Dipende da cosa prevede il progetto. Se il progetto prevede uno split e un boilerino elettrico da 20 litri, poca cosa.
Standard non direi, cronotermostati sui comandi di tutti i terminali con comunicazione al generatore non è standard, quantomeno non è "base".
La ricerca ha trovato 5126 risultati
- ven mar 27, 2026 09:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo BACS
- Risposte: 12
- Visite : 5047
- ven mar 27, 2026 08:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo BACS
- Risposte: 12
- Visite : 5047
Re: Obbligo BACS
Ma, alla fine, in cosa consiste il BACS Classe B (UNI EN 15232)?
Dipende dall'impianto, certamente, ma basta un termostato programmabile in ogni locale.
Cos'altro (a parte i controlli sul generatore che ormai tutti hanno)?
Su uno split poca cosa, su un impianto in generale fai la spunta delle ...
- gio mar 12, 2026 10:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: cosa mi invento per il raffrescamento ?
- Risposte: 17
- Visite : 8508
Re: cosa mi invento per il raffrescamento ?
No, del fatto che lavorare per 1500 euro a commessa con clienti così, avanti un altro e buonasera.
- dom mar 08, 2026 09:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo progetto impianto
- Risposte: 74
- Visite : 72587
Re: obbligo progetto impianto
Finchè ci sono stato dentro, ho tenuto la PIVA. Quando ho iniziato a scendere sotto i 50, ho smesso di fare i privati, non ha senso.
Parlo di costi al cliente, non di netto.
Parlo di costi al cliente, non di netto.
- ven mar 06, 2026 18:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo progetto impianto
- Risposte: 74
- Visite : 72587
Re: obbligo progetto impianto
Mi chiedo una cosa (a cui mi sono dato una risposta): un lavoro da 1500 euro ha senso? A 60 euro l'ora (almeno!) sono 25 ore. Un privato ti chiama almeno 10 volte tra incontri, sopralluogo, cantiere. Almeno! Diciamo ogni volta 1 ora di incontro e 1 ora di viaggio. Solo gli incontri sono 20 ore. In 5 ...
- gio mar 05, 2026 12:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo progetto impianto
- Risposte: 74
- Visite : 72587
Re: obbligo progetto impianto
tutto corretto, salvo il fatto che la ex L10 potrebbe non servire se pot.< 15 kW...fiumi di discussioni già fatte su questo argomento
Non mi risulta che sulla normativa energetica ci sia altra esclusione oltre gli edifici isolati sotto i 50 mq. 15 kW è un termine abbastanza alto per le nuove ...
- gio mar 05, 2026 08:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura piana fotovoltaica
- Risposte: 4
- Visite : 1407
Re: Copertura piana fotovoltaica
Grazie del chiarimento
- mer mar 04, 2026 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura piana fotovoltaica
- Risposte: 4
- Visite : 1407
Copertura piana fotovoltaica
Non è il mio campo ma mi ci trovo, e mi piacerebbe avere maggiore conoscenza.
Strutture nuove, coperture piane. Prima discrimine è attività soggetta o no, nel primo caso applico le linee guida nella seconda se non le applico succede niente o succede? Mi direte che il fuoco non conosce la norma, ma ...
Strutture nuove, coperture piane. Prima discrimine è attività soggetta o no, nel primo caso applico le linee guida nella seconda se non le applico succede niente o succede? Mi direte che il fuoco non conosce la norma, ma ...
- mar mar 03, 2026 09:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 22127
Re: VMC per ambulatori dentistici
Chiaro, il mondo è pieno di persone incompetenti. Ma quello che è sicuro è che non possono richiedere la conformità ad una norma che non esiste.simcat ha scritto: mar mar 03, 2026 09:06 mi piace questa certezza..., comunque per esperienza ancora non è sempre così.
- lun mar 02, 2026 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 22127
Re: VMC per ambulatori dentistici
Perchè fa parte di quel delirio europeo per cui tutto deve essere simulato fino all'ultima vite con dispendio di energie e tempo assurdo e poi alla fine dei conti l'impresa fa il 30% di sconto e fine dei giochi. C'è un distacco abissale tra quei figli d.b.d. che normano tutto (in tutti i campi) e la ...
- lun mar 02, 2026 11:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 22127
Re: VMC per ambulatori dentistici
E' una norma che va bene per pulircisi il cul0. Ma l'europa vuole suicidarsi, per cui ci tocca suicidarci.
- lun mar 02, 2026 11:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 22127
Re: VMC per ambulatori dentistici
Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
L'allegato nazionale per il metodo 2 definisce i parametri limite di concentrazione di inquinanti che devi rispettare per definire la categoria (pagine 16 e 17 del PDF della 16798-1:2019/NA:2025). Se ...
