Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Stefano_Marche
Messaggi: 1
Iscritto il: mer gen 14, 2026 11:44

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Stefano_Marche »

Buongiorno, sono nuovo del forum ed innanzitutto volevo ringraziarvi per le dettagliate e importanti informazioni riportate da tutti voi.
Cerco di descrivere il mio dubbio in maniera più breve possibile.
Abito in un condominio di 8 appartamenti classe A+ del 2010 (2 palazzine) , dove non c'è allaccio di gas ma abbiamo pannelli solari termici, impianto fotovoltaico, pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento a pavimento e pompa di calore per ACS (entrambe tecnologia aria-acqua posizionate nel locale tecnico con apposite aperture/grate sulla parete esterna per scambio di aria). Purtroppo dobbiamo sostituire la PDC dell'ACS perchè va continuamente in blocco data l'età ed il tecnico che ci ha sempre seguito l'impianto (dalla sua installazione e regolare manutenzione) sta preparando due preventivi perchè ci riferisce che se installiamo la nuova PDC all'interno non possiamo recuperare/detrarre nulla, mentre se la posizioniamo all'esterno sì.
Io ho letto il nuovo conto termico 3.0 ed anche le 172 pagine del regolamento attuativo GSE , ho fatto una ricerca ad ampio raggio su internet, ma non riesco a trovare nessun riferimento o determina specifica che stabilisce tale condizione necessaria per accedere al recupero della spesa per la sostituzione di una nuova PDC.
Qualcuno può aiutarmi a capire, darmi qualche riferimento normativo o indicarmi chiaramente la validità di tale affermazione (obbligo di installazione all'esterno) perchè ho seri dubbi e non capisco nemmeno l'eventuale ratio del legislatore (se fosse vera tale condizione).
Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per la lunghezza del testo.
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

non ho capito

se installa all interno ?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10130
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da NoNickName »

Stefano_Marche ha scritto: mar gen 20, 2026 11:43 Qualcuno può aiutarmi a capire
Ti hanno detto una boiata
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
MarcoFu
Messaggi: 232
Iscritto il: gio dic 23, 2021 16:56

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da MarcoFu »

Stefano_Marche ha scritto: mar gen 20, 2026 11:43 ..ci riferisce che se installiamo la nuova PDC all'interno non possiamo recuperare/detrarre nulla, mentre se la posizioniamo all'esterno sì.
Quello che posso intuire è che magari all'idraulico è stato detto di mettere l'unità esterna (che deve stare all'esterno) della nuova PdC che farà ACS all'interno, magari per problemi di estetica o rumore.. Per cui lui sta dicendo: "Se mi costringete a mettere l'unità esterna dentro è un'installazione non a norma per cui non entra in garanzia la PdC e in più non si può detrarre", questo è come la interpreto, altrimenti non si spiega.

Comunque in sostituzione si può applicare sia il bonus casa, che l'ecobonus e pure anche il conto termico 3.0. La ditta che installa si deve occupare di fornire e posare la nuova PdC e aggiornare l'impianto di produzione di ACS secondo norma, fare Di.Co. e fare fattura coerente con la scelta della detrazione o rimborso diretto nel caso del CT3.0, stop. Un tecnico si occuperà di fare il resto.
ST.SIM
Messaggi: 619
Iscritto il: ven feb 24, 2017 10:50

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da ST.SIM »

Buongiorno,

un noto produttore di pompe di calore D.... ha già generato l'autodichiarazione delle pompe di calore incentivabili con intervento IIIA nel Conto termico 3.0.
Noto che nell'autodichiarazione per il conto termico 3.0 sono incentivabili VRV solo fino ad una potenza di circa 33 kW, mentre per il conto termico 2.0 erano incentivabili VRV in batteria fino a potenze di 150 kW.

