professionista non è come vendere il pane o l'insalata (con tutto il rispetto), comporta essersi presi una laurea, sostenere spese professionali, e soprattutto responsabilità decennali su quello che si firma, perciò secondo me non si dovrebbe scendere oltre certi limiti. Candido

io so ...
da sara--
gio nov 05, 2009 14:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno
Risposte: 17
Visite : 11536

Re: caldaia a condensazione - Ho bucato scambiatore entro 1anno

La mia domanda era indirizzata a capire se:
1) vi è mai capitato;
2) avete mai accertato il problema dell'effetto pila su impianti con più materiali?

Il nome del produttore della caldaia non mi sembra indispensabile.

questa si chiama omerta'

se si e' bucato e' un dato di fatto e

puo' rientrare ...
da sara--
gio nov 05, 2009 14:21
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazioni al prezzo delle patate
Risposte: 56
Visite : 15248

Re: Certificazioni al prezzo delle patate

ci vorrebbe anche il certificatore dei certificatori

ops ..........

esiste gia' :lol:
da sara--
mer nov 04, 2009 15:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione di rispondenza
Risposte: 21
Visite : 9532

Re: Dichiarazione di rispondenza

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO
ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7


Il sottoscritto …….. professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce ...
da sara--
lun ott 26, 2009 21:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione di rispondenza
Risposte: 21
Visite : 9532

Re: Dichiarazione di rispondenza

Patri, posso approfittare ?

fg@tin.it

:wink:
da sara--
mer ott 07, 2009 17:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Parere su solare termico
Risposte: 12
Visite : 3298

Re: Parere su solare termico



si e molti miei colleghi concordano... devi modificare troppe cose per parlare di sostituzione


si parla di modifica sostanziale di 2 elementi, generatore e distribuzione

spostare un paio di metri di tubo non mi sembra si possa considerare modifica sostanziale del sistema di distribuzione ...
da sara--
sab ott 03, 2009 20:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Parere su solare termico
Risposte: 12
Visite : 3298

Re: Parere su solare termico



si e molti miei colleghi concordano... devi modificare troppe cose per parlare di sostituzione


si parla di modifica sostanziale di 2 elementi, generatore e distribuzione

spostare un paio di metri di tubo non mi sembra si possa considerare modifica sostanziale del sistema di distribuzione ...
da sara--
ven ott 02, 2009 19:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Parere su solare termico
Risposte: 12
Visite : 3298

Re: Parere su solare termico

girondone ha scritto:io lo faccio anche per condominio

cambio generatore da gasolio a gas quindi ristrutt di imp
perche' (in questo caso) la definisci ristrutturazione ?
da sara--
ven set 25, 2009 09:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia e funzione antigelo
Risposte: 4
Visite : 8979

Re: caldaia e funzione antigelo

perchè non usi la funzione antigelo interna del generatore?


perche' non e' la caldaia stessa che rischia di congelare, ma un locale al primo piano in cui e' posizionato un termostato bimetallico a +1°C ed e' solo da questo termostato che voglio fare partire il comando di accensione


comunque ...
da sara--
ven set 25, 2009 00:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia e funzione antigelo
Risposte: 4
Visite : 8979

caldaia e funzione antigelo

buonasera

in una seconda casa
desidero cambiare la caldaia attuale a gasolio con una murale a
condensazione

attualmente il termostato ambiente e' regolato a +1° e quando la
temperatura ambiente scende sotto, la caldaia si accende

ho visto che le caldaie moderne hanno troppa elettronica

e ...
da sara--
gio set 24, 2009 12:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lombardia: calcolo del rendimento globale medio stagionale
Risposte: 4
Visite : 1881

Re: Lombardia: calcolo del rendimento globale medio stagionale

Per sostituzione di generatore di calore con potenza inferiore a 35 kW, PUOI seguire il punto 6.2. Quindi non occorre la redazione (forse qualcuno scriverebbe la redarrazione) dell'allegato B. E' sufficiente la Dichiarazione di Conformità da consegnare al termine dei lavori. Non occorre calcolare ...
da sara--
gio set 03, 2009 17:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sostituzione caldaia 101-->34kw
Risposte: 3
Visite : 995

sostituzione caldaia 101-->34kw

scusate ma ho alcuni dubbi.

In caso di sostituzione di caldaia condominiale a gasolio da 101 kw
con caldaia condominiale a metano da 34 kw a condensazione ,
si applica l'articolo 6.2-f della DGR 8745 ?
cioè basta la dichiarazione di conformità ?

l'impianto (di 25 anni) ha già in ogni ...