Certo, quelli che "io è trent'anni che faccio così", ed è trent'anni che sbagliano tra l'altro.Esa ha scritto: sab ott 11, 2025 10:39 Per me, il monitoraggio migliore è stato il confronto con i colleghi di ufficio
La ricerca ha trovato 9737 risultati
- sab ott 11, 2025 10:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 67
- Visite : 6251
Re: Radiatori e pompa di calore
- sab ott 11, 2025 09:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 67
- Visite : 6251
Re: Radiatori e pompa di calore
mah, premesso che non ho il tempo per approfondire tutto il thread come vorrei.
Però posso dire alcune cose:
1) gli stress da on/off sono sopravvalutati. Spesso li notiamo in una specifica condizione di osservazione, ma la macchina che fa on/off quando ci sono 10°, non li fa quando ci sono -2°. Il ...
Però posso dire alcune cose:
1) gli stress da on/off sono sopravvalutati. Spesso li notiamo in una specifica condizione di osservazione, ma la macchina che fa on/off quando ci sono 10°, non li fa quando ci sono -2°. Il ...
- ven ott 10, 2025 17:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 67
- Visite : 6251
Re: Radiatori e pompa di calore
il senso del mio intervento lo si capisci andando nella riga sotto, pensavo si facesse un riferimento al consumo che nel caso di vin75 è lo stesso e chiedesse se il consumo della pdc fosse lo stesso.
Il consumo energetico è primariamente dipendente dal deltaT tra ambiente condizionato e esterno ...
- ven ott 10, 2025 17:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 67
- Visite : 6251
Re: Radiatori e pompa di calore
Assolutamente si!
Ma no dai. Alla domanda: "Il rendimento di una caldaia a gas è uguale sia che fuori ci siano 0 gradi o 10[...]Vale lo stesso sdiscorso per la PDC con funzionamento h24 ?" la risposta è no.
E non c'entra il comfort o il consumo energetico.
Il rendimento della caldaia è in ...
- ven ott 10, 2025 14:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 67
- Visite : 6251
- gio ott 09, 2025 10:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 2 Generatori per lo stesso appartamento
- Risposte: 1
- Visite : 171
Re: 2 Generatori per lo stesso appartamento
Se n'è già parlato. Devi impostare due impianti, ognuno afferente la sua porzione di immobile.
Se cerchi nelle discussioni, trovi qualcosa.
Se cerchi nelle discussioni, trovi qualcosa.
- gio ott 09, 2025 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
- Risposte: 36
- Visite : 11892
Re: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
Però per 50kW vale la pena spendere qualche centinaio di euro per un saldrobrasato ogni 10 anni.
Quindi questa tua considerazione non era di natura economica?
Certo che lo era.
A tuo parere, se si parla di euro, di che natura può essere la discussione? Emotiva? Esperienziale? Retorica ...
- mer ott 08, 2025 21:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 67
- Visite : 6251
Re: Radiatori e pompa di calore
1) Ma quindi l'R290 di fatto non ha un campo di impiego?
L'R410A aveva un campo di impiego? L'R32? l'R407c?
Sono tutti gas per la refrigerazione ad alta temperatura, dicasi condizionamento.
L'R290 l'avete chiesto voi!
Telefonate di gente impazzita che voleva solo R290, non sapendo neanche ...
- mer ott 08, 2025 19:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 67
- Visite : 6251
Re: Radiatori e pompa di calore
Cosa fai gli dici che se non fai come vuoi tu non accetti l'incarico?
Gli dico che facciamo come vuole lui, e poi i risultati (positivi o negativi) saranno tutti merito suo.
E non venga a chiamarmi perchè ha freddo o caldo o consuma troppo.
Ma è proprio così?
E' così. Facciamo come dici ...
- mer ott 08, 2025 18:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 67
- Visite : 6251
Re: Radiatori e pompa di calore
PS: la prova del nove che taglia le gambe al 90% di noi che ragiona sulla potenza? Facile. Fai impostare la caldaia a 45°C e lascia il termostato a 20°C h 24. Ti ringrazierà
Perchè è inutile parlare di potenza, calcoli e non guardare come funzionano davvero gli edifici e trovarsi 100 m2 di casa ...