C'è qualche vincolo che mi sfugge in questo nuovo conto termico 3.0 per il VRV di grossa potenza??
marcoaroma
Messaggi: 3267
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da marcoaroma »

In caso un'impresa esegua parte dei lavori su un proprio immobile, come si può risolvere il discorso fatture e bonifici a dimostrazione delle opere eseguite?
Deve necessariamente farsi fare i lavori da un'altra impresa che fatturi a loro?
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

ST.SIM ha scritto: gio gen 22, 2026 10:20 Buongiorno,

un noto produttore di pompe di calore D.... ha già generato l'autodichiarazione delle pompe di calore incentivabili con intervento IIIA nel Conto termico 3.0.
Noto che nell'autodichiarazione per il conto termico 3.0 sono incentivabili VRV solo fino ad una potenza di circa 33 kW, mentre per il conto termico 2.0 erano incentivabili VRV in batteria fino a potenze di 150 kW.

C'è qualche vincolo che mi sfugge in questo nuovo conto termico 3.0 per il VRV di grossa potenza??
???? da dove esce questa? se mai c'è la questione con gli split sopra e sotto i 12 kW ma quel 33 da dove esce?
Romgm
Messaggi: 55
Iscritto il: gio nov 10, 2022 15:12

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Romgm »

umstudio ha scritto: lun gen 19, 2026 17:40 Per interventi che prevedono coibentazioni, o sostituzione impianti > 200 kW c'è obbligo di Diagnosi Energetica fatta da un EGE.

Ora chiedo se ho un capannone dotato di impianto ma inutilizzato da 3 anni, la diagnosi di fatto diventa irrealizzabile perchè manca tutta la baseline su cui impostare il confronto ante e post operam. Parlando con un docente che fa formazione per EGE, mi dice che secondo lui non si può accedere al C.T. 3.0 perchè non è realizzabile la diagnosi in queste condizioni.

Parere vostro?
Tra l'altro scusate, ho un caso simile. Ma, sbaglio o il GSE ha aggiornato la FAQ relativa ai requisiti dell'impianto di climatizzazione invernale?

Sul sito di ACCA, nella FAQ riportata, parla che se l'impianto è inutilizzato o non funzionante, non si può accedere. Infatti io me la ricordavo così.
Sul sito GSE, la parola "inutilizzato" è sparita. C'è una bella differenza.
Anche nelle regole operative trovo solo riferimenti al funzionamento e non all'effettivo utilizzo.
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

ST.SIM ha scritto: gio gen 22, 2026 10:20 Buongiorno,

un noto produttore di pompe di calore D.... ha già generato l'autodichiarazione delle pompe di calore incentivabili con intervento IIIA nel Conto termico 3.0.
Noto che nell'autodichiarazione per il conto termico 3.0 sono incentivabili VRV solo fino ad una potenza di circa 33 kW, mentre per il conto termico 2.0 erano incentivabili VRV in batteria fino a potenze di 150 kW.

C'è qualche vincolo che mi sfugge in questo nuovo conto termico 3.0 per il VRV di grossa potenza??
risolto l arcano.. semplicemente trattasi di pordotti che vanno a catalogo e quindi no sotto i 35 kW
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

Romgm ha scritto: gio gen 22, 2026 16:53
umstudio ha scritto: lun gen 19, 2026 17:40 Per interventi che prevedono coibentazioni, o sostituzione impianti > 200 kW c'è obbligo di Diagnosi Energetica fatta da un EGE.

Ora chiedo se ho un capannone dotato di impianto ma inutilizzato da 3 anni, la diagnosi di fatto diventa irrealizzabile perchè manca tutta la baseline su cui impostare il confronto ante e post operam. Parlando con un docente che fa formazione per EGE, mi dice che secondo lui non si può accedere al C.T. 3.0 perchè non è realizzabile la diagnosi in queste condizioni.

Parere vostro?
Tra l'altro scusate, ho un caso simile. Ma, sbaglio o il GSE ha aggiornato la FAQ relativa ai requisiti dell'impianto di climatizzazione invernale?

Sul sito di ACCA, nella FAQ riportata, parla che se l'impianto è inutilizzato o non funzionante, non si può accedere. Infatti io me la ricordavo così.
Sul sito GSE, la parola "inutilizzato" è sparita. C'è una bella differenza.
Anche nelle regole operative trovo solo riferimenti al funzionamento e non all'effettivo utilizzo.
su questo hanno sempre fatto e fanno casino senza dare una regola certa ..... ho anche scritto art negli anni sul 2.0
ma siamo punto e a capo
marcoaroma
Messaggi: 3267
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da marcoaroma »

Altra info importante, i bonifici per CT 3.0 non devono essere fatti per detrazioni fiscali, altrimenti vanno annullati e rifatti. E non ci deve neanche essere alcun riferimento nella causale alle norme sulle detrazioni fiscali.

