Att. 49 Gruppi elettrogeni

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingWalter63
Messaggi: 27
Iscritto il: lun feb 07, 2022 22:08

Att. 49 Gruppi elettrogeni

Messaggio da ingWalter63 »

[/list] Salve a tutti ho un dubbio relativo alla potenza da considerare in un generatore elettrico a nafta (G.E.)... nella scheda tecnica del prodotto trovo due potenza una denominata PRP pari a 24,4 kW e un'altra denominata LTP pari a 26,4 kW, quale secondo voi devo considerare per capire se la macchina rientra nell'att. 49 (visto che il valore limite è 25 kW? Grazie a chi saprà aiutarmi [/list]
Terminus
Messaggi: 13579
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Att. 49 Gruppi elettrogeni

Messaggio da Terminus »

Non mi sembra che vi siano stati chiarimenti ufficiali sulla questione.
Secondo me è la PRP (Prime Power) ad essere considerata una "potenza nominale", essemdo la potenza di picco fornibile in modo illimitato in cicli variabili.
La LTP è una potenza fornibile in sovraccarico per un numero limitato di tempo (10% superiore alla PRP).
ingWalter63
Messaggi: 27
Iscritto il: lun feb 07, 2022 22:08

Re: Att. 49 Gruppi elettrogeni

Messaggio da ingWalter63 »

Grazie Terminus, avevo fatto la stessa ipotesi, sostenuta tra l'altro anche dal produttore del G.E. , ma sai se chiedi al salumiere la qualità del prosciutto che vende... potrai avere una sola risposta 😅😅😅, grazie ancora.

P.S. avevo già scartabellato anche nei documenti pubblicati dall'ing. Malizia ma non avevo trovato nulla.
Rispondi