Eccomi, vi leggo tutti adesso e vi ringrazio per gli spunti.
Credo di aver trovato il problema: nella modalità raffrescamento ci sono 2 parametri nella mia PdC, uno che imposta la minima della mandata (che era impostato a 12) e uno che imposta il setpoint della mandata (anche quello era a 12 ...
La ricerca ha trovato 61 risultati
- lun lug 13, 2026 18:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento e minima di mandata
- Risposte: 17
- Visite : 1447
- ven lug 10, 2026 18:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento e minima di mandata
- Risposte: 17
- Visite : 1447
Re: Raffrescamento e minima di mandata
Il problema principale è che l'impianto mi lavora a temperature alte (dai 15 ai 18), mentre io vorrei una mandata fissa tra i 10 e i 12, cosa che non mi riesce di ottenere
- ven lug 10, 2026 17:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento e minima di mandata
- Risposte: 17
- Visite : 1447
Re: Raffrescamento e minima di mandata
Allora direi che conviene provare a mettere Si sul "serbatoio accumulo", anche se di solito 50L, no?
- ven lug 10, 2026 17:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento e minima di mandata
- Risposte: 17
- Visite : 1447
Re: Raffrescamento e minima di mandata
Non ragiona anche sul ritorno? Perchè io quando il compressore funziona ho 12 mandata (per pochissimo tempo, perchè poi si spenge) e 17/18 di ritorno. Significa che la casa sta assorbendo fresco. Non capisco perchè si fermi
- ven lug 10, 2026 15:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento e minima di mandata
- Risposte: 17
- Visite : 1447
Re: Raffrescamento e minima di mandata
Vi dico anche, per completezza, che come "Strategia di funzionamento" avevo fino a stamani "basata su T. Esterna", che ho durante l'inverno e che attiva la curva climatica. Ho provato quindi a mettere "automatica", perchè tanto lavoro a temperatura fissa (e magari neanche cambia nulla).
Inoltre ho ...
Inoltre ho ...
- ven lug 10, 2026 14:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento e minima di mandata
- Risposte: 17
- Visite : 1447
Re: Raffrescamento e minima di mandata
Ciao a tutti,
Si ho volano termico sul ritorno da 50 litri, ma il tecnico lo ha escluso dalle impostazioni della PdC ("serb. Accumulo" ha impostato "no" perchè dice che servirebbe più grande di 50 litri, e quello è solo per garantire una quantità di acqua in casi di emergenza).
Scusate, l'EER. Ho ...
Si ho volano termico sul ritorno da 50 litri, ma il tecnico lo ha escluso dalle impostazioni della PdC ("serb. Accumulo" ha impostato "no" perchè dice che servirebbe più grande di 50 litri, e quello è solo per garantire una quantità di acqua in casi di emergenza).
Scusate, l'EER. Ho ...
- ven lug 10, 2026 14:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento e minima di mandata
- Risposte: 17
- Visite : 1447
Re: Raffrescamento e minima di mandata
Perchè non credo che sia normale richiedere una mandata a 10 gradi e non raggiungerla mai perchè il compressore si spenge prima, facendo rialzare in pochissimi minuti la mandata.
Vorrei capire come mai non riesce a modulare e conservare la mandata intorno alla temperatura richiesta
Vorrei capire come mai non riesce a modulare e conservare la mandata intorno alla temperatura richiesta
- gio lug 09, 2026 21:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffrescamento e minima di mandata
- Risposte: 17
- Visite : 1447
Raffrescamento e minima di mandata
Buonasera a tutti.
Ho un impianto di raffrescamento con pompa di calore Baxi Alya 8kw e 3 ventilconvettori Cordivari. Il tutto gestito da un cronotermostato wifi VIMAR che ha la funzione sia ON/OFF (attualmente attiva) sia PID. Immobile 84 mq a Firenze.
Ho attualmente una mandata minima a 10 gradi ...
Ho un impianto di raffrescamento con pompa di calore Baxi Alya 8kw e 3 ventilconvettori Cordivari. Il tutto gestito da un cronotermostato wifi VIMAR che ha la funzione sia ON/OFF (attualmente attiva) sia PID. Immobile 84 mq a Firenze.
