Ciao a tutti,
ho un CPI per una autorimessa di 10 autoveicoli scaduto nel 2007 da rinnovare. Nel CPI sono indicati unicamente i 2 idranti presenti (tra l'altro la norma li prevede solo dopo i 30 autoveicoli). Io adesso devo fare la perizia giurata, giusto? Anche se non c'è l'attacco autopompa? Ma si può fare?
Grazie
Silvietta
ho un CPI per una autorimessa di 10 autoveicoli scaduto nel 2007 da rinnovare. Nel CPI sono indicati unicamente i 2 idranti presenti (tra l'altro la norma li prevede solo dopo i 30 autoveicoli). Io adesso devo fare la perizia giurata, giusto? Anche se non c'è l'attacco autopompa? Ma si può fare?
Grazie
Silvietta
Re: Perizia antincendio
Non so se ti faranno rinnovare semplicemente un CPI scaduto da 4 anni,
cmq tu devi periziare solo quanto dettagliato nel CPI, indipendentemente dal fatto che sia o meno a norma.
Se vuoi fare un lavoro per bene, scrivi due righe al committente dove lo avverti che l'impianto, anche se efficiente, non è conforme alla UNI 10779.
cmq tu devi periziare solo quanto dettagliato nel CPI, indipendentemente dal fatto che sia o meno a norma.
Se vuoi fare un lavoro per bene, scrivi due righe al committente dove lo avverti che l'impianto, anche se efficiente, non è conforme alla UNI 10779.
Re: Perizia antincendio
Chiaro! grazie
Siccome l'impianto non è a norma UNI e su questi idranti viene fatta regolare manutenzione (vengono spesi soldi) mi chiedevo se è possibile, presentano un progetto di variante, eliminarli giustificando che la normativa li prevede unicamente sopra i 30 autoveicoli. Che ne pensi? Approverebbero? Implicazioni?
Saluti
Siccome l'impianto non è a norma UNI e su questi idranti viene fatta regolare manutenzione (vengono spesi soldi) mi chiedevo se è possibile, presentano un progetto di variante, eliminarli giustificando che la normativa li prevede unicamente sopra i 30 autoveicoli. Che ne pensi? Approverebbero? Implicazioni?
Saluti
Re: Perizia antincendio
Parla con il funzionario VVF che ti curerà il rinnovo.
E' possibile richiedere la cancellazione dell'impianto dalla voce nel CPI dato che il DM non lo esige, così da non doverlo più periziare.
E' possibile richiedere la cancellazione dell'impianto dalla voce nel CPI dato che il DM non lo esige, così da non doverlo più periziare.
Re: Perizia antincendio
Grazie Terminus, ho fatto proprio come mi hai suggerito.Terminus ha scritto:Parla con il funzionario VVF che ti curerà il rinnovo.
E' possibile richiedere la cancellazione dell'impianto dalla voce nel CPI dato che il DM non lo esige, così da non doverlo più periziare.
Buona giuornata.
Silvietta
Re: Perizia antincendio
Ciao,
approfitto di questo post per chiedere qualche informazione su come ci si deve comnportare se la perizia riguarda l'impianto di rivelazione fumi....
Ho verificato visivamente (per quanto possibile) l'impianto, ho controllato il registro delle manutenzioni... ma che altro si deve fare per essere tranquilli e fare un buon lavoro?
grazie!
approfitto di questo post per chiedere qualche informazione su come ci si deve comnportare se la perizia riguarda l'impianto di rivelazione fumi....
Ho verificato visivamente (per quanto possibile) l'impianto, ho controllato il registro delle manutenzioni... ma che altro si deve fare per essere tranquilli e fare un buon lavoro?
grazie!
Re: Perizia antincendio
UNI 11224
Almeno prova a campione dei rivelatori, prova di funzionamento della centrale e delle sirene, autonomia batterie.
Almeno prova a campione dei rivelatori, prova di funzionamento della centrale e delle sirene, autonomia batterie.
Re: Perizia antincendio
E se ci fossero degli EFC? Al comando un funzionario mi ha detto che lui non li ritiene da "periziare", può essere? Come si può fare a verificarne il funzionamento....considerando che sono a 9m di altezza!