Messaggio da Bobo »

Salve,
ho un dubbio su quale modulo compilare.

- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 l'installatore compila DI.CO?

- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 (ma non trovo/non ho il progetto) il professionista compila Cert. Impianti?

- se ho impianto non facente parte dell' elenco del dm 37/2008 e con progetto l'installatore compila Dich. Impianti?

- se ho impianto non facente parte dell' elenco del dm 37/2008 e senza progetto il professionista compila Cert. Impianti?

Corretto???

Inoltre se non è chiedere troppo o è inopportuno c'è qualcuno che mi possa condividere una Cert REI e una Dich Prodotto gia compilate?
Voglio capire meglio come fare questi 2 PIN.

Grazie mille

Bobo
Ultima modifica di Bobo il mer nov 19, 2025 14:39, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9874
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da NoNickName »

Tu chi saresti? L'installatore?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Terminus
Messaggi: 13818
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da Terminus »

Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati

Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con progetto del professionista: progetto + Dich.Imp.
- senza progetto: CERT.IMP del professionista antincendio
mmaarrccoo
Messaggi: 2068
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da mmaarrccoo »

Terminus ha scritto: mer nov 19, 2025 15:12 Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati

Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con progetto del professionista: progetto + Dich.Imp.
- senza progetto: CERT.IMP del professionista antincendio
Che poi al CERT.IMP il professionista deve comunque allegare una sorta di progetto.
Bobo
Messaggi: 24
Iscritto il: lun set 29, 2025 14:17

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da Bobo »

Terminus ha scritto: mer nov 19, 2025 15:12 Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati

Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con progetto del professionista: progetto + Dich.Imp.
- senza progetto: CERT.IMP del professionista antincendio
Grazie Terminus
stfire
Messaggi: 1662
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da stfire »

mmaarrccoo ha scritto: mer nov 19, 2025 16:13 una sorta di progetto.
cos'è ?
un progetto tipo quello che ti danno per i bidoni idroX / idroY ?
mmaarrccoo
Messaggi: 2068
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da mmaarrccoo »

No, tra gli allegati del CERT.IMP c'è lo schema dell'impianto as-built con i dettagli, alla fine non è molto diverso da un progetto.
LC84
Messaggi: 6
Iscritto il: sab giu 07, 2025 03:20

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da LC84 »

Buon pomeriggio a tutti,

a me è capitata una situazione simile, ma penso leggermente più complessa. Ho un impianto elettrico con progetto (inclusi tutti gli allegati) e Di.Co. con la 46/90. Successivamente sono state rilasciate due Di.Co. DM 37/08 per manutenzione straordinaria dell'impianto che non hanno richiesto progetto.

Devo ora completare ed inviare la SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco. In questo caso, mi è sembrato di capire che per l'ultima Di.Co. risalente ad Ottobre 2025 (non serviva progetto) che essendo l'impianto soggetto a DM 37/08 e prima ancora a 46/90, non è necessario produrre nè il PIN 2.4 che il PIN 2.5.

Non so se fosse necessario aprire un'altra richiesta ma ho pensato potesse essere utile ricollegarmi a questa discussione rientrando nello stesso ambito.

Grazie a tutti
Terminus
Messaggi: 13818
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Messaggio da Terminus »

Sei nella situazione ideale: hai la completa copertura con le DICO ed hai anche il relativo progetto.
A patto di verificare che quanto riportato nei documenti sia conforme allo stato di fatto, non serve null'altro.