La ricerca ha trovato 28 risultati

da tittula
gio feb 13, 2014 10:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VALORE COEFFICIENTE LIMINARE INTERNO
Risposte: 9
Visite : 8574

Re: VALORE COEFFICIENTE LIMINARE INTERNO

è vero ci sono molte variabili, con l'esempio che hai fatto tu e una temperatura interna di 20°, e esterna di 10°, misurare sulla parete interna 19.15 o 19.55 al posto dei corretti 19.35 porta a differenze enormi, da 0.35 a 0.65 m2k/w.
Però partendo dal presupposto che se si conosce la stratigrafia ...
da tittula
gio feb 13, 2014 09:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VALORE COEFFICIENTE LIMINARE INTERNO
Risposte: 9
Visite : 8574

Re: VALORE COEFFICIENTE LIMINARE INTERNO

il valore da usare per Rsi è 0,25 m2K/W, contro lo 0,13 che si usa per il calcolo delle dispersioni; questa maggiorazione tien conto dell'effetto anche degli arredi.

Grazie giotisi, 0.50 m2K/W in effetti non l'ho trovato citato da nessuna parte se non in questo 3ad, un'altra cosa per tua ...
da tittula
gio feb 13, 2014 07:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VALORE COEFFICIENTE LIMINARE INTERNO
Risposte: 9
Visite : 8574

Re: VALORE COEFFICIENTE LIMINARE INTERNO

Scusa mc4311 mi dici in che punto hai trovato il valore di 2 (0.5 m2K/w ???) sulla 13788? io ho visto solo il valore di 0.25 m2k/w ovvero 4, per la verifica della condensa.

Altra cosa, che valore prendete come umidità accettabile interna? perchè sulla 13788 mi pare di capire che non si dovrebbe ...
da tittula
lun nov 25, 2013 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NON aggravio di rischio in categoria C
Risposte: 2
Visite : 954

Re: NON aggravio di rischio in categoria C

magari dire anche come !!!!
da tittula
gio ott 10, 2013 09:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cattivo odore nei bagni.
Risposte: 15
Visite : 18168

Re: Cattivo odore nei bagni.

Buongiorno, sono proprietario di diversi appartamenti in un edificio di recente costruzione, sono affittati e nessuno si è mai lamentato di nulla, ma negli ultimi mesi uno dei condomini si lamenta che dalla doccia escono (non sempre ma spesso) dei cattivi odori, quando scarica il wc.
L'impresa mi ...
da tittula
lun nov 26, 2012 10:51
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: quota fonte energia rinnovabile
Risposte: 23
Visite : 7791

Re: quota fonte energia rinnovabile

Scusa frimarc, ma il fotovoltaico essendo un impianto che produce esclusivamente energia elettrica credo non venga computato come rinnovabile in base al comma 2 dell'allegato 3 del d.lgs. 28/11, sbaglio?
Di fatto mi pare di capire, che salvo doppio impianto, il nuovo decreto abolisce le caldaie a ...
da tittula
ven nov 23, 2012 08:22
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Obbligo fotovoltaico 1 kW?
Risposte: 16
Visite : 5157

Re: Obbligo fotovoltaico 1 kW?

riprendo la discussione per avere lumi ancora sull'art.4 del dpr 380/01.

Mi chiedo , ma in base a questo art. , oltre all'obbligo del fotovoltaico, devo ignorare anche il decreto legislativo 311/06 se questo non è stato recepito dal comune nei suoi regolamenti?


