La ricerca ha trovato 352 risultati
- mar mag 28, 2024 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 704
Re: Rinnovo antincendio CT
provandoli? necessario ma non sufficiente: se faccio l'accesso agli atti o chiedo lumi sull'impianto e non emerge nulla, qualche domanda me la faccio. ma solo i sistemi di protezione attiva e passiva si, chiaramente si parla di questi. Sugli impianti ordinari, se vedo qualcosa comunico, sennò no
- mar mag 28, 2024 14:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 704
Re: Rinnovo antincendio CT
dovrebbe "dare per scontato" vero boba, ma di fronte a palesi mancanze è difficile (per non dire pericoloso) far finta di niente, considerato che in generale si assevera la sicurezza degli impianti, come asseveri la sicurezza senza avere uno straccio di documento? Se ti accorgi che quello...
- mar mag 28, 2024 11:43
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 324
- Visite : 54492
Re: Ennesimo decreto superbonus
cioè se uno decide di fare dei lavori, fa ANCHE quello che serve per avere le detrazioni, visto che ci sono: l'idea che le detrazioni debbano "spingere" qualcuno a fare dei lavori che senza detrazioni non farebbe richiede detrazioni così alte che non può che portare ai disastri a cui infa...
- lun mag 27, 2024 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lunghezza massima vie di esodo : Attività 75
- Risposte: 6
- Visite : 169
Re: lunghezza massima vie di esodo : Attività 75
:roll: se la pendenza della rampa è minore del 20% è generalmente utilizzabile come via d'uscita (fatti salvi i requisiti per l'esodo di utenti disabili); se hai una sola uscita, 30 m, se ne hai più di una, 60 m. Più tutti gli altri requisiti che riguardano la costruzione di un'autorimessa, dando pe...
- lun mag 27, 2024 10:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 704
Re: Rinnovo antincendio CT
Sempre un po' spinose queste circostanze. Se qualcuno ha presentato una SCIA con quelle carenze già non va bene. Se tu sei il professionista e rinnovi per conto del titolare, questi sono problemi suoi, nel senso che tu come professionista firmi solamente l'asseverazione, che forse in questo caso non...
- gio mag 23, 2024 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
- Risposte: 10
- Visite : 353
Re: CDM ante 2017 autorizzato da variare
In generale concordo. Ma mi trovo uno dei due serbatoi della ES che ha la colonnina alta con lo spertello all'altezza del bacino. Non posso alzare il bacino perchè impedirei l'apertura della colonnina con il sistema di pompaggio all'interno. Rialzare tutta la colonnina non credo sia possibile in &q...
- gio mag 23, 2024 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
- Risposte: 10
- Visite : 353
Re: CDM ante 2017 autorizzato da variare
Avuto più di una situazione simile. Ho sempre prescritto l'adeguamento del bacino, portandolo al 110%. Le principali aziende produttrici dei serbatoi lo fanno. Il ragionamento che mi ha sempre portato a fare questa considerazione è quello che dal momento che il serbatoio viene spostato è necessaria ...
- ven mag 03, 2024 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 8
- Visite : 458
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
Però una cosa così a me sa tanto di soluzione alternativammaarrccoo ha scritto: ↑gio mag 02, 2024 17:10 mentre all'interno dell'attività potresti anche decidere cosa fare perchè hai modo di gestire l'emergenza e decidere una strategia (potrei anche evacuare l'edificio affianco se come titolare non ho problemi a perdere l'edificio).
- gio mag 02, 2024 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- Risposte: 8
- Visite : 458
Re: Resistenza al fuoco livello 1 per magazzino automatico
- le costruzioni dello stesso titolare all'interno della proprietà devono essere tutelate se sono critiche (ad esempio non puoi crollare sopra una stazione antincendio perchè perderesti gli impianti di spegnimento) oppure se non sono pronte a gestire l'emergenza (ad esempio se c'è un incendio nel m...
- mar apr 30, 2024 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa interrata
- Risposte: 4
- Visite : 241
Re: Autorimessa interrata
Si, la diversa titolarità di un'attività non esclude l'assoggettabilità. Semmai complica le valutazioni.
- mer apr 24, 2024 07:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI ct a gas metano - cappotto isolante
- Risposte: 4
- Visite : 390
- mer apr 17, 2024 08:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9689
Re: Lunghezza via di esodo
Quindi se non fosse un capannone ma un'attività che ricade nella tua casistica, assumendo sempre L = 60, la lunghezza della manica dovrebbe essere al massimo 60 m in modo che non siano fisicamente possibili percorsi più lunghi?
