La ricerca ha trovato 5138 risultati

da arkanoid
lun mag 18, 2026 08:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Futuro sistemi a espansione diretta
Risposte: 17
Visite : 1463

Re: Futuro sistemi a espansione diretta

Occhio che di 454 ce ne sono 2, il B ed il C ed hanno caratteristiche diverse e phase out diversi.
da arkanoid
gio mag 14, 2026 09:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Futuro sistemi a espansione diretta
Risposte: 17
Visite : 1463

Re: Futuro sistemi a espansione diretta



Oggi ho sentito il tecnico di zona della daikin, il quale mi ha detto che daikin sta lavorando su sistemi residenziali ad espansione diretta con R454C


7k di glide. Una perdita = svuotare tutto l'impianto.
Chi lo usava, lo sta già abbandonando.

Urca! ma un mese fa mi dicevi che da tre anni ...
da arkanoid
gio mag 07, 2026 12:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio per cappa cucina su nuova costruzione
Risposte: 5
Visite : 776

Re: Consiglio per cappa cucina su nuova costruzione

Parlane con chi ti ha progettato la VMC. In linea di principio la cappa con ventilatore di espulsione può evere una serranda che chiude da spenta, ma deve esere pulibile.
da arkanoid
ven apr 17, 2026 16:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Risposte: 12
Visite : 2950

Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?

Su impianti di grossa taglia non ho mai usato serbatoi inerziali con funzione di separazione idraulica primario/secondario, ma sempre e solo circuito primario "chiuso" tra due collettori uno di mandata ed uno di ritorno su cui lavorano i secondari. C'è sempre un piccolo travaso tra i collettori per ...
da arkanoid
ven apr 17, 2026 14:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
Risposte: 65
Visite : 11195

Re: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW

Mi sto leggendo parecchia roba sui gas ultimamente, quello che sto scrivendo l'ho dedotto da ciò che sto leggendo.
da arkanoid
ven apr 17, 2026 14:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
Risposte: 65
Visite : 11195

Re: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW

Eh è proprio quello che dico..."tipiche", che in un chiller industriale da cella sono definibili, in una macchina per condizionamento che lavora in caldo o in freddo con temperature variabili ambo i lati...no e rispetto al teorico fanno perdere efficienza ma soprattutto scambio termico, cioè resa.
da arkanoid
ven apr 17, 2026 14:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
Risposte: 65
Visite : 11195

Re: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW



Il glide se è un grado o due conta molto meno rispetto a 6-9 del 454C


quale 6-9? E' 5.
Guarda, ti dico, io sono tre anni che avvio macchine con r454c.
Vince a mani basse su R32 e R410 per stabilità, pressioni, rendimento.

Poi il mercato non andrà lì, per altri motivi politici e lobbystici ...
da arkanoid
ven apr 17, 2026 13:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
Risposte: 65
Visite : 11195

Re: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW



Il glide se è un grado o due conta molto meno rispetto a 6-9 del 454C


quale 6-9? E' 5.
Guarda, ti dico, io sono tre anni che avvio macchine con r454c.
Vince a mani basse su R32 e R410 per stabilità, pressioni, rendimento.

Poi il mercato non andrà lì, per altri motivi politici e lobbystici ...
da arkanoid
ven apr 17, 2026 12:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
Risposte: 65
Visite : 11195

Re: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW

Il glide se è un grado o due conta molto meno rispetto a 6-9 del 454C e un conto è una macchina progettata per lavorare nelle condizioni standard di un frigrifero commeciale, un'altro è una macchina progettata per invertire il ciclo con condizioni variabili tipiche del condizionamento ambiente.
Poi ...
da arkanoid
ven apr 17, 2026 10:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
Risposte: 65
Visite : 11195

Re: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW

Questione di fisica, dovuta al glide della miscela.
da arkanoid
ven apr 17, 2026 09:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
Risposte: 65
Visite : 11195

Re: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW

R454C non ha molto senso, troppe problematiche (miscela instabile in caso di perdite, visto che l'R32 è più volatile, scambiatori che se lavorano fuori dal punto di ottimo non scambiano più...) R454B ha più senso ma è fuori come GWP.
CO2 in freddo non rende, c'è da rassegnarsi sul propano per caldo ...
da arkanoid
ven mar 27, 2026 09:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo BACS
Risposte: 12
Visite : 7401

Re: Obbligo BACS

Dipende da cosa prevede il progetto. Se il progetto prevede uno split e un boilerino elettrico da 20 litri, poca cosa.
Standard non direi, cronotermostati sui comandi di tutti i terminali con comunicazione al generatore non è standard, quantomeno non è "base".
da arkanoid
ven mar 27, 2026 08:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo BACS
Risposte: 12
Visite : 7401

Re: Obbligo BACS


Ma, alla fine, in cosa consiste il BACS Classe B (UNI EN 15232)?
Dipende dall'impianto, certamente, ma basta un termostato programmabile in ogni locale.
Cos'altro (a parte i controlli sul generatore che ormai tutti hanno)?

