Vabbè però se è previsto che debba essere fatta, non si può dire "sì però anche se non la fai non fa niente."
Ma dai... ma che paese di trullalà
La ricerca ha trovato 9441 risultati
- mer giu 18, 2025 20:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 111
- Visite : 45364
- mer giu 18, 2025 18:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sostituzione condizionatore
- Risposte: 2
- Visite : 92
Re: sostituzione condizionatore
La portata massica e volumica cambiano tanto a seconda del tipo di refrigerante utilizzato e della sua densità, quindi i diametri dei tubi potrebbero non essere idonei.
Ma questo "lavaggio", come avverrebbe? Con acqua e sapone? Con detersivo non schiumoso? L'olio nei sottosquadri come lo togli?
Ma questo "lavaggio", come avverrebbe? Con acqua e sapone? Con detersivo non schiumoso? L'olio nei sottosquadri come lo togli?
- mer giu 18, 2025 18:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 45
- Visite : 770
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Le norme tecniche non sono cogenti, se si dimostra che si può far meglio altrimenti.arkanoid ha scritto: mer giu 18, 2025 18:21 @NNN siamo d'accordo che su questa tematica c'è taaaanto da discutere, ma la norma quella è anche con quell'errore concettuale sulle dispersioni
- mer giu 18, 2025 18:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazioni
- Risposte: 20
- Visite : 340
Re: Detrazioni
anche parti comuni di un immobile plurifamiliare presso cui ho l'abitazione principale?
Io credo di sì, perchè la parti comuni afferiscono all'immobile nel suo complesso, non alla specifica UI.
La detrazione non può cambiare a seconda che uno abbia la residenza oppure no. O che magari la cambi ...
- mer giu 18, 2025 17:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale
- Risposte: 33
- Visite : 1177
Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale
No. L'ampliamento di volume riscaldato è quando aumenti il volume riscaldato aggiungendolo ad un volume riscaldato.
Aggiungere volume (riscaldato o meno) ad un volume non riscaldato è un aumento di volumetria, pura e semplice. Poi dovrai verificare se riscaldabile.
Aggiungere volume (riscaldato o meno) ad un volume non riscaldato è un aumento di volumetria, pura e semplice. Poi dovrai verificare se riscaldabile.
- mer giu 18, 2025 16:14
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA 2025
- Risposte: 111
- Visite : 45364
Re: SITO ENEA 2025
"Sempre in questi giorni, la Cassazione ha emesso la sentenza 12426/2025, con cui ha ribadito che la comunicazione Enea ha fini statistici e che, in base alla normativa in vigore, non si può desumere che l’assenza di tale comunicazione Enea causi la decadenza dal diritto di ottenere l’ecobonus ...
- mer giu 18, 2025 15:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 45
- Visite : 770
- mer giu 18, 2025 15:20
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazioni
- Risposte: 20
- Visite : 340
Re: Detrazioni
Grazie per la risposta ma è corretto che il 50% è solo per prima casa se no è il 36 %
Grazie
corretto
Sei sicuro? Dal 1° gennaio 2025 la detrazione fiscale per gli interventi sulle parti comuni è del 36%, con un tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.
Potrebbe essere necessario ...
- mer giu 18, 2025 13:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 45
- Visite : 770
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Il 9.5 non ammette un riscaldatore in vece del ricircolo, si chiama "Ricircolo" e avere una resistenza non ti esime dal rispetto del 9.5 la cui finalità è "evitare le conseguenze della stagnazione quali perdita di calore e rischio igenico".
Beh, c'è anche da domandarsi se chi l'ha scritto ...
- mer giu 18, 2025 09:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 45
- Visite : 770
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Le dispersioni del ricircolo e delle dorsali sono considerate come consumi involontari (e ripartiti ad esempio in base ai millesimi).
Generalmente se abbiamo più appartamenti non ha molto senso portare i ricircoli fino alle utenze più lontane, ci si complica la vita, a meno che non parliamo di ...
- mar giu 17, 2025 17:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 45
- Visite : 770
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Mi chiedevo come gestire/risolvere una situazione in cui il ricircolo debba necessariamente proseguire fino alle utenze.
Si mettono i cosiddetti VITONI sulle utenze. Rubinetti coassiali da mettere nei bagni a monte dei sanitari.
https://www.cmscontatori.it/wp-content/uploads/2018/12/vtz ...
- mar giu 17, 2025 13:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 45
- Visite : 770
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Tanto per intenderci il ritorno del ricircolo deve essere a monte del volumetrico


- mar giu 17, 2025 13:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 45
- Visite : 770
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
sulla mandata dell'acs ho un contatore volumetrico che, in presenza di ricircolo, non rileva i mc consumati ma la somma dei mc consumati e ricircolati
al valore letto deve essere sottratta la portata del ricircolo
Eh, no.
