La ricerca ha trovato 23 risultati
- lun feb 07, 2011 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Testine e area massima per sprinkler
- Risposte: 8
- Visite : 9576
Re: Testine e area massima per sprinkler
Ma la mia intenzione non era di fare il professore e tantomeno di essere arrogante se così è trasparito. Intendevo solo far capire che secondo me superare l'area operativa minima è molto grave e francamente avevo anche notato un velo di ironia quando dici "Quindi se fosse così, la figura 8 riportata ...
- lun feb 07, 2011 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Testine e area massima per sprinkler
- Risposte: 8
- Visite : 9576
Re: Testine e area massima per sprinkler
Guarda che quella figura indica semplicemente che tu puoi tenere la distanza massima in tutti e due i sensi ma che le si possa tenere contemporaneamente è una tua considerazione del tutto personale. D'altro canto che scopo avrebbe indicare un'area di copertura massima per sprinkler in funzione della ...
- ven feb 04, 2011 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Testine e area massima per sprinkler
- Risposte: 8
- Visite : 9576
Re: Testine e area massima per sprinkler
Assolutamente non che non è media, la distanza si riferisce a ciascuna testina e quanto progettato con distanze di 3,6 x 3,6 non è a norma. Nel tuo caso la distanza massima potrebbe essere 3,6 in un senso e 12:3,6=3,3 nell'altro senso. Poi le testine possono avere qualsiasi distanza tra loro purchè ...
- gio apr 29, 2010 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quesito per un inscritto di nome EMMETEK
- Risposte: 6
- Visite : 1765
Re: quesito per un inscritto di nome EMMETEK
Mah, la norma NFPA da seguire per il caso specifico più che la NFPA13 è la NFPA15 "Water Spray Fixed Systems for Fire Protection" al §7.4.4 tratta la protezione di trasformatori. Per quel che riguarda l'attuazione può essere esclusivamente manuale solo se l'attuazione automatica del sistema può ...
- mar apr 27, 2010 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quesito per un inscritto di nome EMMETEK
- Risposte: 6
- Visite : 1765
Re: quesito per un inscritto di nome EMMETEK
Figurati.
Senti un po' ho notato solo ora che devi fare la protezione di un trasformatore. Se ti può essere utile considera che come sistema di attuazione potresti usare delle testine sprinkler invece dei rivelatori di temperatura e fare di conseguenza una attuazione pneumatica anziché elettrica ...
Senti un po' ho notato solo ora che devi fare la protezione di un trasformatore. Se ti può essere utile considera che come sistema di attuazione potresti usare delle testine sprinkler invece dei rivelatori di temperatura e fare di conseguenza una attuazione pneumatica anziché elettrica ...
- mar apr 27, 2010 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quesito per un inscritto di nome EMMETEK
- Risposte: 6
- Visite : 1765
Re: quesito per un inscritto di nome EMMETEK
Ciao. Allora:
1° Quesito - traduzione §6.9.2.3:
6.9.2.3 Sistema a preazione ed a diluvio. I Dispositivi di allarme per i sistemi a diluvio ed a preazione devono consistere da allarmi attuati indipendentemente dal sistema di rivelazione e dal flusso delll'acqua. Cioè ti serve un allarme per ...
1° Quesito - traduzione §6.9.2.3:
6.9.2.3 Sistema a preazione ed a diluvio. I Dispositivi di allarme per i sistemi a diluvio ed a preazione devono consistere da allarmi attuati indipendentemente dal sistema di rivelazione e dal flusso delll'acqua. Cioè ti serve un allarme per ...
- ven apr 02, 2010 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazioni idriche combinate
- Risposte: 6
- Visite : 2458
Re: Alimentazioni idriche combinate
12845 ver. 2009 in inglese
d) duplicate pipe connections shall be installed between the water supplies and the systems.
