Ciao,
nel D.M. 1/2/86 sulle autorimesse, al punto 3.1, si parla di isolamento dell'autorimessa da edifici adiacenti con strutture REI 120.
Per strutture adiacenti si intende il condominio di civile abitazione soprastante e pertinente ?
Io ho sempre ritenuto il condominio come parte dello stesso ...
La ricerca ha trovato 22 risultati
- mar nov 06, 2012 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Isolamento autorimessa da edifici adiacenti
- Risposte: 1
- Visite : 822
- mar nov 06, 2012 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: colore cassette idranti
- Risposte: 10
- Visite : 5298
Re: colore cassette idranti
Io sò che è stato omologato un estintore tutto cromato lucido (color acciaio)
Questo la dice lunga sui colori.....
Questo la dice lunga sui colori.....
- gio apr 26, 2012 14:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canna fumaria vecchia caldaia
- Risposte: 0
- Visite : 548
Canna fumaria vecchia caldaia
Ciao,
sul camino in muratura della caldaia del mio condominio (vecchissima caldaia degli ani 70-80) è istallato quello che definirei un termometro? è giusto? ed alla base della canna è inoltre presente uno sportello metallico (che a momenti non si apre a fatica tanto è arrugginito...). Volevo spaere ...
sul camino in muratura della caldaia del mio condominio (vecchissima caldaia degli ani 70-80) è istallato quello che definirei un termometro? è giusto? ed alla base della canna è inoltre presente uno sportello metallico (che a momenti non si apre a fatica tanto è arrugginito...). Volevo spaere ...
- mar ott 25, 2011 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: progetto si - progetto no....
- Risposte: 4
- Visite : 1317
Re: progetto si - progetto no....
Ok.
Quindi per gli impianti antincendio (idranti, estinzione di tipo automatico e manuale impianti di rilevazione ..) serve SEMPRE la DICO.
Poi se questa DICO non si trova più il professionista (con tutti i requisiti necessari) può firmare il CERT-IMP 2008. Giusto?
Per i restanti impianti ...
Quindi per gli impianti antincendio (idranti, estinzione di tipo automatico e manuale impianti di rilevazione ..) serve SEMPRE la DICO.
Poi se questa DICO non si trova più il professionista (con tutti i requisiti necessari) può firmare il CERT-IMP 2008. Giusto?
Per i restanti impianti ...
- gio set 01, 2011 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - comunicazioni - scale - F.F.
- Risposte: 1
- Visite : 849
Autorimessa - comunicazioni - scale - F.F.
Ciao,
volevo sapere se mi potete chiarire un pò il DM dell'86 sulle autorimesse con autoveicoli > 15 e < di 40.
La norma permette la comunicazione con il condominio soprastante (< 24m) con porte REI120.
Anche se queste sono vie di fuga.
Il F.F., in queste condizioni, lo utilizzo solo se il percorso ...
volevo sapere se mi potete chiarire un pò il DM dell'86 sulle autorimesse con autoveicoli > 15 e < di 40.
La norma permette la comunicazione con il condominio soprastante (< 24m) con porte REI120.
Anche se queste sono vie di fuga.
Il F.F., in queste condizioni, lo utilizzo solo se il percorso ...
- mer ago 03, 2011 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Perizia antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 2173
Re: Perizia antincendio
E se ci fossero degli EFC? Al comando un funzionario mi ha detto che lui non li ritiene da "periziare", può essere? Come si può fare a verificarne il funzionamento....considerando che sono a 9m di altezza!
- sab lug 30, 2011 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Perizia antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 2173
Re: Perizia antincendio
Grazie Terminus, ho fatto proprio come mi hai suggerito.Terminus ha scritto:Parla con il funzionario VVF che ti curerà il rinnovo.
E' possibile richiedere la cancellazione dell'impianto dalla voce nel CPI dato che il DM non lo esige, così da non doverlo più periziare.
Buona giuornata.
Silvietta
- dom giu 05, 2011 01:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Perizia antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 2173
Re: Perizia antincendio
Chiaro! grazie
Siccome l'impianto non è a norma UNI e su questi idranti viene fatta regolare manutenzione (vengono spesi soldi) mi chiedevo se è possibile, presentano un progetto di variante, eliminarli giustificando che la normativa li prevede unicamente sopra i 30 autoveicoli. Che ne pensi ...
