La ricerca ha trovato 86 risultati

da ballelli
gio set 26, 2024 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica analitica strutture in acciaio
Risposte: 6
Visite : 806

Re: Verifica analitica strutture in acciaio

Grazie Teminus per il suggerimento, ho dato un'occhiata al nomogramma, ho visto nelle condizioni per poterlo utilizzare che impone che gli elementi siano sottoposti a trazione pura, flessione pura o compressione, quindi non può essere applicato ad elementi soggetti a sollecitazioni composte. Nel mio ...
da ballelli
gio set 26, 2024 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica analitica strutture in acciaio
Risposte: 6
Visite : 806

Re: Verifica analitica strutture in acciaio

Grazie per la risposta e per tutte le informazioni, praticamente ho un telaio composto da profili HE260B, per farmi un'idea avendo il progetto del 2001 sviluppato con le tensioni ammissibili ho inserito i valori delle forze in un programma che effettua l'analisi per elementi singoli (pilastro e ...
da ballelli
gio set 26, 2024 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica analitica strutture in acciaio
Risposte: 6
Visite : 806

Re: Verifica analitica strutture in acciaio

Grazie per la risposta
esatto, come dici, penso si possa raggiungere almeno la caratteristica R15 (per me sufficiente), il dubbio è quello esposto in precedenza nella possibilità di utilizzare i valori delle forze di progetto sviluppato con le tensioni ammissibili o devo per forza utilizzare il ...
da ballelli
mer set 25, 2024 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica analitica strutture in acciaio
Risposte: 6
Visite : 806

Verifica analitica strutture in acciaio

Buongiorno
per un locale di 300 mq con struttura in acciaio sto valutando di eseguire la verifica di resistenza al fuoco delle strutture portanti in acciaio, mi è richiesto che abbiano una resistenza al fuoco R15. Sono riuscito a recuperare il progetto sviluppato con il metodo delle tensioni ...
da ballelli
ven giu 21, 2024 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuovo sito internet Corpo VVF
Risposte: 16
Visite : 2183

Re: nuovo sito internet Corpo VVF

Scusate una domanda sul calcolo degli oneri da versare mediante il nuovo sito. Per una pratica di un gruppo elettrogeno attività 49.1.A (quindi direttamente con presentazione di SCIA costo 162,00€) se vado nel sito è imposto valutazione progetto, modalità standard, mi dice che esiste è bisogna ...
da ballelli
lun giu 17, 2024 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno
Risposte: 0
Visite : 1270

Gruppo elettrogeno

Buongiorno
ho un dubbio su un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio installato sulla copertura di un edificio ad uso artigianale caratterizzato da un serbatoio incorporato di 360 litri. Nel DM 13 luglio 2011 nella Sezione II punto 5 "Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio" viene ...
da ballelli
mer ago 02, 2023 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio attività commerciale
Risposte: 6
Visite : 778

Re: Valutazione rischio incendio attività commerciale

Grazie per i consigli,
è obbligo del datore fare la valutazione dei rischi, quindi anche il rischio incendio. In questo caso sicuramente essendoci una pratica depositata redata con una regola tecnica verticale è un lavoro “burocratico” ma bisogna pur produrre qualcosa da allegare alla valutazione ...
da ballelli
mar ago 01, 2023 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio attività commerciale
Risposte: 6
Visite : 778

Re: Valutazione rischio incendio attività commerciale

Grazie per la risposta,
ho inteso forse erroneamente che in caso di attività soggetta fossi obbligato a redigere il DVR Incendio in funzione del RTO + RTV (quando è presente, come nel mio) oppure solamente in funzione di RTO.
Quindi posso seguire lo schema del D.M. 27 luglio 2010 per redigere la ...
da ballelli
mar ago 01, 2023 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio attività commerciale
Risposte: 6
Visite : 778

Valutazione rischio incendio attività commerciale

Salve
Dovrei effettuare una valutazione rischio incendio per un’attività commerciale rientrante nel DPR 151 attività 69.
Il progetto di prevenzione incendio è stato redatto in passato mediante il D.M. 27 luglio 2010 da un altro tecnico, ora mi ritrovo a redigere la valutazione rischio incendio. Il ...
da ballelli
gio ott 22, 2020 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di esodo e porte di emergenza
Risposte: 2
Visite : 793