E preparati ad argomentare sui ...
da tittula
mar dic 22, 2009 22:06
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE di un locale
Risposte: 4
Visite : 1445

Re: ACE di un locale

Stesso problema:
ho un locale commerciale non riscaldato, o almeno io lo vendo come tale, anche se gli acquirenti si metteranno le pompe di calore, con infissi in vetro semplice 11/10, in alluminio senza tagli termico, anche se le pareti hanno una trasmittanza buona, pare 0.33, per l'atto notarile ...
da tittula
lun mar 02, 2009 16:58
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: bombola gpl all'esterno, vicino a una caldaia
Risposte: 0
Visite : 1065

bombola gpl all'esterno, vicino a una caldaia

Salve a tutti, mi è stato detto da un tecnico mio amico che non posso tenere la bombola del gpl (per l'apparecchio di cottura) all'esterno su un balcone, perchè su quello stesso balcone c'è già una caldaia a gasolio da <35kw a meno di tre metri, ho cercato lumi sui vari dm 25/04/05, uni 7131, uni ...
da tittula
ven set 12, 2008 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtri
Risposte: 6
Visite : 2215

Re: filtri

Parlato stamattina con i vvf della mia città, il filtro deve avere superficie >= di 2 mq.
da tittula
gio set 11, 2008 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtri
Risposte: 6
Visite : 2215

Re: filtri

Daniele scusa ma le guide non le ho trovate sul sito dei vvf di Roma.
Comunque una domanda semplice, che voi sappiate esistono dimensioni minime da rispettare per i filtri?
da tittula
mar set 09, 2008 17:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcella per NOP e CPI
Risposte: 1
Visite : 1142

Parcella per NOP e CPI

il calcolo avviene con questo sistema
http://www.ordineingegneritn.it/tariffe_e_convenzioni/tariffe/prestazioni_relative_al_nop_e_al_cpi.html
purtroppo però non trovo da nessuna parte questo benedetto allegato B della circolare n.25 del 2/6/1982 , in cui sarebbero presenti le ore massime per ogni ...
da tittula
mar set 09, 2008 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pompa antincendio
Risposte: 18
Visite : 6703

Re: pompa antincendio

In che senso Colin?
Se per norma devono lavorare in tre, la contemporaneità riguarda quei tre idranti.
da tittula
mar set 09, 2008 08:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI, programma freeware
Risposte: 6
Visite : 2801

Re: IDRANTI, programma freeware

Si sono di Nuoro, ora provo questo Epanet così confronto anche i risultati con Idranti, vediamo se in un colpo solo riesco a confermare la validità di entrambi.
da tittula
lun set 08, 2008 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI, programma freeware
Risposte: 6
Visite : 2801

Re: IDRANTI, programma freeware

[OT]

garret ma sei di Nuoro?
dal mio nick capirai che anch'io sono della zona.
da tittula
mer set 03, 2008 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI, programma freeware
Risposte: 6
Visite : 2801

IDRANTI, programma freeware

Ragazzi ho trovato in rete questo programmino (di Salaris che ha già prodotto parecchi altri freeware) per dimensionare una rete di idranti o naspi, qualcuno che lo ha provato potrebbe postare i suoi commenti, per conoscerne la bontà.

Ovviamente non si presta a reti complicate, non opera per ...
da tittula
ven ago 29, 2008 14:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pompa antincendio
Risposte: 18
Visite : 6703

Re: pompa antincendio

si sono due attività distinte, entrambe normate.
da tittula
ven ago 29, 2008 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pompa antincendio
Risposte: 18
Visite : 6703

Re: pompa antincendio

Si ho considerato 4 naspi e 4 idranti che lavorano contemporaneamente, il gruppo è già in regola a parte il pescaggio che se non erro con la 12845 cambia, e ovviamente la rete uni 45 ha una incidenza comunque maggiore.

Ma tornando al problema pensi che possa considerare il valore che scaturisce ...
da tittula
ven ago 29, 2008 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pompa antincendio
Risposte: 18
Visite : 6703

Re: pompa antincendio

la formula per calcolare la potenza di un gruppo dovrebbe essere:

La potenza elettrica delle pompe non dovrà essere inferiore a:
N = (γ * Q * P)/( η * 102)
dove
γ = peso specifico dell’acqua in kg/m3
Q = portata in m3/sec
P = pressione necessaria in metri di colonna d’acqua
η = rendimento

Io sto ...
da tittula
gio ago 28, 2008 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pompa antincendio
Risposte: 18
Visite : 6703

pompa antincendio

Scusate la niubbiaggine, ma che voi sappiate nelle schede tecniche dei sistemi di pompaggio riportano anche il rendimento o per i calcoli devo usare un valore convenzionale (0.75/0.80) ?