Siccome l'impianto non è a norma UNI e su questi idranti viene fatta regolare manutenzione (vengono spesi soldi) mi chiedevo se è possibile, presentano un progetto di variante, eliminarli giustificando che la normativa li prevede unicamente sopra i 30 autoveicoli. Che ne pensi ...
- lun mag 30, 2011 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Perizia antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 2173
Perizia antincendio
Ciao a tutti,
ho un CPI per una autorimessa di 10 autoveicoli scaduto nel 2007 da rinnovare. Nel CPI sono indicati unicamente i 2 idranti presenti (tra l'altro la norma li prevede solo dopo i 30 autoveicoli). Io adesso devo fare la perizia giurata, giusto? Anche se non c'è l'attacco autopompa? Ma si ...
ho un CPI per una autorimessa di 10 autoveicoli scaduto nel 2007 da rinnovare. Nel CPI sono indicati unicamente i 2 idranti presenti (tra l'altro la norma li prevede solo dopo i 30 autoveicoli). Io adesso devo fare la perizia giurata, giusto? Anche se non c'è l'attacco autopompa? Ma si ...
- ven dic 17, 2010 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: progetto si - progetto no....
- Risposte: 4
- Visite : 1317
Re: progetto si - progetto no....
Non ho capito la seconda frase.... che succede sopra (o sotto) i 4 idranti e i 10 rivelatori?
Sopra serve il progetto e sotto no?
Grazie Terminus... ti faremo un'altarino....
Sopra serve il progetto e sotto no?
Grazie Terminus... ti faremo un'altarino....
- gio dic 16, 2010 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: progetto si - progetto no....
- Risposte: 4
- Visite : 1317
progetto si - progetto no....
Ciao a tutti,
ho bisogno di chiarimenti in merito alla necessità o meno del progetto per gli impianti antincendio.
Se l'impianto è ricadente nel campo di applicazione della legge 37/08 ci vuole il progetto e al comando va consegnato dich. di conformità e dich. imp 2008;
Se l'impianto non è ricadente ...
ho bisogno di chiarimenti in merito alla necessità o meno del progetto per gli impianti antincendio.
Se l'impianto è ricadente nel campo di applicazione della legge 37/08 ci vuole il progetto e al comando va consegnato dich. di conformità e dich. imp 2008;
Se l'impianto non è ricadente ...
- ven nov 26, 2010 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verifica di messa a terra
- Risposte: 2
- Visite : 859
Re: verifica di messa a terra
Grazie Terminus!
Spero qualche volta di poterti aiutare io...
Spero qualche volta di poterti aiutare io...
- gio nov 25, 2010 14:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verifica di messa a terra
- Risposte: 2
- Visite : 859
verifica di messa a terra
Ciao a tutti,
il DPR 462/01 prevede che negli ambienti a maggior rischio di incendio la verifica dell'impianto di messa a terra sia biennale e non quinquennale. Esiste un chiarimento in merito? La mia attività (industriale) è soggetta a CPI e pertanto è da considerare a maggior rischio incendio ...
il DPR 462/01 prevede che negli ambienti a maggior rischio di incendio la verifica dell'impianto di messa a terra sia biennale e non quinquennale. Esiste un chiarimento in merito? La mia attività (industriale) è soggetta a CPI e pertanto è da considerare a maggior rischio incendio ...
- ven ott 29, 2010 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova funzionalità idranti
- Risposte: 50
- Visite : 28438
Re: Prova funzionalità idranti
Ragazzi, siete davvero bravi, peccato che nel mio caso siamo alle calende greche ... altro che il progettista che ti scrive come fare la prova... qui a momenti non c'è neanche il progetto.... è una di quelle situazioni in cui c'è gia un CPI (eppure da sempre l'impianto è incompleto... e non dico ...
- gio ott 28, 2010 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova funzionalità idranti
- Risposte: 50
- Visite : 28438
Prova funzionalità idranti
Ciao a tutti,
in una prova idranti, necessaria per poter redigere una perizia giurata, quanti idranti devono funzionare contemporaneamente? Devo far riferimento al livello di pericolosità indicato nella norma UNI 10779?
