rispondo in ordine sparso ad alcuni punti
Carrier Pizzetti serve per calcolare i carichi sui singoli locali e dimensionare i terminali ok
tuttavia EC700 su "dati generali" implementa anche l'opzione per impostare i "coefficienti di contemporaneità"
nel calcolo globale affollamento e potenza ...
La ricerca ha trovato 6912 risultati
- ven lug 11, 2025 19:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 65
- Visite : 1147
- ven lug 11, 2025 18:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 65
- Visite : 1147
Re: PDC e caldo torrido
giusto per fare un esempio, ho una villetta su EC700 di 200 mq, nuova costruzione
con Carrier Pizzetti ottengo 9.5 kW
con il metodo dinamico 5.5 kW
Ma non sono confrontabili!
Uno è per i picchi e ci metti sicuro molti carichi interni, molte persone (tutte nel soggiorno, poi tutte nella zona ...
- ven lug 11, 2025 18:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 65
- Visite : 1147
Re: PDC e caldo torrido
Il vetro non conta con la procedura, il vetro non risente delle approssimiazioni di Carrier. Metti il valore, quello è fisica. Carrier ha calcolato il DT equivalente (e altro), il resto è uguale all'invernale
Carrier Pizzetti fa riferimento a schermature tipiche degli anni 80: veneziane, tende ...
- ven lug 11, 2025 17:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 65
- Visite : 1147
Re: PDC e caldo torrido
giusto per fare un esempio, ho una villetta su EC700 di 200 mq, nuova costruzione
con Carrier Pizzetti ottengo 9.5 kW
con il metodo dinamico 5.5 kW
E' vero che Carrier probabilmente sovrastima un po', a mio parere soprattutto le radiazioni solari attraverso i vetri
le schermature mi sembrano ...
con Carrier Pizzetti ottengo 9.5 kW
con il metodo dinamico 5.5 kW
E' vero che Carrier probabilmente sovrastima un po', a mio parere soprattutto le radiazioni solari attraverso i vetri
le schermature mi sembrano ...
- ven lug 11, 2025 12:43
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: caldaia in vano cieco con estrattore
- Risposte: 2
- Visite : 104
Re: caldaia in vano cieco con estrattore
Effettivamente leggendo B.1 potrebbe essere consentito, a patto di installare E.V. che chiuda il gas in caso di avaria ventilazione che secondo me deve essere comunque continua.
Ma il dubbio è in caso di fuga gas, il motore del ventilatore può innescare?
Anche io direi che meglio non farlo, mi è ...
- ven lug 11, 2025 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controlli su caldaie appartamento
- Risposte: 10
- Visite : 220
Re: Controlli su caldaie appartamento
In ER dovrebbe essere il controllo fumi dopo 4 anni la prima volta, poi biennale (bollino Criter), mentre annuale la manutenzione e pulizia
Io ho una ibrida e ho fatto la convenzione con l'assistenza: pago 200€ annuali, vengono tutti gli anni, un anno fanno anche controllo efficienza energetica ...
- ven lug 11, 2025 11:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controlli su caldaie appartamento
- Risposte: 10
- Visite : 220
Re: Controlli su caldaie appartamento
200€ annuali è un'insulto per 20 minuti di lavoro.
Io ho una Beretta che consiglia una manutenzione annuale, ma è un consiglio non un obbligo, mentre la biennale per i fumi qui in Lombardia è acclarato.
Boba, ok che la tua è un'ibrida ma 200€ secondo me è una "rapina", io con la mia ...
- ven lug 11, 2025 11:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sola VMC in Bonus Casa ?
- Risposte: 8
- Visite : 211
Re: Sola VMC in Bonus Casa ?
se è una VMC canalizzata di solito il disimpegno viene ribassato per far passare i canali
idem un bagno o un ripostiglio per mettere il recuperatore
per la realizzazione di questo controsoffitto non serve una CILA?
idem un bagno o un ripostiglio per mettere il recuperatore
per la realizzazione di questo controsoffitto non serve una CILA?