- lun mar 02, 2026 08:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 22127
Re: VMC per ambulatori dentistici
Non possono, la 10339 non esiste più.simcat ha scritto: ven feb 27, 2026 17:02 aggiungi anche verifica x ASL, magari vogliono la 10339...
- ven feb 27, 2026 08:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 22127
Re: VMC per ambulatori dentistici
Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
- ven feb 13, 2026 07:59
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
- Risposte: 14
- Visite : 18451
Re: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
In realtà sono sotto CAM quindi sì (deve essere NZEB), ma non sono in ER.
- gio feb 12, 2026 12:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Criteri CAM con riqualificazione energetica
- Risposte: 3
- Visite : 1678
Re: Criteri CAM con riqualificazione energetica
Attenzione, che se usi quel comma devi verificare PMV e PPD, che sono un capestro, quindi alla fine è probabile che non ti convenga usarlo.
- mer feb 11, 2026 12:31
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
- Risposte: 14
- Visite : 18451
Re: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
Era in risposta a chi lo chiedeva.
- mer feb 11, 2026 12:04
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
- Risposte: 14
- Visite : 18451
Re: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
Non faccio APE, devo fare la legge 10.
- mar feb 10, 2026 12:21
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
- Risposte: 14
- Visite : 18451
Re: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
E' esattamente la linea che tenevo. Se il consumo standard è zero, la percentuale di rinnovabili di zero è zero. Poi il servizio lo si da ma senza indicatore il fabbisogno è nullo.
- lun feb 09, 2026 16:12
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
- Risposte: 14
- Visite : 18451
Re: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
Grazie, è come pensavo allora. Sì non sono ancora sicuro di finire in questa o quella casistica (in ER c'è il paradosso delle FER sanitarie sulle riqualificazioni ma non sul secondo livello) comunque la cosa è chiara.
- lun feb 09, 2026 14:44
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
- Risposte: 14
- Visite : 18451
Ristrutturazione 1°Liv. cinema - Indice EPacs
Sto lavorando sulla ristrutturazione di 1° livello di un edificio storico che fu cinema e viene riadattato per sala eventi/esposizione senza posti a sedere. Non so come valutare correttamente il calcolo di EPacs. Ho al massimo 199 presenti, ma nelle categorie previste dalla norma per la ...
- lun feb 09, 2026 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 100989
Re: Incendio Crans-Montana
Capire il nulla è dire poco.
- gio feb 05, 2026 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 71197
Re: Funzionamento autoclave
Forse sei tu con preconcetti che non capisci i miei appunti.
A differenza tua, non ho la pretesa di voler insegnare per forza il mio punto di vista. Se vuoi averne uno tuo sei libero di inventarti tutti i sistemi, tappi, carotaggi, sfiati che vuoi. Puoi anche metterci una lampada UV sul tubo di ...
- gio feb 05, 2026 09:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 71197
Re: Funzionamento autoclave
Non capisci come fanno ad essere atmosferici perchè ti ostini a voler usare un serbatoio chiuso. Se prendi invece un serbatoio non chiuso, vedrai che diventa atmosferico. Ma sinceramente, hai sempre ragione tu per cui fai come credi.
- mer feb 04, 2026 20:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 71197
Re: Funzionamento autoclave
Come pensi che arrivi l'acqua dall'acquedotto? I vasconi sono semplici piscine con al massimo delle reti sulle porte di accesso. Si usano serbatoi atmosferici, sulle taglie piccole non saprei consigliarti visto che non li uso mai ma probabilmente c'è qualcosa di inox o al limite zincato con un ...
- mer feb 04, 2026 12:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Interpretazione ricambi aria
- Risposte: 18
- Visite : 7697
Re: Interpretazione ricambi aria
Seguo. Anche a me è capitato di avere a che fare con studi dentistici, ma attenzione a differenziare tra "locali di sterilizzazione" e locali in cui è presente un'autoclave da banco. Un locale di sterilizzazione è un locale sterile, con immissione di aria filtrata con H13 almeno, a cui si accede ...
- mer feb 04, 2026 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 71197
Re: Funzionamento autoclave
Come pensi che arrivi l'acqua dall'acquedotto? I vasconi sono semplici piscine con al massimo delle reti sulle porte di accesso. Si usano serbatoi atmosferici, sulle taglie piccole non saprei consigliarti visto che non li uso mai ma probabilmente c'è qualcosa di inox o al limite zincato con un ...
- gio gen 29, 2026 12:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificazione impianto piscina con pompe di calore
- Risposte: 4
- Visite : 1775
Re: Riqualificazione impianto piscina con pompe di calore
Se la stagione di riscaldamento è maggio-ottobre, non ti ripaghi i costi di pompaggio e di installazione rispetto ad una aria/acqua, oltre probabilmente a dover pagare la fognatura per il prelievo.