- mer ott 08, 2025 11:07
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Programmazione accensione/spegnimento circolatore solare
- Risposte: 1
- Visite : 1066
Re: Programmazione accensione/spegnimento circolatore solare
Sì, la mia esperienza è che dovresti lasciar fare a uno che lo fa di mestiere.
- mer ott 08, 2025 10:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 67
- Visite : 6251
Re: Radiatori e pompa di calore
Non credo che nel 2025 sia lecito ancora stabilire l'opportunità di una pdc guardando la potenza.
E credo che nel 2025 radiatori con pompa di calore sia oramai un taboo sdoganato.
boba ha fatto un bel discorso... che condivido al 90%, salvo preoccuparsi che il calorifero sia tiepido in case non ...
E credo che nel 2025 radiatori con pompa di calore sia oramai un taboo sdoganato.
boba ha fatto un bel discorso... che condivido al 90%, salvo preoccuparsi che il calorifero sia tiepido in case non ...
- mer ott 08, 2025 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
- Risposte: 36
- Visite : 11892
Re: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
Il fatto che lo scambiatore guarnizionato sia una struttura iperstatica vuol dire che è "imperfetta", oppure i tiranti sono comunque correttamente calcolati al fine di impedirne le perdite / rotture? Ovviamente a patto che poi venga serrato correttamente...
Secondo te i tiranti sono calcolati ...
- lun ott 06, 2025 17:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Il conto termico 3.0 è vivo e lotta insieme a noi!
- Risposte: 64
- Visite : 9615
Re: Il conto termico 3.0 è vivo e lotta insieme a noi!
E quindi le CER diventano dei broker dell'incentivo?Ronin ha scritto: lun ott 06, 2025 16:12 dice solo che ci si può avvalere di esse "ai fini dell'accesso"
- dom ott 05, 2025 18:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: DETRAZIONE SENZA SOSTITUZIONE GENERATORE
- Risposte: 10
- Visite : 1114
Re: DETRAZIONE SENZA SOSTITUZIONE GENERATORE
È importante che l’unità sia accatastata e dotata di impianto esistente (anche se non funzionante) per accedere al Bonus Casa.
In assenza di interventi che migliorano l’efficienza energetica (come la sostituzione del generatore), non è obbligatoria la comunicazione ENEA.
Se il bollitore in pompa di ...
In assenza di interventi che migliorano l’efficienza energetica (come la sostituzione del generatore), non è obbligatoria la comunicazione ENEA.
Se il bollitore in pompa di ...
- sab ott 04, 2025 14:30
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Sezione cavi contatore 6kw orto 4 utenze
- Risposte: 7
- Visite : 4355
Re: Sezione cavi contatore 6kw orto 4 utenze
Immigarti? Favelas? assolutamente no. ma che allusioni sono? Ripeto semplice uso privato. pensavo solamente di poter chiedere consiglio sulla sezione dei cavi ...
Nelle baracche degli attrezzi non si può conservare cibo, far da mangiare, asciugare i capelli o fare la doccia ai bambini.
Sono ...
- sab ott 04, 2025 10:54
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Sezione cavi contatore 6kw orto 4 utenze
- Risposte: 7
- Visite : 4355
Re: Sezione cavi contatore 6kw orto 4 utenze
O affittarlo in nero agli immigrati irregolari.fede74 ha scritto: sab ott 04, 2025 08:48 nella baracche attrezzi si tiene un frigo e magari una radio e se ci i va in famiglia alla domenica può capitare occasionalmente di scaldare del cibo su una piastra elettrica o asciugare i capelli ai bimbi che fanno una doccia...
- sab ott 04, 2025 10:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
- Risposte: 36
- Visite : 11892
Re: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
Tutto chiaro, grazie! Non avrei mai detto che chiudere le due facce con la dinamometrica potesse essere così "tricky".
La faccia degli scambiatori guarnizionati è tenuta da 6-12 tiranti a seconda della taglia.
Costituiscono una flangia iperstatica ai sensi della meccanica razionale.
Una flangia ...
- ven ott 03, 2025 16:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Suggeimenti installazione pompa di calore
- Risposte: 3
- Visite : 1823
Re: Suggeimenti installazione pompa di calore
Ma questa storia di "vorrei un consiglio su una pdc" oramai è venuta a noia... non si può mettere un banner: "O interpellate un termotecnico oppure fate da voi con copilot e grok".
