VMC per ambulatori dentistici

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
shinobi9
Messaggi: 680
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da shinobi9 »

Buongiorno,
devo progettare gli impianti per un ambulatorio dentistico.
A livello tecnico la questione è semplice, si pensava a VRF con unità interne a plafoniera per ogni ambiente + un sistema di VMC con bocchette di immissione sopra porte e ripresa comune in corridoio e WC.

Non so bene però come orientarmi a livello normativo ovvero:

- innanzi tutto ora devo considerare la norma UNI EN 16798 ( e non la UNI 10339 vecchia) giusto?
- ci sono predisposizioni specifiche per sale RX e sterilizzazione?
- la normativa regionale a livello gerarchico conta più della UNI 16798?

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10178
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da NoNickName »

Io considererei la UNI EN 16798, a meno che la tua Regione non imponga valori diversi, ma anche UNI EN 17115 (ventilazione in ambienti sanitari).
La normativa regionale prevale sulle UNI quando definisce requisiti minimi cogenti.

Requisiti tipici per ambulatori dentistici
Ricambi d’aria minimi: 6–10 vol/h per ambulatori e sale operative.
Sala operativa: neutra o leggermente positiva.
Locale sterilizzazione: zona sporca → negativa; zona pulita → positiva.
Filtrazione: almeno F7–F9 in mandata; in alcuni casi HEPA in sterilizzazione.
Portate minime: 40–60 m³/h per persona + contributo per inquinanti specifici (aerosol odontoiatrici).
Controllo umidità: 40–60% per comfort e riduzione aerosol.

Per i locali radiologici odontoiatrici non esistono requisiti di ventilazione normati, che io sappia.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
shinobi9
Messaggi: 680
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da shinobi9 »

In allegato ho messo quello che mi risulta dalla UNI EN 16798 calcolato con "Metodo 2" (che se ho ben capito è quello che va per la maggiore in Italia) con livello 1. Il metodo 2 prescrive 10 l/s per persona (36 mc/h).
Se considerassi 6-10 vol/h per ogni sala verrebbero portate molto più grandi, bel oltre i 1000 mc/h.. mi sembra eccessivo
Allegati
1.jpg
1.jpg (39.65 KiB) Visto 1946 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10178
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da NoNickName »

In attesa 5 vol/h e in sterilizzazione 2?
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10178
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da NoNickName »

NoNickName ha scritto: gio feb 26, 2026 14:02 UNI EN 17115 (ventilazione in ambienti sanitari).
errato riferimento: mi correggo.
UNI CEN/TS 16244:2018
La normativa per la ventilazione negli ospedali è destinata a tutti i locali sanitari in cui vengono erogati i servizi sanitari. È applicabile ai servizi sanitari erogati in un ospedale, in una clinica o in altri locali.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
HUGO
Messaggi: 1270
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da HUGO »

NoNickName ha scritto: gio feb 26, 2026 15:45 In attesa 5 vol/h e in sterilizzazione 2?
Eh si. Si va per numero di persone
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
shinobi9
Messaggi: 680
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da shinobi9 »

HUGO ha scritto: gio feb 26, 2026 15:55 Eh si. Si va per numero di persone
Eh infatti...ora non so in quanti sterilizzano..al massimo posso mettere 2 ma mi sembra tutto un pò aleatorio.
Soprattutto, mi chiedo se chi fa queste leggi capisca quanto è complicato il bilanciamento per una vmc classica..
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10178
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da NoNickName »

shinobi9 ha scritto: gio feb 26, 2026 17:09 Eh infatti...ora non so in quanti sterilizzano..al massimo posso mettere 2 ma mi sembra tutto un pò aleatorio.
ok il ricambio per il benessere, ma queste zone sono tecniche, che necessitano di ventilazione per scopi diversi.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
arkanoid
Messaggi: 5116
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da arkanoid »

Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
redigere redigere redigere
shinobi9
Messaggi: 680
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da shinobi9 »

arkanoid ha scritto: ven feb 27, 2026 08:07 Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.

