DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Bobo
Messaggi: 33
Iscritto il: lun set 29, 2025 14:17

DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da Bobo »

Salve,
ho un dubbio su quale modulo compilare.

- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 l'installatore compila DI.CO?

- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 (ma non trovo/non ho il progetto) il professionista compila Cert. Impianti?

- se ho impianto non facente parte dell' elenco del dm 37/2008 e con progetto l'installatore compila Dich. Impianti?

- se ho impianto non facente parte dell' elenco del dm 37/2008 e senza progetto il professionista compila Cert. Impianti?

Corretto???

Inoltre se non è chiedere troppo o è inopportuno c'è qualcuno che mi possa condividere una Cert REI e una Dich Prodotto gia compilate?
Voglio capire meglio come fare questi 2 PIN.

Grazie mille

Bobo
Ultima modifica di Bobo il mer nov 19, 2025 14:39, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10236
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da NoNickName »

Tu chi saresti? L'installatore?
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Terminus
Messaggi: 13980
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da Terminus »

Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati

Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con progetto del professionista: progetto + Dich.Imp.
- senza progetto: CERT.IMP del professionista antincendio
mmaarrccoo
Messaggi: 2154
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da mmaarrccoo »

Terminus ha scritto: mer nov 19, 2025 15:12 Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati

Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con progetto del professionista: progetto + Dich.Imp.
- senza progetto: CERT.IMP del professionista antincendio
Che poi al CERT.IMP il professionista deve comunque allegare una sorta di progetto.
Bobo
Messaggi: 33
Iscritto il: lun set 29, 2025 14:17

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da Bobo »

Terminus ha scritto: mer nov 19, 2025 15:12 Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati

Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con progetto del professionista: progetto + Dich.Imp.
- senza progetto: CERT.IMP del professionista antincendio
Grazie Terminus
stfire
Messaggi: 1742
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da stfire »

mmaarrccoo ha scritto: mer nov 19, 2025 16:13 una sorta di progetto.
cos'è ?
un progetto tipo quello che ti danno per i bidoni idroX / idroY ?
mmaarrccoo
Messaggi: 2154
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da mmaarrccoo »

No, tra gli allegati del CERT.IMP c'è lo schema dell'impianto as-built con i dettagli, alla fine non è molto diverso da un progetto.
LC84
Messaggi: 6
Iscritto il: sab giu 07, 2025 03:20

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da LC84 »

Buon pomeriggio a tutti,

a me è capitata una situazione simile, ma penso leggermente più complessa. Ho un impianto elettrico con progetto (inclusi tutti gli allegati) e Di.Co. con la 46/90. Successivamente sono state rilasciate due Di.Co. DM 37/08 per manutenzione straordinaria dell'impianto che non hanno richiesto progetto.

Devo ora completare ed inviare la SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco. In questo caso, mi è sembrato di capire che per l'ultima Di.Co. risalente ad Ottobre 2025 (non serviva progetto) che essendo l'impianto soggetto a DM 37/08 e prima ancora a 46/90, non è necessario produrre nè il PIN 2.4 che il PIN 2.5.

Non so se fosse necessario aprire un'altra richiesta ma ho pensato potesse essere utile ricollegarmi a questa discussione rientrando nello stesso ambito.

Grazie a tutti
Terminus
Messaggi: 13980
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da Terminus »

Sei nella situazione ideale: hai la completa copertura con le DICO ed hai anche il relativo progetto.
A patto di verificare che quanto riportato nei documenti sia conforme allo stato di fatto, non serve null'altro.
SANDROV
Messaggi: 21
Iscritto il: gio set 13, 2018 09:18

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da SANDROV »

Buongiorno,
riprendo l'argomento.
Autorimessa categoria 75.2.B, non rinnovata e scaduta da più di 5 anni.
Sentiti i VVF, giustamente richiedono nuova SCIA (SCIA iniziale 2015).
Sfrutto il più possibile i documenti agli atti e trovo un DICH IMP del 2008 per l'impianto elettrico.
Questo il dubbio.
E' vero che il DICH IMP in seconda pagina ha il campo da poter spuntare per "...trasporto e distribuzione energia elettrica.." ma è anche vero che viene utilizzato per gli impianti non ricadenti nella 46/90 e successivi.
Progetto non presente, pertanto non so la data...
grazie e buona giornata
stfire
Messaggi: 1742
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da stfire »

servirà una DIRI per l’impianto elettrico.
Terminus
Messaggi: 13980
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da Terminus »

A quando risale l'edificio ?
Se non è troppo vecchio, fai accesso agli atti in Comune e cerca nella pratica di agibilità progetti e DICO.
Altrimenti fai redigere una DIRI.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4261
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da weareblind »

Dich IMP inidoneo. È impianto sotto DM 37/08e L.46/90, DiRi.
SANDROV
Messaggi: 21
Iscritto il: gio set 13, 2018 09:18

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da SANDROV »

Grazie a tutti. Siamo allineati.
Avrò un incontro con il funzionario VVF per altri motivi e per curiosità ne parlerò. Vi tengo informati
esseesse
Messaggi: 2
Iscritto il: mar set 16, 2025 07:37
Località: Lombardia

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da esseesse »

Mi inserisco nella discussione: recentemente in un magazzino protetto da impianto sprinkler progettato (progetto disponibile) e realizzato di recente con NFPA 13 durante il sopralluogo per la SCIA il funzionario mi ha chiesto anche la CERT.IMP in riferimento al punto 3.2 lettera b) del DM 20.12.2012. In sede di SCIA avevamo allegato la dichiarazione di conformità che citava la NFPA 13. Il progettista me l'ha preparato ma mi ha fatto tutto un ragionamento secondo il quale se si fa il CERT.IMP allora andrebbe stralciata la dico..solo per non fare lo stesso errore in futuro, in caso di impianti progettati a norma NFPA o FM:
- Dichiarazione di conformità fatta dall'installatore che cita la norma: SI o NO?
- CERT.IMP a firma del professionista antincedio: SI o NO?
- DICH.IMP a firma dell'installatore: SI o NO?

Spero non sia un doppione già discusso in altri punti, ho guardato velocemente ma non ho trovato una discussione simile puntuale..se ci fosse scusate!
mmaarrccoo
Messaggi: 2154
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da mmaarrccoo »

Il DM sugli impianti di protezione attiva dice che serve sia la DICO sia il CERT.IMP. in questi casi.
Terminus
Messaggi: 13980
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da Terminus »

Esattamente. DM 20/12/2012, paragrafo 3.2, lettera b).
DICO sempre necessaria
CERT.IMP. richiesto non avendo utilizzato norme EN/UNI, quindi deve intervenire il PA a verificare.
DICH.IMP. non serve perchè impianto soggetto a DM 37/08 e coperto da DICO
Rispondi