DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
AlessiaGuzzo
Messaggi: 26
Iscritto il: mar ott 14, 2008 18:18

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER

Messaggio da AlessiaGuzzo »

Buonasera a tutti ho necessità di un chiarimento relativo ai crtiteri di progetto per depositi HHS con sola protezione a soffitto:
- categoria II
- configurazione di deposito ST4
La domanda è relativa al prospetto 4 della UNI 12845, secondo voi la configurazione ST4 è possibile solo con categoria III e IV oppure si considera anche la categoria I e II prendendo i valori della prima parte del prospetto?
La cosa che mi sembra strana è la riga che separa le parti del prospetto, relativo alle categorie e non alle configurazioni di deposito.
Grazie
Avatar utente
Pierino
Messaggi: 181
Iscritto il: ven set 11, 2009 17:44

Re: DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER

Messaggio da Pierino »

con pericolosità HHS la configurazione ST4 è possibile con tutte le categorie di (I II III IV).
la riga presente sul prospetto 4 serve soltanto per differenziare le categorie II e IV in quanto queste possono avere 2 differenti valori di area operativa (260 e 300 m^2)
Rispondi