Buonasera
in un immobile in zona E in cui la dispersione di calore calcolata
con delta T di 25° e' di 27 kw/h
ed in cui la prova effettuata e' effettivamente di 2,6 litri di gasolio all'ora per 24 ore,
con temperatura di mandata 50°C e ritorno 43°C
e' coerente l'installazione di una caldaia a condensazione a metano di 35 kw, oppure sarebbe sottodimensionata ?
si tratta di un immobile utilizzato solo come seconda casa
grazie
calcolo potenza generatore di calore
Moderatore: Edilclima
Re: calcolo potenza generatore di calore
Prima cosa: chiarisciti le idee sul concetto di potenza di picco e di energia.sara-- ha scritto:Buonasera
in un immobile in zona E in cui la dispersione di calore calcolata
con delta T di 25° e' di 27 kw/h
ed in cui la prova effettuata e' effettivamente di 2,6 litri di gasolio all'ora per 24 ore,
con temperatura di mandata 50°C e ritorno 43°C
e' coerente l'installazione di una caldaia a condensazione a metano di 35 kw, oppure sarebbe sottodimensionata ?
si tratta di un immobile utilizzato solo come seconda casa
grazie
Seconda cosa: prova a riformularti la domanda.
Terza cosa: che differenza ci sarebbe fra prima o seconda casa?
Non prendere "male" questa mia risposta. Di sicuro, comunque, spero che ti faccia riflettere un po'. Poi magari troviamo la soluzione al tuo problema.
Saluti
Re: calcolo potenza generatore di calore
Io non prendo "male" la risposta;simcat ha scritto: Non prendere "male" questa mia risposta. Di sicuro, comunque, spero che ti faccia riflettere un po'. Poi magari troviamo la soluzione al tuo problema.
Saluti
me la prendo con quel termotecnico che 30 anni fa
fece installare una caldaia a gasolio da 100 kw
posso, da proprietaria, definirlo ##ZZ### ?

grazie
----------------------------------------
P.S.
Al di la' del fatto "seconda casa",
esiste una normativa che imponga un tempo limite
per l'innalzamento da 5°C a 20°C della temperatura interna ?
Attualmente ci vuole un giorno, con caldaia da 35 kw ci vorrebbero 2 giorni e mezzo
grazie anticipatamente
Re: calcolo potenza generatore di calore
Prenditela con l'idraulico.. il termotecnico è responsabile solo se c'è un progetto.
100€che non c'è
Non c'è normativa sul tempo di riscladamento delle case.. sarebbe insensata.
Isola di + la casa.. con il 55% conviene (forse) anche per le seconde case .. oppure installa i ventilconvettori ed un sistema che attivi l'impianto di riscaldamento a distanza.. (magari dai le chiavi ad un vicino)
100€che non c'è
Non c'è normativa sul tempo di riscladamento delle case.. sarebbe insensata.
Isola di + la casa.. con il 55% conviene (forse) anche per le seconde case .. oppure installa i ventilconvettori ed un sistema che attivi l'impianto di riscaldamento a distanza.. (magari dai le chiavi ad un vicino)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: calcolo potenza generatore di calore
ti do le coordinate x il bonificoSuperP ha scritto:Prenditela con l'idraulico.. il termotecnico è responsabile solo se c'è un progetto.
100€che non c'è

grazie

P.S.
nessuno nel condominio crede che una caldaia da 35 kw sia sufficiente
ma le prove dicono il contrario