- gio lug 10, 2025 18:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 65
- Visite : 1147
Re: PDC e caldo torrido
comunque il punto centrale della questione a mio parere è capire come stimare con precisione i carichi estivi
un aspetto che in passato è stato un po' trascurato e che oggi non lo è più
EC700 ad esempio stima i carichi con Carrier Pizzetti o con il metodo dinamico
io sono per Carrier Pizzetti che ...
un aspetto che in passato è stato un po' trascurato e che oggi non lo è più
EC700 ad esempio stima i carichi con Carrier Pizzetti o con il metodo dinamico
io sono per Carrier Pizzetti che ...
- gio lug 10, 2025 18:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 65
- Visite : 1147
Re: PDC e caldo torrido
le PDC in cascata sicuramente sono ottime soluzioni per impianti centralizzati o comunque grandi
certamente non per piccoli impianti
e vedo che molti marchi non le hanno ancora in catalogo e non capisco il motivo
anche Viessmann (a cui avevo chiesto per un lavoro) al momento ha molti limiti sul ...
certamente non per piccoli impianti
e vedo che molti marchi non le hanno ancora in catalogo e non capisco il motivo
anche Viessmann (a cui avevo chiesto per un lavoro) al momento ha molti limiti sul ...
- gio lug 10, 2025 15:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controlli su caldaie appartamento
- Risposte: 10
- Visite : 220
Re: Controlli su caldaie appartamento
controllo regionale con bollino e prova fumi biennale
controllo per manutenzione ex DM 37/08 su indicazione del costruttore, generalmente annuale
controllo per manutenzione ex DM 37/08 su indicazione del costruttore, generalmente annuale
- gio lug 10, 2025 11:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: PRATICA ENEA BONUS CASA - FTV
- Risposte: 3
- Visite : 117
Re: PRATICA ENEA BONUS CASA - FTV
per l'omesso invio della comunicazione enea del bonus casa non ci sono sanzioni
non ci sono sanzioni neppure per l'invio tardivo
a mio parere è meglio procedere comunque con l'invio della comunicazione anche oltre i 90 giorni in quanto diversamente il commercialista/caf potrebbero fare dei problemi ...
non ci sono sanzioni neppure per l'invio tardivo
a mio parere è meglio procedere comunque con l'invio della comunicazione anche oltre i 90 giorni in quanto diversamente il commercialista/caf potrebbero fare dei problemi ...
- gio lug 10, 2025 09:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 65
- Visite : 1147
Re: PDC e caldo torrido
che mi consenta di non avere una PDC sovradimensionata in inverno e di non soffrire il caldo in estate..
Non è più possibile. Le macchine dimensionate in estate, moduleranno o faranno on/off d'inverno.
E' una conseguenza diretta. E' il momento di cambiare paradigma.
quale sarebbe il nuovo ...
- gio lug 10, 2025 09:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 231
- Visite : 53396
Re: SITO ENEA 2025
Buongiorno quello che tutti sappiamo è che da quest'anno l'ecobonus può essere ottenuto solo se si sostituisce il generatore di calore con una caldaia ibrida, ma ci chiedevamo se si considera "ibrida" anche una caldaia a condensazione tradizionale con bollitore da 300 litri e pannelli solari ...
- gio lug 10, 2025 09:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 65
- Visite : 1147
Re: PDC e caldo torrido
L'ho riportato perchè, nello spirito del post, mi pare significativo segnalare che QUESTO impianto, in QUESTE situazioni, non funziona correttamente; si sarebbe dovuto usare una filosofia diversa (aria) o materiali diversi dal legno. Però, così è stato fatto e quindi si accrocchierà un utilizzo ...
- gio lug 10, 2025 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 65
- Visite : 1147
Re: PDC e caldo torrido
la domanda successiva sarebbe questa:
alla luce della necessità di non sovradimensionare le PDC (firma energetica ecc..)
e dei picchi di temperatura sempre + alti
dato per scontato che i terminali in ambiente devono essere abbondanti
qual è il metodo di dimensionamento da utilizzare per la ...
alla luce della necessità di non sovradimensionare le PDC (firma energetica ecc..)
e dei picchi di temperatura sempre + alti
dato per scontato che i terminali in ambiente devono essere abbondanti
qual è il metodo di dimensionamento da utilizzare per la ...