Su uno split poca cosa, su un impianto in generale fai la spunta delle ...
da arkanoid
gio mar 12, 2026 10:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: cosa mi invento per il raffrescamento ?
Risposte: 17
Visite : 11027

Re: cosa mi invento per il raffrescamento ?

No, del fatto che lavorare per 1500 euro a commessa con clienti così, avanti un altro e buonasera.
da arkanoid
dom mar 08, 2026 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo progetto impianto
Risposte: 74
Visite : 201449

Re: obbligo progetto impianto

Finchè ci sono stato dentro, ho tenuto la PIVA. Quando ho iniziato a scendere sotto i 50, ho smesso di fare i privati, non ha senso.
Parlo di costi al cliente, non di netto.
da arkanoid
ven mar 06, 2026 18:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo progetto impianto
Risposte: 74
Visite : 201449

Re: obbligo progetto impianto

Mi chiedo una cosa (a cui mi sono dato una risposta): un lavoro da 1500 euro ha senso? A 60 euro l'ora (almeno!) sono 25 ore. Un privato ti chiama almeno 10 volte tra incontri, sopralluogo, cantiere. Almeno! Diciamo ogni volta 1 ora di incontro e 1 ora di viaggio. Solo gli incontri sono 20 ore. In 5 ...
da arkanoid
gio mar 05, 2026 12:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo progetto impianto
Risposte: 74
Visite : 201449

Re: obbligo progetto impianto


tutto corretto, salvo il fatto che la ex L10 potrebbe non servire se pot.< 15 kW...fiumi di discussioni già fatte su questo argomento

Non mi risulta che sulla normativa energetica ci sia altra esclusione oltre gli edifici isolati sotto i 50 mq. 15 kW è un termine abbastanza alto per le nuove ...
da arkanoid
gio mar 05, 2026 08:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura piana fotovoltaica
Risposte: 4
Visite : 1670

Re: Copertura piana fotovoltaica

Grazie del chiarimento
da arkanoid
mer mar 04, 2026 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura piana fotovoltaica
Risposte: 4
Visite : 1670

Copertura piana fotovoltaica

Non è il mio campo ma mi ci trovo, e mi piacerebbe avere maggiore conoscenza.
Strutture nuove, coperture piane. Prima discrimine è attività soggetta o no, nel primo caso applico le linee guida nella seconda se non le applico succede niente o succede? Mi direte che il fuoco non conosce la norma, ma ...
da arkanoid
mar mar 03, 2026 09:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 52669

Re: VMC per ambulatori dentistici

simcat ha scritto: mar mar 03, 2026 09:06 mi piace questa certezza... :D, comunque per esperienza ancora non è sempre così.
Chiaro, il mondo è pieno di persone incompetenti. Ma quello che è sicuro è che non possono richiedere la conformità ad una norma che non esiste.
da arkanoid
lun mar 02, 2026 12:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 52669

Re: VMC per ambulatori dentistici

Perchè fa parte di quel delirio europeo per cui tutto deve essere simulato fino all'ultima vite con dispendio di energie e tempo assurdo e poi alla fine dei conti l'impresa fa il 30% di sconto e fine dei giochi. C'è un distacco abissale tra quei figli d.b.d. che normano tutto (in tutti i campi) e la ...
da arkanoid
lun mar 02, 2026 11:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 52669

Re: VMC per ambulatori dentistici

E' una norma che va bene per pulircisi il cul0. Ma l'europa vuole suicidarsi, per cui ci tocca suicidarci.
da arkanoid
lun mar 02, 2026 11:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 52669

Re: VMC per ambulatori dentistici


Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.