- mar apr 16, 2024 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9689
Re: Lunghezza via di esodo
Vedo che nessuno ha citato il DM generale che è quello che se non ho capito male è oggetto del quesito: DM 10/03/1998, allegato III, punto 3.3: Nessuno lo ha citato perchè è abrogato. Weare e Terminus secondo me state dicendo la stessa cosa. Se ho L= 60 m ed un capannone lungo 120 m sono sufficient...
- mar apr 16, 2024 12:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Dubbi Cila e detrazioni
- Risposte: 3
- Visite : 500
Re: Dubbi Cila e detrazioni
Guarda, per questo genere di cose un tecnico dovrai incaricarlo, scegline uno che sappia cosa siano le detrazioni fiscali, oppure incarica un secondo soggetto esperto in detrazioni. Su un forum, per quanto preciso e professionale sia, le risposte non saranno mai precise quanto basta. Inoltre (consig...
- lun apr 15, 2024 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 7664
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Si può eccome, ma come hai potuto vedere la questione è un pochino più complessa, e se dico a qualcuno di rifare l'impianto devo essere più che certo di quello che dico, e se non lo sono mi guardo bene dal farlo.
- ven apr 12, 2024 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9689
Re: Lunghezza via di esodo
Si, ma da ogni punto dell'attività. Quindi i 40, 50 o 60 metri che siano devono essere verificati ovunque, attraverso il percorso più breve fino a raggiungere luogo sicuro o sicuro temporaneo.mmaarrccoo ha scritto: ↑ven apr 12, 2024 12:26 E' richiesto che almeno una delle vie di esodo rispetti la lunghezza
- ven apr 05, 2024 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3959
Re: Gruppo mobile a schiuma
Potremmo organizzare dei tour sui luoghi di incendio per AD delle aziende :lol: A parte gli scherzi, in questo caso mi è stato messo davanti un numero e mi è stato chiesto se ci stiamo o no. Io farò un progetto con i tutti i crismi, che rispetta le norme, che segue una valutazione del rischio ecc..,...
- mer apr 03, 2024 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3959
Re: Gruppo mobile a schiuma
Grazie per l'interesse Stfire (senza che ti rubi troppo tempo). Si tratta di oli lubrificanti per automobili stoccati principalmente in fusti da 180 l, quindi liquidi di categoria C. Sul DM del 34 seguirò, immagino, le distanze di protezione, di separazione, bacini di contenimento, e le indicazioni ...
- mer apr 03, 2024 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3959
Re: Gruppo mobile a schiuma
se hai dei gruppi mobili schiuma avrai sicuramente dei miscelatori di linea Se ho ben inteso viene venduto tutto in blocco (gruppo + manichette + miscelatori + lancia). Per la rete idranti e la sua compatibilità, dovrei verificare facendo un collaudo. Nel caso in cui la pressione non sia sufficient...
- mer apr 03, 2024 07:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3959
Re: Gruppo mobile a schiuma
Si weare, 3.500 sono tanti. Per ora escludo lo sprinkler, viste le caratteristiche dell'attività. Con opportunamente selezionata, progettata e realizzata cosa intendi? E' una rete idranti interna ed esterna, livello di rischio 3, certificata e controllata, ti risulta che deve avere dimensionamenti p...
- mar apr 02, 2024 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3959
Gruppo mobile a schiuma
Avendo un deposito di oli minerali di circa 3.500 mc, intenderei includere tra i dispositivi di protezione questi gruppi schiumogeni. A livello progettuale, essendo che si collegano agli idranti, è corretto associare il livello di prestazione III per S.6, oppure sarebbero comunque inerenti al livell...
- mar apr 02, 2024 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricato R30 di default
- Risposte: 8
- Visite : 3891
Re: Prefabbricato R30 di default
Può essere Terminus, però a quelle parole dovrebbe fare seguito un CERT.REI, altrimenti tanto vale incaricare qualcuno che lo certifichi.
- mar apr 02, 2024 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricato R30 di default
- Risposte: 8
- Visite : 3891
Re: Prefabbricato R30 di default
Non mi risulta
- lun mar 25, 2024 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 7664
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
E qual è il riferimento legislativo che introduce questo obbligo? Domanda da 1 milione di dollari, a cui non ho trovato risposta. Il problema è che di fronte ad eventuali prescrizioni post sopralluogo non formulate nel merito io mi troverei a dover argomentare il contrario, ovvero pescare riferimen...
- ven mar 22, 2024 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 7664
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Riprendo il post perchè uno zelante funzionario VVF della mia zona, in un recente corso di aggiornamento ha affermato senza possibilità di replica che per le attività progettate con il COPI gli impianti devono rispondere alle norme attualmente in vigore e non alle norme in vigore al momento della re...