Ho attualmente una mandata minima a 10 gradi ...
- mar feb 03, 2026 07:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Condivisione test su PdC Baxi
- Risposte: 6
- Visite : 2153
Re: Condivisione test su PdC Baxi
Nelle mezze stagioni è raro che lo tenga acceso, la casa è ben coibentata (tranne negli ultimi mesi i lavori al piano di sotto, che evidentemente hanno fatto aumentare la dispersione).
Io in casa sto bene con 18/18.5, spesso quindi non è necessario accendere.
Io in casa sto bene con 18/18.5, spesso quindi non è necessario accendere.
- lun feb 02, 2026 21:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Condivisione test su PdC Baxi
- Risposte: 6
- Visite : 2153
Re: Condivisione test su PdC Baxi
Mi sono permesso di guardare le tue altre discussioni: sei in classe B e 8kW per 84mq è un sovradimensionamento clamoroso .
Anzi clamorosamente ridicolo perchè non ci fai nemmeno fai l'ACS :roll:
A questo punto si spiega la "strategia" del vicino, che poi è quella che adottavi anche tu l'anno ...
- lun feb 02, 2026 19:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Condivisione test su PdC Baxi
- Risposte: 6
- Visite : 2153
Re: Condivisione test su PdC Baxi
L'immobile è di 84 mq, e ho i 3 fancoil nelle 2 camere e nel salone.
Non mi so però spiegare il diverso funzionamento tra l'anno scorso e quest'anno. Pur tentando di far andare tutto il più tempo possibile, non riesco a far modulare. E avendo i fancoil, sotto una certa temperatura non posso andare ...
Non mi so però spiegare il diverso funzionamento tra l'anno scorso e quest'anno. Pur tentando di far andare tutto il più tempo possibile, non riesco a far modulare. E avendo i fancoil, sotto una certa temperatura non posso andare ...
- lun feb 02, 2026 15:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Condivisione test su PdC Baxi
- Risposte: 6
- Visite : 2153
Condivisione test su PdC Baxi
Buon pomeriggio a tutti,
Nel corso di questi 2 mesi ho provato a fare dei test per provare a capire come poter mandare la pompa di calore, senza però ottenere risultati soddisfacenti. Non è la prima volta che scrivo, ma spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
Immobile classe B, zona ...
Nel corso di questi 2 mesi ho provato a fare dei test per provare a capire come poter mandare la pompa di calore, senza però ottenere risultati soddisfacenti. Non è la prima volta che scrivo, ma spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
Immobile classe B, zona ...
- lun gen 19, 2026 20:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 14
- Visite : 4798
Re: Ancora dubbi su impianto
Hai una PdC da 8 kWt, quindi se il COP è costante a 3 hai circa 2,67 kW elettrici. Se la PdC sta modulando al minimo, circa 30% del compressore, allora sono circa 0,8 kW e aggiungendo i consumi di fondo, come hai detto, 0,18 kW siamo allora a 1 kW (che per un'ora di funzionamento fa appunto un kWh ...
- gio gen 15, 2026 22:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 14
- Visite : 4798
Re: Ancora dubbi su impianto
Salve a tutti.
Ho fatto qualche prova.
1) curva climatica 38-45, pendenza 0,3. Ho probabilmente impostato male la minima (a 20 gradi non solo non voglio 38 gradi, ma l'impianto sarà verosimilmente spento). Ho confuso la temperatura minima di avvio dei fancoil (circa 35) con la minima della curva ...
Ho fatto qualche prova.
1) curva climatica 38-45, pendenza 0,3. Ho probabilmente impostato male la minima (a 20 gradi non solo non voglio 38 gradi, ma l'impianto sarà verosimilmente spento). Ho confuso la temperatura minima di avvio dei fancoil (circa 35) con la minima della curva ...
- mer gen 07, 2026 20:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 14
- Visite : 4798
Re: Ancora dubbi su impianto
Grazie mille a tutti!
