La ricerca ha trovato 1206 risultati

da Marcus
dom giu 01, 2025 10:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Calcolo incentivo con 2 PdC sistema Ibrido
Risposte: 19
Visite : 9615

Re: Calcolo incentivo con 2 PdC sistema Ibrido



SI IL FACTORY MADE è SOLO UNA CARTA DEL PRODUTTORE
in sostanza mette insieme i pezzi e lo dichiara anche se poi sono da "costruire" in loco
ma c'è un infinito casino su questi discorsi
il gse con gli ibridi ha dato il meglio del suo peggio velo assicuro


la cosa comica, se non fosse tragica, è ...
da Marcus
dom apr 13, 2025 14:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore per acs istantanea
Risposte: 25
Visite : 7722

Re: Pompa di calore per acs istantanea


1) Solo che sul primario dello scambiatore per avere questa potenza e stare sotto le portate massime consigliate dal produttore mi risulta un delta t di 28!! ovvero in patica dall'accumulo esce acqua a 50°C e torna a22°C, mi pare che la temperatura di ritorno sia decisamente bassa. che ne dite?
2 ...
da Marcus
mer feb 05, 2025 14:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: nuovo ecobonus 2025
Risposte: 91
Visite : 64309

Re: nuovo ecobonus 2025


dal corriere della sera :

La riforma potrebbe confermare al 65% l’ecobonus per la SOLA prima casa di abitazione, ma solo per le spese che assicurano i migliori risultati in termini di efficienza energetica (solo se migliora la classe energetica).
E potrebbe spuntare anche la trasformazione dei ...
da Marcus
mer feb 05, 2025 14:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
Risposte: 106
Visite : 110165

Re: ECOBONUS CALDAIA 2025


ieri ho fatto una fattura per una Legge 10 con progetto di un impianto a radiatori + caldaia + cambio serramenti
se il cliente ti chiede se la spesa è detraibile al cliente cosa li dici? onestamente non lo so se è detraibile interamente, in parte o per niente


legge 10 = messa a norma dell ...
da Marcus
mar feb 04, 2025 13:43
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ECOBONUS CALDAIA 2025
Risposte: 106
Visite : 110165

Re: ECOBONUS CALDAIA 2025

neni ha scritto: gio gen 16, 2025 18:00 citava che per "non caldaia unica" si intende un sistema ibrido integrato con pompa di calore o solare termico.
ok, ma quando fai la dichiarazione, come glielo spieghi sul portale Enea che la caldaia ha un pannello solare di integrazione?
da Marcus
dom gen 19, 2025 09:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produzione ACS con bollitore ad accumulo: denuncia INAIL?
Risposte: 23
Visite : 6318

Re: Produzione ACS con bollitore ad accumulo: denuncia INAIL?

se i vasi vanno indicati tutti, inclusi quelli sul circuito secondario e sul circuito sanitario, e i circuiti secondari vanno comunque calcolati in relazione, in quanto bisogna garantire l'espansione, a questo punto cosa resta fuori? Solo la compilazione del modulo RR circuiti?
Arrivati a questo ...
da Marcus
sab gen 18, 2025 13:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produzione ACS con bollitore ad accumulo: denuncia INAIL?
Risposte: 23
Visite : 6318

Re: Produzione ACS con bollitore ad accumulo: denuncia INAIL?

mi aggancio a questo post per chiarire un aspetto della denuncia INAIL che non mi è chiaro:
il lato circuito sanitario sarà senza dubbio provvisto di una valvola di sicurezza da 1/2", in genere con taratura elevata, e da un vaso di espansione per il sanitario da 10 bar.

1) Il vaso di espansione in ...
da Marcus
gio gen 16, 2025 22:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produzione ACS con bollitore ad accumulo: denuncia INAIL?
Risposte: 23
Visite : 6318

Re: Produzione ACS con bollitore ad accumulo: denuncia INAIL?

si tratta pur sempre di impianti aperti
da Marcus
ven gen 10, 2025 17:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 146
Visite : 61762

Re: 2025 65% al 36% ??