Grazie
Silvietta
in una prova idranti, necessaria per poter redigere una perizia giurata, quanti idranti devono funzionare contemporaneamente? Devo far riferimento al livello di pericolosità indicato nella norma UNI 10779?
Grazie
Silvietta
- lun ott 18, 2010 14:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelatore di fumo
- Risposte: 9
- Visite : 2477
Re: Rivelatore di fumo
Allora credo di aver inteso bene la norma: il 15% del perimetro del locale deve attestare su spazio scoperto o terrapieno scoperto (quindi essere sul perimetro esterno dell'edificio) e l'intercapedine deve avere dimensioni sufficienti all'aerazione.
Dico bene? Mi ripeto perchè vorrei essere sicura ...
Dico bene? Mi ripeto perchè vorrei essere sicura ...
- lun ott 18, 2010 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelatore di fumo
- Risposte: 9
- Visite : 2477
Re: Rivelatore di fumo
Grazie terminus, si tratta proprio di C.T. condominiale. Sei stato chiarissimo!
Posso chiederti un'altra cosa?
Nella lettera circolare che hai citato si chiarisce anche il discorso dell'attestazione su spazio scoperto... io però non ho capito: l'intercapedine ad uso esclusivo deve essere di ...
Posso chiederti un'altra cosa?
Nella lettera circolare che hai citato si chiarisce anche il discorso dell'attestazione su spazio scoperto... io però non ho capito: l'intercapedine ad uso esclusivo deve essere di ...
- lun ott 18, 2010 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelatore di fumo
- Risposte: 9
- Visite : 2477
Re: Rivelatore di fumo
La norma prescrive una valvola di intercettazione del gas ovvero una valvola che permette manualmente di interrompere l'afflusso del gas e che deve quindi essere collocata in posizione facilmente raggiungibile. Giusto?
L'elettrovalvola invece è una valvola che si chiude grazie ad un contatto ...
L'elettrovalvola invece è una valvola che si chiude grazie ad un contatto ...
- gio ott 14, 2010 13:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione C.T. a gas
- Risposte: 4
- Visite : 1297
Re: Certificazione C.T. a gas
Grazie 1000
- gio ott 14, 2010 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelatore di fumo
- Risposte: 9
- Visite : 2477
Rivelatore di fumo
Ciao a tutti,
nel locale di una centrale termica alimentata a gas serve sempre un rivelatore di gas? c'è qualche riferimento normativo a riguardo?
Grazie
Silvietta
nel locale di una centrale termica alimentata a gas serve sempre un rivelatore di gas? c'è qualche riferimento normativo a riguardo?
Grazie
Silvietta
- gio ott 14, 2010 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione C.T. a gas
- Risposte: 4
- Visite : 1297
Re: Certificazione C.T. a gas
Per l'impianto elettrico: OK. Per muri e porte rei OK.
La dichiarazione di conformità dell' impianto di adduzione del gas deve essere redatta sugli appositi modelli pin?
E per il camino non serve niente?
Nient'altro?
Il comando non mi ha rilasciato nessun elenco di certificazioni da consegnare.
Grazie
La dichiarazione di conformità dell' impianto di adduzione del gas deve essere redatta sugli appositi modelli pin?
E per il camino non serve niente?
Nient'altro?
Il comando non mi ha rilasciato nessun elenco di certificazioni da consegnare.
Grazie
- mer ott 13, 2010 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione C.T. a gas
- Risposte: 4
- Visite : 1297
Certificazione C.T. a gas
Ciao a tutti,
vorrei sapere quali certificazione devono essere consegnate per l'ottenimento del C.P.I. di una centrale termica alimentata a gas (caldaia pensotti anni 70-80).
Il progetto è già stato approvato dai vigili del fuoco.
Ma adesso quali certificazioni devo consegnare?
Grazie al tutti ...
vorrei sapere quali certificazione devono essere consegnate per l'ottenimento del C.P.I. di una centrale termica alimentata a gas (caldaia pensotti anni 70-80).
Il progetto è già stato approvato dai vigili del fuoco.
Ma adesso quali certificazioni devo consegnare?
Grazie al tutti ...