Re: Vie di esodo e porte di emergenza

Buongiorno

nessuno mi sa dare una sua opinione

Grazie
da ballelli
lun ott 19, 2020 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di esodo e porte di emergenza
Risposte: 2
Visite : 793

Vie di esodo e porte di emergenza

Buongiorno
Una domanda forse banale ma ho il dubbio. Ho cercato nel D.M. 10/03/1998, nel codice di prevenzione incendi, dove per uscite finali dice “Le uscite finali devono essere posizionate in modo da consentire l’esodo rapido degli occupanti verso luogo sicuro” senza specificare se devono seguire ...
da ballelli
dom ago 02, 2020 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vendita all'ingrosso
Risposte: 13
Visite : 2999

Re: Vendita all'ingrosso

Ho trovato un chiarimento no so se può essere sfruttato in queta occasione:

CHIARIMENTO 22/01/2008, n° P1568/4122 sott. 55
5. In caso di compartimento su più piani o in presenza di soppalchi la superficie in pianta lorda di un compartimento rimane quella individuata dalla sezione retta del ...
da ballelli
dom ago 02, 2020 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vendita all'ingrosso
Risposte: 13
Visite : 2999

Re: Vendita all'ingrosso

Grazie a tutti per i consigli

Grazie Terminus, per quanto riguarda la regolarità del soppalco ho i miei dubbi, poichè a mia esperienza la maggior parte dei soppalchi a livello di attività produttiva hanno sempre qualcosa che non va e anche in questo caso! Se riesco a scoprire se è regolare, secondo ...
da ballelli
sab ago 01, 2020 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vendita all'ingrosso
Risposte: 13
Visite : 2999

Re: Vendita all'ingrosso

Buongiorno
nessun'altro ha qualche consigli da darmi o nel caso ci sia qualche riferimento normativo/circolare a me sconosciuto?
Grazie
da ballelli
ven lug 31, 2020 15:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vendita all'ingrosso
Risposte: 13
Visite : 2999

Re: Vendita all'ingrosso

Grazie
il problema è l'interpretazione dei vari VVF, ho la problematica di produrre un documento di valutazione rischio incendio per lunedì, e il tempo di sentire i VVF mi sembra difficile trovarlo, perchè non rispondono. Con un funzionario di una provincia diversa (per un altro caso mi aveva ...
da ballelli
ven lug 31, 2020 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vendita all'ingrosso
Risposte: 13
Visite : 2999

Vendita all'ingrosso

Buongiorno a tutti
ho un'attività di vendita all'ingrosso la quale ha una superficie e di 300 mq, all'interno vi hanno costruito un soppalco in struttura mettallica di circa 180 mq. Tale superficie va computata in quella totale o si può escludere, poiche in caso contrario rientrerebbe in attività 69 ...
da ballelli
mar mag 26, 2020 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circoli Privati
Risposte: 1
Visite : 708

Circoli Privati

Buongiorno
Un dubbio sui circoli privati. Praticamente un mio cliente avrebbe intenzione di costituire un circolo privato con tipologia di associazione enogastronomica, con esposizione di bevande e cibo con annessa cucina per presentare la cottura degli stessi. La cucina è stata prevista totalmente ...
da ballelli
mar mag 05, 2020 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo attività pubblico spettacolo
Risposte: 11
Visite : 2244

Re: Rinnovo attività pubblico spettacolo

Grazie a tutti per le risposte, ho dato un’occhiata alle guide del CNI, utilissime :D
una domanda Terminus, quando affermi “eventuali relazioni sulle verifiche eseguite potrai darle al titolare, non ai VVF”, praticamente non allegheresti niente come per esempio un report di prova per ogni verifica ...
da ballelli
mar mag 05, 2020 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo attività pubblico spettacolo
Risposte: 11
Visite : 2244

Re: Rinnovo attività pubblico spettacolo

Grazie per gli utilissimi consigli, adesso devo quantificare un preventivo, sono consapevole che è una domanda abbastanza complicata con molte variabili, (asseverare tutti gli impianti presenti, idrico, rivelatori fumo, EVAC,verifica dello stato dei protettivi) più o meno quanto si potrebbe chiedere ...
da ballelli
lun mag 04, 2020 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo attività pubblico spettacolo
Risposte: 11
Visite : 2244