Grazie
da tittula
mar lug 01, 2008 14:51
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Allaccio bombola gpl vicino a caldaia <35kw
Risposte: 0
Visite : 2167

Allaccio bombola gpl vicino a caldaia <35kw

Stiamo completando degli appartamenti, e uno degli acquirenti mi ha chiesto l'allaccio esterno per la bombola del gas per la cucina, al di là degli accorgimenti per il tipo di tubazione che dal balcone raggiunge l'interno mi pare di ricordare che ci debba anche essere una distanza minima da ...
da tittula
gio giu 26, 2008 07:38
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: REQUISITI PROFESSIONALI
Risposte: 7
Visite : 2154

Re: REQUISITI PROFESSIONALI

Avete qualche idea di come sia in Sardegna?
da tittula
mer giu 25, 2008 07:32
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: REQUISITI PROFESSIONALI
Risposte: 7
Visite : 2154

Re: REQUISITI PROFESSIONALI

Rientrano anche gli Ingegneri Junior? e i geometri?
Ma dipende da regione a regione?
da tittula
mar giu 24, 2008 08:56
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Quale Epi limite calcolo?
Risposte: 9
Visite : 3460

Re: Quale Epi limite calcolo?

megaing ha scritto:È il Permesso di Costruire. Ma occorre fare rifeimento alla data della richiesta e non a quella del rilascio!
bene è stato richiesto a novembre del 2004, mentre è stato approvato a novembre 2005, con ottimo tempismo della nostra amministrazione comunale. :D
da tittula
mar giu 24, 2008 07:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Quale Epi limite calcolo?
Risposte: 9
Visite : 3460

Re: Quale Epi limite calcolo?

arkanoid ha scritto:0.5 e 0.4, comunque fai affidamento agli allegati del 311, non fidarti delle tabelline che trovi in giro. Se il pdc è precedente all'entrata in vigore del 192 no devi fare nulla.
Scusami Arkanoid, per cosa sta pdc?
da tittula
lun giu 23, 2008 17:11
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Quale Epi limite calcolo?
Risposte: 9
Visite : 3460

Re: Quale Epi limite calcolo?

Scusate se mi inserisco nella discussione, devo tamponare un edificio per il quale poi dovrò anche fare la certificazione, il progetto è stato presentato nel 2004 e i lavori sono iniziati nel 2007, devo usare i valori di trasmittanza del 1° gennaio 2006 o dek 1° gennaio 2008, io immagino i primi, ma ...
da tittula
lun giu 23, 2008 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo volume serbatoio di accumulo
Risposte: 4
Visite : 4573

Re: calcolo volume serbatoio di accumulo

Dunque un passo indietro:
secondo il DM per la tua categoria, devi provvedere ad un impianto di idranti o naspi con caratteristiche di cui al livello di rischio 1 (vedi prospetto B.1 della UNI 10779).
Quindi la norma ti chiede un funzionamento contemporaneo di almeno 4 naspi, ognuno dei quali ...
da tittula
ven giu 20, 2008 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo volume serbatoio di accumulo
Risposte: 4
Visite : 4573

calcolo volume serbatoio di accumulo

Salve, è il mio primo post e già chiedo aiuto, capisco che non è una buona presentazione :D .
Ho il mio primo lavoro, primo visto che sono neolaureato e che ho finito a natale il corso 818, uno stabile per uffici che secondo il DM 22 febbraio 2006 risulta di tipo 2 (fra i 100 e i 300 dipendenti ...