Messaggio da Fabello »

Ciao,
nel D.M. 1/2/86 sulle autorimesse, al punto 3.1, si parla di isolamento dell'autorimessa da edifici adiacenti con strutture REI 120.
Per strutture adiacenti si intende il condominio di civile abitazione soprastante e pertinente?
Io ho sempre ritenuto il condominio come parte dello stesso edificio, come indicato al punto 3.4.1.e pertento separato dall'autorimessa con struttre R/REI 90, è corretto?
Grazie
Silvia
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa - Isolamento autorimessa da edifici adiacen

Messaggio da Terminus »

Hai fatto bene.
Punto 3.4.1: per le separazioni con altre parti dello stesso edificio (quindi l'edificio di pertinenza dell'autorimessa) R/EI 90, tranne i casi di attività particolari elencate sotto.

Naturalmente le gabbie scala/ascensori sono R/EI 120.