Re: Rinnovo attività pubblico spettacolo

Grazie per i consigli
Alla base delle due possibilità vi è la presentazione della problematica al tecnico dei vigili del fuoco, in modo da seguire la procedura più congeniale ai VVF. Temo che il titolare non voglia far presente il tutto con la conseguenza di accollarsi il rischio….proverò a proporre ...
da ballelli
dom mag 03, 2020 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo attività pubblico spettacolo
Risposte: 11
Visite : 2244

Re: Rinnovo attività pubblico spettacolo

Buonasera riprendo il post
praticamente Il mio dubbio riguarda una variazione che è stata fatta rispetto al progetto depositato, risulta edificato un piccolo magazzino di 20 mq distaccato dal locale principale.
Per il rinnovo, a mio carico c’è da compilare l’asseverazione con il controllo degli ...
da ballelli
mer apr 08, 2020 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Risposte: 18
Visite : 3560

Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti

Buongiorno
grazie per le risposte, quindi a me sta avvisare il cliente di dover applicare nuovamente la vernice, nel caso non volesse fare il lavoro non ricade nella mia responsabilità, io firmo l'asseverazione con i controlli effettuati, il cliente firma il rinnovo periodico dichiarando nessuna ...
da ballelli
mar apr 07, 2020 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Risposte: 18
Visite : 3560

Rinnovo periodico - vernici intumescenti

Buongiorno
dovrei fare un rinnovo di un locale pubblico spettacolo mi sorge un dubbio su delle vernici ignifughe che sono state applicate sulla copertura portante in legno.
Nell’asseverazione per il rinnovo (il quale risulta già scaduto da un mese, ho risolto parlando con il tecnico dei VVF il quale ...
da ballelli
lun mar 30, 2020 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolare 91/61
Risposte: 2
Visite : 923

Re: Circolare 91/61

forse mi sfugge qualcosa, con la circolare 91/61 non viene fatta differenza tra R e REI, intendo che non trovo una tabella per classificare le pareti esterne portanti
da ballelli
lun mar 30, 2020 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolare 91/61
Risposte: 2
Visite : 923

Circolare 91/61

Ciao a tutti
una domanda che riguarda la circolare 91/61, sto cercando un riferimento per quanto concerne i valori di pareti esterne, vengono citate solo le pareti interne.
Ipotizzando una cucina con caratteristiche strutture separanti REI 120 e portanti R120, ipottizando la parete esterna portante ...
da ballelli
sab mar 28, 2020 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema Solaio esistente
Risposte: 15
Visite : 3171

Re: Problema Solaio esistente

Con il DM ci sono quei vincoli, ma se volessi usare la circolare 91/61, a quanto ho capito, basta raggiungere i 24 cm con intonaco isolante, ho sbaglio?
da ballelli
sab mar 28, 2020 20:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema Solaio esistente
Risposte: 15
Visite : 3171

Re: Problema Solaio esistente

Messaggio da Terminus » sab mar 28, 2020 20:16
All'intradosso del solaio, quindi nel locale sottostante

Scusa Terminus, non ho capito se per te applicare 1,5 cm (quindi 24 cm attuale più 1,5 cm =25,5 cm)di intonato isolante per arrivare a REI 120 può essere una soluzione o no?
Oppure l'intonaco ...
da ballelli
sab mar 28, 2020 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema Solaio esistente
Risposte: 15
Visite : 3171

Re: Problema Solaio esistente

Ma esistono sistemi certificati con fuoco dall'alto, mi viene il dubbio, ho controllato ma non trovo niente, nessuno ha mai avuto una problematica del genere?
da ballelli
sab mar 28, 2020 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema Solaio esistente
Risposte: 15
Visite : 3171

Re: Problema Solaio esistente

Grazie Terminus
si è Promat certificato dal basso verso l'alto
infatti era il mio dubbio trovo solo lastre con fuoco dal basso, ho provato Knauf, niente
Provo con le altre marche, speriamo bene
da ballelli
sab mar 28, 2020 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema Solaio esistente
Risposte: 15
Visite : 3171

Re: Problema Solaio esistente

Grazie Terminus, quindi la tabella dei solai vale sia per la R che per EI si basa solo sullo spessore totale ottenuto, e se incremento il solaio con 1,5 cm di intonaco isolante pero applicato sull'estradosso quindi parte dispensa (nel soffitto dispensa e inoltre presente un controsoffito REI 90 ...
da ballelli
sab mar 28, 2020 19:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema Solaio esistente
Risposte: 15
Visite : 3171