L'allegato nazionale per il metodo 2 definisce i parametri limite di concentrazione di inquinanti che devi rispettare per definire la categoria (pagine 16 e 17 del PDF della 16798-1:2019/NA:2025). Se ...
da arkanoid
lun mar 02, 2026 08:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 52669

Re: VMC per ambulatori dentistici

simcat ha scritto: ven feb 27, 2026 17:02 aggiungi anche verifica x ASL, magari vogliono la 10339...
Non possono, la 10339 non esiste più.
da arkanoid
ven feb 27, 2026 08:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC per ambulatori dentistici
Risposte: 39
Visite : 52669

Re: VMC per ambulatori dentistici

Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
da arkanoid
ven feb 13, 2026 07:59
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
Risposte: 14
Visite : 20943

Re: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs

In realtà sono sotto CAM quindi sì (deve essere NZEB), ma non sono in ER.
da arkanoid
gio feb 12, 2026 12:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Criteri CAM con riqualificazione energetica
Risposte: 3
Visite : 2087

Re: Criteri CAM con riqualificazione energetica

Attenzione, che se usi quel comma devi verificare PMV e PPD, che sono un capestro, quindi alla fine è probabile che non ti convenga usarlo.
da arkanoid
mer feb 11, 2026 12:04
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
Risposte: 14
Visite : 20943

Re: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs

Non faccio APE, devo fare la legge 10.
da arkanoid
mar feb 10, 2026 12:21
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
Risposte: 14
Visite : 20943

Re: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs

E' esattamente la linea che tenevo. Se il consumo standard è zero, la percentuale di rinnovabili di zero è zero. Poi il servizio lo si da ma senza indicatore il fabbisogno è nullo.
da arkanoid
lun feb 09, 2026 16:12
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
Risposte: 14
Visite : 20943

Re: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs

Grazie, è come pensavo allora. Sì non sono ancora sicuro di finire in questa o quella casistica (in ER c'è il paradosso delle FER sanitarie sulle riqualificazioni ma non sul secondo livello) comunque la cosa è chiara.
da arkanoid
lun feb 09, 2026 14:44
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
Risposte: 14
Visite : 20943

Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs

Sto lavorando sulla ristrutturazione di 1° livello di un edificio storico che fu cinema e viene riadattato per sala eventi/esposizione senza posti a sedere. Non so come valutare correttamente il calcolo di EPacs. Ho al massimo 199 presenti, ma nelle categorie previste dalla norma per la ...
da arkanoid
lun feb 09, 2026 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Crans-Montana
Risposte: 136
Visite : 108220

Re: Incendio Crans-Montana

Capire il nulla è dire poco.
da arkanoid
gio feb 05, 2026 10:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Funzionamento autoclave
Risposte: 70
Visite : 222145

Re: Funzionamento autoclave


Forse sei tu con preconcetti che non capisci i miei appunti.


A differenza tua, non ho la pretesa di voler insegnare per forza il mio punto di vista. Se vuoi averne uno tuo sei libero di inventarti tutti i sistemi, tappi, carotaggi, sfiati che vuoi. Puoi anche metterci una lampada UV sul tubo di ...
da arkanoid
gio feb 05, 2026 09:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Funzionamento autoclave
Risposte: 70
Visite : 222145

Re: Funzionamento autoclave

Non capisci come fanno ad essere atmosferici perchè ti ostini a voler usare un serbatoio chiuso. Se prendi invece un serbatoio non chiuso, vedrai che diventa atmosferico. Ma sinceramente, hai sempre ragione tu per cui fai come credi.
da arkanoid
mer feb 04, 2026 20:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Funzionamento autoclave
Risposte: 70
Visite : 222145

Re: Funzionamento autoclave



Come pensi che arrivi l'acqua dall'acquedotto? I vasconi sono semplici piscine con al massimo delle reti sulle porte di accesso. Si usano serbatoi atmosferici, sulle taglie piccole non saprei consigliarti visto che non li uso mai ma probabilmente c'è qualcosa di inox o al limite zincato con un ...
da arkanoid
mer feb 04, 2026 12:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Interpretazione ricambi aria
Risposte: 18
Visite : 8764

Re: Interpretazione ricambi aria

Seguo. Anche a me è capitato di avere a che fare con studi dentistici, ma attenzione a differenziare tra "locali di sterilizzazione" e locali in cui è presente un'autoclave da banco. Un locale di sterilizzazione è un locale sterile, con immissione di aria filtrata con H13 almeno, a cui si accede ...
da arkanoid
mer feb 04, 2026 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Funzionamento autoclave
Risposte: 70
Visite : 222145

Re: Funzionamento autoclave

Come pensi che arrivi l'acqua dall'acquedotto? I vasconi sono semplici piscine con al massimo delle reti sulle porte di accesso. Si usano serbatoi atmosferici, sulle taglie piccole non saprei consigliarti visto che non li uso mai ma probabilmente c'è qualcosa di inox o al limite zincato con un ...
da arkanoid
gio gen 29, 2026 12:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificazione impianto piscina con pompe di calore
Risposte: 4
Visite : 2110

