La ricerca ha trovato 214 risultati
- ven mag 26, 2017 12:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico - Sostituzione Pdc
- Risposte: 1
- Visite : 1058
Conto termico - Sostituzione Pdc
Buongiorno, secondo voi si può accedere al conto termico sostituendo un impianto di climatizzazione esistente composto da più unità esterne mono e multi split, con un impianto VRF dotato di unica unità esterna? Io credo di si, considerando tutte le unità esistenti come unica macchina di potenza pari...
- mer mag 17, 2017 12:31
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Produttivo 2 sub - uno impianto uno no
- Risposte: 3
- Visite : 2164
Re: Produttivo 2 sub - uno impianto uno no
Secondo me, essendo due subalterni distinti, non comunicanti e quindi scorporabili e non avendo impianti in comune, dovresti fare 2 APE.
- mer mar 29, 2017 16:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico per sostituzone impianti già dotati di pompa di calore
- Risposte: 3
- Visite : 1230
Re: Conto termico per sostituzone impianti già dotati di pompa di calore
Comunque, in seguito a telefonata col GSE, confermo la fattibilità dell'intervento di sostituzione di pompa di calore con altra pompa di calore, in quanto sulla norma si parla di impianto termico generico senza specificare il tipo di generatore
- mar mar 28, 2017 17:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico per sostituzone impianti già dotati di pompa di calore
- Risposte: 3
- Visite : 1230
Conto termico per sostituzone impianti già dotati di pompa di calore
Buonasera,
a qualcuno risulta che non siano incentivabili interventi di sostituzione di impianti termici inferiori a 35 kW già dotati di pompa di calore elettrica di vecchia installazione con impianti dotati di nuova pompa di calore elettrica con caratteristiche conformi a quelle richieste?
Grazie
a qualcuno risulta che non siano incentivabili interventi di sostituzione di impianti termici inferiori a 35 kW già dotati di pompa di calore elettrica di vecchia installazione con impianti dotati di nuova pompa di calore elettrica con caratteristiche conformi a quelle richieste?
Grazie
- lun nov 28, 2016 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sistemi automatici di apertura finestre in FPF
- Risposte: 4
- Visite : 1690
Re: Sistemi automatici di apertura finestre in FPF
Ok, grazie per la risposta...ma bisogna chiedere preventiva autorizzazione ai VVF ovviamente, vero?
- lun nov 28, 2016 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sistemi automatici di apertura finestre in FPF
- Risposte: 4
- Visite : 1690
Sistemi automatici di apertura finestre in FPF
Buongiorno,
che voi sappiate, in deroga alla norma, i VVF autorizzano sistemi di apertura automatica delle finestre nei Filtri a Prova di Fumo per l'aerazione degli stessi, collegati all'impianto di rivelazione ed allarme antincendio?
che voi sappiate, in deroga alla norma, i VVF autorizzano sistemi di apertura automatica delle finestre nei Filtri a Prova di Fumo per l'aerazione degli stessi, collegati all'impianto di rivelazione ed allarme antincendio?
- mer ott 19, 2016 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stabilimento balneare/discoteca
- Risposte: 0
- Visite : 2740
Stabilimento balneare/discoteca
Buongiorno, premesso che non mi occupo di prevenzione incendi, avrei da porre il seguente quesito: uno stabilimento balneare, in cui, occasionalmente, si organizzano serate con dj e zona dedicata al ballo interamente all'aperto, con capienza sicuramente superiore a 600 persone, rientra tra le attivi...
- mar mag 17, 2016 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Norme manutenzione impianti antincendio
- Risposte: 1
- Visite : 2093
Norme manutenzione impianti antincendio
Buongiorno, ho un impianto antincendio composto da sprinkler ed idranti alimentati da un unico gruppo pompe, realizzato nel 2002 circa, quindi in conformità alla UNI 9490, UNI 9489 e UNI 10779 in vigore all'epoca. Per quanto riguarda la manutenzione, ad oggi, se nulla è mutato, devo fare riferimento...
- ven mag 06, 2016 12:48
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DICO incompleta
- Risposte: 24
- Visite : 7432
Re: DICO incompleta
Comunque da quando è attiva la procedura secondo delibera 40, già per gli impianti a gas metano è cambiato qualcosa in meglio è le DICO sono conformi e complete (oltre che gli stessi impianti sono più a norma), chiaramente mi riferisco alle nuove installazioni...se adottassero la stessa procedura pe...