- mer lug 09, 2025 12:35
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: caldaia in vano cieco con estrattore
- Risposte: 2
- Visite : 104
caldaia in vano cieco con estrattore
ho una caldaia in un locale cieco (wc) dotato di estrattore meccanico
non ci sono finestre nè aperture di erazione/ventilazione
l'installazione è a norma considerata la presenza dell'estrattore meccanico?
avevo detto di no e cautelativamente continuerò a dirlo
tuttavia rileggendo la uni 7129 per l ...
non ci sono finestre nè aperture di erazione/ventilazione
l'installazione è a norma considerata la presenza dell'estrattore meccanico?
avevo detto di no e cautelativamente continuerò a dirlo
tuttavia rileggendo la uni 7129 per l ...
- mer lug 09, 2025 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e caldo torrido
- Risposte: 65
- Visite : 1147
PDC e caldo torrido
come stanno andando le PDC con questi giorni di caldo torrido? esperienze?
leggo sui social che alcuni hanno delle difficoltà con i fancoil e lamentano che la temperatura in casa non scende
certo vai a sapere come è gestito e come è stato fatto l'impianto
a me ha chiamato solo un cliente per dirmi ...
leggo sui social che alcuni hanno delle difficoltà con i fancoil e lamentano che la temperatura in casa non scende
certo vai a sapere come è gestito e come è stato fatto l'impianto
a me ha chiamato solo un cliente per dirmi ...
- mar lug 08, 2025 16:10
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ecobonus: spesa ammissibile da inserire su ENEA è compresa di IVA?
- Risposte: 10
- Visite : 2315
Re: ecobonus: spesa ammissibile da inserire su ENEA è compresa di IVA?
una PIVA forfettaria non ha diritto alla detrazione in toto in quanto non paga l'irpef ma un'imposta sostitutiva.
in linea di massima l'ivaper tutti i soggetti IRES è una partita di giro e quindi non rappresenta un costo.
ci sono casi in cui l'iva è "indetraibile" (ai sensi del bilancio, non della ...
- mar lug 08, 2025 15:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ecobonus: spesa ammissibile da inserire su ENEA è compresa di IVA?
- Risposte: 10
- Visite : 2315
Re: ecobonus: spesa ammissibile da inserire su ENEA è compresa di IVA?
mi ricollego a questo post
per una impresa gli importi da indicare sono al netto o comprensivi di IVA?
io quando mi è capitato ho indicato importi al netto dell'IVA
tuttavia è sempre così? o dipende da caso a caso?
ad esempio per una P. Iva forfettaria l'IVA non è detraibile..
per una impresa gli importi da indicare sono al netto o comprensivi di IVA?
io quando mi è capitato ho indicato importi al netto dell'IVA
tuttavia è sempre così? o dipende da caso a caso?
ad esempio per una P. Iva forfettaria l'IVA non è detraibile..
- lun lug 07, 2025 18:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sola VMC in Bonus Casa ?
- Risposte: 8
- Visite : 211
Re: Sola VMC in Bonus Casa ?
una VMC canalizzata generalmente richiede opere edili (controsoffitti ecc)
presenti una CILA e detrai tutto come intervento di MS
altrimenti no, non è detraibile
presenti una CILA e detrai tutto come intervento di MS
altrimenti no, non è detraibile
- lun lug 07, 2025 13:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sola VMC in Bonus Casa ?
- Risposte: 8
- Visite : 211
Re: Sola VMC in Bonus Casa ?
vmc canalizzata a doppio flusso o puntuale?
- ven lug 04, 2025 16:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto radiante con singolo termostato
- Risposte: 45
- Visite : 6920
- ven lug 04, 2025 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto radiante con singolo termostato
- Risposte: 45
- Visite : 6920
Re: Impianto radiante con singolo termostato
questa è la finalità di questo paragrafo, non la diversificazione di temperatura ambiente per ambiente.
Puoi mettere dei termostati brutali come termostati di MASSIMA che chiudono le testine ma non danno consenso alla pdc
condivido
anche secondo me è quello che si dovrebbe fare sia con impianti ...