Allora avevo letto male, mi sembrava sotto i 75k€ non ci fosse limite.


E' così infatti, ma moltiplicato per 0.5 se non hai figli a carico


Sotto 75k non c'è limite
I limiti si applicano sopra 75k
I coefficienti in base al numero dei figli non si applicano alla soglia di 75k ma all'importo ...
da Marcus
ven gen 10, 2025 17:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 146
Visite : 61762

Re: 2025 65% al 36% ??



lo posso ricavare da qualsiasi altra fonte di energia, comprese le rinnovabili come il fotovoltaico


Tu l'idrogeno lo ricavi dal fotovoltaico? Quali altri fonti di energia ti danno come risultato idrogeno?


idroelettrico, eolico, cogeneratori a cippato di legna, ecc. Cerca on line ...
da Marcus
mer gen 08, 2025 21:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 146
Visite : 61762

Re: 2025 65% al 36% ??



L'idrogeno non è un combustibile fossile


Si ricava dal metano, quindi è fossile.
Poi che siano predisposte per il 20% di un combustibile fosse anche non fossile, non le rende detraibili al 100%.


lo posso ricavare da qualsiasi altra fonte di energia, comprese le rinnovabili come il ...
da Marcus
mer gen 08, 2025 19:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 146
Visite : 61762

Re: 2025 65% al 36% ??


per fortuna è più un segnale politico che una limitazione reale, per es. con 1 figlio a carico e reddito di 76-99.000 € si potranno detrarre al massimo 14.000*0,7=9.800 €/anno che più o meno corrispondono al massimale di 96.000 € su 10 anni per due abitazioni, supponendo di non avere altre ...
da Marcus
mer gen 08, 2025 19:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 146
Visite : 61762

Re: 2025 65% al 36% ??


Se non sbaglio nella bozza si parla di "caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili" ora mi chiedo: le caldaie predisposte per essere alimentate anche con un 20/30% di idrogeno rientrano nella categoria esclusa?
Le caldaie predisposte per essere abbinate ad un impianto ibrido, idem ...
da Marcus
dom gen 05, 2025 15:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 146
Visite : 61762

Re: 2025 65% al 36% ??

Se non erro, nella finanziaria è stato introdotto anche un tetto massimo di reddito oltre cui il tetto di detrazione si abbassa. In pratica

Reddito <75.000 euro/anno nessuna riduzione
Reddito <100.000 euro/anno : limite massimo di detrazione 14.000 euro
Reddito >100.000 euro/anno : limite massimo ...
da Marcus
sab nov 23, 2024 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Intercapedine antincendi
Risposte: 6
Visite : 2221

Re: Intercapedine antincendi

a mio avviso la questione si risolve considerando la porzione di intercapedine che diventa coperta come fosse un "porticato", ossia uno spazio superiormente coperto ma ampiamente ventilato. Nel porticato non è consentita l'aerazione della CT ma è consentito l'accesso. Di conseguenza ci metti una ...
da Marcus
dom lug 07, 2024 17:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: EER pompe di calore: dichiarazioni o dati?
Risposte: 31
Visite : 14542

Re: EER pompe di calore: dichiarazioni o dati?

girondone ha scritto: mar mar 30, 2021 20:36 io non trovo un produttore ceh abbia aggiornato i documenti
tutti mi dicono che sono sempre e solo io a chiederlo
a me dicono sempre la stessa cosa, ma siamo già in 2 a chiedere i dati, forse li chiediamo a case diverse :D :lol:
da Marcus
lun apr 22, 2024 21:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: informazioni DNSH
Risposte: 2
Visite : 1427

Re: informazioni DNSH

quello che conta è quello che dichiari, il facsimile di dichiarazione di atto di notorietà della guida DNSH non riporta anche la parte in cui si dichiara l'indipendenza
da Marcus
sab apr 20, 2024 11:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Spogliatoi
Risposte: 29
Visite : 17407