Soluzioni Green a Cavourcompetenti ed onesti che operano in zona provincia Torino?
- ven ott 03, 2025 16:33
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: rumore riverbero o vibrazioni bergamo
- Risposte: 9
- Visite : 10631
Re: rumore riverbero o vibrazioni bergamo
Non c'è trasmissione di rumore o vibrazioni senza sorgente, quindi questa storia deli rumori infrasonici intrappolati andrebbe verificata con un fact-checking un po' più accurato, da qualcuno che non assume omeopatia e latte di soia.
- ven ott 03, 2025 16:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
- Risposte: 36
- Visite : 11892
Re: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
lo si raschia meccanicamente
O con l'idropulitrice se sono fanghi.
se costa meno cambiarlo di pulirlo, allora saldobrasato :wink:
Se si smonta il guarnizionato, come minimo vanno cambiate tutte le guarnizioni.
Il rimontaggio è molto laborioso e richiede molta attenzione. Perchè se si ...
- ven ott 03, 2025 11:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
- Risposte: 36
- Visite : 11892
Re: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
Posso chiederti le ragioni del "senza se e senza ma" in favore del guarnizionato con impianto a vaso aperto?
Lo sporco.
Poi hai però ritirato in ballo il saldobrasato a causa della potenza modesta (opteremo comunque per una 60 o 70 kW o due piccole in cascata per ridondanza).
Perchè costa ...
- gio ott 02, 2025 17:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
- Risposte: 36
- Visite : 11892
Re: Scambiatore a piastre saldobrasato VS componibile
Ciao a tutti, riesumo questo vecchio thread per sapere se ci sono esperienze/prodotti più recenti, oppure se per il caso che sto affrontando (50 kW, vecchio piccolo condominio con impianto a vaso aperto) vale sempre la scelta di un saldobrasato Alfa Laval o Zilmet, di cui preventivare la ...
- gio ott 02, 2025 15:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore e garanzie
- Risposte: 14
- Visite : 3550
Re: Pompe di calore e garanzie
Capisco... ma se la paura dei produttori è questa, saranno coscienti del fatto con con 1 euro di costo per un chip RTC, una CR2032 e qualche riga di codice possono sapere con certezza (e dimostrarlo) quando e quante ore è stata accesa la loro PDC e smentire ogni furbastro.... ma anche tutelare chi ...
- gio ott 02, 2025 07:23
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Sezione cavi contatore 6kw orto 4 utenze
- Risposte: 7
- Visite : 4355
Re: Sezione cavi contatore 6kw orto 4 utenze
frigo, phon e cucina elettrica in un orto?
A me sembra la predisposizione per un campo nomadi o per le baracche di una favelas.
Comunque devi rivolgerti ad un professionista. Non credo che si possa fare un impianto elettrico da 6kW in un orto.
E non si può neanche avere un contatore per quattro ...
A me sembra la predisposizione per un campo nomadi o per le baracche di una favelas.
Comunque devi rivolgerti ad un professionista. Non credo che si possa fare un impianto elettrico da 6kW in un orto.
E non si può neanche avere un contatore per quattro ...
- mer ott 01, 2025 19:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore e garanzie
- Risposte: 14
- Visite : 3550
Re: Pompe di calore e garanzie
Spezzerei una lancia a favore dell'avviamento da parte di un CAT... a volte fra la fatturazione della PDC e la prima accensione possono passare mesi, a volte anche più di un anno...
Eh lo so, ma non potrà mica farsene carico il produttore dell'apparecchiatura, che tra l'altro non può sapere se ...
- mar set 30, 2025 20:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore e garanzie
- Risposte: 14
- Visite : 3550
Re: Pompe di calore e garanzie
Senza offese, che risposta del piffero :lol:
:lol:
In Italia, la data più attendibile per la partenza della garanzia è quella certificata dal CAT.
Il CAT non ha la titolarità di certificare proprio niente. Anche qua è una fanta-convenzione quella di far partire la garanzia dal primo ...
- mar set 30, 2025 18:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore e garanzie
- Risposte: 14
- Visite : 3550
Re: Pompe di calore e garanzie
Si può credere a quel che si vuole, anche ad una correlazione inversa tra il riscaldamento globale e il numero di piratiMimmo_510859D ha scritto: mar set 30, 2025 17:26 moralmente giusto che debba essere effettuato da un CAT autorizzato

- mar set 30, 2025 08:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore e garanzie
- Risposte: 14
- Visite : 3550
Re: Pompe di calore e garanzie
ma può mantenere la garanzia anche se accensioni e manutenzioni regolari sono fatte da un qualunque frigorista certificato?