Volevo anche capire una cosa: 1 kw elettrico di consumo all'ora è un consumo giusto o si può migliorare? Io pensavo che la pompa avesse un piccolo di accensione, ma poi modulasse, lavorando al minimo, per mantenere la temperatura dell'acqua impostata. Invece sembra che lavori ...
Volevo anche capire una cosa: 1 kw elettrico di consumo all'ora è un consumo giusto o si può migliorare? Io pensavo che la pompa avesse un piccolo di accensione, ma poi modulasse, lavorando al minimo, per mantenere la temperatura dell'acqua impostata. Invece sembra che lavori ...
- mar gen 06, 2026 20:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 14
- Visite : 4798
Re: Ancora dubbi su impianto
Quindi imposteresti temperatura di mandata fissa e lavorare solo durante il giorno? Farla lavorare tutto il giorno anche se noi siamo a lavoro? Entriamo la.mattina e prima delle 15/16 non rientra nessuno.
Sul lato consumi, considera che non riesco a capire quanto consuma la sola pompa di calore ...
Sul lato consumi, considera che non riesco a capire quanto consuma la sola pompa di calore ...
- mar gen 06, 2026 20:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 14
- Visite : 4798
Re: Ancora dubbi su impianto
Grazie mille Esa!
Se tengo però la temperatura dell'acqua più alta e imposto 19-20 gradi sul termostato, ci saranno tanti on-off della pompa, una volta che in casa ho raggiunto la temperatura desiderata.
Era per quello che ho impostato la climatica, così da lasciare sempre il termostato in ...
- mar gen 06, 2026 18:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 14
- Visite : 4798
Re: Ancora dubbi su impianto
“Al momento sto andando in climatica, temperatura 30-40°C”.
La climatica, con i ventilo convettori, non conviene (in generale, non conviene con alcun impianto, se non nei condomini o in situazioni particolari, che non è il caso di elencare).
Tieni temperatura fissa e, se non vuoi aria fastidiosa ...
- mar gen 06, 2026 18:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 14
- Visite : 4798
Re: Ancora dubbi su impianto
Grazie mille Esa!
Se tengo però la temperatura dell'acqua più alta e imposto 19-20 gradi sul termostato, ci saranno tanti on-off della pompa, una volta che in casa ho raggiunto la temperatura desiderata.
Era per quello che ho impostato la climatica, così da lasciare sempre il termostato in ...
Se tengo però la temperatura dell'acqua più alta e imposto 19-20 gradi sul termostato, ci saranno tanti on-off della pompa, una volta che in casa ho raggiunto la temperatura desiderata.
Era per quello che ho impostato la climatica, così da lasciare sempre il termostato in ...
- mar gen 06, 2026 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 14
- Visite : 4798
Ancora dubbi su impianto
Buongiorno, e buona epifania a tutti.
Torno a scrivere dopo un po' di tempo perchè continuo purtroppo a non capire come poter utilizzare al meglio il mio impianto.
Ho una casa in classe B, con impianto ibrido a pompa di calore (8kw) e caldaia a condensazione, tutto Baxi, con Ventilconvettori ...
Torno a scrivere dopo un po' di tempo perchè continuo purtroppo a non capire come poter utilizzare al meglio il mio impianto.
Ho una casa in classe B, con impianto ibrido a pompa di calore (8kw) e caldaia a condensazione, tutto Baxi, con Ventilconvettori ...
- gio dic 04, 2025 16:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Miglior utilizzo impianto pompa di calore
- Risposte: 3
- Visite : 1602
Re: Miglior utilizzo impianto pompa di calore
Grazie Nonickname.
Non dovrebbe quindi esserci un termostato che chiama la pompa di calore quando la casa su raffredda? E come dovrebbe funzionare?
La soluzione potrebbe essere lasciare il termostato a temperatura irraggiungibile (che però così sarebbe sempre in chiamata) e abbassare la ...
Non dovrebbe quindi esserci un termostato che chiama la pompa di calore quando la casa su raffredda? E come dovrebbe funzionare?
La soluzione potrebbe essere lasciare il termostato a temperatura irraggiungibile (che però così sarebbe sempre in chiamata) e abbassare la ...