Io penso che tutti questi paletti sono per limitare l'accesso all'incentivo, rispetto al 2.0 vedo aggiunte regole maniacali.
giotisi
Messaggi: 4730
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da giotisi »

marcoaroma ha scritto: lun gen 26, 2026 22:45 Altra info importante, i bonifici per CT 3.0 non devono essere fatti per detrazioni fiscali, altrimenti vanno annullati e rifatti. E non ci deve neanche essere alcun riferimento nella causale alle norme sulle detrazioni fiscali.

Io penso che tutti questi paletti sono per limitare l'accesso all'incentivo, rispetto al 2.0 vedo aggiunte regole maniacali.
..per i bonifici era lo stesso per 2.0; con l'aggravante che non era nemmeno cosi chiaro nelle regole applicative.
Ronin
Messaggi: 7035
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Ronin »

marcoaroma ha scritto: gio gen 22, 2026 14:47 In caso un'impresa esegua parte dei lavori su un proprio immobile, come si può risolvere il discorso fatture e bonifici a dimostrazione delle opere eseguite?
Deve necessariamente farsi fare i lavori da un'altra impresa che fatturi a loro?
caso limite meritevole di un quesito al supporto tecnico GSE. probabilmente potrà incentivare le fatture di fornitura dei materiali.
marcoaroma ha scritto: lun gen 26, 2026 22:45 Altra info importante, i bonifici per CT 3.0 non devono essere fatti per detrazioni fiscali, altrimenti vanno annullati e rifatti. E non ci deve neanche essere alcun riferimento nella causale alle norme sulle detrazioni fiscali.
come dice giro sempre stato così, dalla notte dei tempi. se la fattura è per detrazioni (o riporta i riferimenti delle detrazioni), il CT è inapplicabile, non è sanabile neanche con le DISAN.
anzi, le regole nel tempo si sono allentate, all'inizio mi ricordo che si riteneva che in uno stesso lavoro non potevi usare detrazioni e CT neanche per interventi diversi (es. CT per la caldaia, detrazioni per gli infissi, o viceversa), poi il GSE ha chiarito che si poteva fare; ma le spese vanno tenute rigidamente separate.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10130
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da NoNickName »

marcoaroma ha scritto: gio gen 22, 2026 14:47 In caso un'impresa esegua parte dei lavori su un proprio immobile, come si può risolvere il discorso fatture e bonifici a dimostrazione delle opere eseguite?
Deve necessariamente farsi fare i lavori da un'altra impresa che fatturi a loro?

Non lo so, ma così a occhio credo che non si possano portare in detrazione i ricavi come costi, né tantomeno il costo del lavoro, o ricevere finanziamenti in Conto Termico a fronte di autofatture...
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
marcoaroma
Messaggi: 3267
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da marcoaroma »

giotisi ha scritto: mar gen 27, 2026 09:08
marcoaroma ha scritto: lun gen 26, 2026 22:45 Altra info importante, i bonifici per CT 3.0 non devono essere fatti per detrazioni fiscali, altrimenti vanno annullati e rifatti. E non ci deve neanche essere alcun riferimento nella causale alle norme sulle detrazioni fiscali.

Io penso che tutti questi paletti sono per limitare l'accesso all'incentivo, rispetto al 2.0 vedo aggiunte regole maniacali.
..per i bonifici era lo stesso per 2.0; con l'aggravante che non era nemmeno cosi chiaro nelle regole applicative.
Ok, ricordavo male, pensavo che per il 2.0 andasse bene con bonifico parlante, quindi se non passava, si andava in detrazione. Invece la cosa era fattibile solo per aziende, quindi senza bonifico parlante.
viewtopic.php?p=272219#p272219
Mi sembra quindi sia ancora possibile, solo per soggetti per cui non è richiesto bonifico per detrazioni fiscali.
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

marcoaroma ha scritto: mar gen 27, 2026 13:45
giotisi ha scritto: mar gen 27, 2026 09:08
marcoaroma ha scritto: lun gen 26, 2026 22:45 Altra info importante, i bonifici per CT 3.0 non devono essere fatti per detrazioni fiscali, altrimenti vanno annullati e rifatti. E non ci deve neanche essere alcun riferimento nella causale alle norme sulle detrazioni fiscali.

