La ricerca ha trovato 27 risultati
- mar nov 12, 2024 18:36
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Accertamenti APE Emilia Romagna
- Risposte: 32
- Visite : 32152
Re: Accertamenti APE Emilia Romagna
oggi per motivi professionali ho collaborato con un collega che tra le altre cose è un ispettore SACE e... mi ha fatto una confessione, in questo periodo stanno stringendo molto le maglie su i controlli di primo livello, in vista di prossime modifiche al sistema, non so con quale scopo, a detta sua ...
- gio nov 07, 2024 15:35
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Accertamenti APE Emilia Romagna
- Risposte: 32
- Visite : 32152
Re: Accertamenti APE Emilia Romagna
Thread molto interessante.
Nella mia esperienza ho avuto alcuni controlli, i motivi sono stati vari (a volte surreali):
- indicato anno di costruzione 1970, mi veniva classe B, mi hanno contestato che non fosse possibile. Peccato che fosse un immobile all'interno di un condominio in cui hanno ...
- dom nov 03, 2024 20:02
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Accertamenti APE Emilia Romagna
- Risposte: 32
- Visite : 32152
Re: Accertamenti APE Emilia Romagna
questa non l'ho capita..."I l fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria potrebbe non essere
calcolato in maniera conforme alle norme tecniche (UNI/TS 11300). Si suggerisce di verificare la superficie
utile di calcolo associata alle zone termiche, la temperatura ...
calcolato in maniera conforme alle norme tecniche (UNI/TS 11300). Si suggerisce di verificare la superficie
utile di calcolo associata alle zone termiche, la temperatura ...
- sab ott 26, 2024 20:42
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Accertamenti APE Emilia Romagna
- Risposte: 32
- Visite : 32152
Re: Accertamenti APE Emilia Romagna
l'unico vantaggio sarà (speriamo) quello di far sparire i "certificatori" che li fanno a 50-100 Euro.
- mer ott 23, 2024 21:40
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Accertamenti APE Emilia Romagna
- Risposte: 32
- Visite : 32152
Re: Accertamenti APE Emilia Romagna
Gli oscuranti non puoi non metterli, specie se sono visibile nella foto, e comunque se avrai la verifica in campo il verificatore te li contesta... giustamente.
Considera poi che comunque nei dati aggiuntivi avrai anche la voce trasmittanza ridotta degli infissi.
Considera poi che comunque nei dati aggiuntivi avrai anche la voce trasmittanza ridotta degli infissi.
- lun ott 21, 2024 21:39
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Accertamenti APE Emilia Romagna
- Risposte: 32
- Visite : 32152
Re: Accertamenti APE Emilia Romagna
Sono reduce, proprio oggi da una verifica in campo,
devo dire che questa volta ho trovato un ispettore molto corretto che mi ha anche spiegato diverse cose ...
nel mio caso l'ispezione in campo credo sia derivata dalla contemporanea ispezione CRITER sulla caldaia, tant'è che l'ispettore ha fatto ...
devo dire che questa volta ho trovato un ispettore molto corretto che mi ha anche spiegato diverse cose ...
nel mio caso l'ispezione in campo credo sia derivata dalla contemporanea ispezione CRITER sulla caldaia, tant'è che l'ispettore ha fatto ...
- dom ott 20, 2024 20:44
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Accertamenti APE Emilia Romagna
- Risposte: 32
- Visite : 32152
Re: Accertamenti APE Emilia Romagna
innanzi tutto ringrazio i colleghi che hanno "tenuto in vita" il mio post e contribuisco con le mie esperienze..
1) altezze inferiori ai limiti ammessi, capita spesso di trovare ad esempio i corridoi o le mansarde che vanno ad "inficiare" l'altezza media dell'edificio... di solito scatta l'allert ...
1) altezze inferiori ai limiti ammessi, capita spesso di trovare ad esempio i corridoi o le mansarde che vanno ad "inficiare" l'altezza media dell'edificio... di solito scatta l'allert ...
- dom ott 20, 2024 14:54
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Accertamenti APE Emilia Romagna
- Risposte: 32
- Visite : 32152
Accertamenti APE Emilia Romagna
Vorrei fare una proposta agli Amministratori... sarebbe possibile (e lecito), aprire un nuovo spazio per condividere le motivazioni relative alle innumerevoli casistiche che possano causare l' accertamento di un APE in corso di emissione (bozza), mi spiego meglio, mi piacerebbe creare un elenco di ...