- mer dic 03, 2025 22:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Miglior utilizzo impianto pompa di calore
- Risposte: 3
- Visite : 1602
Miglior utilizzo impianto pompa di calore
Buonasera a tutti,
Ho un immobile in classe B, vivo in Toscana, con un impianto con pompa di calore, accumulo e fancoil, uno per ogni stanza.
L'intero impianto è gestito da un termostato centrale (in modalità on/off) che fa attivare la PdC quando la temperatura in casa scende sotto a quanto ...
Ho un immobile in classe B, vivo in Toscana, con un impianto con pompa di calore, accumulo e fancoil, uno per ogni stanza.
L'intero impianto è gestito da un termostato centrale (in modalità on/off) che fa attivare la PdC quando la temperatura in casa scende sotto a quanto ...
- mer dic 11, 2024 13:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
- Risposte: 12
- Visite : 4112
Re: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
Prova a spegnere la pompa di ricircolo sanitario, spesso questo aspetto viene sottovalutato, ma tenere in giro acqua sempre calda (anche se non viene utilizzata) incide non poco.
Dovrebbe essere già disattivata, l'acs non me la produce la pompa di calore, ma la caldaia a condensazione. Sempre ...
- sab dic 07, 2024 11:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
- Risposte: 12
- Visite : 4112
Re: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
Tornando alla temperatura della mandata: da 40 a 50 °C c'è una differenza abissale in termini di COP...
Ricordiamoci che il cliente non paga il COP ma l'energia prelevata dalla macchina.
Puoi prelevare energia e metterla in ambiente (classe B ha alta costante di tempo) e magari nemmeno ...
- ven dic 06, 2024 20:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
- Risposte: 12
- Visite : 4112
Re: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
Nell'impianto Ibrido devi creare una logica per cui venga utilizzata la fonte di calore più conveniente in base alla temperatura esterna.
La cadaia a gas ha rendimento fisso mentre la PDC ha un rendimento variabile in base alla temperatuta esterna e alla temperatura di mandata all'impianto ...
- ven dic 06, 2024 20:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
- Risposte: 12
- Visite : 4112
Re: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
Aspetta, ma non è che gli attacca-stacca della pompa di calore siano dovuti alla richiesta del sanitario anzichè del fan coil? E' un impianto ibrido di quelli con accumulo? Hai una pompa di ricircolo?
Tornando alla temperatura della mandata: da 40 a 50 °C c'è una differenza abissale in termini di ...
- gio dic 05, 2024 13:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
- Risposte: 12
- Visite : 4112
Re: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
25kWh per 84 m2?
ipotizzando un COP = 3, sei tra la vecchia classe E e F a occhio e croce.
Mi domando quale sia la ristrutturazione che è stata fatta.
Ma infatti ho sbagliato io il modo di utilizzare l'impianto. Il termostato centrale era sempre in richiesta, e la pompa di calore ogni tanto ...
- gio dic 05, 2024 11:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
- Risposte: 12
- Visite : 4112
Re: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
Secondo me, oltre alle temperature che imposti in ambiente, devi agire soprattutto sulla temperatura di mandata dell'acqua, riducendola il più possibile compatibilmente con le temperature che ottieni in ambiente.
In ogni caso pochi giorni per valutare le differenze di consumi sono pochi, inoltre ...
- gio dic 05, 2024 10:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
- Risposte: 12
- Visite : 4112
Prove impianto ibrido con PdC - Consigli
Buongiorno,
nelle ultime settimane ho provato a fare qualche test per vedere cosa mi conveniva fare di più nel periodo di riscaldamento della mia casa, un appartamento ristrutturato di 84 mq, con impianto ibrido con caldaia a condensazione e pompa di calore, e con 3 fancoil (uno dei quali sempre ...
nelle ultime settimane ho provato a fare qualche test per vedere cosa mi conveniva fare di più nel periodo di riscaldamento della mia casa, un appartamento ristrutturato di 84 mq, con impianto ibrido con caldaia a condensazione e pompa di calore, e con 3 fancoil (uno dei quali sempre ...