Se è pubblica e rispettano il ricambio minimo di legge, è verosimile avere una portata in scarico ...
Se è pubblica e rispettano il ricambio minimo di legge, è verosimile avere una portata in scarico ...
- gio gen 29, 2026 12:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettare per l'oggi e per il domani
- Risposte: 86
- Visite : 49887
Re: Progettare per l'oggi e per il domani
Non abbiamo bisogno di troll qui. Ciao!
- gio gen 29, 2026 11:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettare per l'oggi e per il domani
- Risposte: 86
- Visite : 49887
Re: Progettare per l'oggi e per il domani
Se hai una finestra con vetro semplice di 40 anni fa e la cambi con una nuova con vetrocamera e magari anche stratificato, in estate stai meglio perchè stai lasciando fuori il doppio o il triplo della radiazione solare.
Trasmittanza e inerzia non sono concetti collegati. Non conosco il tuo nick, non ...
Trasmittanza e inerzia non sono concetti collegati. Non conosco il tuo nick, non ...
- gio gen 29, 2026 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Progettare per l'oggi e per il domani
- Risposte: 86
- Visite : 49887
Re: Progettare per l'oggi e per il domani
E che c'entrano i serramenti con l'inerzia termica dell'edificio?
Secondo te la mia casa con i serramenti nuovi ha la stessa inerzia che aveva con i serramenti vecchi di inizio '80?
(ovviamente intendo quando sono chiusi, ma specifichiamo pure l'ovvio, non c'è problema).
quando sali su una ...
- mer gen 28, 2026 10:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rooftop e prestazioni dichiarate
- Risposte: 5
- Visite : 2113
Re: Rooftop e prestazioni dichiarate
Su grandi ambienti alti non è un grosso problema la temperatura di immissione, così come non lo è in caso di uso tecnologico, non sono macchine per uffici.
- lun gen 26, 2026 18:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento impianto alta e bassa temperatura
- Risposte: 6
- Visite : 3076
Re: Funzionamento impianto alta e bassa temperatura
E' il classico schema di tutti i sistemi prefabbricati dei fornitori di caldaie in cui hai una pompa di caldaia, un collettore e due secondari uno miscelato ed uno diretto. La regolazione dipende dalla marca, non è inusuale che i due circolatori seguano i due termostati, la 3 vie lavori a punto ...
- gio gen 22, 2026 12:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto VRF R32 e R410a
- Risposte: 13
- Visite : 4030
Re: Impianto VRF R32 e R410a
46 mq perchè? Se usi tubazioni a soffitto e terminali sopra la quota delle porte i volumi sono compatibili con stanze più piccole, se hai un sistema con 50 terminali lo dividi in due / tre alla bisogna. 450 mq non mi torna con un contenuto così alto da richiedere 46 mq.
- gio gen 22, 2026 10:49
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III
- Risposte: 46
- Visite : 97299
Re: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III
E' una cosa senza senso, in fase progettuale la classe energetica non esiste, vincolare una scelta ad un parametro che non esiste non consente nemmeno la scelta.
- gio gen 22, 2026 10:28
- Forum: FORUM INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I TECNICI
- Argomento: Dal regolo calcolatore all'IA, ma la fisica resta l’unica bussola
- Risposte: 14
- Visite : 113303
Re: Dal regolo calcolatore all'IA, ma la fisica resta l’unica bussola
@Ronin col cavolo che le validazioni non entrano nel merito dei calcoli e dei documenti tecnici, ci manca solo che arrivino le note fatte dall'IA...
- gio gen 22, 2026 08:28
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III
- Risposte: 46
- Visite : 97299
Re: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III
Ma ne sei sicuro?
sìsì, art. 29:
3) al punto 2., dopo le parole «con effetto Joule» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore
e tanti saluti a chi dice che vogliamo ridurre le emissioni :mrgreen:
Adesso me lo leggo ...
- ven gen 16, 2026 18:24
- Forum: FORUM INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I TECNICI
- Argomento: Dal regolo calcolatore all'IA, ma la fisica resta l’unica bussola
- Risposte: 14
- Visite : 113303
Re: Dal regolo calcolatore all'IA, ma la fisica resta l’unica bussola
A me basterebbe che autodesk sviluppasse un motore AI per i suoi software in cui caricare centinaia di lavori nostri in modo da fargli "capire" almeno le cose base (quali blocchi posizionare rispetto alle pareti delle stanze ed agli arredi, per dire).
Avere un supporto per un bozzetto di un nuovo ...
Avere un supporto per un bozzetto di un nuovo ...