Comunque alla fine pensavo di fare un “ibrido” ovvero sale mediche e sterilizzazione 6 vol/h e ambienti tipo uffici o sala attesa 16798.
simcat
Messaggi: 1978
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da simcat »

aggiungi anche verifica x ASL, magari vogliono la 10339...
ponca
Messaggi: 7173
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da ponca »

Esiste un libro, un manuale o qualcosa del genere per approfondire la uni 16798?
ererpo
Messaggi: 32
Iscritto il: sab ott 11, 2025 09:36

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da ererpo »

ponca ha scritto: ven feb 27, 2026 20:43 Esiste un libro, un manuale o qualcosa del genere per approfondire la uni 16798?
Norma davvero molto semplice, basta leggerla assieme all'allegato nazionale pubblicato a novembre.
Propone 3 metodi per la stima della portata di ricambio, ma poi nell'allegato nazionale (italiano) viene specificato che solo i primi due possono esser usati per edifici non residenziali e solo il primo deve essere usato in ambito residenziale
ererpo
Messaggi: 32
Iscritto il: sab ott 11, 2025 09:36

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da ererpo »

shinobi9 ha scritto: ven feb 27, 2026 13:29
arkanoid ha scritto: ven feb 27, 2026 08:07 Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?
ponca
Messaggi: 7173
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da ponca »

ererpo ha scritto: sab feb 28, 2026 14:29
ponca ha scritto: ven feb 27, 2026 20:43 Esiste un libro, un manuale o qualcosa del genere per approfondire la uni 16798?
Norma davvero molto semplice, basta leggerla assieme all'allegato nazionale pubblicato a novembre.
Propone 3 metodi per la stima della portata di ricambio, ma poi nell'allegato nazionale (italiano) viene specificato che solo i primi due possono esser usati per edifici non residenziali e solo il primo deve essere usato in ambito residenziale
Un po' più complessa del 10339 comunque sarà
E oltre alla portata d'aria c'è il tema della filtrazione
arkanoid
Messaggi: 5116
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da arkanoid »

simcat ha scritto: ven feb 27, 2026 17:02 aggiungi anche verifica x ASL, magari vogliono la 10339...
Non possono, la 10339 non esiste più.
redigere redigere redigere
shinobi9
Messaggi: 680
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da shinobi9 »

ererpo ha scritto: sab feb 28, 2026 14:31
shinobi9 ha scritto: ven feb 27, 2026 13:29
arkanoid ha scritto: ven feb 27, 2026 08:07 Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?
Forse leggendola?
Allegati
Immagine 2026-03-02 100837.jpg
Immagine 2026-03-02 100837.jpg (41.58 KiB) Visto 257 volte
ererpo
Messaggi: 32
Iscritto il: sab ott 11, 2025 09:36

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da ererpo »

shinobi9 ha scritto: lun mar 02, 2026 10:06
ererpo ha scritto: sab feb 28, 2026 14:31
shinobi9 ha scritto: ven feb 27, 2026 13:29

Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?
Forse leggendola?
"Leggendola" ma mi metti lo screen di un sito web. Forse ti converrebbe comprarla e vedere che non c'entra nulla con quei 3 metodi.
arkanoid
Messaggi: 5116
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da arkanoid »

shinobi9 ha scritto: ven feb 27, 2026 13:29 Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
L'allegato nazionale per il metodo 2 definisce i parametri limite di concentrazione di inquinanti che devi rispettare per definire la categoria (pagine 16 e 17 del PDF della 16798-1:2019/NA:2025). Se usi questo motodo, poi hai sistemi che effettivamente misurano la concentrazione e adattano la portata?
Te lo chiedo perchè adottiamo il metodo 1 proprio perchè garantire la concentrazione di inquinanti non è affatto banale. Non mi è chiaro da dove arrivi quella tabellina banale che hai postato. Il metodo 3 non è utilizzabile (che è proprio quello che ha delle portate predefinite).

La 16798 è una norma tutt'altro che banale, attenzione a prenderla come fosse un bicchier d'acqua. Anche la definizione del tipo di edificio in termini di emissione di inquinanti non è banale (NA.4)
redigere redigere redigere
ponca
Messaggi: 7173
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da ponca »

arkanoid ha scritto: lun mar 02, 2026 11:34 La 16798 è una norma tutt'altro che banale, attenzione a prenderla come fosse un bicchier d'acqua. Anche la definizione del tipo di edificio in termini di emissione di inquinanti non è banale (NA.4)
se posso permettermi una critica è una norma inutilmente complicata
arkanoid
Messaggi: 5116
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da arkanoid »

E' una norma che va bene per pulircisi il cul0. Ma l'europa vuole suicidarsi, per cui ci tocca suicidarci.
redigere redigere redigere
ererpo
Messaggi: 32
Iscritto il: sab ott 11, 2025 09:36

Re: VMC per ambulatori dentistici

Messaggio da ererpo »

arkanoid ha scritto: lun mar 02, 2026 11:41 E' una norma che va bene per pulircisi il cul0. Ma l'europa vuole suicidarsi, per cui ci tocca suicidarci.
Come mai dici per suicidarsi?
Rispondi