- lun nov 18, 2024 12:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Avvio impianto - Consigli
- Risposte: 6
- Visite : 2626
Re: Avvio impianto - Consigli
Dipende da come regola la PDC, da che volume impianto e da che coibentazioni hai. Se la PDC rimane attiva e mantiene la temperatura del circuito, in prima battuta poco, ma hai il confort di poter avere subito il fancoil che rende una volta che chiama. Se fai raffreddare l'impianto, nel momento in ...
- lun nov 18, 2024 10:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Avvio impianto - Consigli
- Risposte: 6
- Visite : 2626
Re: Avvio impianto - Consigli
Che mi consigliate?
Grazie mille a tutti
La seconda che hai detto. Se il generale stacca e gli ambienti non sono soddifatti, come fai a scaldare?
In realtà io gli ambienti li scaldo, e sto molto bene. Impostando 18.5 al termostato centrale raggiungo 20 in soggiorno e 19 in camera. Perchè ...
- lun nov 18, 2024 10:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Avvio impianto - Consigli
- Risposte: 6
- Visite : 2626
Re: Avvio impianto - Consigli
Il tecnico mi ha detto di provare a lasciare l'impianto sempre acceso, impostando una temperatura di comfort per quando sono in casa ed evitare poi che la temperatura si abbassi troppo quando sono fuori.
Quale altro consulente dovrei sentire, se non il tecnico?
Come dovrei fare altrimenti ad ...
Quale altro consulente dovrei sentire, se non il tecnico?
Come dovrei fare altrimenti ad ...
- dom nov 17, 2024 22:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Avvio impianto - Consigli
- Risposte: 6
- Visite : 2626
Avvio impianto - Consigli
Buonasera a tutti,
Ho da pochi giorni avviato il mio impianto ibrido di riscaldamento con pompa di calore e caldaia a condensazione, con 3 fancoil in immobile da 83 mq.
Il mio tecnico mi ha consigliato, per massimizzare i consumi, di tenere sempre acceso l'impianto. Io ho un termostato centrale ...
Ho da pochi giorni avviato il mio impianto ibrido di riscaldamento con pompa di calore e caldaia a condensazione, con 3 fancoil in immobile da 83 mq.
Il mio tecnico mi ha consigliato, per massimizzare i consumi, di tenere sempre acceso l'impianto. Io ho un termostato centrale ...
- sab ago 03, 2024 19:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Chiarissimo, grazie!
In questo momento ho il termostato centrale a 26, con temperatura che non raggiungo quasi mai perchè imposto i termostati dei fancoil a temperature che non consentono di far arrivare alla temperatura quello centrale.
Il mio dubbio è: se durante la giornata volessi spengere ...
In questo momento ho il termostato centrale a 26, con temperatura che non raggiungo quasi mai perchè imposto i termostati dei fancoil a temperature che non consentono di far arrivare alla temperatura quello centrale.
Il mio dubbio è: se durante la giornata volessi spengere ...
- mar lug 30, 2024 15:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
- mar lug 30, 2024 14:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Chiarissimo, mi torna tutto.
Quindi a livello pratico io lascio accesa la PdC h24, tenendo la temperatura del termostato centrale discretamente bassa (intorno a 25, tanto non li raggiunge mai), e calibro le temperature nelle singole stanze, giusto?
Grazie ancora
Quindi a livello pratico io lascio accesa la PdC h24, tenendo la temperatura del termostato centrale discretamente bassa (intorno a 25, tanto non li raggiunge mai), e calibro le temperature nelle singole stanze, giusto?
Grazie ancora
- mar lug 30, 2024 13:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Ottimo! Io avevo capito che il termostato centrale avesse la funzione di "interruttore" (così me lo hanno definito) della PdC. Quando c'è richiesta (quindi il termostato non ha raggiunto la temperatura desiderata), la PdC lavora, quando invece il termostato raggiunge la temperatura la PdC si ferma ...
- mar lug 30, 2024 13:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
In che senso? Se il termostato centrale raggiunge la temperatura impostata, la PdC si ferma, mentre i fancoil continuano ad utilizzare il liquido refrigerato già prodotto.
