Info soluzioni puffer e varie
Moderatore: Edilclima
Info soluzioni puffer e varie
Buongiorno sono nuovo del forum, non ho trovato sezione presentazione comunque buon giorno a tutti.
Veniamo al richiesta info, ad oggi la situazione è questa:
Casa colonica piano terra più primo piano poco isolata, riscaldamento con stufa a legna al piano di sotto e acs con vecchia caldaia (circa 22 anni)
Scelte per il futuro:
Riscaldamento con termo stufa per recuperare radiatori già presenti
ACS con pompa di calore.
In caso di puffer acs mi basterebbe 50/60 litri, non c'è mai necessità di più doccie sequenziali
Però se acquisto puffer, tanto vale sfruttarlo anche per riscaldamento, ma qui servirebbe almeno da 300lt
La domanda è : "in estate consumo poca acs però la pdc dovrebbe comunque tenere in temperatura 300 litri anziché 50, vale la pena avere 2 impianti separati?"
Veniamo al richiesta info, ad oggi la situazione è questa:
Casa colonica piano terra più primo piano poco isolata, riscaldamento con stufa a legna al piano di sotto e acs con vecchia caldaia (circa 22 anni)
Scelte per il futuro:
Riscaldamento con termo stufa per recuperare radiatori già presenti
ACS con pompa di calore.
In caso di puffer acs mi basterebbe 50/60 litri, non c'è mai necessità di più doccie sequenziali
Però se acquisto puffer, tanto vale sfruttarlo anche per riscaldamento, ma qui servirebbe almeno da 300lt
La domanda è : "in estate consumo poca acs però la pdc dovrebbe comunque tenere in temperatura 300 litri anziché 50, vale la pena avere 2 impianti separati?"
- NoNickName
- Messaggi: 10266
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Info soluzioni puffer e varie
io sentirei un progettista termotecnico per una diagnosi accurata dei tuoi fabbisogni e per l'emissione di un progetto di massima.Olodum ha scritto: mer apr 08, 2026 10:01 Buongiorno sono nuovo del forum, non ho trovato sezione presentazione comunque buon giorno a tutti.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Info soluzioni puffer e varie
Per determinare kwattaggio necessario volumi puffer etc ovviamente.
La domanda è di concetto per confronto con esperti per valutare pro e contro.
In alcuni casi i tecnici che fanno impianti in una certa maniera tendono a fermarsi su esperienze e prodotti già conosciuti (ci sta e lo capisco)
Affidarmi a professionista certamente, ma comprendere c'ho che ti viene proposto è dovuto anche da parte di chi spende denaro.
Riformulo il dubbio:
Il puffer unico lo ritengo un risparmio, ma se in estate la pdc lavora troppo per volumi non necessari, magari incide come no, una riflessione da altre persone è sempre gradita.
Grazie
La domanda è di concetto per confronto con esperti per valutare pro e contro.
In alcuni casi i tecnici che fanno impianti in una certa maniera tendono a fermarsi su esperienze e prodotti già conosciuti (ci sta e lo capisco)
Affidarmi a professionista certamente, ma comprendere c'ho che ti viene proposto è dovuto anche da parte di chi spende denaro.
Riformulo il dubbio:
Il puffer unico lo ritengo un risparmio, ma se in estate la pdc lavora troppo per volumi non necessari, magari incide come no, una riflessione da altre persone è sempre gradita.
Grazie
Re: Info soluzioni puffer e varie
il bollitore per l'acs contiene acqua sanitaria, il puffer per il riscaldamento contiene acqua tecnica
hanno 2 funzioni diverse
hanno 2 funzioni diverse
- NoNickName
- Messaggi: 10266
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Info soluzioni puffer e varie
Se ciò a cui stai pensando è un produttore istantaneo di acqua sanitaria, tenere caldo un volume di acqua tecnica a 50° d'estate per fare acs a 45° è la cosa più stupida del mondo.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Info soluzioni puffer e varie
Anche se aggiungessi il solare termico ?NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 12:26 Se ciò a cui stai pensando è un produttore istantaneo di acqua sanitaria, tenere caldo un volume di acqua tecnica a 50° d'estate per fare acs a 45° è la cosa più stupida del mondo.
- NoNickName
- Messaggi: 10266
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Info soluzioni puffer e varie
Ma tu sei Olodum sotto mentite spoglie?