- gio lug 03, 2025 19:38
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: aiuto per fotovoltaico
- Risposte: 5
- Visite : 340
Re: aiuto per fotovoltaico
rientra nel bonus casa al 36/50% anche in edilizia libera, in quanto impianto per produzione di energia da fonte rinnovabileTom Bishop ha scritto: gio lug 03, 2025 18:53 Non sapevo che il fotovoltaico fosse detraibile fiscalmente al di fuori di una ristrutturazione.
- gio lug 03, 2025 15:05
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 231
- Visite : 53396
Re: SITO ENEA 2025
36 in quanto per srl e soggetti giuridici non si può rientrare nella maggiorazione per "abitazione principale"
- gio lug 03, 2025 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Firma energetica: sondaggio
- Risposte: 26
- Visite : 1074
Re: Firma energetica: sondaggio
ho la sensazione che tutti i discorsi sul dimensionamento delle PDC si basassero in parte su ragionamenti sbagliati o quantomeno considerassero solo una parte della questione
ci siamo detti per anni che le PDC non vanno sovradimensionate tuttavia alla fine:
- i calcoli con la firma energetica ...
ci siamo detti per anni che le PDC non vanno sovradimensionate tuttavia alla fine:
- i calcoli con la firma energetica ...
- mer lug 02, 2025 19:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Firma energetica: sondaggio
- Risposte: 26
- Visite : 1074
Re: Firma energetica: sondaggio
Non so esattamente come ec700 calcola la firma, sulla base di quali dati climatici.
Allo stato attuale ritengo utile la firma energetica, controllando però che i risultati ottenuti non siano troppo lontani dalla vecchia 12831.
Condivido poibil discorso raffrescamento.
Si tratta di trovare un ...
Allo stato attuale ritengo utile la firma energetica, controllando però che i risultati ottenuti non siano troppo lontani dalla vecchia 12831.
Condivido poibil discorso raffrescamento.
Si tratta di trovare un ...
- mer lug 02, 2025 18:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bonus Casa pieno
- Risposte: 10
- Visite : 399
Re: Bonus Casa pieno
Solo i serramenti
Attenendosi al fatto che il nuovo split fa raffrescamento e che l'impianto termico principale è quello con caldaia
Attenendosi al fatto che il nuovo split fa raffrescamento e che l'impianto termico principale è quello con caldaia
- mer lug 02, 2025 15:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 231
- Visite : 53396
Re: SITO ENEA 2025
Io continuo ad avere problemi nella ripartizione delle spese.
Se ci sono spese su entrambe gli anni, prima si dichiara il totale e successivamente si indicano le spese 2024.
Il portale automaticamente scala dal totale l'importo 2024.
Ora, capita che spesso, quando si indica la spesa 2024 ...
- mer lug 02, 2025 09:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 231
- Visite : 53396
Re: SITO ENEA 2025
la conferma credo non la troveraiSeamew ha scritto: mer lug 02, 2025 09:22 Devo smanettare nel portale ENEA per avere la conferma di questa cosa...
in compenso il portale ti lascia libero di inserire gli importi con le aliquote che preferisci
ma se è una srl penso ci siano pochi dubbi
- mer lug 02, 2025 08:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Nuove Faq - Bonus Ristrutturazione
- Risposte: 23
- Visite : 1257
Re: Nuove Faq - Bonus Ristrutturazione
Esatto i comodati a questo punto dovrebbero andare al 36
Ma le locazioni?
anche queste al 36 in quanto diritto personale?
Ma le locazioni?
anche queste al 36 in quanto diritto personale?
- mar lug 01, 2025 18:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 231
- Visite : 53396
Re: SITO ENEA 2025
Molto importante la scritta che compare alla fine del documento :
I dati relativi al calcolo delle detrazioni hanno valore indicativo. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e s.m.i. Ai fini fiscali sono rilevanti i dati inseriti nella dichiarazione dei redditi e ...