Se invece faccio arrestare prima i fancoil, mettendo una temperatura più alta in questi (che hanno ognuno il loro termostato ...
Se invece faccio arrestare prima i fancoil, mettendo una temperatura più alta in questi (che hanno ognuno il loro termostato ...
- mar lug 30, 2024 11:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Sto aspettando risposta dal tecnico per avere certezza della potenza della PdC, visto che mi era stata fatta una domanda in merito. In ogni caso lui mi ha sempre detto che la potenza era molto superiore rispetto alla potenziale richiesta.
Sìsì immaginavo che ci volesse del tempo. L'impianto sta ...
Sìsì immaginavo che ci volesse del tempo. L'impianto sta ...
- mar lug 30, 2024 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Davvero interessantissimo leggere questo scambio di posizioni. Io l'immobile l'ho comprato in fase di ristrutturazione, con progetti e impianti già decisi, e credevo che un impianto così innovativo fosse molto più semplice da utilizzare.
Comunque, seguendo i vostri consigli, sembra che il tutto si ...
Comunque, seguendo i vostri consigli, sembra che il tutto si ...
- mer lug 24, 2024 15:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Inoltre: hai per caso anche la VMC? Spero di no, o se non altro spero che tu la tenga spenta quando accendi i fan coil.
Cioè magari i fan coil sono dimensionati correttamente e il problema sta altrove.
Che cosa è la VMC? Io sui fancoil ho installata la Valvola a 3 vie, e ho 4 diverse modalità ...
- mar lug 23, 2024 16:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Grazie mille per l'analisi, per la quale dò qualche elemento ulteriore.
Il soggiorno è 21mq, a cui bisogna però aggiungere quasi 6 mq di cucinotto (open space) e 2 di ingressino. Inoltre non è presente una porta con la zona notte, per cui l'aria fresca si disperde anche nel disimpegno davanti alle ...
Il soggiorno è 21mq, a cui bisogna però aggiungere quasi 6 mq di cucinotto (open space) e 2 di ingressino. Inoltre non è presente una porta con la zona notte, per cui l'aria fresca si disperde anche nel disimpegno davanti alle ...
- mar lug 23, 2024 14:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Buonasera a tutti,
vi aggiorno dopo questi giorni di intensi scambi con i vari tecnici che hanno operato sul mio impianto.
Innanzitutto, mi è stato detto che la soluzione più pratica sarebbe quella di installare una porta tra zona soggiorno e zona notte, in modo da recuperare 1-2 gradi nel ...
vi aggiorno dopo questi giorni di intensi scambi con i vari tecnici che hanno operato sul mio impianto.
Innanzitutto, mi è stato detto che la soluzione più pratica sarebbe quella di installare una porta tra zona soggiorno e zona notte, in modo da recuperare 1-2 gradi nel ...
- mar lug 16, 2024 10:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Grazie infinite a tutti!
Io sono abituato ai classici condizionatori, che accendi all'occorrenza e limitati alla stanza in cui ti trovi. Quindi faccio parecchia fatica a capire il funzionamento di questo nuovo impianto.
Tra cucinotto e soggiorno hai in totale 26 m², 7000 BTU sono 2.05 kW, per ...
Io sono abituato ai classici condizionatori, che accendi all'occorrenza e limitati alla stanza in cui ti trovi. Quindi faccio parecchia fatica a capire il funzionamento di questo nuovo impianto.
Tra cucinotto e soggiorno hai in totale 26 m², 7000 BTU sono 2.05 kW, per ...
- lun lug 15, 2024 21:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Re: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Ciao Nick, e grazie!
Rispetto al punto 1) in realtà tutti mi dicono (tecnico pdc, mio geometra e tecnico della casa produttrice dei fancoil) che quelli delle camere sono perfettamente dimensionati per l'ambiente. Secondo te no? Non sono sufficienti 7000 btu per 14 mq?
Mentre rispetto al punto 3 ...
Rispetto al punto 1) in realtà tutti mi dicono (tecnico pdc, mio geometra e tecnico della casa produttrice dei fancoil) che quelli delle camere sono perfettamente dimensionati per l'ambiente. Secondo te no? Non sono sufficienti 7000 btu per 14 mq?