Re: Spogliatoi


Parlato con ASL: si applica la UNI 10339 in questo modo: considero 8 Vol/h riferiti solo ai WC e docce, poi:
Caso A)- Spogliatoi senza finestre apribili (locali "chiusi"): si deve verificare che la portata aria di rinnovo così ottenuta sia uguale o maggiore della minima richiesta per la zona ...
da Marcus
dom dic 03, 2023 17:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311
Risposte: 14
Visite : 16292

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Betu ha scritto: mer ott 29, 2008 17:52 Io adotto la doppia firma... la mia per i calcoli e poi aggiungo:

Per la conformità dei lavori al progetto: Il direttore lavori____________________ (timbro e firma)


Così io mi prendo la mia responsabilità, il D.L la sua, e comune e notai sono contenti...
la doppia firma sull'AQE?
da Marcus
sab nov 25, 2023 16:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
Risposte: 301
Visite : 344402

Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo



non capisco cosa centra il progetto degli impianti, qui stiamo parlando di ape e del fatto che senza avviso hanno cominciato a chiedere documenti mai chiesti prima e a fare sanzioni dai 1400 ai 3000€. è chiaro che se prima di fare i controlli e le sanzioni ci avessero avvertito di quali documenti ...
da Marcus
lun ago 28, 2023 15:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Building Automation per impianto radiatori in SB
Risposte: 22
Visite : 3671

Re: Building Automation per impianto radiatori in SB



certificare in classe B solo quello che si installa nelle abitazioni?


Perché la EN15232 è una norma che pertiene agli edifici non alle apparecchiature.
La norma europea EN15232 nasce al fine di stabilire l’impatto della building automation sul rendimento energetico degli edifici.
Non puoi ...
da Marcus
lun ago 28, 2023 15:05
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Building Automation per impianto radiatori in SB
Risposte: 22
Visite : 3671

Re: Building Automation per impianto radiatori in SB



La legge parla quindi di tecnologia (e non di sistema) installato esclusivamente nelle singole abitazioni e anche indipendentemente dagli interventi di sostituzione dell'impianto centralizzato.


Come sei arrivato a questa conclusione?
La ex EN 15232 parlava di "Prestazione energetica degli ...
da Marcus
lun ago 28, 2023 12:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Building Automation per impianto radiatori in SB
Risposte: 22
Visite : 3671

Re: Building Automation per impianto radiatori in SB



questa cosa mi sembra impossibile da realizzare


Ti sembra... invece esiste già da anni. I terminali ambiente ricevono i dati dalle termostatiche elettroniche montate sui caloriferi e calcolano il loro fabbisogno.
La somma dei fabbisogni di tutti gli appartamenti modula la potenza del ...
da Marcus
lun ago 07, 2023 09:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cronotermostato building automation
Risposte: 20
Visite : 3539

Re: cronotermostato building automation



Dissento


quindi secondo te, se faccio ad es. un intervento di relamping con installazione di sensori di presenza e illuminazione, non posso dichiararlo conforme alla classe B perchè il sistema controlla solo i corpi illuminanti e non le tapparelle (che sono rimaste manuali)?


Il dubbio che ...
da Marcus
dom ago 06, 2023 17:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Classe A BACS UNI 15232: come si fa?
Risposte: 22
Visite : 5462

Re: Classe A BACS UNI 15232: come si fa?



Per dire, come si fa "- temperatura della rete controllata in base alla T interna dei locali" con l'idronico? Una miscelatrice su ogni corpo scaldante?