Re: calcolo potenza generatore di calore
Magari potevi presentarti come proprietaria.....la mia risposta sarebbe stata sicuramente calibrata.
Sarebbero tante le cosiderazioni da fare, la prima fra le quali:
- 100 Kw di caldaia installata vuol dire avere una centrale termica..... è tutto a norma?
- per quello che sono riuscito a capire le dispersioni di picco della casa, ovvero la potenza minima necessaria per garantire una temperatura interna di 20 °C quando fuori ce ne sono -5°C, è di 27 Kw. Questo vuol dire che una caldaia con potenza 35 Kw è sufficiente.
- altro discorso è il tempo di messa a regime, ovvero quanto tempo ci mette l'impianto a portare la casa da una temperatura "x" ad impianto spento fino a +20°C interni. E' ovvio che più potenza dai, prima arrivi alla temperatura desiderata, fermo restando che il tuo impianto interno sia dimensionato per "emettere" quella potenza. Cerco di spiegarmi: se hai una caldaia da 100 kw, per sfruttarli devi avere tanti "radiatori" che possono emettere un ambiente questa potenza; altrimenti è come dare gas in macchina e tenere il freno un pò "pigiato", non vai alla velocità alla quale potresti andare senza il freno.
- Magari se la casa parte da una temperatura interna molto bassa è vero che ci può volere amche un giorno di messa a regime; potresti installare un sistema con attivazione telefonica e fai partire l'impianto il giorno prima di arrivare.
P.S. per fare questo tipo di valutazione ti devi far fare una vlautazione seria da un termotecnico di fiducia
P.P.S anche i consigli di Super P sono da prendere in considerazione
Saluti
Sarebbero tante le cosiderazioni da fare, la prima fra le quali:
- 100 Kw di caldaia installata vuol dire avere una centrale termica..... è tutto a norma?
- per quello che sono riuscito a capire le dispersioni di picco della casa, ovvero la potenza minima necessaria per garantire una temperatura interna di 20 °C quando fuori ce ne sono -5°C, è di 27 Kw. Questo vuol dire che una caldaia con potenza 35 Kw è sufficiente.
- altro discorso è il tempo di messa a regime, ovvero quanto tempo ci mette l'impianto a portare la casa da una temperatura "x" ad impianto spento fino a +20°C interni. E' ovvio che più potenza dai, prima arrivi alla temperatura desiderata, fermo restando che il tuo impianto interno sia dimensionato per "emettere" quella potenza. Cerco di spiegarmi: se hai una caldaia da 100 kw, per sfruttarli devi avere tanti "radiatori" che possono emettere un ambiente questa potenza; altrimenti è come dare gas in macchina e tenere il freno un pò "pigiato", non vai alla velocità alla quale potresti andare senza il freno.
- Magari se la casa parte da una temperatura interna molto bassa è vero che ci può volere amche un giorno di messa a regime; potresti installare un sistema con attivazione telefonica e fai partire l'impianto il giorno prima di arrivare.
P.S. per fare questo tipo di valutazione ti devi far fare una vlautazione seria da un termotecnico di fiducia
P.P.S anche i consigli di Super P sono da prendere in considerazione
Saluti
Re: calcolo potenza generatore di calore
Perdonami ma io sono un po' gnucco! non ho capitoto molto delle prove fatte e delel condizioni di prova.
Detto ciò hai chiamato un professionista per analizzare quali possono essere i problemi?
A me del giochetto che si attaccano tutti alla caldaiona da abbastanza fastidio ....
Sarà che sono un p***a che continua a tagliare potenze di generazione e la gente rimane sempre al caldo ....
Ti consiglio di contattare un Termotecnico (Perito industriale o Ingegnere) iscritto all'albo ed eventualmente di sceglierlo sulal base dell'opinion econdivisa dalla gente...
dal forum puoi trarre ben poco!
A me è capitato di tagliare un 85 kW con un 24 kW, quindi mai dire mai ..., ma è necessario prendere visione della situazione.
Detto ciò hai chiamato un professionista per analizzare quali possono essere i problemi?
A me del giochetto che si attaccano tutti alla caldaiona da abbastanza fastidio ....
Sarà che sono un p***a che continua a tagliare potenze di generazione e la gente rimane sempre al caldo ....
Ti consiglio di contattare un Termotecnico (Perito industriale o Ingegnere) iscritto all'albo ed eventualmente di sceglierlo sulal base dell'opinion econdivisa dalla gente...
dal forum puoi trarre ben poco!
A me è capitato di tagliare un 85 kW con un 24 kW, quindi mai dire mai ..., ma è necessario prendere visione della situazione.
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Re: calcolo potenza generatore di calore
Quoto sicuramente simcat:
un impianto consta di caldaia e di termosifoni. Se il sistema di dissipazione avesse potenza 20 e la caldaia 35 kw, vale la potenza minore. Dunque prendendo buona la potenza di 35 Kw garantita del costruttore, debbo avere una quantità di corpi radianti che con acqua a 50 °C sulla mandata mi dissipiano una potenza totale pari a quella prodotta.
Se questo si realizza, il tempo di messa a regime è dato, con grandissima approssimazione in eccesso, dal prodotto dei mc di aria per i 25 °C di variazione per 0,33 (energia necessaria a riscaldare un mc di aria.
se la casa fosse di 800 mc si dovrebbe fornitre all'aria una energia pari a 6.6 kwh in un tempo massimo di 1 ora sarebbe aregime.
un impianto consta di caldaia e di termosifoni. Se il sistema di dissipazione avesse potenza 20 e la caldaia 35 kw, vale la potenza minore. Dunque prendendo buona la potenza di 35 Kw garantita del costruttore, debbo avere una quantità di corpi radianti che con acqua a 50 °C sulla mandata mi dissipiano una potenza totale pari a quella prodotta.
Se questo si realizza, il tempo di messa a regime è dato, con grandissima approssimazione in eccesso, dal prodotto dei mc di aria per i 25 °C di variazione per 0,33 (energia necessaria a riscaldare un mc di aria.
se la casa fosse di 800 mc si dovrebbe fornitre all'aria una energia pari a 6.6 kwh in un tempo massimo di 1 ora sarebbe aregime.