- mar lug 01, 2025 17:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Firma energetica: sondaggio
- Risposte: 26
- Visite : 1074
Firma energetica: sondaggio
visto che ultimamente sul forum vanno di moda i sondaggi
utilizzo spesso il metodo della firma energetica implementato su EC700
mi sembra un metodo semplice ma comprensibile e sufficientemente preciso per calcolare la potenza dell'impianto, soprattutto alla luce di quanto discusso per anni sul ...
utilizzo spesso il metodo della firma energetica implementato su EC700
mi sembra un metodo semplice ma comprensibile e sufficientemente preciso per calcolare la potenza dell'impianto, soprattutto alla luce di quanto discusso per anni sul ...
- mar lug 01, 2025 16:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
- Risposte: 29
- Visite : 1091
Re: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
si ma non si tratta di una preferenza tecnica
io prendo semplicemente atto del fatto che le normative europee sui gas fluorati sono sempre + stringenti e mirano a limitarne la diffusione
finchè l'impianto funziona nessun problema ma se tra 10/20 anni ci sarà l'esigenza di sostituire un mini vrv a ...
io prendo semplicemente atto del fatto che le normative europee sui gas fluorati sono sempre + stringenti e mirano a limitarne la diffusione
finchè l'impianto funziona nessun problema ma se tra 10/20 anni ci sarà l'esigenza di sostituire un mini vrv a ...
- mar lug 01, 2025 13:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
- Risposte: 29
- Visite : 1091
Re: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
sono impianti che poi tra 10 anni potrebbero dare problemi con il ritiro dei vari gas per sostituzioni future
Secondo te, chi, oggi, ha un impianto split a R22, perfettamente funzionante, deve sostituirlo? Se la risposta è sì, in base a quale Legge?
non ho mai detto che gli split a R22 ...
- mar lug 01, 2025 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
- Risposte: 29
- Visite : 1091
Re: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
Su nuove costruzioni con fabbisogno invernale ridotto, nessuno vota per 4, ventil idronici sia caldo che freddo?
io voto per quella
condivido sulla semplicità e affidabilità della soluzione 5, purtroppo però sono impianti che poi tra 10 anni potrebbero dare problemi con il ritiro dei vari gas ...
- mar lug 01, 2025 10:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 231
- Visite : 53396
Re: SITO ENEA 2025
Concordo con il fatto che il caso di 'nudo proprietario' che vive con l'usufruttuario è abbastanza marginale.
Non mi quadra il 'familiare convivente'.
ah ok intendevano questo
se uno ha la nuda proprietà e vive nell'immobile ha il 50
se una ha la nuda proprietà e NON vive nell'immobile come ...
- mar lug 01, 2025 10:43
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 231
- Visite : 53396
Re: SITO ENEA 2025
Dubito che il nudo proprietario possa beneficiare del 50%. Il nudo proprietario è colui che ha acquistato la proprietà di un immobile, ma non il diritto di usufrutto. Quindi ne consegue che non può essere la sua abitazione principale.
può essere, mi sembra anche logico
e il familiare ...
- mar lug 01, 2025 10:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 231
- Visite : 53396
Re: SITO ENEA 2025
Ho ricevuto questa newsletter da UNICEDIL
non so se le informazioni che danno sono sicure al 100% (ad esempio qui per familiari conviventi indicano 50)
comunque c'è una distinzione tra 36 e 50 nei vari casi
https://www.unicedil.eu/operativo-il-portale-enea-2025/?utm_source=email&utm_medium=email ...
non so se le informazioni che danno sono sicure al 100% (ad esempio qui per familiari conviventi indicano 50)
comunque c'è una distinzione tra 36 e 50 nei vari casi
https://www.unicedil.eu/operativo-il-portale-enea-2025/?utm_source=email&utm_medium=email ...
- lun giu 30, 2025 18:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 231
- Visite : 53396
Re: SITO ENEA 2025
a me pare ragionevole e legittimo fare così
hai sostenuto una spesa nel 2024 e su quelle spese usufruisci della detrazione con l'aliquota vigente
poi se nel 2025 con le altre spese sfori vorrà dire che le spese che sforano il massimale saranno escluse
- lun giu 30, 2025 18:03
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 231
- Visite : 53396
Re: SITO ENEA 2025
finalmente abbiamo il portale e possiamo liberarci di un po' di arretrati
ma a me questa cosa che bisogna distinguere tra 50 e 36 mi sembra fonte di grandi beghe
e occorre capire bene come gestirla, salvo casi standard ovviamente in cui si seleziona 50 o 36 e via
ma a me questa cosa che bisogna distinguere tra 50 e 36 mi sembra fonte di grandi beghe
e occorre capire bene come gestirla, salvo casi standard ovviamente in cui si seleziona 50 o 36 e via
- lun giu 30, 2025 16:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: deumidificare: come e quanto
- Risposte: 4
- Visite : 316
Re: deumidificare: come e quanto
quanto deumidificare?
