Info soluzioni puffer e varie

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Olodum
Messaggi: 4
Iscritto il: mar apr 07, 2026 21:38

Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da Olodum »

Buongiorno sono nuovo del forum, non ho trovato sezione presentazione comunque buon giorno a tutti.

Veniamo al richiesta info, ad oggi la situazione è questa:
Casa colonica piano terra più primo piano poco isolata, riscaldamento con stufa a legna al piano di sotto e acs con vecchia caldaia (circa 22 anni)

Scelte per il futuro:
Riscaldamento con termo stufa per recuperare radiatori già presenti
ACS con pompa di calore.

In caso di puffer acs mi basterebbe 50/60 litri, non c'è mai necessità di più doccie sequenziali
Però se acquisto puffer, tanto vale sfruttarlo anche per riscaldamento, ma qui servirebbe almeno da 300lt

La domanda è : "in estate consumo poca acs però la pdc dovrebbe comunque tenere in temperatura 300 litri anziché 50, vale la pena avere 2 impianti separati?"
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10266
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da NoNickName »

Olodum ha scritto: mer apr 08, 2026 10:01 Buongiorno sono nuovo del forum, non ho trovato sezione presentazione comunque buon giorno a tutti.
io sentirei un progettista termotecnico per una diagnosi accurata dei tuoi fabbisogni e per l'emissione di un progetto di massima.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Olodum
Messaggi: 4
Iscritto il: mar apr 07, 2026 21:38

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da Olodum »

Per determinare kwattaggio necessario volumi puffer etc ovviamente.

La domanda è di concetto per confronto con esperti per valutare pro e contro.
In alcuni casi i tecnici che fanno impianti in una certa maniera tendono a fermarsi su esperienze e prodotti già conosciuti (ci sta e lo capisco)
Affidarmi a professionista certamente, ma comprendere c'ho che ti viene proposto è dovuto anche da parte di chi spende denaro.

Riformulo il dubbio:
Il puffer unico lo ritengo un risparmio, ma se in estate la pdc lavora troppo per volumi non necessari, magari incide come no, una riflessione da altre persone è sempre gradita.
Grazie
ponca
Messaggi: 7279
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da ponca »

il bollitore per l'acs contiene acqua sanitaria, il puffer per il riscaldamento contiene acqua tecnica
hanno 2 funzioni diverse
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10266
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da NoNickName »

Se ciò a cui stai pensando è un produttore istantaneo di acqua sanitaria, tenere caldo un volume di acqua tecnica a 50° d'estate per fare acs a 45° è la cosa più stupida del mondo.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
-Fabio-
Messaggi: 236
Iscritto il: dom dic 06, 2020 20:43

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da -Fabio- »

NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 12:26 Se ciò a cui stai pensando è un produttore istantaneo di acqua sanitaria, tenere caldo un volume di acqua tecnica a 50° d'estate per fare acs a 45° è la cosa più stupida del mondo.
Anche se aggiungessi il solare termico ?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10266
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da NoNickName »

-Fabio- ha scritto: mer apr 08, 2026 15:51 Anche se aggiungessi il solare termico ?
Ma tu sei Olodum sotto mentite spoglie?
Con il solare termico non cambia molto, perchè la doccia d'estate la fai alla sera, dopo il tramonto.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Esa
Messaggi: 4738
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da Esa »

ponca ha scritto: mer apr 08, 2026 12:15 il bollitore per l'acs contiene acqua sanitaria, il puffer per il riscaldamento contiene acqua tecnica
hanno 2 funzioni diverse
Normalmente io installo un doppio serbatoio tecnico: uno per ACS (con resistenza elettrica per estate ed eventualmente solare, visto che talvolta me lo impongono) e produzione ACS istantanea (per vari motivi, compresa la legionella) e uno per RISC (adeguato alla caldaia a legna/pellet).
Sbaglio?
Olodum
Messaggi: 4
Iscritto il: mar apr 07, 2026 21:38