- ven mar 22, 2024 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento per step asili nido
- Risposte: 4
- Visite : 3691
Re: Adeguamento per step asili nido
Che io sappia gli adeguamenti per step sono previsti dai decreti specifici. L'obbiettivo è sempre garantire la sicurezza e se nel decreto è espressamente previsto l'adeguamento per step ok, per il COPI non mi pare che siano usciti decreti che consentono l'adeguamento in questo modo
- gio mar 21, 2024 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggette - norme di applicazione
- Risposte: 3
- Visite : 1032
Re: Attività non soggette - norme di applicazione
casa di riposo con situazione analoga, i passaggi che ho fatto sono i seguenti: Regola tecnica canonica -> rimanda al DM 10.03.1998 DM 10.03.1998 abrogato da minicodice -> analisi con minicodice, ne esce che NON sono a rischio basso da minicodice le indicazioni sono di usare RTO -> ho utilizzato la ...
- gio mar 21, 2024 11:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Superbonus, come tutelarsi?
- Risposte: 8
- Visite : 3824
Re: Superbonus, come tutelarsi?
Tu hai fatto il tuo, considera che non è proprio la sua parola contro la tua. Tu hai mandato delle asseverazioni (con tutte le responsabilità che comportano) che è lecito pensare contengano il vero, il cliente dalla sua ha fondamentalmente la parola, e poi è casa sua e lui è il beneficiario, in caso...
- mer mar 20, 2024 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 1
- Visite : 559
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Direi che la questione è la medesima:
viewtopic.php?p=252172&hilit=reazione#p252172
viewtopic.php?p=252172&hilit=reazione#p252172
- gio feb 29, 2024 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO e Verifica di Ridondanza vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 402
Re: RTO e Verifica di Ridondanza vie di esodo
è un eccesso di zelo? non è un eccesso di zelo, per me va fatto così. Della verifica di ridondanza sono chiari sia gli obbiettivi che le illustrazioni del codice, devi rendere indisponibile quell'uscita finale e vedere se dalle altre escono tutti, poi rendi indisponibile le altre e fai lo stesso ra...
- mer feb 28, 2024 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
- Risposte: 7
- Visite : 494
Re: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
Ma se il carico di incendio è bassissimo (< 15 Mj/mq) si deve fare un calcolo del genere? No, non lo devi fare per il tuo caso specifico, ma non puoi assegnare livello di prestazione 1 a quel deposito, assegnerai livello di prestazione 2 o 3 a seconda del tuo locale (sempre se ho capito bene la sit...
- mar feb 27, 2024 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
- Risposte: 7
- Visite : 494
Re: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
Con il ricorso ad un tecnico molto competente (sempre che la geometria del sistema lo consenta).
- mar feb 27, 2024 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
- Risposte: 7
- Visite : 494
Re: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
Se dentro il locale in cui si svolge attività di officina a freddo hai una torre di 15 m che fa da magazzino automatico non penso tu possa assegnare S2 lv1, ma poco cambia se hai un carico d'incendio così basso. Il livello di prestazione S2 di quel magazzino automatico sarà lo stesso del locale/comp...
- ven feb 23, 2024 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?
- Risposte: 6
- Visite : 347
Re: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?
il calcolo del carico d'incendio lo farai come spiegato in S.2, ti fai dare l'elenco con le giacenze, o ti fai dichiarare dei materiali, o fai una stima credibile. I materiali combustibili contano, le piastrelle no. Se il deposito non è troppo grande è anche possibile che sia sotto soglia se hai sol...
- ven feb 23, 2024 14:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 1002
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Si conoscono già dei dettagli tecnici attendibili sul tema?
- ven feb 23, 2024 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?
- Risposte: 6
- Visite : 347
Re: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?
Puoi far tranquillamente dichiarare valori di affollamento inferiori, è scritto in modo chiaro quel paragrafo. Inoltre nelle piccole attività con merce speciale puoi scendere fino a 0,1. Considera inoltre che le 0,2 persone della RTV si riferiscono alle parti comuni, che sono gli spazi comuni dei ce...
- ven feb 16, 2024 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Codice
- Risposte: 26
- Visite : 2097
Re: Reazione al fuoco Codice
E comunque per me vale quanto hanno sempre espresso i VVF: per loro "incombutibile" vuol dire solo classe A1 ovvero che non partecipa in alcun modo all'incendio. Terminus, sono d'accordo con te, quella tabella è per fare chiarezza sui possibili equivoci che possono esserci tra i vari sogg...