Devi mettere tre volumetrici, uno all'ingresso dell'acqua potabile, per ...
- mar giu 17, 2025 12:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 45
- Visite : 770
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Se l'acs la fatturi a m3, il costo del m3 di acqua calda dovrà tenere conto dell'energia spesa per i ricircoli.ponca ha scritto: mar giu 17, 2025 11:09 esiste un modo per contabilizzare correttamente i consumi per ACS?
E non li contabilizzi, basta contabilizzare l'energia a monte dell'acs.
- mar giu 17, 2025 10:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura acqua per deumidificatore
- Risposte: 33
- Visite : 1213
Re: temperatura acqua per deumidificatore
Non ci stiamo capendo: Se hai acqua a 7°C non ti serve un deumidificatore con ciclo frigorifero, ma a batteria, e non metti certo una 3 vie. Se hai un deu a ciclo frigo gli mandi acqua a 15°C dal circuito radiante per condensare il gas e il compressore è contento
L'acqua che va al deu è quella ...
- mar giu 17, 2025 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura acqua per deumidificatore
- Risposte: 33
- Visite : 1213
Re: temperatura acqua per deumidificatore
non impatta sulla stabilità della temperatura dell'evaporatore
Non è vero. I deum a doppia batteria non possono essere alimentati con acqua a 7°C perché non hanno controllo sull'evaporazione e non sono modulanti, quindi fornendo acqua molto fredda al condensatore, rendono tanto e congelano la ...
- mar giu 17, 2025 10:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DN multistrato
- Risposte: 13
- Visite : 530
Re: DN multistrato
anche perchè non mi risulta che gli spessori del MS siano normati.ponca ha scritto: lun giu 16, 2025 20:30 quindi va bene avere zero dubbi ma il rischio di cadere in qualche frainteso non lo escluderei
- lun giu 16, 2025 12:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Telecomando RF mod. Madel TZA-TEMP
- Risposte: 2
- Visite : 131
Re: Telecomando RF mod. Madel TZA-TEMP
Ma perché raggiungete il massimo dell'orgasmo a trollare?
- lun giu 16, 2025 11:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DN multistrato
- Risposte: 13
- Visite : 530
Re: DN multistrato
tuttavia rilevavo che molto spesso con multistrato e materiali plastici si fa confusione, anche tra addetti ai lavori
Grandi casini. Se ad esempio una certa pdc prescrive il diametro 28mm, è ipotizzabile che tale diametro sia stato calcolato con il rame.
Quindi interno 26mm. Il che significa ...
- lun giu 16, 2025 10:32
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
- Risposte: 106
- Visite : 109647
Re: ECOBONUS CALDAIA 2025
Certamente le condizioni relative alle spedizioni e consegna non rappresentano un vincolo.ponca ha scritto: lun giu 16, 2025 10:27 Mi sono perso qualcosa negli ultimi sviluppi?
non è mai stato scritto che i 2 generatori debbano uscire di fabbrica assemblati insieme
Ma il kit deve essere tale sui cataloghi e sulle schede tecniche.
- lun giu 16, 2025 10:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale
- Risposte: 33
- Visite : 1177
Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale
Sempre che fossero riscaldabili lecitamente, cosa che non sembra, indipendentemente dal fatto che il generatore ci sia oppure no..ecoing ha scritto: lun giu 16, 2025 10:04 E' vero che non erano formalmente riscaldati (perchè in una sorta di deroga in quanto magazzini) però io ho, all'atto pratico, un generatore esistente e lecito.
- lun giu 16, 2025 09:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10 IN CASO DI INTERVENTO IN SANATORIA
- Risposte: 14
- Visite : 730
Re: LEGGE 10 IN CASO DI INTERVENTO IN SANATORIA
Certo, lo dico a suocera affinché nuora comprenda...
- sab giu 14, 2025 19:03
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
- Risposte: 106
- Visite : 109647
Re: ECOBONUS CALDAIA 2025
Che factory made significa costruito in fabbrica. Non in cantiere o in centrale termica.
Peraltro perchè fare un ibrido anzichè una pdc pura.
- sab giu 14, 2025 18:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: temperatura acqua per deumidificatore
- Risposte: 33
- Visite : 1213
Re: temperatura acqua per deumidificatore
Dipende quanto vuoi deumidificare.
Mi meraviglio di te.
- sab giu 14, 2025 15:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DN multistrato
- Risposte: 13
- Visite : 530
Re: DN multistrato
32 esterno. L'interno è sempre una sorpresa.
