Nessuno sa dirmi qualcos? Terminus?
Ho chiesto ad un funzionario VVF come comportarmi, secondo lui non serve fare il MOD.DICH. ma è sufficiente l'omologazione del produttore (se c'è ovviamente)...però devo essere sincera mi sembrava un pò confuso sui documenti...
Attendo qualche informazionein più ...
La ricerca ha trovato 26 risultati
- gio feb 11, 2010 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modello DICH.PROD. per mobili imbottiti
- Risposte: 2
- Visite : 1321
- mer gen 13, 2010 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modello DICH.PROD. per mobili imbottiti
- Risposte: 2
- Visite : 1321
Modello DICH.PROD. per mobili imbottiti
Buon pomeriggio a tutti ho un dubbio rigiardo la compilazione del modello DICH.PROD. per i mobili imbottiti che devono avere classe di reazione al fuoco 1IM.
Secondo voi anche questi devono essere certificati da professionista tramite mod. DICH. PROD. con gli allegati previsti che ne attestino la ...
Secondo voi anche questi devono essere certificati da professionista tramite mod. DICH. PROD. con gli allegati previsti che ne attestino la ...
- lun dic 21, 2009 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
- Risposte: 1
- Visite : 939
DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
Buonasera a tutti ho necessità di un chiarimento relativo ai crtiteri di progetto per depositi HHS con sola protezione a soffitto:
- categoria II
- configurazione di deposito ST4
La domanda è relativa al prospetto 4 della UNI 12845, secondo voi la configurazione ST4 è possibile solo con categoria ...
- categoria II
- configurazione di deposito ST4
La domanda è relativa al prospetto 4 della UNI 12845, secondo voi la configurazione ST4 è possibile solo con categoria ...
- gio dic 17, 2009 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacco autopompa VVF
- Risposte: 1
- Visite : 1146
Attacco autopompa VVF
Buongiorno a tutti ho questo dubbio relativo agli attacchi autopompa VVF:
la UNI 12845 richiede espressamente la presenza di attacco autopompa UNI 70 per ogni impianto sprinkelr presente? perchè io non riesco a trovarlo da nessune parte.
Nel particolare ho questa situazione:
- impianto rete idranti ...
la UNI 12845 richiede espressamente la presenza di attacco autopompa UNI 70 per ogni impianto sprinkelr presente? perchè io non riesco a trovarlo da nessune parte.
Nel particolare ho questa situazione:
- impianto rete idranti ...
- mar ott 27, 2009 15:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio interpretativo su alloggiamento tubazione gas metano
- Risposte: 1
- Visite : 785
Dubbio interpretativo su alloggiamento tubazione gas metano
Buongiorno a tutti pongo una domanda per dubbio interpretativo: CT di potenza < 116 kW.
In caso di posa di tubazione gas metano in alloggiamento REI 30, per passaggio interno al fabbricato, le aperture alle estremità dell'alloggiamento devono essere entrambe verso l'esterno, oppure è ammesso che una ...
In caso di posa di tubazione gas metano in alloggiamento REI 30, per passaggio interno al fabbricato, le aperture alle estremità dell'alloggiamento devono essere entrambe verso l'esterno, oppure è ammesso che una ...
- ven ott 23, 2009 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
- Risposte: 8
- Visite : 6663
Re: Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
Grazie mille a tutti per le delucidazioni, tenteremo la strada del DM 24.11.84 per la rete esistente, sperando che il funzionario VVF accetti e non pretenda altro.....ho il dubbio comunque che non ci siano nè dichiarazioni di conformità dell'epoca, nè progetto......vedremo...
Buona giornata
Buona giornata
- mer ott 21, 2009 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
- Risposte: 8
- Visite : 6663
Impianto gas metano a servizio di utenza industriale
Buonasera a tutti pongo una domanda relativa ad un impianto gas metano a servizio di una fonderia di bronzo; la rete gas metano è esistente da almeno 15 anni e serve per alimentare i macchinari di preriscaldo, staffatura e formatura.
Il dubbio che mi viene è il seguente: a quale normativa la stessa ...
Il dubbio che mi viene è il seguente: a quale normativa la stessa ...
- ven ott 02, 2009 17:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPETENZA PROFESSIONALE CPI
- Risposte: 4
- Visite : 1103
Re: COMPETENZA PROFESSIONALE CPI
Può anche firmare quanto soggetto ad abilitazione alla 818/84 se ne è in possesso ovviamente
- gio set 10, 2009 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - problema passaggio
- Risposte: 0
- Visite : 647
Autorimessa - problema passaggio
Buonasera a tutti chiedo aiuto per un dubbio interpretativo: ho un'autorimessa con oltre 9 posti auto soggetta a VVF.