Quanta umidità devi smaltire? Alla fine, non ti resta che lavorare sul diagramma psicrometrico ...
si certo ok, si può calcolare tutto tuttavia vista la variabilità delle condizioni interne a livello di carichi che si può presentare
vista la variabilità delle delle ...
- lun giu 30, 2025 16:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 231
- Visite : 53396
Re: SITO ENEA 2025
grazie per la segnalazione
in attesa che sia preso d'assalto e si blocchi tutto ho dato un'occhiata
non è cambiato niente
come prevedeva Girondone la distinzione tra 50/36 resta a carico del tecnico che compila la comunicazione
- lun giu 30, 2025 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: deumidificare: come e quanto
- Risposte: 4
- Visite : 316
deumidificare: come e quanto
nel caso di raffrescamento a pavimento è necessario deumidificare per evitare problemi di condensa superficiale..
quanto deumidificare? è sufficiente un volume/ora?
ho sempre trovato l'indicazione di garantire un volume/ora tuttavia non mi è chiaro quale sia il riferimento nè se in determinate ...
quanto deumidificare? è sufficiente un volume/ora?
ho sempre trovato l'indicazione di garantire un volume/ora tuttavia non mi è chiaro quale sia il riferimento nè se in determinate ...
- lun giu 30, 2025 10:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Costo nuovo generatore di calore
- Risposte: 19
- Visite : 701
Re: Costo nuovo generatore di calore
ovviamente dipende da molti fattori
ma più o meno siamo lì, come ordine di grandezza
al limite se vuoi prenderti un margine digli 50K e 150K
la progettazione su questi numeri non penso incida + di tanto
ma più o meno siamo lì, come ordine di grandezza
al limite se vuoi prenderti un margine digli 50K e 150K
la progettazione su questi numeri non penso incida + di tanto
- lun giu 30, 2025 09:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
- Risposte: 71
- Visite : 33770
Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
Le pratiche CT per piccole pompe di calore le fate? Oppure data la complessità costerebbero come metà dell'incentivo e non ne vale la pena?
per me non ne vale la pena anche perchè mi sono sempre occupato poco di conto termico
poi ovviamente ognuno farà le sue valutazioni
dalle mie parti fanno ...
- lun giu 30, 2025 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
- Risposte: 29
- Visite : 1091
Re: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
Villetta da 150 mq.
Riscaldamento con pompa di calore aria acqua e impianto a pavimento
Sono sempre un pò indeciso sul raffrescamento...
1) raffrescamento a pavimento + deumidificatori
2) raffrescamento a pavimento e con la centralina tengo l'acqua sui 15 gradi quindi niente deumidificatori
3 ...
- ven giu 27, 2025 15:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Una strana pratica edilizia
- Risposte: 6
- Visite : 413
Re: Una strana pratica edilizia
si ma la presenza di vizi occulti va dimostrata e verificata sull'immobile
a prescindere da errori e incongruenze rilevate su APE, AQE e L10
a prescindere da errori e incongruenze rilevate su APE, AQE e L10
- ven giu 27, 2025 11:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Una strana pratica edilizia
- Risposte: 6
- Visite : 413
Re: Una strana pratica edilizia
i problemi generalmente non sorgono con la PA che magari non controlla o non sanziona
situazioni che magari si riescono anche a sanare
mi preoccuperei soprattutto di eventuali richieste danni ai soggetti coinvolti
committente che contesta i lavori
immobili che non sono regolari da un punto di ...
situazioni che magari si riescono anche a sanare
mi preoccuperei soprattutto di eventuali richieste danni ai soggetti coinvolti
committente che contesta i lavori
immobili che non sono regolari da un punto di ...