- gio ago 27, 2026 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone
- Risposte: 8
- Visite : 108
Niente vieta che, durante l'esercizio, siano presenti meno persone del massimo previsto.
Un'attività progettata e autorizzata per oltre 100 occupanti può operare con un numero inferiore di persone; ciò che conta è non superare il limite massimo previsto dal progetto e dalle autorizzazioni.
- da NoNickName
- mar ago 25, 2026 11:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dismissione attività
- Risposte: 5
- Visite : 190
Le attività antincendio seguono il “titolare dell’attività soggetta a prevenzione incendi”. Non seguono automaticamente il locatario del ramo d’azienda.
Il locatario (chi prende in gestione il ramo) diventa titolare dell’attività soggetta a PI.
Il locatore resta proprietario dei beni, ma non è ...
- da NoNickName
- lun ago 24, 2026 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Intervista Edilclima
- Risposte: 31
- Visite : 980
Esa ha scritto: lun ago 24, 2026 10:21
Perché non concentrarsi, come progettisti, sulla valutazione della PdC?
Perché in questo thread è offtopic.
E come al solito parli di cose che non c'entrano. Valvole inversione di plastica... ma come stai messo.
- da NoNickName
- dom ago 23, 2026 13:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Intervista Edilclima
- Risposte: 31
- Visite : 980
SuperP ha scritto: dom ago 23, 2026 09:49
Se prima scaldava a 75C° con DT 10°C per 12ore, poi per matematica scalda a 55°C con DT 5 per 24 ore
Se non parliamo di potenza, non possiamo parlare di portate.
Sull'energia siamo pure d'accordo.
- da NoNickName
- sab ago 22, 2026 11:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Intervista Edilclima
- Risposte: 31
- Visite : 980
SuperP ha scritto: ven ago 21, 2026 08:50
Sono da cambiare se e se e solo se prima era davvero uno sfracello o hai edifici non capacitativi
come fai a sapere di cosa sono fatti i tubi esistenti, in che stato sono (con i rispettivi isolamenti), e se vi è presenza di biofilm algale o fenomeni di corrosione?
- da NoNickName
- ven ago 21, 2026 17:24
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubature gas in garage
- Risposte: 20
- Visite : 15432
I tubi si possono tagliare, oltre che svitare, così per dire.
Cmq puoi sostituire il termoconvettore a gas con uno elettrico.
- da NoNickName
- ven ago 07, 2026 10:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
- Risposte: 17
- Visite : 692
Quindi per capirsi la normativa riguardo i chiller consente la certificazione del solo EER, mentre quella relativa alle PDC consente la certificazione sia dell'EER che del COP?
No. La normativa riguardo i chiller consente la certificazione del solo EER, mentre quella relativa alle PDC consente ...
- da NoNickName
- gio ago 06, 2026 13:22
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs 05/2006 - obbligo fotovoltaico
- Risposte: 49
- Visite : 2299
Capisco che tu dici: nel momento in cui fai uno per uno tutti gli appartamenti la potenza è maggiore di quella ottenuta dal calcolo per costruzione completa.
In realtà non è così. Tu devi coprire il 2.5% di FV rispetto alla superficie a terra.
Immaginiamo un palazzo la cui proiezione sia 200mq ...
- da NoNickName
- gio ago 06, 2026 13:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
- Risposte: 17
- Visite : 692
Mi chiedo come mai non ci siano produttori che stiano immettendo sul mercato PDC certificate come chiller per poter avere 10 anni in più di tempo di utilizzo dei gas consentiti per i chiller.
Perchè le pdc vanno pubblicate con i dati misurati in caldo, che i chiller non hanno, altrimenti non ...
- da NoNickName
- mer ago 05, 2026 18:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Struttura sanitaria polivalente
- Risposte: 9
- Visite : 480
Perchè no macchine polivalenti?
Perchè negli anni le hanno proposte un po' tutti, salvo poi rendersi conto che termodinamicamente non bilanciano, salvo 2/3 mesi all'anno.
Negli altri mesi hai o tutto caldo o tutto freddo.
L'estra investimento non si ripaga, e per di più la macchina è ...
- da NoNickName
- mer ago 05, 2026 18:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Rimozione di una pompa di calore istallata col 110
- Risposte: 20
- Visite : 787
toglierla, altera l'APE.
Questo è sicuro, tecnicamente la tua affermazione è indiscutibile.
Non mi risulta tuttavia che l'alterazione della prestazione energetica faccia perdere i benefici fiscali.
Non esiste alcuna norma che imponga di mantenere l’impianto incentivato, di conservare la stessa ...