Ma non devi farlo tu, lo deve fare un'azienda specializzata. Al limite tu metterai nel computo metrico i dispositivi che ti indicheranno.
Ci ...
da Marcus
sab ago 05, 2023 17:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cronotermostato building automation
Risposte: 20
Visite : 3539

Re: cronotermostato building automation



secondo me devi ottenere la classe B per quello che fai. non avrebbe senso che ti si chieda di motorizzare tapparelle manuali per poterle controllare col BMS. ma se motorizzi le tapparelle, allora le devi controllare. idem per tutto il resto (quindi se il generatore che produce ACS non è stato ...
da Marcus
mar mag 16, 2023 17:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Orientamento schermature solari
Risposte: 119
Visite : 20517

Re: Orientamento schermature solari

la legge dice che sono ammesse al bonus le schermature solari con orientamento che va da Est ad Ovest passando per il Sud.
Quindi la legge è molto chiara al riguardo e non lascia spazio per interpretazioni all'italiana, devi rientrare in un angolo di 180* che punta verso sud.
Se stai fuori da questo ...
da Marcus
dom mag 14, 2023 15:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Serramenti prezziario DEI
Risposte: 22
Visite : 4795

Re: Serramenti prezziario DEI


Io metto il serramento che serve.
Serve che abbia ALMENO una certa trasmittanza. (Non c'è scritto che sia vietato fare meglio del minimo)
Quello con la trasmittanza CHE HO SCELTO, ha un prezzo a listino dei.
Quel prezzo uso a confronto.

Il che significa da un lato che non sono obbligato a usare ...
da Marcus
dom mag 07, 2023 15:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Building Automation per impianto radiatori in SB
Risposte: 22
Visite : 3671

Re: Building Automation per impianto radiatori in SB



E' possibile modellare il comportamento delle unità non servite, copiandolo da quelle servite.



E secondo te, nella casella dell'Impianto di riscaldamento "controllo della temperatura dell'acqua calda nella rete di distribuzione", questo artificio sarebbe sufficiente a poter flaggare la ...
da Marcus
dom mag 07, 2023 11:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Building Automation per impianto radiatori in SB
Risposte: 22
Visite : 3671

Re: Building Automation per impianto radiatori in SB


Ti sembra... invece esiste già da anni. I terminali ambiente ricevono i dati dalle termostatiche elettroniche montate sui caloriferi e calcolano il loro fabbisogno.


ok, ma sarai d'accordo che perchè un tale sistema funzioni, quel tipo di valvole termostatiche elettroniche devono essere presenti ...
da Marcus
sab mag 06, 2023 18:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Building Automation per impianto radiatori in SB
Risposte: 22
Visite : 3671

Re: Building Automation per impianto radiatori in SB

mi sto avvicinando alla Building Automation in oggetto per la prima volta per cui è probabile che dica fesserie, ma l'argomento merita di essere approfondito.
Se parliamo di applicazioni sull'esistente (Super Ecobonus) le applicazioni tipiche sono la villetta o il condominio. La villetta mi sembra ...
da Marcus
mar apr 18, 2023 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...
Risposte: 7
Visite : 2491

Re: dispositivo di controllo tenuta del tratto di impianto interno...

E' passato del tempo da quando è stato posto il quesito ma avendo anche io la medesima richiesta dai VVF mi interessa riaprire il dibattito.
Concordo con le interpretazioni date, e a mio avviso la richiesta dei VVF è soddisfatta con un rilevatore di fughe gas che normalmente va posizionato all ...
da Marcus
sab ott 22, 2022 19:14
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione serramenti ECOBONUS in palazzina di unico proprietario
Risposte: 11
Visite : 2840

Re: Sostituzione serramenti ECOBONUS in palazzina di unico proprietario

salve, mi riallaccio a questo post in quanto mi è capitata una situazione analoga
unico proprietario di un piccolo edificio composto da 4 unità immobiliari accatastate individualmente
cambio di tutti gli infissi in tutti gli appartamenti

ho visto che avete già sviscerato tutto, volevo solo chiedere ...
da Marcus
mer set 21, 2022 15:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Massimali 110% per serramenti, cappotto, oscuranti solari.
Risposte: 66
Visite : 15770

Re: Massimali 110% per serramenti, cappotto, oscuranti solari.