Io penso che tutti questi paletti sono per limitare l'accesso all'incentivo, rispetto al 2.0 vedo aggiunte regole maniacali.
..per i bonifici era lo stesso per 2.0; con l'aggravante che non era nemmeno cosi chiaro nelle regole applicative.
Ok, ricordavo male, pensavo che per il 2.0 andasse bene con bonifico parlante, quindi se non passava, si andava in detrazione. Invece la cosa era fattibile solo per aziende, quindi senza bonifico parlante.
viewtopic.php?p=272219#p272219
Mi sembra quindi sia ancora possibile, solo per soggetti per cui non è richiesto bonifico per detrazioni fiscali.
bonifici parlanti mai andati bene.. anzi bocciatura istantanea della pratica.. salvo apertura fatta ultimamente che credo sia pure infattibile
Seamew
Messaggi: 1973
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Seamew »

girondone ha scritto: gio gen 22, 2026 17:39
Tra l'altro scusate, ho un caso simile. Ma, sbaglio o il GSE ha aggiornato la FAQ relativa ai requisiti dell'impianto di climatizzazione invernale?

Sul sito di ACCA, nella FAQ riportata, parla che se l'impianto è inutilizzato o non funzionante, non si può accedere. Infatti io me la ricordavo così.
Sul sito GSE, la parola "inutilizzato" è sparita. C'è una bella differenza.
Anche nelle regole operative trovo solo riferimenti al funzionamento e non all'effettivo utilizzo.

Sulle regola applicative alla pagina 55 è riportato specificatamente che l'impianto deve essere funzionante...che poi devi quindi dimostrarlo e non è mica così semplice farlo.
Nel senso che potrebbe non bastare un libretto impianto compilato...
Romgm
Messaggi: 55
Iscritto il: gio nov 10, 2022 15:12

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Romgm »

Che sia funzionante, d'accordo e va benissimo.
Era l'inutilizzato che mi lasciava un po' perplesso.
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

sul funzionante apriti cielo.. è una regola no regola... e no danno più info.. si vive caso per caso

anche se internamente delle regole se le danno.. poi le cambiano ma se le danno
marcoaroma
Messaggi: 3267
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da marcoaroma »

Mi risulta che il portale CT 3.0 non sia ancora attivo, confermate?
Ronin
Messaggi: 7035
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Ronin »

Seamew ha scritto: mer gen 28, 2026 08:55 Sulle regola applicative alla pagina 55 è riportato specificatamente che l'impianto deve essere funzionante...che poi devi quindi dimostrarlo e non è mica così semplice farlo.
quando (rarissimamente) abbiamo "beccato" il funzionario che lo voleva dimostrato, una bolletta del gas con consumo>0 è sempre bastata.
finora :mrgreen:
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

marcoaroma ha scritto: mer gen 28, 2026 23:06 Mi risulta che il portale CT 3.0 non sia ancora attivo, confermate?
si esatto
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

Ronin ha scritto: gio gen 29, 2026 10:43
Seamew ha scritto: mer gen 28, 2026 08:55 Sulle regola applicative alla pagina 55 è riportato specificatamente che l'impianto deve essere funzionante...che poi devi quindi dimostrarlo e non è mica così semplice farlo.
quando (rarissimamente) abbiamo "beccato" il funzionario che lo voleva dimostrato, una bolletta del gas con consumo>0 è sempre bastata.
finora :mrgreen:
si esatto
se per quello sono passate n pratiche con imp fermi da tempo
tutto dipende dalle foto e dalla scrivania su cui va la pratica
è sempre una lotteria
non una regola

se casa sfitta gli mandi bollettere di x indietro ... e.. ? ti assicuro che internamente avevano una regola su tot anni
umstudio
Messaggi: 785
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da umstudio »

