La ricerca ha trovato 23 risultati

da emmetek
lun feb 07, 2011 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Testine e area massima per sprinkler
Risposte: 8
Visite : 9576

Re: Testine e area massima per sprinkler

Ma la mia intenzione non era di fare il professore e tantomeno di essere arrogante se così è trasparito. Intendevo solo far capire che secondo me superare l'area operativa minima è molto grave e francamente avevo anche notato un velo di ironia quando dici "Quindi se fosse così, la figura 8 riportata ...
da emmetek
lun feb 07, 2011 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Testine e area massima per sprinkler
Risposte: 8
Visite : 9576

Re: Testine e area massima per sprinkler

Guarda che quella figura indica semplicemente che tu puoi tenere la distanza massima in tutti e due i sensi ma che le si possa tenere contemporaneamente è una tua considerazione del tutto personale. D'altro canto che scopo avrebbe indicare un'area di copertura massima per sprinkler in funzione della ...
da emmetek
ven feb 04, 2011 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Testine e area massima per sprinkler
Risposte: 8
Visite : 9576

Re: Testine e area massima per sprinkler

Assolutamente non che non è media, la distanza si riferisce a ciascuna testina e quanto progettato con distanze di 3,6 x 3,6 non è a norma. Nel tuo caso la distanza massima potrebbe essere 3,6 in un senso e 12:3,6=3,3 nell'altro senso. Poi le testine possono avere qualsiasi distanza tra loro purchè ...
da emmetek
gio apr 29, 2010 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesito per un inscritto di nome EMMETEK
Risposte: 6
Visite : 1765

Re: quesito per un inscritto di nome EMMETEK

Mah, la norma NFPA da seguire per il caso specifico più che la NFPA13 è la NFPA15 "Water Spray Fixed Systems for Fire Protection" al §7.4.4 tratta la protezione di trasformatori. Per quel che riguarda l'attuazione può essere esclusivamente manuale solo se l'attuazione automatica del sistema può ...
da emmetek
mar apr 27, 2010 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesito per un inscritto di nome EMMETEK
Risposte: 6
Visite : 1765

Re: quesito per un inscritto di nome EMMETEK

Figurati.
Senti un po' ho notato solo ora che devi fare la protezione di un trasformatore. Se ti può essere utile considera che come sistema di attuazione potresti usare delle testine sprinkler invece dei rivelatori di temperatura e fare di conseguenza una attuazione pneumatica anziché elettrica ...
da emmetek
mar apr 27, 2010 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesito per un inscritto di nome EMMETEK
Risposte: 6
Visite : 1765

Re: quesito per un inscritto di nome EMMETEK

Ciao. Allora:

1° Quesito - traduzione §6.9.2.3:
6.9.2.3 Sistema a preazione ed a diluvio. I Dispositivi di allarme per i sistemi a diluvio ed a preazione devono consistere da allarmi attuati indipendentemente dal sistema di rivelazione e dal flusso delll'acqua. Cioè ti serve un allarme per ...
da emmetek
ven apr 02, 2010 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazioni idriche combinate
Risposte: 6
Visite : 2458

Re: Alimentazioni idriche combinate

12845 ver. 2009 in inglese

d) duplicate pipe connections shall be installed between the water supplies and the systems.

Secondo me è semplicemente una delle varie stupidaggini scritte in questa normativa. Ma avete mai guardato alle ostruzioni che le travi fanno ai vari tipi di sprinkler? §12.4.6 ...
da emmetek
lun dic 14, 2009 18:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cavi scaldanti Impianto sprinkler
Risposte: 8
Visite : 3452

Re: cavi scaldanti Impianto sprinkler

Guarda io ti posso dire che al nord in 13 anni di progetti di impianti sprinkler miei o realizzati da altri non mi è mai capitato di vedere un'autorimessa ad "umido".

Considera poi che generalmente si considera come temperatura limite tra umido e secco i 4°C, anche se questo non è chiaramente ...
da emmetek
mar lug 07, 2009 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Usare pozzo come rincalzo per riserva insufficiente
Risposte: 3
Visite : 2499

Re: Usare pozzo come rincalzo per riserva insufficiente

Ok ti ringrazio. Che stupido sono andato a memoria senza rileggere proprio il punto in questione. Ma altra domanda: se invece usassi un serbatoio di capacità utile completa secondo te posso usare il pozzo per riempirlo? Il solo punto 9.3.3 non ne parla chiaramente, quindi ritengo di si, ma attendo ...
da emmetek
mar lug 07, 2009 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Usare pozzo come rincalzo per riserva insufficiente
Risposte: 3
Visite : 2499

Usare pozzo come rincalzo per riserva insufficiente

Buongiorno a tutti.