- dom ott 20, 2024 13:51
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: PdC su parte di U.I. rendimento di generazione enorme
- Risposte: 1
- Visite : 5919
PdC su parte di U.I. rendimento di generazione enorme
ho una U.I. riscaldata prevalentemente con un generatore a biomasse e termosifoni (rendimento di gen. 85-91%) e una stanza (14 mq) riscaldata e raffreddata con un mono split da 3 kW COP 4 con un rendimento "enorme" che oscilla tra il 300 e il 700%, a seguito di accertamento di primo livello il ...
- mer ott 02, 2024 13:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico Caldaia
- Risposte: 1
- Visite : 639
Conto Termico Caldaia
Salve, spero di non essere off topic, ma non ho trovato uno specifico thread, vorrei sapere se secondo voi se è ammesso, dal Conto termico 2.0, ottenere l'incentivo sostituendo un unico generatore ad aria calda a gasolio con "due" unità autonome a PdC (monosplit), sempre nello stesso ambiente ...
- gio ago 29, 2024 21:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dispositivi INAIL Integrati nel generatore?
- Risposte: 3
- Visite : 765
Re: Dispositivi INAIL Integrati nel generatore?
Problema risolto Riello mi ha fornito la dichiarazione con la quale attesta l'istallazione a bordo caldaia dei dispositivi INAIL mancanti nel tronchetto... Tutto è bene quel che finisce bene.



- gio ago 29, 2024 09:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dispositivi INAIL Integrati nel generatore?
- Risposte: 3
- Visite : 765
Re: Dispositivi INAIL Integrati nel generatore?
Grazie, immaginavo una cosa del genere ma non mi era mai capitato... contatterò l'ufficio tecnico della Riello.
mi ero dimenticato di ricordare che si tratta di un singolo generatore a metano (condensazione) da 55 kW
mi ero dimenticato di ricordare che si tratta di un singolo generatore a metano (condensazione) da 55 kW
- mer ago 28, 2024 20:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dispositivi INAIL Integrati nel generatore?
- Risposte: 3
- Visite : 765
Dispositivi INAIL Integrati nel generatore?
Ciao a tutti,
sto redigendo una pratica INAIL per una centrale termica di potenza >35 kW (Raccolta R 2009), e mi sono accorto che nel tronchetto porta apparecchi fornito con la caldaia mancano il pressostato di minima e il termostato di sicurezza (oltre al rubinetto deviatore con il piattello per l ...
sto redigendo una pratica INAIL per una centrale termica di potenza >35 kW (Raccolta R 2009), e mi sono accorto che nel tronchetto porta apparecchi fornito con la caldaia mancano il pressostato di minima e il termostato di sicurezza (oltre al rubinetto deviatore con il piattello per l ...
- mar nov 28, 2023 22:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice V.10 attività 72 compartimentazione
- Risposte: 2
- Visite : 425
Re: Codice V.10 attività 72 compartimentazione
Grazie... confermato anche dal Funzionario del comando provinciale VV.F
- dom nov 26, 2023 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice V.10 attività 72 compartimentazione
- Risposte: 2
- Visite : 425
Codice V.10 attività 72 compartimentazione
Secondo voi in una struttura su 4 livelli, di cui uno seminterrato, nella quale solo due piani sono aperti al pubblico, terra e primo, (gli altri due sono interdetti al pubblico e completamente vuoti) è lecito considerare un compartimento unico? Dimenticavo l'altezza antincendio è minore di 12 metri ...
- dom set 24, 2023 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Att. 49 Gruppi elettrogeni
- Risposte: 2
- Visite : 439
Re: Att. 49 Gruppi elettrogeni
Grazie Terminus, avevo fatto la stessa ipotesi, sostenuta tra l'altro anche dal produttore del G.E. , ma sai se chiedi al salumiere la qualità del prosciutto che vende... potrai avere una sola risposta 😅😅😅, grazie ancora.
P.S. avevo già scartabellato anche nei documenti pubblicati dall'ing. Malizia ...
P.S. avevo già scartabellato anche nei documenti pubblicati dall'ing. Malizia ...