Re: Riqualificazione impianto piscina con pompe di calore

Se la stagione di riscaldamento è maggio-ottobre, non ti ripaghi i costi di pompaggio e di installazione rispetto ad una aria/acqua, oltre probabilmente a dover pagare la fognatura per il prelievo.
Se è pubblica e rispettano il ricambio minimo di legge, è verosimile avere una portata in scarico ...
da arkanoid
gio gen 29, 2026 12:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progettare per l'oggi e per il domani
Risposte: 86
Visite : 125324

Re: Progettare per l'oggi e per il domani

Non abbiamo bisogno di troll qui. Ciao!
da arkanoid
gio gen 29, 2026 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progettare per l'oggi e per il domani
Risposte: 86
Visite : 125324

Re: Progettare per l'oggi e per il domani

Se hai una finestra con vetro semplice di 40 anni fa e la cambi con una nuova con vetrocamera e magari anche stratificato, in estate stai meglio perchè stai lasciando fuori il doppio o il triplo della radiazione solare.
Trasmittanza e inerzia non sono concetti collegati. Non conosco il tuo nick, non ...
da arkanoid
gio gen 29, 2026 10:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progettare per l'oggi e per il domani
Risposte: 86
Visite : 125324

Re: Progettare per l'oggi e per il domani



E che c'entrano i serramenti con l'inerzia termica dell'edificio?


Secondo te la mia casa con i serramenti nuovi ha la stessa inerzia che aveva con i serramenti vecchi di inizio '80?
(ovviamente intendo quando sono chiusi, ma specifichiamo pure l'ovvio, non c'è problema).


quando sali su una ...
da arkanoid
mer gen 28, 2026 10:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rooftop e prestazioni dichiarate
Risposte: 5
Visite : 2466

Re: Rooftop e prestazioni dichiarate

Su grandi ambienti alti non è un grosso problema la temperatura di immissione, così come non lo è in caso di uso tecnologico, non sono macchine per uffici.
da arkanoid
lun gen 26, 2026 18:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Funzionamento impianto alta e bassa temperatura
Risposte: 6
Visite : 3386

Re: Funzionamento impianto alta e bassa temperatura

E' il classico schema di tutti i sistemi prefabbricati dei fornitori di caldaie in cui hai una pompa di caldaia, un collettore e due secondari uno miscelato ed uno diretto. La regolazione dipende dalla marca, non è inusuale che i due circolatori seguano i due termostati, la 3 vie lavori a punto ...
da arkanoid
gio gen 22, 2026 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto VRF R32 e R410a
Risposte: 13
Visite : 4961

Re: Impianto VRF R32 e R410a

46 mq perchè? Se usi tubazioni a soffitto e terminali sopra la quota delle porte i volumi sono compatibili con stanze più piccole, se hai un sistema con 50 terminali lo dividi in due / tre alla bisogna. 450 mq non mi torna con un contenuto così alto da richiedere 46 mq.
da arkanoid
gio gen 22, 2026 10:49
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III
Risposte: 46
Visite : 256960

Re: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III

E' una cosa senza senso, in fase progettuale la classe energetica non esiste, vincolare una scelta ad un parametro che non esiste non consente nemmeno la scelta.
da arkanoid
gio gen 22, 2026 10:28
Forum: FORUM INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I TECNICI
Argomento: Dal regolo calcolatore all'IA, ma la fisica resta l’unica bussola
Risposte: 14
Visite : 138789

Re: Dal regolo calcolatore all'IA, ma la fisica resta l’unica bussola

@Ronin col cavolo che le validazioni non entrano nel merito dei calcoli e dei documenti tecnici, ci manca solo che arrivino le note fatte dall'IA...
da arkanoid
gio gen 22, 2026 08:28
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III
Risposte: 46
Visite : 256960

Re: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III



Ma ne sei sicuro?


sìsì, art. 29:
3) al punto 2., dopo le parole «con effetto Joule» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore

e tanti saluti a chi dice che vogliamo ridurre le emissioni :mrgreen:


Adesso me lo leggo ...
da arkanoid
ven gen 16, 2026 18:24
Forum: FORUM INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I TECNICI
Argomento: Dal regolo calcolatore all'IA, ma la fisica resta l’unica bussola
Risposte: 14
Visite : 138789

Re: Dal regolo calcolatore all'IA, ma la fisica resta l’unica bussola

A me basterebbe che autodesk sviluppasse un motore AI per i suoi software in cui caricare centinaia di lavori nostri in modo da fargli "capire" almeno le cose base (quali blocchi posizionare rispetto alle pareti delle stanze ed agli arredi, per dire).
Avere un supporto per un bozzetto di un nuovo ...