Domanda da 1 milione di dollari.
Se sostituisco gli infissi e anche le chiusure oscuranti (scuri o tapparelle), devo per forza inserire queste ultime nella scheda infissi (barrando che l'infisso è comprensivo di sistema oscurante)?, o posso inserirli a sè come chiusure oscuranti, fermo restando il ...
da Marcus
lun set 19, 2022 17:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Massimali 110% per serramenti, cappotto, oscuranti solari.
Risposte: 66
Visite : 15770

Re: Massimali 110% per serramenti, cappotto, oscuranti solari.


Secondo me la confusione nasce dal fatto che si chiamano erroneamente chiusure oscuranti i semplici balconi o tapparelle non certificate. Allora concordo che possano essere detrarre solo assieme al cambio infissi.

Ma la chiusura oscurante definita dal decreto avente una resistenza termica ...
da Marcus
dom giu 05, 2022 20:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Attribuzione costo ponteggi a due interventi
Risposte: 10
Visite : 5737

Re: Attribuzione costo ponteggi a due interventi

Riprendo questo vecchio post in quanto successivamente all'introduzione dei massimali del MITE e del relativo metodo di verifica, l'attribuzione dei costi della sicurezza (Ponteggi + presidi di sicurezza di cantiere) tra le varie voci ha una importanza fondamentale.
Infatti alcune voci potrebbero ...
da Marcus
mer apr 13, 2022 14:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 52205

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL



-3- codice cliente esce solo se ha già una posizione assicurativa con l'INAIL. E, in quel caso, non puoi aggiungere alcuna delega in autonomia, deve essere l'utenza ad entrare nella sua area privata e delegarti come consulente per le attrezzature


all'amministratore di condominio basta dirgli ...
da Marcus
ven dic 11, 2020 14:09
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 110% e sistemi ibridi
Risposte: 61
Visite : 21682

Re: Ecobonus 110% e sistemi ibridi

i sistemi di grande potenza non possono essere monoblocco, saranno sempre composti da una caldaia e da una pompa di calore, accoppiate in un sistema unico che va installato in opera secondo le specifiche del costruttore e da questo certificate come un unico sistema
. Ormai tali sistemi ibridi ...
da Marcus
ven ago 14, 2020 14:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Risposte: 88
Visite : 18047

Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario

l'unico proprietario può intervenire al massimo su 2 unità immobiliari, l'hanno fatta apposta questa regola, in modo tale che a detrarre siano solo i condomini.
da Marcus
ven ago 14, 2020 14:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovo DM Requisiti Tecnici
Risposte: 41
Visite : 8256

Re: Nuovo DM Requisiti Tecnici

gli impianti ibridi di grande potenza certificati come tali dal costruttore esistono già (vedi ad es. Atag)
la maggior parte delle case si stanno comunque adeguando per renderli disponibili a breve
da Marcus
mer giu 10, 2020 20:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: "edifici unifamiliari" e altri dubbi nel nuovo decreto rilancio
Risposte: 104
Visite : 29127

Re: "edifici unifamiliari" e altri dubbi nel nuovo decreto rilancio


A questa gente sfugge la logica secondo la quale X non può essere uguale ad una parte di X e cioè non si può ricorsivamente ricorrere ad una parola che contemporaneamente faccia riferimento al fabbricato sia nell'interezza che ad una sua parte.
La frase "un edificio è un edificio, ma anche una ...
da Marcus
mer giu 10, 2020 20:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: "edifici unifamiliari" e altri dubbi nel nuovo decreto rilancio
Risposte: 104
Visite : 29127

Re: "edifici unifamiliari" e altri dubbi nel nuovo decreto rilancio


Il problema è poi che la classe energetica deve essere stabilita ante e post sull'intero edificio, non sulle singole uu.ii.
Come già era stato chiarito per il comma 344 per il calcolo del fabbisogno.
Il che rende praticamente impossibile per il singolo che riqualifica rientrare nel 110%.


chi lo ...
da Marcus
mer giu 10, 2020 20:40
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 110% e sistemi ibridi
Risposte: 61
Visite : 21682