- mer mag 04, 2016 17:26
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Errore subalterni su APE
- Risposte: 3
- Visite : 3847
Re: Errore subalterni su APE
Si è giusto riportare solo i dati di ciò che rientra nella certificazione, ma i notai, forse per qualche regolamento interno al loro ordine, chiedono sempre di inserire i dati di tutto quello che rientra nella compravendita...cmq correggi l'APE secondo le indicazioni del notaio, altrimenti non ti fa...
- mar mag 03, 2016 11:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CTU - parte insolvente
- Risposte: 11
- Visite : 4308
Re: CTU - parte insolvente
Le parti sono responsabili del pagamento in solido, quindi se una parte non paga, puoi pretendere il pagamento dell'intera perizia dalla parte opposta. http://www.professionegiustizia.it/notizie/notizia.php?id=369&t=sentenza Perfetto, ma per richiedere il pagamento alle parti devi comunque esse...
- lun mag 02, 2016 20:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CTU - parte insolvente
- Risposte: 11
- Visite : 4308
Re: CTU - parte insolvente
Di solito il giudice non si interessa al pagamento della parcella (sia in acconto che a saldo)...liquida e basta...poi sono affari tuoi sul come recuperarli...certo se hai l'autorizzazione a chiedere l'acconto, di fatto, hai pieni poteri per farla rivalere alle parti e pretendere il pagamento anche ...
- gio apr 14, 2016 19:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica ispesl
- Risposte: 27
- Visite : 7922
Re: Pratica ispesl
Cmq la denuncia all'Inail si fa solo per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e potenza superiore a 35 kW.
- gio apr 14, 2016 19:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pratica ispesl
- Risposte: 27
- Visite : 7922
Re: Pratica ispesl
Certo che la domanda è sicuramente confusa e forse inopportuna...però pure chi ha risposto non ha perso sicuramente tempo a piantarsi sulle lacune di un povero utente indifeso...
- mar apr 05, 2016 19:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Alla ricerca del Watt perduto -> Risparmio energetico
- Risposte: 39
- Visite : 9265
Re: Alla ricerca del Watt perduto -> Risparmio energetico
Ok, grazie per la risposta...ma la resistenza carter a che temperatura dovrebbe entrare in funzione? Oppure entra sempre in funzione?
- lun apr 04, 2016 19:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Alla ricerca del Watt perduto -> Risparmio energetico
- Risposte: 39
- Visite : 9265
Re: Alla ricerca del Watt perduto -> Risparmio energetico
Mi riallaccio a questo post in quanto non ho trovato altro nel forum...stiamo monitorando i consumi energetici degli impianti di climatizzazione di una palazzina uffici con impianti autonomi tipo multisplit e VRF della Mitsubishi Electric...abbiamo constatato che ad impianti spenti vi è comunque un ...
- ven apr 01, 2016 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Apertura di aerazione
- Risposte: 5
- Visite : 1670
Re: Apertura di aerazione
Però forse stai confondendo il requisito R con il requisito REI...
- mer mar 30, 2016 19:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: spessore tubi rame per impianto metano
- Risposte: 1
- Visite : 1763
Re: spessore tubi rame per impianto metano
12x1 mm; 14x0,8 mm; 15x0,7 mm; 16x1 mm; 18x0,8 mm; 22x0,9 mm; 28x1 mm; 35x1 mm; 42x1,2 mm; 54x1,5 mm.
- ven mar 18, 2016 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale rifiuti in autorimessa
- Risposte: 10
- Visite : 3292
Re: locale rifiuti in autorimessa
Ho scoperto che c'è un chiarimento ministeriale sui locali immondezzaio in autorimessa. prot. n° P1229/4108/sott.22/11 del 12 gennaio 2006 qualcuno ha il chiarimento in formato originale? Purtroppo non lo trovo. Inoltre mi è poco chiara la risposta. Mi sembra di capire: - aeraazione 1/100; - compar...