- sab giu 14, 2025 14:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Provincia di Trento e obbligo centralizzato
- Risposte: 10
- Visite : 2132
Re: Provincia di Trento e obbligo centralizzato
Grazie, sarebbe bello se dei trentini partecipassero, magari con competenze di urbanistica.
- sab giu 14, 2025 14:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: chi conosce questo errore su chiller aermac?
- Risposte: 1
- Visite : 148
Re: chi conosce questo errore su chiller aermac?
Non mi risulta essere un errore. Su Aermec gli errori e gli allarmi hanno un codice, se la regolazione è carel.
- ven giu 13, 2025 19:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Provincia di Trento e obbligo centralizzato
- Risposte: 10
- Visite : 2132
Re: Provincia di Trento e obbligo centralizzato
È una questione esclusivamente dal punto di vista della paesaggistico ed anche se mascherate sembra non vogliano molte attività motocondensanti.
Quindi centralizzato
Se hai pareri scritti o documenti che ne parlino, o leggi regionali che lo prescrivano, mi piacerebbe approfondire, perchè sto ...
- ven giu 13, 2025 18:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Integrazione di pompa di calore, pavimento radiante e Caio di Teknopoint
- Risposte: 6
- Visite : 311
Re: Integrazione di pompa di calore, pavimento radiante e Caio di Teknopoint
Chiedere al produttore?
- ven giu 13, 2025 14:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Integrazione di pompa di calore, pavimento radiante e Caio di Teknopoint
- Risposte: 6
- Visite : 311
Re: Integrazione di pompa di calore, pavimento radiante e Caio di Teknopoint
E la domanda qual è?
- ven giu 13, 2025 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione officina grande volumetria
- Risposte: 13
- Visite : 695
Re: Climatizzazione officina grande volumetria
solo l'involucro intendi?
- ven giu 13, 2025 13:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10 IN CASO DI INTERVENTO IN SANATORIA
- Risposte: 14
- Visite : 730
Re: LEGGE 10 IN CASO DI INTERVENTO IN SANATORIA
Cambia dal punto di vista urbanistico e civilistico.
- ven giu 13, 2025 13:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione officina grande volumetria
- Risposte: 13
- Visite : 695
Re: Climatizzazione officina grande volumetria
Al fatto che se sei dalle parti del mezzo megawatt, puoi solo usare chiller e distribuzione ad acqua
- ven giu 13, 2025 13:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale
- Risposte: 33
- Visite : 1177
Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale
Esatto. Quindi non è un recupero di volume precedentemente climatizzato. E' una messa in bonis o sanatoria.boba74 ha scritto: ven giu 13, 2025 12:40 Se gli impianti non erano previsti e sono stati fatti ugualmente, allora è come se non ci fossero...
Cattivoni...
- ven giu 13, 2025 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione officina grande volumetria
- Risposte: 13
- Visite : 695
Re: Climatizzazione officina grande volumetria
Ti sembrano pochi? è un edificio coibentato con copertura rifatta...è una stima, non ho ancora potuto fare un modello energetico
Secondo me, non conosco l'immobile, ma da una stima spannometrica, sono almeno 450kW, a cui aggiungere tutte le potenze elettriche di tutte le apparecchiature e ...
- ven giu 13, 2025 10:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10 IN CASO DI INTERVENTO IN SANATORIA
- Risposte: 14
- Visite : 730
Re: LEGGE 10 IN CASO DI INTERVENTO IN SANATORIA
Lo immagini. Lo immaginiamo.
- ven giu 13, 2025 10:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione officina grande volumetria
- Risposte: 13
- Visite : 695
Re: Climatizzazione officina grande volumetria
Dove saltano fuori i 320kW per 16000 m3 di volume industriale da climatizzare?
- ven giu 13, 2025 10:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale
- Risposte: 33
- Visite : 1177
Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale
Se ho capito bene, risultano ufficialmente NON riscaldati, anche se riscaldati di fatto.boba74 ha scritto: ven giu 13, 2025 08:52 Boh, secondo me se i locali sono già dotati di impianti si tratta di locali già riscaldati
- ven giu 13, 2025 10:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LEGGE 10 IN CASO DI INTERVENTO IN SANATORIA
- Risposte: 14
- Visite : 730
Re: LEGGE 10 IN CASO DI INTERVENTO IN SANATORIA
Se fai così ovviamente inguai il tuo cliente.
Ne sei consapevole?
- ven giu 13, 2025 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: taglie PDC diverse ma stessa macchina
- Risposte: 17
- Visite : 867
Re: taglie PDC diverse ma stessa macchina
Non capisco.