- da NoNickName
- mer ago 05, 2026 16:03
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs 05/2006 - obbligo fotovoltaico
- Risposte: 49
- Visite : 2299
4907 ha scritto: mer ago 05, 2026 15:46
quindi se rifaccio anche l'impianti fanc oil e linee devo prevedere la copertura del fotovoltaico
Confermo e la quota di FV deve essere pari o superiore a quella minima richiesta.
Se l'FV esistente soddisfa la quota minima, sei a posto, se no devi integrare la differenza
- da NoNickName
- mer ago 05, 2026 14:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Rimozione di una pompa di calore istallata col 110
- Risposte: 20
- Visite : 787
Hai preso soldi a gratis, li hai buttati nel cesso e senza paura ci stai ripensando, effettivamente non essendo soldi tuoi che ti frega.
La rimozione della pompa di calore non fa decadere il Superbonus.
Non esistono controlli sul mantenimento dell’impianto incentivato.
- da NoNickName
- mer ago 05, 2026 14:48
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs 05/2006 - obbligo fotovoltaico
- Risposte: 49
- Visite : 2299
Scusate se mi inserisco solo ora ma quindi se adesso noi sostiuiamo una caldaia con una pompa di calore , decarbonizziamo l'edificio, devo prevedere anche la quota di fotovoltaico? e se l'impianto fotovoltaico esiste già nell'edificio sono coperto da quello?
L'obbligo solo in caso di ...
- da NoNickName
- mer ago 05, 2026 14:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: CET: multintervento impiantistico
- Risposte: 23
- Visite : 3859
marcoaroma ha scritto: mer ago 05, 2026 14:06
NoNickName ha scritto: gio mag 14, 2026 07:17
Quindi occhio alle fatture, occhio alle dico, occhio alle date di avviamento e del libretto di impianto
Tutto questo va inserito sul portale per PDC? Oppure possono richiederlo dopo?

- da NoNickName
- mer ago 05, 2026 12:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
- Risposte: 17
- Visite : 692
Ma ci sono ulteriori suddivisioni, come nella Normativa Ecodesign (Direttiva ErP 2009/125/CE): chiller di processo, chiller per il comfort, e il regolamento 2016/2281:
47) «refrigeratore d'ambiente aria-acqua»: refrigeratore munito di un generatore
di freddo che usa un ciclo a compressione di ...
- da NoNickName
- mer ago 05, 2026 12:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
- Risposte: 17
- Visite : 692
Un refrigeratore d’acqua è considerato, ai fini del Regolamento F‑Gas 2024/573, una apparecchiatura fissa di refrigerazione che è classificata dal costruttore come “chiller” o “refrigeratore d’acqua” nella documentazione tecnica, nella DoC e nelle norme di prova applicate (EN 14511 / EN 14825 ...
- da NoNickName
- mar ago 04, 2026 19:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Solo acquisto tenda da sole
- Risposte: 1
- Visite : 128
ENEA, nei vademecum precedenti, ha sempre chiarito ad esempio in https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf che sono agevolabili l'acquisto e la posa in opera, ma non specifica chi debba eseguire la posa. Nessun punto richiede una dichiarazione di ...
- da NoNickName
- lun ago 03, 2026 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ibrido pompa di calore - teleriscaldamento
- Risposte: 53
- Visite : 1831
Ma scusa tu stesso prima hai detto che la pdc conviene sempre...è spento perchè essndo condominiale ha degli orari.
Certo che conviene sempre. Mi sembra che non ci stiamo capendo però.
Il TLR è condominiale, ma la pompa di calore invece non lo è?
Se la PDC è condominiale, perché non viene ...
- da NoNickName
- lun ago 03, 2026 13:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ibrido pompa di calore - teleriscaldamento
- Risposte: 53
- Visite : 1831
Continua a sfuggirmi il motivo per cui il TLR è disabilitato in certe ore del giorno.
Se è il motivo che penso io, e cioè motivi di contenimento energetico, anche la PDC deve essere disabilitata nelle stesse ore. Altrimenti tanto vale tenere attivo il TLR.
- da NoNickName
- lun ago 03, 2026 11:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ibrido pompa di calore - teleriscaldamento
- Risposte: 53
- Visite : 1831
parte il circolatore a valle dello scambiatore del TLR ma siamo fuori dall'orario condominiale, quindi il TLR non cede calore..cosa succedere?
Succede che la temperatura di mandata sarà uguale a quella di ritorno e il TLR non scambia calore. Inoltre fuori orario la pompa di circolazione ...