Con il solare termico non cambia molto, perchè la doccia d'estate la fai alla sera, dopo il tramonto.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Info soluzioni puffer e varie
Normalmente io installo un doppio serbatoio tecnico: uno per ACS (con resistenza elettrica per estate ed eventualmente solare, visto che talvolta me lo impongono) e produzione ACS istantanea (per vari motivi, compresa la legionella) e uno per RISC (adeguato alla caldaia a legna/pellet).ponca ha scritto: mer apr 08, 2026 12:15 il bollitore per l'acs contiene acqua sanitaria, il puffer per il riscaldamento contiene acqua tecnica
hanno 2 funzioni diverse
Sbaglio?
Re: Info soluzioni puffer e varie
Nessuno a detto bollitoreponca ha scritto: mer apr 08, 2026 12:15 il bollitore per l'acs contiene acqua sanitaria, il puffer per il riscaldamento contiene acqua tecnica
hanno 2 funzioni diverse
I puffer ovviamente hanno all'interno acqua tecnica, alcuni hanno serpentino corrugato per acs o scambiatore esterno ma serve secondo circolatore
Essendo campagna vorrei liberarmi dalla bombola del gpl e dalle info cercate so che per produzione istantanea di acqua calda la pdc ha bisogno di accumolo.NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 12:26 Se ciò a cui stai pensando è un produttore istantaneo di acqua sanitaria, tenere caldo un volume di acqua tecnica a 50° d'estate per fare acs a 45° è la cosa più stupida del mondo.
In fondo non siamo tutti esperti e domandare è lecito
Re: Info soluzioni puffer e varie
Per questo discorso si potrebbe acquistare puffer con doppia serpentina e prevedere sistema scalare volto al futuro, ma per i lavori segnati sono già finiti i soldi e quindi i punti cardine sonoNoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 16:01Con il solare termico non cambia molto, perchè la doccia d'estate la fai alla sera, dopo il tramonto.
Stufa per l'inverno e produzione ACS (da valutare come)
Il nesso della domanda iniziale è questo, a ragion veduta servirebbero 2 puffer e la domanda era :Normalmente io installo un doppio serbatoio tecnico: uno per ACS (con resistenza elettrica per estate ed eventualmente solare, visto che talvolta me lo impongono) e produzione ACS istantanea (per vari motivi, compresa la legionella) e uno per RISC
Ha senso cercare di risparmiare acquistando un solo puffer con serpentino??
Ultima modifica di Olodum il mer apr 08, 2026 17:02, modificato 2 volte in totale.
Re: Info soluzioni puffer e varie
NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 16:01 Ma tu sei Olodum sotto mentite spoglie?
Con il solare termico non cambia molto, perchè la doccia d'estate la fai alla sera, dopo il tramonto.
A me piace la soluzione con acs istantanea + ST....un buon puffer ben isolato la sera non dovrebbe perdere molti gradi
Re: Info soluzioni puffer e varie
ok parlavi di pufferOlodum ha scritto: mer apr 08, 2026 16:11Nessuno a detto bollitoreponca ha scritto: mer apr 08, 2026 12:15 il bollitore per l'acs contiene acqua sanitaria, il puffer per il riscaldamento contiene acqua tecnica
hanno 2 funzioni diverse
I puffer ovviamente hanno all'interno acqua tecnica, alcuni hanno serpentino corrugato per acs o scambiatore esterno ma serve secondo circolatoreEssendo campagna vorrei liberarmi dalla bombola del gpl e dalle info cercate so che per produzione istantanea di acqua calda la pdc ha bisogno di accumolo.NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 12:26 Se ciò a cui stai pensando è un produttore istantaneo di acqua sanitaria, tenere caldo un volume di acqua tecnica a 50° d'estate per fare acs a 45° è la cosa più stupida del mondo.
In fondo non siamo tutti esperti e domandare è lecito
ma se dei fare ACS certamente un puffer da 50/100 lt non è sufficiente per una produzione di ACS istantanea
- NoNickName
- Messaggi: 10266
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Info soluzioni puffer e varie
Ma tu comprerai quello che costa meno, poco isolato, e poi lo userai per produrre acs per la vasca da bagno o per la spa.-Fabio- ha scritto: mer apr 08, 2026 16:16 un buon puffer ben isolato la sera non dovrebbe perdere molti gradi
Un minor costo capitale si risolve in un maggior costo operativo.Olodum ha scritto: mer apr 08, 2026 16:14 Il nesso della domanda iniziale è questo, a ragion veduta servirebbero 2 puffer e la domanda era :
Ha senso cercare di risparmiare acquistando un solo puffer con serpentino??
Scegli tu se risparmiare nel breve e spendere nel lungo, o viceversa.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871