Domanda:
Sostituzione vecchia pdc da 100 kW con n°3 PDC in cascata da 30 kW.
Nel calcolo incentivo se considero:
- un unico generatore da 90 kW con Ci (coeff. valorizzazione) = 0,06 (per impianti >35 kW) ottengo un incentivo di 10.000 €
- tre generatori da 30 kW con Ci (coeff. valorizzazione) = 0,15 (per impianti <=35 kW) ottengo un incentivo di 9.000 € * 3 = 27.000 €

quale delle due strade è da seguire?
Seamew
Messaggi: 1973
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Seamew »

umstudio ha scritto: ven feb 06, 2026 15:41 Domanda:
Sostituzione vecchia pdc da 100 kW con n°3 PDC in cascata da 30 kW.
Nel calcolo incentivo se considero:
- un unico generatore da 90 kW con Ci (coeff. valorizzazione) = 0,06 (per impianti >35 kW) ottengo un incentivo di 10.000 €
- tre generatori da 30 kW con Ci (coeff. valorizzazione) = 0,15 (per impianti <=35 kW) ottengo un incentivo di 9.000 € * 3 = 27.000 €

quale delle due strade è da seguire?
il calcolo lo devi fare per ogni singola pompa di calore ognuna con le sue caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore.
ponca
Messaggi: 7147
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da ponca »

ma il catalogo degli apparecchi approvati con il relativo contributo il GSE lo ha già pubblicato?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10130
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: ven feb 06, 2026 17:31 ma il catalogo degli apparecchi approvati con il relativo contributo il GSE lo ha già pubblicato?
no, lo cerco quotidianamente, ma niente ancora
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
marcoaroma
Messaggi: 3267
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da marcoaroma »

Inviata richiesta preliminare per impresa. Pratica poco fluida.
Tom Bishop
Messaggi: 6131
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Tom Bishop »

I sistemi "add-on" sono utilizzabili per le imprese? Anche se vengono mantenute le caldaie a gas esistenti?
Tom Bishop
marcoaroma
Messaggi: 3267
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da marcoaroma »

Le regole parlano di "interventi che prevedono l’installazione di
apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale", per cui direi che sono ammesse.
Tom Bishop
Messaggi: 6131
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Tom Bishop »

Mi riferisco a quanto scritto nel titolo V per le imprese
Tom Bishop
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

Immagine 2026-02-09 133028.png
Immagine 2026-02-09 133028.png (124.2 KiB) Visto 8211 volte
Tom Bishop ha scritto: lun feb 09, 2026 08:23 I sistemi "add-on" sono utilizzabili per le imprese? Anche se vengono mantenute le caldaie a gas esistenti?
imprese = no gas
Tom Bishop
Messaggi: 6131
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Tom Bishop »

Ok, come pensavo. Grazie.
Tom Bishop
marcoaroma
Messaggi: 3267
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da marcoaroma »

marcoaroma ha scritto: lun feb 09, 2026 08:48 Le regole parlano di "interventi che prevedono l’installazione di
apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale", per cui direi che sono ammesse.
Tom Bishop ha scritto: lun feb 09, 2026 09:02 Mi riferisco a quanto scritto nel titolo V per le imprese
Quanto avevo scritto è proprio preso dal titolo V.
marcoaroma
Messaggi: 3267
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da marcoaroma »

girondone ha scritto: lun feb 09, 2026 13:29 imprese = no gas
Comunque la normativa distingue gli ibridi dalle pompe di calore add-on, sembra che hai riportato la pagina web degli ibridi.
Inoltre la definizione esclude interventi di installazione di generatori a gas, e le pompe add-on elettriche non sono a gas, mentre le caldaie rimangono quelle esistenti e non vengono installate.
Achab
Messaggi: 6
Iscritto il: mer dic 07, 2022 17:59

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Achab »

Sto caricando pratiche per PA sotto 15.000 abitanti in prenotazione, il portale però non riconosce incentivo al 100% su interventi all'interno dei limiti consentiti. A voi funziona tutto correttamente?
marcoaroma
Messaggi: 3267
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da marcoaroma »

Non so in particolare, ma il sistema ha dei bug, se lo segnali al supporto, in 2-3 di giorni ti dovrebbero rispondere.
Romgm
Messaggi: 55
Iscritto il: gio nov 10, 2022 15:12