Re: Problema Solaio esistente

Grazie travereticolare, quindi sono obbligato ad applicare il prodotto nell'intradosso, sopra pavimento cucina sul quale poi andro a riposizionare le piastrelle (sarebbe bello poter applicare nell'estradosso molto più semplice). Quindi potrei utilizzare un prodotto EI che vada a sommarsi a R120 ...
da ballelli
sab mar 28, 2020 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema Solaio esistente
Risposte: 15
Visite : 3171

Re: Problema Solaio esistente

Esatto Terminus, avendo il progetto approvato del 2003, posso applicare la 91/61. Una domanda da inesperto, a differenza del DM 2007, la circolare 91/61 non vedo dove mette in evidenza le strutture con caratteristiche R ed EI, o il riferimento e la tabella 5 dove indica lo spessore rivestimento per ...
da ballelli
sab mar 28, 2020 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema Solaio esistente
Risposte: 15
Visite : 3171

Re: Problema Solaio esistente

E' un solaio in laterocemento spessore 24 cm
da ballelli
sab mar 28, 2020 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problema Solaio esistente
Risposte: 15
Visite : 3171

Problema Solaio esistente

Salve
Ho una grossa problematica con un solaio esistente in una pratica con CPI scaduto, praticamente ho una cucina di potenza 150 kw, posta al piano primo, con al disotto un altro locale (dispensa), mi servirebbe un solaio REI 120 per separare la cucina dall'ambiente dispensa. Praticamente chi ...
da ballelli
sab mar 07, 2020 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo attività pubblico spettacolo
Risposte: 11
Visite : 2244

Rinnovo attività pubblico spettacolo

Buongiorno
dovrei fare un rinnovo per un' attività di pubblico spettacolo oltre 200 persone quindi una categoria C. La domanda che mi sorge è se dopo aver fatto il rinnovo essendo una categoria C, effettueranno il controllo entro due mesi così come avviene per la presentazione di SCIA oppure per il ...
da ballelli
mer feb 19, 2020 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cucina D.M. 12 Aprile 1996
Risposte: 3
Visite : 1050

Re: Cucina D.M. 12 Aprile 1996

Grazie Terminus
infatti sono indeciso se applicare il D.M. del 1996 e il D.M. 2019, faccio riferimento alla cucina di cui ho già postato un post “C.P.I. scaduto e D.M. 8/11/2019” infatti è una situazione abbastanza confusa poiché ho una valutazione progetto del 2003 con potenza indicata sopra i 116 ...
da ballelli
mer feb 19, 2020 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cucina D.M. 12 Aprile 1996
Risposte: 3
Visite : 1050

Cucina D.M. 12 Aprile 1996

Buongiorno
Una domanda che riguarda l’interruttore generale identificato al punto 6.1 del DM 12 Aprile 1996,
“per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h), alimentati da combustibili gassosi, il DM 12 aprile 1996 prevede che "l'interruttore generale ...
da ballelli
lun feb 17, 2020 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: C.P.I. scaduto e D.M. 8/11/2019
Risposte: 7
Visite : 1814

Re: C.P.I. scaduto e D.M. 8/11/2019

Buongiorno
grazie Ronin per il consiglio e nuovamente grazie Terminus, per quanto riguarda il non aggravio, praticamente nel tempo sono state aggiunti alcuni tramezzi in cartongesso e a due uffici è stata variata la destinazione d'uso a camere, quindi sono indeciso se lasciar perdere il non aggravio ...
da ballelli
dom feb 16, 2020 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: C.P.I. scaduto e D.M. 8/11/2019
Risposte: 7
Visite : 1814

Re: C.P.I. scaduto e D.M. 8/11/2019

Buongiorno
Grazie Terminus, sono riuscito a trovare le potenze installate nello specifico, riportate nel progetto gas, praticamente dal progetto che risale al 2002, sarebbe risultato potenza installata in cucina 151 KW ora ne ho secondo i miei calcoli 144,7 KW, quindi ci siamo, e inoltre per la ...
da ballelli
sab feb 15, 2020 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: C.P.I. scaduto e D.M. 8/11/2019
Risposte: 7
Visite : 1814

