Buongiorno
Sto effettuando una valutazione rischio incendio per un ufficio di piccole dimensioni, 5 dipendenti in 150 mq. L’ufficio è ubicato al piano quinto, nel resto del complesso sono presenti sempre altri piccoli uffici.
Oltre che avere delle problematiche con l’esodo poiché è presente un'unica via di esodo costituita da un blocco scale che fisicamente è separato e aperto (non può essere considerata scala esterna come definita dal codice) mi determina una lunghezza di corridoio cieco di circa 70 metri (20 m percorso interno ufficio + 50 m scale sino a luogo sicuro). Oltre a questa problematica a cui non trovo soluzione fattibile, il dubbio che mi sorge è dovuto dal fatto che tutte le attività non sono obbligate a redigere il piano di emergenza poiche sotto i 10 dipendenti, esiste un passo della normativa che impone la redazione di un piano di emergenza coordinato delle emergenza per le aree in comune (scale con presenza di ascensori, vie di esodo) dove elencare le procedure in caso di incendio, come comportarsi nei confronti degli altri occupanti del complesso in caso di incendio all’interno della propria attività?
Grazie, per gli eventuali consigli
Valutazione rischio incendio ufficio
Moderatore: Edilclima
Re: Valutazione rischio incendio ufficio
In quanto non puoi applicare il minicodice per la questione dell'esodo, puoi riferirti al punto S.4.5.13 del codice.
Re: Valutazione rischio incendio ufficio
Non risponde pienamente alla tua domanda maballelli ha scritto: lun giu 29, 2026 12:24 Oltre a questa problematica a cui non trovo soluzione fattibile, il dubbio che mi sorge è dovuto dal fatto che tutte le attività non sono obbligate a redigere il piano di emergenza poiche sotto i 10 dipendenti, esiste un passo della normativa che impone la redazione di un piano di emergenza coordinato delle emergenza per le aree in comune (scale con presenza di ascensori, vie di esodo) dove elencare le procedure in caso di incendio, come comportarsi nei confronti degli altri occupanti del complesso in caso di incendio all’interno della propria attività?
Grazie, per gli eventuali consigli
4 Misure semplificate per la gestione dell’emergenza
1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.
Nel tuo caso non sono presenti >50 persone, ma per analogia guarderei le misure semplificate per la gestione dell'emergenza.