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Romgm »

Tornando al discorso sul capannone inutilizzato da x anni, mi è arrivata tra le mani la guida del GSE sul concetto di edificio del 2020, che non conoscevo.

https://www.gse.it/documenti_site/Docum ... ificio.pdf

Due questioni sugli "Esempi di configurazioni non ammissibili":

1. A pagina 17 non considera ammissibile un edificio dove ci siano parti di copertura crollate. Questo sarebbe effettivamente il mio caso (l'edificio non è però in categoria catastale F2 e la struttura del tetto non è crollata, solo alcune parti del pacchetto di copertura). Immagino sia sufficiente "tappare i buchi".

2. A pagina 18 c'è un capitoletto "Edificio dotato di impianto di climatizzazione non funzionante da “x” tempo". Premesso che la spiegazione nel box a sinistra penso sia sbagliata, perchè si riferisce al caso della pagina precedente. Non capisco se la causa di non ammissibilità sia il semplice fatto che l'impianto non è utilizzato da tempo (probabile, visto il titolo, ma si ritorna al discorso della FAQ recentemente modificata) o sia altro.

Che voi sappiate, negli anni c'è stato qualche chiarimento a proposito?
Grazie.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10130
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: ven feb 06, 2026 17:31 ma il catalogo degli apparecchi approvati con il relativo contributo il GSE lo ha già pubblicato?
Sentito assoclima oggi.
GSE conta di pubblicare il Catalogo aggiornato a marzo, ma non sanno se a inizio a fine mese perché sono nel pieno delle valutazioni.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
ponca
Messaggi: 7147
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da ponca »

NoNickName ha scritto: mer feb 11, 2026 11:16
ponca ha scritto: ven feb 06, 2026 17:31 ma il catalogo degli apparecchi approvati con il relativo contributo il GSE lo ha già pubblicato?
Sentito assoclima oggi.
GSE conta di pubblicare il Catalogo aggiornato a marzo, ma non sanno se a inizio a fine mese perché sono nel pieno delle valutazioni.
grazie
nell'attesa si prendono per buoni i dati dei fornitori che si trovano online?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10130
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mer feb 11, 2026 11:19 nell'attesa si prendono per buoni i dati dei fornitori che si trovano online?
I dati 14511 e 14825, sì
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

Achab ha scritto: mer feb 11, 2026 09:00 Sto caricando pratiche per PA sotto 15.000 abitanti in prenotazione, il portale però non riconosce incentivo al 100% su interventi all'interno dei limiti consentiti. A voi funziona tutto correttamente?
è pieno di bug!!!! segalate e lasicate perdere ad inviare
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

Romgm ha scritto: mer feb 11, 2026 09:24 Tornando al discorso sul capannone inutilizzato da x anni, mi è arrivata tra le mani la guida del GSE sul concetto di edificio del 2020, che non conoscevo.

https://www.gse.it/documenti_site/Docum ... ificio.pdf

Due questioni sugli "Esempi di configurazioni non ammissibili":

1. A pagina 17 non considera ammissibile un edificio dove ci siano parti di copertura crollate. Questo sarebbe effettivamente il mio caso (l'edificio non è però in categoria catastale F2 e la struttura del tetto non è crollata, solo alcune parti del pacchetto di copertura). Immagino sia sufficiente "tappare i buchi".

2. A pagina 18 c'è un capitoletto "Edificio dotato di impianto di climatizzazione non funzionante da “x” tempo". Premesso che la spiegazione nel box a sinistra penso sia sbagliata, perchè si riferisce al caso della pagina precedente. Non capisco se la causa di non ammissibilità sia il semplice fatto che l'impianto non è utilizzato da tempo (probabile, visto il titolo, ma si ritorna al discorso della FAQ recentemente modificata) o sia altro.