Certo, e se la macchina è monoblocco, potrebbe anche non essere frigorista, ma idraulico o elettricista con la sua lettera del DM37, e comprovata esperienza del settore ...
- mar set 30, 2025 08:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Stufa + impianto con pompa di calore
- Risposte: 15
- Visite : 2241
Re: Stufa + impianto con pompa di calore
Se lo split lo fa il sito direttamente non vedo il problema.ma76ca ha scritto: lun set 29, 2025 23:24 In linea di principio fare più pratiche Enea per lo stesso comma non è corretto perchè non permette il controllo diretto dei massimali.
- lun set 29, 2025 19:10
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Il conto termico 3.0 è vivo e lotta insieme a noi!
- Risposte: 64
- Visite : 9615
Re: Il conto termico 3.0 è vivo e lotta insieme a noi!
Ma perchè non aspettare il 30 Dicembre o il 2 Gennaio e rientrare nel 3.0?Seamew ha scritto: lun set 29, 2025 18:55 Scusa...ma se io ho fine lavori 10 dicembre e faccio la richiesta al GSE il 15 dicembre rientro nel 2.0 o nel 3.0 ?
E' meglio farsi mille pippe mentali piuttosto che la tranquillità delle poche certezze che abbiamo?
- lun set 29, 2025 19:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Stufa + impianto con pompa di calore
- Risposte: 15
- Visite : 2241
Re: Stufa + impianto con pompa di calore
Quali casi simili? Ad esempio?ma76ca ha scritto: lun set 29, 2025 18:32 Ecco ma se fosse così è un'anomalia del sito Enea, non mi risultano altri casi simili.
- lun set 29, 2025 18:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Stufa + impianto con pompa di calore
- Risposte: 15
- Visite : 2241
Re: Stufa + impianto con pompa di calore
Puoi detrarre due generatori se rientrano in un intervento complessivo sull’edificio esistente, ma devono essere gestiti come due pratiche distinte sul portale ENEA, una per il 347/A e una per il 347/B. Il massimale di spesa resta unico: 30.000 € per la somma degli interventi. Il portale ENEA non ...
- lun set 29, 2025 13:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Stufa + impianto con pompa di calore
- Risposte: 15
- Visite : 2241
Re: Stufa + impianto con pompa di calore
Come impianto ibrido?
- sab set 27, 2025 16:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Il conto termico 3.0 è vivo e lotta insieme a noi!
- Risposte: 64
- Visite : 9615
Re: Il conto termico 3.0 è vivo e lotta insieme a noi!
Così per dire. Comunque il 27 è sabato. Entra in vigore il 29.Ronin ha scritto: sab set 27, 2025 12:32quindi entra in vigore il 27.NoNickName ha scritto: sab set 27, 2025 12:17 Molto ironici alla Zecca. 90 gg dalla pubblicazione è il 25 Dicembre.
embè?
- sab set 27, 2025 12:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Il conto termico 3.0 è vivo e lotta insieme a noi!
- Risposte: 64
- Visite : 9615
Re: Il conto termico 3.0 è vivo e lotta insieme a noi!
Molto ironici alla Zecca. 90 gg dalla pubblicazione è il 25 Dicembre.
- ven set 26, 2025 11:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
- Risposte: 58
- Visite : 10877
Re: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
che pazienza che ci vuole. Dieci messaggi per spiegare la lingua italiana e poi niente.arkanoid ha scritto: ven set 26, 2025 11:19 Guarda, se non hai da apportare informazioni utili, lascia stare che mi arrivano le notifiche per niente.
- ven set 26, 2025 10:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
- Risposte: 58
- Visite : 10877
Re: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
Cosa c'entra il compressore della pompa di calore? Parlo di modifiche all'impianto non alle componenti.
Ma perchè secondo te il tubo e il fancoil non sono componenti dell'impianto? E comunque...
gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti. gli interventi sugli ...
- ven set 26, 2025 08:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
- Risposte: 58
- Visite : 10877
Re: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
Ripeto la domanda: quali?