- lun feb 29, 2016 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contatore lancia impulsi su riempimento vasca
- Risposte: 5
- Visite : 1840
Re: Contatore lancia impulsi su riempimento vasca
Ok grazie per la risposta...credo che sia per questo motivo...anche se non riesco a capirne la reale necessità
- lun feb 29, 2016 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contatore lancia impulsi su riempimento vasca
- Risposte: 5
- Visite : 1840
Contatore lancia impulsi su riempimento vasca
Buonasera,
domanda forse banale...ma un contatore lancia impulsi posto sulla tubazione di riempimento della vasca antincendio a cosa serve? Tipo a remotizzare il segnale da qualche parte? A che scopo? Non mi è mai capitato e non ho trovato nulla in merito...Grazie a che volesse aiutarmi
domanda forse banale...ma un contatore lancia impulsi posto sulla tubazione di riempimento della vasca antincendio a cosa serve? Tipo a remotizzare il segnale da qualche parte? A che scopo? Non mi è mai capitato e non ho trovato nulla in merito...Grazie a che volesse aiutarmi
- lun feb 15, 2016 11:20
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tempo d'attesa collaudo multistrato
- Risposte: 7
- Visite : 3384
Re: tempo d'attesa collaudo multistrato
Ma sbaglio o la nuova 7129 dice 15 + 5 minuti? Io leggo così al p.to 5.3 si ma quella è la "solita" a 100-150 mbar al punto 5.1... Ludovico parlava di quella che bisogna fare prima se si utilizzano giunzioni a pressare di cui al punto 5.2; in effetti i 5 bar sono previsti solo se il produ...
- lun feb 15, 2016 10:45
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tempo d'attesa collaudo multistrato
- Risposte: 7
- Visite : 3384
Re: tempo d'attesa collaudo multistrato
Ma sbaglio o la nuova 7129 dice 15 + 5 minuti? Io leggo così al p.to 5.3
- mar feb 09, 2016 11:06
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Formula di Renouard
- Risposte: 2
- Visite : 2040
Re: Formula di Renouard
Si si...come avevo riportato nel precedente post c'è una differenza del 10% in meno con l'attuale formula.
- gio gen 28, 2016 18:23
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tratti da 100 metri
- Risposte: 19
- Visite : 5469
Re: Tratti da 100 metri
Si infatti era una battuta...neanche io ne ho mai sentito parlare...pensavo che giacchè il distributore ti avesse suggerito anche la capienza
- gio gen 28, 2016 17:27
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tratti da 100 metri
- Risposte: 19
- Visite : 5469
Re: Tratti da 100 metri
Come diametro delle tubazioni per i tratti fino ad 80 mt potresti usare il DN40 (in Pead intendo), mentre per quelli oltre gli 80 mt il DN50...anche se io per sicurezza farei tutto DN50 tanto il costo del tubo non è di gran lunga superiore, soprattutto a fronte di quello dello scavo che sarà sicuram...
- ven gen 15, 2016 19:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Formula di Renouard
- Risposte: 2
- Visite : 2040
Formula di Renouard
Buonasera, tra la versione 2008 e la versione 2015 della UNI 7129 la formula di Renouard cambia leggermente, diminuendo il calcolo delle perdite di carico di circa il 10%; praticamente la costante passa da 22.800 a 19296 (per il metano), la densità viene elevata a 0,82, la portata viene elevata a 1,...
- gio gen 14, 2016 11:28
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Giunto dielettrico per multistrato
- Risposte: 7
- Visite : 8834
Re: Giunto dielettrico per multistrato
Non è quello Non so come è realizzato l'impianto. L'installatore mi ha portato la documentazione necessaria per l'allaccio gas più la lettera dell'ENTE che segnala l'esito negativo della pratica. Quindi, non quanto possa essere "facile" effettuare l'intervento. Tuttavia, c'è la figura del...
- gio gen 14, 2016 11:13
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?
- Risposte: 13
- Visite : 5641
Re: 7129/1-2015: giunti filettati annegati nella malta?
Conviene non prenderla mai in considerazione...spero solo che di questa possibilità non se ne accorgano gli installatori...
- mar gen 12, 2016 19:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distanza dispositivi Inail
- Risposte: 3
- Visite : 1263
Re: Distanza dispositivi Inail
Ditelo che lo fate apposta. :lol: Non oso immaginare cosa progetti se consideri gli sviluppi della tubazione in "linea d'aria" anzichè considerare lo sviluppo geometrico reale della tubazione. Non siamo in aviazione, le tubazioni si considerano per il loro sviluppo geometrico, anzi in alc...