Che voi sappiate, negli anni c'è stato qualche chiarimento a proposito?
Grazie.
bella guida del piffero.... scritta dopo anni.. con definizioni diverse da quelle di legge... e che nemeno i tutor del gse seguivano
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

NoNickName ha scritto: mer feb 11, 2026 11:16
ponca ha scritto: ven feb 06, 2026 17:31 ma il catalogo degli apparecchi approvati con il relativo contributo il GSE lo ha già pubblicato?
Sentito assoclima oggi.
GSE conta di pubblicare il Catalogo aggiornato a marzo, ma non sanno se a inizio a fine mese perché sono nel pieno delle valutazioni.
l ultimo dei problemi! ne hanno prima un altro milione di cos eimportati.... quando abbiamo la dich del costruttore che tanto ci serve cmq
a portale cambia poco o nulla come sempre che la chiamino pure semplificata ma nella sostanza cambia poco
Seamew
Messaggi: 1973
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Seamew »

Mi pare che nel CT 3.0 negli impianti in pompa di calore ci sia una soglia di 12 kW.
Domanda, ma se abbiamo un impianto multi-split con potenza termica maggiore di 12 kW oppure un impianto VRF/VRV con potenza termica inferiore ai 12 kW che si fa?
Sono esclusi dal CT 3.0?

Grazie dell'attenzione.
ponca
Messaggi: 7147
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da ponca »

Seamew ha scritto: gio feb 12, 2026 16:04 Mi pare che nel CT 3.0 negli impianti in pompa di calore ci sia una soglia di 12 kW.
Domanda, ma se abbiamo un impianto multi-split con potenza termica maggiore di 12 kW oppure un impianto VRF/VRV con potenza termica inferiore ai 12 kW che si fa?
Sono esclusi dal CT 3.0?

Grazie dell'attenzione.
scusa dove vedi questa limitazione?
io non l'ho trovata
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10130
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da NoNickName »

Seamew ha scritto: gio feb 12, 2026 16:04 Mi pare che nel CT 3.0 negli impianti in pompa di calore ci sia una soglia di 12 kW.
No.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Ronin
Messaggi: 7035
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da Ronin »

Romgm ha scritto: mer feb 11, 2026 09:24 2. A pagina 18 c'è un capitoletto "Edificio dotato di impianto di climatizzazione non funzionante da “x” tempo". Premesso che la spiegazione nel box a sinistra penso sia sbagliata, perchè si riferisce al caso della pagina precedente. Non capisco se la causa di non ammissibilità sia il semplice fatto che l'impianto non è utilizzato
sì è quello, l'impianto dev'essere funzionante, se il riscaldamento è spento, non c'è risparmio energetico.
già discusso in giro, qualche volta chiedono di dimostrarlo, nel caso basta una bolletta del gas recente con consumo non nullo
Ultima modifica di Ronin il gio feb 12, 2026 18:43, modificato 1 volta in totale.
marcoaroma
Messaggi: 3267
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da marcoaroma »

Ronin ha scritto: mar gen 27, 2026 09:59
marcoaroma ha scritto: gio gen 22, 2026 14:47 In caso un'impresa esegua parte dei lavori su un proprio immobile, come si può risolvere il discorso fatture e bonifici a dimostrazione delle opere eseguite?
Deve necessariamente farsi fare i lavori da un'altra impresa che fatturi a loro?
caso limite meritevole di un quesito al supporto tecnico GSE. probabilmente potrà incentivare le fatture di fornitura dei materiali.
NoNickName ha scritto: mar gen 27, 2026 11:17 Non lo so, ma così a occhio credo che non si possano portare in detrazione i ricavi come costi, né tantomeno il costo del lavoro, o ricevere finanziamenti in Conto Termico a fronte di autofatture...
Confermo che l'autofattura non è ammessa per in conto termico 3.0, risposta del GSE.
girondone
Messaggi: 13339
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Messaggio da girondone »

Seamew ha scritto: gio feb 12, 2026 16:04 Mi pare che nel CT 3.0 negli impianti in pompa di calore ci sia una soglia di 12 kW.
Domanda, ma se abbiamo un impianto multi-split con potenza termica maggiore di 12 kW oppure un impianto VRF/VRV con potenza termica inferiore ai 12 kW che si fa?
Sono esclusi dal CT 3.0?

Grazie dell'attenzione.
tutti i porduttori pensavano si andassse per estensione... a voce ai webinar sono stati tassativi poi si vedrà.. io ho corrreto la app su cosa hanno detto