- mer dic 03, 2025 12:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico EGE
- Risposte: 31
- Visite : 27130
Re: Conto termico EGE
Gli interventi che richiedono una diagnosi energetica a firma di EGE solitamente riguardano la valutazione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria (HVAC) e dell'illuminazione dell'edificio, in particolare quelli ad alto consumo energetico. Per quanto riguarda i test ...
- mer dic 03, 2025 12:44
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: DETRAZIONE FISCALE ENEA CALDAIA
- Risposte: 8
- Visite : 10077
Re: DETRAZIONE FISCALE ENEA CALDAIA
Non so cosa aspettano a bannarlo.
- mar dic 02, 2025 11:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stratigrafia tetto in acciaio isolato
- Risposte: 5
- Visite : 3537
Re: Stratigrafia tetto in acciaio isolato
Non capisco neanche il senso delle intercapedini non ventilate. Comunque un traliccio di acciaio nudo sopra e sotto con lana infilata in mezzo non va bene, devi rivestirlo, la lana chi la tiene su ed esternamente è esposta sia la lana sia il traliccio lato intercapedine. Ci va un tavolato come ...
- mar dic 02, 2025 09:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impiato ACS centralizzato - limiti sul numero di ore di ricircolo
- Risposte: 3
- Visite : 2796
Re: Impiato ACS centralizzato - limiti sul numero di ore di ricircolo
Se c'è un terzo responsabile e il ricircolo è propedeutico al controllo della legionella, credo che il suo parere sia vincolante o quanto meno farà firmare uno scarico di responsabilità. Se il condominio è il responsabile, chi vota a favore di una riduzione di ore di funzionamento si assume la ...
- mar dic 02, 2025 08:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: NUOVA SCUOLA: CAM VERIFICA ILLUMINAZIONE NATURALE FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA
- Risposte: 8
- Visite : 5556
Re: NUOVA SCUOLA: CAM VERIFICA ILLUMINAZIONE NATURALE FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA
Non mi occupo di acustica ma di impianti, e gli acustici negli anni ci hanno tagliato le gambe più volte, per cui sono consapevole delle criticità
- lun dic 01, 2025 18:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: NUOVA SCUOLA: CAM VERIFICA ILLUMINAZIONE NATURALE FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA
- Risposte: 8
- Visite : 5556
Re: NUOVA SCUOLA: CAM VERIFICA ILLUMINAZIONE NATURALE FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA
Se il gruppo di progettazione lavora correttamente, sono tematiche che si affrontano regolarmente, non dico in maniera fluida (vedi messaggio precedente), non dico senza probemi di budget molto rilevanti, ma si affrontano.
- ven nov 28, 2025 09:22
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Sistema fotovoltaico modulare in AC: qualcuno ne sa qualcosa?
- Risposte: 6
- Visite : 24177
Re: Sistema fotovoltaico modulare in AC: qualcuno ne sa qualcosa?
Anche l'utente. Segnalate, e magari succederà.
- ven nov 28, 2025 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: NUOVA SCUOLA: CAM VERIFICA ILLUMINAZIONE NATURALE FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA
- Risposte: 8
- Visite : 5556
Re: NUOVA SCUOLA: CAM VERIFICA ILLUMINAZIONE NATURALE FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA
Purtroppo è difficile scardinare l'abitudine di molti architetti a verificare il RAI, l'altezza e fregarsene di tutto il resto.
- gio nov 27, 2025 09:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
- Risposte: 12
- Visite : 7387
Re: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
Mi sembra difficile ottenere sostanzialmente di più di quel che hai. Puoi bilanciare confort e costi giocando sulla temperatura dell'acqua e sul punto di scambio tra pompe di calore e caldaia, ma dipende da te. Se vuoi più caldo facilmente non risparmierai.
A seconda di come varia il clima durante ...
A seconda di come varia il clima durante ...
- gio nov 27, 2025 08:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: NUOVA SCUOLA: CAM VERIFICA ILLUMINAZIONE NATURALE FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA
- Risposte: 8
- Visite : 5556
Re: NUOVA SCUOLA: CAM VERIFICA ILLUMINAZIONE NATURALE FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA
E' un po' che non verifico il parametro, ma se ben ricordo è influenzato dalla quota delle finestre. Più le finestre sono in alto, più la luce naturale raggiunge il fondo della stanza.
- ven nov 21, 2025 12:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 69029
Re: Legionella Killer
Se vuoi combattere una crociata puoi andare avanti, ma non è quello che intendo fare io. Non ho mai detto che la cogenerazione sia sbagliata, è che impostare un nuovo progetto sulla cogenerazione è sbagliato. Se ci copri un fondo e non ti tagli le gambe nell'uso di altri generatori che non possono ...
- ven nov 21, 2025 11:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 69029
Re: Legionella Killer
Concettuale no, numerico eccome.