La ricerca ha trovato 8 risultati

da aless18
mar dic 15, 2009 11:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Si può Posizionare caldaia <35kw tipo C in vano scala?
Risposte: 9
Visite : 39732

Re: Si può Posizionare caldaia <35kw tipo C in vano scala?

se ce ne sono due devi rendere locale ct con tutti crismi lintero vano scala!
lo hanno fatto apposta a mettere questa esclusione nella 7129 2008

ma per due caldaie <35kW (appartenenti a impianti completamente separati dal contattore) in un unico locale devo cmq sommare le potenze e quindi farla ...
da aless18
gio nov 19, 2009 18:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 2 caldaie 1 locale
Risposte: 1
Visite : 618

2 caldaie 1 locale

scusate se la domanda è demente agli occhi di un esperto.
nel caso di installazione di due caldaie <35kW (due impianti completamente separati) in unico locale, quali norme dovrei seguire? A mio parere la sola norma di riferimento dovrebbe essere il dm 12/4/96 per l'areazione di una centrale termica ...
da aless18
ven gen 23, 2009 17:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caso relazione "legge 10" d.lgs 311 aiuto grazie
Risposte: 4
Visite : 1281

Re: caso relazione "legge 10" d.lgs 311 aiuto grazie

...sei sicuro di poter fare 5 impianti autonomi da 1???
da aless18
gio dic 04, 2008 10:19
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: DL 185 : TOLTA LA RETROATTIVITA' !!! Per fortuna!!!!!!
Risposte: 49
Visite : 10649

Re: DL 185 : TOLTA LA RETROATTIVITA' !!! Per fortuna!!!!!!

Stolti voi che credevate nelle detrazioni del 55%! Il nostro premier l'aveva già detto qualche tempo fa: le cose in Italia bisogna farle in NERO!
E se vi fanno controlli e vorranno farvi delle multe dite che avete il benestare del nostro capo supremo (magari corredata dalla tessera del partito ...
da aless18
lun mar 10, 2008 09:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L 311 per soli servizi igenici capannone industriale
Risposte: 11
Visite : 3657

Re: L 311 per soli servizi igenici capannone industriale

Il fatto è che è si tratta di una pratica vecchia, risalente a luglio 2005...qundo ancora non era in vigore nemmeno la 192/2005!

Per la legge 10 era obbligatorio la redazione di un calcolo delle dispersioni anche per superfici inferiori ai 50mq?
da aless18
ven mar 07, 2008 15:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L 311 per soli servizi igenici capannone industriale
Risposte: 11
Visite : 3657

Re: L 311 per soli servizi igenici capannone industriale

Io mi trovo con circa lo stesso problema: redazione della relazione per capannone in cui si scaldano solo 2 bagni con spogliatoio. Però ricado ancora nei soli obblighi della legge 10/91!

Posso dire anch'io che la relazione può non essere fatta?
da aless18
lun feb 11, 2008 09:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Quesito ponti termici in Ec601
Risposte: 19
Visite : 10643

Re: Quesito ponti termici in Ec601

Sono un nuovo acquirente di EC e, dopo l'acquisto, mi sono accorto di questa imprecisazione nel calcolo dei ponti termici.
A questo punto che si fà? Esiste un escamotage per valutare i PT in modo corretto con questo software o ci si deve "accontentare" e continuare ad avere valori non corretti?
da aless18
gio gen 24, 2008 11:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio di destinazione d'uso senza riscaldamento
Risposte: 3
Visite : 1075

Re: Cambio di destinazione d'uso senza riscaldamento

Secondo me, una volta che vai a scaldare locali che prima non lo erano dovresti prevedere strutture opache e trasparenti a norma di legge...
Ma se non esistono vecchie reazioni tipo legge 10, potrei dire che esisteva già un impianto (i cui radiatori non erano utilizzati) in questi locali e quindi ...