Lombardia: calcolo del rendimento globale medio stagionale

Messaggio da Colin Caldwell »

Buongiorno colleghi, per cortesia ho bisogno di un chiarimento sulla procedura 8745:

Al punto 6.1i parla che anche per la sostituzione si deve calcolare il rendimento globale medio stagionale dell'impianto e rdigere la relazione di cui all'allegato B.

Successivamente, al punto 6.2f per interventi di sostituzione del generatore di calore con potenza termica <35 kw si dice non è richiesta la relazione di cui all'allegato B a fronte della dichiarazione di conformità e di una relazione tecnica che attesti i motivi della deroga.

ora visto che dal cened ho avuto una non risposta, i quesiti sono:

1 - Non ci vuole la relazione di cui all'allegato B ma il rendimento globale bisogna sempre calcolarlo?

2 - La relazione tecnica per la deroga chi la redige e firma? presumo l'installatore in quanto allegato della dichiarazione di conformità.

Giusto?
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Colin Caldwell
Messaggi: 621
Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
Località: Varese

Re: Lombardia: calcolo del rendimento globale medio stagionale

Messaggio da Colin Caldwell »

ehehe nulla
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
danilo2
Messaggi: 1688
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Lombardia: calcolo del rendimento globale medio stagionale

Messaggio da danilo2 »

Per sostituzione di generatore di calore con potenza inferiore a 35 kW, PUOI seguire il punto 6.2. Quindi non occorre la redazione (forse qualcuno scriverebbe la redarrazione) dell'allegato B. E' sufficiente la Dichiarazione di Conformità da consegnare al termine dei lavori. Non occorre calcolare nessuna efficienza media stagionale. Però occorre rispettare tutti i punti elencati nel 6.2. Se qualcuno di questi non si riesce a rispettare per "motivi tecnici" allora "qualcuno" lo dovrà documentare. Questo qualcuno, alla luce della potenza della quale stiamo parlando e del Decreto 38/08, può essere anche il responsabile tecnico della ditta di installazione (l'idraulico o, in alcune zone Lombarde, il Trumbè).
sara--
Messaggi: 45
Iscritto il: mar lug 21, 2009 16:48

Re: Lombardia: calcolo del rendimento globale medio stagionale

Messaggio da sara-- »

danilo2 ha scritto:Per sostituzione di generatore di calore con potenza inferiore a 35 kW, PUOI seguire il punto 6.2. Quindi non occorre la redazione (forse qualcuno scriverebbe la redarrazione) dell'allegato B. E' sufficiente la Dichiarazione di Conformità da consegnare al termine dei lavori. Non occorre calcolare nessuna efficienza media stagionale. Però occorre rispettare tutti i punti elencati nel 6.2. Se qualcuno di questi non si riesce a rispettare per "motivi tecnici" allora "qualcuno" lo dovrà documentare. Questo qualcuno, alla luce della potenza della quale stiamo parlando e del Decreto 38/08, può essere anche il responsabile tecnico della ditta di installazione (l'idraulico o, in alcune zone Lombarde, il Trumbè).

e se si sostituisce ...
un generatore di calore con potenza da 105 kW
con un generatore di calore con potenza inferiore a 35 kW ?
danilo2
Messaggi: 1688
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Lombardia: calcolo del rendimento globale medio stagionale

Messaggio da danilo2 »

Come sopra.