Secondo me è semplicemente una delle varie stupidaggini scritte in questa normativa. Ma avete mai guardato alle ostruzioni che le travi fanno ai vari tipi di sprinkler? §12.4.6 ...
d) duplicate pipe connections shall be installed between the water supplies and the systems.
Secondo me è semplicemente una delle varie stupidaggini scritte in questa normativa. Ma avete mai guardato alle ostruzioni che le travi fanno ai vari tipi di sprinkler? §12.4.6 ...
- lun dic 14, 2009 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cavi scaldanti Impianto sprinkler
- Risposte: 8
- Visite : 3452
Re: cavi scaldanti Impianto sprinkler
Guarda io ti posso dire che al nord in 13 anni di progetti di impianti sprinkler miei o realizzati da altri non mi è mai capitato di vedere un'autorimessa ad "umido".
Considera poi che generalmente si considera come temperatura limite tra umido e secco i 4°C, anche se questo non è chiaramente ...
Considera poi che generalmente si considera come temperatura limite tra umido e secco i 4°C, anche se questo non è chiaramente ...
- mar lug 07, 2009 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Usare pozzo come rincalzo per riserva insufficiente
- Risposte: 3
- Visite : 2499
Re: Usare pozzo come rincalzo per riserva insufficiente
Ok ti ringrazio. Che stupido sono andato a memoria senza rileggere proprio il punto in questione. Ma altra domanda: se invece usassi un serbatoio di capacità utile completa secondo te posso usare il pozzo per riempirlo? Il solo punto 9.3.3 non ne parla chiaramente, quindi ritengo di si, ma attendo ...
- mar lug 07, 2009 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Usare pozzo come rincalzo per riserva insufficiente
- Risposte: 3
- Visite : 2499
Usare pozzo come rincalzo per riserva insufficiente
Buongiorno a tutti.
Secondo voi è possibile utilizzare l'alimentazione idrica da pozzo come rincalzo per una riserva idrica antincendio di capacità insufficiente a servizio di un impianto sprinkler? Secondo la 12845 per me sembrerebbe di si.
Secondo voi è possibile utilizzare l'alimentazione idrica da pozzo come rincalzo per una riserva idrica antincendio di capacità insufficiente a servizio di un impianto sprinkler? Secondo la 12845 per me sembrerebbe di si.
- ven feb 13, 2009 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NFPA 13
- Risposte: 5
- Visite : 1994
Re: NFPA 13
Ah sui muli ci sono si, peccato però che si trovino solo le vecchie 2002. Per le 2007 la vedo dura anche solo fartele mandare in quanto sono protette con fileopen plug-in.
- mar ott 28, 2008 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale pompe 11292
- Risposte: 26
- Visite : 7162
Re: locale pompe 11292
Grazie Terminus, molto gentile.
- ven ott 24, 2008 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale pompe 11292
- Risposte: 26
- Visite : 7162
Re: locale pompe 11292
Ciao Terminus, siccome non ho ancora la norma , mi puoi dire quali sono le modifiche che citi al raffreddamento dei locali con motopompe? Io ho una pompa raffreddata con scambiatore e per dimensionare le aperture ho utilizzato la formula S=0,007 x Kw, non è che magari varia proprio questa? Grazie
- mar ott 07, 2008 08:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata Sprinkler
- Risposte: 5
- Visite : 3877
Re: Portata Sprinkler
Non si calcola nessuna area operativa all'interno degli scaffali, bensì un numero determinato di sprinkler ciascuno funzionante a 2 bar. E la possibilità che ve ne siano moltissimi è probabile (soprattutto se i ripiani di appoggio sono pieni), tutto dipende comunque dalla categoria delle merci e ...