Se fosse così negativo avere pdc grandi che rendono poco, allora che senso avrebbe lamentarsi che non modulano abbastanza?
- ven giu 13, 2025 09:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: taglie PDC diverse ma stessa macchina
- Risposte: 17
- Visite : 867
Re: taglie PDC diverse ma stessa macchina
Migliori, vorrai dire.ponca ha scritto: ven giu 13, 2025 09:49 le macchine con potenza tagliata non dovrebbero avere SCOP e SEER peggiori?
A parità di superfici di scambio, una minore potenza si trasforma in un miglior approccio logaritmico (DTML) tra i lati dello scambiatore stesso.
- gio giu 12, 2025 17:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
- Risposte: 34
- Visite : 1533
Re: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
Ah beh mi arrendo. Mi viene in mente la famosa gag di Gioele Dix che stigmatizzando gli italiani in treno, alla scritta: "Non sporgersi dal finestrino" rispondevano, "Sì, vabbè, ma a me cosa me ne viene in tasca".
- gio giu 12, 2025 16:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
- Risposte: 34
- Visite : 1533
Re: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
No. Non è difficile, è IMPOSSIBILE.ponca ha scritto: gio giu 12, 2025 16:02 immagino anche che poi diventi difficile rispettare le quote di energia rinnovabile del 199
Per scaldare l'ACS con le resistenze immagina che devi installare 9 o 12kW di effetto joule da FV, oltre al FV per soddisfare l'obbligo di legge.
- gio giu 12, 2025 16:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Provincia di Trento e obbligo centralizzato
- Risposte: 10
- Visite : 2132
Re: Provincia di Trento e obbligo centralizzato
Scusate l'interruzione. Esa sembra Paolini in TV.
- gio giu 12, 2025 16:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
- Risposte: 34
- Visite : 1533
Re: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
Comunque. è inutile che tu insista: NON E' VIETATO L'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA CON RESISTENZE AD EFFETTO JOULE.
Semplicemente non può essere considerata energia rinnovabile, se pur proveniente dall'autoproduzione del FV.
Appunto, è vietato usare FV che è stato originariamente conteggiato come ...
- gio giu 12, 2025 15:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Provincia di Trento e obbligo centralizzato
- Risposte: 10
- Visite : 2132
Re: Provincia di Trento e obbligo centralizzato
Hai avuto una risposta definitiva in merito?SuperP ha scritto: lun mag 19, 2025 11:30 Il progettista edile mi dice che l'autonomo non sia possibile.
- gio giu 12, 2025 15:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
- Risposte: 34
- Visite : 1533
Re: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
Ci si ostina a non capire.
Riprendiamo da capo il discorso. l'OP dice:
Con questo vorrei ottenere:
- nessun impianto di riscaldamento a pavimento
- utilizzo del surplus del fotovoltaico per accumulo termico in ACS
- evitare di avviare la pdc nella notte invernale per riscaldare casa
- edificio ...
Riprendiamo da capo il discorso. l'OP dice:
Con questo vorrei ottenere:
- nessun impianto di riscaldamento a pavimento
- utilizzo del surplus del fotovoltaico per accumulo termico in ACS
- evitare di avviare la pdc nella notte invernale per riscaldare casa
- edificio ...
- gio giu 12, 2025 07:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: taglie PDC diverse ma stessa macchina
- Risposte: 17
- Visite : 867
Re: taglie PDC diverse ma stessa macchina
I ventilatori non hanno range di funzionamento dell'80%.Esa ha scritto: mer giu 11, 2025 23:21 Un po' come i ventilatori, che trasportano sempre la stessa massa, vero?
Altrimenti non esisterebbero i ventilatori, esisterebbe IL ventilatore.
- gio giu 12, 2025 07:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
- Risposte: 34
- Visite : 1533
Re: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
E' falso. E comunque le pdc usano già ER di loro (energia aerotermica), non necessitano di energia elettrica da FER.Esa ha scritto: mer giu 11, 2025 23:18 Tutte le PdC le usano per riscaldare l'acqua che va all'impianto termico (pannelli radianti, ecc.).
- mer giu 11, 2025 22:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
- Risposte: 34
- Visite : 1533
Re: VMC e climatizzazione in una nuova costruzione
Non credi proprio che sia utile, in molti casi (sempre più frequenti) ?
Ma lo so benissimo, le vendo!
Che sia utile è una cosa, che sia la soluzione per scaldare l'acqua sanitaria, anche.
Che possano essere alimentate dal FV come propone l'OP, no.
Nessuno ha pensato il motivo per cui l'SSP è ...