Re: C.P.I. scaduto e D.M. 8/11/2019

Grazie Terminus

allora per la centrale termica veniva indicato nella valutazione progetto viene indicata una potenza non superiore a 250, non è stato specificato di preciso la potenza, invece per la cucina viene indicato molto generalmente potenza supeiore a 116 Kw e inferiore a 350 KW.
Al momento ...
da ballelli
sab feb 15, 2020 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: C.P.I. scaduto e D.M. 8/11/2019
Risposte: 7
Visite : 1814

C.P.I. scaduto e D.M. 8/11/2019

Buonasera a tutti
Nel D.M. 8/11/2019 art.5 “Disposizioni per gli impianti esistenti” comma 2
“Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ...
da ballelli
lun dic 16, 2019 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti cottura asilo nido
Risposte: 4
Visite : 1827

Re: Impianti cottura asilo nido

Buongiorno

Mi riallaccio al discorso ponendo una domanda in riferimento al comma 2 del punto 2 del D.M. del 2014 sopracitato.
Nel caso in cui invece di cottura dei cibi, questi arrivassero già confezionati tramite servizio di “catering” e in apposito locale avvenisse lo sporzionamento ed ...
da ballelli
sab dic 07, 2019 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: D.M. 12 Aprile 2019
Risposte: 2
Visite : 1253

D.M. 12 Aprile 2019

Salve
L’art. 3 del D.M. 12 Aprile 2019 da facoltà di utilizzare ancora il doppio binario per le attività dotate di norma specifica: nel particolare ho un’attività 67 (asilo nido) esistente che ha superato i 30 occupanti e nel D.M. viene specificato che dal doppio binario sono esclusi, ma a quanto ho ...
da ballelli
mer nov 20, 2019 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT. IMP.
Risposte: 4
Visite : 1441

Re: CERT. IMP.

Buon pomeriggio, grazie a tutti per le risposte

nel fascicolo del 2002 ho il collaudo è una dichiarazione di conformita, è stata poi richiesta una perizia giurata nel 2011. Ho fatto rifare il collaudo pensando di allegarlo in fase di asseverazione (o compilare il CERT.IMP.) cosi come le altre ...
da ballelli
mar nov 19, 2019 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT. IMP.
Risposte: 4
Visite : 1441

CERT. IMP.

Buonasera
ho un dubbio a riguardo della compilazione del modello CERT. IMP, praticamente ho il CPI scaduto, dell’impianto idrico antincendio ho il primo collaudo 2002, una perizia giurata del 2011 e ora nel 2019 ho rifatto fare il collaudo.
Dovrei redigere il CERT. IMP, al momento di identificare l ...
da ballelli
mar nov 05, 2019 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco
Risposte: 36
Visite : 8816

Re: Porte tagliafuoco

Grazie Terminus per la risposta
ti riporto anche la risposta che mi è stata data da chi ha sempre fatto le manuntezioni periodiche con apposita targhetta adesiva attaccata alla porta e compilazione del registro "sono uguali alle altre" con una sola "piccola differenza" che sono sprovviste di ...
da ballelli
mar nov 05, 2019 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco
Risposte: 36
Visite : 8816

Porte tagliafuoco

Buongiorno
sto seguendo una pratica per un hotel del quale è stata presentata valutazione progetto e SCIA nel 2003 con sopraluogo dei VVf nel 2006, sono stati fatti i vari rinnovi con scadenza 2016, ad ora quindi risulta scaduto.
Praticamente ho una problematica per quanto le porte tagliafuoco ...
da ballelli
gio ott 24, 2019 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolare 91/61
Risposte: 1
Visite : 870

Circolare 91/61

Salve
sto seguendo una pratica che riguarda un panificio, il quale è in possesso di una valutazione progetto con esito favorevole nel 2002. Diciamo che la pratica è andata avanti con la presentazione di tutti i documenti, ed è stato concesso l’inizio attività con riserva di sopraluogo, il quale non ...
da ballelli
dom ott 20, 2019 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sala riunioni
Risposte: 3
Visite : 1174

Re: Sala riunioni

Buongiorno
grazie per il consiglio, nel caso avessi oltre alla sala riunioni di 131 mq, altre sale molto più piccole, circa 30 mq, queste andrebbero a sommarsi a quella di 131, arrivando a circa 190 mq totali con eventuale somma anche dell'affolamento, o vanno considerate separate?

Grazie