Devo utilizzare la deroga in via generale dell'uso di rampa di larghezza pari a 3 m a doppio senso di marcia con semaforo; ho la larghezza delle corsie di manovra corretta, il ...
Devo utilizzare la deroga in via generale dell'uso di rampa di larghezza pari a 3 m a doppio senso di marcia con semaforo; ho la larghezza delle corsie di manovra corretta, il ...
- gio set 10, 2009 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT>116 kW - accesso da intercapedine antincendio
- Risposte: 5
- Visite : 3221
CT>116 kW - accesso da intercapedine antincendio
Buongiorno a tutti ho un quesito da porre: ho una centrale termica > 116 kW ubicata al piano seminterrato di un edificio civile ed adiacente ad autorimessa soggetta al controllo VVF.
Il dubbio riguarda l'accesso alla CT: l'accesso diretto avviene da intercapedine ad uso esclusivo delle dimensioni ...
Il dubbio riguarda l'accesso alla CT: l'accesso diretto avviene da intercapedine ad uso esclusivo delle dimensioni ...
- mar mag 26, 2009 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su rete idranti esistente
- Risposte: 2
- Visite : 1232
Re: Dubbio su rete idranti esistente
Grazie....in effetti l'aggiunta degli idranti a muro interni nel reparto filatura mi porta ad avere comunque il 50% degli idranti operativi dell'intero compartimento (le condizioni di dimensionamento dell'impianto preesistente) considerando però gli idranti interni a muro e non più alcuni soprasuolo ...
- mar mag 26, 2009 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su rete idranti esistente
- Risposte: 2
- Visite : 1232
Dubbio su rete idranti esistente
Buongiorno a tutti ho un dubbio relativo a come verificare le prestazioni di una rete idranti esistente e realizzata prima del 1997, quindi prima delle varie 10779.
La mia rete è a servizio di una filatura ed è stata dimensionata nel seguente modo: sono stati considerati attivi n.5 idranti UNI 45 ...
La mia rete è a servizio di una filatura ed è stata dimensionata nel seguente modo: sono stati considerati attivi n.5 idranti UNI 45 ...
- mar apr 28, 2009 16:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Cucina alimentata a gpl
- Risposte: 0
- Visite : 571
Cucina alimentata a gpl
Cucina a servizio di ristorante di potenza circa 60 kW alimentat a GPL, ubicata al piano terra, con aerazione conforme al 12.04.96 i 2/3 a filo pavimento, vorrei realizzare dei pozzetti grigliati di scarico a pavimento e poi convogliarli all'esterno, è possibile?
Grazie
Grazie
- ven apr 10, 2009 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su alimentazione idrica
- Risposte: 3
- Visite : 1087
Re: Dubbio su alimentazione idrica
Interpellato funzionario VVF dice esattamente la stessa cosa, il problema resta la gestione dell'impianto che si può risolvere sistemando le cose dal punto di vista amministrativo.
Ultimo dubbio che mi rimane: in quale norma (10779-12845 ecc..) trovo la possibilità di fare questo tipo di ...
Ultimo dubbio che mi rimane: in quale norma (10779-12845 ecc..) trovo la possibilità di fare questo tipo di ...
- ven apr 10, 2009 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su alimentazione idrica
- Risposte: 3
- Visite : 1087
Dubbio su alimentazione idrica
Buongiorno a tutti ho un dubbio riguardo la possibilità di utilizzo contemporaneo di un'alimentazione idrica: due attività diverse (una filatura-tintoria ed una falegnameria).
E' possibile che le reti idranti delle due attività siano alimentate entrambe dalla stessa alimentazione (vasca+gruppo ...
E' possibile che le reti idranti delle due attività siano alimentate entrambe dalla stessa alimentazione (vasca+gruppo ...
- gio apr 02, 2009 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio autorimessa
- Risposte: 19
- Visite : 7181
Re: Dubbio autorimessa
Il problema è che il committente non vuole forare i portoni perchè sono già installati e nuovi........quindi non si riesce ad avere l'aerazione da 1/25 sulla corsia di manovra....essendo muri contro terra non si possono fare finestre e quindi l'alternativa è o limitare la superficie a 40 m² o fare ...
- gio apr 02, 2009 15:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio autorimessa
- Risposte: 19
- Visite : 7181
Re: Dubbio autorimessa
Ulteriore domanda: se limito la superficie del box a 40 m² installando una parete con porta in materiale incombustibile sul fondo del box stesso realizzando quindi una sorta di ripostiglio?
Oppure ventilazione meccanica per il singolo box?
Grazie
Oppure ventilazione meccanica per il singolo box?
Grazie
- gio apr 02, 2009 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio autorimessa
- Risposte: 19
- Visite : 7181
Re: Dubbio autorimessa
Grazie della dritta in effetti ho trovato una nota prot.P310/4108 del 08/05/01 del ministero dell'interno che dice di considerare un'aerazione di 1/25 per singolo box di superficie superiore a 40 m².
