Att. 49 Gruppi elettrogeni
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 27
- Iscritto il: lun feb 07, 2022 22:08
Att. 49 Gruppi elettrogeni
[/list] Salve a tutti ho un dubbio relativo alla potenza da considerare in un generatore elettrico a nafta (G.E.)... nella scheda tecnica del prodotto trovo due potenza una denominata PRP pari a 24,4 kW e un'altra denominata LTP pari a 26,4 kW, quale secondo voi devo considerare per capire se la macchina rientra nell'att. 49 (visto che il valore limite è 25 kW? Grazie a chi saprà aiutarmi [/list]
Re: Att. 49 Gruppi elettrogeni
Non mi sembra che vi siano stati chiarimenti ufficiali sulla questione.
Secondo me è la PRP (Prime Power) ad essere considerata una "potenza nominale", essemdo la potenza di picco fornibile in modo illimitato in cicli variabili.
La LTP è una potenza fornibile in sovraccarico per un numero limitato di tempo (10% superiore alla PRP).
Secondo me è la PRP (Prime Power) ad essere considerata una "potenza nominale", essemdo la potenza di picco fornibile in modo illimitato in cicli variabili.
La LTP è una potenza fornibile in sovraccarico per un numero limitato di tempo (10% superiore alla PRP).
-
- Messaggi: 27
- Iscritto il: lun feb 07, 2022 22:08
Re: Att. 49 Gruppi elettrogeni
Grazie Terminus, avevo fatto la stessa ipotesi, sostenuta tra l'altro anche dal produttore del G.E. , ma sai se chiedi al salumiere la qualità del prosciutto che vende... potrai avere una sola risposta 

, grazie ancora.
P.S. avevo già scartabellato anche nei documenti pubblicati dall'ing. Malizia ma non avevo trovato nulla.
P.S. avevo già scartabellato anche nei documenti pubblicati dall'ing. Malizia ma non avevo trovato nulla.