- mar gen 12, 2016 18:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distanza dispositivi Inail
- Risposte: 3
- Visite : 1263
Distanza dispositivi Inail
Buonasera, scusate la domanda forse banale... la distanza dei dispositivi di sicurezza Inail entro 1,00 mt sulla tubazione di mandata si misura in base allo sviluppo geometrico della tubazione o in base alla distanza in linea d'aria delle componenti rispetto al mantello del generatore? Mi spiego meg...
- mer gen 06, 2016 20:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico fumi a parete scaldacqua lavanderia
- Risposte: 10
- Visite : 4986
Re: Scarico fumi a parete scaldacqua lavanderia
Cmq la legge 90 dice che: Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.» Pertanto nel mio caso essendo un attività commerciale devo portare lo scarico a tet...
- mer gen 06, 2016 20:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico fumi a parete scaldacqua lavanderia
- Risposte: 10
- Visite : 4986
Re: Scarico fumi a parete scaldacqua lavanderia
Ok ti ringrazio, per il suggerimento, ti riferisci alla legge 90/2013?mat ha scritto:Credo che tu sia rimasto un po' indietro col 192... prova a cercare qualche testo più aggiornato
- mar gen 05, 2016 17:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico fumi a parete scaldacqua lavanderia
- Risposte: 10
- Visite : 4986
Re: Scarico fumi a parete scaldacqua lavanderia
Il 192 dice: "tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW"
- mar gen 05, 2016 12:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarico fumi a parete scaldacqua lavanderia
- Risposte: 10
- Visite : 4986
Scarico fumi a parete scaldacqua lavanderia
Buongiorno, avrei bisogno di una Vs. conferma in merito all'installazione di uno scaldacqua istantaneo tipo C con P.N. pari a 32 kW installato a servizio di una lavanderia a gettoni. Essendo apparecchiatura fissa con potenza maggiore di 15 kW, tra l'altro a servizio di una attività produttiva con fu...
- mer dic 09, 2015 13:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Chiarimenti per pratica Inail
- Risposte: 4
- Visite : 1969
Re: Chiarimenti per pratica Inail
Vi ringrazio dell'interessamento e delle risposte, è tutto chiaro...l'unica cosa è che forse mi sono espresso male io...il costruttore di fatto mi fornisce la caldaia con un modulo a parte dotato di separatore idraulico con a bordo di tutti i componenti di sicurezza INAIL, tranne VIC, VDS e VE...l'u...
- lun dic 07, 2015 20:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Chiarimenti per pratica Inail
- Risposte: 4
- Visite : 1969
Chiarimenti per pratica Inail
BUONASERA, PER I MODULI TERMICI A CONDENSAZIONE IN ARMADIO PER IMPIANTI A CASCATA DA CENTRALE TERMICA (TIPO FERTEKNA), SISTEMA MARCATO CE DAL FABBRICANTE, NON E' NECESSARIO FARE LA DENUNCIA ALL'INAIL? L'UFFICIO TECNICO FER MI DICE CHE NON SONO SISTEMI SOGGETTI A CONTROLLO IN QUANTO MARCATO CE SECOND...
- lun ago 31, 2015 20:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti antincendio per darsena privata
- Risposte: 2
- Visite : 953
Re: Impianti antincendio per darsena privata
Ok grazie per i preziosi consigli, conosci qualche azienda valida che produce sia vasche prefabbricate di sedimentazione ed aspirazione sia idranti UNI45 con serbatoio di schiuma incorporato?
- lun ago 31, 2015 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti antincendio per darsena privata
- Risposte: 2
- Visite : 953
Impianti antincendio per darsena privata
Buonasera, avrei necessità di un suggerimento in merito al progetto di una sistema antincendio a servizio di una darsena privata con 250 posti barca. Un'ordinanza della capitaneria di porto stabilisce che deve essere previsto un impianto ad idranti UNI45 in grado di erogare acqua e schiuma con appos...
- mer lug 01, 2015 18:54
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Prova di tenuta impianto gas
- Risposte: 24
- Visite : 12984
Re: Prova di tenuta impianto gas
Confermo che il la prova di tenuta è esplicitamente richiesta dal nuovo rapporto di controllo...inoltre il manutentore è tenuto ad effettuare l'analisi di combustione almeno una volta l'anno e non più ogni dure anni e se per caso dovesse effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria, l'a...