Grazie ancora
Grazie ancora
- gio apr 02, 2009 09:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio autorimessa
- Risposte: 19
- Visite : 7181
Dubbio autorimessa
Buongiorno a tutti ho un dubbio riguardo le dimensioni dei box di un'autorimessa privata; il decreto 01/02/86 definisce box "volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m²", nel mio caso ho un'autorimessa suddivisa a box (11 in totale) di tipo ...
- ven mar 20, 2009 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti ad acqua in reparto fonderia di bronzo
- Risposte: 3
- Visite : 1432
Re: Idranti ad acqua in reparto fonderia di bronzo
La quantità di bronzo fuso per colata è circa 350 kg, il reparto fonderia è 280 m² mentre l'area dove avviene la colata è circa 20 m²; le linee ispesl per le fonderie riportano quanto sotto indicato per incendio ed esplosione:
"L’inglobamento di acqua nel materiale fuso dà luogo a violenta reazione ...
"L’inglobamento di acqua nel materiale fuso dà luogo a violenta reazione ...
- ven mar 20, 2009 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti ad acqua in reparto fonderia di bronzo
- Risposte: 3
- Visite : 1432
Idranti ad acqua in reparto fonderia di bronzo
Buonasera a tutti ho un dubbio relativo ad un parere di conformità antincendio per un'attività 67 che stiamo preparando: in relazione alle tipologie di impianti di spegnimento da utilizzare per un eventuale incendio in tali ambienti è corretto utilizzare idranti ad acqua su un eventuale spandimento ...
- gio mar 19, 2009 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Responsabilità per richiesta parere di conformità antincendi
- Risposte: 7
- Visite : 2211
Re: Responsabilità per richiesta parere di conformità antincendi
L'amministratore non c'è perchè ci sono solo due appartamenti ed il resto sono uffici affittati a 2 enti diversi...
Quindi la questione delle competenze resta: secondo me dovrebbe essere la proprietà a richiedere il parere di conformità antincendio almeno per la centrale termica....?
Quindi la questione delle competenze resta: secondo me dovrebbe essere la proprietà a richiedere il parere di conformità antincendio almeno per la centrale termica....?
- gio mar 19, 2009 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Responsabilità per richiesta parere di conformità antincendi
- Risposte: 7
- Visite : 2211
Responsabilità per richiesta parere di conformità antincendi
Buongiorno a tutti vorrei avere un chiarimento riguardo questo quesito: edificio adibito in parte ad uffici pubblici ed in parte ad appartamenti privati con centrale termica centralizzata di potenza superiore ai 116 kW.
Gli uffici pubblici affittano i locali dalla proprietà (una società immobiliare ...
Gli uffici pubblici affittano i locali dalla proprietà (una società immobiliare ...
- mer mar 04, 2009 10:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Raggio copertura idranti interni
- Risposte: 3
- Visite : 2596
Raggio copertura idranti interni
Buongiorno a tutti.
Vorrei avere delle delucidazioni riguardo il raggio di copertura di idranti interni installati in reparto lavorativo in cui si effettuano operazioni di filatura, quindi con presenza di macchine tessili di lunghezza importante (anche 40 m) separate da corridoi di circa 1,4 m.
Il ...
Vorrei avere delle delucidazioni riguardo il raggio di copertura di idranti interni installati in reparto lavorativo in cui si effettuano operazioni di filatura, quindi con presenza di macchine tessili di lunghezza importante (anche 40 m) separate da corridoi di circa 1,4 m.
Il ...
- mar feb 17, 2009 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vano corsa ascensore in edificio civile sopra 24 m esistente
- Risposte: 1
- Visite : 1243
Vano corsa ascensore in edificio civile sopra 24 m esistente
Buongiorno a tutti ho un dubbio riguardo un parere di conformità antincendio riguardo al vano corsa di ascensore e relativo locale macchine, inserito un edificio civile di tipo b (altezza fino a 32 m) esistente alla data di entrata in vigore del decreto n.246 del 1987 (edificato nel 1964) e quindi ...
- ven feb 13, 2009 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile oltre 24 m esistente
- Risposte: 2
- Visite : 966
Edificio civile oltre 24 m esistente
Buongiorno a tutti ho un dubbio riguardo un parere di conformità antincendio relativo ad un edificio civile di tipo b (altezza fino a 32 m) esistente alla data di entrata in vigore del decreto n.246 del 1987 (edificato nel 1964):
- essendo l'edificio esistente (del 1964) devo applicare solo il punto ...
- essendo l'edificio esistente (del 1964) devo applicare solo il punto ...