Re: Ecobonus 110% e sistemi ibridi


Però scusate...
Se caldaia e pdc sono collegate insieme, trattasi sempre di unico impianto, a prescindere dal numero e tipo di generatori che ha, quindi se sono entrambi detraibili perchè no?
A differenza delle pratiche GSE, dove per ogni nuovo generatore occorre identificare un generatore ...
da Marcus
mar giu 09, 2020 23:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: "edifici unifamiliari" e altri dubbi nel nuovo decreto rilancio
Risposte: 104
Visite : 29127

Re: "edifici unifamiliari" e altri dubbi nel nuovo decreto rilancio

Dal punto di vista del D,Lgs. 192 il "sistema edificio-impianto" non è altro che il volume scaldato da un singolo impianto termico, per cui rientrano nella definizione di edificio tanto il condominio quanto l'appartamento unifamiliare in condominio ma dotato di impianto autonomo. Se devi ...
da Marcus
mar giu 09, 2020 23:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 110% e sistemi ibridi
Risposte: 61
Visite : 21682

Re: Ecobonus 110% e sistemi ibridi


Sul punto 2:
conosco solo sistemi unifamiliari ibridi come potenze, quali case producono sistemi ibridi certificati di potenze elevate?
Hai un link?


Ad oggi le case che hanno sempre prodotto sia caldaie che pompe di calore. Ad esempio la Viessmann, ma la pezzatura mi sembra che non arrivi a ...
da Marcus
dom giu 07, 2020 11:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 110% e sistemi ibridi
Risposte: 61
Visite : 21682

Re: Ecobonus 110% e sistemi ibridi

Allora ho approfondito e di base concordo con la maggior parte dei commenti che ho letto.

1) Su EC700 confermo che è possibile simulare un sistema ibrido qualsivoglia composto come "sistema multigeneratore" composto da pompa di calore+caldaia a condensazione. Se uno dei 2 generatori è la pompa di ...
da Marcus
mar giu 02, 2020 13:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensione mozzo UNI10200
Risposte: 23
Visite : 11627

Re: Dimensione mozzo UNI10200

La risposta è la lettera E (altro da specificare)

Il mozzo di un elemento di un termosifone non è altro che l'elemento di collegamento filettato tra un termosifone e l'altro quando il radiatore è disassemblato
il mozzo è contraddistinto da un diametro e da una sua lunghezza, interna ai 2 elementi ...
da Marcus
lun giu 01, 2020 18:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 110% e sistemi ibridi
Risposte: 61
Visite : 21682

Re: Ecobonus 110% e sistemi ibridi


In teoria ieri sera avevo risposto a questo post boh

Cmq non vedo problemi normativi a simulare ibridi non factory madea 11300 lo prevede


ossia, come procederesti?
Supponiamo di avere una pompa di calore da 500kW del costruttore A (ad es. climaveneta) e una calda a condensazione del ...
da Marcus
dom mag 31, 2020 18:09
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 110% e sistemi ibridi
Risposte: 61
Visite : 21682

Ecobonus 110% e sistemi ibridi

intravedo un altro problema all'ottenimento di questo super-ecobonus nel caso di impianti condominiali ibridi di grandi dimensioni

Se non erro, la UNI 11300-4 non tratta il calcolo dell'efficienza energetica dei sistemi "ibridi caldaia a condensazione + pompa di calore" composti in modo artigianale ...
da Marcus
lun gen 27, 2020 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 8/11/2019 accesso ai locali centrale termica esterni
Risposte: 1
Visite : 1331

DM 8/11/2019 accesso ai locali centrale termica esterni

non noto grandi differenze tra questo DM e quello del 96, ma quelle poche cose che hanno cambiato le hanno sbagliate.

Ad esempio: accesso ai locali centrale termica ubicati esternamente alla volumetria del fabbricato servito.
Il vecchio DM del 96, dava una sola prescrizione chiara: che il locale ...