- mer lug 01, 2015 10:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Prova di tenuta impianto gas
- Risposte: 24
- Visite : 12984
Re: Prova di tenuta impianto gas
Si, volevo andarci preparato, ma non sto riuscendo a trovare il riferimento normativo...cmq appena avrò riscontro sarà mia cura riportare su questo post quanto appreso.
- mer lug 01, 2015 10:42
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Prova di tenuta impianto gas
- Risposte: 24
- Visite : 12984
Re: Prova di tenuta impianto gas
La prova di tenuta va fatta al verificarsi di una delle cinque circostante previste dalla UNI 11137:2012 1. persistente odore di gas 2. sostituzione di uno o più apparecchi gas 3. sostituzione del tipo di gas distribuito 4. riutilizzo di impianti interni inattivi da oltre 12 mesi 5. verifica period...
- mar giu 30, 2015 20:01
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Prova di tenuta impianto gas
- Risposte: 24
- Visite : 12984
Prova di tenuta impianto gas
Scusate, ma secondo quale norma il manutentore della caldaia deve effettuare con cadenza annuale la prova di tenuta dell'impianto gas? Grazie a chi volesse rispodere
- mer mag 27, 2015 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serrande tagliafuoco
- Risposte: 2
- Visite : 873
Re: Serrande tagliafuoco
il solo consiglio che mi sento di darti è di chiamare il produttore della serranda, e controllare a fondo il certificato di prova, o il benestare europeo o simili. Se ti dicono che come installazione va bene, o lo deduci tu dalla prova effettuata (o magari dall'estensione del rapporto, perchè no?) ...
- gio mag 21, 2015 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serrande tagliafuoco
- Risposte: 2
- Visite : 873
Serrande tagliafuoco
Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto in merito all'installazione di serrande tagliafuoco. In un intervento di adeguamento la ditta ha installato le serrande tagliafuoco in questo modo: sul lato del meccanismo la serranda sporge fuori come da manuale di installazione, sull'altro lato la flangia capi...
- ven apr 17, 2015 18:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie installate in Friuli
- Risposte: 0
- Visite : 601
Caldaie installate in Friuli
Buonasera,
ma in Friuli, in particolare a Trieste, esiste qualche normativa che vieta l'installazione delle caldaie all'interno delle abitazioni?
Scusate la domanda forse banale ma non sono del posto.
Grazie a chi volesse interventire
ma in Friuli, in particolare a Trieste, esiste qualche normativa che vieta l'installazione delle caldaie all'interno delle abitazioni?
Scusate la domanda forse banale ma non sono del posto.
Grazie a chi volesse interventire
- gio apr 09, 2015 18:24
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE locazione
- Risposte: 5
- Visite : 1967
Re: APE locazione
Però il DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 all'art. 1 comma 3 mi parla di nuovi contratti di locazione e non dice nulla su quelli da rinnovare. Inoltre nel segunte link "http://www.studioninarello.it/prestazione-energetica/quando-e-obbligatorio-redigere-un-attestato-di-prestazione-energetic...
- gio apr 09, 2015 17:32
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE locazione
- Risposte: 5
- Visite : 1967
Re: APE locazione
Forse non ho espresso bene il concetto. Contratto di locazione già in essere che bisogna rinnovare per la scadenza del termine stabilito (sempre con la stessa persona). E' obbligatorio, da parte del proprietario, fornire in fase di rinnovo l'APE? E se non fosse obbligatorio, su richiesta del locator...
- gio apr 09, 2015 13:25
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE locazione
- Risposte: 5
- Visite : 1967
APE locazione
Buongiorno a tutti, ho una domanda da un milione di dollari. Locale commerciale dato in locazione alla stessa persona da più di 20 anni e si deve procedere al rinnovo del contratto...è obbligatorio fornire l'APE? Anche se non obbligatorio, può il locatario richiederlo comunque? Grazie a chi volesse ...
- gio apr 09, 2015 11:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Nuova procedura per detrazione caldaie biomassa
- Risposte: 4
- Visite : 1512
Re: Nuova procedura per detrazione caldaie biomassa
Ho trovato un vademecum aggiornato al 8 aprile 2015 sul sito Enea