Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 12026
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Messaggio da SuperP »

Due mesi di folle lavoro e validazione

Tutte le nostre "pippe" su cosa succede con un inerziale a 2 attacchi (cosa???), 3 attacchi o 4 attacchi, al variare di dimensioni dell'inerziale o separatore idraulico, inversione di collegamenti per il raffrescamento nel 4 attacchi) mantenendo fisse le portate o i salti termici in uno o nell'altro circuito, considerando anche le perdite di trasmissione al mantello, i rimescolamenti...
Una figata fotonica che evita di sbagliare e dice stop ai continui "secondo me"

Vorreste vederlo? https://www.paolosavoia.com/software-cfd

Vuoi provarlo? https://www.paolosavoia.com/prova-simulatori

Ti lascio qui il link del mio lavoro

Ne abbiamo discusso mesi sul forum, ognuno dice la sua giustamente. Io mi sono sempre basato sulla legge della conservazione della massa e dell'energia e sui miei monitoraggi ed il CFD mi dà pienamente ragione

Trovate sbloccato per ora solo un caso, un bollitore sanitario.

ma se vi piace posso sbloccare (sempre con limiti) anche altri casi


E la produzione di acs e le pompe di calore?? Mamma mia quante se ne vedono e con questo sistema si danno ora i numeri

Direi che nel 2026 è ore di dire basta al "secondo me"
Ultima modifica di SuperP il mer set 16, 2026 16:49, modificato 1 volta in totale.
Per_Corsi Termotecnica, Legge 10 / APE, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Software https://www.paolosavoia.com/software

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
SuperP
Messaggi: 12026
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Messaggio da SuperP »

é già pubblicato ad esempio il video di come cambia il la produzione di acs in un normale bollitore in funzione della superficie del serpentino

poi ne arriveranno altri 9, tra poco quello della quantità di acs disponibile in funzione della portata di acs, cose che le norme non ci dicono come tener ein considerazione

se ne vuoi uno specifico prova a dire che vedo se riesco
Per_Corsi Termotecnica, Legge 10 / APE, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Software https://www.paolosavoia.com/software

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10649
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Messaggio da NoNickName »

I want it on my desk now (cit)
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
danilo2
Messaggi: 1815
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Messaggio da danilo2 »

Complimenti Paolo, estremamente utili
SuperP
Messaggi: 12026
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: mer set 16, 2026 14:40 I want it on my desk now (cit)
Spara una simulazione che vuoi

Per dirti ora ho in mente

- i disastri dell'inerziale a 4 attacchi (confronto dt fisso/variabile sul primario e secondario in modulazioen)
- confronto 4 attacchi e 3 attacchi in varie configurazioni
- raffrescamento e 4 attacchi... un dramma
- prottuttori di acs con scambiatore e pdc in funzione: dove collegare i tubi
- la potenza del pcm
- produttore acs VS bollitore a pari volume
- produttore con serpentini immerso VS piastre esterno
- ibridi su inerziale , 4 attacchi a dx e 2 a sinistra o 3 e 1?
Per_Corsi Termotecnica, Legge 10 / APE, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Software https://www.paolosavoia.com/software

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10649
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: mer set 16, 2026 16:06 - raffrescamento e 4 attacchi... un dramma
Lo stesso puffer in estate e inverno. Senza inversione del carico.
E poi privatamente offerta per la licenza.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
SuperP
Messaggi: 12026
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: mer set 16, 2026 16:09 Lo stesso puffer in estate e inverno. Senza inversione del carico.
4 attacchi?

lato primario portata o salto termico fisso?
lato secondadio?

in modulazione o a potenza costante?

con o senza le perdite al mantello?

Dimensioni inerziale? diametro attacchi?
Per_Corsi Termotecnica, Legge 10 / APE, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Software https://www.paolosavoia.com/software

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10649
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: mer set 16, 2026 16:34 4 attacchi?
yes
SuperP ha scritto: mer set 16, 2026 16:34 lato primario portata o salto termico fisso?
lato secondadio?
Lato primario salto termico fisso
Lato secondario portata fissa superiore alla portata del primario
SuperP ha scritto: mer set 16, 2026 16:34 in modulazione o a potenza costante?
modulazione 50-100
SuperP ha scritto: mer set 16, 2026 16:34 con o senza le perdite al mantello?
Classe C
SuperP ha scritto: mer set 16, 2026 16:34 Dimensioni inerziale? diametro attacchi?
470 litri, 1"1/2.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
SuperP
Messaggi: 12026
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: mer set 16, 2026 16:42 470 litri,
è fondamentale il diametro e l'altezza

se te lo faccio da 30 cm alto tanto, funziona in un modo, se da 90 cm e tozzo in altro
la stratificazione e la miscelazione qui spaccano
Per_Corsi Termotecnica, Legge 10 / APE, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Software https://www.paolosavoia.com/software

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10649
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: mer set 16, 2026 16:45 è fondamentale il diametro e l'altezza
Diametro 0.60m, altezza 1.7m
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Rispondi