- sab set 23, 2023 22:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Att. 49 Gruppi elettrogeni
- Risposte: 2
- Visite : 439
Att. 49 Gruppi elettrogeni
[/list] Salve a tutti ho un dubbio relativo alla potenza da considerare in un generatore elettrico a nafta (G.E.)... nella scheda tecnica del prodotto trovo due potenza una denominata PRP pari a 24,4 kW e un'altra denominata LTP pari a 26,4 kW, quale secondo voi devo considerare per capire se la ...
- sab mar 18, 2023 10:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sito internet Superbonus lento o bloccato
- Risposte: 287
- Visite : 76615
Re: Sito internet Superbonus lento o bloccato
ottimo...
mi auguro che comunque anche quest'anno venga resuscitata la c.d. "remissione in bonis" la quale permette di sanare tutto con una sanzione di circa 250,00 Euro
https://www.mysolution.it/globalassets/ ... pirone.pdf
mi auguro che comunque anche quest'anno venga resuscitata la c.d. "remissione in bonis" la quale permette di sanare tutto con una sanzione di circa 250,00 Euro
https://www.mysolution.it/globalassets/ ... pirone.pdf
- sab mar 18, 2023 09:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sito internet Superbonus lento o bloccato
- Risposte: 287
- Visite : 76615
Re: Sito internet Superbonus lento o bloccato
mica per niente... entro il 31/03/2023 dobbiamo per forza asseverare le spese sostenute al 31/12/2022 (scadono i 90 giorni di tempo)
- sab mar 18, 2023 09:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sito internet Superbonus lento o bloccato
- Risposte: 287
- Visite : 76615
Re: Sito internet Superbonus lento o bloccato
confermo anche io... sono partito da una coda di 1007 due giorni fa e ora sono a 923... comunque il protocollo che riceveremo (quando lo riceveremo) avrà data e ora del caricamento.. così hanno scritto
- gio gen 12, 2023 20:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 11_01_2023 sito ENEA Down
- Risposte: 6
- Visite : 974
Re: 11_01_2023 sito ENEA Down
Non capisco se si tratta di manutenzione o sovraccarico... per amore di ENEA proverò ad alzarmi verso le 3 di questa notte 

- mer gen 11, 2023 11:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 11_01_2023 sito ENEA Down
- Risposte: 6
- Visite : 974
Re: 11_01_2023 sito ENEA Down
Ripartito 1 circa un'ora fa....
- mer gen 11, 2023 08:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 11_01_2023 sito ENEA Down
- Risposte: 6
- Visite : 974
Re: 11_01_2023 sito ENEA Down
Si purtroppo si... è dalle 17 di ieri sera che il servizio non è disponibile.
chi lo spiega a Deloitte & C. ?
chi lo spiega a Deloitte & C. ?
- lun apr 25, 2022 12:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Portale ENEA... in panne
- Risposte: 16
- Visite : 2154
Re: Portale ENEA... in panne
A me non è mai successo di dovere attendere il 5° lavorativo.. quanto meno il 5° solare.. a volte prima
Confermo quanto detto da "Alebassa"... di solito dopo un paio di giorni il Commercialista riesce a caricarla...
comunque intanto il portale è ripartito e oggi è anche veloce , si vede che ...
- sab apr 23, 2022 13:43
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Portale ENEA... in panne
- Risposte: 16
- Visite : 2154
Re: Portale ENEA... in panne
Io uso Chrome... Ho provato anche con Explorer (edge) ma nulla cambiaCortex ha scritto: sab apr 23, 2022 09:55 Confermo anche io.
Avete notato differenze di velocità tra i vari browser per caso?
- sab apr 23, 2022 13:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Portale ENEA... in panne
- Risposte: 16
- Visite : 2154
Re: Portale ENEA... in panne
Perchè? Se riesci a caricarla tra oggi e domani il Commercialista riesce a cedere entro il mese...FRM ha scritto: sab apr 23, 2022 09:53 Tanto caricarla ieri o fino al prossimo 22 Maggio non cambia nulla
- sab apr 23, 2022 08:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Portale ENEA... in panne
- Risposte: 16
- Visite : 2154
Portale ENEA... in panne
Come sempre all'approssimarsi di qualche scadenza, o verso fine mese il Portale ENEA va in panne, tutto ok (anche se molto lentamentente) durante l'input dei dati poi alla chiusura dell'asseverazione non riesce a generare il file da firmare... capita anche a voi?