Mentre rispetto al punto 3 ...
- lun lug 15, 2024 20:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
- Risposte: 61
- Visite : 29835
Funzionamento ed efficienza impianto ibrido con pdc e ventilconvettori
Buonasera a tutti,
Sono ormai alla seconda estate nella mia prima casa, e come ogni volta non riesco a capire come massimizzare l'impianto con pdc e ventilconvettori. L'immobile è di circa 83 mq, e sono stati posizionati 3 fancoil (2 in ciascuna camera da 7000 btu per 14 mq, e 1 in soggiorno ...
Sono ormai alla seconda estate nella mia prima casa, e come ogni volta non riesco a capire come massimizzare l'impianto con pdc e ventilconvettori. L'immobile è di circa 83 mq, e sono stati posizionati 3 fancoil (2 in ciascuna camera da 7000 btu per 14 mq, e 1 in soggiorno ...
- sab dic 23, 2023 14:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: URGENTE - Sostituzione contatore gas e riscaldamento difficile
- Risposte: 2
- Visite : 1094
URGENTE - Sostituzione contatore gas e riscaldamento difficile
Buongiorno a tutti, vi scrivo perchè sono in una situazione difficile. Ieri sono venuti a sostituirmi il contatore del gas e sono sorti i problemi oggi.
Io ho un impianto di riscaldamento/raffrescamento ibrido con caldaia a condensazione e pompa di calore BAXI. La temperatura dell'acqua di mandata ...
Io ho un impianto di riscaldamento/raffrescamento ibrido con caldaia a condensazione e pompa di calore BAXI. La temperatura dell'acqua di mandata ...
- gio nov 30, 2023 18:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura di mandata acqua per impianto ibrido
- Risposte: 4
- Visite : 1589
Re: Temperatura di mandata acqua per impianto ibrido
Non è un impianto che ho pensato io, era nella casa ristrutturata che ho acquistato.
Ci sono i fancoil, uno per ogni stanza (camere e soggiorno) e lo scaldasalviette in bagno.
Ovviamente vorrei provare a massimizzare il risparmio e capire se convenga utilizzare corrente o gas.
Grazie comunque
Ci sono i fancoil, uno per ogni stanza (camere e soggiorno) e lo scaldasalviette in bagno.
Ovviamente vorrei provare a massimizzare il risparmio e capire se convenga utilizzare corrente o gas.
Grazie comunque
- gio nov 30, 2023 16:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura di mandata acqua per impianto ibrido
- Risposte: 4
- Visite : 1589
Temperatura di mandata acqua per impianto ibrido
Buonasera,
Il tecnico oggi viene a sistemare la temperatura di mandata della pompa di calore per il mio impianto di riscaldamento ibrido. Mi ha proposto di far lavorare la pompa di calore fino a 35 gradi, poi delegare la caldaia a condensazione per raggiungere i 50 gradi di mandata.
Può essere una ...
Il tecnico oggi viene a sistemare la temperatura di mandata della pompa di calore per il mio impianto di riscaldamento ibrido. Mi ha proposto di far lavorare la pompa di calore fino a 35 gradi, poi delegare la caldaia a condensazione per raggiungere i 50 gradi di mandata.
Può essere una ...
- gio nov 23, 2023 22:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi pssaggio da raffrescamento a riscaldamento
- Risposte: 0
- Visite : 691
Problemi pssaggio da raffrescamento a riscaldamento
Buonasera a tutti,
Vi scrivo per chiedervi indicazioni sul passaggio del mio impianto ibrido con pompa di calore e caldaia a condensazione da raffrescamento a riscaldamento.
Nell'unità interna della pompa di calore è impostata la modalità "auto", ma se accendo l'impianto questo continua a mandare ...
Vi scrivo per chiedervi indicazioni sul passaggio del mio impianto ibrido con pompa di calore e caldaia a condensazione da raffrescamento a riscaldamento.
Nell'unità interna della pompa di calore è impostata la modalità "auto", ma se accendo l'impianto questo continua a mandare ...