Tutti quelli citati nelle appendici. Ad esempio: se hai una pdc che sottostà ai requisiti citati (allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l'energia rinnovabile prodotta da pompe di calore) e fai manutenzione straordinaria sulla pdc sostituendo ad ...
- gio set 25, 2025 20:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Testine elettrotermiche per sezionare zone impianto di riscaldamento
- Risposte: 10
- Visite : 948
- gio set 25, 2025 20:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Testine elettrotermiche per sezionare zone impianto di riscaldamento
- Risposte: 10
- Visite : 948
Re: Testine elettrotermiche per sezionare zone impianto di riscaldamento
E' una splittata. Sei sicuro?Botte92 ha scritto: gio set 25, 2025 20:07 La pompa di calore che verrà installata è immersa magic pro 9.
Scusa, ma non posso darti aiuto a mettere insieme tubi e fili.
- gio set 25, 2025 19:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Testine elettrotermiche per sezionare zone impianto di riscaldamento
- Risposte: 10
- Visite : 948
Re: Testine elettrotermiche per sezionare zone impianto di riscaldamento
Sì, ma non so se sbaglio ma avrà una pompa che fa circolare o meno acqua nelle tubazioni. Se tutti i circuiti fossero chiusi e la pompa continua ad andare presumo interverrebbe la valvola di sicurezza o mi sto sbagliando?
1) la pompa di calore dovrà avere quasi sicuramente un puffer o un ...
- gio set 25, 2025 19:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Testine elettrotermiche per sezionare zone impianto di riscaldamento
- Risposte: 10
- Visite : 948
Re: Testine elettrotermiche per sezionare zone impianto di riscaldamento
Buonasera, volevo chiedere se qualcuno sa come viene effettuato il collegamento delle testine elettrotermiche a 2 fili. Ho 5 zone controllate da termostati che devo installare sul collettore che aprono i circuiti idraulici delle varie stanze, immagino che i termostati aprono e chiudono la fase ...
- gio set 25, 2025 19:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
- Risposte: 58
- Visite : 10877
Re: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
Appendice A, B e allegati
- gio set 25, 2025 14:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: installazione termoconvettori al posto dei classi termosifoni
- Risposte: 13
- Visite : 6922
Re: installazione termoconvettori al posto dei classi termosifoni
Impianto termico: sì o no?

- gio set 25, 2025 12:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
- Risposte: 58
- Visite : 10877
Re: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
perchè dite nessuna? Sono le stesse.Ronin ha scritto: gio set 25, 2025 11:43 e tu fai una paginetta di relazione dove dici che le caratteristiche dei componenti impiegati sono tali da rispettare le prescrizioni applicabili del DM (cioè nessuna)![]()
- gio set 25, 2025 11:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio fabbrica batterie litio
- Risposte: 3
- Visite : 631
Re: Incendio fabbrica batterie litio
Ma scommetti che li farà tutti, senza beneficiare degli sconti e offerte speciali italiane?
- gio set 25, 2025 11:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus società in affitto ?
- Risposte: 3
- Visite : 681
Re: Ecobonus società in affitto ?
Sì, scusa.
La Risoluzione 34/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi quelli IRES, possono accedere all’Ecobonus, anche se l’immobile non è di proprietà, purché:
-L’azienda abbia titolo giuridico sull’immobile (es. contratto di ...
La Risoluzione 34/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi quelli IRES, possono accedere all’Ecobonus, anche se l’immobile non è di proprietà, purché:
-L’azienda abbia titolo giuridico sull’immobile (es. contratto di ...
- gio set 25, 2025 09:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus società in affitto ?
- Risposte: 3
- Visite : 681
Re: Ecobonus società in affitto ?
l’accesso all’Ecobonus è limitato ai soggetti IRPEF, quindi le società che pagano IRES non possono beneficiare dell’Ecobonus
- gio set 25, 2025 08:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
- Risposte: 58
- Visite : 10877
Re: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
Ma no! Stavo ipotizzando, interpretando ciò che c'è scritto.arkanoid ha scritto: gio set 25, 2025 08:06 Ma dove li trovi questi riferimenti? Devi prendere il capitolo relativo alle prescrizioni per le riqualificazioni. Non c'è scritto niente riguardo a pompe o componenti delle macchine, potenze degli ausiliari.