Secondo voi è possibile utilizzare l'alimentazione idrica da pozzo come rincalzo per una riserva idrica antincendio di capacità insufficiente a servizio di un impianto sprinkler? Secondo la 12845 per me sembrerebbe di si.
da emmetek
ven feb 13, 2009 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NFPA 13
Risposte: 5
Visite : 1994

Re: NFPA 13

Ah sui muli ci sono si, peccato però che si trovino solo le vecchie 2002. Per le 2007 la vedo dura anche solo fartele mandare in quanto sono protette con fileopen plug-in.
da emmetek
mar ott 28, 2008 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale pompe 11292
Risposte: 26
Visite : 7162

Re: locale pompe 11292

Grazie Terminus, molto gentile.
da emmetek
ven ott 24, 2008 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale pompe 11292
Risposte: 26
Visite : 7162

Re: locale pompe 11292

Ciao Terminus, siccome non ho ancora la norma , mi puoi dire quali sono le modifiche che citi al raffreddamento dei locali con motopompe? Io ho una pompa raffreddata con scambiatore e per dimensionare le aperture ho utilizzato la formula S=0,007 x Kw, non è che magari varia proprio questa? Grazie
da emmetek
mar ott 07, 2008 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portata Sprinkler
Risposte: 5
Visite : 3877

Re: Portata Sprinkler

Non si calcola nessuna area operativa all'interno degli scaffali, bensì un numero determinato di sprinkler ciascuno funzionante a 2 bar. E la possibilità che ve ne siano moltissimi è probabile (soprattutto se i ripiani di appoggio sono pieni), tutto dipende comunque dalla categoria delle merci e ...
da emmetek
mar set 30, 2008 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portata Sprinkler
Risposte: 5
Visite : 3877

Re: Portata Sprinkler

Ciao Carlo, allora funziona così:
tu avrai una protezione a soffitto che in è in funzione della categoria di rischio e di quanto gli sprinkler a soffitto sono più alte delle merci e per le quale si potrebbe avere (inventando) 260 mq di area operativa e 7,5 lt/min/mq. Poi tu avrai una protezione ai ...
da emmetek
ven set 26, 2008 19:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portata Sprinkler
Risposte: 5
Visite : 3877

Re: Portata Sprinkler

Dunque se metti livelli intermedi il prospetto che devi guardare è il 5. Il titolo stesso del prospetto 4 "Criteri di progetto per HHS con la sola protezione a soffitto o sotto la copertura" ti fa capire che non fa al caso tuo. La cosa importante da sapere per fare un dimensionamento corretto è l ...
da emmetek
ven mag 16, 2008 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI A DILUVIO
Risposte: 6
Visite : 2691

Re: IMPIANTI A DILUVIO

Sono senz'altro d'accordo con i signori di Viking. Poi l'impianto a diluvio è un impianto particolare, adatto a protezioni localizzate. Comunque NFPA è senz'altro la migliore delle norme alle quali appoggiarsi.
Nota: la 9490 è stata abrogata e riguarda unicamente le alimentazioni idriche, quindi ...
da emmetek
ven mag 16, 2008 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pressione di esercizio per idranti uni70
Risposte: 8
Visite : 10419

Re: pressione di esercizio per idranti uni70

Guarda in genere per pressione di esercizio si intende la pressione alla quale viene mantenuto il sistema. Cioè a quanto è tarata la pompa jockey. Ma è l'installatore che deve gestire la pressione alla quale intende mantenere le tubazioni, anche perchè sulla base di questa vengono impostati i ...
da emmetek
mer mar 26, 2008 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler NFPA
Risposte: 6
Visite : 4958

Re: Sprinkler NFPA

La mia intenzione non era di polemizzare e nemmeno di "professoreggiare", ma semplicemente di mettere in guardia dall'affrontare la progettazione di sistemi sprinkler con superficialità e faciloneria. Cosa che accade sempre più spesso in Italia, tanto controlli non ce ne sono ed i vigili del fuoco ...
da emmetek
ven mar 21, 2008 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler NFPA
Risposte: 6
Visite : 4958

Re: Sprinkler NFPA

Mi dispiace contraddire Pizza75 ma la nuova EN12845 non ha proprio nulla di simile ad NFPA13, fatta eccezione forse per il solo nome delle categorie di rischio, che però in niente collimano per aree operative, densità di scarica ed aree protette dai sistemi, oltre che per distanze e quote di ...
da emmetek
lun feb 18, 2008 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI EN 12845
Risposte: 1
Visite : 1209

Re: UNI EN 12845

Beh il problema non mi sembra così grosso. Se l'asse della tua pompa è al di sopra del livello minimo della vasca il problema non si pone. Se l'asse è al di sotto basta installare il filtro tra la flangia di aspirazione della pompa e la valvola di intercettazione.
da emmetek
lun feb 11, 2008 20:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Superiore UNI12845
Risposte: 2
Visite : 2059

Re: Alimentazione Superiore UNI12845

Io sinceramente non trovo nessuna differenza dalla precedente norma, anche perchè non vedo dove sia precisamente indicato nella 9489 o 9490 che un deposito richieda una alimentazione di tipo superiore.
Ritengo in ogni caso, "vista la prassi", che la condizione ideale sia l'utilizzo di due pompe una ...
da emmetek
ven set 07, 2007 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ritiro norme 10779/9489/9490
Risposte: 13
Visite : 7315

A dire il vero la 12845 dice che le pompe sommerse così come quelle installate soprabattente dovrebbero essere evitate, ed il loro utilizzo limitato ai casi in cui non è praticabile una installazione sottobattente.

Ma anche la 9490 "consigliava" l'installazione di pompe sottobattente!

Di fatto, a ...