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da Olodum »

ponca ha scritto: mer apr 08, 2026 12:15 il bollitore per l'acs contiene acqua sanitaria, il puffer per il riscaldamento contiene acqua tecnica
hanno 2 funzioni diverse
Nessuno a detto bollitore
I puffer ovviamente hanno all'interno acqua tecnica, alcuni hanno serpentino corrugato per acs o scambiatore esterno ma serve secondo circolatore
NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 12:26 Se ciò a cui stai pensando è un produttore istantaneo di acqua sanitaria, tenere caldo un volume di acqua tecnica a 50° d'estate per fare acs a 45° è la cosa più stupida del mondo.
Essendo campagna vorrei liberarmi dalla bombola del gpl e dalle info cercate so che per produzione istantanea di acqua calda la pdc ha bisogno di accumolo.
In fondo non siamo tutti esperti e domandare è lecito
Olodum
Messaggi: 4
Iscritto il: mar apr 07, 2026 21:38

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da Olodum »

NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 16:01
-Fabio- ha scritto: mer apr 08, 2026 15:51 Anche se aggiungessi il solare termico ?
Con il solare termico non cambia molto, perchè la doccia d'estate la fai alla sera, dopo il tramonto.
Per questo discorso si potrebbe acquistare puffer con doppia serpentina e prevedere sistema scalare volto al futuro, ma per i lavori segnati sono già finiti i soldi e quindi i punti cardine sono
Stufa per l'inverno e produzione ACS (da valutare come)
Normalmente io installo un doppio serbatoio tecnico: uno per ACS (con resistenza elettrica per estate ed eventualmente solare, visto che talvolta me lo impongono) e produzione ACS istantanea (per vari motivi, compresa la legionella) e uno per RISC
Il nesso della domanda iniziale è questo, a ragion veduta servirebbero 2 puffer e la domanda era :
Ha senso cercare di risparmiare acquistando un solo puffer con serpentino??
Ultima modifica di Olodum il mer apr 08, 2026 17:02, modificato 2 volte in totale.
-Fabio-
Messaggi: 236
Iscritto il: dom dic 06, 2020 20:43

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da -Fabio- »

NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 16:01 Ma tu sei Olodum sotto mentite spoglie?
Con il solare termico non cambia molto, perchè la doccia d'estate la fai alla sera, dopo il tramonto.
:lol: :lol: :lol: non so chi sia, mi sa non è un complimento :mrgreen:
A me piace la soluzione con acs istantanea + ST....un buon puffer ben isolato la sera non dovrebbe perdere molti gradi
ponca
Messaggi: 7279
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da ponca »

Olodum ha scritto: mer apr 08, 2026 16:11
ponca ha scritto: mer apr 08, 2026 12:15 il bollitore per l'acs contiene acqua sanitaria, il puffer per il riscaldamento contiene acqua tecnica
hanno 2 funzioni diverse
Nessuno a detto bollitore
I puffer ovviamente hanno all'interno acqua tecnica, alcuni hanno serpentino corrugato per acs o scambiatore esterno ma serve secondo circolatore
NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 12:26 Se ciò a cui stai pensando è un produttore istantaneo di acqua sanitaria, tenere caldo un volume di acqua tecnica a 50° d'estate per fare acs a 45° è la cosa più stupida del mondo.
Essendo campagna vorrei liberarmi dalla bombola del gpl e dalle info cercate so che per produzione istantanea di acqua calda la pdc ha bisogno di accumolo.
In fondo non siamo tutti esperti e domandare è lecito
ok parlavi di puffer
ma se dei fare ACS certamente un puffer da 50/100 lt non è sufficiente per una produzione di ACS istantanea
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10266
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Info soluzioni puffer e varie

Messaggio da NoNickName »

-Fabio- ha scritto: mer apr 08, 2026 16:16 un buon puffer ben isolato la sera non dovrebbe perdere molti gradi
Ma tu comprerai quello che costa meno, poco isolato, e poi lo userai per produrre acs per la vasca da bagno o per la spa.
Olodum ha scritto: mer apr 08, 2026 16:14 Il nesso della domanda iniziale è questo, a ragion veduta servirebbero 2 puffer e la domanda era :
Ha senso cercare di risparmiare acquistando un solo puffer con serpentino??
Un minor costo capitale si risolve in un maggior costo operativo.
Scegli tu se risparmiare nel breve e spendere nel lungo, o viceversa.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Rispondi