- ven feb 16, 2024 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Codice
- Risposte: 26
- Visite : 2097
Re: Reazione al fuoco Codice
Interessante. Esattamente qual'è il passaggio della norma dove si dice espressamente che la classe A2 è incombustibile ? Sia al punto 5.2 che nell'Appendice A viene riportato che i prodotti in classe A2: ".... non contribuiscono significativamente al carico e alla crescita dell'incendio",...
- ven feb 16, 2024 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Codice
- Risposte: 26
- Visite : 2097
Re: Reazione al fuoco Codice
Il fornitore la vede diversamente e mi dice che a suo avviso anche A2-s1, d0 è considerato incombustibile. credo che il fornitore si rifaccia alla UNI EN 13501-1, che ricomprende tra i materiali incombustibili anche quelli ricompresi in A2. Per il codice invece solamente quelli classificati in A1 s...
- ven feb 16, 2024 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
- Risposte: 6
- Visite : 441
Re: COPI Reazione al fuoco coperture
Perchè la nota è messa a fianco a prodotti che possono essere costituiti da più strati, allora è necessaria la precisazione che la classificazione deve riferirsi a tutti gli strati. Mentre i controsoffitti sono tendenzialmente costituiti da un solo strato. Se sopra al controsoffitto è presente uno s...
- ven feb 16, 2024 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: campo da padel
- Risposte: 6
- Visite : 381
Re: campo da padel
Niente R minima. Fai il calcolo del carico d'incendio e vedi dove arrivi. Io, come sostiene Weare, ho usato l'art. 20.
- gio feb 15, 2024 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
- Risposte: 6
- Visite : 441
Re: COPI Reazione al fuoco coperture
Da questo deduco che se si installa un controsoffitto non è più necessario andare a verificare la reazione al fuoco dell'intero pacchetto di copertura. Credo che vada letta in modo inclusivo, ovvero come elenco, del tipo: devi classificare ai fini della reazione al fuoco i controsoffitti, i materia...
- mer feb 14, 2024 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI Reazione al fuoco coperture
- Risposte: 6
- Visite : 441
Re: COPI Reazione al fuoco coperture
Si Terminus, l'unica è controsoffittare EI30, oppure, in alternativa, verificare che quel sandwich abbia resistenza al fuoco, anche minima, per farlo rientrare negli elementi esclusi dalla verifica di reazione al fuoco
- mar feb 06, 2024 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo e luci emergenza
- Risposte: 10
- Visite : 498
Re: Rinnovo e luci emergenza
Non essendo impianto di protezione attiva non l'ho mai inserito in asseverazione e non mi è mai stato chiesto di farlo. Verifico che funzionino e che siano riportate nel registro dei controlli, ma oltre quello niente asseverazione
- mer gen 31, 2024 14:36
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Errore asseverazione enea - e ora?
- Risposte: 12
- Visite : 1005
Re: Errore asseverazione enea - e ora?
Vuoi dirmi che il fiscalista ha preso la tua asseverazione, i certificati dei serramenti e li ha confrontati riga per riga per scovare quell'errore? Mi pare assurdo. E sugli altri calcoli nessuna osservazione?
- mar gen 30, 2024 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: STIMA CURVA RHR
- Risposte: 5
- Visite : 364
Re: STIMA CURVA RHR
Sento un collaboratore che si occupa di CFD, io non sono ancora in grado di controllare i risultati tanto da fidarmi.
- mar gen 30, 2024 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: STIMA CURVA RHR
- Risposte: 5
- Visite : 364
Re: STIMA CURVA RHR
Si esatto, secondo me per il caso in esame ne vale la pena. Da A2 ad A3 cambia parecchio.
- mar gen 30, 2024 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: STIMA CURVA RHR
- Risposte: 5
- Visite : 364
STIMA CURVA RHR
Buongiorno, ho un locale deposito dove i materiali impilati superano i 3 metri di altezza. Per questo motivo, secondo i criteri della tabella G.3-2, per stare tranquillo, dovrei assegnare 3. Nel deposito sono presenti scatole, pallet in legno, poca plastica e ferro. Ho fatto un calcolo dove stimo in...
- ven gen 26, 2024 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
- Risposte: 11
- Visite : 417
Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Io in quel preciso caso (oltretutto il locale batterie l'avevo classificato V.1), ho fatto aprire un'uscita verso l'esterno, larga 80, con maniglione. Situazioni di quel genere secondo me non vanno bene.
- gio gen 25, 2024 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo CPI
- Risposte: 17
- Visite : 824
Re: Rinnovo tardivo CPI
E rilancio con un nuovo quesito: qual è la data della SCIA? Quella scritta sul MOD.PIN firmato dal titolare o quella (successiva) dell'invio al (o ricevuta del) SUAP? La data che fa fede è quella di deposito al suap o quella di invio della PEC o quella del timbro di protocollo applicato all'istante...