Buonasera
in un intervento di sostituzione
di caldaia a gasolio con caldaia a metano a condensazione 35kw,
l'installatore vuole intubare la canna fumaria con tubazione in plastica
la canna fumaria attuale si compone di tubo inox diametro 150 installato 10 anni fa intubato in canna fumaria 200 x 300 interna al fabbricato
la motivazione dell'installatore e' che la condensa delle caldaie a condensazione richiede tubazioni inox apposite e non generiche
opinioni ?
grazie
canna fumaria - intubamento ?
Moderatore: Edilclima
Re: canna fumaria - intubamento ?
il condotto dovrà essere siglato W resistente alla condensa e accompagnato di apposita certificazione del costruttore indicante l'idoneità dello stesso all'intubamento e per allaccio di caldaia a condesazione.
Re: canna fumaria - intubamento ?
L'installatore ha ragione.
I condotti delle canne fumarie devono essere adeguati al tipo di apparecchi a gas installati e quello che andava sicuramente bene per una caldaia "vecchia" non è detto e probabilmente non va bene per una caldaia a condensazione.
Ciao
I condotti delle canne fumarie devono essere adeguati al tipo di apparecchi a gas installati e quello che andava sicuramente bene per una caldaia "vecchia" non è detto e probabilmente non va bene per una caldaia a condensazione.