verifica di messa a terra

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Fabello
Messaggi: 22
Iscritto il: mer ott 13, 2010 12:01

verifica di messa a terra

Messaggio da Fabello »

Ciao a tutti,
il DPR 462/01 prevede che negli ambienti a maggior rischio di incendio la verifica dell'impianto di messa a terra sia biennale e non quinquennale. Esiste un chiarimento in merito? La mia attività (industriale) è soggetta a CPI e pertanto è da considerare a maggior rischio incendio?
Chi o che cosa definisce il "maggior rischio di incendio". L'elettricista dell'azienda non ne capisce nulla e quindi che lo definisce? sulla base di quali parametri?
Grazie

Silvietta
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: verifica di messa a terra

Messaggio da Terminus »

Per gli adempimenti del 462 si fa riferimento alle norme CEI.
La CEI 64-8 parte 751 riporta le definizioni di luoghi a maggior rischio in caso di incendio, questi possono o meno coincidere con le attività soggette a CPI di cui al DM 16/02/82:
- luoghi con strtutture portanti combustibili
- luoghi con elevate densità di affollamento e problemi di sfollamento
- luoghi in cui si depositano o manipolano sostanze combustibili e/o infiammabili, con classe del compartimento pari o superiore a 30.

Nel caso di attività industriali/artigianali quindi il terzo caso è quello di interesse.
Al di la del dato quantitativo della classe del compartimento pari o superiore a 30, è necessario procedere ad una valutazione del rischio incendio dell'attività (cosa che peraltro rientra negli obblighi di cui al D.Lgs.81/08) e da questa dedurre se il luogo è MARCIO o meno.
Fabello
Messaggi: 22
Iscritto il: mer ott 13, 2010 12:01

Re: verifica di messa a terra

Messaggio da Fabello »

Grazie Terminus!
Spero qualche volta di poterti aiutare io...
Rispondi