Ciao a tutti,
ho bisogno di chiarimenti in merito alla necessità o meno del progetto per gli impianti antincendio.
Se l'impianto è ricadente nel campo di applicazione della legge 37/08 ci vuole il progetto e al comando va consegnato dich. di conformità e dich. imp 2008;
Se l'impianto non è ricadente nella 37/08 si consegna il cert. imp 2008 a firma del professionista.
Giusto???
Grazie
Silvietta
progetto si - progetto no....
Moderatore: Edilclima
Re: progetto si - progetto no....
Sbagliato.
Gli impianti antincendio ricadono sempre nel DM 37/08, quindi l'impresa deve sempre rilasciare la DICO (che va consegnata ai VVF).
Per impianti in attività soggette a CPI e comunque non + di 4 idranti o 10 rivelatori, il progetto deve essere redatto da professionista.
Gli impianti antincendio ricadono sempre nel DM 37/08, quindi l'impresa deve sempre rilasciare la DICO (che va consegnata ai VVF).
Per impianti in attività soggette a CPI e comunque non + di 4 idranti o 10 rivelatori, il progetto deve essere redatto da professionista.
Re: progetto si - progetto no....
Non ho capito la seconda frase.... che succede sopra (o sotto) i 4 idranti e i 10 rivelatori?
Sopra serve il progetto e sotto no?
Grazie Terminus... ti faremo un'altarino....
Sopra serve il progetto e sotto no?
Grazie Terminus... ti faremo un'altarino....
Re: progetto si - progetto no....
NO, gli altarini sono alla memoria.........
Se leggi bene il DM 37 scopri che il progetto è sempre obbligatorio, solo che sopra i limiti suddetti tale progetto deve essere redatto da un professionista iscritto, mentre al di sotto può essere firmato dal RT dell'impresa (ma sempre di progetto si tratta).

Se leggi bene il DM 37 scopri che il progetto è sempre obbligatorio, solo che sopra i limiti suddetti tale progetto deve essere redatto da un professionista iscritto, mentre al di sotto può essere firmato dal RT dell'impresa (ma sempre di progetto si tratta).
Re: progetto si - progetto no....
Ok.
Quindi per gli impianti antincendio (idranti, estinzione di tipo automatico e manuale impianti di rilevazione ..) serve SEMPRE la DICO.
Poi se questa DICO non si trova più il professionista (con tutti i requisiti necessari) può firmare il CERT-IMP 2008. Giusto?
Per i restanti impianti antincendio (vedi EFC...) serve il DICH-IMP 2008 se è stato redatto progetto, altrimenti di nuovo CERT-IMP. Giusto??
Esistono altri casi in cui si usano il CERT-IMP o la DICH.-IMP?
Esistono delle limitazioni temporali?
Quindi per un'autorimessa con 3 idranti realizzati nel 2003 mi serve solo la DICO.
E per quanto riguarda pressione e portata della rete?
Quindi per gli impianti antincendio (idranti, estinzione di tipo automatico e manuale impianti di rilevazione ..) serve SEMPRE la DICO.
Poi se questa DICO non si trova più il professionista (con tutti i requisiti necessari) può firmare il CERT-IMP 2008. Giusto?
Per i restanti impianti antincendio (vedi EFC...) serve il DICH-IMP 2008 se è stato redatto progetto, altrimenti di nuovo CERT-IMP. Giusto??
Esistono altri casi in cui si usano il CERT-IMP o la DICH.-IMP?
Esistono delle limitazioni temporali?
Quindi per un'autorimessa con 3 idranti realizzati nel 2003 mi serve solo la DICO.
E per quanto riguarda pressione e portata della rete?