- mar set 30, 2008 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata Sprinkler
- Risposte: 5
- Visite : 3877
Re: Portata Sprinkler
Ciao Carlo, allora funziona così:
tu avrai una protezione a soffitto che in è in funzione della categoria di rischio e di quanto gli sprinkler a soffitto sono più alte delle merci e per le quale si potrebbe avere (inventando) 260 mq di area operativa e 7,5 lt/min/mq. Poi tu avrai una protezione ai ...
tu avrai una protezione a soffitto che in è in funzione della categoria di rischio e di quanto gli sprinkler a soffitto sono più alte delle merci e per le quale si potrebbe avere (inventando) 260 mq di area operativa e 7,5 lt/min/mq. Poi tu avrai una protezione ai ...
- ven set 26, 2008 19:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata Sprinkler
- Risposte: 5
- Visite : 3877
Re: Portata Sprinkler
Dunque se metti livelli intermedi il prospetto che devi guardare è il 5. Il titolo stesso del prospetto 4 "Criteri di progetto per HHS con la sola protezione a soffitto o sotto la copertura" ti fa capire che non fa al caso tuo. La cosa importante da sapere per fare un dimensionamento corretto è l ...
- ven mag 16, 2008 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTI A DILUVIO
- Risposte: 6
- Visite : 2691
Re: IMPIANTI A DILUVIO
Sono senz'altro d'accordo con i signori di Viking. Poi l'impianto a diluvio è un impianto particolare, adatto a protezioni localizzate. Comunque NFPA è senz'altro la migliore delle norme alle quali appoggiarsi.
Nota: la 9490 è stata abrogata e riguarda unicamente le alimentazioni idriche, quindi ...
Nota: la 9490 è stata abrogata e riguarda unicamente le alimentazioni idriche, quindi ...
- ven mag 16, 2008 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pressione di esercizio per idranti uni70
- Risposte: 8
- Visite : 10419
Re: pressione di esercizio per idranti uni70
Guarda in genere per pressione di esercizio si intende la pressione alla quale viene mantenuto il sistema. Cioè a quanto è tarata la pompa jockey. Ma è l'installatore che deve gestire la pressione alla quale intende mantenere le tubazioni, anche perchè sulla base di questa vengono impostati i ...
- mer mar 26, 2008 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler NFPA
- Risposte: 6
- Visite : 4958
Re: Sprinkler NFPA
La mia intenzione non era di polemizzare e nemmeno di "professoreggiare", ma semplicemente di mettere in guardia dall'affrontare la progettazione di sistemi sprinkler con superficialità e faciloneria. Cosa che accade sempre più spesso in Italia, tanto controlli non ce ne sono ed i vigili del fuoco ...
- ven mar 21, 2008 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler NFPA
- Risposte: 6
- Visite : 4958
Re: Sprinkler NFPA
Mi dispiace contraddire Pizza75 ma la nuova EN12845 non ha proprio nulla di simile ad NFPA13, fatta eccezione forse per il solo nome delle categorie di rischio, che però in niente collimano per aree operative, densità di scarica ed aree protette dai sistemi, oltre che per distanze e quote di ...
- lun feb 18, 2008 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI EN 12845
- Risposte: 1
- Visite : 1209
Re: UNI EN 12845
Beh il problema non mi sembra così grosso. Se l'asse della tua pompa è al di sopra del livello minimo della vasca il problema non si pone. Se l'asse è al di sotto basta installare il filtro tra la flangia di aspirazione della pompa e la valvola di intercettazione.
- lun feb 11, 2008 20:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Superiore UNI12845
- Risposte: 2
- Visite : 2059
Re: Alimentazione Superiore UNI12845
Io sinceramente non trovo nessuna differenza dalla precedente norma, anche perchè non vedo dove sia precisamente indicato nella 9489 o 9490 che un deposito richieda una alimentazione di tipo superiore.
Ritengo in ogni caso, "vista la prassi", che la condizione ideale sia l'utilizzo di due pompe una ...
Ritengo in ogni caso, "vista la prassi", che la condizione ideale sia l'utilizzo di due pompe una ...
- ven set 07, 2007 18:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ritiro norme 10779/9489/9490
- Risposte: 13
- Visite : 7315